NEWS
Enocean FUD61npn sendet stetig Bestätigungstelegramme
-
- Adaptername: EnOcean
- Adapterversion: 0.9.4
- js-controller Version: 7.0.7
- Admin Version: 7.7.22
- Hardwaresystem: Syno 920+,
- Arbeitsspeicher: 8GB
- Nodejs-Version: 22.21.0
- NPM-Version: 10.9.4
- Image, Docker genutzt: Ja
Hallo Jey-Cee,
Mir ist bei der Einrichtung der FUD61npn ein Fehler aufgefallen.
Dachte zuerst an einen Hardware Fehler worauf der Aktor getauscht wurde BJ. 02/2026 der neue ist BJ. 21/2025.Nun zum Fehler, nach dem hinzufügen der Aktoren ist erst alles OK. On, Off, Set alles geht.
Jetzt die Bestätigungstelegramme aktivieren.
Noch ist alles gut.Doch nach dem ersten Off (Ob über örtliche Taster oder Funktaster oder Adapter) blinkt die LED ca. alle 2 sek. und sendet Bestätigungstelegramme bis wieder eingeschaltet wird.
Wenn ich jetzt den Adapter stope oder Neustarte hört der Aktor sofort auf zu senden. Starte ich den Adapter neu, fängt der Aktor auch im ausgeschalteten Zustand nicht wieder an.
Erst wenn er wieder einen Off Befehl erhält.Habe noch einen FUD61npn von 38/2011, der macht das nicht,
nur reagiert der ausschließlich bei Level 10% auf On und Off vom Adapter. Auf sonst nichts.Hier könnte etwas seitens Eltako geändert worden sein.
Würde mich über Unterstützung sehr freuen.
-
- Adaptername: EnOcean
- Adapterversion: 0.9.4
- js-controller Version: 7.0.7
- Admin Version: 7.7.22
- Hardwaresystem: Syno 920+,
- Arbeitsspeicher: 8GB
- Nodejs-Version: 22.21.0
- NPM-Version: 10.9.4
- Image, Docker genutzt: Ja
Hallo Jey-Cee,
Mir ist bei der Einrichtung der FUD61npn ein Fehler aufgefallen.
Dachte zuerst an einen Hardware Fehler worauf der Aktor getauscht wurde BJ. 02/2026 der neue ist BJ. 21/2025.Nun zum Fehler, nach dem hinzufügen der Aktoren ist erst alles OK. On, Off, Set alles geht.
Jetzt die Bestätigungstelegramme aktivieren.
Noch ist alles gut.Doch nach dem ersten Off (Ob über örtliche Taster oder Funktaster oder Adapter) blinkt die LED ca. alle 2 sek. und sendet Bestätigungstelegramme bis wieder eingeschaltet wird.
Wenn ich jetzt den Adapter stope oder Neustarte hört der Aktor sofort auf zu senden. Starte ich den Adapter neu, fängt der Aktor auch im ausgeschalteten Zustand nicht wieder an.
Erst wenn er wieder einen Off Befehl erhält.Habe noch einen FUD61npn von 38/2011, der macht das nicht,
nur reagiert der ausschließlich bei Level 10% auf On und Off vom Adapter. Auf sonst nichts.Hier könnte etwas seitens Eltako geändert worden sein.
Würde mich über Unterstützung sehr freuen.
Hi @mcbeath,
das Klingt als ob immer wieder Telegramme an den Aktor gesendet werden. Da im Adapter keine Funktion existiert die Selbstständig Telegramme sendet, würde ich darauf Tippen das hier ein Skript ständig auslöst. Dafür spricht auch das dieses verhalten bei einem anderen Gerät nicht auftritt.
Das lässt sich aber leicht fest stellen wenn du den CMD Wert mit History/SQL aufzeichnet, dort siehst du in der Listen Ansicht woher der Befehl kommt.
Prüf das mal als erstes.Das andere Problem schau ich mir an.
-
@jey-cee
Ich bin mal wieder total perplex von deiner Analyse.Bedingt aus dem Umstand das der 2011er Aktor bei einem Ausschalbefeh sich nicht abgeschaltet hat sonder bei ca. 18% On blieb,(per Taster, per Funk reagiert er ja nicht), hatte ich folgendes ins Skript geschrieben.
Diese Funktion hat bei den neuen Aktoren, welche direkt aus gingen, zu dem oben genannten Verhalten geführt.
-
Nachtrag:
Ich hatte die Vermutung das der Adapter eine bestimmte Rückmeldung vom Aktor verlangt und darum einen Request senden würde.In diesem Fall bleibt nur das der 2011er nicht korrekt auf On, Off und Set level reagiert.
-
@Jey Cee
Also ich glaube das jetzt nicht.
Als ich den 2011er Aktor restzt habe, habe ich ihn nur aus dem Adapter entfernt.
Jetzt habe ich hin wieder im Adapter hinzugefügt. (Hersteller, Typ, ID eingegeben und auf hinzufügen)
Da der Aktor noch angelernt war, habe ich nur mal testweise noch einmal ein 50% Set level gesendet.
Und man glaubt es nicht, der macht jetzt genau das, was er soll.
On, Off und Set level funktionieren.Daher tippe ich also mal auf eine Macke des Aktors.
Ich halte das jetzt mal im Auge, ob er funktional bleibt oder wieder ausfällt. -
@Jey Cee
Also ich glaube das jetzt nicht.
Als ich den 2011er Aktor restzt habe, habe ich ihn nur aus dem Adapter entfernt.
Jetzt habe ich hin wieder im Adapter hinzugefügt. (Hersteller, Typ, ID eingegeben und auf hinzufügen)
Da der Aktor noch angelernt war, habe ich nur mal testweise noch einmal ein 50% Set level gesendet.
Und man glaubt es nicht, der macht jetzt genau das, was er soll.
On, Off und Set level funktionieren.Daher tippe ich also mal auf eine Macke des Aktors.
Ich halte das jetzt mal im Auge, ob er funktional bleibt oder wieder ausfällt.