  3. Einsteigerfragen
  4. HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    863

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einsteigerfragen
85 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • fuzzy1955F fuzzy1955

    @Strike498

    Etwas zu dem Log-Eintrag "modbus RangeError .. Attempt to access memory outside buffer bounds" habe ich gefunden:

    Typische Auslöser sind:

    • Falsche Registeradressen: Abfrage von nicht existierenden oder gesperrten Registern.*
    • Falsche Länge: Zu viele Register in einem Block konfiguriert.*
    • Gerätefehler: Unvollständige oder fehlerhafte Antwortpakete (z. B. CRC-Fehler, Timeouts).*
    • Gateway-Probleme: Bei RS485‑Ethernet-Adaptern (z. B. Waveshare) können Paketverluste oder Terminierungsprobleme auftreten.*
    • Firmware/Adapter-Bug: Manche Modbus-Geräte liefern nicht standardkonforme Antworten.
    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
    #13

    @fuzzy1955 alles richtig!

    aber ohne entsprechende logs/Fakten, kommen wir nicht auf die richtige Fährte.
    Es fehlen Informationen zu der Modbuskonfiguration des Gerätes.
    Es fehlen Informationen zu der Reaktion des Konverters
    u.v.m

    zu jedem dieser Möglichkeiten müsste ein entsprechender Passus im log stehen.
    Tut es aber nicht.

    Demnach scheint für mich die Ursache im falsch konfigurierten Konverter zu liegen.

    Aber auch das ist geraten.

    leider bekommen wir weder die notwendigen Informationen, noch die Möglichkeit selber für @strike498 danach zu suchen, da

    @Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:

    Meine Heizung von HDG

    und "ein Gateway von Waveshare" keine Suche nach technischen Daten zulässt.

    bei entsprechender Suche findet man dann u.a.
    Screenshot_20251202-125919_Firefox.jpg

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    Strike498S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @fuzzy1955 alles richtig!

      aber ohne entsprechende logs/Fakten, kommen wir nicht auf die richtige Fährte.
      Es fehlen Informationen zu der Modbuskonfiguration des Gerätes.
      Es fehlen Informationen zu der Reaktion des Konverters
      u.v.m

      zu jedem dieser Möglichkeiten müsste ein entsprechender Passus im log stehen.
      Tut es aber nicht.

      Demnach scheint für mich die Ursache im falsch konfigurierten Konverter zu liegen.

      Aber auch das ist geraten.

      leider bekommen wir weder die notwendigen Informationen, noch die Möglichkeit selber für @strike498 danach zu suchen, da

      @Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:

      Meine Heizung von HDG

      und "ein Gateway von Waveshare" keine Suche nach technischen Daten zulässt.

      bei entsprechender Suche findet man dann u.a.
      Screenshot_20251202-125919_Firefox.jpg

      Strike498S Offline
      Strike498S Offline
      Strike498
      schrieb am zuletzt editiert von Strike498
      #14

      @Homoran
      Hallo, nochmal danke für eure Bemühungen.

      Das Gateway ist ein Waveshare rs232/485 to wifi/eth.

      Alles was ich konfiguriert habe im Gateway habe ich oben schon gepostet, bis auf den Mode. Der ist auf Modbus TCP <-> Modbus RTU eingestellt. Das lässt sich alles über das Webinterface einstellen
      Eine Möglichkeit den Log des Konverters auszulesen, habe ich nicht gefunden.

      Du meintest es fehlen Informationen in der Registerliste. Denkst du da sollte ich nochmal beim Hersteller anfragen?

      Grüße, Tim

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Strike498S Strike498

        @Homoran
        Hallo, nochmal danke für eure Bemühungen.

        Das Gateway ist ein Waveshare rs232/485 to wifi/eth.

        Alles was ich konfiguriert habe im Gateway habe ich oben schon gepostet, bis auf den Mode. Der ist auf Modbus TCP <-> Modbus RTU eingestellt. Das lässt sich alles über das Webinterface einstellen
        Eine Möglichkeit den Log des Konverters auszulesen, habe ich nicht gefunden.

        Du meintest es fehlen Informationen in der Registerliste. Denkst du da sollte ich nochmal beim Hersteller anfragen?

        Grüße, Tim

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #15

        @Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:

        Das Gateway ist ein Waveshare rs232/485 to wifi/eth.

        ich weiss nicht, ob es unter der Bezeichnung mehrere gibt. Ist es dieses: https://www.waveshare.com/rs232-485-to-wifi-eth-b.htm

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        Strike498S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:

          Das Gateway ist ein Waveshare rs232/485 to wifi/eth.

          ich weiss nicht, ob es unter der Bezeichnung mehrere gibt. Ist es dieses: https://www.waveshare.com/rs232-485-to-wifi-eth-b.htm

          Strike498S Offline
          Strike498S Offline
          Strike498
          schrieb am zuletzt editiert von
          #16

          @Homoran
          Genau das.

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Strike498S Strike498

            @Homoran
            Genau das.

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
            #17

            @Strike498 ich hab jetzt due 75 Seiten Bedienungsanleitung quergelesen, ich verstehe gar nix!
            Da sind viel zu viele Optionen.

            ich weiß jetzt erst recht, warum ich diese Dinger meide

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            Strike498S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @Strike498 ich hab jetzt due 75 Seiten Bedienungsanleitung quergelesen, ich verstehe gar nix!
              Da sind viel zu viele Optionen.

              ich weiß jetzt erst recht, warum ich diese Dinger meide

              Strike498S Offline
              Strike498S Offline
              Strike498
              schrieb am zuletzt editiert von
              #18

              @Homoran

              Hmm okay, dann geht’s nicht nur mir so.

              Du empfiehlst usb2rs485?

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Strike498S Strike498

                @Homoran

                Hmm okay, dann geht’s nicht nur mir so.

                Du empfiehlst usb2rs485?

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #19

                @Strike498 ich hab die großen waveshare
                20240204_165646.jpg

                und die kleinen Sticks

                läuft alles ohne Probleme.

                Wenn was icht auf Anhieb passt, kann man es schnell eingrenzen

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                Strike498S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @Strike498 ich hab die großen waveshare
                  20240204_165646.jpg

                  und die kleinen Sticks

                  läuft alles ohne Probleme.

                  Wenn was icht auf Anhieb passt, kann man es schnell eingrenzen

                  Strike498S Offline
                  Strike498S Offline
                  Strike498
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #20

                  @Homoran

                  Hmm okay, dann muss ich nur schauen wie ich ein Kabel von meinem RPi zur Heizung bekomme.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #21

                    Dann versuchen wir noch was!
                    ohne Gewähr

                    stell den Adapter auf modbus tcp

                    und den Konverter auf tcp to rtu

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    Strike498S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      Dann versuchen wir noch was!
                      ohne Gewähr

                      stell den Adapter auf modbus tcp

                      und den Konverter auf tcp to rtu

                      Strike498S Offline
                      Strike498S Offline
                      Strike498
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #22

                      @Homoran
                      In der Hoffnung, dass du was erkennst, hier sind die Modi, die ich im konverter einstellen kann.
                      87f3ea0d-b13f-426f-a2af-0dc768ac9898-image.jpeg

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #23

                        genau so

                        und im Adapter auf TCP

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        Strike498S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          genau so

                          und im Adapter auf TCP

                          Strike498S Offline
                          Strike498S Offline
                          Strike498
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #24

                          @Homoran

                          Da bekomme ich dann diese Errors im Log.

                          
                          2025-12-02 22:30:30.086 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 302084
                          2025-12-02 22:30:30.667 - debug: modbus.0 (302084) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2025-12-02 22:30:30.685 - debug: modbus.0 (302084) Objects client ready ... initialize now
                          2025-12-02 22:30:30.686 - debug: modbus.0 (302084) Objects create System PubSub Client
                          2025-12-02 22:30:30.687 - debug: modbus.0 (302084) Objects create User PubSub Client
                          2025-12-02 22:30:30.714 - debug: modbus.0 (302084) Objects client initialize lua scripts
                          2025-12-02 22:30:30.717 - debug: modbus.0 (302084) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2025-12-02 22:30:30.735 - debug: modbus.0 (302084) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2025-12-02 22:30:30.744 - debug: modbus.0 (302084) States create System PubSub Client
                          2025-12-02 22:30:30.745 - debug: modbus.0 (302084) States create User PubSub Client
                          2025-12-02 22:30:30.802 - debug: modbus.0 (302084) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2025-12-02 22:30:30.822 - debug: modbus.0 (302084) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2025-12-02 22:30:30.966 - info: modbus.0 (302084) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                          2025-12-02 22:30:31.025 - debug: modbus.0 (302084) Initialize Objects for disInputs: []
                          2025-12-02 22:30:31.025 - debug: modbus.0 (302084) Initialize Objects for coils: []
                          2025-12-02 22:30:31.026 - debug: modbus.0 (302084) Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"211","name":"Puffer Temperatur Oben","description":"Puffer Temperatur Oben Ist","unit":"°C","type":"uint16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","cw":"","isScale":"","address":211,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.211_Puffer_Temperatur_Oben"}]
                          2025-12-02 22:30:31.026 - debug: modbus.0 (302084) Add inputRegisters.211_Puffer_Temperatur_Oben: {"_id":"inputRegisters.211_Puffer_Temperatur_Oben","type":"state","common":{"name":"Puffer Temperatur Oben Ist","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":211,"deviceId":1,"type":"uint16le","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                          2025-12-02 22:30:31.026 - debug: modbus.0 (302084) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"211","name":"Puffer Oben Ist","description":"Puffer Temperatur Oben Ist","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":211,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.211_Puffer_Oben_Ist"}]
                          2025-12-02 22:30:31.026 - debug: modbus.0 (302084) Add holdingRegisters.211_Puffer_Oben_Ist: {"_id":"holdingRegisters.211_Puffer_Oben_Ist","type":"state","common":{"name":"Puffer Temperatur Oben Ist","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":211,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                          2025-12-02 22:30:31.142 - info: modbus.0 (302084) Connected to slave 192.168.178.143
                          2025-12-02 22:30:31.143 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll start ---------------------
                          2025-12-02 22:30:31.144 - debug: modbus.0 (302084) Initialization of scale factors done!
                          2025-12-02 22:30:31.144 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1/inputRegs] Poll address 211 - 1 registers
                          2025-12-02 22:30:31.207 - warn: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 0"
                          2025-12-02 22:30:32.257 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll start ---------------------
                          2025-12-02 22:30:32.257 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1/inputRegs] Poll address 211 - 1 registers
                          2025-12-02 22:30:34.176 - warn: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 100"
                          2025-12-02 22:30:35.227 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll start ---------------------
                          2025-12-02 22:30:35.228 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1/inputRegs] Poll address 211 - 1 registers
                          2025-12-02 22:30:36.026 - warn: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll error count: 3 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 91"
                          2025-12-02 22:30:37.077 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll start ---------------------
                          2025-12-02 22:30:37.078 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1/inputRegs] Poll address 211 - 1 registers
                          2025-12-02 22:30:37.226 - warn: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll error count: 4 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 100"
                          2025-12-02 22:30:38.277 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll start ---------------------
                          2025-12-02 22:30:38.278 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1/inputRegs] Poll address 211 - 1 registers
                          2025-12-02 22:30:38.426 - warn: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll error count: 5 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 100"
                          2025-12-02 22:30:39.020 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 302099
                          2025-12-02 22:30:39.219 - warn: shelly.0 (138837) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.150 (shelly1minig3 / shelly1minig3-cc8da245f348 / shelly1minig3#cc8da245f348#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                          2025-12-02 22:30:39.477 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll start ---------------------
                          2025-12-02 22:30:39.477 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1/inputRegs] Poll address 211 - 1 registers
                          2025-12-02 22:30:39.636 - warn: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll error count: 6 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 100"
                          2025-12-02 22:30:39.687 - debug: modbus.0 (302084) Closing client on purpose.
                          2025-12-02 22:30:39.687 - info: modbus.0 (302084) Disconnected from slave 192.168.178.143
                          
                          
                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #25

                            Den Modbus Adapter hast du auf TCP gestellt?
                            Ist der jetzt auch Master?

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #26

                              Was sind das für function codes?? 100 und 64?
                              die kenne ich nicht

                              Das ist/wird jetzt experimentell!
                              da musst du mit den Parametern spielen.

                              Üblicherweise ist der ioBroker der Modbus Master und das Gerät der Client.
                              stell das mal um.

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              Strike498S 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                Was sind das für function codes?? 100 und 64?
                                die kenne ich nicht

                                Das ist/wird jetzt experimentell!
                                da musst du mit den Parametern spielen.

                                Üblicherweise ist der ioBroker der Modbus Master und das Gerät der Client.
                                stell das mal um.

                                Strike498S Offline
                                Strike498S Offline
                                Strike498
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #27

                                @Homoran
                                Modbus Adapter ist auf TCP und Master gestellt. Fehler bleiben leider bei FC100.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                  #28

                                  was bietet der Konverter in dem pulldown 'server' bei eth network sonst noch an?

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  Strike498S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Strike498S Strike498

                                    @Homoran

                                    Da bekomme ich dann diese Errors im Log.

                                    
                                    2025-12-02 22:30:30.086 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 302084
                                    2025-12-02 22:30:30.667 - debug: modbus.0 (302084) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2025-12-02 22:30:30.685 - debug: modbus.0 (302084) Objects client ready ... initialize now
                                    2025-12-02 22:30:30.686 - debug: modbus.0 (302084) Objects create System PubSub Client
                                    2025-12-02 22:30:30.687 - debug: modbus.0 (302084) Objects create User PubSub Client
                                    2025-12-02 22:30:30.714 - debug: modbus.0 (302084) Objects client initialize lua scripts
                                    2025-12-02 22:30:30.717 - debug: modbus.0 (302084) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2025-12-02 22:30:30.735 - debug: modbus.0 (302084) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2025-12-02 22:30:30.744 - debug: modbus.0 (302084) States create System PubSub Client
                                    2025-12-02 22:30:30.745 - debug: modbus.0 (302084) States create User PubSub Client
                                    2025-12-02 22:30:30.802 - debug: modbus.0 (302084) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2025-12-02 22:30:30.822 - debug: modbus.0 (302084) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    2025-12-02 22:30:30.966 - info: modbus.0 (302084) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                    2025-12-02 22:30:31.025 - debug: modbus.0 (302084) Initialize Objects for disInputs: []
                                    2025-12-02 22:30:31.025 - debug: modbus.0 (302084) Initialize Objects for coils: []
                                    2025-12-02 22:30:31.026 - debug: modbus.0 (302084) Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"211","name":"Puffer Temperatur Oben","description":"Puffer Temperatur Oben Ist","unit":"°C","type":"uint16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","cw":"","isScale":"","address":211,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.211_Puffer_Temperatur_Oben"}]
                                    2025-12-02 22:30:31.026 - debug: modbus.0 (302084) Add inputRegisters.211_Puffer_Temperatur_Oben: {"_id":"inputRegisters.211_Puffer_Temperatur_Oben","type":"state","common":{"name":"Puffer Temperatur Oben Ist","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":211,"deviceId":1,"type":"uint16le","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                                    2025-12-02 22:30:31.026 - debug: modbus.0 (302084) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"211","name":"Puffer Oben Ist","description":"Puffer Temperatur Oben Ist","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":211,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.211_Puffer_Oben_Ist"}]
                                    2025-12-02 22:30:31.026 - debug: modbus.0 (302084) Add holdingRegisters.211_Puffer_Oben_Ist: {"_id":"holdingRegisters.211_Puffer_Oben_Ist","type":"state","common":{"name":"Puffer Temperatur Oben Ist","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":211,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                    2025-12-02 22:30:31.142 - info: modbus.0 (302084) Connected to slave 192.168.178.143
                                    2025-12-02 22:30:31.143 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                    2025-12-02 22:30:31.144 - debug: modbus.0 (302084) Initialization of scale factors done!
                                    2025-12-02 22:30:31.144 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1/inputRegs] Poll address 211 - 1 registers
                                    2025-12-02 22:30:31.207 - warn: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 0"
                                    2025-12-02 22:30:32.257 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                    2025-12-02 22:30:32.257 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1/inputRegs] Poll address 211 - 1 registers
                                    2025-12-02 22:30:34.176 - warn: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 100"
                                    2025-12-02 22:30:35.227 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                    2025-12-02 22:30:35.228 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1/inputRegs] Poll address 211 - 1 registers
                                    2025-12-02 22:30:36.026 - warn: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll error count: 3 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 91"
                                    2025-12-02 22:30:37.077 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                    2025-12-02 22:30:37.078 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1/inputRegs] Poll address 211 - 1 registers
                                    2025-12-02 22:30:37.226 - warn: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll error count: 4 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 100"
                                    2025-12-02 22:30:38.277 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                    2025-12-02 22:30:38.278 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1/inputRegs] Poll address 211 - 1 registers
                                    2025-12-02 22:30:38.426 - warn: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll error count: 5 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 100"
                                    2025-12-02 22:30:39.020 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 302099
                                    2025-12-02 22:30:39.219 - warn: shelly.0 (138837) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.150 (shelly1minig3 / shelly1minig3-cc8da245f348 / shelly1minig3#cc8da245f348#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                    2025-12-02 22:30:39.477 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                    2025-12-02 22:30:39.477 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1/inputRegs] Poll address 211 - 1 registers
                                    2025-12-02 22:30:39.636 - warn: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll error count: 6 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 100"
                                    2025-12-02 22:30:39.687 - debug: modbus.0 (302084) Closing client on purpose.
                                    2025-12-02 22:30:39.687 - info: modbus.0 (302084) Disconnected from slave 192.168.178.143
                                    
                                    
                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #29

                                    @Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:

                                    2025-12-02 22:30:31.142 - info: modbus.0 (302084) Connected to slave 192.168.178.143

                                    das sieht schon mal gut aus.
                                    Die Eth verbindung Adapter <-> Konverter steht.

                                    aber
                                    Die Abfrage der/des Registers klappt nicht
                                    Das kann natürlich auch an der Konfiguration der seriellen Seite liegen.

                                    Mach mal den Haken bei Aliases verwenden rein.
                                    (hab allerdings keine allzugroße Hoffnung)

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    Strike498S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      was bietet der Konverter in dem pulldown 'server' bei eth network sonst noch an?

                                      Strike498S Offline
                                      Strike498S Offline
                                      Strike498
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #30

                                      @Homoran sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:

                                      was bietet der Konverter in dem pulldown 'server' bei eth network sonst noch an?

                                      Da gibt’s noch „Client“. Das habe ich jetzt ausgewählt, aber dann kann er laut Log nicht mal mehr connecten.

                                      2025-12-03 06:41:06.153 - info: modbus.0 (305479) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                      2025-12-03 06:41:06.213 - debug: modbus.0 (305479) Initialize Objects for disInputs: []
                                      2025-12-03 06:41:06.214 - debug: modbus.0 (305479) Initialize Objects for coils: []
                                      2025-12-03 06:41:06.214 - debug: modbus.0 (305479) Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":30212,"name":"Puffer Temperatur Oben","description":"Puffer Temperatur Oben Ist","unit":"°C","type":"uint16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","cw":"","isScale":"","address":211,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.30212_Puffer_Temperatur_Oben"}]
                                      2025-12-03 06:41:06.214 - debug: modbus.0 (305479) Add inputRegisters.30212_Puffer_Temperatur_Oben: {"_id":"inputRegisters.30212_Puffer_Temperatur_Oben","type":"state","common":{"name":"Puffer Temperatur Oben Ist","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":211,"deviceId":1,"type":"uint16le","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                                      2025-12-03 06:41:06.214 - debug: modbus.0 (305479) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":40212,"name":"Puffer Oben Ist","description":"Puffer Temperatur Oben Ist","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":211,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40212_Puffer_Oben_Ist"}]
                                      2025-12-03 06:41:06.214 - debug: modbus.0 (305479) Add holdingRegisters.40212_Puffer_Oben_Ist: {"_id":"holdingRegisters.40212_Puffer_Oben_Ist","type":"state","common":{"name":"Puffer Temperatur Oben Ist","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":211,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2025-12-03 06:41:06.262 - debug: modbus.0 (305479) Remove old object modbus.0.holdingRegisters.211_Puffer_Oben_Ist
                                      2025-12-03 06:41:06.262 - debug: modbus.0 (305479) Remove old object modbus.0.inputRegisters.211_Puffer_Temperatur_Oben
                                      2025-12-03 06:41:06.391 - error: modbus.0 (305479) Socket Error
                                      2025-12-03 06:41:06.392 - error: modbus.0 (305479) Client in error state.
                                      2025-12-03 06:41:06.392 - warn: modbus.0 (305479) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.143","port":502}
                                      2025-12-03 06:41:06.392 - debug: modbus.0 (305479) Socket closed with error
                                      2025-12-03 06:41:06.393 - debug: modbus.0 (305479) Cleaning up request fifo.
                                      2025-12-03 06:41:07.392 - debug: modbus.0 (305479) Closing client on purpose.
                                      
                                      
                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:

                                        2025-12-02 22:30:31.142 - info: modbus.0 (302084) Connected to slave 192.168.178.143

                                        das sieht schon mal gut aus.
                                        Die Eth verbindung Adapter <-> Konverter steht.

                                        aber
                                        Die Abfrage der/des Registers klappt nicht
                                        Das kann natürlich auch an der Konfiguration der seriellen Seite liegen.

                                        Mach mal den Haken bei Aliases verwenden rein.
                                        (hab allerdings keine allzugroße Hoffnung)

                                        Strike498S Offline
                                        Strike498S Offline
                                        Strike498
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #31

                                        @Homoran sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:

                                        Mach mal den Haken bei Aliases verwenden rein.
                                        (hab allerdings keine allzugroße Hoffnung)

                                        Hat leider auch nichts gebracht.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Strike498S Offline
                                          Strike498S Offline
                                          Strike498
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #32

                                          @homoran Wenn dir nichts mehr einfällt werde ich wohl doch versuchen auf usb2rs485 zu gehen und irgendwie das Kabel zu ziehen.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          905

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.1k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe