Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Konfiguration der TCP Verbindung in TIA zu Adapter S7.0

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    327

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Konfiguration der TCP Verbindung in TIA zu Adapter S7.0

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K Offline
    K Offline
    Krone
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo zusammen,

    Ich bin neu hier und habe folgende Hard/Software am Start:

    IOBroker auf PI3 mit S7.0

    S7 1214C

    TIA V14 SP1

    Mein Problem ist, das mir nicht klar ist, wie ich die TCP Verbindung zum S7 Adapter in TIA einrichte.

    Der Adapter ist installiert und wartet auf Verbindung zur Steuerung.

    Kann mir jemand helfen?

    Vielen Dank!

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • BlackmikeB Offline
      BlackmikeB Offline
      Blackmike
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      nicht optimierter DB gewählt ?

      black

      die Wahrheit ist ein Chor aus Wind

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • K Offline
        K Offline
        Krone
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        Ich hänge noch früher bei der Konfiguration der Schnittstelle.

        Wählt ihr tcon?

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • BlackmikeB Offline
          BlackmikeB Offline
          Blackmike
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          bei einer 1200er sollte Baugruppenträger 0 und Steckplatz (Slot) 1 sein.

          auctung , bei einer 300er ist Steckplatz bei CPU IMMER 2 ,und das ist glaub ich auch die Standarteinstellung des Adapters

          black

          die Wahrheit ist ein Chor aus Wind

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Offline
            M Offline
            mitzu1981
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            Hallo,

            ich habe Netzwerkverbindung über CP343-1 an S7-300, und in STEP7 Projektiert.

            Vielleicht sind die Einstellungen ähnlich. Ich habe an den Standardeinstellungen nichts verändert, außer die IP Adresse zugewiesen.

            Dann die IP Adresse im S7 Adapter eingetragen und schon hatte er Verbindung. Als die DBs dann in der CPU und im S7 Adapter angelegt wurden, leuchtete der Adapter grün.
            3114_cp343-1.jpg

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • K Offline
              K Offline
              Krone
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              Vielen Dank!

              Leider finde diese Möglichkeit in TIA für die 1200 nicht. Dort muss glaube ich die Verbindung über einen Baustein projektiert werden. Oder ich bin auf dem Holzweg

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • BlackmikeB Offline
                BlackmikeB Offline
                Blackmike
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                wie in einer s7 classic musst da unter tia nix projektieren.

                du brauchst die ip, baugruppenträger und slot.

                dann kannst du mit derm adapter z.b auf db´s zugreifen.

                bedingung. unter tia muss der db anlegt worden sein als nicht optimiert.

                dann gibts im adapter an, welcher db, welches datenword und dann steht das.

                beispiel. du hast einen db100 und willst auf datenwort 0 zugreifen.

                adresse ist dann db100 0 int read/write zugriff und gut ist.

                probier das in der richtung mal aus.

                die Wahrheit ist ein Chor aus Wind

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K Offline
                  K Offline
                  Krone
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  Vielen Dank!

                  Verbindung steht erstmal.

                  Jetzt habe ich das Problem, dass wenn ich ein db vor die Adresse schreibe, die Verbindung abbricht. Lasse ich das db weg, sehe ich den DB unter Objekten nicht.

                  Habe ich noch irgendwo einen Denkfehler?
                  4755_db10.png
                  4755_s7.png
                  4755_s7_1.png

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • BlackmikeB Offline
                    BlackmikeB Offline
                    Blackmike
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    DB auf die CPU geladen ? CPU in run ?

                    die Wahrheit ist ein Chor aus Wind

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • K Offline
                      K Offline
                      Krone
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      Danke an alle!

                      Hatte den Haken bei put/get Verbindungen zulassen nicht gesetzt.

                      Jetzt geht alles.

                      Nochmal großes Lob an alle Entwickler und die Mitglieder hier im Forum.

                      Echt klasse was mit ioBroker alles möglich ist!

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • I Offline
                        I Offline
                        iobroker_neu
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        Hi,

                        bin ganz neu hier:

                        eigentlich kenne ich mich bis her in der S7-Programmierung aus..

                        jetzt habe ich einen Raspi 3 auf den ich IOBroker installiert habe und eine Verbindung zu meiner S7 (315 mittels ACCON MPI Adapter) hergestellt. Grüner Pukt scheint ja Verbindung zu signalisieren.

                        Was kann ich jetzt damit tun?

                        Eine Verbindung zu SAMSUNG TV? Eine Verbindung zur Fritzbox? Eine Verbindung zu Alexa?

                        Wie stelle ich das an bzw. kann ich Variablen auch Beobachten/Steuern vom IOBroker aus?

                        Danke

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        524

                        Online

                        32.5k

                        Benutzer

                        81.7k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe