  4. Modbus: Adapter (Samsung) einbinden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

Modbus: Adapter (Samsung) einbinden

Modbus: Adapter (Samsung) einbinden

Scheduled Pinned Locked Moved Einsteigerfragen
87 Posts 5 Posters 6.9k Views 3 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M minkhx

    @homoran Na die Umstellung auf den Debug-state habe ich in der Anleitung gefunden, die ich mir nebenbei reinhämmere;)

    HomoranH Do not disturb
    HomoranH Do not disturb
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    wrote on last edited by
    #30

    @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

    habe ich in der Anleitung gefunden

    dann sicher auch los in code-tags zu posten!
    aus dem Screenshot tue ich mich schwer zu zitieren

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Reply Last reply
    0
    • HomoranH Homoran

      @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

      Eine explizite Einstellung (hier Haken, du Master) ist mir noch nicht untergekommen.

      dann bitte alle Parameter des Servers.

      Wo definierst du denn die Register?

      M Offline
      M Offline
      minkhx
      wrote on last edited by
      #31

      @homoran Die Parameter des Servers habe ich oben schon gepostet. Daher hier nur der Teil, den ich beschrieben habe:
      11.PNG

      Die Registerdefinition ist ja das Umständliche. In Modbus-Adapter Doku ist wenig konkretes zu finden.

      HomoranH M 2 Replies Last reply
      0
      • M minkhx

        @homoran Die Parameter des Servers habe ich oben schon gepostet. Daher hier nur der Teil, den ich beschrieben habe:
        11.PNG

        Die Registerdefinition ist ja das Umständliche. In Modbus-Adapter Doku ist wenig konkretes zu finden.

        HomoranH Do not disturb
        HomoranH Do not disturb
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        wrote on last edited by
        #32

        @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

        In Modbus-Adapter Doku ist wenig konkretes zu finden.

        das muss ja auch in der Gerätedokumentation stehen.
        im Adapter muss man das nur daraus abtippen

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        M 1 Reply Last reply
        0
        • M minkhx

          @homoran Die Parameter des Servers habe ich oben schon gepostet. Daher hier nur der Teil, den ich beschrieben habe:
          11.PNG

          Die Registerdefinition ist ja das Umständliche. In Modbus-Adapter Doku ist wenig konkretes zu finden.

          M Offline
          M Offline
          minkhx
          wrote on last edited by
          #33

          @minkhx Hier die Doku zur Device ID:

          Device ID
          Modbus Device ID. Important if TCP/Modbus bridge is used.

          Ist das nicht was RTU-typisches?

          HomoranH 1 Reply Last reply
          0
          • M minkhx

            @minkhx Hier die Doku zur Device ID:

            Device ID
            Modbus Device ID. Important if TCP/Modbus bridge is used.

            Ist das nicht was RTU-typisches?

            HomoranH Do not disturb
            HomoranH Do not disturb
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            wrote on last edited by
            #34

            @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

            Ist das nicht was RTU-typisches?

            im Gegenteil!
            da geht es um einen TCP2RTU Konverter.

            Ich habe via tcp über eine IP Kontakt zu über 10 IDs

            und bei tcp2RTU können es ganz viele IDs sein.

            Aber selbst wenn nur eine ID an der IP Hängt muss die angegeben werden.

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            M 1 Reply Last reply
            0
            • HomoranH Homoran

              @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

              In Modbus-Adapter Doku ist wenig konkretes zu finden.

              das muss ja auch in der Gerätedokumentation stehen.
              im Adapter muss man das nur daraus abtippen

              M Offline
              M Offline
              minkhx
              wrote on last edited by
              #35

              @homoran said in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

              das muss ja auch in der Gerätedokumentation stehen.
              im Adapter muss man das nur daraus abtippen

              Das ist ja das Verrückte. Schaut man die mans zu ioB und Wechselrichter oder Ladesäule werden die Daten 1:1 aus den Handbüchern übernommen.

              Aber genau diese explizite Deklaration entfällt auf der Codesys-Seite, da es ja beliebige Var sind. Keine fest "programmierten" Parameter eine Ladesäule.

              Was sagt den der Fehler der Log aus, die ich gepostet habe. Diese beiden wiederholen sich ja nun seit 13,7 MB:)

              HomoranH 1 Reply Last reply
              0
              • HomoranH Homoran

                @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                Ist das nicht was RTU-typisches?

                im Gegenteil!
                da geht es um einen TCP2RTU Konverter.

                Ich habe via tcp über eine IP Kontakt zu über 10 IDs

                und bei tcp2RTU können es ganz viele IDs sein.

                Aber selbst wenn nur eine ID an der IP Hängt muss die angegeben werden.

                M Offline
                M Offline
                minkhx
                wrote on last edited by
                #36

                @homoran said in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                im Gegenteil!
                da geht es um einen TCP2RTU Konverter.
                Ich habe via tcp über eine IP Kontakt zu über 10 IDs
                und bei tcp2RTU können es ganz viele IDs sein.
                Aber selbst wenn nur eine ID an der IP Hängt muss die angegeben werden.

                Eben, was RTU-typisches. Da gibt es IDs, weil seriell!

                HomoranH 1 Reply Last reply
                0
                • M minkhx

                  @homoran said in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                  das muss ja auch in der Gerätedokumentation stehen.
                  im Adapter muss man das nur daraus abtippen

                  Das ist ja das Verrückte. Schaut man die mans zu ioB und Wechselrichter oder Ladesäule werden die Daten 1:1 aus den Handbüchern übernommen.

                  Aber genau diese explizite Deklaration entfällt auf der Codesys-Seite, da es ja beliebige Var sind. Keine fest "programmierten" Parameter eine Ladesäule.

                  Was sagt den der Fehler der Log aus, die ich gepostet habe. Diese beiden wiederholen sich ja nun seit 13,7 MB:)

                  HomoranH Do not disturb
                  HomoranH Do not disturb
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  wrote on last edited by
                  #37

                  @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                  Aber genau diese explizite Deklaration entfällt auf der Codesys-Seite, da es ja beliebige Var sind. Keine fest "programmierten" Parameter eine Ladesäule.

                  eben!
                  Ich gehe davon aus, dass du die Register selber definieren musst.

                  @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                  Was sagt den der Fehler der Log aus, die ich gepostet habe.

                  leider nicht in code-tags

                  @homoran sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                  aus dem Screenshot tue ich mich schwer zu zitieren

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  M 1 Reply Last reply
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                    Aber genau diese explizite Deklaration entfällt auf der Codesys-Seite, da es ja beliebige Var sind. Keine fest "programmierten" Parameter eine Ladesäule.

                    eben!
                    Ich gehe davon aus, dass du die Register selber definieren musst.

                    @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                    Was sagt den der Fehler der Log aus, die ich gepostet habe.

                    leider nicht in code-tags

                    @homoran sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                    aus dem Screenshot tue ich mich schwer zu zitieren

                    M Offline
                    M Offline
                    minkhx
                    wrote on last edited by
                    #38

                    @homoran
                    Das lässt sich ändern;)
                    2025-05-30 22:07:00.520 - debug: modbus.0 (60830) sending tcp data
                    2025-05-30 22:07:00.631 - warn: modbus.0 (60830) FC1 request outside coils boundaries: from 2, len 8. Expected max address 8

                    2025-05-30 22:07:00.632 - debug: modbus.0 (60830) sending tcp data
                    2025-05-30 22:07:00.743 - warn: modbus.0 (60830) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 8. Expected max address 8

                    HomoranH 1 Reply Last reply
                    0
                    • M minkhx

                      @homoran said in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                      im Gegenteil!
                      da geht es um einen TCP2RTU Konverter.
                      Ich habe via tcp über eine IP Kontakt zu über 10 IDs
                      und bei tcp2RTU können es ganz viele IDs sein.
                      Aber selbst wenn nur eine ID an der IP Hängt muss die angegeben werden.

                      Eben, was RTU-typisches. Da gibt es IDs, weil seriell!

                      HomoranH Do not disturb
                      HomoranH Do not disturb
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      wrote on last edited by
                      #39

                      @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                      was RTU-typisches. Da gibt es IDs, weil seriell!

                      Blödsinn!
                      Screenshot_20250530-221727_Firefox.jpg
                      Das istvein tcp cluent mit über 25 IDs von denen ich hier gerade 8 nutze!

                      Außerdem

                      @homoran sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                      Aber selbst wenn nur eine ID an der IP Hängt muss die angegeben werden.

                      also was soll diese fruchtlose Diskussion?

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      M 1 Reply Last reply
                      0
                      • M minkhx

                        @homoran
                        Das lässt sich ändern;)
                        2025-05-30 22:07:00.520 - debug: modbus.0 (60830) sending tcp data
                        2025-05-30 22:07:00.631 - warn: modbus.0 (60830) FC1 request outside coils boundaries: from 2, len 8. Expected max address 8

                        2025-05-30 22:07:00.632 - debug: modbus.0 (60830) sending tcp data
                        2025-05-30 22:07:00.743 - warn: modbus.0 (60830) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 8. Expected max address 8

                        HomoranH Do not disturb
                        HomoranH Do not disturb
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        wrote on last edited by
                        #40

                        @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                        FC1 request outside coils boundaries

                        die Werte passen nicht zu coils!
                        wieso nutzt du coils?

                        @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                        outside discrete inputs boundaries

                        dito mit diskreten Eingängen!

                        Noch was!
                        zum testen immer nur ein Register nehmen.
                        Es braucht nur ein einziger Fehler vorzuliegen, dann läuft gar nichts mehr.

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        M 1 Reply Last reply
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                          FC1 request outside coils boundaries

                          die Werte passen nicht zu coils!
                          wieso nutzt du coils?

                          @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                          outside discrete inputs boundaries

                          dito mit diskreten Eingängen!

                          Noch was!
                          zum testen immer nur ein Register nehmen.
                          Es braucht nur ein einziger Fehler vorzuliegen, dann läuft gar nichts mehr.

                          M Offline
                          M Offline
                          minkhx
                          wrote on last edited by
                          #41

                          @homoran said in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                          die Werte passen nicht zu coils!

                          coils und discretes haben ihre Berechtigung.
                          Und natürlich habe ich es bereits auf eines von beiden reduziert.

                          HomoranH 1 Reply Last reply
                          0
                          • M minkhx

                            @homoran said in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                            die Werte passen nicht zu coils!

                            coils und discretes haben ihre Berechtigung.
                            Und natürlich habe ich es bereits auf eines von beiden reduziert.

                            HomoranH Do not disturb
                            HomoranH Do not disturb
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            wrote on last edited by
                            #42

                            @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                            coils und discretes haben ihre Berechtigung.

                            Natürlich!
                            wenn sie vom Gerät gefordert werden.

                            deswegen die Nachfrage watum du sie verwendest.

                            @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                            Und natürlich habe ich es bereits auf eines von beiden reduziert.

                            ist schon 1 zuviel!

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            M 1 Reply Last reply
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                              was RTU-typisches. Da gibt es IDs, weil seriell!

                              Blödsinn!
                              Screenshot_20250530-221727_Firefox.jpg
                              Das istvein tcp cluent mit über 25 IDs von denen ich hier gerade 8 nutze!

                              Außerdem

                              @homoran sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                              Aber selbst wenn nur eine ID an der IP Hängt muss die angegeben werden.

                              also was soll diese fruchtlose Diskussion?

                              M Offline
                              M Offline
                              minkhx
                              wrote on last edited by
                              #43

                              @homoran said in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                              Das istvein tcp cluent mit über 25 IDs von denen ich hier gerade 8 nutze!
                              Außerdem

                              Aber ganz sicher ist es so!
                              Ein TCP-Stack unterscheidet sich grundlegend von einer seriellen Kommunikation.
                              Wenn Du, wie Du sagst, TCP/RTU-Bridge benutzt ist das genau der Grund dafür, warum IDs verwendet werden.
                              Schau Dir mal das OSI-Modell an.

                              HomoranH 1 Reply Last reply
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                                coils und discretes haben ihre Berechtigung.

                                Natürlich!
                                wenn sie vom Gerät gefordert werden.

                                deswegen die Nachfrage watum du sie verwendest.

                                @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                                Und natürlich habe ich es bereits auf eines von beiden reduziert.

                                ist schon 1 zuviel!

                                M Offline
                                M Offline
                                minkhx
                                wrote on last edited by
                                #44

                                @homoran said in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                                ist schon 1 zuviel!

                                Und wie soll ich dann auf Fehlersuche gehen, wenn nichts ausgetauscht wird? Dann kann ich den Adapter doch löschen lol.

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • M minkhx

                                  @homoran said in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                                  Das istvein tcp cluent mit über 25 IDs von denen ich hier gerade 8 nutze!
                                  Außerdem

                                  Aber ganz sicher ist es so!
                                  Ein TCP-Stack unterscheidet sich grundlegend von einer seriellen Kommunikation.
                                  Wenn Du, wie Du sagst, TCP/RTU-Bridge benutzt ist das genau der Grund dafür, warum IDs verwendet werden.
                                  Schau Dir mal das OSI-Modell an.

                                  HomoranH Do not disturb
                                  HomoranH Do not disturb
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  wrote on last edited by Homoran
                                  #45

                                  @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                                  Wenn Du, wie Du sagst, TCP/RTU-Bridge benutzt ist das genau der Grund dafür, warum IDs verwendet werden.

                                  das habe ich nicht gesagt!

                                  @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                                  Und wie soll ich dann auf Fehlersuche gehen,

                                  indem du nur mit einem Register anfängst
                                  Dann die vom Gerät geforderten Parameter einstellst

                                  ...und testest.

                                  Wenn du die Parameter richtig verwendet hast undxes trotzdem nich klappt, sollte es anhand der Meldungen herauszufinden sein wo es noch klemmt.

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  M 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                                    Wenn Du, wie Du sagst, TCP/RTU-Bridge benutzt ist das genau der Grund dafür, warum IDs verwendet werden.

                                    das habe ich nicht gesagt!

                                    @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                                    Und wie soll ich dann auf Fehlersuche gehen,

                                    indem du nur mit einem Register anfängst
                                    Dann die vom Gerät geforderten Parameter einstellst

                                    ...und testest.

                                    Wenn du die Parameter richtig verwendet hast undxes trotzdem nich klappt, sollte es anhand der Meldungen herauszufinden sein wo es noch klemmt.

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    minkhx
                                    wrote on last edited by
                                    #46

                                    @homoran
                                    Deine Aussage:
                                    "im Gegenteil!
                                    da geht es um einen TCP2RTU Konverter."

                                    Hmmm, da war ich wohl auf dem Holzweg

                                    Nun ja, ein Register wird nicht benötigt. Es geht um boolsche Werte.
                                    Nur weil es in Deiner Konfi keine gibt, heißt das ja nicht, das grundsätzlich nur Register verarbeitet werden dürfen. Denn dann wäre ja die Eingabemaske des Modbus-Adapters etwas irreführend.

                                    Das Auswerten von zwei Fehlermeldungen hat bisher leider nichts gebracht.

                                    HomoranH 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • M minkhx

                                      @homoran
                                      Deine Aussage:
                                      "im Gegenteil!
                                      da geht es um einen TCP2RTU Konverter."

                                      Hmmm, da war ich wohl auf dem Holzweg

                                      Nun ja, ein Register wird nicht benötigt. Es geht um boolsche Werte.
                                      Nur weil es in Deiner Konfi keine gibt, heißt das ja nicht, das grundsätzlich nur Register verarbeitet werden dürfen. Denn dann wäre ja die Eingabemaske des Modbus-Adapters etwas irreführend.

                                      Das Auswerten von zwei Fehlermeldungen hat bisher leider nichts gebracht.

                                      HomoranH Do not disturb
                                      HomoranH Do not disturb
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      wrote on last edited by Homoran
                                      #47

                                      @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                                      Das Auswerten von zwei Fehlermeldungen hat bisher leider nichts gebracht.

                                      weil du es nicht veränderst.
                                      woher hast du denn den Wert 5?
                                      und woher die ID 5?
                                      du kannst doch ein Paket nicht irgendwohin schicken und hoffen es kommt da an wo du es gerne hättest!

                                      Warum coils und discrete inpits frage ich schon nicht mehr

                                      Auch wenn ich genügend input Register verwende die nur bool'sche Aufgaben erfüllen

                                      Außerdem sind meine Modbus Instanzen alle Master und holen sich/ senden an die Clients

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      M 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                                        Das Auswerten von zwei Fehlermeldungen hat bisher leider nichts gebracht.

                                        weil du es nicht veränderst.
                                        woher hast du denn den Wert 5?
                                        und woher die ID 5?
                                        du kannst doch ein Paket nicht irgendwohin schicken und hoffen es kommt da an wo du es gerne hättest!

                                        Warum coils und discrete inpits frage ich schon nicht mehr

                                        Auch wenn ich genügend input Register verwende die nur bool'sche Aufgaben erfüllen

                                        Außerdem sind meine Modbus Instanzen alle Master und holen sich/ senden an die Clients

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        minkhx
                                        wrote on last edited by
                                        #48

                                        @homoran

                                        Natürlich habe ich Veränderungen vorgenommen. Ich sitz doch hier nicht, nur um zu chatten:)

                                        Mach nen besseren Vorschlag als die 5. Mehr als die screenshots der Einstellungen habe ich nicht.

                                        Das Verwenden von Registern für Bool ist ineffizient.

                                        Ja und weil du eine Parallel/Seriell-Wandler betreibst, der nur in dieser Konfiguration funktioniert, brauchst Du auc den ioB-Master.
                                        Ich aber nicht. ioB spielt nur eine untergeordnete Rolle im System. Die Einstellmöglichkeiten des Adapters wurden wahrgenommen und eine Slave-Konfiguration erstellt.
                                        Wozu sollten diese sonst gut sein?

                                        HomoranH 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • M minkhx

                                          @homoran

                                          Natürlich habe ich Veränderungen vorgenommen. Ich sitz doch hier nicht, nur um zu chatten:)

                                          Mach nen besseren Vorschlag als die 5. Mehr als die screenshots der Einstellungen habe ich nicht.

                                          Das Verwenden von Registern für Bool ist ineffizient.

                                          Ja und weil du eine Parallel/Seriell-Wandler betreibst, der nur in dieser Konfiguration funktioniert, brauchst Du auc den ioB-Master.
                                          Ich aber nicht. ioB spielt nur eine untergeordnete Rolle im System. Die Einstellmöglichkeiten des Adapters wurden wahrgenommen und eine Slave-Konfiguration erstellt.
                                          Wozu sollten diese sonst gut sein?

                                          HomoranH Do not disturb
                                          HomoranH Do not disturb
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          wrote on last edited by Homoran
                                          #49

                                          @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                                          Das Verwenden von Registern für Bool ist ineffizient.

                                          das bestreite ich ja gar nicht.
                                          Man muss aber das verwenden was das Gerät verlangt.

                                          @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                                          weil du eine Parallel/Seriell-Wandler betreibst,

                                          tue ich doch gar nicht!
                                          ich habe nur rein RTU und rein TCP Instanzen.
                                          in beiden habe ich mehrere IDs.

                                          Das muss für dich natürlich nicht gelten, aber auch bei meinem TCP Client mit nur einer ID muss da trotzdem die 200 im Adapter eingetragen sein, die der Client besitzt.

                                          @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                                          Wozu sollten diese sonst gut sein?

                                          um den Voraussetzungen der "Gegenstelle" zu entsprechen!

                                          so wird hier im Forum bereits ein Slave u.a. verwendet um einem anderen Master ein Fake-Smartmeter vorzugaukeln.
                                          Da ruft der Master dann die Daten ab.

                                          Ein Slave, der aktiv steuert ist mir bisher nicht untergekommen, was aber nichts bedeutet.

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          629

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe