Test Adapter PoolControl
-
Gibts hier auch die Möglichkeit eine UV-Lampe einzuschalten, aber nur dann wenn die Pumpe läuft?
Und kann ich zb den Flow-Sensor meiner Dosieranlage irgendwie nutzen um zu sagen, es ist kein Flow, dreh alles ab, oder benachritige mich?
-
Gibts hier auch die Möglichkeit eine UV-Lampe einzuschalten, aber nur dann wenn die Pumpe läuft?
Und kann ich zb den Flow-Sensor meiner Dosieranlage irgendwie nutzen um zu sagen, es ist kein Flow, dreh alles ab, oder benachritige mich?
homecineplexx
schrieb am 14. Mai 2026, 11:50
zuletzt editiert von
#417
Gibts hier auch die Möglichkeit eine UV-Lampe einzuschalten, aber nur dann wenn die Pumpe läuft?Und kann ich zb den Flow-Sensor meiner Dosieranlage irgendwie nutzen um zu sagen, es ist kein Flow, dreh alles ab, oder benachritige mich?
Hallo,
die Idee finde ich grundsätzlich interessant.
Die Ansteuerung von Geräten wie z. B. UV-Anlagen, Wasserspielen oder ähnlichen Komponenten nur während des Pumpenlaufs hatte ich bislang noch nicht direkt vorgesehen. Ich habe das Thema aber aufgegriffen und werde mit einem der nächsten Updates einen neuen Bereich ergänzen, über den externe Geräte automatisch dem Lauf der Hauptpumpe folgen können.
Zum Thema Durchflusssensor: Eine direkte Verarbeitung bzw. Auswertung von externen Durchflusssensoren ist aktuell im PoolControl-Adapter noch nicht enthalten. Das Thema steht aber bereits auf meiner To-Do-Liste, da ich später auch selbst mit Durchflusswerten und entsprechenden Sicherheits- bzw. Diagnosefunktionen arbeiten möchte.
Viele Grüße
DasBo -
Hallo zusammen,
ich habe gerade die Version 1.3.21 hochgeladen.
An dieser Stelle auch vielen Dank für die Anregung und die Idee zu diesem Thema. Daraus ist jetzt eine allgemeine Lösung entstanden und nicht nur eine spezielle UV-Funktion.
Neu hinzugekommen ist der Bereich:
Zusatz-Aktoren → Geräte mit Pumpenlauf
Zu finden unter:
actuators.follow_pump_devicesDort stehen aktuell bis zu 3 frei konfigurierbare Geräte zur Verfügung.
Die Idee dahinter: Externe Geräte können automatisch dem Lauf der Hauptpumpe folgen.
Beispiele:
- UV-Anlagen
- Wasserspiele
- Zusatzfilter
- weitere externe Geräte oder Relais
Pro Gerät können folgende Einstellungen vorgenommen werden:
- Aktivieren / Deaktivieren
- frei vergebener Name
- Ziel-Datenpunkt hinterlegen (
target_state_id)
Wichtig:
Der eingetragene Ziel-Datenpunkt muss vom Typ
booleansein und beschreibbar sein, da PoolControl diesen direkt ein- bzw. ausschaltet.Ablauf:
- Hauptpumpe EIN → Ziel-Datenpunkt wird automatisch eingeschaltet
- Hauptpumpe AUS → Ziel-Datenpunkt wird automatisch ausgeschaltet
Zusätzlich habe ich eine Prüfung eingebaut:
- Datenpunkt vorhanden?
- Datenpunkt vom Typ
boolean? - Datenpunkt beschreibbar?
Der Adapter meldet den Status direkt zurück und erkennt damit fehlerhafte oder ungeeignete Ziel-Datenpunkte.
Zusätzlich wurde ein Schutz gegen interne Follow-Pump-Schleifen ergänzt, damit keine problematischen Selbstreferenzen entstehen.
Die Konfigurationswerte bleiben selbstverständlich auch bei Überinstallationen erhalten.
Viele Grüße
DasBo
-
wo trag ich die UV-Lampe ein?

-
wo trag ich die UV-Lampe ein?

wo trag ich die UV-Lampe ein?
Guten Morgen,
für den neuen Bereich "follow the pump" werden die Datenpunkte direkt im jeweiligen device bei Datenpunk poolcontrol.0.actuators.follow_pump_devices.device1.target_state_id eingetragen. Beim Datenpunkt Name kannt du einen Namen eintragen. Z.B. UV-Lampe

-
ok, dh es gibt nicht einen eigenen UI Eintrag in der Instanz?
-
ok, dh es gibt nicht einen eigenen UI Eintrag in der Instanz?
ok, dh es gibt nicht einen eigenen UI Eintrag in der Instanz?
Genau. In diesem Falle nicht. Ich hatte mich dagegen entschieden gehabt, weil ich der Meinung bin, dass es wahrscheinlich nicht so häufig vorkommen wird, dass diese Datenpunkte genutzt werden.
Aber wie gesagt wie in dem Text vorher geschrieben einfach deinen Daten. Zum Beispiel Messsteckdose für eine UV Lampe in den beschriebenen Daten. Im Adapter eintragen eintragen. Der Adapter prüft, ob dieser Datenpunkt gültig ist und für ihn funktionieren würde und gib dir anschließend eine Ausgabe dazu an.
-
@dasbo1975 habe heute im Automatikmodus festgestellt, dass der Wert flow/current und flow/delta-per-hour nicht aktualisiert wird. Nur wenn ich in der Instanz einmal einen anderen Sensor auswähle, dann wird es aktualisiert, eine Zeit später dann nicht mehr. Aktuelle Version 1.3.22
Kann das sonst jemand bestätigen?

-
@dasbo1975 habe heute im Automatikmodus festgestellt, dass der Wert flow/current und flow/delta-per-hour nicht aktualisiert wird. Nur wenn ich in der Instanz einmal einen anderen Sensor auswähle, dann wird es aktualisiert, eine Zeit später dann nicht mehr. Aktuelle Version 1.3.22
Kann das sonst jemand bestätigen?

@dasbo1975 habe heute im Automatikmodus festgestellt, dass der Wert flow/current und flow/delta-per-hour nicht aktualisiert wird. Nur wenn ich in der Instanz einmal einen anderen Sensor auswähle, dann wird es aktualisiert, eine Zeit später dann nicht mehr. Aktuelle Version 1.3.22
Kann das sonst jemand bestätigen?

Hallo Dennis,
danke für die Rückmeldung.Das Verhalten kenne ich, wenn der verwendete Temperatursensor keine gültigen Werte mehr liefert oder kurzzeitig ausfällt. Die Werte flow/current und flow/delta_per_hour werden aus den Temperaturwerten berechnet. Wenn dort null, veraltete oder ungültige Messwerte ankommen, kann der Adapter daraus keinen neuen gültigen Verlauf berechnen.
Dass es nach dem erneuten Auswählen eines Sensors kurz wieder aktualisiert wird, passt dazu, weil dadurch die Berechnung einmal neu angestoßen wird.
Bitte prüf einmal, ob der ausgewählte Temperatursensor dauerhaft gültige Werte liefert und regelmäßig aktualisiert wird. Interessant wären dabei besonders:
- welcher Sensor in der Instanz ausgewählt ist
- ob dieser State laufend neue Werte bekommt
- ob dort zwischendurch null, undefined, NaN oder alte Zeitstempel auftreten
Aus meiner Sicht sieht das aktuell eher nach fehlenden/ungültigen Eingangsdaten aus als nach einem direkten Fehler in der Adapterlogik.
Bei mir sieht man das gleiche Verhalten aktuell am Rücklaufsensor. Der Sensor ist seit zwei Tagen ausgefallen, was mir die Temperaturbox auch meldet. Der letzte gültige Wert bleibt noch sichtbar, aber abgeleitete Werte wie delta_per_hour, max_today und min_today stehen dann auf null, weil keine gültige neue Messbasis vorhanden ist.
-
Moin.
Der Sensor bekommt alle 2-3 Minuten neue Werte. Ich logge den Datenpunkt bereits seit einigen Jahren, von daher konnte ich das gleich nachvollziehen. Von 18.35 Uhr ist der letzte Datenpunkt in flow/current. Rund um 18.35 Uhr hat der Datenpunkt immer regelmäßig neue Werte bekommen. Siehe Screenshot.

-
Moin.
Der Sensor bekommt alle 2-3 Minuten neue Werte. Ich logge den Datenpunkt bereits seit einigen Jahren, von daher konnte ich das gleich nachvollziehen. Von 18.35 Uhr ist der letzte Datenpunkt in flow/current. Rund um 18.35 Uhr hat der Datenpunkt immer regelmäßig neue Werte bekommen. Siehe Screenshot.

Moin.
Der Sensor bekommt alle 2-3 Minuten neue Werte. Ich logge den Datenpunkt bereits seit einigen Jahren, von daher konnte ich das gleich nachvollziehen. Von 18.35 Uhr ist der letzte Datenpunkt in flow/current. Rund um 18.35 Uhr hat der Datenpunkt immer regelmäßig neue Werte bekommen. Siehe Screenshot.

Danke für die Rückmeldung.
Kannst du bitte einmal direkt beim Datenpunkt flow/current nachsehen, wann dort der letzte gültige Wert eingegangen ist bzw. welchen Zeitstempel der letzte Eintrag hat?
Hintergrund: Du schreibst, dass der Sensor alle 2–3 Minuten neue Werte liefert. Dann wäre interessant zu sehen, ob flow/current ebenfalls noch in diesem Abstand aktualisiert wird oder ob dort irgendwann keine neuen berechneten Werte mehr ankommen.
Zusätzlich wäre interessant, wann du nachgeschaut hast, damit wir den Abstand zwischen Sensoreingang und flow/current vergleichen können.
-
Letzte Aktualisierung von flow/current erfolgte gestern 18.35 Uhr. Zeitstempel ist auch von 18.35 Uhr.
Zuletzt nachgeschaut habe ich eben gerade. Keine Veränderung.

-
Letzte Aktualisierung von flow/current erfolgte gestern 18.35 Uhr. Zeitstempel ist auch von 18.35 Uhr.
Zuletzt nachgeschaut habe ich eben gerade. Keine Veränderung.

Letzte Aktualisierung von flow/current erfolgte gestern 18.35 Uhr. Zeitstempel ist auch von 18.35 Uhr.
Zuletzt nachgeschaut habe ich eben gerade. Keine Veränderung.

Danke dir.
Dann wissen wir jetzt zumindest, dass
poolcontrol.0.temperature.flow.currentseit gestern 18:35 Uhr wirklich keinen neuen Wert mehr bekommen hat.Könntest du bitte einmal direkt beim eigentlichen Temperatursensor-Datenpunkt nachsehen, den du als Vorlaufsensor (
flow) in PoolControl eingetragen hast?Interessant wären dort bitte:
- aktueller Wert
tslcack
Vor allem der Zeitstempel wäre jetzt wichtig.
Wenn dort ebenfalls der letzte Zeitstempel bei ca. 18:35 Uhr liegt, dann aktualisiert sich der Sensor selbst nicht mehr.
Wenn dort aber weiterhin neue Werte/Zeitstempel kommen, dann müssten wir uns die Verarbeitung im Adapter genauer ansehen.
-
Hier der Screenshot davon. Ist ein Alias-Datenpunkt. Da kommen die Werte aber stabil rein. Alle 3-5 Minuten.

Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.