Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

[Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script

Scheduled Pinned Locked Moved Skripten / Logik
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Posts 115 Posters 414.5k Views 61 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    wrote on last edited by
    #693

    Du wolltest (24.10.) noch was an der Boost Funktion ändern.

    Hattest du inzwischen Gelegenheit dazu oder habe ich das irgendwie übersehen?

    Ich komme zwar mit meiner Krückenlösung (4.11.) zurecht, aber schöner wäre es doch wenn alles zusammen laufen würde.

    Ist es bei der angekündigten Lösung dann auch möglich bei "Fenster auf" den Thermostaten ganz auf "aus" zu stellen anstatt auf eine Absenktemperatur?

    ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

    1 Reply Last reply
    0
    • L Offline
      L Offline
      looxer01
      wrote on last edited by
      #694

      @Chaot:

      Du wolltest (24.10.) noch was an der Boost Funktion ändern.

      Hattest du inzwischen Gelegenheit dazu oder habe ich das irgendwie übersehen? `

      Ich hoffe, dass ich nächste Woche dazu komme. Leider war es mir die letzten 4 Wochen nicht möglich daran zu arbeiten.

      @Chaot:

      Ist es bei der angekündigten Lösung dann auch möglich bei "Fenster auf" den Thermostaten ganz auf "aus" zu stellen anstatt auf eine Absenktemperatur? `

      Die Boost-Funktion sollte für eine einstellbare Zeit das Thermostat auf eine BoostTemp stellen. Bei Fenster Auf soll dann aber trotzdem auf die Absenktemp gestellt werden. Eine Änderung der Vorgehensweise hatte ich nicht im Sinn.

      Wenn du aber weniger als 12 Grad einstellen möchtest, dann kannst du das ja machen. - möglichst Synchron mit den Einstellungen in der CCU.

      Allerdings gebe ich zu bedenken, dass ein Raum nicht zu stark abkühlen sollte. Das gibt auf Dauer Feuchtigkeitsprobleme.

      vG Looxer

      1 Reply Last reply
      0
      • D Offline
        D Offline
        dav71701
        wrote on last edited by
        #695

        @dav71701:

        Hallo Max,

        hast Du eine Lösung für das Delay Problem gefunden? Bei mir ist es genauso, habe auch die HM-CC-RT-DN in Verbindung mit den Xiaomi Aqara Sensoren im Einsatz, was auch bis auf das "Delay nach Verschluss" alles super funktioniert (auch von mir ein großes Dankeschön in die Entwickler!).

        Wäre so wie Du auch sehr an eine Lösung interessiert. `

        Hi,

        habe heute das aktuelle Skript "heizungsscript_201_Published" übernommen und folgenden Kommentar gelesen:

        ` > // Naechste Version moegliche Erweiterungen/Aenderungen

        //…..........................Delay fuer Nicht-HM-Geräaete (kann auf Nachfrage implementiert werden. `

        Das wäre sehr toll.

        1 Reply Last reply
        0
        • T Offline
          T Offline
          torti0111
          wrote on last edited by
          #696

          Cool wäre, wenn in deinen FAQ's stehen würde, wie man die Manuelle Verstellung mittels Alexa hinbekommt.

          Wenn ich den Temperaturwert der manuellen Verstellung mit Alexa verändere wird er direkt wieder überschrieben.

          1 Reply Last reply
          0
          • L Offline
            L Offline
            looxer01
            wrote on last edited by
            #697

            @dav71701:

            abe heute das aktuelle Skript "heizungsscript_201_Published" übernommen und folgenden Kommentar gelesen:

            // Naechste Version moegliche Erweiterungen/Aenderungen

            //…..........................Delay fuer Nicht-HM-Geräaete (kann auf Nachfrage implementiert werden.

            Das wäre sehr toll. `

            ok, nehme ich mit auf.

            vG looxer

            1 Reply Last reply
            0
            • L Offline
              L Offline
              looxer01
              wrote on last edited by
              #698

              @torti0111:

              Cool wäre, wenn in deinen FAQ's stehen würde, wie man die Manuelle Verstellung mittels Alexa hinbekommt.

              Wenn ich den Temperaturwert der manuellen Verstellung mit Alexa verändere wird er direkt wieder überschrieben. `

              Eine Alexa-Verstellung sollte doch keinen Unterschied zu einer beliebigen anderen manuellen Verstellung machen.

              Hast du einen Wert im View für die manuelle Dauer eingegeben ?

              vG Looxer

              1 Reply Last reply
              0
              • D Offline
                D Offline
                dav71701
                wrote on last edited by
                #699

                @looxer01:

                @dav71701:

                abe heute das aktuelle Skript "heizungsscript_201_Published" übernommen und folgenden Kommentar gelesen:

                // Naechste Version moegliche Erweiterungen/Aenderungen

                //…..........................Delay fuer Nicht-HM-Geräaete (kann auf Nachfrage implementiert werden.

                Das wäre sehr toll. `

                ok, nehme ich mit auf.

                vG looxer `

                super, vielen dank!

                1 Reply Last reply
                0
                • T Offline
                  T Offline
                  torti0111
                  wrote on last edited by
                  #700

                  @looxer01:

                  @torti0111:

                  Cool wäre, wenn in deinen FAQ's stehen würde, wie man die Manuelle Verstellung mittels Alexa hinbekommt.

                  Wenn ich den Temperaturwert der manuellen Verstellung mit Alexa verändere wird er direkt wieder überschrieben. `

                  Eine Alexa-Verstellung sollte doch keinen Unterschied zu einer beliebigen anderen manuellen Verstellung machen.

                  Hast du einen Wert im View für die manuelle Dauer eingegeben ?

                  vG Looxer `

                  Ich habe meinen Fehler gerade entdeckt ;-)

                  Ich habe auf den Datenpunkt in der View geschrieben also den :

                  javascript.0.Heizung.Heizplan.Bad.View_Manually_Adjusted ###Im View manuell eingestellte Temperatur - 0=reset###

                  Wenn ich das auf den Wert vom Wandthermostat schreibe mittels alexa sollte es klappen xD

                  Edit: einfach auf den Setpoint des Thermostats geschrieben und läuft ohne Probleme ;-)

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • K Offline
                    K Offline
                    Kugelkopf
                    wrote on last edited by
                    #701

                    Moin!!

                    Erstmal großes Lob an die Macher des Scripts!

                    Ich hätte da noch eine Frage:

                    Wenn ich in VIS ein 2. Profil auswähle, dann Fehlen die Einstellmöglichkeiten der Uhrzeit und Temperatur im unteren Feld.

                    Anscheinend ist es nicht vorgesehen, dass es diese so ohne weiteres gibt. Sehe ich das richtig?

                    Ich habe mir nun so geholfen, dass ich Alle Knöpfe die mit dem Profil zu tun haben, Dupliziert habe und statt Profil_1 Profil_2 eingetragen habe. Diese übereinander gelegt und blende je nach Einstellung des Profils die einen oder die anderen Knöpfe und Auswahlmöglichkeiten aus.

                    Das funktioniert soweit ganz gut. Wäre dennoch schön wenn es von vorne rein mit in dem VIS Script versehen wäre oder ist das irgendwie anders gedacht?

                    Grüße

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • AxelF1977A Offline
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977
                      wrote on last edited by
                      #702

                      @looxer01:

                      @AxelF1977:

                      Gab es denn eine Lösung für mein geschildertes Problem? `
                      Hi Axel,

                      hast du dein Problem gelöst ?

                      Hab mir deine View angesehen - sieht super aus.

                      Dort ist mir aufgefallen, dass du einen NaN Wert hast.

                      Sieht so aus, dass da das mapping vom View zu den Datenpunkten nicht korrekt ist.

                      vG Looxer `

                      Hi Looxer,

                      ich hatte nicht gesehen, dass Du schon geantwortet hattest. Sorry daher für den Doppelpost. Die NaN Werte habe ich mal durch die Checkbox als String dargestellt, damit sind sie weg. Wegen dem Problem mit 4.5°C ging mir auch ein Licht auf. Das lag an mir… Den manualen Modus erzwingen, ohne eine Temperatur eingetragen zu haben, gibt natürlich einen Fehler zurück.

                      Aber im Moment nutzen die Heizungen die Werte der CCU. So richtig bin ich wohl noch nicht durchgestiegen. Eingestellt sind für den Zeitraum zwischen 18 und 21 Uhr 21°C, einstellen tut das Script 19°C. Anpassungen der FAQ habe ich schon vorgenommen.
                      4249_002.jpg
                      4249_001.jpg

                      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • F Offline
                        F Offline
                        frostnatt
                        wrote on last edited by
                        #703

                        @looxer01:

                        @frostnatt:

                        Globale Events wie Gäste, Party, Urlaub_Anwesend/Abwesend etc. werden vom Script korrekt verarbeitet. Wird im Kalender "Global_Profil_2" angelegt, erfolgt keine Triggerung wenn das Ereignis eintritt. `
                        Hi kannst du mal bitte folgendes Coding austauschen

                           // Globales Profil ist prio2
                            if (UseEventsGlobalProfilSelect === true) {
                              for (i = 1; i <= MaxProfile; i++) {
                                ProfilName = UseEventG_Profil;
                                ProfilName = UseEventG_Profil.replace("<profilnummer>", i);
                                if (getState(ICALPath + "." + ProfilName).val) {
                                    setOwnState(pathprofile+".AktivesEventProfil", i);
                                    Source_Profil = i;
                                    Source_ICALEvent = ProfilName;
                                    return i;
                                }
                              } // ende for i
                            } // ende if globalProfilSelect</profilnummer> 
                        

                        und zwar mit:

                           // Globales Profil ist prio2
                            if (UseEventsGlobalProfilSelect === true) {
                              for (i = 1; i <= MaxProfile; i++) {
                                ProfilName = UseEventG_Profil;
                                ProfilName = UseEventG_Profil.replace("<profilnummer>", i);
                                if (getState(ICALPath + "." + ProfilName).val) {
                                    setState(pathprofile+".AktivesEventProfil", i);
                                    Source_Profil = i;
                                    Source_ICALEvent = ProfilName;
                                    return i;
                                }
                              } // ende for i
                            } // ende if globalProfilSelect</profilnummer> 
                        

                        das löst wahrscheinlich das Problem. Ist für mich aber eine Trockenübung, da ich kein System im Zugriff habe.

                        Sollte das die Lösung sein muss das gleiche für die Raumprofile gemacht werden.

                        Mache ich am WE.

                        vG Looxer `

                        Hi Looxer,

                        vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich habe es gerade ausprobiert und kann leider keine Änderung zum bereits geschilderten Verhalten feststellen…

                        Grüße,

                        Max

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • L Offline
                          L Offline
                          looxer01
                          wrote on last edited by
                          #704

                          @Kugelkopf:

                          Ich hätte da noch eine Frage:

                          Wenn ich in VIS ein 2. Profil auswähle, dann Fehlen die Einstellmöglichkeiten der Uhrzeit und Temperatur im unteren Feld.

                          Anscheinend ist es nicht vorgesehen, dass es diese so ohne weiteres gibt. Sehe ich das richtig? `
                          Hi,

                          die Datenpunkte aus Profil-1 müssen im View angeplasst werden.

                          Das kann mit Hilfe eines geeigneten Editors gemacht werden (ich empfehle immer notepad++) und durch suchen und Ersetzen

                          • Suche Profil-1

                          • Ersetze mit: Profil-2

                          Das heisst auch, dass du dazu eine zweite View brauchst.

                          Werde ich in die FAQs aufnehmen.

                          vG Looxer

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • L Offline
                            L Offline
                            looxer01
                            wrote on last edited by
                            #705

                            @AxelF1977:

                            Die NaN Werte habe ich mal durch die Checkbox als String dargestellt, damit sind sie weg. Wegen dem Problem mit 4.5°C ging mir auch ein Licht auf. Das lag an mir… Den manualen Modus erzwingen, ohne eine Temperatur eingetragen zu haben, gibt natürlich einen Fehler zurück.

                            Aber im Moment nutzen die Heizungen die Werte der CCU. So richtig bin ich wohl noch nicht durchgestiegen. Eingestellt sind für den Zeitraum zwischen 18 und 21 Uhr 21°C, einstellen tut das Script 19°C. Anpassungen der FAQ habe ich schon vorgenommen. `

                            Hi,

                            siehe PN in deiner Inbox.

                            vG Looxer

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • L Offline
                              L Offline
                              looxer01
                              wrote on last edited by
                              #706

                              @frostnatt:

                              vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich habe es gerade ausprobiert und kann leider keine Änderung zum bereits geschilderten Verhalten feststellen… `
                              Hi,

                              neuer Vorschlag. Ich habe festgestellt, dass die Subscription gar nicht gemacht ist.

                              Evt. erübrigt sich damit der vorherige

                              kannst du bitte folgendes testen und diese Änderung einfügen

                              ändern von:

                                          if (UseEventsGlobalParameter === true) {
                                              subscribeIdList.push(ICALPath + "."+ EventG_Party);
                                              subscribeIdList.push(ICALPath + "."+ EventG_UrlaubAbwesend);
                                              subscribeIdList.push(ICALPath + "."+ EventG_UrlaubAnwesend);
                                              subscribeIdList.push(ICALPath + "."+ EventG_Gaeste);
                                          }
                              
                              

                              auf:

                                     if (UseEventsGlobalParameter === true) {
                                              subscribeIdList.push(ICALPath + "."+ EventG_Party);
                                              subscribeIdList.push(ICALPath + "."+ EventG_UrlaubAbwesend);
                                              subscribeIdList.push(ICALPath + "."+ EventG_UrlaubAnwesend);
                                              subscribeIdList.push(ICALPath + "."+ EventG_Gaeste);
                                              subscribeIdList.push(ICALPath + "."+ UseEventG_Profil); 
                                              subscribeIdList.push(ICALPath + "."+ UseEventR_Profil ); 
                                              }
                              
                              

                              vG Looxer

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • K Offline
                                K Offline
                                Kugelkopf
                                wrote on last edited by
                                #707

                                @looxer01:

                                @Kugelkopf:

                                Ich hätte da noch eine Frage:

                                Wenn ich in VIS ein 2. Profil auswähle, dann Fehlen die Einstellmöglichkeiten der Uhrzeit und Temperatur im unteren Feld.

                                Anscheinend ist es nicht vorgesehen, dass es diese so ohne weiteres gibt. Sehe ich das richtig? `
                                Hi,

                                die Datenpunkte aus Profil-1 müssen im View angeplasst werden.

                                Das kann mit Hilfe eines geeigneten Editors gemacht werden (ich empfehle immer notepad++) und durch suchen und Ersetzen

                                • Suche Profil-1

                                • Ersetze mit: Profil-2

                                Das heisst auch, dass du dazu eine zweite View brauchst.

                                Werde ich in die FAQs aufnehmen.

                                vG Looxer `

                                Ja…

                                Naja, ich hab das nun anders gelöst. Habe alles in einem View erstellt und dementsprechend die Knöpfe je nach Profil ein und ausgeblendet. Vielleicht ist das ja noch was für euch. Dann muss man zumindest nicht 3 Views anlegen für 3 verschiedene Profile sondern hat alles in einem View. Anbei also mein View der 3 Profile zur Verfügung stellt. Profil_1 Profil_2 und Profil_3.

                                Der Vollständigkeitshalber: der Raum heißt bei mir: SchlafzimmerOG 5370_view_3profile.txt.zip

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • L Offline
                                  L Offline
                                  looxer01
                                  wrote on last edited by
                                  #708

                                  @Kugelkopf:

                                  aja, ich hab das nun anders gelöst. Habe alles in einem View erstellt und dementsprechend die Knöpfe je nach Profil ein und ausgeblendet. Vielleicht ist das ja noch was für euch. Dann muss man zumindest nicht 3 Views anlegen für 3 verschiedene Profile sondern hat alles in einem View. Anbei also mein View der 3 Profile zur Verfügung stellt. Profil_1 Profil_2 und Profil_3.

                                  Der Vollständigkeitshalber: der Raum heißt bei mir: SchlafzimmerOG `
                                  Hi,

                                  Ja, danke dir. Das ist nicht besonders intelligent gelöst im bereitgestellten View. Das liegt aber daran, dass die Profile nicht so oft verwendet werden. Ich schau mir deinen View an. Wenns passt und du einverstanden bist, könnte ich den Standardview entsprechend erweitern..)

                                  vG Looxer

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977
                                    wrote on last edited by
                                    #709

                                    @looxer01:

                                    @Kugelkopf:

                                    aja, ich hab das nun anders gelöst. Habe alles in einem View erstellt und dementsprechend die Knöpfe je nach Profil ein und ausgeblendet. Vielleicht ist das ja noch was für euch. Dann muss man zumindest nicht 3 Views anlegen für 3 verschiedene Profile sondern hat alles in einem View. Anbei also mein View der 3 Profile zur Verfügung stellt. Profil_1 Profil_2 und Profil_3.

                                    Der Vollständigkeitshalber: der Raum heißt bei mir: SchlafzimmerOG `
                                    Hi,

                                    Ja, danke dir. Das ist nicht besonders intelligent gelöst im bereitgestellten View. Das liegt aber daran, dass die Profile nicht so oft verwendet werden. Ich schau mir deinen View an. Wenns passt und du einverstanden bist, könnte ich den Standardview entsprechend erweitern..)

                                    vG Looxer `

                                    Wo wir bei dem Thema sind, Du kannst für neue Versionen auch gerne auf meine Version des Views zurück greifen, stelle es gerne zur Verfügung. gerade das Thema Responsive Design ist ja bei Hausautomation ein Thema, durch die vielen verschiedenen Auflösungen der verschiedenen Geräte.

                                    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • K Offline
                                      K Offline
                                      Kugelkopf
                                      wrote on last edited by
                                      #710

                                      @looxer01:

                                      @Kugelkopf:

                                      aja, ich hab das nun anders gelöst. Habe alles in einem View erstellt und dementsprechend die Knöpfe je nach Profil ein und ausgeblendet. Vielleicht ist das ja noch was für euch. Dann muss man zumindest nicht 3 Views anlegen für 3 verschiedene Profile sondern hat alles in einem View. Anbei also mein View der 3 Profile zur Verfügung stellt. Profil_1 Profil_2 und Profil_3.

                                      Der Vollständigkeitshalber: der Raum heißt bei mir: SchlafzimmerOG `
                                      Hi,

                                      Ja, danke dir. Das ist nicht besonders intelligent gelöst im bereitgestellten View. Das liegt aber daran, dass die Profile nicht so oft verwendet werden. Ich schau mir deinen View an. Wenns passt und du einverstanden bist, könnte ich den Standardview entsprechend erweitern..)

                                      vG Looxer `
                                      Kein Problem! Dafür habe ich es ja bereitgestellt! Schau es dir einfach mal an und teste es.

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • L Offline
                                        L Offline
                                        looxer01
                                        wrote on last edited by
                                        #711

                                        @AxelF1977:

                                        Du kannst für neue Versionen auch gerne auf meine Version des Views zurück greifen, stelle es gerne zur Verfügung. gerade das Thema Responsive Design ist ja bei Hausautomation ein Thema, durch die vielen verschiedenen Auflösungen der verschiedenen Geräte. `
                                        Hi Axel,

                                        super, danke dir. Das schaue ich mir gerne an. Kannst du mir deine Version zusenden ?

                                        vG Looxer

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977
                                          wrote on last edited by
                                          #712

                                          @looxer01:

                                          @AxelF1977:

                                          Du kannst für neue Versionen auch gerne auf meine Version des Views zurück greifen, stelle es gerne zur Verfügung. gerade das Thema Responsive Design ist ja bei Hausautomation ein Thema, durch die vielen verschiedenen Auflösungen der verschiedenen Geräte. `
                                          Hi Axel,

                                          super, danke dir. Das schaue ich mir gerne an. Kannst du mir deine Version zusenden ?

                                          vG Looxer `

                                          kannst Du hier runterladen viewtopic.php?f=21&t=10096&start=640#p190132 steht dem Forum ja schon offiziell zur Verfügung

                                          ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          679

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe