Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter: ebus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Adapter: ebus

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
ebus adapter
708 Posts 71 Posters 256.9k Views 59 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M Offline
    M Offline
    markus397
    wrote on last edited by markus397
    #508

    Attention polled variables must be set as active in admin now steht beim Release 3.2.0
    Was muss ich denn da machen?

    HiltexH 1 Reply Last reply
    0
    • M markus397

      Attention polled variables must be set as active in admin now steht beim Release 3.2.0
      Was muss ich denn da machen?

      HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      wrote on last edited by
      #509

      @markus397

      Den Haken vorne setzen. In vorherigen Versionen gab es diesen Haken nicht.

      Bildschirmfoto 2023-04-28 um 17.41.57.png

      Blog: indibit.de

      M 1 Reply Last reply
      0
      • HiltexH Hiltex

        @markus397

        Den Haken vorne setzen. In vorherigen Versionen gab es diesen Haken nicht.

        Bildschirmfoto 2023-04-28 um 17.41.57.png

        M Offline
        M Offline
        markus397
        wrote on last edited by
        #510

        @hiltex Danke :+1:

        a200A 1 Reply Last reply
        0
        • M markus397

          @hiltex Danke :+1:

          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          wrote on last edited by
          #511

          Moin, der ebus Adapter erzeugt für alle ebus-Werte jeweils einen Datenpunkt und das ist gut so. Mein Problem ist, dass der Adapter eine Warnung ausgibt, falls der DP nicht regelmäßig aktualisiert wird:

          ebus.0 	2023-06-17 12:08:08.438	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:43 ui.messages.WaterstationModulDetected.lastup
          ebus.0	2023-06-17 12:08:08.428	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:42 ui.messages.TurnOnDelay.lastup
          ebus.0	2023-06-17 12:08:08.420	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:41 ui.messages.TurnOffDelay.lastup
          ebus.0	2023-06-17 12:08:08.411	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:40 ui.messages.Time.lastup
          ebus.0	2023-06-17 12:08:08.403	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:39 ui.messages.TempIncrease.lastup
          ebus.0	2023-06-17 12:08:08.396	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:38 ui.messages.TempFailDetectTime.lastup
          ebus.0	2023-06-17 12:08:08.388	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:36 ui.messages.SystemTempGradient.lastup
          ebus.0	2023-06-17 12:08:08.380	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:35 ui.messages.SystemModeStream3.lastup
          ebus.0	2023-06-17 12:08:08.372	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:34 ui.messages.SystemModeStream2.lastup
          ebus.0	2023-06-17 12:08:08.365	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:33 ui.messages.SystemModeStream1.lastup 
          

          Es sind Werte, die ich irgendwann mal ausgelesen habe, die ich aber nicht brauche. Manuell die zu entfernen ist aufwändig, kann ich die Warnung abstellen?
          Alternativ, kann ich alle DP, die nicht explizit durch den Adapter ausgelesen werden aus der Objektliste entfernen? Ja, mir ist bewusst, dass ich den ganzen Baum löschen könnte und die abgefragten Werte würden wieder erscheinen, aber da ich bei einigen DP die Speicherung in DB aktiviert habe, wäre das auch keine schöne Lösung.

          Über eure Ideen und Tipps würde ich mich freuen. Danke.

          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC

          Rene_HMR 1 Reply Last reply
          0
          • a200A a200

            Moin, der ebus Adapter erzeugt für alle ebus-Werte jeweils einen Datenpunkt und das ist gut so. Mein Problem ist, dass der Adapter eine Warnung ausgibt, falls der DP nicht regelmäßig aktualisiert wird:

            ebus.0 	2023-06-17 12:08:08.438	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:43 ui.messages.WaterstationModulDetected.lastup
            ebus.0	2023-06-17 12:08:08.428	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:42 ui.messages.TurnOnDelay.lastup
            ebus.0	2023-06-17 12:08:08.420	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:41 ui.messages.TurnOffDelay.lastup
            ebus.0	2023-06-17 12:08:08.411	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:40 ui.messages.Time.lastup
            ebus.0	2023-06-17 12:08:08.403	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:39 ui.messages.TempIncrease.lastup
            ebus.0	2023-06-17 12:08:08.396	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:38 ui.messages.TempFailDetectTime.lastup
            ebus.0	2023-06-17 12:08:08.388	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:36 ui.messages.SystemTempGradient.lastup
            ebus.0	2023-06-17 12:08:08.380	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:35 ui.messages.SystemModeStream3.lastup
            ebus.0	2023-06-17 12:08:08.372	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:34 ui.messages.SystemModeStream2.lastup
            ebus.0	2023-06-17 12:08:08.365	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:33 ui.messages.SystemModeStream1.lastup 
            

            Es sind Werte, die ich irgendwann mal ausgelesen habe, die ich aber nicht brauche. Manuell die zu entfernen ist aufwändig, kann ich die Warnung abstellen?
            Alternativ, kann ich alle DP, die nicht explizit durch den Adapter ausgelesen werden aus der Objektliste entfernen? Ja, mir ist bewusst, dass ich den ganzen Baum löschen könnte und die abgefragten Werte würden wieder erscheinen, aber da ich bei einigen DP die Speicherung in DB aktiviert habe, wäre das auch keine schöne Lösung.

            Über eure Ideen und Tipps würde ich mich freuen. Danke.

            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            Developer
            wrote on last edited by
            #512

            @a200 meine Lösung wäre, den Baum löschen. Alternativ die nicht benötigten DP manuell löschen. Automatisch geht es leider nicht...

            a200A 1 Reply Last reply
            1
            • Rene_HMR Rene_HM

              @a200 meine Lösung wäre, den Baum löschen. Alternativ die nicht benötigten DP manuell löschen. Automatisch geht es leider nicht...

              a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              wrote on last edited by
              #513

              @rene_hm Danke. Habe mir die Archivierten DP aufgeschrieben, Adapter und den ebusd gestoppt, DP-Baum gelöscht. Danach Neustart und die benötigten DP wieder zum Speichern aktiviert. Jetzt sieht es besser aus. Danke.

              IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC

              smartboartS 1 Reply Last reply
              0
              • a200A a200

                @rene_hm Danke. Habe mir die Archivierten DP aufgeschrieben, Adapter und den ebusd gestoppt, DP-Baum gelöscht. Danach Neustart und die benötigten DP wieder zum Speichern aktiviert. Jetzt sieht es besser aus. Danke.

                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                wrote on last edited by smartboart
                #514

                Hallo, können mit dem Adapter irgenwann auch mal Werte auf dem Ebus geschrieben werden bzw. ist das geplant. Oder macht das schon jemand anders?
                Ich habe min 4 Werte welche ich schreiben möchte. Solltemp HWC und HC und die Betreibsart HWC OFF manuell auto sowie HC OFF manuell auto.

                Kann jemand ohne lange zu recherchieren eine Lösung anbieten bzw. kurz erklären?
                Ansosnten muss ich mich mit ebusd noch intensiever als bisher beschäftigen.
                Danke..

                smartboartS 1 Reply Last reply
                0
                • smartboartS smartboart

                  Hallo, können mit dem Adapter irgenwann auch mal Werte auf dem Ebus geschrieben werden bzw. ist das geplant. Oder macht das schon jemand anders?
                  Ich habe min 4 Werte welche ich schreiben möchte. Solltemp HWC und HC und die Betreibsart HWC OFF manuell auto sowie HC OFF manuell auto.

                  Kann jemand ohne lange zu recherchieren eine Lösung anbieten bzw. kurz erklären?
                  Ansosnten muss ich mich mit ebusd noch intensiever als bisher beschäftigen.
                  Danke..

                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  wrote on last edited by
                  #515

                  Danke hat sich erledig..habe den cmd state gefunden...
                  write -c ctlv2 z1ActualRoomTempDesired 19

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • A Offline
                    A Offline
                    AndreasW63
                    wrote on last edited by AndreasW63
                    #516

                    Hallo,

                    ich bin neu was das Thema eBUS Adapter angeht.
                    Ich betreibe einen eBUS Adapter 5 mit Firmware 20230618 in Verbindung mit einer
                    Vaillant auroCOMPACT VSC S146/4 mit multiMATIC VRC 700/6 und einer
                    Vaillant recoVAIR 260/4 mit VR32/3.

                    Folgende Werte des Warmwasserspeichers möchte ich auslesen:

                    700 HwcStorageTemp HwcStorageTemp
                    700 HwcStorageTempBottom Temp.fühler WW, unten
                    700 HwcStorageTempTop Temp.fühler WW, oben

                    Bei HwcStorageTemp wird mir der (vermutlich) aktuelle Temperaturwert angezeigt.
                    Die Werte HwcStorageTempBottom sowie HwcStorageTempTop sind leer.
                    In der Instanz des ebus Adapters (v.3.2.1) im iobroker sind als zusätzliche Datenpunkte
                    die Werte HwcStorageTempBottom sowie HwcStorageTempTop eingetragen.

                    Wie bekomme ich die Werte in den iobroker?

                    HiltexH 1 Reply Last reply
                    0
                    • A AndreasW63

                      Hallo,

                      ich bin neu was das Thema eBUS Adapter angeht.
                      Ich betreibe einen eBUS Adapter 5 mit Firmware 20230618 in Verbindung mit einer
                      Vaillant auroCOMPACT VSC S146/4 mit multiMATIC VRC 700/6 und einer
                      Vaillant recoVAIR 260/4 mit VR32/3.

                      Folgende Werte des Warmwasserspeichers möchte ich auslesen:

                      700 HwcStorageTemp HwcStorageTemp
                      700 HwcStorageTempBottom Temp.fühler WW, unten
                      700 HwcStorageTempTop Temp.fühler WW, oben

                      Bei HwcStorageTemp wird mir der (vermutlich) aktuelle Temperaturwert angezeigt.
                      Die Werte HwcStorageTempBottom sowie HwcStorageTempTop sind leer.
                      In der Instanz des ebus Adapters (v.3.2.1) im iobroker sind als zusätzliche Datenpunkte
                      die Werte HwcStorageTempBottom sowie HwcStorageTempTop eingetragen.

                      Wie bekomme ich die Werte in den iobroker?

                      HiltexH Offline
                      HiltexH Offline
                      Hiltex
                      wrote on last edited by
                      #517

                      @andreasw63 kann gut sein, dass deine Therme diese Sensoren einfach nicht besitzt und sie deswegen leer sind.
                      Ich habe eine sehr ähnliche Therme und bei mir fehlen diese Sensoren

                      Blog: indibit.de

                      A 1 Reply Last reply
                      0
                      • HiltexH Hiltex

                        @andreasw63 kann gut sein, dass deine Therme diese Sensoren einfach nicht besitzt und sie deswegen leer sind.
                        Ich habe eine sehr ähnliche Therme und bei mir fehlen diese Sensoren

                        A Offline
                        A Offline
                        AndreasW63
                        wrote on last edited by
                        #518

                        @hiltex Danke für deine schnelle Antwort.
                        Wo / wie kann ich herausfinden, welche Sensoren bzw. Werte ich abrufen kann?

                        Gruß Andreas

                        ? 1 Reply Last reply
                        0
                        • A AndreasW63

                          @hiltex Danke für deine schnelle Antwort.
                          Wo / wie kann ich herausfinden, welche Sensoren bzw. Werte ich abrufen kann?

                          Gruß Andreas

                          ? Offline
                          ? Offline
                          A Former User
                          wrote on last edited by
                          #519

                          @andreasw63

                          Bei Verwendung von ebusd hilft vielleicht : ebusctl find

                          A 1 Reply Last reply
                          0
                          • ? A Former User

                            @andreasw63

                            Bei Verwendung von ebusd hilft vielleicht : ebusctl find

                            A Offline
                            A Offline
                            AndreasW63
                            wrote on last edited by
                            #520

                            @dreistein sagte in Adapter: ebus:

                            ebusctl find

                            Hallo dreistein,

                            ebusctl find zeigt mir ca. 450 verschiedene Parameter an.
                            Einige sind mit Werten versehen, die aus meiner Sicht zu den aktuellen Werten passen (z.B. Wasserdruck oder Speichertemperatur).
                            Bei den meisten Parametern steht nur "no data stored".
                            Bedeutet "no data stored" das hier keine Werte abrufbar sind ?

                            Gruß Andreas

                            ? 1 Reply Last reply
                            0
                            • A AndreasW63

                              @dreistein sagte in Adapter: ebus:

                              ebusctl find

                              Hallo dreistein,

                              ebusctl find zeigt mir ca. 450 verschiedene Parameter an.
                              Einige sind mit Werten versehen, die aus meiner Sicht zu den aktuellen Werten passen (z.B. Wasserdruck oder Speichertemperatur).
                              Bei den meisten Parametern steht nur "no data stored".
                              Bedeutet "no data stored" das hier keine Werte abrufbar sind ?

                              Gruß Andreas

                              ? Offline
                              ? Offline
                              A Former User
                              wrote on last edited by A Former User
                              #521

                              @andreasw63

                              Gefährliches Halbwissen :

                              Bei einigen Werten muss man das Aktive Lesen erst anstoßen.

                              z.B. ebusctl read ModulationTempDesired

                              Diesen Datenpunkt muss man dann auch im eBus Adapter eintragen.

                              P.S.
                              Meine Erfahrungen mit ebus sind schon länger her.
                              Und nein, eBus und ich werden nie Freunde.

                              A 1 Reply Last reply
                              0
                              • ? A Former User

                                @andreasw63

                                Gefährliches Halbwissen :

                                Bei einigen Werten muss man das Aktive Lesen erst anstoßen.

                                z.B. ebusctl read ModulationTempDesired

                                Diesen Datenpunkt muss man dann auch im eBus Adapter eintragen.

                                P.S.
                                Meine Erfahrungen mit ebus sind schon länger her.
                                Und nein, eBus und ich werden nie Freunde.

                                A Offline
                                A Offline
                                AndreasW63
                                wrote on last edited by
                                #522

                                @dreistein
                                Gefährliches Halbwissen vs. "Ich habe kein Ahnung" ;-)

                                d.h. Alle Parameter (die für mich wichtig sind) testen.....
                                Mal schauen was draus wird :-)

                                Gruß Andreas

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • D Offline
                                  D Offline
                                  Dette
                                  wrote on last edited by Dette
                                  #523

                                  Hallo zusammen,

                                  nachdem ich nun den ebusd laufen haben als auch den ebus Adapter, der mir auch eine Vielzahl an werten meiner WP anzeigt, wollte ich mich nun mal daran wagen, per write Befehl die Konfiguration zu ändern.

                                  Als einfaches Bsp erscheint mir, die Zirkulationspumpe an/aus zu schalten.
                                  Diese sehe ich im Circuit "hmu" unter dem Namen "StatusCirPump".
                                  Leider gelingt es mir nicht über dem cmd Datenpunkt einen Write Befehl abzusetzen, da scheinbar meine Syntax falsch ist.

                                  Hier mal das, was die HTML Seite unter "hmu"ausgibt:

                                  "StatusCirPump": {
                                  "name": "StatusCirPump",
                                  "passive": true,
                                  "write": true,
                                  "lastup": 1691576026,
                                  "zz": 8,
                                  "fields": {
                                  "0": {"name": "", "value": "off"}
                                  }
                                  },

                                  Wie schaffe ich es nun, den Value von "off" auf "on" oder umgekehrt zu ändern?
                                  Nach meinem Verständnis wäre der Circuit "hmu" und der Name "StatusCirPump". Aber wie schreibe ich nun konkret den "value"?

                                  Gibt es irgendwo Beispiele zum write Befehl, an denen man sich mal orientieren kann?

                                  Besten Dank schonmal

                                  martens86M 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • H Offline
                                    H Offline
                                    Hump
                                    wrote on last edited by
                                    #524

                                    Hallo!

                                    Ich bräuchte eure Hilfe bei der Einbindung des Adapters in ioBroker. Aktuell bekomme ich keine Daten ausgelesen / keine Verbindung hergestellt:

                                    Der Adapter hat die aktuelle Software installiert und hängt am Ebus.
                                    Screenshot 2023-09-02 101902.jpg

                                    Auf Seite ioBroker ist alles grün:
                                    Screenshot 2023-09-02 102037.jpg

                                    IP aus Screenshot oben:
                                    Screenshot 2023-09-02 102116.jpg

                                    Port geändert auf 9999, siehe ebenfalls ersten Screenshot:
                                    Screenshot 2023-09-02 102159.jpg

                                    Bei den abzufragenden Daten habe ich zum Testen ein paar Bsp aus dem Web reingehackt:
                                    Screenshot 2023-09-02 102426.jpg

                                    Egal was ich mache und ändere, folgendes zeigt mir das Objekt Fenster:
                                    exeption in receive
                                    (null)
                                    Screenshot 2023-09-02 102558.jpg

                                    Mit Bitte um Hilfe!

                                    Gruß,
                                    Hump

                                    Rene_HMR 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • H Hump

                                      Hallo!

                                      Ich bräuchte eure Hilfe bei der Einbindung des Adapters in ioBroker. Aktuell bekomme ich keine Daten ausgelesen / keine Verbindung hergestellt:

                                      Der Adapter hat die aktuelle Software installiert und hängt am Ebus.
                                      Screenshot 2023-09-02 101902.jpg

                                      Auf Seite ioBroker ist alles grün:
                                      Screenshot 2023-09-02 102037.jpg

                                      IP aus Screenshot oben:
                                      Screenshot 2023-09-02 102116.jpg

                                      Port geändert auf 9999, siehe ebenfalls ersten Screenshot:
                                      Screenshot 2023-09-02 102159.jpg

                                      Bei den abzufragenden Daten habe ich zum Testen ein paar Bsp aus dem Web reingehackt:
                                      Screenshot 2023-09-02 102426.jpg

                                      Egal was ich mache und ändere, folgendes zeigt mir das Objekt Fenster:
                                      exeption in receive
                                      (null)
                                      Screenshot 2023-09-02 102558.jpg

                                      Mit Bitte um Hilfe!

                                      Gruß,
                                      Hump

                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      Developer
                                      wrote on last edited by
                                      #525

                                      @hump dann schau doch mal das log/protocol von iobroker an oder poste es hier...

                                      H 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • Rene_HMR Rene_HM

                                        @hump dann schau doch mal das log/protocol von iobroker an oder poste es hier...

                                        H Offline
                                        H Offline
                                        Hump
                                        wrote on last edited by
                                        #526

                                        @rene_hm Sorry, den Log hatte ich vergessen ...

                                        Screenshot 2023-09-02 145607.jpg

                                        Der genannte Port 8890 gehört zu "target telnet Port zum Schreiben von Daten" ...
                                        Screenshot 2023-09-02 145624.jpg

                                        Rene_HMR 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • H Hump

                                          @rene_hm Sorry, den Log hatte ich vergessen ...

                                          Screenshot 2023-09-02 145607.jpg

                                          Der genannte Port 8890 gehört zu "target telnet Port zum Schreiben von Daten" ...
                                          Screenshot 2023-09-02 145624.jpg

                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          Developer
                                          wrote on last edited by
                                          #527

                                          @hump Meiner Meinung nach passt der HTTP-Port nicht. Das kannst du ganz einfach prüfen.

                                          Gib in einem browser (chrome, firefox) als Adresse folgendes ein

                                          http://192.168.178.112:8890/data
                                          

                                          Dann sollte der Browser folgendes (oder ähnliches) anzeigen:

                                          bild.PNG

                                          Wie startest du den ebusd? Dort kannst du den http-Port mitgeben:

                                          entweder

                                          ebusd -p 8890 --httpport=8889 --scanconfig
                                          

                                          oder in einer config-Datei in /etc/default/ebusd
                                          dort steht dann unter anderem:

                                          EBUSD_OPTS = "-p 8890 --httpport=8889 "
                                          

                                          In beiden Fällen konfiguriere ich den HTTP Port auf 8889

                                          H 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          682

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe