Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter: ebus

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Adapter: ebus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 270.2k Aufrufe 60 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Rene_HMR Rene_HM

    Unter http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=9322&hilit=ebus wird beschrieben, wie der ebusd von https://github.com/john30/ebusd mittels MQTT und javascript in ioBroker integriert werden kann. Mein Adapter nutzt ebenfalls den ebusd. Die Daten werden aber per HTTP abgeholt. Der Adapter parsed die Daten und stellt nur die in ioBroker zur Verfügung, die "value" oder "lastup" im Namen haben. Damit werden Daten, die zwar in der csv verfügbar sind, aber nicht auf dem Bus gelesen wurden, gar nicht erst als Datenpunkt angelegt. Der Adapter ist derzeit read only. Schreiben auf den Bus ist nicht implementiert.

    Hier settings:
    1391_bild1.png
    IP ist die Adresse des Systems, auf dem ebusd läuft.

    Port ist der Port, der in dem ebusd Konfigfile (z.Bsp. /etc/default/ebusd) als HTTP-Port eingetragen wurde.

    z.Bsp.

    EBUSD_OPTS = "-r -d /dev/ttyUSB0 -p 7777 -l --httpport=8889"
    
    

    Wichtig ist, dass das Interface auf "ebusd" gestellt ist. Der Adapter unterstützt auch noch eine spezielle Arduino-Software, welche ich später vorstellen werde.

    Der Adapter steht aktuell in Version 0.4.1. in github zur Verfügung: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus

    HasontH Offline
    HasontH Offline
    Hasont
    schrieb am zuletzt editiert von Hasont
    #699

    @rene_hm

    Hallo, ich habe heute gesehen, dass es seit 11.07 17:35 keine Updates mehr in meinen Ebus Objekten gibt.

    Raspi Update und Upgrade habe ich schon gemacht aber nach Neustart der IoBroker Instanz kommt im Log immer
    "system.adapter.ebus.0 schedule attribute missing"
    Auch das EBUS Update auf 3.6.2 hat keine Verbesserung gebracht.

    Habt Ihr ne Idee wo ich da ansetzen könnte oder muss ich den EBUS neu aufsetzen?

    HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HasontH Hasont

      @rene_hm

      Hallo, ich habe heute gesehen, dass es seit 11.07 17:35 keine Updates mehr in meinen Ebus Objekten gibt.

      Raspi Update und Upgrade habe ich schon gemacht aber nach Neustart der IoBroker Instanz kommt im Log immer
      "system.adapter.ebus.0 schedule attribute missing"
      Auch das EBUS Update auf 3.6.2 hat keine Verbesserung gebracht.

      Habt Ihr ne Idee wo ich da ansetzen könnte oder muss ich den EBUS neu aufsetzen?

      HasontH Offline
      HasontH Offline
      Hasont
      schrieb am zuletzt editiert von
      #700

      @hasont
      Kurz gesagt es war der Cron.
      Der stand auf einer Minute und ich hab Ihn auf zwei gestellt. Fehler ist weg, mein Dauerfehler den ich im Log weggeschaltet hatte ist aber immer noch da. Falls hier noch jemand einen Tip hat!!!!!

      host.raspberrypi
      	2025-07-19 16:20:00.022	warn	instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 17860
      host.raspberrypi
      	2025-07-19 16:18:00.024	warn	instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 17860
      
      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • F Fortune95

        @rene_hm

        Die aufgezeichneten bzw. abgefragten DP sind von der Struktur her gleich. history.ebus.error hat als Wert "none" und einen aktuellen Zeitstempel aber die 3 history Werte nicht.

        6434d0fb-0f76-40d0-93de-e3833865aacd-image.png

        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #701

        @fortune95 sagte in Adapter: ebus:

        Die aufgezeichneten bzw. abgefragten DP sind von der Struktur her gleich. history.ebus.error hat als Wert "none" und einen aktuellen Zeitstempel aber die 3 history Werte nicht.

        Mit der 3.6.6 sollte es wieder funktionieren.
        ABER Achtung: es muss der gesamte Datenpunkt ohne Instanzname und Instanznummer angegeben werden
        Screenshot 2025-08-22 163427.png

        F 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Rene_HMR Rene_HM

          @fortune95 sagte in Adapter: ebus:

          Die aufgezeichneten bzw. abgefragten DP sind von der Struktur her gleich. history.ebus.error hat als Wert "none" und einen aktuellen Zeitstempel aber die 3 history Werte nicht.

          Mit der 3.6.6 sollte es wieder funktionieren.
          ABER Achtung: es muss der gesamte Datenpunkt ohne Instanzname und Instanznummer angegeben werden
          Screenshot 2025-08-22 163427.png

          F Offline
          F Offline
          Fortune95
          schrieb am zuletzt editiert von
          #702

          @rene_hm
          Funktioniert wie von Dir beschrieben.👍
          Vielen Dank für das update!😀

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Offline
            M Offline
            Meintre 0
            schrieb am zuletzt editiert von Meintre 0
            #703

            Ich habe eine Vaillanttherme mit 470 Regler. Konnte auch die meisten Datenpunkte lesen. Nun habe ich auf 3.6.3 updatet und es fehlen die 470 Daten alle.
            Kann nur noch die Außentemperatur bzw. Werte von der Therme lesen. Hat einer eine Idee?

            Bildschirmfoto 2025-08-31 um 00.14.18.png

            Diese Daten erscheinen nicht mehr.

            Thomas BraunT Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • M Meintre 0

              Ich habe eine Vaillanttherme mit 470 Regler. Konnte auch die meisten Datenpunkte lesen. Nun habe ich auf 3.6.3 updatet und es fehlen die 470 Daten alle.
              Kann nur noch die Außentemperatur bzw. Werte von der Therme lesen. Hat einer eine Idee?

              Bildschirmfoto 2025-08-31 um 00.14.18.png

              Diese Daten erscheinen nicht mehr.

              Thomas BraunT Online
              Thomas BraunT Online
              Thomas Braun
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #704

              @meintre-0

              Was steht im Log?

              Linux-Werkzeugkasten:
              https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
              NodeJS Fixer Skript:
              https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
              iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M Meintre 0

                Ich habe eine Vaillanttherme mit 470 Regler. Konnte auch die meisten Datenpunkte lesen. Nun habe ich auf 3.6.3 updatet und es fehlen die 470 Daten alle.
                Kann nur noch die Außentemperatur bzw. Werte von der Therme lesen. Hat einer eine Idee?

                Bildschirmfoto 2025-08-31 um 00.14.18.png

                Diese Daten erscheinen nicht mehr.

                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #705

                @meintre-0 kann es sein, dass die Daten im Objekt-Baum verschoben sind?

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                -1
                • Rene_HMR Rene_HM

                  @meintre-0 kann es sein, dass die Daten im Objekt-Baum verschoben sind?

                  M Offline
                  M Offline
                  Meintre 0
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #706

                  @rene_hm
                  Im Objektbaum erhalte ich überhaupt keine Anzeige unter 470 mehr.

                  Bildschirmfoto 2025-08-31 um 08.18.41.png

                  Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M Meintre 0

                    @rene_hm
                    Im Objektbaum erhalte ich überhaupt keine Anzeige unter 470 mehr.

                    Bildschirmfoto 2025-08-31 um 08.18.41.png

                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #707

                    @meintre-0 hattest du auch den ebusd mit aktualisiert? Die Fehlermeldung kommt von da...

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Rene_HMR Rene_HM

                      @meintre-0 hattest du auch den ebusd mit aktualisiert? Die Fehlermeldung kommt von da...

                      M Offline
                      M Offline
                      Meintre 0
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #708

                      @rene_hm
                      Nein, an dem Ebusd habe ich nichts gemacht. Der läuft in Orbstack auf meinem MacBook, wie auch IoBroker schon seit einem Jahr.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • U Offline
                        U Offline
                        Urs
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #709

                        Hallo zusammen,

                        Seit 2 Wochen versuche ich den Ebus meiner Heizung auszulesen. Es handelt sich um eine Walter-Meier Wärmepumpe (dahinter versteckt sich eine Oertli) welche mit TEM SE 6001 WEP Steuergerät und TEM MB 6400 Bediengerät ausgestattet ist.

                        Hier einige weitere Details:

                        ebuspi@ebus-pi:~ $ ebusctl i
                        version: ebusd 25.1.25.1
                        update check: version 26.1 available, device firmware v5 1[6208] up to date, broadcast.csv: different version available
                        device: /dev/ttyAMA0, serial high speed, enhanced, firmware 1.1[6208].1[6208]
                        signal: acquired
                        symbol rate: 77
                        max symbol rate: 110
                        min arbitration micros: 2
                        max arbitration micros: 22
                        min symbol latency: 4
                        max symbol latency: 8
                        scan: finished
                        reconnects: 0
                        masters: 5
                        messages: 29
                        conditional: 0
                        poll: 0
                        update: 7
                        address 01: master #6
                        address 03: master #11
                        address 06: slave #6, scanned "MF=TEM;ID=MB61;SW=0131;HW=0000"
                        address 08: slave #11, scanned "MF=TEM;ID=WE_1 ;SW=3632;HW=3030"
                        address 10: master #2
                        address 13: master #12
                        address 15: slave #2, scanned "MF=TEM;ID=20097;SW=0375;HW=0102"
                        address 18: slave #12, scanned "MF=TEM;ID=WE_2 ;SW=3632;HW=3030"
                        address 31: master #8, ebusd
                        address 36: slave #8, ebusd, scanning
                        
                        

                        Ausgelesen wird mittels ebusd-Shield V5.1 auf einem RasPi 3B direkt aufgesteckt und entsprechend konfiguriert. Es funktioniert schon ein Stück weit aber ich hab noch ein paar Sachen welche mir noch nicht ganz klar sind und vermutlich auch bei der Konfiguration noch irgendwo einen Fehler den ich nicht erkenne. Hoffe jemand kann mir da etwas unter die Arme greifen.

                        Ausgangslage: Alle Werte welche schon auf dem Bus sind werden in IOB auch aktualisiert. Also z.B. Wenn ich auf dem Display der Heizung die Vor- und Rücklauftemperaturen anzeige (und somit auf dem Bus zwischen Steuergerät und Bediengerät ausgetauscht werden), werden die auch über den ebusd im IOB aktualisiert, aber nur die. Andere, z.b. die Aussentemperatur werden bei einem Scan auf dem Bus angezeigt und auch in IOB aktualisiert, danach aber nicht mehr bis ich sie wieder aktiv abfrage, also z.B. mittels einem ebusctl read "At" über SSH direkt am Raspi. Ich dachte dieser Beitrag würde mir weiter helfen: https://forum.iobroker.net/post/1240315. Aber irgendwie bringe ich das auch damit nicht hin. Irgend etwas übersehe ich.

                        Bei mir sieht das wie folgt aus:

                        ebuspi@ebus-pi:~ $ ebusctl find -F circuit,name,comment
                        15,At,Aussentemperatur 00-000
                        15,Betriebswahl,Betriebswahl Wärmeerzeuger 09-075
                        15,Parameter_level,Ebene Einsteller 04-043
                        15,Rl_temp_ist,Rücklauftemperatur Wärmeerzeuger 00-008
                        15,Status,Status 02-053
                        15,Time,Uhrzeit 02-072
                        15,Vl_temp_ist,Vorlauftemperatur Wärmeerzeuger 00-007
                        15,Wd,Wochentag 02-073
                        15,Wq_temp_in,Wärmequelle Eintrittstemperatur 00-071
                        15,Wq_temp_out,Wärmequelle Austrittstemperatur 00-070
                        Broadcast,ControlCmd,control commands
                        Broadcast,Datetime,date/time
                        Broadcast,Error,error message
                        Broadcast,Id,identification
                        Broadcast,IdAnswer,answer to identification query
                        Broadcast,Netloss,network loss
                        Broadcast,Netresetcfg,reset network config
                        Broadcast,Netresetstate,reset network state
                        Broadcast,RcOperation,room controller operational data
                        Broadcast,RcTarget,room controller target values
                        Broadcast,Signoflife,sign of life
                        Memory,Eeprom,EEPROM data
                        Memory,Ram,RAM data
                        scan.06,,
                        scan.08,,
                        scan.15,,
                        scan.18,,
                        
                        

                        Und in IOB sieht es so aus:
                        4018d243-f52f-44f7-85a5-4ac5d752e685-image.png

                        Was muss ich nun genau wo einstellen? z.B. für den ersten Wert, 15,At,Aussentemperatur 00-000, hab ich es so versucht:
                        8a268a1b-50af-4547-96ec-360eec16f9af-image.png

                        Hab es aber auch ohne die 00-000 versucht, leider beides ohne Erfolg.

                        Oder kommt es am Schluss gar nicht da sondern da rein:
                        c4c22f93-cfe9-4e08-93e9-a3fa515216a9-image.png
                        Leider auch ohne Erfolg...
                        Kann mir jemand kurz erklären was sich genau hinter Abgefragte Datenpunkte und Verlaufsdatenpunkte versteckt (oder ein Link wo ich es nachlesen kann wäre auch schon toll)?

                        Oder hab ich am Schluss ein Konfigurationsfehler im Ebusd selber:

                        EBUSD_OPTS="--scanconfig=full -d ens:/dev/ttyAMA0 --latency=50 --httpport=8889 -l /var/log/ebusd.log --configpath=https://ebus.github.io/next/ --enablehex"
                        

                        (PS: ja, hab zuerst auch ohne /next/ versucht, und ja, wird auch irgendwann lokal eingerichtet, aber das dürfte vorerst glaub nicht mein Problem sein...)
                        Muss ich da echt irgendwie noch den Port 8888 eintragen welcher in IOB eingetragen ist:
                        b209fd6e-0f5b-43a8-aea1-6a94697e94c8-image.png
                        Was müsste ich dann dort noch eintragen? --tcpport=8888? Wenn ich das mache resultiert das daraus:

                        ebuspi@ebus-pi:~ $ ebusctl read "At"
                        error connecting to localhost:8888
                        
                        

                        ...und alle anderen Datenpunkte die schon auf dem Bus rum schwirren werden auch nicht mehr gelesen. Ist somit auch nicht zielführend. Komme da irgendwie nicht weiter...

                        Erschwerend dazu kommt dass die Heizung 200km weit weg steht und ich mittels Wireguard mit dem dortigen Netz verbunden bin...das scheint aber zu funktionieren, denn das Verhalten ist vor Ort soweit ich bisher testen konnte gleich, das nur der Vollständigkeit halber.

                        Vielen Dank schonmal für jegliche Hilfe.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D Offline
                          D Offline
                          Dan.Master
                          schrieb am zuletzt editiert von Dan.Master
                          #710

                          Hallo Urs,
                          es ist zwar nicht die gleiche Heizung meine ist eine Vaillant.
                          Bei mir ist das Grundverhalten genauso. Automatisch werden in IOBroker nur die Daten aktuell gehalten die auf dem Bus präsent sind.
                          Also der Datenaustuasche zwischen dem Internetmodul dem Regler und der Pumpe.
                          Um Datenpunte richtigt abzufragen musst du in dem Ebud Adapter, das richtige Gerät und die richtigen Namen eingeben, also nichts seblst definiertes.
                          Wenn ich jetzt z.B. bei mir den Punkt EnergieIntergal haben will sieht es so auf dem Bus aus, von dem Befehl:
                          d7995530-ef05-4af2-80f5-38ee9ca560ca-grafik.png
                          Sehe ich diese z.B. Ausgabe:
                          874b9956-9a50-4878-a546-038b3a965a7c-grafik.png

                          Das heißt unter Gerät kommt das kürzel aus der Circuit:
                          27d0554d-7137-4c4a-ba86-0609d1c0491a-grafik.png
                          und unter Namen der name aus der auflistung.
                          Das führt dann bei mir im IOB dann zu der Ausgabe:
                          e85e3ffb-5169-42aa-af2d-9a685ca9a708-grafik.png

                          "übersetzt" auf deine Konfig würde ich es mal inder Konfiguration "abgefragte Datenpunkte" unter Gerät mit "15" und unter Namen mit "At" probieren (ohne Anführungszeichen).
                          Bei den Nächsten Wert "15" und "Betriebswahl".

                          Das wäre die Schlussfolgerung von Vaillant auf deine Heizung.

                          Auf was du Achten musst ist der dein Interval nicht zu kurz ist weil der Ebus gern darauf allergisch reagiert, zumindest bei mir

                          Gruß
                          Daniel

                          U 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • D Dan.Master

                            Hallo Urs,
                            es ist zwar nicht die gleiche Heizung meine ist eine Vaillant.
                            Bei mir ist das Grundverhalten genauso. Automatisch werden in IOBroker nur die Daten aktuell gehalten die auf dem Bus präsent sind.
                            Also der Datenaustuasche zwischen dem Internetmodul dem Regler und der Pumpe.
                            Um Datenpunte richtigt abzufragen musst du in dem Ebud Adapter, das richtige Gerät und die richtigen Namen eingeben, also nichts seblst definiertes.
                            Wenn ich jetzt z.B. bei mir den Punkt EnergieIntergal haben will sieht es so auf dem Bus aus, von dem Befehl:
                            d7995530-ef05-4af2-80f5-38ee9ca560ca-grafik.png
                            Sehe ich diese z.B. Ausgabe:
                            874b9956-9a50-4878-a546-038b3a965a7c-grafik.png

                            Das heißt unter Gerät kommt das kürzel aus der Circuit:
                            27d0554d-7137-4c4a-ba86-0609d1c0491a-grafik.png
                            und unter Namen der name aus der auflistung.
                            Das führt dann bei mir im IOB dann zu der Ausgabe:
                            e85e3ffb-5169-42aa-af2d-9a685ca9a708-grafik.png

                            "übersetzt" auf deine Konfig würde ich es mal inder Konfiguration "abgefragte Datenpunkte" unter Gerät mit "15" und unter Namen mit "At" probieren (ohne Anführungszeichen).
                            Bei den Nächsten Wert "15" und "Betriebswahl".

                            Das wäre die Schlussfolgerung von Vaillant auf deine Heizung.

                            Auf was du Achten musst ist der dein Interval nicht zu kurz ist weil der Ebus gern darauf allergisch reagiert, zumindest bei mir

                            Gruß
                            Daniel

                            U Offline
                            U Offline
                            Urs
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #711

                            Danke Daniel.
                            Stand an dem Abend wirklich irgendwie auf dem Schlauch, am nächsten Tag hab ich es dann gerafft. So wie du schreibst funktioniert das mit der 15 oder auch Broadcast als Gerät soweit perfekt. Ich kämpfe aber noch...bisher nur 32 Datenpunkte. Irgendwie etwas wenig. Aber ich schaffe es einfach nicht dass der Ebusd die entsprechende csv nutzt. Müsste wohl die https://github.com/eBUS/ebus.github.io/blob/main/next/de/tem/ sein.(oder auch ohne next, da aber auch ohne broadcast.csv) Mithilfe von KI etliche Stunden rum gebastelt, versucht die lokal einzubinden usw, umkopieren, umbenennen, dummy-csv erstellt, alles leider ohne Erfolg:

                            ebuspi@ebus-pi:~ $ ebusctl i
                            version: ebusd 25.1.25.1
                            device: /dev/ttyAMA0, serial high speed, enhanced, firmware 1.1[6208].1[6208]
                            signal: acquired
                            symbol rate: 97
                            max symbol rate: 119
                            min arbitration micros: 4
                            max arbitration micros: 60
                            min symbol latency: 4
                            max symbol latency: 6
                            scan: finished, some messages pending
                            reconnects: 0
                            masters: 5
                            messages: 32
                            conditional: 0
                            poll: 0
                            update: 10
                            address 01: master #6
                            address 03: master #11
                            address 06: slave #6, scanned "MF=TEM;ID=MB61;SW=0131;HW=0000"
                            address 08: slave #11, scanned "MF=TEM;ID=WE_1 ;SW=3632;HW=3030"
                            address 10: master #2
                            address 13: master #12
                            address 15: slave #2, scanned "MF=TEM;ID=20097;SW=0375;HW=0102"
                            address 18: slave #12, scanned "MF=TEM;ID=WE_2 ;SW=3632;HW=3030"
                            address 31: master #8, ebusd
                            address 36: slave #8, ebusd, scanning
                            
                            

                            Nach KI müsste da hinter den gefundenen TEM-Geräten loaded 15.csv oder so was stehen...tut es aber nicht. Lokal bekomme ich dann gar keine Datenpunkte mehr in IOB, stelle ich wieder auf die Online kommen wieder 29-32 rein. Aber auch da steht nichts von loaded xx.csv. Trotzdem bekomme ich die ca 30 Datensätze, woher auch immer. Verstehe ich noch nicht so ganz.

                            Ich vermute jetzt fast ein Problem mit der Firmware des Adapters, oder der ebusd-Version oder sowas in die Richtung, kann mich aber komplett täuschen.
                            Die Versionen sehen so aus:
                            ff707c23-8769-49e5-8e0e-cb3edcc7064c-image.png

                            ebuspi@ebus-pi:~ $ ebusctl i
                            version: ebusd 25.1.25.1
                            device: /dev/ttyAMA0, serial high speed, enhanced, firmware 1.1[6208].1[6208]
                            
                            

                            6900f2f8-0b3c-4eb9-a2e4-62fca693a1b4-image.png

                            Ich weiss dass ich da schon was von csv in der ebudctl i - Ausgabe gesehen hab, aber ich hab fast das Gefühl das war noch bevor ich am Shield die FW hoch gezogen hab. Wenn ich dazu komme werde ich am Wochenende versuchen die FW vom shield um eine Version zurück zu gehen. Wenn das nichts bringt hab ich keine Ahnung was ich noch machen soll. Tips sind daher immer sehr gerne willkommen.

                            @Dan.Master sagte in Adapter: ebus:

                            Auf was du Achten musst ist der dein Interval nicht zu kurz ist weil der Ebus gern darauf allergisch reagiert, zumindest bei mir

                            Wie äussert sich das? Fehler im Logbuch? Heizungsstörungen? Oder sieht man es schon bevor der Bus verreckt anhand der ebusctl i - oder anderer Werte? Oder aus eins dieser Werte:
                            b9a3513b-1fd4-4825-a576-9ee0ea539175-image.png
                            die Frage ist welcher und ab welchem Wert es kritisch wird.

                            Hab das Polling mal auf eine Minute und bisher über die letzten Tage keine Probleme feststellen können, egal in welchem Log ich schaue, aber gut, ich scanne ja bisher auch "nur" knapp 30 Datensätze. Die eine KI sagt mir mein Bus sei extrem voll, die andere meint das gegenteil...

                            Und wie ist es mit der Latency. Ich hab ja in der Konfiguration --latency=50. Ist da ein Zusammenhang mit de folgenden Wert im Webserver vom Shield:
                            7d73c8bd-7630-4adb-a5ff-97bfbc9aec55-image.png
                            Oder sind die völlig unabhängig? Da blicke ich noch nicht ganz durch welcher was macht. Der Arbitration Delay war auf 0, da hagelte es Fehler im Log... aber ob ich da 100 oder 200 eintrage, da konnte ich bisher keinen Unterschied feststellen. In der Konfig hat die KI vorgeschlagen den von 50 bis auf 20 zu reduzieren und nachher wieder auf 50 hoch korrigiert...auch da konnte ich keine wirkliche Auswirkung feststellen. Wie also die korrekten Werte ermitteln?

                            Fragen über Fragen...
                            Vielen Dank

                            D 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • U Urs

                              Danke Daniel.
                              Stand an dem Abend wirklich irgendwie auf dem Schlauch, am nächsten Tag hab ich es dann gerafft. So wie du schreibst funktioniert das mit der 15 oder auch Broadcast als Gerät soweit perfekt. Ich kämpfe aber noch...bisher nur 32 Datenpunkte. Irgendwie etwas wenig. Aber ich schaffe es einfach nicht dass der Ebusd die entsprechende csv nutzt. Müsste wohl die https://github.com/eBUS/ebus.github.io/blob/main/next/de/tem/ sein.(oder auch ohne next, da aber auch ohne broadcast.csv) Mithilfe von KI etliche Stunden rum gebastelt, versucht die lokal einzubinden usw, umkopieren, umbenennen, dummy-csv erstellt, alles leider ohne Erfolg:

                              ebuspi@ebus-pi:~ $ ebusctl i
                              version: ebusd 25.1.25.1
                              device: /dev/ttyAMA0, serial high speed, enhanced, firmware 1.1[6208].1[6208]
                              signal: acquired
                              symbol rate: 97
                              max symbol rate: 119
                              min arbitration micros: 4
                              max arbitration micros: 60
                              min symbol latency: 4
                              max symbol latency: 6
                              scan: finished, some messages pending
                              reconnects: 0
                              masters: 5
                              messages: 32
                              conditional: 0
                              poll: 0
                              update: 10
                              address 01: master #6
                              address 03: master #11
                              address 06: slave #6, scanned "MF=TEM;ID=MB61;SW=0131;HW=0000"
                              address 08: slave #11, scanned "MF=TEM;ID=WE_1 ;SW=3632;HW=3030"
                              address 10: master #2
                              address 13: master #12
                              address 15: slave #2, scanned "MF=TEM;ID=20097;SW=0375;HW=0102"
                              address 18: slave #12, scanned "MF=TEM;ID=WE_2 ;SW=3632;HW=3030"
                              address 31: master #8, ebusd
                              address 36: slave #8, ebusd, scanning
                              
                              

                              Nach KI müsste da hinter den gefundenen TEM-Geräten loaded 15.csv oder so was stehen...tut es aber nicht. Lokal bekomme ich dann gar keine Datenpunkte mehr in IOB, stelle ich wieder auf die Online kommen wieder 29-32 rein. Aber auch da steht nichts von loaded xx.csv. Trotzdem bekomme ich die ca 30 Datensätze, woher auch immer. Verstehe ich noch nicht so ganz.

                              Ich vermute jetzt fast ein Problem mit der Firmware des Adapters, oder der ebusd-Version oder sowas in die Richtung, kann mich aber komplett täuschen.
                              Die Versionen sehen so aus:
                              ff707c23-8769-49e5-8e0e-cb3edcc7064c-image.png

                              ebuspi@ebus-pi:~ $ ebusctl i
                              version: ebusd 25.1.25.1
                              device: /dev/ttyAMA0, serial high speed, enhanced, firmware 1.1[6208].1[6208]
                              
                              

                              6900f2f8-0b3c-4eb9-a2e4-62fca693a1b4-image.png

                              Ich weiss dass ich da schon was von csv in der ebudctl i - Ausgabe gesehen hab, aber ich hab fast das Gefühl das war noch bevor ich am Shield die FW hoch gezogen hab. Wenn ich dazu komme werde ich am Wochenende versuchen die FW vom shield um eine Version zurück zu gehen. Wenn das nichts bringt hab ich keine Ahnung was ich noch machen soll. Tips sind daher immer sehr gerne willkommen.

                              @Dan.Master sagte in Adapter: ebus:

                              Auf was du Achten musst ist der dein Interval nicht zu kurz ist weil der Ebus gern darauf allergisch reagiert, zumindest bei mir

                              Wie äussert sich das? Fehler im Logbuch? Heizungsstörungen? Oder sieht man es schon bevor der Bus verreckt anhand der ebusctl i - oder anderer Werte? Oder aus eins dieser Werte:
                              b9a3513b-1fd4-4825-a576-9ee0ea539175-image.png
                              die Frage ist welcher und ab welchem Wert es kritisch wird.

                              Hab das Polling mal auf eine Minute und bisher über die letzten Tage keine Probleme feststellen können, egal in welchem Log ich schaue, aber gut, ich scanne ja bisher auch "nur" knapp 30 Datensätze. Die eine KI sagt mir mein Bus sei extrem voll, die andere meint das gegenteil...

                              Und wie ist es mit der Latency. Ich hab ja in der Konfiguration --latency=50. Ist da ein Zusammenhang mit de folgenden Wert im Webserver vom Shield:
                              7d73c8bd-7630-4adb-a5ff-97bfbc9aec55-image.png
                              Oder sind die völlig unabhängig? Da blicke ich noch nicht ganz durch welcher was macht. Der Arbitration Delay war auf 0, da hagelte es Fehler im Log... aber ob ich da 100 oder 200 eintrage, da konnte ich bisher keinen Unterschied feststellen. In der Konfig hat die KI vorgeschlagen den von 50 bis auf 20 zu reduzieren und nachher wieder auf 50 hoch korrigiert...auch da konnte ich keine wirkliche Auswirkung feststellen. Wie also die korrekten Werte ermitteln?

                              Fragen über Fragen...
                              Vielen Dank

                              D Offline
                              D Offline
                              Dan.Master
                              schrieb am zuletzt editiert von Dan.Master
                              #712

                              @Urs sagte in Adapter: ebus:

                              Ich vermute jetzt fast ein Problem mit der Firmware des Adapters, oder der ebusd-Version oder sowas in die Richtung, kann mich aber komplett täuschen.
                              Die Versionen sehen so aus:

                              Das kann unter umständen sein.
                              Wie es aber mit dem Autoload der csv sich verhält kann ich dir nicht sagen da bei Vaillant alles Out of the box läuft.

                              @Urs sagte in Adapter: ebus:

                              Wie äussert sich das? Fehler im Logbuch? Heizungsstörungen?

                              Bei mit stirbt der ganze Bus also mein Controller(Regler) im Flur ist dann Tot mein Internet-modul sagt nichts angeschlossen.
                              Das Problem ist bei mir das sich das Internet-Modul auch als "Abfrage" Teilnehmer unterwegs ist und treffen diese Abfragen auf die Abfragen des EBUS Moduls dann crasht der Bus und kommt nicht mehr in Leben. Dann muss ich den Regler aus und einstecken und des I-Modul neu starten.
                              Ich habe einen Intervall von 10 Minuten, da es mir reicht da ich es in erster Linie für WW Starten und Vorhersagebedingte Steuerung der Heizkurve nutze. Ich nutze den
                              https://esera.de/Produkte/12001/EBC-100-eBus-Koppler-USB?
                              War aber noch damals für 60€ zu haben autark an einem Pi 3. Deshalb kann ich dir keinen "internen" Werte sagen zu den Latenzen etc.
                              Wenn der Schafft die csv zu laden brauchst du auch keine manuellen Abfrage machen, da die meisten dann sowieso im IOBroker stehen.

                              Sorry das ich dir nicht bei allem helfen kann.

                              Vielleicht mal dem Kontakt john30 aus dem Git schreiben ob es ne möglichkeit gibt das laden der csv zu forcen.

                              Gruß
                              Daniel

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              Antworten
                              • In einem neuen Thema antworten
                              Anmelden zum Antworten
                              • Älteste zuerst
                              • Neuste zuerst
                              • Meiste Stimmen


                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate
                              FAQ Cloud / IOT
                              HowTo: Node.js-Update
                              HowTo: Backup/Restore
                              Downloads
                              BLOG

                              687

                              Online

                              32.7k

                              Benutzer

                              82.4k

                              Themen

                              1.3m

                              Beiträge
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                              ioBroker Community 2014-2025
                              logo
                              • Anmelden

                              • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                              • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                              • Erster Beitrag
                                Letzter Beitrag
                              0
                              • Home
                              • Aktuell
                              • Tags
                              • Ungelesen 0
                              • Kategorien
                              • Unreplied
                              • Beliebt
                              • GitHub
                              • Docu
                              • Hilfe