Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Konfiguration der TCP Verbindung in TIA zu Adapter S7.0

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    949

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

Konfiguration der TCP Verbindung in TIA zu Adapter S7.0

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
11 Posts 4 Posters 1.8k Views
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • K Offline
    K Offline
    Krone
    wrote on last edited by
    #1

    Hallo zusammen,

    Ich bin neu hier und habe folgende Hard/Software am Start:

    IOBroker auf PI3 mit S7.0

    S7 1214C

    TIA V14 SP1

    Mein Problem ist, das mir nicht klar ist, wie ich die TCP Verbindung zum S7 Adapter in TIA einrichte.

    Der Adapter ist installiert und wartet auf Verbindung zur Steuerung.

    Kann mir jemand helfen?

    Vielen Dank!

    1 Reply Last reply
    0
    • BlackmikeB Offline
      BlackmikeB Offline
      Blackmike
      wrote on last edited by
      #2

      nicht optimierter DB gewählt ?

      black

      die Wahrheit ist ein Chor aus Wind

      1 Reply Last reply
      0
      • K Offline
        K Offline
        Krone
        wrote on last edited by
        #3

        Ich hänge noch früher bei der Konfiguration der Schnittstelle.

        Wählt ihr tcon?

        1 Reply Last reply
        0
        • BlackmikeB Offline
          BlackmikeB Offline
          Blackmike
          wrote on last edited by
          #4

          bei einer 1200er sollte Baugruppenträger 0 und Steckplatz (Slot) 1 sein.

          auctung , bei einer 300er ist Steckplatz bei CPU IMMER 2 ,und das ist glaub ich auch die Standarteinstellung des Adapters

          black

          die Wahrheit ist ein Chor aus Wind

          1 Reply Last reply
          0
          • M Offline
            M Offline
            mitzu1981
            wrote on last edited by
            #5

            Hallo,

            ich habe Netzwerkverbindung über CP343-1 an S7-300, und in STEP7 Projektiert.

            Vielleicht sind die Einstellungen ähnlich. Ich habe an den Standardeinstellungen nichts verändert, außer die IP Adresse zugewiesen.

            Dann die IP Adresse im S7 Adapter eingetragen und schon hatte er Verbindung. Als die DBs dann in der CPU und im S7 Adapter angelegt wurden, leuchtete der Adapter grün.
            3114_cp343-1.jpg

            1 Reply Last reply
            0
            • K Offline
              K Offline
              Krone
              wrote on last edited by
              #6

              Vielen Dank!

              Leider finde diese Möglichkeit in TIA für die 1200 nicht. Dort muss glaube ich die Verbindung über einen Baustein projektiert werden. Oder ich bin auf dem Holzweg

              1 Reply Last reply
              0
              • BlackmikeB Offline
                BlackmikeB Offline
                Blackmike
                wrote on last edited by
                #7

                wie in einer s7 classic musst da unter tia nix projektieren.

                du brauchst die ip, baugruppenträger und slot.

                dann kannst du mit derm adapter z.b auf db´s zugreifen.

                bedingung. unter tia muss der db anlegt worden sein als nicht optimiert.

                dann gibts im adapter an, welcher db, welches datenword und dann steht das.

                beispiel. du hast einen db100 und willst auf datenwort 0 zugreifen.

                adresse ist dann db100 0 int read/write zugriff und gut ist.

                probier das in der richtung mal aus.

                die Wahrheit ist ein Chor aus Wind

                1 Reply Last reply
                0
                • K Offline
                  K Offline
                  Krone
                  wrote on last edited by
                  #8

                  Vielen Dank!

                  Verbindung steht erstmal.

                  Jetzt habe ich das Problem, dass wenn ich ein db vor die Adresse schreibe, die Verbindung abbricht. Lasse ich das db weg, sehe ich den DB unter Objekten nicht.

                  Habe ich noch irgendwo einen Denkfehler?
                  4755_db10.png
                  4755_s7.png
                  4755_s7_1.png

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • BlackmikeB Offline
                    BlackmikeB Offline
                    Blackmike
                    wrote on last edited by
                    #9

                    DB auf die CPU geladen ? CPU in run ?

                    die Wahrheit ist ein Chor aus Wind

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • K Offline
                      K Offline
                      Krone
                      wrote on last edited by
                      #10

                      Danke an alle!

                      Hatte den Haken bei put/get Verbindungen zulassen nicht gesetzt.

                      Jetzt geht alles.

                      Nochmal großes Lob an alle Entwickler und die Mitglieder hier im Forum.

                      Echt klasse was mit ioBroker alles möglich ist!

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • I Offline
                        I Offline
                        iobroker_neu
                        wrote on last edited by
                        #11

                        Hi,

                        bin ganz neu hier:

                        eigentlich kenne ich mich bis her in der S7-Programmierung aus..

                        jetzt habe ich einen Raspi 3 auf den ich IOBroker installiert habe und eine Verbindung zu meiner S7 (315 mittels ACCON MPI Adapter) hergestellt. Grüner Pukt scheint ja Verbindung zu signalisieren.

                        Was kann ich jetzt damit tun?

                        Eine Verbindung zu SAMSUNG TV? Eine Verbindung zur Fritzbox? Eine Verbindung zu Alexa?

                        Wie stelle ich das an bzw. kann ich Variablen auch Beobachten/Steuern vom IOBroker aus?

                        Danke

                        1 Reply Last reply
                        0
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        623

                        Online

                        32.6k

                        Users

                        82.2k

                        Topics

                        1.3m

                        Posts
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Login

                        • Don't have an account? Register

                        • Login or register to search.
                        • First post
                          Last post
                        0
                        • Home
                        • Recent
                        • Tags
                        • Unread 0
                        • Categories
                        • Unreplied
                        • Popular
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe