NEWS
Neuling mit Fragen zu SUN2000 Adaptern
Neuling mit Fragen zu SUN2000 Adaptern
-
Danke für Eure Reaktion und Hilfestellung.
@wendy2702
Verbaute Hardware inkl. Softwareversionen (Laut Huawei-Updater alle auf dem neuesten Stand)
EMMA A-02 SmartHEMS V100R024C00SPC100
SCharger-22KT-S0 FusionCharge V100R023C10SPC120
SmartGuard-63A-T0 V100R024C00SPC100
SUN2000-17K-MB0 V200R023C10SPC208Ich kann Modbus nur aktivieren, die IP des Servers festlegen (steht auf 0.0.0.0 um alle zu erlauben)
und festlegen ob ich Verschlüsselung will (was momentan disabled ist)
In der EMMA kann ich keine Modbus ID mehr einstellen.
Aber bei allen IDs ausser 502 bekomme ich sofort einen Conn-Refused.
Auch die Einstellung bzgl. Restricted/Unrestricted ist in meiner Software Version verschwunden.
(Screenshot vom Konfigurations-Dialog der EMMA angehängt)@samson71 Gerne, welche Screenshots wären hilfreich?
Ich habe eigentlich auf alles Zugriff, selbst auf den Installer-Teil...
Dementsprechend können wir bzgl. EMMA auch alles testen, wenn Ihr mir sagt, was ich testen soll.Sorry, das ist vielleicht nicht das einfachste Thema für einen Neuling...
Viele Grüße,
Günter
PS: Geht man auf das Fragezeichen kommt ein Text, der Port 502 als gesetzt erwähnt...

@Homoran Ja, das habe ich in der Tat.
Allerdings sieht bei mir der Dialog ganz anders aus - siehe Screen-Foto.
Ich habe bei IP des Servers 0.0.0.0 eingestellt in der Annahme, dass dann alle Hosts zu lässt.
Leider finde ich das nirgends im Bedienungshandbuch bestätigt, dass das auch genau die Folge hat.
Ich werde jetzt mal explizit auf die Server IP zurück gehen, um das zu testen.PS: Ich hab vom Installatuer das Install-Passwort bekommen, daher komme ich an alles ran,
hilft bis jetzt nur leider nichts...
-
@Homoran Ja, das habe ich in der Tat.
Allerdings sieht bei mir der Dialog ganz anders aus - siehe Screen-Foto.
Ich habe bei IP des Servers 0.0.0.0 eingestellt in der Annahme, dass dann alle Hosts zu lässt.
Leider finde ich das nirgends im Bedienungshandbuch bestätigt, dass das auch genau die Folge hat.
Ich werde jetzt mal explizit auf die Server IP zurück gehen, um das zu testen.PS: Ich hab vom Installatuer das Install-Passwort bekommen, daher komme ich an alles ran,
hilft bis jetzt nur leider nichts...
@beachboy sagte in Neuling mit Fragen zu SUN2000 Adaptern:
Ich habe bei IP des Servers 0.0.0.0 eingestellt in der Annahme, dass dann alle Hosts zu lässt.
stell da mal die IP des ioBrokers rein
-
Das sieht nicht wirklich nach der Oberfläche des WR aus.
Bist du wirklich mit dem WLAN AP des WR verbunden wenn du das machst?
@wendy2702 In der Tat, nein, das ist die EMMA.
D.h. ich bin direkt mit der EMMA verbunden.
Am WEchselrichter habe ich keinen Dongle, denn das soll ja über die EMMA laufen. -
@beachboy sagte in Neuling mit Fragen zu SUN2000 Adaptern:
Ich habe bei IP des Servers 0.0.0.0 eingestellt in der Annahme, dass dann alle Hosts zu lässt.
stell da mal die IP des ioBrokers rein
-
@wendy2702 Klasse, danke für den Hinweis, ich habe mich in der Tat nie am WR angemeldet.
Wird dann heute Abend auch gleich getestet. -
@wendy2702 Hmm, also irgendwie finde ich im WR keine Einstellung für Modbus...
In der "Parametereinstellung zur Kommunikation des Parallelsystems" gibt es nur die Auswahl NA oder RS485
Das steht momentan auf NA.
Ich nehme an, dass das über die EMMA anders strukturiert ist, da ich am WR keinen Dongle habe. Das soll ja über die EMMA gehen...

-
@wendy2702 Hmm, also irgendwie finde ich im WR keine Einstellung für Modbus...
In der "Parametereinstellung zur Kommunikation des Parallelsystems" gibt es nur die Auswahl NA oder RS485
Das steht momentan auf NA.
Ich nehme an, dass das über die EMMA anders strukturiert ist, da ich am WR keinen Dongle habe. Das soll ja über die EMMA gehen...

-
@beachboy der Upload deiner Screenshots hat nicht funktioniert
Edit: schau mal hier
https://www.photovoltaikforum.com/thread/229493-huawei-emma-a02/
@wendy2702 Ja, die waren vom Handy zu gross.
Hab es jetzt korrigiert... -
@beachboy der Upload deiner Screenshots hat nicht funktioniert
Edit: schau mal hier
https://www.photovoltaikforum.com/thread/229493-huawei-emma-a02/
@wendy2702
Den Eintrag: https://www.photovoltaikforum.com/thread/229493-huawei-emma-a02/?postID=4291234#post4291234
verstehe ich so, dass das mit der aktuellen SW Version der EMMA noch nicht geht...
Ärgerlich... -
@wendy2702
Den Eintrag: https://www.photovoltaikforum.com/thread/229493-huawei-emma-a02/?postID=4291234#post4291234
verstehe ich so, dass das mit der aktuellen SW Version der EMMA noch nicht geht...
Ärgerlich... -
@wendy2702
Den Eintrag: https://www.photovoltaikforum.com/thread/229493-huawei-emma-a02/?postID=4291234#post4291234
verstehe ich so, dass das mit der aktuellen SW Version der EMMA noch nicht geht...
Ärgerlich...@beachboy auf der Emma muss mindestens die Firmware V100R024C00SPC101 installiert sein! Die 100 funktioniert tatsächlich nicht.
Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000#supported-hardware
und dann steht im Wiki welche Einstellungen notwendig sind: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma
LG Stephan