    NEWS

    • Neues Video über Aliase, virtuelle Geräte und Kategorien

    • Wir empfehlen: Node.js 22.x

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    Adapter: ebus

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • M
      Meintre 0 last edited by Meintre 0

      @fortune95 Die Daten kann ich nur lesen, habe die 15.470.csv in r;w, umgewandelt. Kommt aber: Kann nicht gefunden werden.
      Kann man den Datenfluss nicht irgendwie abfangen, da ich ja die Daten setzen kann?

      Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Hasont
        Hasont @Meintre 0 last edited by

        @meintre-0

        Hallo, ich hab mir dafür Scripts gebaut die man dann auch im VIS als Objekte bedienen kann.
        Hier mal die VIS als Bild

        Heizung.jpg

        und meine Scripts dazu.

        createState('javascript.0.Heizung.Warmwasserschalter', {type: 'string',def: 1});
        on('javascript.0.Heizung.Warmwasserschalter', function (obj) {
        
          if (obj.state.val == "manual"){
        
                log("Wert wurde auf manual gesetzt", 'info');
        
                exec('ebusctl write -c 430 HwcOPMode "manual"');
        
             }
        
             else if (obj.state.val == "off"){
        
                 log("Wert wurde auf off gesetzt", 'info');
        
                 exec('ebusctl write -c 430 HwcOPMode "off"');
        
             }
        
             else if (obj.state.val == "auto"){
        
                 log("Wert wurde auf auto gesetzt", 'info');
        
                 exec('ebusctl write -c 430 HwcOPMode "auto"');
        
             }
             
        });
        
        createState('javascript.0.Heizung.Innentemperatur man', {type: 'number',def: 1});
        on('javascript.0.Heizung.Innentemperatur man', function (obj) {
        
          if (obj.state.val == "20"){
        
                log("Wert wurde auf 20 Grad gesetzt", 'info');
        
                exec('ebusctl write -c 430 Hc1ManualOPRoomTempDesired 20');
        
             }
        
             else if (obj.state.val == "20.5"){
        
                 log("Wert wurde auf 20,5 Grad gesetzt", 'info');
        
                 exec('ebusctl write -c 430 Hc1ManualOPRoomTempDesired 20.5');
        
             }
        
             else if (obj.state.val == "21,0"){
        
                 log("Wert wurde auf 21 Grad gesetzt", 'info');
        
                 exec('ebusctl write -c 430 Hc1ManualOPRoomTempDesired 21');
        
             }
             
             else if (obj.state.val == "21.5"){
        
                 log("Wert wurde auf 21,5 Grad gesetzt", 'info');
        
                 exec('ebusctl write -c 430 Hc1ManualOPRoomTempDesired 21.5');
        
             }
        
             else if (obj.state.val == "22"){
        
                 log("Wert wurde auf 22 Grad gesetzt", 'info');
        
                 exec('ebusctl write -c 430 Hc1ManualOPRoomTempDesired 22');
        
             }
        
                else if (obj.state.val == "22.5"){
        
                 log("Wert wurde auf 22,5 Grad gesetzt", 'info');
        
                 exec('ebusctl write -c 430 Hc1ManualOPRoomTempDesired 22.5');
        
             }
        
             else if (obj.state.val == "23"){
        
                 log("Wert wurde auf 23 Grad gesetzt", 'info');
        
                 exec('ebusctl write -c 430 Hc1ManualOPRoomTempDesired 23');
        
            
             }
             
             else if (obj.state.val == "23.5"){
        
                 log("Wert wurde auf 23,5 Grad gesetzt", 'info');
        
                 exec('ebusctl write -c 430 Hc1ManualOPRoomTempDesired 23.5');
        
             }
        
             else if (obj.state.val == "24"){
        
                 log("Wert wurde auf 24 Grad gesetzt", 'info');
        
                 exec('ebusctl write -c 430 Hc1ManualOPRoomTempDesired 24');
        
         }
             
             else if (obj.state.val == "24.5"){
        
                 log("Wert wurde auf 24,5 Grad gesetzt", 'info');
        
                 exec('ebusctl write -c 430 Hc1ManualOPRoomTempDesired 24.5');
        
             }
        
             else if (obj.state.val == "25"){
        
                 log("Wert wurde auf 25 Grad gesetzt", 'info');
        
                 exec('ebusctl write -c 430 Hc1ManualOPRoomTempDesired 25');
             
             }
        });
        
        
        createState('javascript.0.Heizung.Heizungsmodus', {type: 'number',def: 1});
        on('javascript.0.Heizung.Heizungsmodus', function (obj) {
        
          if (obj.state.val == "0"){
        
                log("Wert wurde auf off gesetzt", 'info');
        
                exec('ebusctl write -c 430 Hc1RoomTempSwitchOn "0"');
        
             }
        
             else if (obj.state.val == "1"){
        
                 log("Wert wurde auf modulating gesetzt", 'info');
        
                 exec('ebusctl write -c 430 Hc1RoomTempSwitchOn "1"');
        
             }
        
             else if (obj.state.val == "2"){
        
                 log("Wert wurde auf thermostat gesetzt", 'info');
        
                 exec('ebusctl write -c 430 Hc1RoomTempSwitchOn "2"');
        
             }
             
        });
        
        
        createState('javascript.0.Heizung.Heizungsschalter', {type: 'string',def: 1});
        on('javascript.0.Heizung.Heizungsschalter', function (obj) {
        
          if (obj.state.val == "manual"){
        
                log("Wert wurde auf manual gesetzt", 'info');
        
                exec('ebusctl write -c 430 Hc1OPMode "manual"');
        
             }
        
             else if (obj.state.val == "off"){
        
                 log("Wert wurde auf off gesetzt", 'info');
        
                 exec('ebusctl write -c 430 Hc1OPMode "off"');
        
             }
        
             else if (obj.state.val == "auto"){
        
                 log("Wert wurde auf auto gesetzt", 'info');
        
                 exec('ebusctl write -c 430 Hc1OPMode "auto"');
        
             }
             
        });
        
        createState('javascript.0.Heizung.Heizungsmodus', {type: 'number',def: 1});
        on('javascript.0.Heizung.Heizungsmodus', function (obj) {
        
          if (obj.state.val == "0"){
        
                log("Wert wurde auf off gesetzt", 'info');
        
                exec('ebusctl write -c 430 Hc1RoomTempSwitchOn "0"');
        
             }
        
             else if (obj.state.val == "1"){
        
                 log("Wert wurde auf modulating gesetzt", 'info');
        
                 exec('ebusctl write -c 430 Hc1RoomTempSwitchOn "1"');
        
             }
        
             else if (obj.state.val == "2"){
        
                 log("Wert wurde auf thermostat gesetzt", 'info');
        
                 exec('ebusctl write -c 430 Hc1RoomTempSwitchOn "2"');
        
             }
             
        });
        
        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          Meintre 0 @Hasont last edited by

          @hasont Danke für die Antwort. Leider habe ich einen 470 Regler mit meinem alten 430 funktioniert es auch. Mir geht es aber darum, dass meine Frau im Notfall an dem Regler "einmal Speicherladung" einstellen kann.
          Aber auch diese funktion kann ich nicht aktivieren. Darum habe ich gedacht, dass ich über Warmwasser ein und aus es über den iobroker regeln könnte.

          Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Hasont
            Hasont @Meintre 0 last edited by

            @meintre-0

            Der Befehl

            ebusctl write -c 470 HwcOPMode "manual"

            geht nicht?
            Als Status steht oben doch "470 HwcOPMode = off"
            Also kann er den aktuellen Status ja auch auslesen!
            Wichtig ist, dass du den Wert in "manual" "auto" oder "off" in " " eingibst.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              Meintre 0 last edited by

              @hasont sagte in Adapter: ebus:

              ebusctl write -c 470 HwcOPMode "manual"

              habe ich auch schon versucht
              ebusctl write -c 470 HwcOPMode "manual"
              ERR: element not found

              F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • F
                Fortune95 @Meintre 0 last edited by

                @meintre-0

                Manual gibt es in der 470 nicht:

                enum Values_HwcOPMode {
                off: 0,
                on: 1,
                auto: 2,
                autosunday: 3,
                party: 4,
                load: 5,
                holiday: 7,

                Probier mal 1 für "on"

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Meintre 0 last edited by

                  Habe sowohl aus auch Zahlen und Wörter benutzt

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Hasont
                    Hasont @Rene_HM last edited by Hasont

                    @rene_hm

                    Hallo, ich habe heute gesehen, dass es seit 11.07 17:35 keine Updates mehr in meinen Ebus Objekten gibt.

                    Raspi Update und Upgrade habe ich schon gemacht aber nach Neustart der IoBroker Instanz kommt im Log immer
                    "system.adapter.ebus.0 schedule attribute missing"
                    Auch das EBUS Update auf 3.6.2 hat keine Verbesserung gebracht.

                    Habt Ihr ne Idee wo ich da ansetzen könnte oder muss ich den EBUS neu aufsetzen?

                    Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Hasont
                      Hasont @Hasont last edited by

                      @hasont
                      Kurz gesagt es war der Cron.
                      Der stand auf einer Minute und ich hab Ihn auf zwei gestellt. Fehler ist weg, mein Dauerfehler den ich im Log weggeschaltet hatte ist aber immer noch da. Falls hier noch jemand einen Tip hat!!!!!

                      host.raspberrypi
                      	2025-07-19 16:20:00.022	warn	instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 17860
                      host.raspberrypi
                      	2025-07-19 16:18:00.024	warn	instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 17860
                      
                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer @Fortune95 last edited by

                        @fortune95 sagte in Adapter: ebus:

                        Die aufgezeichneten bzw. abgefragten DP sind von der Struktur her gleich. history.ebus.error hat als Wert "none" und einen aktuellen Zeitstempel aber die 3 history Werte nicht.

                        Mit der 3.6.6 sollte es wieder funktionieren.
                        ABER Achtung: es muss der gesamte Datenpunkt ohne Instanzname und Instanznummer angegeben werden
                        Screenshot 2025-08-22 163427.png

                        F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • F
                          Fortune95 @Rene_HM last edited by

                          @rene_hm
                          Funktioniert wie von Dir beschrieben.👍
                          Vielen Dank für das update!😀

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Meintre 0 last edited by Meintre 0

                            Ich habe eine Vaillanttherme mit 470 Regler. Konnte auch die meisten Datenpunkte lesen. Nun habe ich auf 3.6.3 updatet und es fehlen die 470 Daten alle.
                            Kann nur noch die Außentemperatur bzw. Werte von der Therme lesen. Hat einer eine Idee?

                            Bildschirmfoto 2025-08-31 um 00.14.18.png

                            Diese Daten erscheinen nicht mehr.

                            Thomas Braun Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Thomas Braun
                              Thomas Braun Most Active @Meintre 0 last edited by

                              @meintre-0

                              Was steht im Log?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @Meintre 0 last edited by

                                @meintre-0 kann es sein, dass die Daten im Objekt-Baum verschoben sind?

                                M 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                • M
                                  Meintre 0 @Rene_HM last edited by

                                  @rene_hm
                                  Im Objektbaum erhalte ich überhaupt keine Anzeige unter 470 mehr.

                                  Bildschirmfoto 2025-08-31 um 08.18.41.png

                                  Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @Meintre 0 last edited by

                                    @meintre-0 hattest du auch den ebusd mit aktualisiert? Die Fehlermeldung kommt von da...

                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      Meintre 0 @Rene_HM last edited by

                                      @rene_hm
                                      Nein, an dem Ebusd habe ich nichts gemacht. Der läuft in Orbstack auf meinem MacBook, wie auch IoBroker schon seit einem Jahr.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • First post
                                        Last post

                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate
                                      FAQ Cloud / IOT
                                      HowTo: Node.js-Update
                                      HowTo: Backup/Restore
                                      Downloads
                                      BLOG

                                      572
                                      Online

                                      32.0k
                                      Users

                                      80.5k
                                      Topics

                                      1.3m
                                      Posts

                                      ebus adapter
                                      71
                                      708
                                      186903
                                      Loading More Posts
                                      • Oldest to Newest
                                      • Newest to Oldest
                                      • Most Votes
                                      Reply
                                      • Reply as topic
                                      Log in to reply
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                      The ioBroker Community 2014-2023
                                      logo