ja das habe ich jetzt vor einiger Zeit gemacht, teilweise haben sich Zeiten richtig aktualisiert, in fast allen Räumen sind manuell gesetzte Temperaturen, ok habe ich gedacht, vielleicht vom umschalten, also abgewartet, es sind Räum, wo z.B. die Gültigkeit schon abgelaufen ist, aber dennoch manuelle gesetzte Temperaturen, kann ich irgendetwas grundlegendes falsch haben, habe den Eindruck das das Programm nicht getriggert wird, oder nicht immer dann wenn es sollte.
Gruß Mike
-
Hallo nochmal,
lese hier so mit und versuche mit Infos die ich im Einsatz bei mir beobachten konnte zu unterstützen.Programmieren bin ich noch nicht so fit da kann ich euch nicht unterstützen…
Bei mir werden bei Globalen und Profil Änderungen nur die Objekte gesetzt aber nix zu den Thermostaten übertragen. Wenn ich dann manuell eine Temperatur am Thermostat auswähle geht er auf Party-Modus-Temperatur oder Heizperiode-aus-Temp etc. ;habe die Manu Zeiten bei mir ja auf -1 .
Dies habe ich auch schon beim Profilwechsel in der form beobachtet.
Wenn dann der nächste Schaltpunkt erreicht ist wird die Temperatur übertragen
-
Hallo,
was ich hier nicht verstehe, der angezeigte Zeitabschnitt ist jetzt korrekt, nur warum sind immer noch 18°C Solltemperatur?
Die Gültigkeit der manuellen Temperatur ist bei 13:14 Uhr, der Screenshot wurde irgendwann ca. 14:30 erstellt.
Lg mike
-
weil noch ne manu zeit läuft?
bzw lade mal die Seite neu um 14 Uhr sollte die ja weg sein?
stell mal die Gültig in Minuten auf -1 zum Testen, das hat bei mir geholfen…
edit: das könnte auch das Trigger Thema sein? die ursprüngliche Schalt Zeit war durch Manu geblockt und nach ablauf der Manu Zeit setzt sich nur das Object auf die neue Zieltemp und nicht das Thermostat, kannste ja mal schauen?
-
Also leute, ich hab nun ein ein zweites Script im Einsatz, was mir die "neue Solltemp " erzeugt.
Nun müsste ich die Solltemp aus diesem Script auf einen State setzen, damit das andere script diese weiterverarbeiten kann. Die gesetzte Solltemp von diesem Script darf dann nicht mehr in den Regler geschrieben werden.
Ist dies zu bewerkstelligen? Wenn ja wie?
Sonst funktioniert das Script jetzt tippi toppi
-
kurze note an alle, die ein Problem mit den manuellen Temps haben:
Bitte lasst mal das script eine Zeit mit debug=true laufen und sendet mir das Ergebnis.
Optimal wäre, wenn ihr nur die Heizungsscript relevanten Zeilen herausfiltert. (ich mache das immer mit Excel - Text Filter)
Nun müsste ich die Solltemp aus diesem Script auf einen State setzen, damit das andere script diese weiterverarbeiten kann. Die gesetzte Solltemp von diesem Script darf dann nicht mehr in den Regler geschrieben werden. `
Das habe ich zwar nicht richtig verstanden aber du kannst die SollTemp in den State z.B. javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.View_Manually_Adjusted einstellen.Das gilt dann als manuelle Temp.
vG Looxer
-
Hallo Looxer,
der gefilterte Log anbei. Danke Dir!
Es werden manche Änderungen nicht zum Thermostat übertragen, so auch die Profil Änderung im Büro siehe Bild, erst nach manuellem einstellen greift der Manu-Mode -1 .
Set_Temperatur von Büro
! 2018-02-19 06:00:01.252 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum Flur durchgelaufen
! 2018-02-19 06:00:01.259 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum WohnEssZimmer durchgelaufen
! 2018-02-19 06:00:01.268 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum GaesteWc durchgelaufen
! 2018-02-19 06:00:01.610 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum oben_links durchgelaufen
! 2018-02-19 06:00:01.705 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum Buero durchgelaufen
! 2018-02-19 06:10:01.801 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum Bad durchgelaufen
! 2018-02-19 07:13:46.399 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum WohnEssZimmer wird jetzt ueberprueft
! 2018-02-19 07:13:46.447 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine getdevice fuer WohnEssZimmer
! 2018-02-19 07:13:46.666 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine GetDevices fuer HM Thermostate WohnEssZimmer - hm-rpc.1.,HM-TC-IT-WM-W-EU,Wandthermostat (neu),WT,2.SET_TEMPERATURE,false,2.MANU_MODE,false,1.TEMPERATURE,2.CONTROL_MODE,12,0
! 2018-02-19 07:13:46.692 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine getdevice fuer WohnEssZimmer
! 2018-02-19 07:13:46.818 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine GetDevices fuer HM Thermostate WohnEssZimmer - hm-rpc.1.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,false,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0
! 2018-02-19 07:13:46.824 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine getdevice fuer WohnEssZimmer
! 2018-02-19 07:13:46.924 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine GetDevices fuer HM Thermostate WohnEssZimmer - hm-rpc.1.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,false,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0
! 2018-02-19 07:13:46.974 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Buero wird jetzt ueberprueft
! 2018-02-19 07:13:47.004 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine getdevice fuer Buero
! 2018-02-19 07:13:47.099 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Buero - hm-rpc.1.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,false,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0
! 2018-02-19 07:13:47.145 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum GaesteWc wird jetzt ueberprueft
! 2018-02-19 07:13:47.173 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine getdevice fuer GaesteWc
! 2018-02-19 07:13:47.264 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine GetDevices fuer HM Thermostate GaesteWc - hm-rpc.1.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,false,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0
! 2018-02-19 07:13:47.319 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Bad wird jetzt ueberprueft
! 2018-02-19 07:13:47.347 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine getdevice fuer Bad
! 2018-02-19 07:13:47.476 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Bad - hm-rpc.1.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,false,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0
! 2018-02-19 07:13:47.521 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum oben_rechts wird jetzt ueberprueft
! 2018-02-19 07:13:47.549 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine getdevice fuer oben_rechts
! 2018-02-19 07:13:47.636 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine GetDevices fuer HM Thermostate oben_rechts - hm-rpc.1.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,false,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0
! 2018-02-19 07:13:47.682 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum oben_links wird jetzt ueberprueft
! 2018-02-19 07:13:47.710 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine getdevice fuer oben_links
! 2018-02-19 07:13:47.801 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine GetDevices fuer HM Thermostate oben_links - hm-rpc.1.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,false,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0
! 2018-02-19 07:13:47.847 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Flur wird jetzt ueberprueft
! 2018-02-19 07:13:47.876 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine getdevice fuer Flur
! 2018-02-19 07:13:48.011 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Flur - hm-rpc.1.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,false,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0
! 2018-02-19 07:13:48.056 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Schlafzimmer wird jetzt ueberprueft
! 2018-02-19 07:13:48.084 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine getdevice fuer Schlafzimmer
! 2018-02-19 07:13:48.163 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Schlafzimmer - hm-rpc.1.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,false,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0
! 2018-02-19 07:13:48.219 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine GetDevices fuer HM Sensoren WohnEssZimmer - WohnEssZimmer,hm-rpc.1.MEQ1830886.1.STATE,HM-Sec-SCo,Fenster Wohnzimmer Rechts kontakt.STATE,hm-rpc.1.MEQ1830886,HM,1.STATE,false,false,true
! 2018-02-19 07:13:48.226 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine GetDevices fuer HM Sensoren WohnEssZimmer - WohnEssZimmer,hm-rpc.1.MEQ1833521.1.STATE,HM-Sec-SCo,Fenster Wohnzimmer links kontakt.STATE,hm-rpc.1.MEQ1833521,HM,1.STATE,false,false,true
! 2018-02-19 07:13:48.246 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine GetDevices fuer HM Sensoren WohnEssZimmer - WohnEssZimmer,hm-rpc.1.MEQ1833603.1.STATE,HM-Sec-SCo,Balkontür Kontakt.STATE,hm-rpc.1.MEQ1833603,HM,1.STATE,false,false,true
! 2018-02-19 07:13:48.252 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine GetDevices fuer HM Sensoren WohnEssZimmer - WohnEssZimmer,hm-rpc.1.MEQ1832153.1.STATE,HM-Sec-SCo,HM-Sec-SCo MEQ1832153:1.STATE,hm-rpc.1.MEQ1832153,HM,1.STATE,false,false,true
! 2018-02-19 07:13:48.306 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine GetDevices fuer HM Sensoren Buero - Buero,hm-rpc.1.NEQ0406262.1.STATE,HM-Sec-SCo,Fenster Büro Links Kontakt.STATE,hm-rpc.1.NEQ0406262,HM,1.STATE,false,false,true
! 2018-02-19 07:13:48.312 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine GetDevices fuer HM Sensoren Buero - Buero,hm-rpc.1.NEQ0406463.1.STATE,HM-Sec-SCo,Fenster Büro Rechts Kontakt.STATE,hm-rpc.1.NEQ0406463,HM,1.STATE,false,false,true
! 2018-02-19 07:13:48.363 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine GetDevices fuer HM Sensoren GaesteWc - GaesteWc,hm-rpc.1.MEQ1727309.1.STATE,HM-Sec-SCo,Fenster Gäste WC kontakt.STATE,hm-rpc.1.MEQ1727309,HM,1.STATE,false,false,true
! 2018-02-19 07:13:48.414 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine GetDevices fuer HM Sensoren Bad - Bad,hm-rpc.1.NEQ0406286.1.STATE,HM-Sec-SCo,Fenster Bad Kontakt.STATE,hm-rpc.1.NEQ0406286,HM,1.STATE,false,false,true
! 2018-02-19 07:13:48.470 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine GetDevices fuer HM Sensoren oben_rechts - oben_rechts,hm-rpc.1.NEQ0406444.1.STATE,HM-Sec-SCo,klappfenster oben rechts kontakt.STATE,hm-rpc.1.NEQ0406444,HM,1.STATE,false,false,true
! 2018-02-19 07:13:48.521 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine GetDevices fuer HM Sensoren oben_links - oben_links,hm-rpc.1.NEQ0403216.1.STATE,HM-Sec-SCo,Fenster links oben rechtes kontakt.STATE,hm-rpc.1.NEQ0403216,HM,1.STATE,false,false,true
! 2018-02-19 07:13:48.526 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine GetDevices fuer HM Sensoren oben_links - oben_links,hm-rpc.1.NEQ0406285.1.STATE,HM-Sec-SCo,Fenster links oben linkes kontakt.STATE,hm-rpc.1.NEQ0406285,HM,1.STATE,false,false,true
! 2018-02-19 07:13:48.578 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine GetDevices fuer HM Sensoren Flur - Flur,hm-rpc.1.MEQ1830688.1.STATE,HM-Sec-SCo,Haustür Kontakt.STATE,hm-rpc.1.MEQ1830688,HM,1.STATE,false,false,true
! 2018-02-19 07:13:48.640 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine GetDevices fuer HM Sensoren Schlafzimmer - Schlafzimmer,hm-rpc.1.NEQ0268473.1.STATE,HM-Sec-SCo,Fenster Schlafzimmer Kontakt.STATE,hm-rpc.1.NEQ0268473,HM,1.STATE,false,false,true
! 2018-02-19 07:13:48.686 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Liste der relevanten Räume WohnEssZimmer
! 2018-02-19 07:13:48.687 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Liste der relevanten Räume Buero
! 2018-02-19 07:13:48.687 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Liste der relevanten Räume GaesteWc
! 2018-02-19 07:13:48.688 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Liste der relevanten Räume Bad
! 2018-02-19 07:13:48.688 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Liste der relevanten Räume oben_rechts
! 2018-02-19 07:13:48.689 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Liste der relevanten Räume oben_links
! 2018-02-19 07:13:48.689 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Liste der relevanten Räume Flur
! 2018-02-19 07:13:48.689 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Liste der relevanten Räume Schlafzimmer
! 2018-02-19 07:13:48.690 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine GetDevices Devices initialisiert
! 2018-02-19 07:13:48.692 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: registered 23 subscriptions and 0 schedules
! 2018-02-19 07:13:51.536 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
! 2018-02-19 07:13:51.546 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum WohnEssZimmer
! 2018-02-19 07:13:51.552 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum WohnEssZimmer ist false
! 2018-02-19 07:13:51.571 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 16 fuer Raum WohnEssZimmer Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 07:13:51.577 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_08:00:00 fuer RaumWohnEssZimmer Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 07:13:51.579 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_16:00:00 fuer RaumWohnEssZimmer Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 07:13:51.580 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 16 fuer RaumWohnEssZimmer Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 07:13:51.582 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 16
! 2018-02-19 07:13:51.582 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Mo_08:00:00
! 2018-02-19 07:13:51.583 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 16
! 2018-02-19 07:13:51.584 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Mo_16:00:00
! 2018-02-19 07:13:51.586 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: false
! 2018-02-19 07:13:51.587 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuelle Temperatur Erkennung ist ausgeschaltet
! 2018-02-19 07:13:51.590 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum WohnEssZimmer
! 2018-02-19 07:13:51.591 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0:
! 2018-02-19 07:13:51.591 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Buero
! 2018-02-19 07:13:51.593 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Buero ist false
! 2018-02-19 07:13:51.595 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 20 fuer Raum Buero Raumprofil ist 1
! 2018-02-19 07:13:51.597 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_08:00:00 fuer RaumBuero Raumprofil ist 1
! 2018-02-19 07:13:51.598 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_16:00:00 fuer RaumBuero Raumprofil ist 1
! 2018-02-19 07:13:51.599 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 18.5 fuer RaumBuero Raumprofil ist 1
! 2018-02-19 07:13:51.601 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 20
! 2018-02-19 07:13:51.601 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Mo_08:00:00
! 2018-02-19 07:13:51.602 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 18.5
! 2018-02-19 07:13:51.602 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Mo_16:00:00
! 2018-02-19 07:13:51.604 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: false
! 2018-02-19 07:13:51.605 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuelle Temperatur Erkennung ist ausgeschaltet
! 2018-02-19 07:13:51.606 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Buero
! 2018-02-19 07:13:51.607 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0:
! 2018-02-19 07:13:51.607 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum GaesteWc
! 2018-02-19 07:13:51.609 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum GaesteWc ist false
! 2018-02-19 07:13:51.610 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 15 fuer Raum GaesteWc Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 07:13:51.612 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_08:00:00 fuer RaumGaesteWc Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 07:13:51.613 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_16:00:00 fuer RaumGaesteWc Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 07:13:51.615 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 15 fuer RaumGaesteWc Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 07:13:51.615 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 15
! 2018-02-19 07:13:51.616 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Mo_08:00:00
! 2018-02-19 07:13:51.617 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 15
! 2018-02-19 07:13:51.618 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Mo_16:00:00
! 2018-02-19 07:13:51.618 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: false
! 2018-02-19 07:13:51.619 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuelle Temperatur Erkennung ist ausgeschaltet
! 2018-02-19 07:13:51.620 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum GaesteWc
! 2018-02-19 07:13:51.621 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0:
! 2018-02-19 07:13:51.621 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Bad
! 2018-02-19 07:13:51.623 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Bad ist false
! 2018-02-19 07:13:51.624 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 21 fuer Raum Bad Raumprofil ist 1
! 2018-02-19 07:13:51.625 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_07:35:00 fuer RaumBad Raumprofil ist 1
! 2018-02-19 07:13:51.627 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_16:00:00 fuer RaumBad Raumprofil ist 1
! 2018-02-19 07:13:51.628 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 18.5 fuer RaumBad Raumprofil ist 1
! 2018-02-19 07:13:51.629 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 21
! 2018-02-19 07:13:51.630 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Mo_07:35:00
! 2018-02-19 07:13:51.630 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 18.5
! 2018-02-19 07:13:51.631 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Mo_16:00:00
! 2018-02-19 07:13:51.632 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: false
! 2018-02-19 07:13:51.633 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuelle Temperatur Erkennung ist ausgeschaltet
! 2018-02-19 07:13:51.634 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Bad
! 2018-02-19 07:13:51.634 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0:
! 2018-02-19 07:13:51.635 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum oben_rechts
! 2018-02-19 07:13:51.636 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum oben_rechts ist false
! 2018-02-19 07:13:51.638 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 19.5 fuer Raum oben_rechts Raumprofil ist 1
! 2018-02-19 07:13:51.639 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_08:00:00 fuer Raumoben_rechts Raumprofil ist 1
! 2018-02-19 07:13:51.640 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_16:00:00 fuer Raumoben_rechts Raumprofil ist 1
! 2018-02-19 07:13:51.642 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 19.5 fuer Raumoben_rechts Raumprofil ist 1
! 2018-02-19 07:13:51.643 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 19.5
! 2018-02-19 07:13:51.643 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Mo_08:00:00
! 2018-02-19 07:13:51.644 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 19.5
! 2018-02-19 07:13:51.645 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Mo_16:00:00
! 2018-02-19 07:13:51.645 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: false
! 2018-02-19 07:13:51.646 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuelle Temperatur Erkennung ist ausgeschaltet
! 2018-02-19 07:13:51.647 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum oben_rechts
! 2018-02-19 07:13:51.648 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0:
! 2018-02-19 07:13:51.648 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum oben_links
! 2018-02-19 07:13:51.650 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum oben_links ist false
! 2018-02-19 07:13:51.652 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 17 fuer Raum oben_links Raumprofil ist 1
! 2018-02-19 07:13:51.653 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_08:00:00 fuer Raumoben_links Raumprofil ist 1
! 2018-02-19 07:13:51.654 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_16:00:00 fuer Raumoben_links Raumprofil ist 1
! 2018-02-19 07:13:51.656 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 17 fuer Raumoben_links Raumprofil ist 1
! 2018-02-19 07:13:51.657 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 17
! 2018-02-19 07:13:51.657 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Mo_08:00:00
! 2018-02-19 07:13:51.658 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 17
! 2018-02-19 07:13:51.659 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Mo_16:00:00
! 2018-02-19 07:13:51.660 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: false
! 2018-02-19 07:13:51.660 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuelle Temperatur Erkennung ist ausgeschaltet
! 2018-02-19 07:13:51.661 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum oben_links
! 2018-02-19 07:13:51.662 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0:
! 2018-02-19 07:13:51.663 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Flur
! 2018-02-19 07:13:51.664 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Flur ist false
! 2018-02-19 07:13:51.666 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 15 fuer Raum Flur Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 07:13:51.667 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_08:00:00 fuer RaumFlur Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 07:13:51.669 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_16:00:00 fuer RaumFlur Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 07:13:51.670 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 15 fuer RaumFlur Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 07:13:51.671 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 15
! 2018-02-19 07:13:51.671 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Mo_08:00:00
! 2018-02-19 07:13:51.673 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 15
! 2018-02-19 07:13:51.673 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Mo_16:00:00
! 2018-02-19 07:13:51.674 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: false
! 2018-02-19 07:13:51.675 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuelle Temperatur Erkennung ist ausgeschaltet
! 2018-02-19 07:13:51.676 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Flur
! 2018-02-19 07:13:51.676 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0:
! 2018-02-19 07:13:51.677 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Schlafzimmer
! 2018-02-19 07:13:51.678 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Schlafzimmer ist false
! 2018-02-19 07:13:51.680 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 15 fuer Raum Schlafzimmer Raumprofil ist 1
! 2018-02-19 07:13:51.681 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_08:00:00 fuer RaumSchlafzimmer Raumprofil ist 1
! 2018-02-19 07:13:51.683 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_16:00:00 fuer RaumSchlafzimmer Raumprofil ist 1
! 2018-02-19 07:13:51.684 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 15 fuer RaumSchlafzimmer Raumprofil ist 1
! 2018-02-19 07:13:51.685 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 15
! 2018-02-19 07:13:51.686 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Mo_08:00:00
! 2018-02-19 07:13:51.687 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 15
! 2018-02-19 07:13:51.687 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Mo_16:00:00
! 2018-02-19 07:13:51.688 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: false
! 2018-02-19 07:13:51.689 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuelle Temperatur Erkennung ist ausgeschaltet
! 2018-02-19 07:13:51.690 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Schlafzimmer
! 2018-02-19 07:13:51.690 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0:
! 2018-02-19 07:13:57.668 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run
! 2018-02-19 07:13:57.672 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.WohnEssZimmer.Source_last_Program_Run
! 2018-02-19 07:13:57.674 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Buero.Source_last_Program_Run
! 2018-02-19 07:13:57.676 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GaesteWc.Source_last_Program_Run
! 2018-02-19 07:13:57.678 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Bad.Source_last_Program_Run
! 2018-02-19 07:13:57.681 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.oben_rechts.Source_last_Program_Run
! 2018-02-19 07:13:57.683 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.oben_links.Source_last_Program_Run
! 2018-02-19 07:13:57.685 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Flur.Source_last_Program_Run
! 2018-02-19 07:13:57.687 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.Source_last_Program_Run
! 2018-02-19 07:48:39.460 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SensorFind ID = hm-rpc.1.MEQ1830886.1.STATE Raum = WohnEssZimmer
! 2018-02-19 07:48:39.461 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SensorFind ID = hm-rpc.1.MEQ1833521.1.STATE Raum = WohnEssZimmer
! 2018-02-19 07:48:39.462 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SensorFind ID = hm-rpc.1.MEQ1833603.1.STATE Raum = WohnEssZimmer
! 2018-02-19 07:48:39.462 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SensorFind ID = hm-rpc.1.MEQ1832153.1.STATE Raum = WohnEssZimmer
! 2018-02-19 07:48:39.463 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SensorFind ID = hm-rpc.1.NEQ0406262.1.STATE Raum = Buero
! 2018-02-19 07:48:39.467 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SensorFind ID = hm-rpc.1.NEQ0406463.1.STATE Raum = Buero
! 2018-02-19 07:48:39.468 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SensorFind ID = hm-rpc.1.MEQ1727309.1.STATE Raum = GaesteWc
! 2018-02-19 07:48:39.468 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SensorFind ID = hm-rpc.1.NEQ0406286.1.STATE Raum = Bad
! 2018-02-19 07:48:39.469 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SensorFind ID = hm-rpc.1.NEQ0406444.1.STATE Raum = oben_rechts
! 2018-02-19 07:48:39.469 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SensorFind ID = hm-rpc.1.NEQ0403216.1.STATE Raum = oben_links
! 2018-02-19 07:48:39.470 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SensorFind ID = hm-rpc.1.NEQ0406285.1.STATE Raum = oben_links
! 2018-02-19 07:48:39.470 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SensorFind ID = hm-rpc.1.MEQ1830688.1.STATE Raum = Flur
! 2018-02-19 07:48:39.473 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist true fuer devtype = HM-Sec-SCo und id hm-rpc.1.MEQ1830688.1.STATE
! 2018-02-19 07:48:39.474 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SensorChange: Fenster hm-rpc.1.MEQ1830688.1.STATE status geaendert fuer hm-rpc.1.MEQ1830688.1.STATE Flur true
! 2018-02-19 07:48:39.475 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SensorChange: Raum Flur
! 2018-02-19 07:48:39.476 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? true
! 2018-02-19 07:48:39.479 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SensorChange: Sensor status ist ? true
! 2018-02-19 07:48:43.660 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SensorFind ID = hm-rpc.1.MEQ1830886.1.STATE Raum = WohnEssZimmer
! 2018-02-19 07:48:43.661 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SensorFind ID = hm-rpc.1.MEQ1833521.1.STATE Raum = WohnEssZimmer
! 2018-02-19 07:48:43.661 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SensorFind ID = hm-rpc.1.MEQ1833603.1.STATE Raum = WohnEssZimmer
! 2018-02-19 07:48:43.662 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SensorFind ID = hm-rpc.1.MEQ1832153.1.STATE Raum = WohnEssZimmer
! 2018-02-19 07:48:43.662 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SensorFind ID = hm-rpc.1.NEQ0406262.1.STATE Raum = Buero
! 2018-02-19 07:48:43.663 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SensorFind ID = hm-rpc.1.NEQ0406463.1.STATE Raum = Buero
! 2018-02-19 07:48:43.664 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SensorFind ID = hm-rpc.1.MEQ1727309.1.STATE Raum = GaesteWc
! 2018-02-19 07:48:43.664 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SensorFind ID = hm-rpc.1.NEQ0406286.1.STATE Raum = Bad
! 2018-02-19 07:48:43.667 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SensorFind ID = hm-rpc.1.NEQ0406444.1.STATE Raum = oben_rechts
! 2018-02-19 07:48:43.667 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SensorFind ID = hm-rpc.1.NEQ0403216.1.STATE Raum = oben_links
! 2018-02-19 07:48:43.668 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SensorFind ID = hm-rpc.1.NEQ0406285.1.STATE Raum = oben_links
! 2018-02-19 07:48:43.669 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SensorFind ID = hm-rpc.1.MEQ1830688.1.STATE Raum = Flur
! 2018-02-19 07:48:43.670 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist false fuer devtype = HM-Sec-SCo und id hm-rpc.1.MEQ1830688.1.STATE
! 2018-02-19 07:48:43.671 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SensorChange: Fenster hm-rpc.1.MEQ1830688.1.STATE status geaendert fuer hm-rpc.1.MEQ1830688.1.STATE Flur false
! 2018-02-19 07:48:43.671 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SensorChange: Raum Flur
! 2018-02-19 07:48:43.672 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? true
! 2018-02-19 07:48:43.672 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SensorChange: Sensor status ist ? false
! 2018-02-19 07:48:43.674 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Flur ist false
! 2018-02-19 07:48:43.676 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine LoopDevices:Verschluss geschlossen TemperaturAbsenkung zurueck gesetzt
! 2018-02-19 07:48:43.680 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 15 fuer Raum Flur Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 07:48:43.682 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum FlurSolltemp nach Switchtime: 15 Findung Mo_08:00:00
! 2018-02-19 07:48:43.683 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum FlurSolltemp nach overrule: 15 Findung Verschluss geschlossen TemperaturAbsenkung zurueck gesetzt
! 2018-02-19 07:48:43.687 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Setze Flur.Source_Global_Parameter zu Verschluss geschlossen TemperaturAbsenkung zurueck gesetzt
! 2018-02-19 07:48:43.689 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Setze Flur.Source_Schedule zu Mo_08:00:00
! 2018-02-19 07:48:43.690 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Setze Flur.Source_NextTemp zu 0
! 2018-02-19 07:48:43.691 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Setze Schedule für nächste Planzeit 0 0 8 * * * für Raum Flur
! 2018-02-19 07:48:43.747 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Flur.Source_Global_Parameter
! 2018-02-19 07:48:43.751 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Flur.Source_Schedule
! 2018-02-19 07:48:43.754 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Flur.Source_NextTemp
! 2018-02-19 08:00:00.704 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Schedule Triggered für nächste Planzeit für Raum Flur
! 2018-02-19 08:00:00.706 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: TriggerUpdate für Flur und manChange=false
! 2018-02-19 08:00:01.723 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Flur
! 2018-02-19 08:00:01.724 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Flur ist false
! 2018-02-19 08:00:01.733 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 15 fuer Raum Flur Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 08:00:01.734 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_16:00:00 fuer RaumFlur Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 08:00:01.736 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_21:00:00 fuer RaumFlur Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 08:00:01.740 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 15 fuer RaumFlur Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 08:00:01.741 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 15
! 2018-02-19 08:00:01.742 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Mo_16:00:00
! 2018-02-19 08:00:01.742 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 15
! 2018-02-19 08:00:01.743 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Mo_21:00:00
! 2018-02-19 08:00:01.745 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: false
! 2018-02-19 08:00:01.746 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuelle Temperatur Erkennung ist ausgeschaltet
! 2018-02-19 08:00:01.747 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Flur
! 2018-02-19 08:00:01.748 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0:
! 2018-02-19 08:00:01.749 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum Flur durchgelaufen
! 2018-02-19 08:00:01.752 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run
! 2018-02-19 08:00:01.757 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Flur.Source_last_Program_Run
! 2018-02-19 08:30:03.117 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ThermostatChange: Thermostat hm-rpc.1.MEQ0549870.4.SET_TEMPERATURE Raum GaesteWc Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt
! 2018-02-19 08:30:03.120 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 15 fuer Raum GaesteWc Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 08:30:03.122 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_16:00:00 fuer RaumGaesteWc Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 08:30:03.123 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_21:00:00 fuer RaumGaesteWc Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 08:30:03.128 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 15 fuer RaumGaesteWc Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 08:30:03.129 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 15
! 2018-02-19 08:30:03.130 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Mo_16:00:00
! 2018-02-19 08:30:03.130 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 15
! 2018-02-19 08:30:03.131 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Mo_21:00:00
! 2018-02-19 08:30:03.132 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
! 2018-02-19 08:30:03.133 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 15 fuer Raum GaesteWc Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 08:30:03.134 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum GaesteWcSolltemp nach Switchtime: 15 Findung Mo_16:00:00
! 2018-02-19 08:30:03.135 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum GaesteWcSolltemp nach overrule: 15 Findung
! 2018-02-19 08:30:03.148 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Setze GaesteWc.Source_Schedule zu Mo_16:00:00
! 2018-02-19 08:30:03.150 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SetTemp: ID updated hm-rpc.1.MEQ0549870.4.SET_TEMPERATURE Raum GaesteWc SollTemp = 15
! 2018-02-19 08:30:03.151 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Setze Schedule für nächste Planzeit 0 0 16 * * * für Raum GaesteWc
! 2018-02-19 08:30:03.158 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuelle Tempearaturverstellung wird zurückgenommen - Einstellung im Raum
! 2018-02-19 08:30:03.178 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GaesteWc.Source_Schedule
! 2018-02-19 08:30:03.181 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ThermostatChange: Der Raum wurde vor weniger als 1 Sekunde bereits upgedated Aenderung wird ignoriert 0
! 2018-02-19 08:30:16.616 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ThermostatChange: Thermostat hm-rpc.1.MEQ0558719.4.SET_TEMPERATURE Raum Bad Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt
! 2018-02-19 08:30:16.624 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 18.5 fuer Raum Bad Raumprofil ist 1
! 2018-02-19 08:30:16.626 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_16:00:00 fuer RaumBad Raumprofil ist 1
! 2018-02-19 08:30:16.628 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_19:00:00 fuer RaumBad Raumprofil ist 1
! 2018-02-19 08:30:16.629 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 19.5 fuer RaumBad Raumprofil ist 1
! 2018-02-19 08:30:16.630 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 18.5
! 2018-02-19 08:30:16.631 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Mo_16:00:00
! 2018-02-19 08:30:16.631 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 19.5
! 2018-02-19 08:30:16.632 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Mo_19:00:00
! 2018-02-19 08:30:16.633 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
! 2018-02-19 08:30:16.637 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 18.5 fuer Raum Bad Raumprofil ist 1
! 2018-02-19 08:30:16.638 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum BadSolltemp nach Switchtime: 18.5 Findung Mo_16:00:00
! 2018-02-19 08:30:16.638 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum BadSolltemp nach overrule: 18.5 Findung
! 2018-02-19 08:30:16.640 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Setze Bad.Source_Schedule zu Mo_16:00:00
! 2018-02-19 08:30:16.641 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Setze Bad.Source_NextTemp zu 19.5
! 2018-02-19 08:30:16.642 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SetTemp: ID updated hm-rpc.1.MEQ0558719.4.SET_TEMPERATURE Raum Bad SollTemp = 18.5
! 2018-02-19 08:30:16.643 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Setze Schedule für nächste Planzeit 0 0 16 * * * für Raum Bad
! 2018-02-19 08:30:16.645 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuelle Tempearaturverstellung wird zurückgenommen - Einstellung im Raum
! 2018-02-19 08:30:16.691 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Bad.Source_Schedule
! 2018-02-19 08:30:16.712 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Bad.Source_NextTemp
! 2018-02-19 08:30:16.716 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ThermostatChange: Der Raum wurde vor weniger als 1 Sekunde bereits upgedated Aenderung wird ignoriert 0
! 2018-02-19 08:30:20.141 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ThermostatChange: Thermostat hm-rpc.1.MEQ0559168.4.SET_TEMPERATURE Raum WohnEssZimmer Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt
! 2018-02-19 08:30:20.143 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 16 fuer Raum WohnEssZimmer Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 08:30:20.145 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_16:00:00 fuer RaumWohnEssZimmer Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 08:30:20.146 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_21:00:00 fuer RaumWohnEssZimmer Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 08:30:20.150 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 16 fuer RaumWohnEssZimmer Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 08:30:20.151 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 16
! 2018-02-19 08:30:20.152 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Mo_16:00:00
! 2018-02-19 08:30:20.152 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 16
! 2018-02-19 08:30:20.153 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Mo_21:00:00
! 2018-02-19 08:30:20.154 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
! 2018-02-19 08:30:20.155 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 16 fuer Raum WohnEssZimmer Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 08:30:20.156 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum WohnEssZimmerSolltemp nach Switchtime: 16 Findung Mo_16:00:00
! 2018-02-19 08:30:20.157 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum WohnEssZimmerSolltemp nach overrule: 16 Findung
! 2018-02-19 08:30:20.158 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Setze WohnEssZimmer.Source_Schedule zu Mo_16:00:00
! 2018-02-19 08:30:20.159 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SetTemp: ID updated hm-rpc.1.MEQ0559168.4.SET_TEMPERATURE Raum WohnEssZimmer SollTemp = 16
! 2018-02-19 08:30:20.160 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Setze Schedule für nächste Planzeit 0 0 16 * * * für Raum WohnEssZimmer
! 2018-02-19 08:30:20.161 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuelle Tempearaturverstellung wird zurückgenommen - Einstellung im Raum
! 2018-02-19 08:30:20.209 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.WohnEssZimmer.Source_Schedule
! 2018-02-19 08:30:20.223 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ThermostatChange: Der Raum wurde vor weniger als 1 Sekunde bereits upgedated Aenderung wird ignoriert 0
! 2018-02-19 08:30:46.159 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ThermostatChange: Thermostat hm-rpc.1.MEQ1553229.4.SET_TEMPERATURE Raum Flur Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt
! 2018-02-19 08:30:46.167 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 15 fuer Raum Flur Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 08:30:46.170 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_16:00:00 fuer RaumFlur Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 08:30:46.178 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_21:00:00 fuer RaumFlur Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 08:30:46.182 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 15 fuer RaumFlur Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 08:30:46.183 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 15
! 2018-02-19 08:30:46.184 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Mo_16:00:00
! 2018-02-19 08:30:46.185 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 15
! 2018-02-19 08:30:46.186 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Mo_21:00:00
! 2018-02-19 08:30:46.187 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
! 2018-02-19 08:30:46.189 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 15 fuer Raum Flur Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 08:30:46.189 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum FlurSolltemp nach Switchtime: 15 Findung Mo_16:00:00
! 2018-02-19 08:30:46.190 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum FlurSolltemp nach overrule: 15 Findung
! 2018-02-19 08:30:46.192 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Setze Flur.Source_Global_Parameter zu
! 2018-02-19 08:30:46.193 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Setze Flur.Source_Schedule zu Mo_16:00:00
! 2018-02-19 08:30:46.195 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Setze Flur.Source_NextTemp zu 15
! 2018-02-19 08:30:46.196 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SetTemp: ID updated hm-rpc.1.MEQ1553229.4.SET_TEMPERATURE Raum Flur SollTemp = 15
! 2018-02-19 08:30:46.197 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Schedule gelöscht für Flur
! 2018-02-19 08:30:46.201 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Setze Schedule für nächste Planzeit 0 0 16 * * * für Raum Flur
! 2018-02-19 08:30:46.204 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuelle Tempearaturverstellung wird zurückgenommen - Einstellung im Raum
! 2018-02-19 08:30:46.249 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Flur.Source_Global_Parameter
! 2018-02-19 08:30:46.253 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Flur.Source_Schedule
! 2018-02-19 08:30:46.256 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Flur.Source_NextTemp
! 2018-02-19 08:30:46.260 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ThermostatChange: Der Raum wurde vor weniger als 1 Sekunde bereits upgedated Aenderung wird ignoriert 0
! 2018-02-19 08:31:00.691 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ThermostatChange: Thermostat hm-rpc.1.MEQ1558304.4.SET_TEMPERATURE Raum WohnEssZimmer Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt
! 2018-02-19 08:31:00.695 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 16 fuer Raum WohnEssZimmer Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 08:31:00.697 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_16:00:00 fuer RaumWohnEssZimmer Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 08:31:00.699 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_21:00:00 fuer RaumWohnEssZimmer Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 08:31:00.701 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 16 fuer RaumWohnEssZimmer Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 08:31:00.702 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 16
! 2018-02-19 08:31:00.702 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Mo_16:00:00
! 2018-02-19 08:31:00.703 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 16
! 2018-02-19 08:31:00.704 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Mo_21:00:00
! 2018-02-19 08:31:00.705 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
! 2018-02-19 08:31:00.706 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 16 fuer Raum WohnEssZimmer Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 08:31:00.707 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum WohnEssZimmerSolltemp nach Switchtime: 16 Findung Mo_16:00:00
! 2018-02-19 08:31:00.708 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum WohnEssZimmerSolltemp nach overrule: 16 Findung
! 2018-02-19 08:31:00.709 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SetTemp: ID updated hm-rpc.1.MEQ1558304.4.SET_TEMPERATURE Raum WohnEssZimmer SollTemp = 16
! 2018-02-19 08:31:00.710 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Schedule gelöscht für WohnEssZimmer
! 2018-02-19 08:31:00.711 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Setze Schedule für nächste Planzeit 0 0 16 * * * für Raum WohnEssZimmer
! 2018-02-19 08:31:00.714 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuelle Tempearaturverstellung wird zurückgenommen - Einstellung im Raum
! 2018-02-19 08:31:00.765 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ThermostatChange: Der Raum wurde vor weniger als 1 Sekunde bereits upgedated Aenderung wird ignoriert 0
! 2018-02-19 08:31:31.250 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ThermostatChange: Thermostat hm-rpc.1.MEQ0553202.4.SET_TEMPERATURE Raum oben_links Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt
! 2018-02-19 08:31:31.252 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 17 fuer Raum oben_links Raumprofil ist 1
! 2018-02-19 08:31:31.254 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_16:00:00 fuer Raumoben_links Raumprofil ist 1
! 2018-02-19 08:31:31.256 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_21:00:00 fuer Raumoben_links Raumprofil ist 1
! 2018-02-19 08:31:31.265 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 17 fuer Raumoben_links Raumprofil ist 1
! 2018-02-19 08:31:31.266 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 17
! 2018-02-19 08:31:31.266 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Mo_16:00:00
! 2018-02-19 08:31:31.267 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 17
! 2018-02-19 08:31:31.268 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Mo_21:00:00
! 2018-02-19 08:31:31.269 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
! 2018-02-19 08:31:31.270 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 17 fuer Raum oben_links Raumprofil ist 1
! 2018-02-19 08:31:31.271 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum oben_linksSolltemp nach Switchtime: 17 Findung Mo_16:00:00
! 2018-02-19 08:31:31.271 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum oben_linksSolltemp nach overrule: 17 Findung
! 2018-02-19 08:31:31.273 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Setze oben_links.Source_Schedule zu Mo_16:00:00
! 2018-02-19 08:31:31.274 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SetTemp: ID updated hm-rpc.1.MEQ0553202.4.SET_TEMPERATURE Raum oben_links SollTemp = 17
! 2018-02-19 08:31:31.275 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Setze Schedule für nächste Planzeit 0 0 16 * * * für Raum oben_links
! 2018-02-19 08:31:31.279 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuelle Tempearaturverstellung wird zurückgenommen - Einstellung im Raum
! 2018-02-19 08:31:31.333 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.oben_links.Source_Schedule
! 2018-02-19 08:31:31.355 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ThermostatChange: Der Raum wurde vor weniger als 1 Sekunde bereits upgedated Aenderung wird ignoriert 0
! 2018-02-19 08:39:07.106 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GaesteWc.AktivesRaumProfil und Raum GaesteWc
! 2018-02-19 08:39:07.107 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: TriggerUpdate für GaesteWc und manChange=false
! 2018-02-19 08:39:08.113 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum GaesteWc
! 2018-02-19 08:39:08.116 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum GaesteWc ist false
! 2018-02-19 08:39:08.120 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 15 fuer Raum GaesteWc Raumprofil ist 1
! 2018-02-19 08:39:08.123 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_16:00:00 fuer RaumGaesteWc Raumprofil ist 1
! 2018-02-19 08:39:08.125 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_21:00:00 fuer RaumGaesteWc Raumprofil ist 1
! 2018-02-19 08:39:08.127 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 15 fuer RaumGaesteWc Raumprofil ist 1
! 2018-02-19 08:39:08.127 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 15
! 2018-02-19 08:39:08.128 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Mo_16:00:00
! 2018-02-19 08:39:08.128 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 15
! 2018-02-19 08:39:08.129 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Mo_21:00:00
! 2018-02-19 08:39:08.129 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: false
! 2018-02-19 08:39:08.130 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuelle Temperatur Erkennung ist ausgeschaltet
! 2018-02-19 08:39:08.131 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum GaesteWc
! 2018-02-19 08:39:08.131 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0:
! 2018-02-19 08:39:08.132 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum GaesteWc durchgelaufen
! 2018-02-19 08:39:08.135 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run
! 2018-02-19 08:39:08.153 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GaesteWc.Source_last_Program_Run
! 2018-02-19 08:40:07.110 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Flur.AktivesRaumProfil und Raum Flur
! 2018-02-19 08:40:07.112 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: TriggerUpdate für Flur und manChange=false
! 2018-02-19 08:40:08.115 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Flur
! 2018-02-19 08:40:08.118 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Flur ist false
! 2018-02-19 08:40:08.121 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 15 fuer Raum Flur Raumprofil ist 1
! 2018-02-19 08:40:08.124 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_16:00:00 fuer RaumFlur Raumprofil ist 1
! 2018-02-19 08:40:08.126 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_21:00:00 fuer RaumFlur Raumprofil ist 1
! 2018-02-19 08:40:08.128 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 15 fuer RaumFlur Raumprofil ist 1
! 2018-02-19 08:40:08.128 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 15
! 2018-02-19 08:40:08.129 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Mo_16:00:00
! 2018-02-19 08:40:08.129 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 15
! 2018-02-19 08:40:08.130 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Mo_21:00:00
! 2018-02-19 08:40:08.130 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: false
! 2018-02-19 08:40:08.131 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuelle Temperatur Erkennung ist ausgeschaltet
! 2018-02-19 08:40:08.131 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Flur
! 2018-02-19 08:40:08.132 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0:
! 2018-02-19 08:40:08.132 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum Flur durchgelaufen
! 2018-02-19 08:40:08.136 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run
! 2018-02-19 08:40:08.141 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Flur.Source_last_Program_Run
! 2018-02-19 08:41:07.113 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.WohnEssZimmer.AktivesRaumProfil und Raum WohnEssZimmer
! 2018-02-19 08:41:07.114 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: TriggerUpdate für WohnEssZimmer und manChange=false
! 2018-02-19 08:41:08.119 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum WohnEssZimmer
! 2018-02-19 08:41:08.121 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum WohnEssZimmer ist false
! 2018-02-19 08:41:08.127 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 18.5 fuer Raum WohnEssZimmer Raumprofil ist 1
! 2018-02-19 08:41:08.134 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_16:00:00 fuer RaumWohnEssZimmer Raumprofil ist 1
! 2018-02-19 08:41:08.143 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_21:00:00 fuer RaumWohnEssZimmer Raumprofil ist 1
! 2018-02-19 08:41:08.145 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 20 fuer RaumWohnEssZimmer Raumprofil ist 1
! 2018-02-19 08:41:08.146 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 18.5
! 2018-02-19 08:41:08.146 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Mo_16:00:00
! 2018-02-19 08:41:08.147 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 20
! 2018-02-19 08:41:08.147 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Mo_21:00:00
! 2018-02-19 08:41:08.148 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: false
! 2018-02-19 08:41:08.148 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuelle Temperatur Erkennung ist ausgeschaltet
! 2018-02-19 08:41:08.149 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum WohnEssZimmer
! 2018-02-19 08:41:08.149 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0:
! 2018-02-19 08:41:08.150 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum WohnEssZimmer durchgelaufen
! 2018-02-19 08:41:08.153 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run
! 2018-02-19 08:41:08.171 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.WohnEssZimmer.Source_last_Program_Run
! 2018-02-19 11:29:54.700 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ThermostatChange: Thermostat hm-rpc.1.MEQ0555014.4.SET_TEMPERATURE Raum Buero Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt
! 2018-02-19 11:29:54.722 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 18.5 fuer Raum Buero Raumprofil ist 1
! 2018-02-19 11:29:54.727 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_16:00:00 fuer RaumBuero Raumprofil ist 1
! 2018-02-19 11:29:54.729 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_21:00:00 fuer RaumBuero Raumprofil ist 1
! 2018-02-19 11:29:54.731 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 21 fuer RaumBuero Raumprofil ist 1
! 2018-02-19 11:29:54.732 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 18.5
! 2018-02-19 11:29:54.733 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Mo_16:00:00
! 2018-02-19 11:29:54.733 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 21
! 2018-02-19 11:29:54.736 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Mo_21:00:00
! 2018-02-19 11:29:54.738 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
! 2018-02-19 11:29:54.740 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 18.5 fuer Raum Buero Raumprofil ist 1
! 2018-02-19 11:29:54.741 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum BueroSolltemp nach Switchtime: 18.5 Findung Mo_16:00:00
! 2018-02-19 11:29:54.742 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum BueroSolltemp nach overrule: 18.5 Findung
! 2018-02-19 11:29:54.747 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Setze Buero.Source_Schedule zu Mo_16:00:00
! 2018-02-19 11:29:54.749 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Setze Buero.Source_NextTemp zu 21
! 2018-02-19 11:29:54.750 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SetTemp: ID updated hm-rpc.1.MEQ0555014.4.SET_TEMPERATURE Raum Buero SollTemp = 18.5
! 2018-02-19 11:29:54.753 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Setze Buero.Source_Last_Temp zu 18.5
! 2018-02-19 11:29:54.755 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Setze Schedule für nächste Planzeit 0 0 16 * * * für Raum Buero
! 2018-02-19 11:29:54.770 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuelle Tempearaturverstellung wird zurückgenommen - Einstellung im Raum
! 2018-02-19 11:29:54.775 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Buero.Source_Schedule
! 2018-02-19 11:29:54.781 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Buero.Source_NextTemp
! 2018-02-19 11:29:54.805 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ThermostatChange: Der Raum wurde vor weniger als 1 Sekunde bereits upgedated Aenderung wird ignoriert 0
! 2018-02-19 11:29:54.809 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Buero.Source_Last_Temp
! 2018-02-19 11:41:26.359 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Buero.AktivesRaumProfil und Raum Buero
! 2018-02-19 11:41:26.365 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: TriggerUpdate für Buero und manChange=false
! 2018-02-19 11:41:27.378 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Buero
! 2018-02-19 11:41:27.389 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Buero ist false
! 2018-02-19 11:41:27.391 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 21 fuer Raum Buero Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 11:41:27.392 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_16:00:00 fuer RaumBuero Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 11:41:27.394 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_23:00:00 fuer RaumBuero Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 11:41:27.395 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 21 fuer RaumBuero Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 11:41:27.396 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 21
! 2018-02-19 11:41:27.397 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Mo_16:00:00
! 2018-02-19 11:41:27.397 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 21
! 2018-02-19 11:41:27.398 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Mo_23:00:00
! 2018-02-19 11:41:27.399 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: false
! 2018-02-19 11:41:27.400 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuelle Temperatur Erkennung ist ausgeschaltet
! 2018-02-19 11:41:27.401 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Buero
! 2018-02-19 11:41:27.402 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0:
! 2018-02-19 11:41:27.403 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum Buero durchgelaufen
! 2018-02-19 11:41:27.408 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run
! 2018-02-19 11:41:27.429 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Buero.Source_last_Program_Run
! 2018-02-19 11:41:49.929 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Buero.Profil-2.Mo_2_Temp und Raum Buero
! 2018-02-19 11:41:49.932 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: TriggerUpdate für Buero und manChange=false
! 2018-02-19 11:41:50.937 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Buero
! 2018-02-19 11:41:50.940 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Buero ist false
! 2018-02-19 11:41:50.945 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 21 fuer Raum Buero Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 11:41:50.947 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_16:00:00 fuer RaumBuero Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 11:41:50.948 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_23:00:00 fuer RaumBuero Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 11:41:50.950 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 21 fuer RaumBuero Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 11:41:50.951 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 21
! 2018-02-19 11:41:50.951 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Mo_16:00:00
! 2018-02-19 11:41:50.952 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 21
! 2018-02-19 11:41:50.953 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Mo_23:00:00
! 2018-02-19 11:41:50.954 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: false
! 2018-02-19 11:41:50.954 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuelle Temperatur Erkennung ist ausgeschaltet
! 2018-02-19 11:41:50.955 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Buero
! 2018-02-19 11:41:50.956 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0:
! 2018-02-19 11:41:50.957 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum Buero durchgelaufen
! 2018-02-19 11:41:50.961 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run
! 2018-02-19 11:41:50.981 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Buero.Source_last_Program_Run
! 2018-02-19 11:41:53.409 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ThermostatChange: Thermostat hm-rpc.1.MEQ0555014.4.SET_TEMPERATURE Raum Buero Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt
! 2018-02-19 11:41:53.412 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 21 fuer Raum Buero Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 11:41:53.413 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_16:00:00 fuer RaumBuero Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 11:41:53.415 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_23:00:00 fuer RaumBuero Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 11:41:53.417 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 21 fuer RaumBuero Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 11:41:53.422 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 21
! 2018-02-19 11:41:53.423 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Mo_16:00:00
! 2018-02-19 11:41:53.423 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 21
! 2018-02-19 11:41:53.424 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Mo_23:00:00
! 2018-02-19 11:41:53.425 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
! 2018-02-19 11:41:53.426 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 21 fuer Raum Buero Raumprofil ist 2
! 2018-02-19 11:41:53.426 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum BueroSolltemp nach Switchtime: 21 Findung Mo_16:00:00
! 2018-02-19 11:41:53.428 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum BueroSolltemp nach overrule: 21 Findung
! 2018-02-19 11:41:53.430 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Setze Buero.Source_Profil zu 2
! 2018-02-19 11:41:53.431 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Setze Buero.Source_Last_Temp zu 21
! 2018-02-19 11:41:53.432 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Schedule gelöscht für Buero
! 2018-02-19 11:41:53.435 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Setze Schedule für nächste Planzeit 0 0 16 * * * für Raum Buero
! 2018-02-19 11:41:53.441 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuelle Tempearaturverstellung wird zurückgenommen - Einstellung im Raum
! 2018-02-19 11:41:53.498 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Buero.Source_Profil
! 2018-02-19 11:41:53.500 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Buero.Source_Last_Temp[/spoiler] -
kurze note an alle, die ein Problem mit den manuellen Temps haben:
Bitte lasst mal das script eine Zeit mit debug=true laufen und sendet mir das Ergebnis.
Optimal wäre, wenn ihr nur die Heizungsscript relevanten Zeilen herausfiltert. (ich mache das immer mit Excel - Text Filter)
Nun müsste ich die Solltemp aus diesem Script auf einen State setzen, damit das andere script diese weiterverarbeiten kann. Die gesetzte Solltemp von diesem Script darf dann nicht mehr in den Regler geschrieben werden. `
Das habe ich zwar nicht richtig verstanden aber du kannst die SollTemp in den State z.B. javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.View_Manually_Adjusted einstellen.Das gilt dann als manuelle Temp.
vG Looxer `
Also wenn das so einfach ist, dass man die Ausgabe im VIEW einstellen kann hätte ich selbst drauf kommen müssen. Ich dachte nur, dass die Solltemp in deinem Script intern an den Regler geschickt wird und man das nicht im VIEW einstellen kann. Das man im View unter Status –> Soll Temp den Datenpunkt angibt, wo er sich die Daten für den VIEW selbst zur Ansicht wieder holt.
Kompliziert geschrieben, ich weis
-
So wie ich die Doku von Looxer verstehe, muss das HKT in der CCU aus dem Gewerk Heizung entfernt werden (anschließend Rega-Instanz synchronisieren)
@Doku:Das Gewerk ist die einzige Einstellung die gemacht werden muss, damit Thermostate und
Sensoren gefunden werden. Es muss dabei sichergestellt werden, dass alle Thermostate/Sensoren,
die am Programmlauf teilnehmen sollen dem jeweiligen Gewerk zugeordnet sind. `
Der Datenpunkt für den Sollwert muss als Nicht-HM-Datenpunkt im Skript eingetragen werden.
@Doku:Für Nicht-Homematic Geräte werden folgende Daten benötigt:
1. Raum z.B. ['Schlafzimmer',
2. Adapter/Instance z.B. 'Zwave.0';
3. ID des Gerätes z.B. ZWA0183268';
4. Datenpunkt der Solltemperatur ' z.B. SET-TEMPERATURE' ;
Es ist möglich NICHT-Homatic-Geräte und Homematic Geräte innerhalb eines Raumes zu
definieren. Steht im Raumnamen der Tabelle None-HM-Tab „initial“ wird der Eintrag ignoriert. `
Beispiel:NoneHMTab[0] = ['Schlafzimmer', 'javascript.0', 'Heizung.Schlafzimmer', 'Solltemperatur', 12];
-
Das habe ich zwar nicht richtig verstanden aber du kannst die SollTemp in den State z.B. javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.View_Manually_Adjusted einstellen.
Das gilt dann als manuelle Temp.
vG Looxer `
Ist es technisch oder vom Programmablauf ein Unterschied ob ich den Manuellen wie oben angegeben eintrage oder über ein Widget, oder das Thermostat direkt die Set.Temperature ändere?
Mit dem log bin ich nicht so weit, bekomme ich von hier aus nicht hin, die files sind so groß ?.
Was bedeuten folgende Warnungen, diese sind gefiltert aus dem heizplan?
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.058 warn at Object. (script.js.Heizung.Heizplan(1):468:9)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.058 warn at LoopRooms (script.js.Heizung.Heizplan(1):763:13)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.057 warn at LoopDevices (script.js.Heizung.Heizplan(1):865:13)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.057 warn at ExecuteTempDetermination (script.js.Heizung.Heizplan(1):1386:25)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.057 warn at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.Heizplan(1):1460:15)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.057 warn at DetermineSchedule (script.js.Heizung.Heizplan(1):1574:30)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.056 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.055 warn at Object. (script.js.Heizung.Heizplan(1):468:9)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.055 warn at LoopRooms (script.js.Heizung.Heizplan(1):763:13)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.055 warn at LoopDevices (script.js.Heizung.Heizplan(1):863:18)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.054 warn at ManAdjustments (script.js.Heizung.Heizplan(1):1037:65)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.054 warn at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.Heizplan(1):1532:19)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.054 warn at DetermineSchedule (script.js.Heizung.Heizplan(1):1574:30)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.053 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.052 warn at Object. (script.js.Heizung.Heizplan(1):468:9)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.052 warn at LoopRooms (script.js.Heizung.Heizplan(1):763:13)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.052 warn at LoopDevices (script.js.Heizung.Heizplan(1):863:18)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.052 warn at ManAdjustments (script.js.Heizung.Heizplan(1):1037:65)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.051 warn at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.Heizplan(1):1460:15)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.051 warn at DetermineSchedule (script.js.Heizung.Heizplan(1):1574:30)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.046 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.045 warn at Object. (script.js.Heizung.Heizplan(1):468:9)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.045 warn at LoopRooms (script.js.Heizung.Heizplan(1):763:13)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.045 warn at LoopDevices (script.js.Heizung.Heizplan(1):863:18)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.045 warn at ManAdjustments (script.js.Heizung.Heizplan(1):1036:65)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.045 warn at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.Heizplan(1):1532:19)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.044 warn at DetermineSchedule (script.js.Heizung.Heizplan(1):1574:30)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.043 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.043 warn at Object. (script.js.Heizung.Heizplan(1):468:9)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.042 warn at LoopRooms (script.js.Heizung.Heizplan(1):763:13)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.042 warn at LoopDevices (script.js.Heizung.Heizplan(1):863:18)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.042 warn at ManAdjustments (script.js.Heizung.Heizplan(1):1036:65)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.042 warn at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.Heizplan(1):1460:15)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.042 warn at DetermineSchedule (script.js.Heizung.Heizplan(1):1574:30)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.040 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.039 warn at Object. (script.js.Heizung.Heizplan(1):468:9)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.039 warn at LoopRooms (script.js.Heizung.Heizplan(1):763:13)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.039 warn at LoopDevices (script.js.Heizung.Heizplan(1):863:18)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.038 warn at ManAdjustments (script.js.Heizung.Heizplan(1):1035:68)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.038 warn at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.Heizplan(1):1460:15)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.038 warn at DetermineSchedule (script.js.Heizung.Heizplan(1):1574:30)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.037 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.035 warn at Object. (script.js.Heizung.Heizplan(1):468:9)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.035 warn at LoopRooms (script.js.Heizung.Heizplan(1):763:13)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.035 warn at LoopDevices (script.js.Heizung.Heizplan(1):863:18)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.035 warn at ManAdjustments (script.js.Heizung.Heizplan(1):1034:68)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.035 warn at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.Heizplan(1):1460:15)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.034 warn at DetermineSchedule (script.js.Heizung.Heizplan(1):1574:30)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.033 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.029 warn at Object. (script.js.Heizung.Heizplan(1):468:9)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.029 warn at LoopRooms (script.js.Heizung.Heizplan(1):763:13)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.029 warn at LoopDevices (script.js.Heizung.Heizplan(1):865:13)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.029 warn at ExecuteTempDetermination (script.js.Heizung.Heizplan(1):1386:25)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.029 warn at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.Heizplan(1):1460:15)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.029 warn at DetermineSchedule (script.js.Heizung.Heizplan(1):1574:30)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.028 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.027 warn at Object. (script.js.Heizung.Heizplan(1):468:9)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.027 warn at LoopRooms (script.js.Heizung.Heizplan(1):763:13)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.027 warn at LoopDevices (script.js.Heizung.Heizplan(1):863:18)
! javascript.0 2018-02-19 21:38:37.026 warn at ManAdjustments (script.js.Heizung.Heizplan(1):1037:65) -
> javascript.0 2018-02-19 21:38:37.056 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
`da stimmt schon mal was mit dem Feiertage adapter nicht, hast du den drauf?
noch mehr gefilterte Logs von mir:
-
Nach der Synchronisation (Stop/Start) des Rega-Adapter tauchen immer wieder diese 2 Räume auf:
~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 3861b67ae1">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=22645&sid=4b70e2a25549bf80c3c52a3861b67ae1</link_text>" />
In der der CCu2 sieht alles gut aus:
~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 3861b67ae1">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=22646&sid=4b70e2a25549bf80c3c52a3861b67ae1</link_text>" />
Hier noch ein Screenshot der Einstellungen:
~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 3861b67ae1">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=22647&sid=4b70e2a25549bf80c3c52a3861b67ae1</link_text>" />
Danke für die Hilfe.~~~~~~
-
Du musst im ioBroker mal unter enum.rooms bei Aufzählungen die Räume mit dem Mülleimer löschen. Das sind noch alte Bezeichnungen, die beim Sync nicht gelöscht werden.
Dann diese Objekte löschen und Script neu starten, dann sollte es weg sein.
Grüße
Brati
@loxxer01
Ich hatte noch ein Problem mit der Absenkung bei Türöffnung. Es funzt jetzt nach Einstellung der "7. Direktverknüpfung" von "true" auf "false". Vielleicht kann das noch in die sehr gute Doku. Eigentlich steht da ja alles drin :).
Grüße
Brati
-
In Deinem, extra zu diesem Thema eröffneten Thread warten wir auf Antworten von Dir.
Dein „Problem“ hat nichts mit dem Heizungsscript zu tun - es „leidet“ unter einer Fehlkonfig / einem Bug auf Deiner CCU.
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
-
Hi,
genau das meine ich. Der betreffende Raum wird zeitgleich mit anderen Räumen geschaltet, und nur dieser ändert die Soll-Temp nicht.
Ich kriege das ja so gar nicht mit. Immer wenn ich dann mal auf die aktuellen Werte schaue, sehe ich dann, das es nicht passt. Script-Neustart und sofort wird der Raum nachgezogen.
Logging mach ich mal an.
Später werde ich den Raum mal um 5 Minuten verschieben. Mal sehen, ob das was bringt.
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert `
Hi
habe mal rumgespielt indem ich nur 2 Räume im Script eingetragen habe,danach funzt anscheinend alles Reibungslos. Würde auch gerne mal ein Delay hier testen bekomme das aber nicht so hin.
hier wird im Script das Thermostat geschaltet? (Zeile 1396)
// jetzt die Temperatur dem Thermostat uebermitteln SetTemp(roomName, ScheduledSollTemp, id, true); // jetzt die Temperatur schalten
Wenn ich das änder in :
SetTempDelayed(roomName, ScheduledSollTemp, id, true,15000);
bekomm ich nen error im Log. Kann man hier einen Delay setzten und wie? Edit: Bzw bringt mir das überhaupt etwas da ja dann alle Räume den gleichen Delay bekommen, für jeden ein unterschiedlicher wäre besser
Edit2: Habe im Wohnzimmer 4xTFK, 2xThermostate und 1xWandthermostat (keine Direktverknüpfungen). Sobald ich diesen aussen vorlasse Funzt es
-
hier wird im Script das Thermostat geschaltet? (Zeile 1396) `
Nein, in Zeile 482 wird der Sollwert an das Thermostat gesendet (glaube ich)setState(stateId, val);
-
ok habe es nicht lassen können, das habe ich ergoogelt, könnte das funzen error habe ich nicht?
var delaymin1 = 5; var delaymax1 = 10; var zufallsdelay = Math.floor(Math.random() * (delaymax1 - delaymin1)) + delaymin1; function setOwnState(stateId, val) { if (stateId.indexOf(path) !== -1 && cron === 0) { if (! ownStateChanges[stateId]) ownStateChanges[stateId] = 1; else ownStateChanges[stateId]++; } setStateDelayed(stateId, val,true,zufallsdelay);
edit: nope das führt zu einer endlosschleife
-
Leute, hab ich es richtig verstanden, dass die Solltemperatur die zum Regler gesendet wird nur im VIS einzustellen ist? Und diese nicht im Programm an den Regler gesendet wird?
-
Hallo Looxer,
seit meinem letzten (hausgemachten) Problem läuft alles wie am Schnürchen. Und da nun alles fein ist, kommen einem auch Ideen, wie es noch feiner laufen könnte
Ich frage mich, ob es möglich wäre pro Verschluss ein Delay einzutragen die das Skript wartet um am zugehörigen Thermostat die Temperatur abzusenken.
Das wäre bei uns z.B. die Terrassentür, oder die Haustür.
Bei der Haustür zum Beispiel, wenn die Tür zum alleinigen Verlassen des Hauses nur kurz auf und direkt wieder zu geht oder auch beim Verlassen des Hauses mit Kindern (ja, ja … das kann dann gut auch mal 30 Sekunden dauern bis sich die Tür wieder schließt). Heißt, dass die Temperatur erst abgesenkt werden soll, wenn die Tür z.B. länger als 30 Sek. geöffnet ist um Einkäufe reinzutragen oder die sehr sperrige in einen Teppich eingewickelte Leiche in den vor der Tür wartenden Transporter zu verladen ...
Wäre so etwas möglich?
Danke und viele Grüße
PicNic
-
hab ich es richtig verstanden, dass die Solltemperatur die zum Regler gesendet wird nur im VIS einzustellen ist? Und diese nicht im Programm an den Regler gesendet wird? `
Nein, da Du eine Reglerkaskade möchtest, wird die Solltemperatur, die zum Regler gesendet wird, im Skript gesendet. Der Vorgabesollwert für den Hilfsregler (Skript) ist ein virtueller Datenpunkt ("javascript.0…"), dessen Wert im VIS einzustellen ist.