HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway
-
Hallo,
ich bin neu hier und befasse mich auch noch nicht lange mit Modbus.
Meine Heizung von HDG kann Modbus RTU, diese habe ich an ein Waveshare Modbus Gateway angeschlossen. Nach einigem herumprobieren habe ich immer nur Errors erhalten und hoffe, dass mir hier jemand helfen kann.
Hier sind die Einstellungen des Gateways:

Hier die des Modbus Adapters im ioBroker:


Der Fehlercode war immer entweder FC100 oder unknown function.
Vielen Dank im Voraus.
Grüße, Tim
-
Hallo,
ich bin neu hier und befasse mich auch noch nicht lange mit Modbus.
Meine Heizung von HDG kann Modbus RTU, diese habe ich an ein Waveshare Modbus Gateway angeschlossen. Nach einigem herumprobieren habe ich immer nur Errors erhalten und hoffe, dass mir hier jemand helfen kann.
Hier sind die Einstellungen des Gateways:

Hier die des Modbus Adapters im ioBroker:


Der Fehlercode war immer entweder FC100 oder unknown function.
Vielen Dank im Voraus.
Grüße, Tim
Hi, Tim!
Beim Thema Modbus hab ich mich mit meinen Hybridwechselrichtern auch schon viel herumgeplagt, aber doch alles zum Laufen gebracht. Vielleicht hilft dir Nachstehendes.
Meine grundlegenden Einstellungen sind (Aufruf mit http://192.168.xxx.yyy/ )

Ich denke, das Modbus-Polling müsste bei dir auf ON , die Baud-Rate auf 9600 stehen. Wichtig ist auch die Geräte- bzw. Adress-Nr. (1?) in der Modbus-Konfiguration der Heizung einzustellen.
Weiters muss mindestens eine Registernummer - wahrscheinlich im Holdingregister - eingetragen sein, damit die Kommunikation funktioniert. Laut Google Copilot heißt es: "Eine vollständige Liste der Register findest du im offiziellen Modbus‑Registerhandbuch von HDG Bavaria, das im Service‑Downloadbereich bereitgestellt wird", aber da ist nichts. Am Besten ist, beim Support von HDG Bavaria danach fragen.
Sonst muss man die Registernummern etwas mühsam suchen, etwa mit dem Tool GModbus:

Das geht nur in 100-Schritten (Read registers).
Vielleicht hilft's! Viel Erfolg, Hans F.
-
Hi, Tim!
Beim Thema Modbus hab ich mich mit meinen Hybridwechselrichtern auch schon viel herumgeplagt, aber doch alles zum Laufen gebracht. Vielleicht hilft dir Nachstehendes.
Meine grundlegenden Einstellungen sind (Aufruf mit http://192.168.xxx.yyy/ )

Ich denke, das Modbus-Polling müsste bei dir auf ON , die Baud-Rate auf 9600 stehen. Wichtig ist auch die Geräte- bzw. Adress-Nr. (1?) in der Modbus-Konfiguration der Heizung einzustellen.
Weiters muss mindestens eine Registernummer - wahrscheinlich im Holdingregister - eingetragen sein, damit die Kommunikation funktioniert. Laut Google Copilot heißt es: "Eine vollständige Liste der Register findest du im offiziellen Modbus‑Registerhandbuch von HDG Bavaria, das im Service‑Downloadbereich bereitgestellt wird", aber da ist nichts. Am Besten ist, beim Support von HDG Bavaria danach fragen.
Sonst muss man die Registernummern etwas mühsam suchen, etwa mit dem Tool GModbus:

Das geht nur in 100-Schritten (Read registers).
Vielleicht hilft's! Viel Erfolg, Hans F.
Hi Hans,
erstmal danke für deine Antwort.
Die Baudrate der Heizung ist ab Werk auf 19200, deswegen habe ich sie im Gateway auch so eingestellt und die Adresse ist 1.
Das mit Modbus Polling hatte ich auch schon an, leider hat das auch nichts gebracht.
Ich habe auch schon seitenweise Nachrichten mit ChatGPT ausgetauscht, das hat am Ende nichts gebracht.
Die Registerliste habe ich, anbei ein Ausschnitt. Ich wollte exemplarisch mal die 211 auslesen, jedoch geht für mich nicht hervor, ob Holding- oder Inputregister (hab aber beides schon versucht).

Vielleicht hast du noch weitere Tipps für mich. Danke schon mal im Voraus
Grüße, Tim
-
Hi, Tim!
Beim Thema Modbus hab ich mich mit meinen Hybridwechselrichtern auch schon viel herumgeplagt, aber doch alles zum Laufen gebracht. Vielleicht hilft dir Nachstehendes.
Meine grundlegenden Einstellungen sind (Aufruf mit http://192.168.xxx.yyy/ )

Ich denke, das Modbus-Polling müsste bei dir auf ON , die Baud-Rate auf 9600 stehen. Wichtig ist auch die Geräte- bzw. Adress-Nr. (1?) in der Modbus-Konfiguration der Heizung einzustellen.
Weiters muss mindestens eine Registernummer - wahrscheinlich im Holdingregister - eingetragen sein, damit die Kommunikation funktioniert. Laut Google Copilot heißt es: "Eine vollständige Liste der Register findest du im offiziellen Modbus‑Registerhandbuch von HDG Bavaria, das im Service‑Downloadbereich bereitgestellt wird", aber da ist nichts. Am Besten ist, beim Support von HDG Bavaria danach fragen.
Sonst muss man die Registernummern etwas mühsam suchen, etwa mit dem Tool GModbus:

Das geht nur in 100-Schritten (Read registers).
Vielleicht hilft's! Viel Erfolg, Hans F.
@fuzzy1955 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:
meinen Hybridwechselrichtern
wahrscheinlich chinesischer Herkunft!??
Holdingregister sind üblicherweise zum Schreiben, bei der vermuteten Herkunft aber leider auch für eigentliche Inputregister misdbraucht@strike498
Dein "Problem" könnte vielschichtig sein.@Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:
Ich wollte exemplarisch mal die 211 auslesen
guter Ansatz!
immer erst nur mit einer einzigen Adresse beginnen.@Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:
Die Registerliste habe ich, anbei ein Ausschnitt.
da fehlen wichtige Informationen, wie das jeweilige Datenformat, sowie der Offset.
Weiterhin hast du mit dem rtu2eth Konverter eine weitere Komplikation eingebaut.
Wie kannst du herausfinden ob das Kommunikationsproblem
- am Gerät selbst
- auf der seriellen Seite des Konverters
- beim Konverter Serverseitig
- beim Adapter
liegt??
Der Eintrag in den Registern sowie das debug-log hast du noch nicht gezeigt -
@fuzzy1955 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:
meinen Hybridwechselrichtern
wahrscheinlich chinesischer Herkunft!??
Holdingregister sind üblicherweise zum Schreiben, bei der vermuteten Herkunft aber leider auch für eigentliche Inputregister misdbraucht@strike498
Dein "Problem" könnte vielschichtig sein.@Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:
Ich wollte exemplarisch mal die 211 auslesen
guter Ansatz!
immer erst nur mit einer einzigen Adresse beginnen.@Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:
Die Registerliste habe ich, anbei ein Ausschnitt.
da fehlen wichtige Informationen, wie das jeweilige Datenformat, sowie der Offset.
Weiterhin hast du mit dem rtu2eth Konverter eine weitere Komplikation eingebaut.
Wie kannst du herausfinden ob das Kommunikationsproblem
- am Gerät selbst
- auf der seriellen Seite des Konverters
- beim Konverter Serverseitig
- beim Adapter
liegt??
Der Eintrag in den Registern sowie das debug-log hast du noch nicht gezeigtHi Homoran,
danke dir für deine Antwort.
Du sagst in der Registerliste fehlen Informationen, also nochmal bei HDG anfragen?
Und was wäre denn eine andere Möglichkeit, wenn nicht der rtu converter?
Hier noch der Eintrag im Register.

Wie gesagt, hier habe ich bereits Holding und Inputregisters ausprobiert. Auch mit dem Typ habe ich schon herumprobiert.
Und noch ein Auszug aus dem Log.

Danke & Grüße, Tim
-
Hi Homoran,
danke dir für deine Antwort.
Du sagst in der Registerliste fehlen Informationen, also nochmal bei HDG anfragen?
Und was wäre denn eine andere Möglichkeit, wenn nicht der rtu converter?
Hier noch der Eintrag im Register.

Wie gesagt, hier habe ich bereits Holding und Inputregisters ausprobiert. Auch mit dem Typ habe ich schon herumprobiert.
Und noch ein Auszug aus dem Log.

Danke & Grüße, Tim
@Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:
Du sagst in der Registerliste fehlen Informationen, also nochmal bei HDG anfragen?
ich denke, dass diese Informationen irgendwo in der Doku stehen werden.
@Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:
Und was wäre denn eine andere Möglichkeit, wenn nicht der rtu converter?
ich nutze ausschließlich usb2rs485.
@Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:
Hier noch der Eintrag im Register.
bitte keine sooo hochauflösende microfilme!

ist fast nicht zu entziffern.
Wo hast du die eingegebenen Parameter her?
@Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:
ein Auszug aus dem Log.
das ist kein debug-log
wo kommen denn diese function codes her?
hast du dich noch woanders Einträge? -
@Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:
Du sagst in der Registerliste fehlen Informationen, also nochmal bei HDG anfragen?
ich denke, dass diese Informationen irgendwo in der Doku stehen werden.
@Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:
Und was wäre denn eine andere Möglichkeit, wenn nicht der rtu converter?
ich nutze ausschließlich usb2rs485.
@Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:
Hier noch der Eintrag im Register.
bitte keine sooo hochauflösende microfilme!

ist fast nicht zu entziffern.
Wo hast du die eingegebenen Parameter her?
@Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:
ein Auszug aus dem Log.
das ist kein debug-log
wo kommen denn diese function codes her?
hast du dich noch woanders Einträge?In der Liste, die ich vom Support bekommen habe, stehen nur die ganzen Registernummern und das hier.

Ich habe versucht die Parameter mit Hilfe von ChatGPT zu ermitteln, was leider fehlgeschlagen ist.
Sorry, hier der debug log.

Nein, sonst habe ich nirgend irgendwelche Einträge.
Grüße, Tim
-
In der Liste, die ich vom Support bekommen habe, stehen nur die ganzen Registernummern und das hier.

Ich habe versucht die Parameter mit Hilfe von ChatGPT zu ermitteln, was leider fehlgeschlagen ist.
Sorry, hier der debug log.

Nein, sonst habe ich nirgend irgendwelche Einträge.
Grüße, Tim
@Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:
hier der debug log.
bitte als Text in code-tags!
das hier ist nicht zu erkennen

bitte lesen:
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge -
@Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:
hier der debug log.
bitte als Text in code-tags!
das hier ist nicht zu erkennen

bitte lesen:
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge@Homoran
Danke für den Beitrag, werde ich in Zukunft berücksichtigen.Hier nochmal der Log.
2025-12-02 12:03:37.207 - debug: modbus.0 (298011) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2025-12-02 12:03:37.224 - debug: modbus.0 (298011) Objects client ready ... initialize now 2025-12-02 12:03:37.226 - debug: modbus.0 (298011) Objects create System PubSub Client 2025-12-02 12:03:37.226 - debug: modbus.0 (298011) Objects create User PubSub Client 2025-12-02 12:03:37.257 - debug: modbus.0 (298011) Objects client initialize lua scripts 2025-12-02 12:03:37.260 - debug: modbus.0 (298011) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2025-12-02 12:03:37.279 - debug: modbus.0 (298011) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2025-12-02 12:03:37.288 - debug: modbus.0 (298011) States create System PubSub Client 2025-12-02 12:03:37.288 - debug: modbus.0 (298011) States create User PubSub Client 2025-12-02 12:03:37.342 - debug: modbus.0 (298011) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2025-12-02 12:03:37.357 - debug: modbus.0 (298011) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) 2025-12-02 12:03:37.500 - info: modbus.0 (298011) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7 2025-12-02 12:03:37.560 - debug: modbus.0 (298011) Initialize Objects for disInputs: [] 2025-12-02 12:03:37.560 - debug: modbus.0 (298011) Initialize Objects for coils: [] 2025-12-02 12:03:37.560 - debug: modbus.0 (298011) Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"211","name":"Puffer Temperatur Oben","description":"Puffer Temperatur Oben Ist","unit":"°C","type":"uint16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","cw":"","isScale":"","address":211,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.211_Puffer_Temperatur_Oben"}] 2025-12-02 12:03:37.560 - debug: modbus.0 (298011) Add inputRegisters.211_Puffer_Temperatur_Oben: {"_id":"inputRegisters.211_Puffer_Temperatur_Oben","type":"state","common":{"name":"Puffer Temperatur Oben Ist","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":211,"deviceId":1,"type":"uint16le","len":1,"offset":0,"factor":1}} 2025-12-02 12:03:37.560 - debug: modbus.0 (298011) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"211","name":"Puffer Oben Ist","description":"Puffer Temperatur Oben Ist","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":211,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.211_Puffer_Oben_Ist"}] 2025-12-02 12:03:37.561 - debug: modbus.0 (298011) Add holdingRegisters.211_Puffer_Oben_Ist: {"_id":"holdingRegisters.211_Puffer_Oben_Ist","type":"state","common":{"name":"Puffer Temperatur Oben Ist","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":211,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}} 2025-12-02 12:03:37.680 - info: modbus.0 (298011) Connected to slave 2025-12-02 12:03:37.681 - debug: modbus.0 (298011) [DevID_1] Poll start --------------------- 2025-12-02 12:03:37.682 - debug: modbus.0 (298011) Initialization of scale factors done! 2025-12-02 12:03:37.682 - debug: modbus.0 (298011) [DevID_1/inputRegs] Poll address 211 - 1 registers 2025-12-02 12:03:37.683 - debug: modbus.0 (298011) Sending pdu to the socket. 2025-12-02 12:03:38.643 - error: modbus.0 (298011) unknown function code: 0x64, 0x0 2025-12-02 12:03:39.362 - error: modbus.0 (298011) unknown function code: 0x64, 0x0 2025-12-02 12:03:40.092 - error: modbus.0 (298011) unknown function code: 0x64, 0x0 2025-12-02 12:03:40.670 - warn: shelly.0 (138837) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.150 (shelly1minig3 / shelly1minig3-cc8da245f348 / shelly1minig3#cc8da245f348#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details) 2025-12-02 12:03:40.842 - error: modbus.0 (298011) unknown function code: 0x64, 0x0 2025-12-02 12:03:40.992 - error: modbus.0 (298011) unknown function code: 0x64, 0x0 2025-12-02 12:03:41.863 - error: modbus.0 (298011) unknown function code: 0x64, 0x0 2025-12-02 12:03:42.312 - error: modbus.0 (298011) unknown function code: 0x64, 0x0 2025-12-02 12:03:42.612 - error: modbus.0 (298011) unknown function code: 0x64, 0x0 2025-12-02 12:03:42.683 - warn: modbus.0 (298011) Error: undefined 2025-12-02 12:03:42.683 - error: modbus.0 (298011) Request timed out. 2025-12-02 12:03:42.684 - error: modbus.0 (298011) Client in error state. 2025-12-02 12:03:42.685 - warn: modbus.0 (298011) [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000} 2025-12-02 12:03:42.686 - debug: modbus.0 (298011) Socket closed with error 2025-12-02 12:03:42.687 - debug: modbus.0 (298011) Clearing timeout of the current request. 2025-12-02 12:03:42.687 - debug: modbus.0 (298011) Cleaning up request fifo. 2025-12-02 12:03:43.683 - debug: modbus.0 (298011) Closing client on purpose. 2025-12-02 12:03:43.684 - info: modbus.0 (298011) Disconnected from slave 192.168.178.143 -
@Homoran
Danke für den Beitrag, werde ich in Zukunft berücksichtigen.Hier nochmal der Log.
2025-12-02 12:03:37.207 - debug: modbus.0 (298011) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2025-12-02 12:03:37.224 - debug: modbus.0 (298011) Objects client ready ... initialize now 2025-12-02 12:03:37.226 - debug: modbus.0 (298011) Objects create System PubSub Client 2025-12-02 12:03:37.226 - debug: modbus.0 (298011) Objects create User PubSub Client 2025-12-02 12:03:37.257 - debug: modbus.0 (298011) Objects client initialize lua scripts 2025-12-02 12:03:37.260 - debug: modbus.0 (298011) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2025-12-02 12:03:37.279 - debug: modbus.0 (298011) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2025-12-02 12:03:37.288 - debug: modbus.0 (298011) States create System PubSub Client 2025-12-02 12:03:37.288 - debug: modbus.0 (298011) States create User PubSub Client 2025-12-02 12:03:37.342 - debug: modbus.0 (298011) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2025-12-02 12:03:37.357 - debug: modbus.0 (298011) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) 2025-12-02 12:03:37.500 - info: modbus.0 (298011) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7 2025-12-02 12:03:37.560 - debug: modbus.0 (298011) Initialize Objects for disInputs: [] 2025-12-02 12:03:37.560 - debug: modbus.0 (298011) Initialize Objects for coils: [] 2025-12-02 12:03:37.560 - debug: modbus.0 (298011) Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"211","name":"Puffer Temperatur Oben","description":"Puffer Temperatur Oben Ist","unit":"°C","type":"uint16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","cw":"","isScale":"","address":211,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.211_Puffer_Temperatur_Oben"}] 2025-12-02 12:03:37.560 - debug: modbus.0 (298011) Add inputRegisters.211_Puffer_Temperatur_Oben: {"_id":"inputRegisters.211_Puffer_Temperatur_Oben","type":"state","common":{"name":"Puffer Temperatur Oben Ist","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":211,"deviceId":1,"type":"uint16le","len":1,"offset":0,"factor":1}} 2025-12-02 12:03:37.560 - debug: modbus.0 (298011) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"211","name":"Puffer Oben Ist","description":"Puffer Temperatur Oben Ist","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":211,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.211_Puffer_Oben_Ist"}] 2025-12-02 12:03:37.561 - debug: modbus.0 (298011) Add holdingRegisters.211_Puffer_Oben_Ist: {"_id":"holdingRegisters.211_Puffer_Oben_Ist","type":"state","common":{"name":"Puffer Temperatur Oben Ist","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":211,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}} 2025-12-02 12:03:37.680 - info: modbus.0 (298011) Connected to slave 2025-12-02 12:03:37.681 - debug: modbus.0 (298011) [DevID_1] Poll start --------------------- 2025-12-02 12:03:37.682 - debug: modbus.0 (298011) Initialization of scale factors done! 2025-12-02 12:03:37.682 - debug: modbus.0 (298011) [DevID_1/inputRegs] Poll address 211 - 1 registers 2025-12-02 12:03:37.683 - debug: modbus.0 (298011) Sending pdu to the socket. 2025-12-02 12:03:38.643 - error: modbus.0 (298011) unknown function code: 0x64, 0x0 2025-12-02 12:03:39.362 - error: modbus.0 (298011) unknown function code: 0x64, 0x0 2025-12-02 12:03:40.092 - error: modbus.0 (298011) unknown function code: 0x64, 0x0 2025-12-02 12:03:40.670 - warn: shelly.0 (138837) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.150 (shelly1minig3 / shelly1minig3-cc8da245f348 / shelly1minig3#cc8da245f348#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details) 2025-12-02 12:03:40.842 - error: modbus.0 (298011) unknown function code: 0x64, 0x0 2025-12-02 12:03:40.992 - error: modbus.0 (298011) unknown function code: 0x64, 0x0 2025-12-02 12:03:41.863 - error: modbus.0 (298011) unknown function code: 0x64, 0x0 2025-12-02 12:03:42.312 - error: modbus.0 (298011) unknown function code: 0x64, 0x0 2025-12-02 12:03:42.612 - error: modbus.0 (298011) unknown function code: 0x64, 0x0 2025-12-02 12:03:42.683 - warn: modbus.0 (298011) Error: undefined 2025-12-02 12:03:42.683 - error: modbus.0 (298011) Request timed out. 2025-12-02 12:03:42.684 - error: modbus.0 (298011) Client in error state. 2025-12-02 12:03:42.685 - warn: modbus.0 (298011) [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000} 2025-12-02 12:03:42.686 - debug: modbus.0 (298011) Socket closed with error 2025-12-02 12:03:42.687 - debug: modbus.0 (298011) Clearing timeout of the current request. 2025-12-02 12:03:42.687 - debug: modbus.0 (298011) Cleaning up request fifo. 2025-12-02 12:03:43.683 - debug: modbus.0 (298011) Closing client on purpose. 2025-12-02 12:03:43.684 - info: modbus.0 (298011) Disconnected from slave 192.168.178.143@Strike498 Damit komme ich im Moment nicht weiter.
noch Ideen:
- gibt es in dem rtu2eth Umsetzer auch ein log?
-
- oder wenigstens Angaben zu empfangenen und gesendeten Paketen seriell und Netzwerk?
- sind die Adressen Hex oder dezimal?
@Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:
ein Waveshare Modbus Gateway
welches?
-
Hi Hans,
erstmal danke für deine Antwort.
Die Baudrate der Heizung ist ab Werk auf 19200, deswegen habe ich sie im Gateway auch so eingestellt und die Adresse ist 1.
Das mit Modbus Polling hatte ich auch schon an, leider hat das auch nichts gebracht.
Ich habe auch schon seitenweise Nachrichten mit ChatGPT ausgetauscht, das hat am Ende nichts gebracht.
Die Registerliste habe ich, anbei ein Ausschnitt. Ich wollte exemplarisch mal die 211 auslesen, jedoch geht für mich nicht hervor, ob Holding- oder Inputregister (hab aber beides schon versucht).

Vielleicht hast du noch weitere Tipps für mich. Danke schon mal im Voraus
Grüße, Tim
@Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:
Hi Tim,
Die Baudrate der Heizung ist ab Werk auf 19200
Womit hast du am "Waveshare RS485 to Eth Konverter" die folgenden Werte eingestellt?
- IP-Adresse aus dem internen Netzwerk, möglichst fix, z.B. 192.168.0.xxx
- IP-Gateway und Subnet Mask
- Baud-Rate = 19200 (Standard ist 9600)
- Modbus-Adress-Nr. (1, 2, …) aus der Modbus-Konfiguration des angekoppelten Gerätes
- Protokoll: Modbus TCP
- Arbeitsmodus: TCP-Server
- Device-Port: 502.
Gruß,
hf
-
In der Liste, die ich vom Support bekommen habe, stehen nur die ganzen Registernummern und das hier.

Ich habe versucht die Parameter mit Hilfe von ChatGPT zu ermitteln, was leider fehlgeschlagen ist.
Sorry, hier der debug log.

Nein, sonst habe ich nirgend irgendwelche Einträge.
Grüße, Tim
Etwas zu dem Log-Eintrag "modbus RangeError .. Attempt to access memory outside buffer bounds" habe ich gefunden:
Typische Auslöser sind:
- Falsche Registeradressen: Abfrage von nicht existierenden oder gesperrten Registern.*
- Falsche Länge: Zu viele Register in einem Block konfiguriert.*
- Gerätefehler: Unvollständige oder fehlerhafte Antwortpakete (z. B. CRC-Fehler, Timeouts).*
- Gateway-Probleme: Bei RS485‑Ethernet-Adaptern (z. B. Waveshare) können Paketverluste oder Terminierungsprobleme auftreten.*
- Firmware/Adapter-Bug: Manche Modbus-Geräte liefern nicht standardkonforme Antworten.
-
Etwas zu dem Log-Eintrag "modbus RangeError .. Attempt to access memory outside buffer bounds" habe ich gefunden:
Typische Auslöser sind:
- Falsche Registeradressen: Abfrage von nicht existierenden oder gesperrten Registern.*
- Falsche Länge: Zu viele Register in einem Block konfiguriert.*
- Gerätefehler: Unvollständige oder fehlerhafte Antwortpakete (z. B. CRC-Fehler, Timeouts).*
- Gateway-Probleme: Bei RS485‑Ethernet-Adaptern (z. B. Waveshare) können Paketverluste oder Terminierungsprobleme auftreten.*
- Firmware/Adapter-Bug: Manche Modbus-Geräte liefern nicht standardkonforme Antworten.
@fuzzy1955 alles richtig!
aber ohne entsprechende logs/Fakten, kommen wir nicht auf die richtige Fährte.
Es fehlen Informationen zu der Modbuskonfiguration des Gerätes.
Es fehlen Informationen zu der Reaktion des Konverters
u.v.mzu jedem dieser Möglichkeiten müsste ein entsprechender Passus im log stehen.
Tut es aber nicht.Demnach scheint für mich die Ursache im falsch konfigurierten Konverter zu liegen.
Aber auch das ist geraten.
leider bekommen wir weder die notwendigen Informationen, noch die Möglichkeit selber für @strike498 danach zu suchen, da
@Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:
Meine Heizung von HDG
und "ein Gateway von Waveshare" keine Suche nach technischen Daten zulässt.
bei entsprechender Suche findet man dann u.a.

-
@fuzzy1955 alles richtig!
aber ohne entsprechende logs/Fakten, kommen wir nicht auf die richtige Fährte.
Es fehlen Informationen zu der Modbuskonfiguration des Gerätes.
Es fehlen Informationen zu der Reaktion des Konverters
u.v.mzu jedem dieser Möglichkeiten müsste ein entsprechender Passus im log stehen.
Tut es aber nicht.Demnach scheint für mich die Ursache im falsch konfigurierten Konverter zu liegen.
Aber auch das ist geraten.
leider bekommen wir weder die notwendigen Informationen, noch die Möglichkeit selber für @strike498 danach zu suchen, da
@Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:
Meine Heizung von HDG
und "ein Gateway von Waveshare" keine Suche nach technischen Daten zulässt.
bei entsprechender Suche findet man dann u.a.

@Homoran
Hallo, nochmal danke für eure Bemühungen.Das Gateway ist ein Waveshare rs232/485 to wifi/eth.
Alles was ich konfiguriert habe im Gateway habe ich oben schon gepostet, bis auf den Mode. Der ist auf Modbus TCP <-> Modbus RTU eingestellt. Das lässt sich alles über das Webinterface einstellen
Eine Möglichkeit den Log des Konverters auszulesen, habe ich nicht gefunden.Du meintest es fehlen Informationen in der Registerliste. Denkst du da sollte ich nochmal beim Hersteller anfragen?
Grüße, Tim
-
@Homoran
Hallo, nochmal danke für eure Bemühungen.Das Gateway ist ein Waveshare rs232/485 to wifi/eth.
Alles was ich konfiguriert habe im Gateway habe ich oben schon gepostet, bis auf den Mode. Der ist auf Modbus TCP <-> Modbus RTU eingestellt. Das lässt sich alles über das Webinterface einstellen
Eine Möglichkeit den Log des Konverters auszulesen, habe ich nicht gefunden.Du meintest es fehlen Informationen in der Registerliste. Denkst du da sollte ich nochmal beim Hersteller anfragen?
Grüße, Tim
@Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:
Das Gateway ist ein Waveshare rs232/485 to wifi/eth.
ich weiss nicht, ob es unter der Bezeichnung mehrere gibt. Ist es dieses: https://www.waveshare.com/rs232-485-to-wifi-eth-b.htm
-
@Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:
Das Gateway ist ein Waveshare rs232/485 to wifi/eth.
ich weiss nicht, ob es unter der Bezeichnung mehrere gibt. Ist es dieses: https://www.waveshare.com/rs232-485-to-wifi-eth-b.htm
-
@Strike498 ich hab jetzt due 75 Seiten Bedienungsanleitung quergelesen, ich verstehe gar nix!
Da sind viel zu viele Optionen.ich weiß jetzt erst recht, warum ich diese Dinger meide
-
@Strike498 ich hab jetzt due 75 Seiten Bedienungsanleitung quergelesen, ich verstehe gar nix!
Da sind viel zu viele Optionen.ich weiß jetzt erst recht, warum ich diese Dinger meide
-
@Strike498 ich hab die großen waveshare

und die kleinen Sticks
läuft alles ohne Probleme.
Wenn was icht auf Anhieb passt, kann man es schnell eingrenzen
-
@Strike498 ich hab die großen waveshare

und die kleinen Sticks
läuft alles ohne Probleme.
Wenn was icht auf Anhieb passt, kann man es schnell eingrenzen