@Daniel-8 sagte:
Bei wieviel volt schaltest du die einspeisung ab? Und wieviel soc ist das ca?3.2V ~20 % SoC (Die Batterie neigt sich dem Ende)
Bei mir ist es grad häufig so, das der soc nach dem abschalten bei 8% ca ne halbe Stunde bis stunde später gerne mal um 3-4% nach unten springt und dann aber weiter langsam 1-2% sinkt. Somit habe ich in der früh nur noch ca.3% drinnen.
tpische Zendure Batterien (AB1000/2000) sind 15S1 LiFePO4
- 3,35 V – 3,40 V: ~100 % SoC (Voll)
- 3,28 V: ~50 % SoC (flaches Mittelfeld)
- 3,20 V: ~20 % SoC (Die Batterie neigt sich dem Ende)
- 3,15 V: ~10 % SoC (Die Spannung beginnt spürbar zu sinken)
weniger Volt sind besser zu vermeiden!
Weil meine Batterien indoor betrieben werden verwende ich einen Batteriechutz auch mal mit 3.16V Weniger nicht. Outdoor und sicherer ist m. M. minVol 3.2V.
Könnte es auch daran liegen das die Zellen dann kalt werden, weil es ja jetzt abends und nachts bisschen abkühlt ....
Wenn Deine Batterien outdoor sind: Ja.
und dann die spannung und der soc schlagartig einbricht? Spannung habe ich jetzt nicht beobachtet und geloggt
Spannung schlagartig wahrscheinlich nicht.
Dein Einsatzzweck und Ziel ist klar.
Leider ist eine PV-Batterie nicht für standby gedacht und vor allem nicht im entladenen Zustand zusätzlich an einem kalten/kühlen Ort.
Es ist ja noch Sommer.
Ich würde es mit 3.2V ca 20% probieren. minVol und energieLevel loggen.@maxclaudi
Für Statistik-Fans hier mal eine begonnene Langzeitbeobachtung:Datum;Zeit;SoC;maxVol;minVol;PV;IN/OUT;Tagesertrag,avgConsumtion;Bemerkung 04.08.2026;18:23;53;3,32;3,31;55;54;1,471;225;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 04.08.2026;20:00;53;3,30;3,30;8;0;1,515;225;Zwangsladung gesperrt, SoC < 80% 04.08.2026;21:00;52;3,30;3,29;0;0;1,518;225;Nachtmodus, Beginn Entladung mit 175 W 05.08.2026;02:06;10;3,18;3,17;0;0;0,000;225;Entladung vorzeitg beendet, SoC <= 10% 05.08.2026;06:04;9;3,20;3,19;0;0;1,000;225;Entladung vorzeitg beendet, SoC <= 10% 05.08.2026;08:00;9;3,20;3,19;24;0;0,015;262;08:00 Uhr: Entladung Ende, Beginn Tagmodus 05.08.2026;08:26;9;3,20;3,19;56;0;0,032;262;PV-Aufladung Start, inputLimit > 0 05.08.2026;18:27;89;3,36;3,34;55;52;2,677;262;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 05.08.2026;20:00;89;3,34;3,33;-1;0;2,708;262;Zwangsladung aktiv und mit 800 W gestartet, SoC > 80% 05.08.2026;20:32;98;3,59;3,45;0;800;2,709;262;Zwangsladung beendet, maxVol >= 3.59V 05.08.2026;20:33;98;3,59;3,44;0;800;2,709;262;Zwangsladung beendet, maxVol >= 3.59V 05.08.2026;20:34;98;3,59;3,44;0;800;2,709;262;Zwangsladung beendet, maxVol >= 3.59V 05.08.2026;21:00;100;3,47;3,37;0;0;2,709;262;Nachtmodus, Beginn Entladung mit 175 W 06.08.2026;07:08;10;3,18;3,16;28;0;0,016;64;Entladung vorzeitg beendet, SoC <= 10% 06.08.2026;08:00;10;3,20;3,19;29;0;0,043;64;08:00 Uhr: Entladung Ende, Beginn Tagmodus 06.08.2026;08:17;10;3,20;3,19;56;50;0,054;64;PV-Aufladung Start, inputLimit > 0 06.08.2026;09:12;12;3,23;3,22;55;55;0,162;64;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 06.08.2026;09:12;12;3,23;3,22;55;55;0,162;64;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 06.08.2026;17:36;89;3,34;3,34;55;56;2,727;64;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 06.08.2026;18:22;90;3,35;3,34;55;54;2,812;64;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 06.08.2026;18:29;90;3,35;3,34;55;55;2,819;64;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 06.08.2026;18:42;91;3,35;3,34;55;56;2,835;64;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 06.08.2026;18:53;91;3,35;3,34;55;54;2,845;64;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 06.08.2026;18:54;91;3,35;3,34;55;54;2,845;64;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 06.08.2026;18:55;91;3,34;3,34;55;53;2,846;64;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 06.08.2026;18:56;91;3,35;3,34;55;53;2,847;64;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 06.08.2026;20:00;91;3,34;3,33;11;0;2,878;64;Zwangsladung aktiv und mit 800 W gestartet, SoC > 80% 06.08.2026;20:41;98;3,59;3,45;0;800;2,882;64;Zwangsladung beendet, maxVol >= 3.59V 06.08.2026;20:42;98;3,59;3,45;0;800;2,882;64;Zwangsladung beendet, maxVol >= 3.59V 06.08.2026;20:43;98;3,59;3,44;0;800;2,882;64;Zwangsladung beendet, maxVol >= 3.59V 06.08.2026;20:44;98;3,59;3,44;0;800;2,882;64;Zwangsladung beendet, maxVol >= 3.59V 06.08.2026;20:44;98;3,60;3,44;0;800;2,882;64;Zwangsladung beendet, maxVol >= 3.59V 06.08.2026;20:44;100;3,59;3,44;0;0;2,882;64;Zwangsladung beendet, maxVol >= 3.59V 06.08.2026;21:00;100;3,50;3,39;0;0;2,882;64;Nachtmodus, Beginn Entladung mit 175 W 07.08.2026;06:59;10;3,17;3,16;14;0;0,012;165;Entladung vorzeitg beendet, SoC <= 10% 07.08.2026;08:00;10;3,20;3,19;25;0;0,032;165;08:00 Uhr: Entladung Ende, Beginn Tagmodus 07.08.2026;08:16;10;3,20;3,19;54;49;0,042;165;PV-Aufladung Start, inputLimit > 0 07.08.2026;08:16;10;3,20;3,19;55;49;0,042;165;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 07.08.2026;17:30;85;3,35;3,34;55;55;2,583;165;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 07.08.2026;17:30;85;3,35;3,34;55;55;2,583;165;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 07.08.2026;20:00;84;3,33;3,33;6;0;2,655;165;Zwangsladung aktiv und mit 800 W gestartet, SoC > 80% 07.08.2026;20:39;98;3,59;3,45;0;800;2,657;165;Zwangsladung beendet, maxVol >= 3.59V 07.08.2026;20:40;98;3,59;3,45;0;800;2,657;165;Zwangsladung beendet, maxVol >= 3.59V 07.08.2026;20:41;98;3,59;3,44;0;800;2,657;165;Zwangsladung beendet, maxVol >= 3.59V 07.08.2026;20:42;98;3,59;3,44;0;800;2,657;165;Zwangsladung beendet, maxVol >= 3.59V 07.08.2026;21:00;100;3,49;3,38;0;0;2,657;165;Nachtmodus, Beginn Entladung mit 175 W 08.08.2026;07:05;10;3,17;3,17;14;0;0,012;71;Entladung vorzeitg beendet, SoC <= 10% 08.08.2026;08:00;10;3,20;3,19;27;0;0,032;71;08:00 Uhr: Entladung Ende, Beginn Tagmodus 08.08.2026;08:15;10;3,20;3,19;57;50;0,041;71;PV-Aufladung Start, inputLimit > 0 08.08.2026;16:41;98;3,59;3,44;305;250;3,256;71;PV-Aufladung vorzeitig beendet, PV noch 305 W 08.08.2026;18:23;100;3,40;3,34;55;0;3,564;71;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 08.08.2026;20:00;99;3,35;3,33;7;0;3,604;71;Zwangsladung aktiv und mit 800 W gestartet, SoC > 80% 08.08.2026;21:00;99;3,34;3,32;0;0;3,606;71;Nachtmodus, Beginn Entladung mit 175 W 09.08.2026;07:00;10;3,16;3,15;18;0;0,012;143;Entladung vorzeitg beendet, SoC <= 10% 09.08.2026;08:00;10;3,20;3,19;26;0;0,035;143;08:00 Uhr: Entladung Ende, Beginn Tagmodus 09.08.2026;08:14;10;3,20;3,19;54;49;0,043;143;PV-Aufladung Start, inputLimit > 0 09.08.2026;15:59;99;3,41;3,38;386;300;3,243;143;PV-Aufladung vorzeitig beendet, PV noch 386 W 09.08.2026;20:00;99;3,35;3,33;8;0;3,804;143;Zwangsladung aktiv und mit 800 W gestartet, SoC > 80% 09.08.2026;21:00;99;3,34;3,32;0;0;3,808;143;Nachtmodus, Beginn Entladung mit 175 W 09.08.2026;21:00;98;3,32;3,31;0;0;3,808;143;SoC hat 98% erreicht 09.08.2026;21:21;95;3,31;3,30;0;0;3,808;143;SoC hat 95% erreicht 10.08.2026;07:02;10;3,18;3,16;17;0;0,007;78;Entladung vorzeitg beendet, SoC <= 10% 10.08.2026;08:00;10;3,20;3,19;53;0;0,044;78;08:00 Uhr: Entladung Ende, Beginn Tagmodus 10.08.2026;08:00;10;3,20;3,19;54;51;0,044;78;PV-Aufladung Start, inputLimit > 0 10.08.2026;08:20;10;3,20;3,19;55;54;0,059;78;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 10.08.2026;08:28;10;3,21;3,20;55;52;0,070;78;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 10.08.2026;14:40;71;3,35;3,34;55;54;2,197;78;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 10.08.2026;15:56;72;3,35;3,34;55;52;2,263;78;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 10.08.2026;16:14;73;3,35;3,34;55;53;2,286;78;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 10.08.2026;18:22;73;3,34;3,33;55;53;2,353;78;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 10.08.2026;20:00;73;3,34;3,33;6;0;2,408;78;Zwangsladung gesperrt, SoC < 80% 10.08.2026;21:00;73;3,33;3,33;0;0;2,411;78;Nachtmodus, Beginn Entladung mit 175 W 11.08.2026;04:15;10;3,16;3,15;0;0;0,000;78;Entladung vorzeitg beendet, SoC <= 10% 11.08.2026;08:00;10;3,19;3,19;26;0;0,031;234;08:00 Uhr: Entladung Ende, Beginn Tagmodus 11.08.2026;08:12;10;3,20;3,19;55;51;0,039;234;PV-Aufladung Start, inputLimit > 0 11.08.2026;18:23;92;3,32;3,31;54;0;2,641;234;PV-Aufladung beendet, inputLimit = 0 11.08.2026;20:00;91;3,33;3,33;10;0;2,709;234;Zwangsladung aktiv und mit 800 W gestartet, SoC > 80% 11.08.2026;20:06;95;3,44;3,40;5;800;2,710;234;Soc 95% erreicht 11.08.2026;20:12;98;3,45;3,41;3;800;2,710;234;Soc 98% erreicht 11.08.2026;20:15;98;3,44;3,40;2;0;2,711;234;Soc 98% erreicht, Neustart script 11.08.2026;20:33;98;3,44;3,41;0;800;2,711;234;Soc 98% erreicht nach Neustart script 11.08.2026;20:50;98;3,59;3,45;0;800;2,711;234;Zwangsladung beendet, maxVol >= 3.59V 11.08.2026;20:52;98;3,59;3,45;0;800;2,711;234;Zwangsladung beendet, maxVol >= 3.59V 11.08.2026;20:53;100;3,58;3,44;0;0;2,711;234;Soc 100% erreicht 11.08.2026;21:00;100;3,51;3,40;0;0;2,711;234;Nachtmodus, Beginn Entladung mit 175 W 11.08.2026;21:08;98;3,31;3,30;0;0;2,711;234;Soc 98% erreicht 11.08.2026;21:28;95;3,31;3,30;0;0;2,711;234;Soc 95% erreicht 12.08.2026;07:05;10;3,16;3,15;12;0;0,010;80;Entladung vorzeitg beendet, SoC <= 10% 12.08.2026;08:00;10;3,20;3,19;24;0;0,028;80;08:00 Uhr: Entladung Ende, Beginn Tagmodus 12.08.2026;08:13;10;3,20;3,19;54;50;0,036;80;PV-Aufladung Start, inputLimit > 0 12.08.2026;15:53;95;3,39;3,37;405;287;3,296;80;Soc 95% erreicht 12.08.2026;16:09;98;3,40;3,38;373;271;3,397;80;Soc 98% erreicht 12.08.2026;16:35;98;3,60;3,45;319;245;3,553;80;PV-Aufladung vorzeitig beendet, PV noch 319 W 12.08.2026;16:35;100;3,59;3,45;318;245;3,554;80;Soc 100% erreicht 12.08.2026;18:23;100;3,39;3,34;55;0;3,889;80;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 12.08.2026;20:00;99;3,35;3,33;0;0;3,920;80;Zwangsladung aktiv und mit 800 W gestartet, SoC > 80% 12.08.2026;21:00:00.015;99;3,34;3,32;0;0;3,920;80;Nachtmodus, Beginn Entladung mit 175 W 12.08.2026;21:01:39.846;98;3,31;3,30;0;0;3,920;80;Soc 98% erreicht 12.08.2026;21:22:30.948;95;3,31;3,30;0;0;3,920;80;Soc 95% erreicht 13.08.2026;07:01:23.989;10;3,17;3,16;12;0;0,009;160;Entladung vorzeitg beendet, SoC <= 10% 13.08.2026;08:00:00.014;10;3,20;3,19;23;0;0,027;160;08:00 Uhr: Entladung Ende, Beginn Tagmodus 13.08.2026;08:14:15.568;10;3,20;3,19;54;51;0,035;160;PV-Aufladung Start, inputLimit > 0 13.08.2026;16:06:51.839;95;3,38;3,37;377;274;3,326;160;Soc 95% erreicht 13.08.2026;16:23:34.517;98;3,39;3,38;335;253;3,428;160;Soc 98% erreicht 13.08.2026;16:39:55.881;99;3,43;3,40;308;241;3,517;160;Soc 99% erreicht 13.08.2026;16:39:58.888;98;3,43;3,40;308;241;3,517;160;Soc 98% erreicht 13.08.2026;16:51:22.905;98;3,60;3,45;282;228;3,574;160;PV-Aufladung vorzeitig beendet, PV noch 282 W 13.08.2026;16:51:31.875;100;3,59;3,44;282;228;3,574;160;Soc 100% erreicht 13.08.2026;18:23:08.637;100;3,41;3,34;55;0;3,833;160;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 13.08.2026;18:49:34.119;99;3,39;3,34;22;0;3,850;160;Soc 99% erreicht 13.08.2026;20:00:00.030;99;3,36;3,33;3;0;3,867;160;Zwangsladung aktiv und gestartet falls SoC > 90% 13.08.2026;21:00:00.029;99;3,34;3,32;0;0;3,869;160;Nachtmodus, Beginn Entladung mit 175 W 13.08.2026;21:03:07.126;98;3,31;3,30;0;0;3,869;160;Soc 98% erreicht 13.08.2026;21:23:46.161;95;3,31;3,29;0;0;3,869;160;Soc 95% erreicht 14.08.2026;07:00:05.277;10;3,17;3,16;11;0;0,007;92;Entladung vorzeitg beendet, SoC <= 10% 14.08.2026;08:00:00.056;10;3,20;3,19;21;0;0,024;92;08:00 Uhr: Entladung Ende, Beginn Tagmodus 14.08.2026;08:15:04.074;10;3,20;3,19;54;51;0,033;92;PV-Aufladung Start, inputLimit > 0 14.08.2026;16:33:31.399;95;3,38;3,37;317;237;3,410;92;Soc 95% erreicht 14.08.2026;16:53:05.378;98;3,39;3,37;273;217;3,506;92;Soc 98% erreicht 14.08.2026;17:17:17.390;99;3,47;3,42;214;190;3,606;92;Soc 99% erreicht 14.08.2026;17:17:23.421;98;3,48;3,42;213;189;3,606;92;Soc 98% erreicht 14.08.2026;17:22:20.393;98;3,60;3,44;202;184;3,624;92;PV-Aufladung vorzeitig beendet, PV noch 202 W 14.08.2026;17:22:29.400;100;3,59;3,44;201;184;3,624;92;Soc 100% erreicht 14.08.2026;18:22:36.114;100;3,43;3,36;55;0;3,752;92;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 14.08.2026;19:14:22.479;99;3,39;3,34;15;0;3,778;92;Soc 99% erreicht 14.08.2026;20:00:00.030;99;3,37;3,33;2;0;3,786;92;Zwangsladung aktiv und gestartet falls SoC > 90% 14.08.2026;21:00:00.031;99;3,35;3,33;0;0;3,787;92;Nachtmodus, Beginn Entladung mit 175 W 14.08.2026;21:02:22.388;98;3,31;3,30;0;0;3,787;92;Soc 98% erreicht 14.08.2026;21:23:13.494;95;3,31;3,29;0;0;3,787;92;Soc 95% erreicht 15.08.2026;06:58:13.504;10;3,16;3,15;11;0;0,007;906;Entladung vorzeitg beendet, SoC <= 10% 15.08.2026;08:00:00.015;10;3,20;3,19;23;0;0,026;906;08:00 Uhr: Entladung Ende, Beginn Tagmodus 15.08.2026;08:15:50.770;10;3,20;3,19;54;50;0,035;906;PV-Aufladung Start, inputLimit > 0 15.08.2026;17:02:49.994;95;3,38;3,36;221;192;3,416;906;Soc 95% erreicht 15.08.2026;17:28:50.972;98;3,39;3,37;168;164;3,497;906;Soc 98% erreicht 15.08.2026;18:17:36.588;98;3,38;3,37;55;53;3,579;906;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 15.08.2026;18:19:21.612;98;3,39;3,37;55;54;3,581;906;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 15.08.2026;20:00:00.014;98;3,33;3,33;0;0;3,617;906;Zwangsladung aktiv und gestartet falls SoC > 90% 15.08.2026;20:05:34.163;98;3,59;3,44;0;800;3,618;906;Zwangsladung beendet, maxVol >= 3.59V 15.08.2026;20:06:21.185;98;3,59;3,43;0;800;3,618;906;Zwangsladung beendet, maxVol >= 3.59V 15.08.2026;20:06:58.225;98;3,59;3,43;0;800;3,618;906;Zwangsladung beendet, maxVol >= 3.59V 15.08.2026;20:07:04.206;98;3,60;3,43;0;800;3,618;906;Zwangsladung beendet, maxVol >= 3.59V 15.08.2026;20:07:13.580;100;3,59;3,43;0;0;3,618;906;Soc 100% erreicht 15.08.2026;20:07:13.591;100;3,59;3,43;0;0;3,618;906;Zwangsladung beendet, maxVol >= 3.59V 15.08.2026;21:00:00.033;100;3,44;3,36;0;0;3,618;906;Nachtmodus, Beginn Entladung mit 175 W 15.08.2026;21:02:02.350;99;3,37;3,32;0;0;3,618;906;Soc 99% erreicht 15.08.2026;21:07:02.385;98;3,31;3,30;0;0;3,618;906;Soc 98% erreicht 15.08.2026;21:27:50.498;95;3,31;3,30;0;0;3,618;906;Soc 95% erreicht 16.08.2026;07:01:19.260;10;3,17;3,16;8;0;0,000;135;Entladung vorzeitg beendet, SoC <= 10% 16.08.2026;08:00:00.013;10;3,20;3,19;9;0;0,011;135;08:00 Uhr: Entladung Ende, Beginn TagmodusDen Letzten Wert könnt ihr ignorieren, ist nur für mich interessant.
-
@maxclaudi
Für Statistik-Fans hier mal eine begonnene Langzeitbeobachtung:Datum;Zeit;SoC;maxVol;minVol;PV;IN/OUT;Tagesertrag,avgConsumtion;Bemerkung 04.08.2026;18:23;53;3,32;3,31;55;54;1,471;225;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 04.08.2026;20:00;53;3,30;3,30;8;0;1,515;225;Zwangsladung gesperrt, SoC < 80% 04.08.2026;21:00;52;3,30;3,29;0;0;1,518;225;Nachtmodus, Beginn Entladung mit 175 W 05.08.2026;02:06;10;3,18;3,17;0;0;0,000;225;Entladung vorzeitg beendet, SoC <= 10% 05.08.2026;06:04;9;3,20;3,19;0;0;1,000;225;Entladung vorzeitg beendet, SoC <= 10% 05.08.2026;08:00;9;3,20;3,19;24;0;0,015;262;08:00 Uhr: Entladung Ende, Beginn Tagmodus 05.08.2026;08:26;9;3,20;3,19;56;0;0,032;262;PV-Aufladung Start, inputLimit > 0 05.08.2026;18:27;89;3,36;3,34;55;52;2,677;262;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 05.08.2026;20:00;89;3,34;3,33;-1;0;2,708;262;Zwangsladung aktiv und mit 800 W gestartet, SoC > 80% 05.08.2026;20:32;98;3,59;3,45;0;800;2,709;262;Zwangsladung beendet, maxVol >= 3.59V 05.08.2026;20:33;98;3,59;3,44;0;800;2,709;262;Zwangsladung beendet, maxVol >= 3.59V 05.08.2026;20:34;98;3,59;3,44;0;800;2,709;262;Zwangsladung beendet, maxVol >= 3.59V 05.08.2026;21:00;100;3,47;3,37;0;0;2,709;262;Nachtmodus, Beginn Entladung mit 175 W 06.08.2026;07:08;10;3,18;3,16;28;0;0,016;64;Entladung vorzeitg beendet, SoC <= 10% 06.08.2026;08:00;10;3,20;3,19;29;0;0,043;64;08:00 Uhr: Entladung Ende, Beginn Tagmodus 06.08.2026;08:17;10;3,20;3,19;56;50;0,054;64;PV-Aufladung Start, inputLimit > 0 06.08.2026;09:12;12;3,23;3,22;55;55;0,162;64;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 06.08.2026;09:12;12;3,23;3,22;55;55;0,162;64;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 06.08.2026;17:36;89;3,34;3,34;55;56;2,727;64;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 06.08.2026;18:22;90;3,35;3,34;55;54;2,812;64;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 06.08.2026;18:29;90;3,35;3,34;55;55;2,819;64;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 06.08.2026;18:42;91;3,35;3,34;55;56;2,835;64;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 06.08.2026;18:53;91;3,35;3,34;55;54;2,845;64;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 06.08.2026;18:54;91;3,35;3,34;55;54;2,845;64;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 06.08.2026;18:55;91;3,34;3,34;55;53;2,846;64;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 06.08.2026;18:56;91;3,35;3,34;55;53;2,847;64;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 06.08.2026;20:00;91;3,34;3,33;11;0;2,878;64;Zwangsladung aktiv und mit 800 W gestartet, SoC > 80% 06.08.2026;20:41;98;3,59;3,45;0;800;2,882;64;Zwangsladung beendet, maxVol >= 3.59V 06.08.2026;20:42;98;3,59;3,45;0;800;2,882;64;Zwangsladung beendet, maxVol >= 3.59V 06.08.2026;20:43;98;3,59;3,44;0;800;2,882;64;Zwangsladung beendet, maxVol >= 3.59V 06.08.2026;20:44;98;3,59;3,44;0;800;2,882;64;Zwangsladung beendet, maxVol >= 3.59V 06.08.2026;20:44;98;3,60;3,44;0;800;2,882;64;Zwangsladung beendet, maxVol >= 3.59V 06.08.2026;20:44;100;3,59;3,44;0;0;2,882;64;Zwangsladung beendet, maxVol >= 3.59V 06.08.2026;21:00;100;3,50;3,39;0;0;2,882;64;Nachtmodus, Beginn Entladung mit 175 W 07.08.2026;06:59;10;3,17;3,16;14;0;0,012;165;Entladung vorzeitg beendet, SoC <= 10% 07.08.2026;08:00;10;3,20;3,19;25;0;0,032;165;08:00 Uhr: Entladung Ende, Beginn Tagmodus 07.08.2026;08:16;10;3,20;3,19;54;49;0,042;165;PV-Aufladung Start, inputLimit > 0 07.08.2026;08:16;10;3,20;3,19;55;49;0,042;165;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 07.08.2026;17:30;85;3,35;3,34;55;55;2,583;165;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 07.08.2026;17:30;85;3,35;3,34;55;55;2,583;165;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 07.08.2026;20:00;84;3,33;3,33;6;0;2,655;165;Zwangsladung aktiv und mit 800 W gestartet, SoC > 80% 07.08.2026;20:39;98;3,59;3,45;0;800;2,657;165;Zwangsladung beendet, maxVol >= 3.59V 07.08.2026;20:40;98;3,59;3,45;0;800;2,657;165;Zwangsladung beendet, maxVol >= 3.59V 07.08.2026;20:41;98;3,59;3,44;0;800;2,657;165;Zwangsladung beendet, maxVol >= 3.59V 07.08.2026;20:42;98;3,59;3,44;0;800;2,657;165;Zwangsladung beendet, maxVol >= 3.59V 07.08.2026;21:00;100;3,49;3,38;0;0;2,657;165;Nachtmodus, Beginn Entladung mit 175 W 08.08.2026;07:05;10;3,17;3,17;14;0;0,012;71;Entladung vorzeitg beendet, SoC <= 10% 08.08.2026;08:00;10;3,20;3,19;27;0;0,032;71;08:00 Uhr: Entladung Ende, Beginn Tagmodus 08.08.2026;08:15;10;3,20;3,19;57;50;0,041;71;PV-Aufladung Start, inputLimit > 0 08.08.2026;16:41;98;3,59;3,44;305;250;3,256;71;PV-Aufladung vorzeitig beendet, PV noch 305 W 08.08.2026;18:23;100;3,40;3,34;55;0;3,564;71;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 08.08.2026;20:00;99;3,35;3,33;7;0;3,604;71;Zwangsladung aktiv und mit 800 W gestartet, SoC > 80% 08.08.2026;21:00;99;3,34;3,32;0;0;3,606;71;Nachtmodus, Beginn Entladung mit 175 W 09.08.2026;07:00;10;3,16;3,15;18;0;0,012;143;Entladung vorzeitg beendet, SoC <= 10% 09.08.2026;08:00;10;3,20;3,19;26;0;0,035;143;08:00 Uhr: Entladung Ende, Beginn Tagmodus 09.08.2026;08:14;10;3,20;3,19;54;49;0,043;143;PV-Aufladung Start, inputLimit > 0 09.08.2026;15:59;99;3,41;3,38;386;300;3,243;143;PV-Aufladung vorzeitig beendet, PV noch 386 W 09.08.2026;20:00;99;3,35;3,33;8;0;3,804;143;Zwangsladung aktiv und mit 800 W gestartet, SoC > 80% 09.08.2026;21:00;99;3,34;3,32;0;0;3,808;143;Nachtmodus, Beginn Entladung mit 175 W 09.08.2026;21:00;98;3,32;3,31;0;0;3,808;143;SoC hat 98% erreicht 09.08.2026;21:21;95;3,31;3,30;0;0;3,808;143;SoC hat 95% erreicht 10.08.2026;07:02;10;3,18;3,16;17;0;0,007;78;Entladung vorzeitg beendet, SoC <= 10% 10.08.2026;08:00;10;3,20;3,19;53;0;0,044;78;08:00 Uhr: Entladung Ende, Beginn Tagmodus 10.08.2026;08:00;10;3,20;3,19;54;51;0,044;78;PV-Aufladung Start, inputLimit > 0 10.08.2026;08:20;10;3,20;3,19;55;54;0,059;78;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 10.08.2026;08:28;10;3,21;3,20;55;52;0,070;78;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 10.08.2026;14:40;71;3,35;3,34;55;54;2,197;78;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 10.08.2026;15:56;72;3,35;3,34;55;52;2,263;78;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 10.08.2026;16:14;73;3,35;3,34;55;53;2,286;78;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 10.08.2026;18:22;73;3,34;3,33;55;53;2,353;78;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 10.08.2026;20:00;73;3,34;3,33;6;0;2,408;78;Zwangsladung gesperrt, SoC < 80% 10.08.2026;21:00;73;3,33;3,33;0;0;2,411;78;Nachtmodus, Beginn Entladung mit 175 W 11.08.2026;04:15;10;3,16;3,15;0;0;0,000;78;Entladung vorzeitg beendet, SoC <= 10% 11.08.2026;08:00;10;3,19;3,19;26;0;0,031;234;08:00 Uhr: Entladung Ende, Beginn Tagmodus 11.08.2026;08:12;10;3,20;3,19;55;51;0,039;234;PV-Aufladung Start, inputLimit > 0 11.08.2026;18:23;92;3,32;3,31;54;0;2,641;234;PV-Aufladung beendet, inputLimit = 0 11.08.2026;20:00;91;3,33;3,33;10;0;2,709;234;Zwangsladung aktiv und mit 800 W gestartet, SoC > 80% 11.08.2026;20:06;95;3,44;3,40;5;800;2,710;234;Soc 95% erreicht 11.08.2026;20:12;98;3,45;3,41;3;800;2,710;234;Soc 98% erreicht 11.08.2026;20:15;98;3,44;3,40;2;0;2,711;234;Soc 98% erreicht, Neustart script 11.08.2026;20:33;98;3,44;3,41;0;800;2,711;234;Soc 98% erreicht nach Neustart script 11.08.2026;20:50;98;3,59;3,45;0;800;2,711;234;Zwangsladung beendet, maxVol >= 3.59V 11.08.2026;20:52;98;3,59;3,45;0;800;2,711;234;Zwangsladung beendet, maxVol >= 3.59V 11.08.2026;20:53;100;3,58;3,44;0;0;2,711;234;Soc 100% erreicht 11.08.2026;21:00;100;3,51;3,40;0;0;2,711;234;Nachtmodus, Beginn Entladung mit 175 W 11.08.2026;21:08;98;3,31;3,30;0;0;2,711;234;Soc 98% erreicht 11.08.2026;21:28;95;3,31;3,30;0;0;2,711;234;Soc 95% erreicht 12.08.2026;07:05;10;3,16;3,15;12;0;0,010;80;Entladung vorzeitg beendet, SoC <= 10% 12.08.2026;08:00;10;3,20;3,19;24;0;0,028;80;08:00 Uhr: Entladung Ende, Beginn Tagmodus 12.08.2026;08:13;10;3,20;3,19;54;50;0,036;80;PV-Aufladung Start, inputLimit > 0 12.08.2026;15:53;95;3,39;3,37;405;287;3,296;80;Soc 95% erreicht 12.08.2026;16:09;98;3,40;3,38;373;271;3,397;80;Soc 98% erreicht 12.08.2026;16:35;98;3,60;3,45;319;245;3,553;80;PV-Aufladung vorzeitig beendet, PV noch 319 W 12.08.2026;16:35;100;3,59;3,45;318;245;3,554;80;Soc 100% erreicht 12.08.2026;18:23;100;3,39;3,34;55;0;3,889;80;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 12.08.2026;20:00;99;3,35;3,33;0;0;3,920;80;Zwangsladung aktiv und mit 800 W gestartet, SoC > 80% 12.08.2026;21:00:00.015;99;3,34;3,32;0;0;3,920;80;Nachtmodus, Beginn Entladung mit 175 W 12.08.2026;21:01:39.846;98;3,31;3,30;0;0;3,920;80;Soc 98% erreicht 12.08.2026;21:22:30.948;95;3,31;3,30;0;0;3,920;80;Soc 95% erreicht 13.08.2026;07:01:23.989;10;3,17;3,16;12;0;0,009;160;Entladung vorzeitg beendet, SoC <= 10% 13.08.2026;08:00:00.014;10;3,20;3,19;23;0;0,027;160;08:00 Uhr: Entladung Ende, Beginn Tagmodus 13.08.2026;08:14:15.568;10;3,20;3,19;54;51;0,035;160;PV-Aufladung Start, inputLimit > 0 13.08.2026;16:06:51.839;95;3,38;3,37;377;274;3,326;160;Soc 95% erreicht 13.08.2026;16:23:34.517;98;3,39;3,38;335;253;3,428;160;Soc 98% erreicht 13.08.2026;16:39:55.881;99;3,43;3,40;308;241;3,517;160;Soc 99% erreicht 13.08.2026;16:39:58.888;98;3,43;3,40;308;241;3,517;160;Soc 98% erreicht 13.08.2026;16:51:22.905;98;3,60;3,45;282;228;3,574;160;PV-Aufladung vorzeitig beendet, PV noch 282 W 13.08.2026;16:51:31.875;100;3,59;3,44;282;228;3,574;160;Soc 100% erreicht 13.08.2026;18:23:08.637;100;3,41;3,34;55;0;3,833;160;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 13.08.2026;18:49:34.119;99;3,39;3,34;22;0;3,850;160;Soc 99% erreicht 13.08.2026;20:00:00.030;99;3,36;3,33;3;0;3,867;160;Zwangsladung aktiv und gestartet falls SoC > 90% 13.08.2026;21:00:00.029;99;3,34;3,32;0;0;3,869;160;Nachtmodus, Beginn Entladung mit 175 W 13.08.2026;21:03:07.126;98;3,31;3,30;0;0;3,869;160;Soc 98% erreicht 13.08.2026;21:23:46.161;95;3,31;3,29;0;0;3,869;160;Soc 95% erreicht 14.08.2026;07:00:05.277;10;3,17;3,16;11;0;0,007;92;Entladung vorzeitg beendet, SoC <= 10% 14.08.2026;08:00:00.056;10;3,20;3,19;21;0;0,024;92;08:00 Uhr: Entladung Ende, Beginn Tagmodus 14.08.2026;08:15:04.074;10;3,20;3,19;54;51;0,033;92;PV-Aufladung Start, inputLimit > 0 14.08.2026;16:33:31.399;95;3,38;3,37;317;237;3,410;92;Soc 95% erreicht 14.08.2026;16:53:05.378;98;3,39;3,37;273;217;3,506;92;Soc 98% erreicht 14.08.2026;17:17:17.390;99;3,47;3,42;214;190;3,606;92;Soc 99% erreicht 14.08.2026;17:17:23.421;98;3,48;3,42;213;189;3,606;92;Soc 98% erreicht 14.08.2026;17:22:20.393;98;3,60;3,44;202;184;3,624;92;PV-Aufladung vorzeitig beendet, PV noch 202 W 14.08.2026;17:22:29.400;100;3,59;3,44;201;184;3,624;92;Soc 100% erreicht 14.08.2026;18:22:36.114;100;3,43;3,36;55;0;3,752;92;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 14.08.2026;19:14:22.479;99;3,39;3,34;15;0;3,778;92;Soc 99% erreicht 14.08.2026;20:00:00.030;99;3,37;3,33;2;0;3,786;92;Zwangsladung aktiv und gestartet falls SoC > 90% 14.08.2026;21:00:00.031;99;3,35;3,33;0;0;3,787;92;Nachtmodus, Beginn Entladung mit 175 W 14.08.2026;21:02:22.388;98;3,31;3,30;0;0;3,787;92;Soc 98% erreicht 14.08.2026;21:23:13.494;95;3,31;3,29;0;0;3,787;92;Soc 95% erreicht 15.08.2026;06:58:13.504;10;3,16;3,15;11;0;0,007;906;Entladung vorzeitg beendet, SoC <= 10% 15.08.2026;08:00:00.015;10;3,20;3,19;23;0;0,026;906;08:00 Uhr: Entladung Ende, Beginn Tagmodus 15.08.2026;08:15:50.770;10;3,20;3,19;54;50;0,035;906;PV-Aufladung Start, inputLimit > 0 15.08.2026;17:02:49.994;95;3,38;3,36;221;192;3,416;906;Soc 95% erreicht 15.08.2026;17:28:50.972;98;3,39;3,37;168;164;3,497;906;Soc 98% erreicht 15.08.2026;18:17:36.588;98;3,38;3,37;55;53;3,579;906;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 15.08.2026;18:19:21.612;98;3,39;3,37;55;54;3,581;906;Unterer Grenzwert zum aufladen via PV erreicht, PV <= 55 W 15.08.2026;20:00:00.014;98;3,33;3,33;0;0;3,617;906;Zwangsladung aktiv und gestartet falls SoC > 90% 15.08.2026;20:05:34.163;98;3,59;3,44;0;800;3,618;906;Zwangsladung beendet, maxVol >= 3.59V 15.08.2026;20:06:21.185;98;3,59;3,43;0;800;3,618;906;Zwangsladung beendet, maxVol >= 3.59V 15.08.2026;20:06:58.225;98;3,59;3,43;0;800;3,618;906;Zwangsladung beendet, maxVol >= 3.59V 15.08.2026;20:07:04.206;98;3,60;3,43;0;800;3,618;906;Zwangsladung beendet, maxVol >= 3.59V 15.08.2026;20:07:13.580;100;3,59;3,43;0;0;3,618;906;Soc 100% erreicht 15.08.2026;20:07:13.591;100;3,59;3,43;0;0;3,618;906;Zwangsladung beendet, maxVol >= 3.59V 15.08.2026;21:00:00.033;100;3,44;3,36;0;0;3,618;906;Nachtmodus, Beginn Entladung mit 175 W 15.08.2026;21:02:02.350;99;3,37;3,32;0;0;3,618;906;Soc 99% erreicht 15.08.2026;21:07:02.385;98;3,31;3,30;0;0;3,618;906;Soc 98% erreicht 15.08.2026;21:27:50.498;95;3,31;3,30;0;0;3,618;906;Soc 95% erreicht 16.08.2026;07:01:19.260;10;3,17;3,16;8;0;0,000;135;Entladung vorzeitg beendet, SoC <= 10% 16.08.2026;08:00:00.013;10;3,20;3,19;9;0;0,011;135;08:00 Uhr: Entladung Ende, Beginn TagmodusDen Letzten Wert könnt ihr ignorieren, ist nur für mich interessant.
hallo @Rico-Sander,
danke für das Teilen dieser interessanten Langzeitbeobachtung!
Für Daten- und Batterie-Analysten ist so ein lückenloses MQTT-Protokoll ein Traum.
Man kann die Zellchemie der LiFePO4-Akkus gut bei der Arbeit analysieren.Am 11.08. um 20:12 Uhr hatte sich dein Steuerungsskript offenbar kurz verabschiedet („Soc 98% erreicht, Neustart script“). Nach dem automatischen Neustart um 20:33 Uhr lief die 800W-Zwangsladung aber sofort wieder bis zum Spannungsziel weiter.
Erlaube mir jedoch einen gut gemeinten und rein pragmatischen Hinweis zu deiner Steuerung aus Sicht der Batterie-Lebensdauer.
Deine Abschaltgrenze bei 3,59 V (maxVol) ist für den täglichen Dauerbetrieb chemisch leider etwas zu gierig und stresst die Zellen massiv.
Besser ist wenn du deine Abschaltgrenze optimieren würdest, denn
-
Keine Mehrkapazität, aber maximaler Stress
Eine Lithium-Eisenphosphat-Zelle (LiFePO4) ist bei 3,45 V bereits zu etwa 98 % voll.
Alles, was an Spannung darüber hinaus in die Zelle gepresst wird (von 3,45 V hoch auf deine 3,59 V), bringt keine messbare Mehrkapazität oder zusätzliche Energie.
Du pumpst lediglich die Spannung künstlich auf und erzeugst enormen chemischen Druck sowie Hitze in den hauchdünnen Separatoren der Zelle.
Zudem kratzt du mit 3,59 V schon gefährlich nah an der absoluten, unumstößlichen Grenze von 3,65 V, ab der Zellen dauerhaft Schaden nehmen. -
Der Zelldrift-Effekt
Sehr schön in deinem eigenen Log zu sehen.
Schau mal auf deinen Eintrag vom 05.08. um 20:32 Uhr:
maxVol: 3,59 V
minVol: 3,45 V
Das ist ein massiver Zelldrift von satten 0,14 V!
Weil du mit brutalen 800 Watt bis ganz nach oben ballerst, rennen dir die Zellen am steilen Ende der Ladekurve komplett auseinander.
Das Zendure-BMS muss hier Schwerstarbeit (Balancing) leisten, um die vollste Zelle krampfhaft einzubremsen, bevor sie die 3,65 V reißt und das System wegen Überspannung hart abschaltet.
Empfehlung für eine lange Akku-Lebenszeit:
Riegele die Zwangsladung bei 3,45 V bis maximal 3,50 V ab.
Optimaler Aufbau: Sobald die erste Zelle 3,45 V erreicht, schalte die Leistung nicht hart ab, sondern reduziere sie von 800 W langsam auf z. B. 50 W (Absorptionsphase).
Dann gleiten die Zellen ohne jeden Stress, völlig gleichmäßig und ohne brutale Drifts auf echte 100 % SoC.
Damit schonst du die Hardware und sorgst dafür, dass dein Akku auch in vielen Jahren noch die volle Leistung bringt.Viele Grüße und weiterhin frohes Daten-Loggen!
-
-
hallo @Rico-Sander,
danke für das Teilen dieser interessanten Langzeitbeobachtung!
Für Daten- und Batterie-Analysten ist so ein lückenloses MQTT-Protokoll ein Traum.
Man kann die Zellchemie der LiFePO4-Akkus gut bei der Arbeit analysieren.Am 11.08. um 20:12 Uhr hatte sich dein Steuerungsskript offenbar kurz verabschiedet („Soc 98% erreicht, Neustart script“). Nach dem automatischen Neustart um 20:33 Uhr lief die 800W-Zwangsladung aber sofort wieder bis zum Spannungsziel weiter.
Erlaube mir jedoch einen gut gemeinten und rein pragmatischen Hinweis zu deiner Steuerung aus Sicht der Batterie-Lebensdauer.
Deine Abschaltgrenze bei 3,59 V (maxVol) ist für den täglichen Dauerbetrieb chemisch leider etwas zu gierig und stresst die Zellen massiv.
Besser ist wenn du deine Abschaltgrenze optimieren würdest, denn
-
Keine Mehrkapazität, aber maximaler Stress
Eine Lithium-Eisenphosphat-Zelle (LiFePO4) ist bei 3,45 V bereits zu etwa 98 % voll.
Alles, was an Spannung darüber hinaus in die Zelle gepresst wird (von 3,45 V hoch auf deine 3,59 V), bringt keine messbare Mehrkapazität oder zusätzliche Energie.
Du pumpst lediglich die Spannung künstlich auf und erzeugst enormen chemischen Druck sowie Hitze in den hauchdünnen Separatoren der Zelle.
Zudem kratzt du mit 3,59 V schon gefährlich nah an der absoluten, unumstößlichen Grenze von 3,65 V, ab der Zellen dauerhaft Schaden nehmen. -
Der Zelldrift-Effekt
Sehr schön in deinem eigenen Log zu sehen.
Schau mal auf deinen Eintrag vom 05.08. um 20:32 Uhr:
maxVol: 3,59 V
minVol: 3,45 V
Das ist ein massiver Zelldrift von satten 0,14 V!
Weil du mit brutalen 800 Watt bis ganz nach oben ballerst, rennen dir die Zellen am steilen Ende der Ladekurve komplett auseinander.
Das Zendure-BMS muss hier Schwerstarbeit (Balancing) leisten, um die vollste Zelle krampfhaft einzubremsen, bevor sie die 3,65 V reißt und das System wegen Überspannung hart abschaltet.
Empfehlung für eine lange Akku-Lebenszeit:
Riegele die Zwangsladung bei 3,45 V bis maximal 3,50 V ab.
Optimaler Aufbau: Sobald die erste Zelle 3,45 V erreicht, schalte die Leistung nicht hart ab, sondern reduziere sie von 800 W langsam auf z. B. 50 W (Absorptionsphase).
Dann gleiten die Zellen ohne jeden Stress, völlig gleichmäßig und ohne brutale Drifts auf echte 100 % SoC.
Damit schonst du die Hardware und sorgst dafür, dass dein Akku auch in vielen Jahren noch die volle Leistung bringt.Viele Grüße und weiterhin frohes Daten-Loggen!
@maxclaudi
Einen schönen Sonntag und danke für die Tipps.
Da ich eh noch in der Optinmierungsphase bin, werde ich die Werte einmal ändern.Andereseits versuche ich die PV-Ladekurve so "hinzubiegen", dass ich zum Spätnachmittag/Frühabend bei knapp 100% oder 100% lande, um nicht nachladen zu müssen. In diesem Fall wird gegen Ende der Vollladung eh mit weit geringerer Leistung (PV) eingespeist, so dass sich der von Dir genannte Effekt eher nicht einstellen wird.
Für die Zwangsladung jedoch werde ich das einmal ändern.Ich arbeite nach wie vor mit Deinem HTTP-Script und der eigenen Steuerung.
-
-
Guter Tipp,
momentan regle ich beim Hyper 2000 mit 2x AB2000 die Ladeleistung ab 90% SOC auf 900 Watt und ab 99% SOC auf 600 Watt und schalte bei 3.45 Volt maxVolt ab.Werde nun mal einen Test machen und ab 3.42 Volt mit 50 Watt bis 3.45 Volt laden.
Ich beobachte bei mir ebenfalls einen Zelldrift ab ca. 3.40 Volt. (Tippfehler verbessert) -
@maxclaudi
Einen schönen Sonntag und danke für die Tipps.
Da ich eh noch in der Optinmierungsphase bin, werde ich die Werte einmal ändern.Andereseits versuche ich die PV-Ladekurve so "hinzubiegen", dass ich zum Spätnachmittag/Frühabend bei knapp 100% oder 100% lande, um nicht nachladen zu müssen. In diesem Fall wird gegen Ende der Vollladung eh mit weit geringerer Leistung (PV) eingespeist, so dass sich der von Dir genannte Effekt eher nicht einstellen wird.
Für die Zwangsladung jedoch werde ich das einmal ändern.Ich arbeite nach wie vor mit Deinem HTTP-Script und der eigenen Steuerung.
@Rico-Sander
sehr gut, wenn du die Werte für die Zwangsladung anpasst!
Du wirst sehen, dass deine Zellen es dir mit einer deutlich längeren Lebensdauer danken werden.Noch ein kleiner Tipp für die PV-Ladung am Nachmittag:
Auch wenn die Sonne dann schwächer wird und weniger Watt kommen – sobald eine LiFePO4-Zelle ihre Sättigung erreicht, schießt die Spannung selbst bei geringer Ladeleistung steil nach oben.
Behalte am besten mal im Auge, ob maxVol nicht auch bei schwacher Sonne die 3,55 V reißt, wenn der Akku gegen Abend die 100 % erreicht.Schön, dass mein Skript gut funktioniert :-)
-
Guter Tipp,
momentan regle ich beim Hyper 2000 mit 2x AB2000 die Ladeleistung ab 90% SOC auf 900 Watt und ab 99% SOC auf 600 Watt und schalte bei 3.45 Volt maxVolt ab.Werde nun mal einen Test machen und ab 3.42 Volt mit 50 Watt bis 3.45 Volt laden.
Ich beobachte bei mir ebenfalls einen Zelldrift ab ca. 3.40 Volt. (Tippfehler verbessert)@Murphy-0 sagte:
... Ich beobachte bei mir ebenfalls einen Zelldrift ab ca. 2.40 Volt.super, dass du bei 3,45 V maxVolt den harten Cut machst – das ist absolut vorbildlich für den Akku!
Dein geplanter Test mit den 50 Watt ab 3,42 V ist genau der richtige Weg.
Bei 600 Watt Ladeleistung bis 99 % SoC haben die Balancer im BMS bei der steilen Kurve normal keine Chance, hinterherzukommen.Bezüglich deines Drifts:
Ich vermute, du meintest 3,40 V statt 2,40 V? ;-)
Bei knapp 3,40 V beginnt nämlich genau der steile Spannungsanstieg, bei dem sich unbalancierte Zellen sofort voneinander trennen.
Mit der Reduzierung auf 50 Watt gibst du dem BMS die nötige Zeit, die Zellen perfekt auszugleichen.
Berichte mal, ob der Drift damit verschwindet. -
@maxclaudi
Habe dein zURLtool geladen und installiert. Die Freischaltung mit den von dir gesendeten Daten funzt perfekt.
zURLtool funktioniert !
Vielen Dank für deine Arbeit !!! -
@maxclaudi
Habe dein zURLtool geladen und installiert. Die Freischaltung mit den von dir gesendeten Daten funzt perfekt.
zURLtool funktioniert !
Vielen Dank für deine Arbeit !!!@maxclaudi
Habe dein zURLtool geladen und installiert. Die Freischaltung mit den von dir gesendeten Daten funzt perfekt.
zURLtool funktioniert !
Vielen Dank für deine Arbeit !!!Hallo Murphy,
vielen Dank für deine Rückmeldung und den erfolgreichen Testlauf.
Viel Spaß beim Optimieren deines Scripts!
edit/PS HINWEIS:
Genau so ist es!
Einfach entpacken, die config.ini kurz befüllen und Doppelklick auf die zURLtool_GUI.exe – Daten eingeben und durchstarten.Das Beste daran: Es muss nichts installiert werden.
Weder Pakete noch irgendwelche zusätzlichen Bibliotheken.
In der zURLtool_GUI.exe ist für Windows 11 bereits alles fix und fertig inkludiert. :-)Wenn das Programm einmalig freigeschaltet wurde, müssen beim nächsten Start keine Freischalt-Daten mehr eingegeben werden.
Das Tool springt ab dem zweiten Start vollautomatisch direkt in die Haupt-Oberfläche.
-
Ich verstehe gerade nur Bahnhof.
Wie regelt man die Leistung am oberen Ende herunter das die Zellen besser Balanciert werden können.
Was meint ihr mit ZwangsLadung?
Die obere ladegrenze bestimmt doch normal die Firmware oder?
-
Ich verstehe gerade nur Bahnhof.
Wie regelt man die Leistung am oberen Ende herunter das die Zellen besser Balanciert werden können.
Was meint ihr mit ZwangsLadung?
Die obere ladegrenze bestimmt doch normal die Firmware oder?
@maxclaudi
Wie regelt man die Leistung am oberen Ende herunter das die Zellen besser Balanciert werden können.Indem man selbst die Ladeleistung in W begrenzt.
Man kann sich auch allein auf Firmware und BMS verlassen, wenn man gutgläubig darauf vertraut.Was meint ihr mit ZwangsLadung?
Nenne es manuelle Kalibrierung oder zu 100% aufladen.
Die obere ladegrenze bestimmt doch normal die Firmware oder?
Ja bzw. von Dir mit socSet.
Wenn man es mit gemessenen Volt realisiert verlässt man sich auf Messwerte und nicht auf geschätzten SoC. -
Du kannst es auch Nachladung nennen, das passt vlt. besser als Zwangsladung.
Zweck ist, den Speicher regelmäßig voll zu bekommen - Stichwort Kalibrierung, so wie @maxclaudi es beschrieben hat.
Die obere ladegrenze bestimmt doch normal die Firmware oder?
Wenn man die "eingebauten" Modi nutzt, wird das sicher so sein. Viele hier haben aber so ihre eigenen Vorstellungen, wie sie mit der "vom Himmel hoch"
kommenden Energie umgehen möchten.Mal 3 Strategien, die mir ad hoc einfallen:
- alle Energie ins Haus, den Rest in den Speicher
- alles in den Speicher, erst dann den Rest ins Haus
- PV-Leistung so verteilen, dass der Speicher voll wird, das Haus etwas abbekommt - und die Leistung so aufteilen, dass nix (oder nur wenig) verschenkt (eingespeist) wird.
In diesem Zusammenhang spielt dann die Ladegrenze eine gewisse Rolle.
-
Beispiel Blockly für Ladegrenze auf 3,45 Volt begrenzen mit Blockly.

Beispiel für Stufenweise Reduzierung der Ladestärke.

Beispiel Blockly für Ladegrenze auf 3,45 Volt begrenzen mit Blockly.

Hier schaltest du ja das laden bei größer 3,45v und 100% soc ab. Das würde ja denke ich die Firmware auch so machen oder?
Beispiel für Stufenweise Reduzierung der Ladestärke.

Das funktioniert aber nur wenn man quasi von ac lädt? Ich habe ja den solarpro 800 und lade ihn mit pv modulen. Somit kann ich es ja nicht verändern sehe ich das richtig?
-
@maxclaudi
Wie regelt man die Leistung am oberen Ende herunter das die Zellen besser Balanciert werden können.Indem man selbst die Ladeleistung in W begrenzt.
Man kann sich auch allein auf Firmware und BMS verlassen, wenn man gutgläubig darauf vertraut.Was meint ihr mit ZwangsLadung?
Nenne es manuelle Kalibrierung oder zu 100% aufladen.
Die obere ladegrenze bestimmt doch normal die Firmware oder?
Ja bzw. von Dir mit socSet.
Wenn man es mit gemessenen Volt realisiert verlässt man sich auf Messwerte und nicht auf geschätzten SoC.@maxclaudi
Wie regelt man die Leistung am oberen Ende herunter das die Zellen besser Balanciert werden können.Indem man selbst die Ladeleistung in W begrenzt.
Geht aber wahrscheinlich nur mit ac Ladung.
Man kann sich auch allein auf Firmware und BMS verlassen, wenn man gutgläubig darauf vertraut.
Was meint ihr mit ZwangsLadung?
Nenne es manuelle Kalibrierung oder zu 100% aufladen.
Die obere ladegrenze bestimmt doch normal die Firmware oder?
Ja bzw. von Dir mit socSet.
Wenn man es mit gemessenen Volt realisiert verlässt man sich auf Messwerte und nicht auf geschätzten SoC.Verstehe ich irgendwie nicht. Die obere ladegrenze ist ja immer 100% und die erreichte vollzahl in der Firmware wo 100% aussagt.
-
@maxclaudi
Wie regelt man die Leistung am oberen Ende herunter das die Zellen besser Balanciert werden können.Indem man selbst die Ladeleistung in W begrenzt.
Geht aber wahrscheinlich nur mit ac Ladung.
Man kann sich auch allein auf Firmware und BMS verlassen, wenn man gutgläubig darauf vertraut.
Was meint ihr mit ZwangsLadung?
Nenne es manuelle Kalibrierung oder zu 100% aufladen.
Die obere ladegrenze bestimmt doch normal die Firmware oder?
Ja bzw. von Dir mit socSet.
Wenn man es mit gemessenen Volt realisiert verlässt man sich auf Messwerte und nicht auf geschätzten SoC.Verstehe ich irgendwie nicht. Die obere ladegrenze ist ja immer 100% und die erreichte vollzahl in der Firmware wo 100% aussagt.
@Daniel-8
Mein Hyper 2000 lädt bei 100 % die maxVolt Zelle bis 3.6 Volt wenn ich nicht eingreife. Das ist mir zu hoch.Oben im Blockly das Objekt „max SOC“ ist das „chargeLimit“ im Control Bereich. Nicht zu verwechseln mit dem aktuellen SOC „electricLevel“.
Deshalb stoppe ich bei 3,45 Volt. Das sind dann 99%.
Eine Zwangskalibrierung hat mein Hyper noch nie gemacht.Wie du das bei Laden über DC steuern kannst bin ich überfragt.
-
@Daniel-8
Mein Hyper 2000 lädt bei 100 % die maxVolt Zelle bis 3.6 Volt wenn ich nicht eingreife. Das ist mir zu hoch.Oben im Blockly das Objekt „max SOC“ ist das „chargeLimit“ im Control Bereich. Nicht zu verwechseln mit dem aktuellen SOC „electricLevel“.
Deshalb stoppe ich bei 3,45 Volt. Das sind dann 99%.
Eine Zwangskalibrierung hat mein Hyper noch nie gemacht.Wie du das bei Laden über DC steuern kannst bin ich überfragt.
@Daniel-8
Mein Hyper 2000 lädt bei 100 % die maxVolt Zelle bis 3.6 Volt wenn ich nicht eingreife. Das ist mir zu hoch.Oben im Blockly das Objekt „max SOC“ ist das „chargeLimit“ im Control Bereich. Nicht zu verwechseln mit dem aktuellen SOC „electricLevel“.
Deshalb stoppe ich bei 3,45 Volt. Das sind dann 99%.
Eine Zwangskalibrierung hat mein Hyper noch nie gemacht.Wie du das bei Laden über DC steuern kannst bin ich überfragt.
Ich habe noch nichts gefunden das ich die ladeleistung bei dc begrenzen kann.
Welchen Parameter schaltest du dann aus damit er das laden stoppt? Ich glaube das geht bei mir so nicht.
-
@Daniel-8
Mein Hyper 2000 lädt bei 100 % die maxVolt Zelle bis 3.6 Volt wenn ich nicht eingreife. Das ist mir zu hoch.Oben im Blockly das Objekt „max SOC“ ist das „chargeLimit“ im Control Bereich. Nicht zu verwechseln mit dem aktuellen SOC „electricLevel“.
Deshalb stoppe ich bei 3,45 Volt. Das sind dann 99%.
Eine Zwangskalibrierung hat mein Hyper noch nie gemacht.Wie du das bei Laden über DC steuern kannst bin ich überfragt.
Ich habe noch nichts gefunden das ich die ladeleistung bei dc begrenzen kann.
Welchen Parameter schaltest du dann aus damit er das laden stoppt? Ich glaube das geht bei mir so nicht.
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.