fronius Gen24 full-backup: AC-Phasenleistung im Notstromfall
-
Hi all,
bei einer geplanten Netzabschaltung hat meine ganze schöne full-backup-Lösung nicht funktioniert weil der WR in Überlast abschaltete.
Ich habe inzwischen gelernt, daß im Notstromfall sowohl eine Leistungsgrenze von 4,51kW DC für die Batterie-Entladung gilt als auch eine maximale Dauer-AC-Phasenleistung von 3,68kW.
Für die Programmierung eines Lastabwurfes habe ich die DV-Entladeleistung (P_Akku) aber die AC-Phasenleistung kann ich nicht finden.
Die Wirkleistungswerte vom smart-meter sind nicht relevant, da das smart-meter im Notstromfall nicht eingebunden ist.Was tun?
LG -
Hi all,
bei einer geplanten Netzabschaltung hat meine ganze schöne full-backup-Lösung nicht funktioniert weil der WR in Überlast abschaltete.
Ich habe inzwischen gelernt, daß im Notstromfall sowohl eine Leistungsgrenze von 4,51kW DC für die Batterie-Entladung gilt als auch eine maximale Dauer-AC-Phasenleistung von 3,68kW.
Für die Programmierung eines Lastabwurfes habe ich die DV-Entladeleistung (P_Akku) aber die AC-Phasenleistung kann ich nicht finden.
Die Wirkleistungswerte vom smart-meter sind nicht relevant, da das smart-meter im Notstromfall nicht eingebunden ist.Was tun?
LG@tomrey
Das klingt jetzt nicht danach, als wenn das eine vom Fachmann konzipierte und installierte Notstromlösung ist.@tomrey sagte in fronius Gen24 full-backup: AC-Phasenleistung im Notstromfall:
Ich habe inzwischen gelernt, daß im Notstromfall sowohl eine Leistungsgrenze von 4,51kW DC für die Batterie-Entladung gilt als auch eine maximale Dauer-AC-Phasenleistung von 3,68kW.
Ich kenne die Vorschriften in Ö nicht, aber in D wäre dafür eine Installation und Abnahme vom Fachmann notwendig, die das geschilderte Scenario sicher vermieden hätte.
-
@tomrey
Das klingt jetzt nicht danach, als wenn das eine vom Fachmann konzipierte und installierte Notstromlösung ist.@tomrey sagte in fronius Gen24 full-backup: AC-Phasenleistung im Notstromfall:
Ich habe inzwischen gelernt, daß im Notstromfall sowohl eine Leistungsgrenze von 4,51kW DC für die Batterie-Entladung gilt als auch eine maximale Dauer-AC-Phasenleistung von 3,68kW.
Ich kenne die Vorschriften in Ö nicht, aber in D wäre dafür eine Installation und Abnahme vom Fachmann notwendig, die das geschilderte Scenario sicher vermieden hätte.
@Samson71 sagte in fronius Gen24 full-backup: AC-Phasenleistung im Notstromfall:
Das klingt jetzt nicht danach, als wenn das eine vom Fachmann konzipierte und installierte Notstromlösung ist.
Wieso nicht?
Nur mal eben ohne den genauen WR Typ zu kennen auf der Fronius Seite geschaut:
Notstrom Die Fronius GEN24 Plus Serie bietet folgende 2 Notstrom-Lösungen: PV-Point: 1-phasig bis 3 kW Notstrom-Umschaltung im Gerät integriert (keine Enwitec-Box erforderlich) keine Batterie erforderlich (Notstrom rein über PV möglich) Full-Backup: 1-phasige Notstromversorgung bis zu 6 kW (Primo GEN24 Plus) oder 3-phasige Notstromversorgung bis zu 10 kW (Symo GEN24 Plus*) Ersatzstrom-Umschalteinrichtung erforderlich (z.B. Enwitec-Umschaltbox). Die erforderliche Ausführung ist mit dem Netzbetreiber abzuklären. PV-Generator, Batterie und Fronius Smart Meter erforderlich. Bei beiden Varianten dauert die Umschaltung vom Normalbetrieb auf die Notstromversorgung weniger als 90 Sekunden. Bitte beachten: Der Fronius GEN24 Wechselrichter ist ein netzgekoppelter Wechselrichter mit Ersatzstromfunktion - kein Inselwechselrichter. Der Notstrombetrieb darf nicht länger als 20% der Gesamtbetriebsstunden des Wechselrichters in Betrieb sein. Während des normalen, netzgekoppelten Betriebs kann der GEN24 die überschüssige Leistung zusätzlicher AC-Quellen im System, wie z.B. anderer Wechselrichter oder Generatoren, zum Laden der Batterie nutzen. Im Notstrombetrieb dürfen jedoch keine weiteren Wechselrichter oder andere AC-Quellen (z.B. Dieselgeneratoren) in den Notstromkreis einspeisen. *Die Option Full-Backup ist für den Symo GEN24 Plus 3 - 5 kW nicht verfügbar.Und warum "Ö" ?
-
Hi all,
bei einer geplanten Netzabschaltung hat meine ganze schöne full-backup-Lösung nicht funktioniert weil der WR in Überlast abschaltete.
Ich habe inzwischen gelernt, daß im Notstromfall sowohl eine Leistungsgrenze von 4,51kW DC für die Batterie-Entladung gilt als auch eine maximale Dauer-AC-Phasenleistung von 3,68kW.
Für die Programmierung eines Lastabwurfes habe ich die DV-Entladeleistung (P_Akku) aber die AC-Phasenleistung kann ich nicht finden.
Die Wirkleistungswerte vom smart-meter sind nicht relevant, da das smart-meter im Notstromfall nicht eingebunden ist.Was tun?
LG@tomrey sagte in fronius Gen24 full-backup: AC-Phasenleistung im Notstromfall:
Ich habe inzwischen gelernt, daß im Notstromfall sowohl eine Leistungsgrenze von 4,51kW DC für die Batterie-Entladung gilt als auch eine maximale Dauer-AC-Phasenleistung von 3,68kW.
Sind diese Werte denn tiefer als im "Normalbetrieb", wenn nein ist dies ja "logisch", der WR kann ich nicht mehr als er kann.
Wenn nein, müssten diese Infos irgendwo im Manual/Specs vom WR gelistet sein.
Bei mir mit dem Fronius Adapter (mit Verto PLUS), habe ich Datenpunkte, welche mir den WR Output AC liefern.
Fehlen die dir?Aja und welchen GEN24 hast du?
-
@Samson71 sagte in fronius Gen24 full-backup: AC-Phasenleistung im Notstromfall:
Das klingt jetzt nicht danach, als wenn das eine vom Fachmann konzipierte und installierte Notstromlösung ist.
Wieso nicht?
Nur mal eben ohne den genauen WR Typ zu kennen auf der Fronius Seite geschaut:
Notstrom Die Fronius GEN24 Plus Serie bietet folgende 2 Notstrom-Lösungen: PV-Point: 1-phasig bis 3 kW Notstrom-Umschaltung im Gerät integriert (keine Enwitec-Box erforderlich) keine Batterie erforderlich (Notstrom rein über PV möglich) Full-Backup: 1-phasige Notstromversorgung bis zu 6 kW (Primo GEN24 Plus) oder 3-phasige Notstromversorgung bis zu 10 kW (Symo GEN24 Plus*) Ersatzstrom-Umschalteinrichtung erforderlich (z.B. Enwitec-Umschaltbox). Die erforderliche Ausführung ist mit dem Netzbetreiber abzuklären. PV-Generator, Batterie und Fronius Smart Meter erforderlich. Bei beiden Varianten dauert die Umschaltung vom Normalbetrieb auf die Notstromversorgung weniger als 90 Sekunden. Bitte beachten: Der Fronius GEN24 Wechselrichter ist ein netzgekoppelter Wechselrichter mit Ersatzstromfunktion - kein Inselwechselrichter. Der Notstrombetrieb darf nicht länger als 20% der Gesamtbetriebsstunden des Wechselrichters in Betrieb sein. Während des normalen, netzgekoppelten Betriebs kann der GEN24 die überschüssige Leistung zusätzlicher AC-Quellen im System, wie z.B. anderer Wechselrichter oder Generatoren, zum Laden der Batterie nutzen. Im Notstrombetrieb dürfen jedoch keine weiteren Wechselrichter oder andere AC-Quellen (z.B. Dieselgeneratoren) in den Notstromkreis einspeisen. *Die Option Full-Backup ist für den Symo GEN24 Plus 3 - 5 kW nicht verfügbar.Und warum "Ö" ?
@wendy2702 sagte in fronius Gen24 full-backup: AC-Phasenleistung im Notstromfall:
Wieso nicht?
WENN die von @tomrey genannten Werte korrekt sind, hätte ein konzessionierter Elektriker eine höhere Anschlussleistung verhindern müssen, z.B. durch Schütze, oder eine entsprechende Leistung gar nicht verdrahten dürfen.
-
@wendy2702 sagte in fronius Gen24 full-backup: AC-Phasenleistung im Notstromfall:
Wieso nicht?
WENN die von @tomrey genannten Werte korrekt sind, hätte ein konzessionierter Elektriker eine höhere Anschlussleistung verhindern müssen, z.B. durch Schütze, oder eine entsprechende Leistung gar nicht verdrahten dürfen.
@Homoran Naja.... der Kunde kommt was er bezahlt. Das ist bei den meisten so, dann wird man daraufhingewiesen das es Probleme geben kann und gut ist.
Ausserdem wird auch dem zugelassenen Elektriker egal sein ob der WR bei Überlast abschaltet... damit das er abschaltet schützt er ja die Leitungen und vor allem sich selber. Möglicherweise hat der Elektriker der den Anschluss ans Haus/EVU Netz gemacht hat auch nichts mit dem Bau der PV Anlage zu tun.
Aber davon mal ganz abgesehen hat das alles nichts mit der eigentlichen Frage zu tun. Der Themenersteller hat eine Frage zu Objekten gestellt und wie der das lösen kann. Da sollte es in den Antworten um das gehen und nicht um Vorschriften von denen die meisten hier auch nur das Wissen was Google Ihnen sagt.
Nicht das am Ende jeder noch einen Nachweis über seine Elektrotechnische Ausbildung vorlegen muss.
-
@Samson71 sagte in fronius Gen24 full-backup: AC-Phasenleistung im Notstromfall:
Das klingt jetzt nicht danach, als wenn das eine vom Fachmann konzipierte und installierte Notstromlösung ist.
Wieso nicht?
Nur mal eben ohne den genauen WR Typ zu kennen auf der Fronius Seite geschaut:
Notstrom Die Fronius GEN24 Plus Serie bietet folgende 2 Notstrom-Lösungen: PV-Point: 1-phasig bis 3 kW Notstrom-Umschaltung im Gerät integriert (keine Enwitec-Box erforderlich) keine Batterie erforderlich (Notstrom rein über PV möglich) Full-Backup: 1-phasige Notstromversorgung bis zu 6 kW (Primo GEN24 Plus) oder 3-phasige Notstromversorgung bis zu 10 kW (Symo GEN24 Plus*) Ersatzstrom-Umschalteinrichtung erforderlich (z.B. Enwitec-Umschaltbox). Die erforderliche Ausführung ist mit dem Netzbetreiber abzuklären. PV-Generator, Batterie und Fronius Smart Meter erforderlich. Bei beiden Varianten dauert die Umschaltung vom Normalbetrieb auf die Notstromversorgung weniger als 90 Sekunden. Bitte beachten: Der Fronius GEN24 Wechselrichter ist ein netzgekoppelter Wechselrichter mit Ersatzstromfunktion - kein Inselwechselrichter. Der Notstrombetrieb darf nicht länger als 20% der Gesamtbetriebsstunden des Wechselrichters in Betrieb sein. Während des normalen, netzgekoppelten Betriebs kann der GEN24 die überschüssige Leistung zusätzlicher AC-Quellen im System, wie z.B. anderer Wechselrichter oder Generatoren, zum Laden der Batterie nutzen. Im Notstrombetrieb dürfen jedoch keine weiteren Wechselrichter oder andere AC-Quellen (z.B. Dieselgeneratoren) in den Notstromkreis einspeisen. *Die Option Full-Backup ist für den Symo GEN24 Plus 3 - 5 kW nicht verfügbar.Und warum "Ö" ?
@wendy2702 sagte in fronius Gen24 full-backup: AC-Phasenleistung im Notstromfall:
Und warum "Ö" ?
Weil er dort beheimatet ist?