Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.0k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.3k

[Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script

Scheduled Pinned Locked Moved Skripten / Logik
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Posts 115 Posters 414.3k Views 61 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • I Offline
    I Offline
    IDiver
    wrote on last edited by
    #575

    Hallo, vielen Dank für's Teilen und die Unterstützung!

    Nachdem ich so ziemlich die meisten hier beschriebenen Einstellungsfehler ebenfalls gemacht habe bleibt leider ein Problemchen offen.

    Ist ein Fenster über einen Zeitabschnittswechsel geöffnet, wird nicht auf den neuen Zeitabschnitt gewechselt sondern der zum Zeitpunkt

    der Fensteröffnung verwendete Zeitabschnitt wird weiterverwendet bis ein neuer Wechsel eintritt oder das Script neu gestartet wird.

    Verwendet wird ein Raumthermostat "HM-TC-IT-WM-W-EU", 2 St. HK-Thermostate "HM-CC-RT-DN" und 2 St. Fensterkontakte "HM-Sec-SCo"

    Konnte leider im Forum zu diesem verhalten nichts finden.

    Irgend eine Idee dazu?

    Danke

    Lg, Helmut

    1 Reply Last reply
    0
    • L Online
      L Online
      looxer01
      wrote on last edited by
      #576

      @looxer01:

      Ist ein Fenster über einen Zeitabschnittswechsel geöffnet, wird nicht auf den neuen Zeitabschnitt gewechselt sondern der zum Zeitpunkt

      der Fensteröffnung verwendete Zeitabschnitt wird weiterverwendet bis ein neuer Wechsel eintritt oder das Script neu gestartet wird. `
      Hi,

      Hab mir gerade mal den Code angesehen und es scheint, dass ich bei "nicht drekt verknuepften" Sensoren bei Fensterstatus "geschlossen" eine neue TempFindung anstosse aber nicht bei direkt verknüpften Sensoren.

      Scheint ein Fehler zu sein und ist mir noch nicht aufgefallen.

      Deine Sensoren sind direkt verknuepft - korrekt ?

      vG Looxer

      1 Reply Last reply
      0
      • I Offline
        I Offline
        IDiver
        wrote on last edited by
        #577

        Hallo,

        Ja sind direkt verknüpft.

        Danke

        Lg Helmut

        1 Reply Last reply
        0
        • S Offline
          S Offline
          swordfisch
          wrote on last edited by
          #578

          @looxer01:

          Hi
          @swordfisch:

          Hab aktuell nur ein paar warn's im log gefunden `

          schau bitte mal in den Datenpunkt der über folgende Variable im Script definiert wird:

          var StateAnwesenheitFunction = JSPath + "Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa";
          
          

          Das Script erwartet da einen Boolean Wert und vermutlich ist dies nicht der Fall - Oder das Feld ist nicht als Boolean definiert.

          vG Looxer `

          Ok ja das ist bei mir der Fall liegt dann also an meiner config

          Nutze Radar als Anwesenheitseroennung auf Bluetooth bzw Wifi Basis

          Grüße Swordfisch

          1 Reply Last reply
          0
          • I Offline
            I Offline
            IDiver
            wrote on last edited by
            #579

            @looxer01:

            @looxer01:

            Ist ein Fenster über einen Zeitabschnittswechsel geöffnet, wird nicht auf den neuen Zeitabschnitt gewechselt sondern der zum Zeitpunkt

            der Fensteröffnung verwendete Zeitabschnitt wird weiterverwendet bis ein neuer Wechsel eintritt oder das Script neu gestartet wird. `
            Hi,

            Hab mir gerade mal den Code angesehen und es scheint, dass ich bei "nicht drekt verknuepften" Sensoren bei Fensterstatus "geschlossen" eine neue TempFindung anstosse aber nicht bei direkt verknüpften Sensoren.

            Scheint ein Fehler zu sein und ist mir noch nicht aufgefallen.

            Deine Sensoren sind direkt verknuepft - korrekt ?

            vG Looxer `

            Hallo,

            Habe jetzt im Script bei dem Raumthermostat und den HK-Thermostaten den Punkt "7.Steuerung DV " auf "false" und bei den

            Verschlüssen den Punkt 7 "Direktverknuepft" ebenfalls auf "false" gesetzt OHNE die Verknüpfung auf der CCu tatsächlich aufzulösen.

            Jetzt geht's, es wird nach dem Schließen des Fensters die Richtige Temperatur hergenommen und der richtige Zeitabschnitt angezeigt.

            Danke für deine Hilfe, lasse es jetzt mal so laufen.

            Lg Helmut

            1 Reply Last reply
            0
            • L Online
              L Online
              looxer01
              wrote on last edited by
              #580

              @IDiver:

              Habe jetzt im Script bei dem Raumthermostat und den HK-Thermostaten den Punkt "7.Steuerung DV " auf "false" und bei den

              Verschlüssen den Punkt 7 "Direktverknuepft" ebenfalls auf "false" gesetzt OHNE die Verknüpfung auf der CCu tatsächlich aufzulösen. `
              Hi,

              ja, das geht natürlich aber da könnten dann unerwünschte Nebeneffekte auftreten.

              Könntest du folgenden Fix mal testen ? Dann brauchst du nicht auf nicht direkt verknüpft umstellen.

              vG Looxer

              //-----------------------------------------------------------------------------------------------------
              // Funktion SensorChange  erkennt die Verschlussstellung eines Sensors und stellt die Temperatur entsprechend ein
              //-----------------------------------------------------------------------------------------------------
              function SensorChange(id) {
                  var tabNo;
                  tabNo = SensorFind(id);
              
                  if (tabNo === 999) {
                     log("Routine SensorChange: Sensor " + id + " nicht in Sensorliste gefunden","info");
                     return; // Sensor nicht in Sensorlist gefunden
                  }
              
                  SensorList[tabNo][7] = SensorStatCalc(id, SensorList[tabNo][2]); // id des Sensors und device type - Der Status des Sensors wird ermittelt und in die sensorliste eingetragen
              
                  // Status des Verschlusses in Tabelle updaten
                  var room = SensorList[tabNo][0].toString();
              
                  // Wenn keine Heizperiode
                  if (getState(StateHeizperiode).val === false) {
                      return; // keine Heizperiode
                  }
                  if (getState(path + "." + room + ".Source_Profil").val === 0 ) {
                      return; // es ist noch kein Profil dem Raum zugeordnet
                  }
                  if (debug) {
                      log("Routine SensorChange: Fenster " + id + " status geaendert fuer " +  SensorList[tabNo][1] + " " +  SensorList[tabNo][0] + " " + SensorList[tabNo][7], "info" );
                      log("Routine SensorChange: Raum " + room, "info");
                      log("Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? " + SensorList[tabNo][9]);
                      log("Routine SensorChange: Sensor status ist ? " +  SensorList[tabNo][7]);
                  }
              
                  if (SensorList[tabNo][9] ) {  // Sensor ist direktverknuepft und wurde geoeffnet
                      if (debug) {
                          log("Routine SensorChange: Sensor Direktverknuepft  Sensorstatus geaendert - ID " + id + " Raum " + room +" auf "+  SensorList[tabNo][7], "info" );
                      }
                      writelog(room, id, "Routine SensorChange: Sensor Direktverknuepft  Sensorstatus geaendert - ID " + id + " Raum " + room +" auf "+  SensorList[tabNo][7])  ;
                      if (VerschlussRaumStatus(room) === true ) { // Mindestens ein Fenster ist geoeffnet
                          setOwnState(path + "." + room + ".RaumStatusVerschluss", true);  // Raum ist geoeffnet         
                          SaveStatus("Fenster", room,false); // Meldung Absenkung  ein Fenster ist geoeffnet
                      } else {
                          ExecuteTempDetermination(roomName, id);
                          writelog(roomName, id, "Sensor ausgeloest - auf geschlossen");
                          setOwnState(path + "." + room + ".RaumStatusVerschluss", false);  // Raum ist geschlossen 
                          SaveStatus("Heizplan", room,false); // Meldung loeschen
                      }
                      return;                                                                                                                     // nichts machen, da die Absenkung automatisch passiert
              
                  }
              
                  LoopDevices(room, true);
              
              } // ende Funktion
              
              
              1 Reply Last reply
              0
              • I Offline
                I Offline
                IDiver
                wrote on last edited by
                #581

                @looxer01:

                @IDiver:

                Habe jetzt im Script bei dem Raumthermostat und den HK-Thermostaten den Punkt "7.Steuerung DV " auf "false" und bei den

                Verschlüssen den Punkt 7 "Direktverknuepft" ebenfalls auf "false" gesetzt OHNE die Verknüpfung auf der CCu tatsächlich aufzulösen. `
                Hi,

                ja, das geht natürlich aber da könnten dann unerwünschte Nebeneffekte auftreten.

                Könntest du folgenden Fix mal testen ? Dann brauchst du nicht auf nicht direkt verknüpft umstellen.

                vG Looxer

                //-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                // Funktion SensorChange  erkennt die Verschlussstellung eines Sensors und stellt die Temperatur entsprechend ein
                //-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                function SensorChange(id) {
                    var tabNo;
                    tabNo = SensorFind(id);
                
                    if (tabNo === 999) {
                       log("Routine SensorChange: Sensor " + id + " nicht in Sensorliste gefunden","info");
                       return; // Sensor nicht in Sensorlist gefunden
                    }
                
                    SensorList[tabNo][7] = SensorStatCalc(id, SensorList[tabNo][2]); // id des Sensors und device type - Der Status des Sensors wird ermittelt und in die sensorliste eingetragen
                
                    // Status des Verschlusses in Tabelle updaten
                    var room = SensorList[tabNo][0].toString();
                
                    // Wenn keine Heizperiode
                    if (getState(StateHeizperiode).val === false) {
                        return; // keine Heizperiode
                    }
                    if (getState(path + "." + room + ".Source_Profil").val === 0 ) {
                        return; // es ist noch kein Profil dem Raum zugeordnet
                    }
                    if (debug) {
                        log("Routine SensorChange: Fenster " + id + " status geaendert fuer " +  SensorList[tabNo][1] + " " +  SensorList[tabNo][0] + " " + SensorList[tabNo][7], "info" );
                        log("Routine SensorChange: Raum " + room, "info");
                        log("Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? " + SensorList[tabNo][9]);
                        log("Routine SensorChange: Sensor status ist ? " +  SensorList[tabNo][7]);
                    }
                
                    if (SensorList[tabNo][9] ) {  // Sensor ist direktverknuepft und wurde geoeffnet
                        if (debug) {
                            log("Routine SensorChange: Sensor Direktverknuepft  Sensorstatus geaendert - ID " + id + " Raum " + room +" auf "+  SensorList[tabNo][7], "info" );
                        }
                        writelog(room, id, "Routine SensorChange: Sensor Direktverknuepft  Sensorstatus geaendert - ID " + id + " Raum " + room +" auf "+  SensorList[tabNo][7])  ;
                        if (VerschlussRaumStatus(room) === true ) { // Mindestens ein Fenster ist geoeffnet
                            setOwnState(path + "." + room + ".RaumStatusVerschluss", true);  // Raum ist geoeffnet         
                            SaveStatus("Fenster", room,false); // Meldung Absenkung  ein Fenster ist geoeffnet
                        } else {
                            ExecuteTempDetermination(roomName, id);
                            writelog(roomName, id, "Sensor ausgeloest - auf geschlossen");
                            setOwnState(path + "." + room + ".RaumStatusVerschluss", false);  // Raum ist geschlossen 
                            SaveStatus("Heizplan", room,false); // Meldung loeschen
                        }
                        return;                                                                                                                     // nichts machen, da die Absenkung automatisch passiert
                        
                    }
                
                    LoopDevices(room, true);
                
                } // ende Funktion
                
                ```` `  
                

                Hallo,

                Funkt leider nicht,

                ist eigentlich gleich wie vorher nur dass "Absenkung - Verschluss geoeffnet" weiter angezeigt wird obwohl das Fenster geschlossen ist.

                Im Log diese Fehlermeldungen:

                2018-10-21 20:37:31.687 - error: javascript.0 Error in callback: ReferenceError: roomName is not defined

                2018-10-21 20:37:31.688 - error: javascript.0 at SensorChange (script.js.common.Heizungskontrolle:1029:38)

                2018-10-21 20:37:31.688 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungskontrolle:707:29)

                Danke

                Lg Helmut

                1 Reply Last reply
                0
                • L Online
                  L Online
                  looxer01
                  wrote on last edited by
                  #582

                  @IDiver:

                  Funkt leider nicht, `

                  kannst du das nochmal versuchen ?

                  sah jetzt bei mir ok aus.

                  
                  //-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                  // Funktion SensorChange  erkennt die Verschlussstellung eines Sensors und stellt die Temperatur entsprechend ein
                  //-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                  function SensorChange(id) {
                      var tabNo;
                      tabNo = SensorFind(id);
                  
                      if (tabNo === 999) {
                         log("Routine SensorChange: Sensor " + id + " nicht in Sensorliste gefunden","info");
                         return; // Sensor nicht in Sensorlist gefunden
                      }
                  
                      SensorList[tabNo][7] = SensorStatCalc(id, SensorList[tabNo][2]); // id des Sensors und device type - Der Status des Sensors wird ermittelt und in die sensorliste eingetragen
                  
                      // Status des Verschlusses in Tabelle updaten
                      var room = SensorList[tabNo][0].toString();
                  
                      // Wenn keine Heizperiode
                      if (getState(StateHeizperiode).val === false) {
                          return; // keine Heizperiode
                      }
                      if (getState(path + "." + room + ".Source_Profil").val === 0 ) {
                          return; // es ist noch kein Profil dem Raum zugeordnet
                      }
                      if (debug) {
                          log("Routine SensorChange: Fenster " + id + " status geaendert fuer " +  SensorList[tabNo][1] + " " +  SensorList[tabNo][0] + " " + SensorList[tabNo][7], "info" );
                          log("Routine SensorChange: Raum " + room, "info");
                          log("Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? " + SensorList[tabNo][9]);
                          log("Routine SensorChange: Sensor status ist ? " +  SensorList[tabNo][7]);
                      }
                  
                      if (SensorList[tabNo][9] ) {  // Sensor ist direktverknuepft und wurde geoeffnet
                          if (debug) {
                              log("Routine SensorChange: Sensor Direktverknuepft  Sensorstatus geaendert - ID " + id + " Raum " + room +" auf "+  SensorList[tabNo][7], "info" );
                          }
                          writelog(room, id, "Routine SensorChange: Sensor Direktverknuepft  Sensorstatus geaendert - ID " + id + " Raum " + room +" auf "+  SensorList[tabNo][7])  ;
                          if (VerschlussRaumStatus(room) === true ) { // Mindestens ein Fenster ist geoeffnet
                              setOwnState(path + "." + room + ".RaumStatusVerschluss", true);  // Raum ist geoeffnet         
                              SaveStatus("Fenster", room,false); // Meldung Absenkung  ein Fenster ist geoeffnet
                              return;   
                          } else {
                              setOwnState(path + "." + room + ".RaumStatusVerschluss", false);  // Raum ist geschlossen 
                              SaveStatus("Heizplan", room,false); // Meldung loeschen
                          }
                                                                                                                                    // nichts machen, da die Absenkung automatisch passiert
                  
                      }
                  
                      LoopDevices(room, true);
                  
                  } // ende Funktion
                  
                  
                  1 Reply Last reply
                  0
                  • P Offline
                    P Offline
                    PicNic
                    wrote on last edited by
                    #583

                    @looxer01:

                    @IDiver:

                    Funkt leider nicht, `

                    kannst du das nochmal versuchen ?

                    sah jetzt bei mir ok aus. `

                    Hallo looxer01,

                    ich klinke mich hier mal mit ein :-) … ich habe/hatte das gleiche Problem wie IDiver und habe deinen zweiten Fix mal eingebaut und soweit ich das beurteilen kann funktioniert es habe drei mal ein wenig mit dem Heizplan gespielt, die Zeiten für die Temperaturänderung geändert und zu den Schaltzeiten immer das Fenster geöffnet gehabt. Danach fünf Minuten gewartet und dann das Fenster geschlossen. Die Temperatur wurde danach immer auf die neue Temperatur des Schedules gestellt.

                    Also erst mal top und vielen Dank!

                    Falls im normalen Praxisbetrieb noch etwas auftaucht werde ich mich melden, aber IDiver wird das ja sicherlich auch noch bei sich einbauen und testen.

                    Vielen Dank

                    PicNic

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • T Offline
                      T Offline
                      thobastian
                      wrote on last edited by
                      #584

                      Hallo,

                      erstmal vielen Dank für eure Hilfe hier. :-)

                      Ich konnte das Problem beheben, in dem ich neu installiert hatte.

                      Aber ich habe noch ein kleines Problem: Das Script stellt 1 Grad weniger ein, als in der Tabelle eingetragen. Muss ich noch etwas beachten, damit die Werte übereinstimmen?

                      HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,

                      SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • H Online
                        H Online
                        holgerwolf
                        wrote on last edited by
                        #585

                        @thobastian:

                        Aber ich habe noch ein kleines Problem: Das Script stellt 1 Grad weniger ein, als in der Tabelle eingetragen. Muss ich noch etwas beachten, damit die Werte übereinstimmen? `

                        Wird vielleicht die Abwesenheitsabsenkung getriggert?

                        Gruß

                        Holger

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • T Offline
                          T Offline
                          thobastian
                          wrote on last edited by
                          #586

                          ? Wenn ich Anwesend aktiviere, wird die Temperatur um 1 erhöht.

                          Ist diese Angabe Zwang ? Ich will im Moment keine Unterscheidung machen zwischen Anwesend und Nicht-Anwesend.

                          HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,

                          SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • H Online
                            H Online
                            holgerwolf
                            wrote on last edited by
                            #587

                            Dann schreib da doch einfach eine "0" rein.

                            Gruß

                            Holger

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • T Offline
                              T Offline
                              thobastian
                              wrote on last edited by
                              #588

                              Hallo Holger,

                              ich steh etwas auf dem Schlauch. Wo kann ich denn die 0 eintragen?

                              Bei "Anwesend" kann ich doch nur ein Kreuz machen.

                              HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,

                              SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • H Online
                                H Online
                                holgerwolf
                                wrote on last edited by
                                #589

                                Bei der Abwesenheits Absenkung. Zwei Blöcke weiter rechts. Da steht per Default 1 drin.

                                Gruß

                                Holger

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  IDiver
                                  wrote on last edited by
                                  #590

                                  @looxer01:

                                  @IDiver:

                                  Funkt leider nicht, `

                                  kannst du das nochmal versuchen ?

                                  sah jetzt bei mir ok aus. `

                                  Hallo,

                                  Hab's jetzt 1 1/2 Stunden im 10 Minuten Wechsel durchlaufen lassen jedes mal mit geöffneten Fenster und ca. 2 min nach dem

                                  Zeitabschnitt Fenster geschlossen, Raumthermostat wurde sofort umgestellt und nach ~5 min die HK-Thermostate.

                                  Also ohne Fehler funktioniert. :D

                                  Danke!!

                                  Lg Helmut

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • T Offline
                                    T Offline
                                    thobastian
                                    wrote on last edited by
                                    #591

                                    @holgerwolf:

                                    Bei der Abwesenheits Absenkung. Zwei Blöcke weiter rechts. Da steht per Default 1 drin.

                                    Gruß

                                    Holger `

                                    Vielen Dank !!

                                    Gruß

                                    Thomas

                                    HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,

                                    SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • L Online
                                      L Online
                                      looxer01
                                      wrote on last edited by
                                      #592

                                      @IDiver:

                                      Hab's jetzt 1 1/2 Stunden im 10 Minuten Wechsel durchlaufen lassen jedes mal mit geöffneten Fenster und ca. 2 min nach dem

                                      Zeitabschnitt Fenster geschlossen, Raumthermostat wurde sofort umgestellt und nach ~5 min die HK-Thermostate.

                                      Also ohne Fehler funktioniert `
                                      Danke euch fürs Testen. Dann werde ich zum WE eine neue Version machen.

                                      vG Looxer

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        IDiver
                                        wrote on last edited by
                                        #593

                                        Danke euch fürs Testen. Dann werde ich zum WE eine neue Version machen.

                                        vG Looxer

                                        Wir haben zu Danken!!

                                        Lg

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          wrote on last edited by
                                          #594

                                          Ich habe meine alte Heizungssteuerung jetzt komplett von der Fritzbox auf den ioBroker gelegt.

                                          Zum Script ein paar Sachen bei denen ich vermute das es an den DECT Thermostaten liegt:

                                          Steuerung per Event funktioniert nicht. Ich arbeite mit dem Cron Job.

                                          Boost können die Dinger nicht direkt per Befehl

                                          Gerade das Boost wollte ich wieder haben. Dazu habe ich im letzten Jahr einen Dash Button installiert der den Thermostat für 60 Minuten auf 28 °C gestellt hat.

                                          Jetzt mit dem neuen Script dachte ich das ich das problemlos so weiterverwenden kann - denkste!

                                          Das Heizungsscript überschreibt logischerweise meine Einstellung.

                                          Mit etwas experimentieren habe ich dachte ich eine Lösung gefunden. Aber es scheint nicht so richtig zu funktionieren:

                                          Ich setze den Datenpunkt View_manually_adjusted auf eine Temperatur und denke das der dann die Steuerung übersteuert.

                                          Das Script dazu:

                                          ! const idTaster = "amazon-dash.0.00-fc-8b-f6-4b-a9.pressed"/*pressed*/; const idTarget = "javascript.0.Heizung.Heizplan.Toilette.View_Manually_Adjusted"/*View_Manually_Adjusted*/; const idVis = "javascript.0.Heizung.LaufzeitBad"; // Anzeige Restdauer in Minuten const High = "32"; ! var cnt = getState(idVis).val; var timer = null; ! function countDown() { cnt--; setState(idVis, cnt, true); if(cnt <= 0) { clearInterval(timer); setState(idTarget, 0); } } ! on({id: idTaster, val: true}, function () { setState(idTarget, High); cnt = 60; setState(idVis, cnt, true); if(timer) clearInterval(timer); timer = setInterval(countDown, 60000); // jede Minute }); !
                                          Allerdings ist es jetzt scheinbar so das die manuelle Temperatur zwar kurz ins Thermostat geschrieben wird, aber nach wenigen Augenblicken wieder die "normale" Temperatur dort steht.

                                          Dazu ist mir auch noch aufgefallen das ich andere Werte eintragen muss.

                                          Bei 27 °C muss ich 30 eintragen und bei 28°C dann 32.

                                          Wo habe ich meinen Denkfehler oder welchen Datenpunkt muss ich ansteuern um die Funktion zu erreichen.

                                          Ich gebe zu das das vielleicht der absolute Weicheimodus ist, aber da ich oft zu unterschiedlichen Zeiten zum Duschen komme hat es sich doch als recht sparsam erwiesen erst zu dem Zeitpunkt die Heizung wirklich anzusteuern.

                                          ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          708

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe