ich weiß nicht wo ich das eingeben soll ?? `
Im Reiter "Objekte" in der Zeile des Datenpunktes "knx.0.Visu_Werte.Synohr.Display_Text" rechts in der Spalte "Werte" (Feld anklicken, Text eingeben und Enter). -
Hllo,
gerade mal versucht, wenn ich schreibe Test, dann wird mist angezeigt..
Wenn ich schreibe Das ist ein Test wird Das ist ein Te angezeigt .
Problem ist nur dass das Display dann schon scrollt, eigentlich will ich eine ein Zeilige anzeige ohne Scrollen
da sollte z.b. stehen PV 500 w und das würde in die 1 Zeile passen.
über die ETS kann ich Hallo senden und das wird korrekt übertragen…komisch
-
Wenn ich schreibe Das ist ein Test wird Das ist ein Te angezeigt .
Problem ist nur dass das Display dann schon scrollt, eigentlich will ich eine ein Zeilige anzeige ohne Scrollen `
Das sind 14 Zeichen, die angezeigt werden - aber mit Scrollen. Dann bleibt nur probieren mit verschieden langen Texten:PV 1200 W (9 Zeichen)
Dann den gleichen Text mit verschiedener Anzahl Leerzeichen hinten dran.
Wird irgendwann der Text ohne Scrollen angezeigt ?
-
Hallo, tatsache, immer 14 Zeichen, sonst wird Müll angezeigt…
Wobei ich mich frage ob die ETS auch leerzeichen hinten anhängt...
-
immer 14 Zeichen, sonst wird Müll angezeigt… `
Dann sollten die Skripte funktionieren.
@alexmosel:Wobei ich mich frage ob die ETS auch leerzeichen hinten anhängt… `
-
hallo, die beiden letzten Scripte senden garnix ans knx…
iobroker zeigt irgendwelcxhe warnungen an.
Log
13:01:12.674 [info] javascript.0 Stop script script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden
13:01:12.682 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden
13:01:12.682 [warn] javascript.0 at script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:5:15
13:01:12.682 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: registered 1 subscription and 0 schedules
13:01:13.819 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
13:01:14.941 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
13:01:15.089 [info] javascript.0 Stop script script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden
13:01:16.176 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden
13:01:16.177 [warn] javascript.0 at script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:5:15
13:01:16.177 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: registered 1 subscription and 0 schedules
13:01:17.295 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
13:01:18.386 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
13:01:19.513 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
13:01:20.650 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
13:01:21.832 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
13:01:22.943 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
13:01:24.070 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
13:01:25.225 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
13:01:26.355 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
13:01:27.445 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
13:01:28.590 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
13:01:29.775 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
13:01:30.910 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
13:01:31.998 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
13:01:33.080 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
13:01:34.325 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
13:01:35.447 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
13:01:36.557 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
13:01:37.690 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
13:01:38.844 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
13:01:39.967 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
13:01:41.080 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
13:01:42.215 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
13:01:43.375 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
13:01:44.528 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
13:01:45.663 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
13:01:46.794 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
13:01:47.945 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
13:01:49.087 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
13:01:50.227 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
13:01:51.363 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
13:01:52.505 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
13:01:53.632 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
13:01:54.764 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
13:01:55.892 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
13:01:57.067 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
13:01:58.237 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
-
Die Warnungen sagen allerdings nichts aus, ausser dass vor setState() (Zeile 16) gewarnt wird. Warnungen verhindern aber die Ausführung nicht.
Bau mal hinter dem setState() ein:
setState(idKNXDP, text); // zusätzlich für Test log(text + '_'); setTimeout(function() { var x = getState(idKNXDP).val; log(x + x.length); }, 300);
-
` > 13:42:48.281 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
13:42:48.281 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: 0231 W _
13:42:48.582 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:20:18)
13:42:48.582 [error] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:21:19)
13:42:49.472 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
13:42:49.472 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: 0252 W _
13:42:49.773 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:20:18)
13:42:49.773 [error] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:21:19)
13:42:50.577 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
13:42:50.577 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: 0230 W _
13:42:50.879 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:20:18)
13:42:50.879 [error] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:21:19)
13:42:51.752 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
13:42:51.752 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: 0228 W _
13:42:52.053 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:20:18)
13:42:52.053 [error] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:21:19)
13:42:52.874 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
13:42:52.874 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: 0317 W _
13:42:53.175 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:20:18)
13:42:53.175 [error] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:21:19)
13:42:53.954 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7) `
sieht jetzt so aus…wird aber immernoch nix geschrieben
Skript sieht aktuell so aus:
const idModbusDP = 'modbus.0.inputRegisters.30865_Netz-Bezug'; const idKNXDP = 'knx.0.Visu_Werte.Synohr.Display_Text'; const delta = 1.0; // Mindest-Änderung für KNX-Aktualisierung var lastKNX = getState(idKNXDP).val; on(idModbusDP, function(dp) { if(Math.abs(dp.state.val - lastKNX) >= delta) { lastKNX = dp.state.val; var unit = ' W '; // 10 Zeichen Länge var text; if(lastKNX >= 1000) text = lastKNX.toFixed() + unit; if(lastKNX < 1000) text = '0' + lastKNX.toFixed() + unit; if(lastKNX < 100) text = '00' + lastKNX.toFixed() + unit; if(lastKNX < 10) text = '000' + lastKNX.toFixed() + unit; setState(idKNXDP, text); // zusätzlich für Test log(text + '_'); setTimeout(function() { var x = getState(idKNXDP).val; log(x + x.length); }, 300); } });
-
Erste Feststellung: log(text + '_') zeigt, dass der Text verkürzt wird: Es werden nicht mehr als 1 Leerzeichen hintereinander akzeptiert !
Zweite Feststellung: Bei Zugriff auf den Datenpunkt 'knx.0.Visu_Werte.Synohr.Display_Text' wird gewarnt. Das muss eine Ursache haben. Poste bitte mal die Objekteigenschalten (Reiter "Objekte", Beistift rechts, dann Reiter "raw(nur Experten)" copy & paste) in Code-Tags.
-
Hier einmal von Modbus (Quelle)
{ "common": { "name": "", "type": "number", "role": "value", "unit": "W", "def": 0, "read": true, "write": false }, "native": { "regType": "inputRegs", "type": "int32be", "address": 30865, "len": 2, "offset": 0, "factor": 1 }, "acl": { "object": 1638, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1638 }, "_id": "modbus.0.inputRegisters.30865_Netz-Bezug", "type": "state" }
und vom KNX Objekt (ZIEL)
{ "_id": "knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.Synohr_Text", "type": "state", "common": { "name": "Synohr Text", "type": "string", "role": "text.string", "min": "", "max": "", "read": false, "write": true }, "native": { "dpt": "DPT16.000", "address": "0/7/0", "addressRefId": "P-057F-0_GA-385", "statusGARefId": "", "actGARefId": "" }, "acl": { "object": 1638, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1638 } }
-
Die Ziel-ID stimmt nicht überein ! Ändere im Skript
const idModbusDP = 'modbus.0.inputRegisters.30865_Netz-Bezug'; const idKNXDP = 'knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.Synohr_Text';
und lösche den Testteil wieder (der Datenpunkt ist write-only).
Zur Verkürzung mit mehr als einem Leerzeichen hintereinander: Es wird wohl nicht tatsächlich in Javascript verkürzt, sondern sieht nur im Log so aus, da hier die Darstellung über HTML erfolgt. HTML verkürzt mehrere Leerzeichen hintereinander auf 1 Leerzeichen.
-
Okay, Cool, das läuft wohl Tatsächlich….
Wie kann ich noch was davor schreiben ?
...und leider Scrollt das Display immernoch die ganze Zeit, wenns das nicht tut wäre es perfekt...
-
Wie kann ich noch was davor schreiben ? `
Siehe Aufruf knxText() (nimm besser das Skript mit der Mittelwertbildung).const idModbusDP = 'modbus.0.inputRegisters.30865_Netz-Bezug'; const idKNXDP = 'knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.Synohr_Text'; const werte = 10; // Anzahl der Messwerte für Mittelwertbildung var cnt = 0; // Zähler var sum = 0; // Summe der Messwerte function knxText(id, text) { var txt = text; for(var i = 0; i < 14 - text.length; i++) { txt = txt + ' '; } setState(id, txt);; } on(idModbusDP, function(dp) { cnt++; sum = sum + dp.state.val; if(cnt >= werte) { var power = sum / cnt; knxText(idKNXDP, 'PV ' + power.toFixed() + ' W'); cnt = 0; sum = 0; } });
-
…und leider Scrollt das Display immernoch die ganze Zeit, wenns das nicht tut wäre es perfekt... `
Das widerspricht der Aussage in der Doku. Bei angehängten Leerzeichen dürfte es nicht scrollen, es sei denn, der Text (ohne die Leerzeichen) ist für das Display schon zu lang. -
Super, habe das andere SCript schon genommen , klappt so, ne Idee wie ich das Scrollen noch los werde ?
Wenn ich in der ETS Direkt Hallo sende, bleibt das ohen Scrollen einfach stehen, bis es nen neuen Wert bekommt…so sollte das auch sein
-
tja….was ich nicht verstehe, ist dass ich mit der ETS kurzen Text senden kann, kein Quark angezeigt wird und es nicht scrollt.
Das problem scheint ja also doch beim Iobroker zu liegen oder am script.
Woher kommt denn der Müll, den er sonst anzeigt..?
-
was ich nicht verstehe, ist dass ich mit der ETS kurzen Text senden kann, kein Quark angezeigt wird und es nicht scrollt. `
ETS ist intern.
@alexmosel:Woher kommt denn der Müll, den er sonst anzeigt..? `
Keine Ahnung. Wie Du per Handeingabe ermittelt hast, müssen mind. 14 Zeichen gesendet werden, damit kein Müll angezeigt wird. Optimal sollte dies schon der KNX-Adapter ergänzen (vielleicht in einer künftigen Version ?). -
hm…ich kann den Datentyp verändern, das Display würde woh auch 16.001 nehmen.
Ich probier mal...
Ein Problem sehe ich allerdigns noch beim Mittelwert...Nachts zeigt er dann immer noch den letzten wert an, der aber nicht mehr stimmt, oder ?
-
Ein Problem sehe ich allerdigns noch beim Mittelwert…Nachts zeigt er dann immer noch den letzten wert an, der aber nicht mehr stimmt, oder ? `
Stimmt, denn wenn der Wert konstant auf 0 bleibt, wird nicht mehr getriggert. Wenn das vermieden werden soll, muss das Skript ergänzt werden.const idModbusDP = 'modbus.0.inputRegisters.30865_Netz-Bezug'; const idKNXDP = 'knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.Synohr_Text'; const werte = 10; // Anzahl der Messwerte für Mittelwertbildung var cnt = 0; // Zähler var sum = 0; // Summe der Messwerte var timer = null; function knxText(id, text) { var txt = text; for(var i = 0; i < 14 - text.length; i++) { txt = txt + ' '; } setState(id, txt);; } on(idModbusDP, function(dp) { cnt++; sum = sum + dp.state.val; if(timer) clearTimeout(timer) if(dp.state.val === 0) { timer = setTimeout(function() { sum = 0; cnt = 0; knxText(idKNXDP, 'PV 0 W'); }, 15000); // 15 s } if(cnt >= werte) { var power = sum / cnt; knxText(idKNXDP, 'PV ' + power.toFixed() + ' W'); cnt = 0; sum = 0; } });
-
Du bist Super, Vielen Vielen Dank
Mein Held