  4. Modbus: Adapter (Samsung) einbinden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Modbus: Adapter (Samsung) einbinden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einsteigerfragen
87 Beiträge 5 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M minkhx

    @homoran Ja. Durch die Baumstruktur bzw. Hierarchie wird das abgebildet. Eine explizite Einstellung (hier Haken, du Master) ist mir noch nicht untergekommen.
    Normalerweise geht das out-of-the-box. Auch in HA hat des direkt gefunzt.. Hier kann man in der yaml konkreter werden und definieren, was Master und Slave ist bzw. die Variablen des Codesys direkt vereinbaren.
    HA ist aber sch...

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #29

    @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

    Eine explizite Einstellung (hier Haken, du Master) ist mir noch nicht untergekommen.

    dann bitte alle Parameter des Servers.

    Wo definierst du denn die Register?

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M minkhx

      @homoran Na die Umstellung auf den Debug-state habe ich in der Anleitung gefunden, die ich mir nebenbei reinhämmere;)

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #30

      @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

      habe ich in der Anleitung gefunden

      dann sicher auch los in code-tags zu posten!
      aus dem Screenshot tue ich mich schwer zu zitieren

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

        Eine explizite Einstellung (hier Haken, du Master) ist mir noch nicht untergekommen.

        dann bitte alle Parameter des Servers.

        Wo definierst du denn die Register?

        M Offline
        M Offline
        minkhx
        schrieb am zuletzt editiert von
        #31

        @homoran Die Parameter des Servers habe ich oben schon gepostet. Daher hier nur der Teil, den ich beschrieben habe:
        11.PNG

        Die Registerdefinition ist ja das Umständliche. In Modbus-Adapter Doku ist wenig konkretes zu finden.

        HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • M minkhx

          @homoran Die Parameter des Servers habe ich oben schon gepostet. Daher hier nur der Teil, den ich beschrieben habe:
          11.PNG

          Die Registerdefinition ist ja das Umständliche. In Modbus-Adapter Doku ist wenig konkretes zu finden.

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #32

          @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

          In Modbus-Adapter Doku ist wenig konkretes zu finden.

          das muss ja auch in der Gerätedokumentation stehen.
          im Adapter muss man das nur daraus abtippen

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M minkhx

            @homoran Die Parameter des Servers habe ich oben schon gepostet. Daher hier nur der Teil, den ich beschrieben habe:
            11.PNG

            Die Registerdefinition ist ja das Umständliche. In Modbus-Adapter Doku ist wenig konkretes zu finden.

            M Offline
            M Offline
            minkhx
            schrieb am zuletzt editiert von
            #33

            @minkhx Hier die Doku zur Device ID:

            Device ID
            Modbus Device ID. Important if TCP/Modbus bridge is used.

            Ist das nicht was RTU-typisches?

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M minkhx

              @minkhx Hier die Doku zur Device ID:

              Device ID
              Modbus Device ID. Important if TCP/Modbus bridge is used.

              Ist das nicht was RTU-typisches?

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #34

              @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

              Ist das nicht was RTU-typisches?

              im Gegenteil!
              da geht es um einen TCP2RTU Konverter.

              Ich habe via tcp über eine IP Kontakt zu über 10 IDs

              und bei tcp2RTU können es ganz viele IDs sein.

              Aber selbst wenn nur eine ID an der IP Hängt muss die angegeben werden.

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                In Modbus-Adapter Doku ist wenig konkretes zu finden.

                das muss ja auch in der Gerätedokumentation stehen.
                im Adapter muss man das nur daraus abtippen

                M Offline
                M Offline
                minkhx
                schrieb am zuletzt editiert von
                #35

                @homoran said in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                das muss ja auch in der Gerätedokumentation stehen.
                im Adapter muss man das nur daraus abtippen

                Das ist ja das Verrückte. Schaut man die mans zu ioB und Wechselrichter oder Ladesäule werden die Daten 1:1 aus den Handbüchern übernommen.

                Aber genau diese explizite Deklaration entfällt auf der Codesys-Seite, da es ja beliebige Var sind. Keine fest "programmierten" Parameter eine Ladesäule.

                Was sagt den der Fehler der Log aus, die ich gepostet habe. Diese beiden wiederholen sich ja nun seit 13,7 MB:)

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                  Ist das nicht was RTU-typisches?

                  im Gegenteil!
                  da geht es um einen TCP2RTU Konverter.

                  Ich habe via tcp über eine IP Kontakt zu über 10 IDs

                  und bei tcp2RTU können es ganz viele IDs sein.

                  Aber selbst wenn nur eine ID an der IP Hängt muss die angegeben werden.

                  M Offline
                  M Offline
                  minkhx
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #36

                  @homoran said in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                  im Gegenteil!
                  da geht es um einen TCP2RTU Konverter.
                  Ich habe via tcp über eine IP Kontakt zu über 10 IDs
                  und bei tcp2RTU können es ganz viele IDs sein.
                  Aber selbst wenn nur eine ID an der IP Hängt muss die angegeben werden.

                  Eben, was RTU-typisches. Da gibt es IDs, weil seriell!

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M minkhx

                    @homoran said in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                    das muss ja auch in der Gerätedokumentation stehen.
                    im Adapter muss man das nur daraus abtippen

                    Das ist ja das Verrückte. Schaut man die mans zu ioB und Wechselrichter oder Ladesäule werden die Daten 1:1 aus den Handbüchern übernommen.

                    Aber genau diese explizite Deklaration entfällt auf der Codesys-Seite, da es ja beliebige Var sind. Keine fest "programmierten" Parameter eine Ladesäule.

                    Was sagt den der Fehler der Log aus, die ich gepostet habe. Diese beiden wiederholen sich ja nun seit 13,7 MB:)

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #37

                    @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                    Aber genau diese explizite Deklaration entfällt auf der Codesys-Seite, da es ja beliebige Var sind. Keine fest "programmierten" Parameter eine Ladesäule.

                    eben!
                    Ich gehe davon aus, dass du die Register selber definieren musst.

                    @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                    Was sagt den der Fehler der Log aus, die ich gepostet habe.

                    leider nicht in code-tags

                    @homoran sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                    aus dem Screenshot tue ich mich schwer zu zitieren

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                      Aber genau diese explizite Deklaration entfällt auf der Codesys-Seite, da es ja beliebige Var sind. Keine fest "programmierten" Parameter eine Ladesäule.

                      eben!
                      Ich gehe davon aus, dass du die Register selber definieren musst.

                      @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                      Was sagt den der Fehler der Log aus, die ich gepostet habe.

                      leider nicht in code-tags

                      @homoran sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                      aus dem Screenshot tue ich mich schwer zu zitieren

                      M Offline
                      M Offline
                      minkhx
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #38

                      @homoran
                      Das lässt sich ändern;)
                      2025-05-30 22:07:00.520 - debug: modbus.0 (60830) sending tcp data
                      2025-05-30 22:07:00.631 - warn: modbus.0 (60830) FC1 request outside coils boundaries: from 2, len 8. Expected max address 8

                      2025-05-30 22:07:00.632 - debug: modbus.0 (60830) sending tcp data
                      2025-05-30 22:07:00.743 - warn: modbus.0 (60830) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 8. Expected max address 8

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M minkhx

                        @homoran said in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                        im Gegenteil!
                        da geht es um einen TCP2RTU Konverter.
                        Ich habe via tcp über eine IP Kontakt zu über 10 IDs
                        und bei tcp2RTU können es ganz viele IDs sein.
                        Aber selbst wenn nur eine ID an der IP Hängt muss die angegeben werden.

                        Eben, was RTU-typisches. Da gibt es IDs, weil seriell!

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #39

                        @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                        was RTU-typisches. Da gibt es IDs, weil seriell!

                        Blödsinn!
                        Screenshot_20250530-221727_Firefox.jpg
                        Das istvein tcp cluent mit über 25 IDs von denen ich hier gerade 8 nutze!

                        Außerdem

                        @homoran sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                        Aber selbst wenn nur eine ID an der IP Hängt muss die angegeben werden.

                        also was soll diese fruchtlose Diskussion?

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M minkhx

                          @homoran
                          Das lässt sich ändern;)
                          2025-05-30 22:07:00.520 - debug: modbus.0 (60830) sending tcp data
                          2025-05-30 22:07:00.631 - warn: modbus.0 (60830) FC1 request outside coils boundaries: from 2, len 8. Expected max address 8

                          2025-05-30 22:07:00.632 - debug: modbus.0 (60830) sending tcp data
                          2025-05-30 22:07:00.743 - warn: modbus.0 (60830) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 8. Expected max address 8

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #40

                          @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                          FC1 request outside coils boundaries

                          die Werte passen nicht zu coils!
                          wieso nutzt du coils?

                          @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                          outside discrete inputs boundaries

                          dito mit diskreten Eingängen!

                          Noch was!
                          zum testen immer nur ein Register nehmen.
                          Es braucht nur ein einziger Fehler vorzuliegen, dann läuft gar nichts mehr.

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                            FC1 request outside coils boundaries

                            die Werte passen nicht zu coils!
                            wieso nutzt du coils?

                            @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                            outside discrete inputs boundaries

                            dito mit diskreten Eingängen!

                            Noch was!
                            zum testen immer nur ein Register nehmen.
                            Es braucht nur ein einziger Fehler vorzuliegen, dann läuft gar nichts mehr.

                            M Offline
                            M Offline
                            minkhx
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #41

                            @homoran said in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                            die Werte passen nicht zu coils!

                            coils und discretes haben ihre Berechtigung.
                            Und natürlich habe ich es bereits auf eines von beiden reduziert.

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M minkhx

                              @homoran said in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                              die Werte passen nicht zu coils!

                              coils und discretes haben ihre Berechtigung.
                              Und natürlich habe ich es bereits auf eines von beiden reduziert.

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #42

                              @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                              coils und discretes haben ihre Berechtigung.

                              Natürlich!
                              wenn sie vom Gerät gefordert werden.

                              deswegen die Nachfrage watum du sie verwendest.

                              @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                              Und natürlich habe ich es bereits auf eines von beiden reduziert.

                              ist schon 1 zuviel!

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                                was RTU-typisches. Da gibt es IDs, weil seriell!

                                Blödsinn!
                                Screenshot_20250530-221727_Firefox.jpg
                                Das istvein tcp cluent mit über 25 IDs von denen ich hier gerade 8 nutze!

                                Außerdem

                                @homoran sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                                Aber selbst wenn nur eine ID an der IP Hängt muss die angegeben werden.

                                also was soll diese fruchtlose Diskussion?

                                M Offline
                                M Offline
                                minkhx
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #43

                                @homoran said in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                                Das istvein tcp cluent mit über 25 IDs von denen ich hier gerade 8 nutze!
                                Außerdem

                                Aber ganz sicher ist es so!
                                Ein TCP-Stack unterscheidet sich grundlegend von einer seriellen Kommunikation.
                                Wenn Du, wie Du sagst, TCP/RTU-Bridge benutzt ist das genau der Grund dafür, warum IDs verwendet werden.
                                Schau Dir mal das OSI-Modell an.

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                                  coils und discretes haben ihre Berechtigung.

                                  Natürlich!
                                  wenn sie vom Gerät gefordert werden.

                                  deswegen die Nachfrage watum du sie verwendest.

                                  @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                                  Und natürlich habe ich es bereits auf eines von beiden reduziert.

                                  ist schon 1 zuviel!

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  minkhx
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #44

                                  @homoran said in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                                  ist schon 1 zuviel!

                                  Und wie soll ich dann auf Fehlersuche gehen, wenn nichts ausgetauscht wird? Dann kann ich den Adapter doch löschen lol.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M minkhx

                                    @homoran said in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                                    Das istvein tcp cluent mit über 25 IDs von denen ich hier gerade 8 nutze!
                                    Außerdem

                                    Aber ganz sicher ist es so!
                                    Ein TCP-Stack unterscheidet sich grundlegend von einer seriellen Kommunikation.
                                    Wenn Du, wie Du sagst, TCP/RTU-Bridge benutzt ist das genau der Grund dafür, warum IDs verwendet werden.
                                    Schau Dir mal das OSI-Modell an.

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                    #45

                                    @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                                    Wenn Du, wie Du sagst, TCP/RTU-Bridge benutzt ist das genau der Grund dafür, warum IDs verwendet werden.

                                    das habe ich nicht gesagt!

                                    @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                                    Und wie soll ich dann auf Fehlersuche gehen,

                                    indem du nur mit einem Register anfängst
                                    Dann die vom Gerät geforderten Parameter einstellst

                                    ...und testest.

                                    Wenn du die Parameter richtig verwendet hast undxes trotzdem nich klappt, sollte es anhand der Meldungen herauszufinden sein wo es noch klemmt.

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                                      Wenn Du, wie Du sagst, TCP/RTU-Bridge benutzt ist das genau der Grund dafür, warum IDs verwendet werden.

                                      das habe ich nicht gesagt!

                                      @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                                      Und wie soll ich dann auf Fehlersuche gehen,

                                      indem du nur mit einem Register anfängst
                                      Dann die vom Gerät geforderten Parameter einstellst

                                      ...und testest.

                                      Wenn du die Parameter richtig verwendet hast undxes trotzdem nich klappt, sollte es anhand der Meldungen herauszufinden sein wo es noch klemmt.

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      minkhx
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #46

                                      @homoran
                                      Deine Aussage:
                                      "im Gegenteil!
                                      da geht es um einen TCP2RTU Konverter."

                                      Hmmm, da war ich wohl auf dem Holzweg

                                      Nun ja, ein Register wird nicht benötigt. Es geht um boolsche Werte.
                                      Nur weil es in Deiner Konfi keine gibt, heißt das ja nicht, das grundsätzlich nur Register verarbeitet werden dürfen. Denn dann wäre ja die Eingabemaske des Modbus-Adapters etwas irreführend.

                                      Das Auswerten von zwei Fehlermeldungen hat bisher leider nichts gebracht.

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M minkhx

                                        @homoran
                                        Deine Aussage:
                                        "im Gegenteil!
                                        da geht es um einen TCP2RTU Konverter."

                                        Hmmm, da war ich wohl auf dem Holzweg

                                        Nun ja, ein Register wird nicht benötigt. Es geht um boolsche Werte.
                                        Nur weil es in Deiner Konfi keine gibt, heißt das ja nicht, das grundsätzlich nur Register verarbeitet werden dürfen. Denn dann wäre ja die Eingabemaske des Modbus-Adapters etwas irreführend.

                                        Das Auswerten von zwei Fehlermeldungen hat bisher leider nichts gebracht.

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                        #47

                                        @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                                        Das Auswerten von zwei Fehlermeldungen hat bisher leider nichts gebracht.

                                        weil du es nicht veränderst.
                                        woher hast du denn den Wert 5?
                                        und woher die ID 5?
                                        du kannst doch ein Paket nicht irgendwohin schicken und hoffen es kommt da an wo du es gerne hättest!

                                        Warum coils und discrete inpits frage ich schon nicht mehr

                                        Auch wenn ich genügend input Register verwende die nur bool'sche Aufgaben erfüllen

                                        Außerdem sind meine Modbus Instanzen alle Master und holen sich/ senden an die Clients

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:

                                          Das Auswerten von zwei Fehlermeldungen hat bisher leider nichts gebracht.

                                          weil du es nicht veränderst.
                                          woher hast du denn den Wert 5?
                                          und woher die ID 5?
                                          du kannst doch ein Paket nicht irgendwohin schicken und hoffen es kommt da an wo du es gerne hättest!

                                          Warum coils und discrete inpits frage ich schon nicht mehr

                                          Auch wenn ich genügend input Register verwende die nur bool'sche Aufgaben erfüllen

                                          Außerdem sind meine Modbus Instanzen alle Master und holen sich/ senden an die Clients

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          minkhx
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #48

                                          @homoran

                                          Natürlich habe ich Veränderungen vorgenommen. Ich sitz doch hier nicht, nur um zu chatten:)

                                          Mach nen besseren Vorschlag als die 5. Mehr als die screenshots der Einstellungen habe ich nicht.

                                          Das Verwenden von Registern für Bool ist ineffizient.

                                          Ja und weil du eine Parallel/Seriell-Wandler betreibst, der nur in dieser Konfiguration funktioniert, brauchst Du auc den ioB-Master.
                                          Ich aber nicht. ioB spielt nur eine untergeordnete Rolle im System. Die Einstellmöglichkeiten des Adapters wurden wahrgenommen und eine Slave-Konfiguration erstellt.
                                          Wozu sollten diese sonst gut sein?

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          825

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe