Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro)

NEWS

  • Wartung am 15.11. – Forum ab 22:00 Uhr nicht erreichbar
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    2
    216

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    7.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.7k

Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro)

Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro)

Scheduled Pinned Locked Moved JavaScript
174 Posts 6 Posters 7.6k Views 5 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M Mabbi

    @maxclaudi

    Ohne aktive Kühlung regelt der AC2400 ab plus 65°

    Sensor/hyperTmp
    

    die Ladeleistung runter, habe hier schon Werte bis zu 15% Ladeleistungs-Reduktion gesehen. Der Kühlkörper wird dann schon ziemlich heiß und die Wärme zieht an der Aussenhaut spürbar bis in den ersten Akkublock unter dem Wechselrichter runter.
    Da dies langfristig für die Elektronik Temperaturen sind, die ich als nicht lebensdauerförderlich ansehe, habe ich an den gesteuerten Lüfter-Ausgangsstecker direkt am Wechselrichter einen Lüfter angeschlossen.
    Nun hält der Wechselrichter grob die 40-41° maximal ein.
    Das der Sensorwert wahrscheinlich nur punktuell irgendwo im Wechselrichter gemessen wird ist mir klar, aber besser irgendwie Kühlen als stumpf Abkochen denke ich.

    Frage:
    Besteht die Möglichkeit

    electricFanState
    

    noch mit in die mqtt Datenpunkte (Sensor) aufzunehmen ?

    Dann könnte ich anhand von dem Wert und noch zu erwartender Solarleistung (Schätzung) eventuell die Ladeleistung des Akkus reduzieren, wenn der Tag noch genug Sonne bringt.
    Und eine Visualisierung wäre damit auch einfacher machbar.

    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    wrote on last edited by maxclaudi
    #161

    @mabbi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):

    @maxclaudi

    Ohne aktive Kühlung regelt der AC2400 ab plus 65°

    Sensor/hyperTmp
    

    die Ladeleistung runter, habe hier schon Werte bis zu 15% Ladeleistungs-Reduktion gesehen. Der Kühlkörper wird dann schon ziemlich heiß und die Wärme zieht an der Aussenhaut spürbar bis in den ersten Akkublock unter dem Wechselrichter runter.
    Da dies langfristig für die Elektronik Temperaturen sind, die ich als nicht lebensdauerförderlich ansehe, habe ich an den gesteuerten Lüfter-Ausgangsstecker direkt am Wechselrichter einen Lüfter angeschlossen.
    Nun hält der Wechselrichter grob die 40-41° maximal ein.
    Das der Sensorwert wahrscheinlich nur punktuell irgendwo im Wechselrichter gemessen wird ist mir klar, aber besser irgendwie Kühlen als stumpf Abkochen denke ich.

    Frage:
    Besteht die Möglichkeit

    electricFanState
    

    noch mit in die mqtt Datenpunkte (Sensor) aufzunehmen ?

    Dann könnte ich anhand von dem Wert und noch zu erwartender Solarleistung (Schätzung) eventuell die Ladeleistung des Akkus reduzieren, wenn der Tag noch genug Sonne bringt.
    Und eine Visualisierung wäre damit auch einfacher machbar.

    In dem mir gesendetem Log des SF2400AC ist kein Datenpunkt
    electricFanState enthalten:

    LOG SF2400AC :
    {
      "timestamp": 17601XXXXX,
      "messageId": 4,
      "sn": "HOXXXXXXXXXXXXX",
      "version": 2,
      "product": "solarFlow2400AC",
      "properties": {
        "heatState": 0,
        "packInputPower": 351,
        "outputPackPower": 0,
        "outputHomePower": 351,
        "remainOutTime": 490,
        "packState": 2,
        "electricLevel": 38,
        "gridInputPower": 0,
        "solarInputPower": 0,
        "solarPower1": 0,
        "solarPower2": 0,
        "solarPower3": 0,
        "solarPower4": 0,
        "solarPower5": 0,
        "solarPower6": 0,
        "pass": 0,
        "reverseState": 0,
        "socStatus": 0,
        "hyperTmp": 3131,
        "gridOffPower": 0,
        "dcStatus": 1,
        "pvStatus": 0,
        "acStatus": 1,
        "dataReady": 1,
        "gridState": 1,
        "BatVolt": 4911,
        "socLimit": 0,
        "writeRsp": 0,
        "acMode": 2,
        "inputLimit": 0,
        "outputLimit": 351,
        "socSet": 1000,
        "minSoc": 100,
        "gridStandard": 0,
        "gridReverse": 2,
        "inverseMaxPower": 2400,
        "lampSwitch": 1,
        "gridOffMode": 2,
        "IOTState": 2,
        "fanSwitch": 1,
        "fanSpeed": 0,
        "bindstate": 0,
        "VoltWakeup": 0,
        "OldMode": 0,
        "OTAState": 0,
        "LCNState": 0,
        "factoryModeState": 0,
        "ts": 1760198737,
        "tsZone": 14,
        "smartMode": 1,
        "chargeMaxLimit": 2400,
        "phaseSwitch": 1,
        "packNum": 3,
        "rssi": -49,
        "is_error": 0
      },
      "packData": [
        {
          "sn": "FO4XXXXXXXXXXXXX3",
          "packType": 5,
          "socLevel": 38,
          "state": 2,
          "power": 127,
          "maxTemp": 3051,
          "totalVol": 4910,
          "batcur": 65510,
          "maxVol": 327,
          "minVol": 327,
          "softVersion": 4103,
          "heatState": 0
        },
        {
          "sn": "FO4XXXXXXXXXXXXXX",
          "packType": 5,
          "socLevel": 38,
          "state": 2,
          "power": 157,
          "maxTemp": 2991,
          "totalVol": 4920,
          "batcur": 65504,
          "maxVol": 328,
          "minVol": 328,
          "softVersion": 4103,
          "heatState": 0
        },
        {
          "sn": "FO4XXXXXXXXXXXXXX",
          "packType": 5,
          "socLevel": 38,
          "state": 2,
          "power": 176,
          "maxTemp": 3011,
          "totalVol": 4910,
          "batcur": 65500,
          "maxVol": 327,
          "minVol": 327,
          "softVersion": 4103,
          "heatState": 0
        }
      ]
    }
    

    Das sind die relevanten Werte für den Lüfter beim SF2400AC

    "fanSwitch": 1,
    "fanSpeed": 0,
    
    

    und müssten schon automatisch angelegt worden sein unter:
    0_userdata.0.zendure.HOXXXXXXXXXXXXX.solarFlow2400AC.properties

    Bei anderen Modellen wie dem SF800(Pro) heißen sie leicht anders:
    Fanmode und Fanspeed.


    Diese Werte werden – sofern vom Gerät korrekt übertragen – automatisch unter properties angelegt und regelmäßig aktualisiert.
    Wenn sie sich aber nicht verändern oder falsche Werte liefern, liegt das Problem in der Firmware des Geräts oder daran, dass diese Parameter dort (noch) nicht unterstützt werden.
    Das kann man über ioBroker oder das Script nicht beeinflussen.


    Bekannte Werte:

    • fanSwitch / Fanmode: vermutlich 0 = aus, 1 = an
    • fanSpeed / Fanspeed: evtl. Drehzahl oder Stufe (muss man selbst beobachten)

    Am einfachsten:
    Datenpunkte loggen und prüfen, wann und ob sich Werte ändern.
    In den meisten Fällen steht 0 für "aus".


    Zur MQTT-Frage:
    Die Daten kommen nicht über MQTT, sondern über HTTP (zenSDK).
    Dein Wunsch, die Werte zusätzlich in den MQTT-Datenpunkten sichtbar zu machen, ist grundsätzlich möglich – aber nur kosmetisch sinnvoll.
    Man könnte sie zwar per Script zusätzlich publishen, aber das würde die klare Trennung zwischen HTTP- und MQTT-Kommunikation verwischen.
    Wenn du MQTT brauchst, lieber ein kleines Zusatzscript oder Blockly verwenden, das bei Änderungen von fanSwitch oder fanSpeed einen MQTT-Topic publisht.
    Dann bleibt die Struktur sauber.
    Wobei ich denke, dass die 2 states auch über mqtt published werden (?).


    Hinweis:
    Die Aktualisierung dieser Lüfter-Datenpunkte scheint ohnehin nicht zuverlässig zu funktionieren.
    Siehe z. B. das offizielle Issue:
    "fanSwitch":1,"fanSpeed":0 not working #21
    Ob das so ist und/oder gefixt wurde, weiß ich nicht.


    Workaround:
    Wenn du unabhängig von Zendure die Temperatur-bedingte Lüfter- und Leistungssteuerung realisieren willst, bietet sich ein einfacher ESP mit Relais (z. B. Tasmota) an:

    • hyperTmp per Script auswerten
    • ab z. B. ≥ x °C Lüfter einschalten
    • ggf. Ladeleistung reduzieren
    • unter x °C Lüfter wieder ausschalten / Leistung freigeben

    So bist du nicht auf Zendure-Werte angewiesen.

    Ich schreibe meistens sehr direkt – bitte nicht falsch verstehen, es ist nie böse gemeint. Das ist einfach mein Stil und niemals abwertend gemeint.

    S 1 Reply Last reply
    0
    • maxclaudiM maxclaudi

      @mabbi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):

      @maxclaudi

      Ohne aktive Kühlung regelt der AC2400 ab plus 65°

      Sensor/hyperTmp
      

      die Ladeleistung runter, habe hier schon Werte bis zu 15% Ladeleistungs-Reduktion gesehen. Der Kühlkörper wird dann schon ziemlich heiß und die Wärme zieht an der Aussenhaut spürbar bis in den ersten Akkublock unter dem Wechselrichter runter.
      Da dies langfristig für die Elektronik Temperaturen sind, die ich als nicht lebensdauerförderlich ansehe, habe ich an den gesteuerten Lüfter-Ausgangsstecker direkt am Wechselrichter einen Lüfter angeschlossen.
      Nun hält der Wechselrichter grob die 40-41° maximal ein.
      Das der Sensorwert wahrscheinlich nur punktuell irgendwo im Wechselrichter gemessen wird ist mir klar, aber besser irgendwie Kühlen als stumpf Abkochen denke ich.

      Frage:
      Besteht die Möglichkeit

      electricFanState
      

      noch mit in die mqtt Datenpunkte (Sensor) aufzunehmen ?

      Dann könnte ich anhand von dem Wert und noch zu erwartender Solarleistung (Schätzung) eventuell die Ladeleistung des Akkus reduzieren, wenn der Tag noch genug Sonne bringt.
      Und eine Visualisierung wäre damit auch einfacher machbar.

      In dem mir gesendetem Log des SF2400AC ist kein Datenpunkt
      electricFanState enthalten:

      LOG SF2400AC :
      {
        "timestamp": 17601XXXXX,
        "messageId": 4,
        "sn": "HOXXXXXXXXXXXXX",
        "version": 2,
        "product": "solarFlow2400AC",
        "properties": {
          "heatState": 0,
          "packInputPower": 351,
          "outputPackPower": 0,
          "outputHomePower": 351,
          "remainOutTime": 490,
          "packState": 2,
          "electricLevel": 38,
          "gridInputPower": 0,
          "solarInputPower": 0,
          "solarPower1": 0,
          "solarPower2": 0,
          "solarPower3": 0,
          "solarPower4": 0,
          "solarPower5": 0,
          "solarPower6": 0,
          "pass": 0,
          "reverseState": 0,
          "socStatus": 0,
          "hyperTmp": 3131,
          "gridOffPower": 0,
          "dcStatus": 1,
          "pvStatus": 0,
          "acStatus": 1,
          "dataReady": 1,
          "gridState": 1,
          "BatVolt": 4911,
          "socLimit": 0,
          "writeRsp": 0,
          "acMode": 2,
          "inputLimit": 0,
          "outputLimit": 351,
          "socSet": 1000,
          "minSoc": 100,
          "gridStandard": 0,
          "gridReverse": 2,
          "inverseMaxPower": 2400,
          "lampSwitch": 1,
          "gridOffMode": 2,
          "IOTState": 2,
          "fanSwitch": 1,
          "fanSpeed": 0,
          "bindstate": 0,
          "VoltWakeup": 0,
          "OldMode": 0,
          "OTAState": 0,
          "LCNState": 0,
          "factoryModeState": 0,
          "ts": 1760198737,
          "tsZone": 14,
          "smartMode": 1,
          "chargeMaxLimit": 2400,
          "phaseSwitch": 1,
          "packNum": 3,
          "rssi": -49,
          "is_error": 0
        },
        "packData": [
          {
            "sn": "FO4XXXXXXXXXXXXX3",
            "packType": 5,
            "socLevel": 38,
            "state": 2,
            "power": 127,
            "maxTemp": 3051,
            "totalVol": 4910,
            "batcur": 65510,
            "maxVol": 327,
            "minVol": 327,
            "softVersion": 4103,
            "heatState": 0
          },
          {
            "sn": "FO4XXXXXXXXXXXXXX",
            "packType": 5,
            "socLevel": 38,
            "state": 2,
            "power": 157,
            "maxTemp": 2991,
            "totalVol": 4920,
            "batcur": 65504,
            "maxVol": 328,
            "minVol": 328,
            "softVersion": 4103,
            "heatState": 0
          },
          {
            "sn": "FO4XXXXXXXXXXXXXX",
            "packType": 5,
            "socLevel": 38,
            "state": 2,
            "power": 176,
            "maxTemp": 3011,
            "totalVol": 4910,
            "batcur": 65500,
            "maxVol": 327,
            "minVol": 327,
            "softVersion": 4103,
            "heatState": 0
          }
        ]
      }
      

      Das sind die relevanten Werte für den Lüfter beim SF2400AC

      "fanSwitch": 1,
      "fanSpeed": 0,
      
      

      und müssten schon automatisch angelegt worden sein unter:
      0_userdata.0.zendure.HOXXXXXXXXXXXXX.solarFlow2400AC.properties

      Bei anderen Modellen wie dem SF800(Pro) heißen sie leicht anders:
      Fanmode und Fanspeed.


      Diese Werte werden – sofern vom Gerät korrekt übertragen – automatisch unter properties angelegt und regelmäßig aktualisiert.
      Wenn sie sich aber nicht verändern oder falsche Werte liefern, liegt das Problem in der Firmware des Geräts oder daran, dass diese Parameter dort (noch) nicht unterstützt werden.
      Das kann man über ioBroker oder das Script nicht beeinflussen.


      Bekannte Werte:

      • fanSwitch / Fanmode: vermutlich 0 = aus, 1 = an
      • fanSpeed / Fanspeed: evtl. Drehzahl oder Stufe (muss man selbst beobachten)

      Am einfachsten:
      Datenpunkte loggen und prüfen, wann und ob sich Werte ändern.
      In den meisten Fällen steht 0 für "aus".


      Zur MQTT-Frage:
      Die Daten kommen nicht über MQTT, sondern über HTTP (zenSDK).
      Dein Wunsch, die Werte zusätzlich in den MQTT-Datenpunkten sichtbar zu machen, ist grundsätzlich möglich – aber nur kosmetisch sinnvoll.
      Man könnte sie zwar per Script zusätzlich publishen, aber das würde die klare Trennung zwischen HTTP- und MQTT-Kommunikation verwischen.
      Wenn du MQTT brauchst, lieber ein kleines Zusatzscript oder Blockly verwenden, das bei Änderungen von fanSwitch oder fanSpeed einen MQTT-Topic publisht.
      Dann bleibt die Struktur sauber.
      Wobei ich denke, dass die 2 states auch über mqtt published werden (?).


      Hinweis:
      Die Aktualisierung dieser Lüfter-Datenpunkte scheint ohnehin nicht zuverlässig zu funktionieren.
      Siehe z. B. das offizielle Issue:
      "fanSwitch":1,"fanSpeed":0 not working #21
      Ob das so ist und/oder gefixt wurde, weiß ich nicht.


      Workaround:
      Wenn du unabhängig von Zendure die Temperatur-bedingte Lüfter- und Leistungssteuerung realisieren willst, bietet sich ein einfacher ESP mit Relais (z. B. Tasmota) an:

      • hyperTmp per Script auswerten
      • ab z. B. ≥ x °C Lüfter einschalten
      • ggf. Ladeleistung reduzieren
      • unter x °C Lüfter wieder ausschalten / Leistung freigeben

      So bist du nicht auf Zendure-Werte angewiesen.

      S Offline
      S Offline
      Schimi
      wrote on last edited by
      #162

      @maxclaudi sie werden über (das offizielle) MQTT nicht ausgegeben

      maxclaudiM 1 Reply Last reply
      0
      • S Schimi

        @maxclaudi sie werden über (das offizielle) MQTT nicht ausgegeben

        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        wrote on last edited by maxclaudi
        #163

        @schimi
        Ok.
        Aber unter properties über mein script muss es vorhanden sein(?).

        edit/PS: ich würde dennoch das über ein script mit Tasmota+Relais realisieren oder so wie Du über den Ausgang für den Lüfter.
        Bei mir laufen die Lüfter im Sommer astronomisch mit Zeitversatz auf volle Leistung bis zum Sonnenuntergang.
        Im Winter gar nicht, außer Temp ist zu hoch.
        Temp kann man vom Datenpunkt nehmen und selbst eine Hysterese zum ein-/ausschalten bestimmen.
        Regeln der Drehzahl ist für mich nicht wichtig. Volle Leistung. Lieber zu kühl als zu warm.

        Ich schreibe meistens sehr direkt – bitte nicht falsch verstehen, es ist nie böse gemeint. Das ist einfach mein Stil und niemals abwertend gemeint.

        S 1 Reply Last reply
        0
        • S Schimi

          PXL_20251102_152938996.jpg
          PXL_20251102_153033266.jpg

          Der augsang ist Temp geregelt und fängt ab 40°C Spannung auszugeben... Hatte im Sommer (als es so heiss war) die Möglichkeit viel zu testen...

          "Einfach" 3 alte (ich meine es sind 80ger) PC Lüfter Parallel angeschlossen (Wago)... funktioniert super

          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          wrote on last edited by maxclaudi
          #164

          ohne viel zu basteln ist das ganze schnell und günstig umgesetzt.

          Beispiel:

          • Smarte Steckdose Shelly oder Tasmota geflasht
            gibt's auch fertig z. B. Tasmota Steckdose NOUS A1T

          • Netzteil DC 12V oder 5V je nach Lüfter >= 2A
            damit man für Lüftererweiterungen gerüstet ist.
            Netzteil sollte dauerhaft auch nicht mit >= 80% der maximal Leistung belastet werden.
            z. B. 12V DC Netzteil mit 3A
            oder 5V DC 3A
            beide Netzteile haben gleich einen Schraubklemmen-Adapter dabei um nur noch (+) und GND (-) mit den Lüftern zu verbinden.

          • passende Lüfter dazu je nachdem für 5V oder 12V.
            z.B. 12V DC: Wathai 120mm x 25mm 12V
            oder 5V DC: Wathai 2 in 1 USB Lüfter 120 mm Doppelter 5V PC Ventilator

          Steckdose über webui mqtt einrichten. Fertig.
          Danach ein Blockly oder script.
          Das ganze dauert nicht mal 30min 🙂

          Ich schreibe meistens sehr direkt – bitte nicht falsch verstehen, es ist nie böse gemeint. Das ist einfach mein Stil und niemals abwertend gemeint.

          1 Reply Last reply
          1
          • maxclaudiM maxclaudi

            @schimi
            Ok.
            Aber unter properties über mein script muss es vorhanden sein(?).

            edit/PS: ich würde dennoch das über ein script mit Tasmota+Relais realisieren oder so wie Du über den Ausgang für den Lüfter.
            Bei mir laufen die Lüfter im Sommer astronomisch mit Zeitversatz auf volle Leistung bis zum Sonnenuntergang.
            Im Winter gar nicht, außer Temp ist zu hoch.
            Temp kann man vom Datenpunkt nehmen und selbst eine Hysterese zum ein-/ausschalten bestimmen.
            Regeln der Drehzahl ist für mich nicht wichtig. Volle Leistung. Lieber zu kühl als zu warm.

            S Offline
            S Offline
            Schimi
            wrote on last edited by
            #165

            @maxclaudi ja... über dein Skript werden die werte angezeigt

            D 1 Reply Last reply
            0
            • S Schimi

              @maxclaudi ja... über dein Skript werden die werte angezeigt

              D Offline
              D Offline
              Daniel 8
              wrote on last edited by
              #166

              @maxclaudi

              Bin echt froh das du das Script entwickelt hast. Mein solarflow800Pro schaltet öfter mal am Tag auf smartMode 0 um. Ich habe noch nicht herausgefunden warum und was das auslöst. Aber dank Überwachung schaltet er ja wieder auf 1.

              Habe ihn vor ein paar Tagen den Zugang zum Internet gesperrt. Eventuell zickt er Da rum wenn er nicht mehr mit der cloud verbunden ist.

              Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno

              maxclaudiM 1 Reply Last reply
              1
              • D Daniel 8

                @maxclaudi

                Bin echt froh das du das Script entwickelt hast. Mein solarflow800Pro schaltet öfter mal am Tag auf smartMode 0 um. Ich habe noch nicht herausgefunden warum und was das auslöst. Aber dank Überwachung schaltet er ja wieder auf 1.

                Habe ihn vor ein paar Tagen den Zugang zum Internet gesperrt. Eventuell zickt er Da rum wenn er nicht mehr mit der cloud verbunden ist.

                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                wrote on last edited by
                #167

                @daniel-8
                Das wird vermutlich nur abhängig sein, welche(n) Mode du benutzt.
                Leider kann ich das nicht analysieren, weißt ja - kein neues Gerät vorhanden.

                Ich schreibe meistens sehr direkt – bitte nicht falsch verstehen, es ist nie böse gemeint. Das ist einfach mein Stil und niemals abwertend gemeint.

                1 Reply Last reply
                0
                • S Schimi

                  PXL_20251102_152938996.jpg
                  PXL_20251102_153033266.jpg

                  Der augsang ist Temp geregelt und fängt ab 40°C Spannung auszugeben... Hatte im Sommer (als es so heiss war) die Möglichkeit viel zu testen...

                  "Einfach" 3 alte (ich meine es sind 80ger) PC Lüfter Parallel angeschlossen (Wago)... funktioniert super

                  M Offline
                  M Offline
                  Mabbi
                  wrote on last edited by Mabbi
                  #168

                  @schimi

                  ... bin vor einiger Zeit schon den 1-click-way gegangen, da waren die Teile gerade mal stark reduziert:

                  IMG_20251102_171903.jpg

                  SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
                  https://forum.iobroker.net/topic/82798/sma-wechselrichter-probleme-seit-letztem-update?_=1762620778716

                  1 Reply Last reply
                  1
                  • D Offline
                    D Offline
                    Daniel 8
                    wrote on last edited by
                    #169

                    @maxclaudi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):

                    @daniel-8
                    Das wird vermutlich nur abhängig sein, welche(n) Mode du benutzt.
                    Leider kann ich das nicht analysieren, weißt ja - kein neues Gerät vorhanden.

                    Was meinst du mit welchen Mode? Ich wüsste nicht wo ich einen Mode verstellen kann.

                    Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno

                    maxclaudiM 1 Reply Last reply
                    0
                    • D Daniel 8

                      @maxclaudi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):

                      @daniel-8
                      Das wird vermutlich nur abhängig sein, welche(n) Mode du benutzt.
                      Leider kann ich das nicht analysieren, weißt ja - kein neues Gerät vorhanden.

                      Was meinst du mit welchen Mode? Ich wüsste nicht wo ich einen Mode verstellen kann.

                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      wrote on last edited by
                      #170

                      @daniel-8
                      Das sind die verschiedenen Energy Plan (Energiepläne), die es in der App zur Auswahl gibt, wie

                      • Smart CT Mode
                      • Scheduled/Timer Mode
                      • Smart Matching Mode
                        usw.

                      Ich schreibe meistens sehr direkt – bitte nicht falsch verstehen, es ist nie böse gemeint. Das ist einfach mein Stil und niemals abwertend gemeint.

                      D 1 Reply Last reply
                      0
                      • maxclaudiM maxclaudi

                        @daniel-8
                        Das sind die verschiedenen Energy Plan (Energiepläne), die es in der App zur Auswahl gibt, wie

                        • Smart CT Mode
                        • Scheduled/Timer Mode
                        • Smart Matching Mode
                          usw.
                        D Offline
                        D Offline
                        Daniel 8
                        wrote on last edited by
                        #171

                        @maxclaudi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):

                        @daniel-8
                        Das sind die verschiedenen Energy Plan (Energiepläne), die es in der App zur Auswahl gibt, wie

                        • Smart CT Mode
                        • Scheduled/Timer Mode
                        • Smart Matching Mode
                          usw.

                        Die App ist ja bei mir ohne Funktion, da ich dem solarflow den InternetZugang über die fritzbox gesperrt habe. Und die Pläne gibt es ja nur in hems und das ist schon lange aus. Mache alles über mqtt

                        Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno

                        maxclaudiM 1 Reply Last reply
                        0
                        • D Daniel 8

                          @maxclaudi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):

                          @daniel-8
                          Das sind die verschiedenen Energy Plan (Energiepläne), die es in der App zur Auswahl gibt, wie

                          • Smart CT Mode
                          • Scheduled/Timer Mode
                          • Smart Matching Mode
                            usw.

                          Die App ist ja bei mir ohne Funktion, da ich dem solarflow den InternetZugang über die fritzbox gesperrt habe. Und die Pläne gibt es ja nur in hems und das ist schon lange aus. Mache alles über mqtt

                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          wrote on last edited by maxclaudi
                          #172

                          @daniel-8
                          es könnte dennoch damit zusammenhängen.
                          An Deiner Stelle würde ich den Internetzugang noch mal frei geben.
                          Die App nutzen und sicherstellen, dass wirklich kein Energieplan in der App zuletzt aktiv war und auch nicht ist.
                          Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur HEMS gibt?
                          Es gibt doch CT-Mode oder ähnlich, auch ohne aktives HEMS?
                          Oder so eine Einstellung mit fester Energieabgabe/Zeitplan usw.
                          Das würde ich noch einmal prüfen und mich überzeugen, dass wirklich alles deaktiviert ist.

                          Edit/PS: ich bin komplett offline, ohne App.
                          Kann bei mir dennoch CT-Modus und andere Modi nutzen, sofern sie keine Cloud-Daten erfordern funktioiert das auch.
                          Nutze ich nicht.
                          Es war aber so (ist auch nachvollziehbar), dass die letzten Einstellungen in der Firmware gespeichert sind und genutz werden (wollen).

                          Ich schreibe meistens sehr direkt – bitte nicht falsch verstehen, es ist nie böse gemeint. Das ist einfach mein Stil und niemals abwertend gemeint.

                          D 1 Reply Last reply
                          0
                          • maxclaudiM maxclaudi

                            @daniel-8
                            es könnte dennoch damit zusammenhängen.
                            An Deiner Stelle würde ich den Internetzugang noch mal frei geben.
                            Die App nutzen und sicherstellen, dass wirklich kein Energieplan in der App zuletzt aktiv war und auch nicht ist.
                            Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur HEMS gibt?
                            Es gibt doch CT-Mode oder ähnlich, auch ohne aktives HEMS?
                            Oder so eine Einstellung mit fester Energieabgabe/Zeitplan usw.
                            Das würde ich noch einmal prüfen und mich überzeugen, dass wirklich alles deaktiviert ist.

                            Edit/PS: ich bin komplett offline, ohne App.
                            Kann bei mir dennoch CT-Modus und andere Modi nutzen, sofern sie keine Cloud-Daten erfordern funktioiert das auch.
                            Nutze ich nicht.
                            Es war aber so (ist auch nachvollziehbar), dass die letzten Einstellungen in der Firmware gespeichert sind und genutz werden (wollen).

                            D Offline
                            D Offline
                            Daniel 8
                            wrote on last edited by Daniel 8
                            #173

                            @maxclaudi

                            Also ich habe jetzt in Hems den grundlastmodus genommen und alle Zeitpläne gelöscht. Bei den normalen akku Einstellungen gibt es keine Zeitpläne. Was mir auch aufgefallen ist, das in sporadischen Abständen der mqtt von 1 auf 0.geht mit der http Abfrage. Weiß nicht warum er da die Verbindung verliert

                            Sowas wie ct oder so gibt es bei den neuen Geräten ohne hems nicht.

                            Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno

                            maxclaudiM 1 Reply Last reply
                            0
                            • D Daniel 8

                              @maxclaudi

                              Also ich habe jetzt in Hems den grundlastmodus genommen und alle Zeitpläne gelöscht. Bei den normalen akku Einstellungen gibt es keine Zeitpläne. Was mir auch aufgefallen ist, das in sporadischen Abständen der mqtt von 1 auf 0.geht mit der http Abfrage. Weiß nicht warum er da die Verbindung verliert

                              Sowas wie ct oder so gibt es bei den neuen Geräten ohne hems nicht.

                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              wrote on last edited by
                              #174

                              @daniel-8
                              Tipp: Du könntest dich an den Support wenden und darauf hinweisen, dass du die zenSDK nutzt und wie empfohlen smartMode:1 gesetzt hast, damit die Parameter ins RAM statt in den Flash geschrieben werden.
                              Erkläre, dass smartMode:1 immer wieder von allein (Intervall ca.) wieder auf smartMode:0 wechselt.
                              Frage „warum?“ und bitte um eine Lösung.
                              Kannst darauf hinweisen, dass Du mehrere Leute mit einem SF2400AC kennst, bei denen smartMode:1 normalerweise dauerhaft gesetzt bleibt.

                              Ich schreibe meistens sehr direkt – bitte nicht falsch verstehen, es ist nie böse gemeint. Das ist einfach mein Stil und niemals abwertend gemeint.

                              1 Reply Last reply
                              2
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes


                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              46

                              Online

                              32.4k

                              Users

                              81.3k

                              Topics

                              1.3m

                              Posts
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                              ioBroker Community 2014-2025
                              logo
                              • Login

                              • Don't have an account? Register

                              • Login or register to search.
                              • First post
                                Last post
                              0
                              • Recent
                              • Tags
                              • Unread 0
                              • Categories
                              • Unreplied
                              • Popular
                              • GitHub
                              • Docu
                              • Hilfe