HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway
-
@fuzzy1955 alles richtig!
aber ohne entsprechende logs/Fakten, kommen wir nicht auf die richtige Fährte.
Es fehlen Informationen zu der Modbuskonfiguration des Gerätes.
Es fehlen Informationen zu der Reaktion des Konverters
u.v.mzu jedem dieser Möglichkeiten müsste ein entsprechender Passus im log stehen.
Tut es aber nicht.Demnach scheint für mich die Ursache im falsch konfigurierten Konverter zu liegen.
Aber auch das ist geraten.
leider bekommen wir weder die notwendigen Informationen, noch die Möglichkeit selber für @strike498 danach zu suchen, da
@Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:
Meine Heizung von HDG
und "ein Gateway von Waveshare" keine Suche nach technischen Daten zulässt.
bei entsprechender Suche findet man dann u.a.

@Homoran
Hallo, nochmal danke für eure Bemühungen.Das Gateway ist ein Waveshare rs232/485 to wifi/eth.
Alles was ich konfiguriert habe im Gateway habe ich oben schon gepostet, bis auf den Mode. Der ist auf Modbus TCP <-> Modbus RTU eingestellt. Das lässt sich alles über das Webinterface einstellen
Eine Möglichkeit den Log des Konverters auszulesen, habe ich nicht gefunden.Du meintest es fehlen Informationen in der Registerliste. Denkst du da sollte ich nochmal beim Hersteller anfragen?
Grüße, Tim
-
@Homoran
Hallo, nochmal danke für eure Bemühungen.Das Gateway ist ein Waveshare rs232/485 to wifi/eth.
Alles was ich konfiguriert habe im Gateway habe ich oben schon gepostet, bis auf den Mode. Der ist auf Modbus TCP <-> Modbus RTU eingestellt. Das lässt sich alles über das Webinterface einstellen
Eine Möglichkeit den Log des Konverters auszulesen, habe ich nicht gefunden.Du meintest es fehlen Informationen in der Registerliste. Denkst du da sollte ich nochmal beim Hersteller anfragen?
Grüße, Tim
@Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:
Das Gateway ist ein Waveshare rs232/485 to wifi/eth.
ich weiss nicht, ob es unter der Bezeichnung mehrere gibt. Ist es dieses: https://www.waveshare.com/rs232-485-to-wifi-eth-b.htm
-
@Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:
Das Gateway ist ein Waveshare rs232/485 to wifi/eth.
ich weiss nicht, ob es unter der Bezeichnung mehrere gibt. Ist es dieses: https://www.waveshare.com/rs232-485-to-wifi-eth-b.htm
-
@Strike498 ich hab jetzt due 75 Seiten Bedienungsanleitung quergelesen, ich verstehe gar nix!
Da sind viel zu viele Optionen.ich weiß jetzt erst recht, warum ich diese Dinger meide
-
@Strike498 ich hab jetzt due 75 Seiten Bedienungsanleitung quergelesen, ich verstehe gar nix!
Da sind viel zu viele Optionen.ich weiß jetzt erst recht, warum ich diese Dinger meide
-
@Strike498 ich hab die großen waveshare

und die kleinen Sticks
läuft alles ohne Probleme.
Wenn was icht auf Anhieb passt, kann man es schnell eingrenzen
-
@Strike498 ich hab die großen waveshare

und die kleinen Sticks
läuft alles ohne Probleme.
Wenn was icht auf Anhieb passt, kann man es schnell eingrenzen
-
Dann versuchen wir noch was!
ohne Gewährstell den Adapter auf modbus tcp
und den Konverter auf tcp to rtu
-
Dann versuchen wir noch was!
ohne Gewährstell den Adapter auf modbus tcp
und den Konverter auf tcp to rtu
-
genau so
und im Adapter auf TCP
-
Da bekomme ich dann diese Errors im Log.
2025-12-02 22:30:30.086 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 302084 2025-12-02 22:30:30.667 - debug: modbus.0 (302084) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2025-12-02 22:30:30.685 - debug: modbus.0 (302084) Objects client ready ... initialize now 2025-12-02 22:30:30.686 - debug: modbus.0 (302084) Objects create System PubSub Client 2025-12-02 22:30:30.687 - debug: modbus.0 (302084) Objects create User PubSub Client 2025-12-02 22:30:30.714 - debug: modbus.0 (302084) Objects client initialize lua scripts 2025-12-02 22:30:30.717 - debug: modbus.0 (302084) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2025-12-02 22:30:30.735 - debug: modbus.0 (302084) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2025-12-02 22:30:30.744 - debug: modbus.0 (302084) States create System PubSub Client 2025-12-02 22:30:30.745 - debug: modbus.0 (302084) States create User PubSub Client 2025-12-02 22:30:30.802 - debug: modbus.0 (302084) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2025-12-02 22:30:30.822 - debug: modbus.0 (302084) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) 2025-12-02 22:30:30.966 - info: modbus.0 (302084) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7 2025-12-02 22:30:31.025 - debug: modbus.0 (302084) Initialize Objects for disInputs: [] 2025-12-02 22:30:31.025 - debug: modbus.0 (302084) Initialize Objects for coils: [] 2025-12-02 22:30:31.026 - debug: modbus.0 (302084) Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"211","name":"Puffer Temperatur Oben","description":"Puffer Temperatur Oben Ist","unit":"°C","type":"uint16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","cw":"","isScale":"","address":211,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.211_Puffer_Temperatur_Oben"}] 2025-12-02 22:30:31.026 - debug: modbus.0 (302084) Add inputRegisters.211_Puffer_Temperatur_Oben: {"_id":"inputRegisters.211_Puffer_Temperatur_Oben","type":"state","common":{"name":"Puffer Temperatur Oben Ist","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":211,"deviceId":1,"type":"uint16le","len":1,"offset":0,"factor":1}} 2025-12-02 22:30:31.026 - debug: modbus.0 (302084) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"211","name":"Puffer Oben Ist","description":"Puffer Temperatur Oben Ist","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":211,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.211_Puffer_Oben_Ist"}] 2025-12-02 22:30:31.026 - debug: modbus.0 (302084) Add holdingRegisters.211_Puffer_Oben_Ist: {"_id":"holdingRegisters.211_Puffer_Oben_Ist","type":"state","common":{"name":"Puffer Temperatur Oben Ist","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":211,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}} 2025-12-02 22:30:31.142 - info: modbus.0 (302084) Connected to slave 192.168.178.143 2025-12-02 22:30:31.143 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll start --------------------- 2025-12-02 22:30:31.144 - debug: modbus.0 (302084) Initialization of scale factors done! 2025-12-02 22:30:31.144 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1/inputRegs] Poll address 211 - 1 registers 2025-12-02 22:30:31.207 - warn: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 0" 2025-12-02 22:30:32.257 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll start --------------------- 2025-12-02 22:30:32.257 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1/inputRegs] Poll address 211 - 1 registers 2025-12-02 22:30:34.176 - warn: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 100" 2025-12-02 22:30:35.227 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll start --------------------- 2025-12-02 22:30:35.228 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1/inputRegs] Poll address 211 - 1 registers 2025-12-02 22:30:36.026 - warn: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll error count: 3 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 91" 2025-12-02 22:30:37.077 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll start --------------------- 2025-12-02 22:30:37.078 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1/inputRegs] Poll address 211 - 1 registers 2025-12-02 22:30:37.226 - warn: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll error count: 4 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 100" 2025-12-02 22:30:38.277 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll start --------------------- 2025-12-02 22:30:38.278 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1/inputRegs] Poll address 211 - 1 registers 2025-12-02 22:30:38.426 - warn: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll error count: 5 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 100" 2025-12-02 22:30:39.020 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 302099 2025-12-02 22:30:39.219 - warn: shelly.0 (138837) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.150 (shelly1minig3 / shelly1minig3-cc8da245f348 / shelly1minig3#cc8da245f348#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details) 2025-12-02 22:30:39.477 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll start --------------------- 2025-12-02 22:30:39.477 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1/inputRegs] Poll address 211 - 1 registers 2025-12-02 22:30:39.636 - warn: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll error count: 6 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 100" 2025-12-02 22:30:39.687 - debug: modbus.0 (302084) Closing client on purpose. 2025-12-02 22:30:39.687 - info: modbus.0 (302084) Disconnected from slave 192.168.178.143 -
Den Modbus Adapter hast du auf TCP gestellt?
Ist der jetzt auch Master? -
Was sind das für function codes?? 100 und 64?
die kenne ich nichtDas ist/wird jetzt experimentell!
da musst du mit den Parametern spielen.Üblicherweise ist der ioBroker der Modbus Master und das Gerät der Client.
stell das mal um. -
Was sind das für function codes?? 100 und 64?
die kenne ich nichtDas ist/wird jetzt experimentell!
da musst du mit den Parametern spielen.Üblicherweise ist der ioBroker der Modbus Master und das Gerät der Client.
stell das mal um. -
was bietet der Konverter in dem pulldown 'server' bei
ethnetwork sonst noch an? -
Da bekomme ich dann diese Errors im Log.
2025-12-02 22:30:30.086 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 302084 2025-12-02 22:30:30.667 - debug: modbus.0 (302084) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2025-12-02 22:30:30.685 - debug: modbus.0 (302084) Objects client ready ... initialize now 2025-12-02 22:30:30.686 - debug: modbus.0 (302084) Objects create System PubSub Client 2025-12-02 22:30:30.687 - debug: modbus.0 (302084) Objects create User PubSub Client 2025-12-02 22:30:30.714 - debug: modbus.0 (302084) Objects client initialize lua scripts 2025-12-02 22:30:30.717 - debug: modbus.0 (302084) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2025-12-02 22:30:30.735 - debug: modbus.0 (302084) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2025-12-02 22:30:30.744 - debug: modbus.0 (302084) States create System PubSub Client 2025-12-02 22:30:30.745 - debug: modbus.0 (302084) States create User PubSub Client 2025-12-02 22:30:30.802 - debug: modbus.0 (302084) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2025-12-02 22:30:30.822 - debug: modbus.0 (302084) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) 2025-12-02 22:30:30.966 - info: modbus.0 (302084) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7 2025-12-02 22:30:31.025 - debug: modbus.0 (302084) Initialize Objects for disInputs: [] 2025-12-02 22:30:31.025 - debug: modbus.0 (302084) Initialize Objects for coils: [] 2025-12-02 22:30:31.026 - debug: modbus.0 (302084) Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"211","name":"Puffer Temperatur Oben","description":"Puffer Temperatur Oben Ist","unit":"°C","type":"uint16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","cw":"","isScale":"","address":211,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.211_Puffer_Temperatur_Oben"}] 2025-12-02 22:30:31.026 - debug: modbus.0 (302084) Add inputRegisters.211_Puffer_Temperatur_Oben: {"_id":"inputRegisters.211_Puffer_Temperatur_Oben","type":"state","common":{"name":"Puffer Temperatur Oben Ist","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":211,"deviceId":1,"type":"uint16le","len":1,"offset":0,"factor":1}} 2025-12-02 22:30:31.026 - debug: modbus.0 (302084) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"211","name":"Puffer Oben Ist","description":"Puffer Temperatur Oben Ist","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":211,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.211_Puffer_Oben_Ist"}] 2025-12-02 22:30:31.026 - debug: modbus.0 (302084) Add holdingRegisters.211_Puffer_Oben_Ist: {"_id":"holdingRegisters.211_Puffer_Oben_Ist","type":"state","common":{"name":"Puffer Temperatur Oben Ist","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":211,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}} 2025-12-02 22:30:31.142 - info: modbus.0 (302084) Connected to slave 192.168.178.143 2025-12-02 22:30:31.143 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll start --------------------- 2025-12-02 22:30:31.144 - debug: modbus.0 (302084) Initialization of scale factors done! 2025-12-02 22:30:31.144 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1/inputRegs] Poll address 211 - 1 registers 2025-12-02 22:30:31.207 - warn: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 0" 2025-12-02 22:30:32.257 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll start --------------------- 2025-12-02 22:30:32.257 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1/inputRegs] Poll address 211 - 1 registers 2025-12-02 22:30:34.176 - warn: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 100" 2025-12-02 22:30:35.227 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll start --------------------- 2025-12-02 22:30:35.228 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1/inputRegs] Poll address 211 - 1 registers 2025-12-02 22:30:36.026 - warn: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll error count: 3 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 91" 2025-12-02 22:30:37.077 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll start --------------------- 2025-12-02 22:30:37.078 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1/inputRegs] Poll address 211 - 1 registers 2025-12-02 22:30:37.226 - warn: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll error count: 4 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 100" 2025-12-02 22:30:38.277 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll start --------------------- 2025-12-02 22:30:38.278 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1/inputRegs] Poll address 211 - 1 registers 2025-12-02 22:30:38.426 - warn: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll error count: 5 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 100" 2025-12-02 22:30:39.020 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 302099 2025-12-02 22:30:39.219 - warn: shelly.0 (138837) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.150 (shelly1minig3 / shelly1minig3-cc8da245f348 / shelly1minig3#cc8da245f348#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details) 2025-12-02 22:30:39.477 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll start --------------------- 2025-12-02 22:30:39.477 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1/inputRegs] Poll address 211 - 1 registers 2025-12-02 22:30:39.636 - warn: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll error count: 6 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 100" 2025-12-02 22:30:39.687 - debug: modbus.0 (302084) Closing client on purpose. 2025-12-02 22:30:39.687 - info: modbus.0 (302084) Disconnected from slave 192.168.178.143@Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:
2025-12-02 22:30:31.142 - info: modbus.0 (302084) Connected to slave 192.168.178.143
das sieht schon mal gut aus.
Die Eth verbindung Adapter <-> Konverter steht.aber
Die Abfrage der/des Registers klappt nicht
Das kann natürlich auch an der Konfiguration der seriellen Seite liegen.Mach mal den Haken bei Aliases verwenden rein.
(hab allerdings keine allzugroße Hoffnung) -
@Homoran sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:
was bietet der Konverter in dem pulldown 'server' bei
ethnetwork sonst noch an?Da gibt’s noch „Client“. Das habe ich jetzt ausgewählt, aber dann kann er laut Log nicht mal mehr connecten.
2025-12-03 06:41:06.153 - info: modbus.0 (305479) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7 2025-12-03 06:41:06.213 - debug: modbus.0 (305479) Initialize Objects for disInputs: [] 2025-12-03 06:41:06.214 - debug: modbus.0 (305479) Initialize Objects for coils: [] 2025-12-03 06:41:06.214 - debug: modbus.0 (305479) Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":30212,"name":"Puffer Temperatur Oben","description":"Puffer Temperatur Oben Ist","unit":"°C","type":"uint16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","cw":"","isScale":"","address":211,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.30212_Puffer_Temperatur_Oben"}] 2025-12-03 06:41:06.214 - debug: modbus.0 (305479) Add inputRegisters.30212_Puffer_Temperatur_Oben: {"_id":"inputRegisters.30212_Puffer_Temperatur_Oben","type":"state","common":{"name":"Puffer Temperatur Oben Ist","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":211,"deviceId":1,"type":"uint16le","len":1,"offset":0,"factor":1}} 2025-12-03 06:41:06.214 - debug: modbus.0 (305479) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":40212,"name":"Puffer Oben Ist","description":"Puffer Temperatur Oben Ist","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":211,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40212_Puffer_Oben_Ist"}] 2025-12-03 06:41:06.214 - debug: modbus.0 (305479) Add holdingRegisters.40212_Puffer_Oben_Ist: {"_id":"holdingRegisters.40212_Puffer_Oben_Ist","type":"state","common":{"name":"Puffer Temperatur Oben Ist","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":211,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}} 2025-12-03 06:41:06.262 - debug: modbus.0 (305479) Remove old object modbus.0.holdingRegisters.211_Puffer_Oben_Ist 2025-12-03 06:41:06.262 - debug: modbus.0 (305479) Remove old object modbus.0.inputRegisters.211_Puffer_Temperatur_Oben 2025-12-03 06:41:06.391 - error: modbus.0 (305479) Socket Error 2025-12-03 06:41:06.392 - error: modbus.0 (305479) Client in error state. 2025-12-03 06:41:06.392 - warn: modbus.0 (305479) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.143","port":502} 2025-12-03 06:41:06.392 - debug: modbus.0 (305479) Socket closed with error 2025-12-03 06:41:06.393 - debug: modbus.0 (305479) Cleaning up request fifo. 2025-12-03 06:41:07.392 - debug: modbus.0 (305479) Closing client on purpose. -
@Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:
2025-12-02 22:30:31.142 - info: modbus.0 (302084) Connected to slave 192.168.178.143
das sieht schon mal gut aus.
Die Eth verbindung Adapter <-> Konverter steht.aber
Die Abfrage der/des Registers klappt nicht
Das kann natürlich auch an der Konfiguration der seriellen Seite liegen.Mach mal den Haken bei Aliases verwenden rein.
(hab allerdings keine allzugroße Hoffnung) -
Sorry, mit den RTU2ETH kenne ich mich gar nicht aus.