NEWS
Test Luxtronik2-Controller V0.6.x
-
Aktuelle Test Version 0.6.5 Veröffentlichungsdatum 07.08.2026 Github Link TbsJah/ioBroker.luxtronik2-controller npm iobroker.luxtronik2-controller Beschreibung
Grundlage war der Luxtronik2 Adapter von @unclesam. Dieser ist aktuell etwas in die Jahre gekommen, bzw. hatte ich sehr viele Scripte drumherum gebaut, welche ich nun zu einem eigenen Adapter zusammengefasst habe.Der Adapter läuft bei mir seit einiger Zeit stabil an meiner LWD50A, daher der Entschluss, ihn hier für alle zu veröffentlichen. Testen passiert natürlich auf eigene Gefahr!
Transparenzhinweis: Bei der Entwicklung und dem Code-Rewrite hatte ich Unterstützung von KI.
Dieser ioBroker-Adapter ermöglicht die lokale Steuerung und Überwachung von Wärmepumpen mit Luxtronik 2.x Steuerung (z. B. Alpha Innotec, Novelan). Der Adapter ist vollständig in TypeScript geschrieben.
Features
- Native TCP-Kommunikation: Direkte Verbindung zur Wärmepumpe ohne zusätzlichen Overhead.
- Verdichter-Schonung (Takt-Optimierung): Zusammenlegung von Heiz- und Warmwasserzyklen zur Reduzierung der Verdichterstarts.
- Integrierte Aktionen (Makros): Vordefinierte Steuerungslogiken für Zwangsheizen, Warmwasseranforderung und die Zirkulationspumpe (ZIP) inkl. automatischem Rückfall auf Standardwerte.
- Benutzerdefinierte Datenpunkte: Messwerte (Index 3004) und Parameter (Index 3003) können über die Adapter-Konfiguration hinzugefügt werden. Unix-Zeitstempel werden automatisch formatiert.
- Automatisches Objekt-Management: Abgewählte oder gelöschte Datenpunkte und leere Ordnerstrukturen werden bei einem Adapter-Neustart automatisch aus ioBroker entfernt.
- Benachrichtigungssystem: Fehlercodes der Wärmepumpe können direkt an Telegram oder das ioBroker-Benachrichtigungssystem gesendet werden.
- Bewegungsmelder-Kopplung: Möglichkeit zur bedarfsgesteuerten Aktivierung der Zirkulationspumpe über vorhandene ioBroker-Bewegungssensoren.
- ZIP Steuerung über externe Aktoren
Bilder
Changelog
-
Hallo zusammen,
herzlichen Dank für den neuen Adapter. Ich musste nun auch auf diesen umsteigen, da nach dem Firmwareupdate auf V3.92.1 der alte luxtronic 2.0 Adapter nicht mehr tut.
Ich habe aber gleich folgendes Problem: Der Adapter verändert mir meine eingestellte Heizkurve. Das möchte ich jedoch gar nicht. Kann man das irgendwie ausstellen?
Ich möchte generell nur "lesen" von meiner WP und erstmal nichts schreiben oder setzen.Ich bekomme auch nach jedem Neustart des Adapters wie Warnung:
luxtronik2-controller.0
2026-08-27 22:53:57.558 warn State value to set for "luxtronik2-controller.0.Settings.06_SystemSettings.temperature_outdoor_min" has value "-22" less than min "-20"Ich setzte dann wie von dir im anderen Thread beschrieben im Objekt-Editor das Limit auf -22. Dann hören auch die Warnungen im Log auf. Nach jedem Neustart ist der Wert aber wieder auf -20 und die Warnung kommt wieder.
-
Hallo zusammen,
herzlichen Dank für den neuen Adapter. Ich musste nun auch auf diesen umsteigen, da nach dem Firmwareupdate auf V3.92.1 der alte luxtronic 2.0 Adapter nicht mehr tut.
Ich habe aber gleich folgendes Problem: Der Adapter verändert mir meine eingestellte Heizkurve. Das möchte ich jedoch gar nicht. Kann man das irgendwie ausstellen?
Ich möchte generell nur "lesen" von meiner WP und erstmal nichts schreiben oder setzen.Ich bekomme auch nach jedem Neustart des Adapters wie Warnung:
luxtronik2-controller.0
2026-08-27 22:53:57.558 warn State value to set for "luxtronik2-controller.0.Settings.06_SystemSettings.temperature_outdoor_min" has value "-22" less than min "-20"Ich setzte dann wie von dir im anderen Thread beschrieben im Objekt-Editor das Limit auf -22. Dann hören auch die Warnungen im Log auf. Nach jedem Neustart ist der Wert aber wieder auf -20 und die Warnung kommt wieder.
-
Schau ich mir an
Deine Werte kannst du auch in der Konfig Seite setzen. Dann sollte nichts mehr überschrieben werden. oder erst einmal die Steuerung ausstellenSchau ich mir an
Deine Werte kannst du auch in der Konfig Seite setzen. Dann sollte nichts mehr überschrieben werden. oder erst einmal die Steuerung ausstellenDie Steuerung von Geräten sollte bei solchen Adaptern im Default immer deaktiviert sein um Probleme zu vermeiden.
Ich habe ihn grad bei mir Installiert und es schaut bezüglich Lesen ganz gut aus...Danke dafür :-) Allerdings gleich folgende Logmeldungen:
Roth ThermoTerra F6 (Sole Wärmepumpe)
MSW2-6S
V3.89.4
-
Schau ich mir an
Deine Werte kannst du auch in der Konfig Seite setzen. Dann sollte nichts mehr überschrieben werden. oder erst einmal die Steuerung ausstellenDie Steuerung von Geräten sollte bei solchen Adaptern im Default immer deaktiviert sein um Probleme zu vermeiden.
Ich habe ihn grad bei mir Installiert und es schaut bezüglich Lesen ganz gut aus...Danke dafür :-) Allerdings gleich folgende Logmeldungen:
Roth ThermoTerra F6 (Sole Wärmepumpe)
MSW2-6S
V3.89.4
@Smolo sagte:
Die Steuerung von Geräten sollte bei solchen Adaptern im Default immer deaktiviert sein um Probleme zu vermeiden.Stimmt, ist mir wohl für den eigenen Test durchgerutscht. 🤷🏼
Wird in der kommenden Version als Default mit aus gesetzt.@Smolo sagte:
Ich habe ihn grad bei mir Installiert und es schaut bezüglich Lesen ganz gut aus...Danke dafür :-) Allerdings gleich folgende Logmeldungen:Ich habe min Werte gesetzt für die Eingabe Werte.
Die kann ich noch weiter heruntersetzen.
Aber inwiefern macht eine Hysterese von 0,5 °C denn Sinn? Da läuft die Pumpe doch eigentlich nahezu durchgehend.Kommt auch in der nächsten Version.
Instanz für den Adapter solange am besten auf Error stellen dann müllt dein Logo nicht zu. -
@Smolo sagte:
Die Steuerung von Geräten sollte bei solchen Adaptern im Default immer deaktiviert sein um Probleme zu vermeiden.Stimmt, ist mir wohl für den eigenen Test durchgerutscht. 🤷🏼
Wird in der kommenden Version als Default mit aus gesetzt.@Smolo sagte:
Ich habe ihn grad bei mir Installiert und es schaut bezüglich Lesen ganz gut aus...Danke dafür :-) Allerdings gleich folgende Logmeldungen:Ich habe min Werte gesetzt für die Eingabe Werte.
Die kann ich noch weiter heruntersetzen.
Aber inwiefern macht eine Hysterese von 0,5 °C denn Sinn? Da läuft die Pumpe doch eigentlich nahezu durchgehend.Kommt auch in der nächsten Version.
Instanz für den Adapter solange am besten auf Error stellen dann müllt dein Logo nicht zu.@Smolo sagte:
Die Steuerung von Geräten sollte bei solchen Adaptern im Default immer deaktiviert sein um Probleme zu vermeiden.Stimmt, ist mir wohl für den eigenen Test durchgerutscht. 🤷🏼
Wird in der kommenden Version als Default mit aus gesetzt.Top
@Smolo sagte:
Ich habe ihn grad bei mir Installiert und es schaut bezüglich Lesen ganz gut aus...Danke dafür :-) Allerdings gleich folgende Logmeldungen:Ich habe min Werte gesetzt für die Eingabe Werte.
Die kann ich noch weiter heruntersetzen.
Aber inwiefern macht eine Hysterese von 0,5 °C denn Sinn? Da läuft die Pumpe doch eigentlich nahezu durchgehend.Meine Hysterese HR steht bei 1,5k (das ist bei meiner WP auch der Standardwert!) die Logmeldungen sind daher für mich nicht ganz einleuchtend. Ich kann mir höchstens vorstellen das es ein Problem wegen dem Nachkomma gibt und nicht wegen dem zu kleinen Wert.
Grundsätzlich solltest du da aber auch nicht eingreifen gegenüber der WP. Die Werte welche sie liefert solltest du auslesen wie Sie kommen d.h. die Wertebereiche sind auch entsprechend zu definieren. Ich würde hier lediglich viel zu große Werte oder Minusbereiche im Adapter ausschließen zwecks Fehleingaben. Speziell das automatische Übersteuern und unterschiedliche Wertebereiche sind keine gute Kombination ;-)
Nachtrag:
Deine 20 Grad vs. meiner gesetzten 18 Grad Rücklauf sind übrigens auch eine solche Thematik. Ich habe bei mir eine passive Kühlung integriert. Die WP Steuerung hat allerdings einen Bug in der installierten Version weil die Heizung bei Deaktivierung der Kühlung anspringt obwohl sie eigentlich deaktiviert ist und das kann ich nur mit dem niedrigeren Soll stoppen.
Kommt auch in der nächsten Version.
Instanz für den Adapter solange am besten auf Error stellen dann müllt dein Logo nicht zu.Ich warte noch bis zur nächsten Version... wenn das soweit ist kann ich auch endlich meine WP Updaten

Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗
Registrieren Anmelden