Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. [gelöst] Deye GEN-Eingang mit JS schalten funktioniert nicht

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    720

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    5.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

[gelöst] Deye GEN-Eingang mit JS schalten funktioniert nicht

Scheduled Pinned Locked Moved Skripten / Logik
32 Posts 5 Posters 3.2k Views 3 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • fuzzy1955F fuzzy1955

    @homoran sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

    oh neue Zusatzinfo
    Dann passen ja die Einstellungen

    Wie eingangs beschrieben geht es mir nur um eines: Automatisches Schalten des GEN-Eingangs

    HomoranH Do not disturb
    HomoranH Do not disturb
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    wrote on last edited by
    #21

    @fuzzy1955 klar, aber wenn du lesen, aber nicht schreiben kannst und nichts in irgendeinem log steht, wird dieser DP nur zum lesen sein.

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    fuzzy1955F 1 Reply Last reply
    0
    • fuzzy1955F fuzzy1955

      @warp735 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

      Und jetzt zeig mal noch die GEN Port Einstellungen

      20250319_3.jpg

      W Offline
      W Offline
      warp735
      wrote on last edited by
      #22

      @fuzzy1955
      Probier das mal. Und in Time of Use muss der Prozentwert höher sein, als der aktuelle SOC

      19-03-2025_16-16-13.png

      fuzzy1955F 2 Replies Last reply
      0
      • W warp735

        @fuzzy1955
        Probier das mal. Und in Time of Use muss der Prozentwert höher sein, als der aktuelle SOC

        19-03-2025_16-16-13.png

        fuzzy1955F Offline
        fuzzy1955F Offline
        fuzzy1955
        wrote on last edited by
        #23

        @warp735 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

        Probier das mal. Und in Time of Use muss der Prozentwert höher sein, als der aktuelle SOC

        Habe ich probiert. Jetzt schaltet der GEN ein, aber er lässt sich nicht mehr ausschalten.

        20250319_5.jpg

        Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
        Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
        PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 3 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

        1 Reply Last reply
        0
        • W warp735

          @fuzzy1955
          Probier das mal. Und in Time of Use muss der Prozentwert höher sein, als der aktuelle SOC

          19-03-2025_16-16-13.png

          fuzzy1955F Offline
          fuzzy1955F Offline
          fuzzy1955
          wrote on last edited by
          #24

          @warp735

          Ich habe zwischendurch einen 10 m-Baum mit der Motorsäge umgelegt - darum die Pause 😊

          Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
          Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
          PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 3 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

          1 Reply Last reply
          0
          • HomoranH Homoran

            @fuzzy1955 klar, aber wenn du lesen, aber nicht schreiben kannst und nichts in irgendeinem log steht, wird dieser DP nur zum lesen sein.

            fuzzy1955F Offline
            fuzzy1955F Offline
            fuzzy1955
            wrote on last edited by
            #25

            @homoran
            Ja. Wahrscheinlich muss ich zu einer Shelly -Schütz-Kombination greifen, um den GEN-Eingang einfach zu trennen.

            Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
            Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
            PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 3 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

            1 Reply Last reply
            0
            • W Offline
              W Offline
              warp735
              wrote on last edited by
              #26

              @fuzzy1955
              Der lädt jetzt bis zum eingestellten Akku Wert. DAS musst du immer ändern und den Haken GEN Load. Am besten immer bei allen Uhrzeiten. Musst also 12 Register beschreiben

              fuzzy1955F 2 Replies Last reply
              0
              • W warp735

                @fuzzy1955
                Der lädt jetzt bis zum eingestellten Akku Wert. DAS musst du immer ändern und den Haken GEN Load. Am besten immer bei allen Uhrzeiten. Musst also 12 Register beschreiben

                fuzzy1955F Offline
                fuzzy1955F Offline
                fuzzy1955
                wrote on last edited by
                #27

                @warp735

                Ok, das werde ich testen.

                Vielen Dank für deine Unterstützung!!

                Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 3 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                1 Reply Last reply
                0
                • W warp735

                  @fuzzy1955
                  Der lädt jetzt bis zum eingestellten Akku Wert. DAS musst du immer ändern und den Haken GEN Load. Am besten immer bei allen Uhrzeiten. Musst also 12 Register beschreiben

                  fuzzy1955F Offline
                  fuzzy1955F Offline
                  fuzzy1955
                  wrote on last edited by
                  #28

                  @warp735 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                  Der lädt jetzt bis zum eingestellten Akku Wert. DAS musst du immer ändern und den Haken GEN Load. Am besten immer bei allen Uhrzeiten.

                  Habe ich soeben getestet. Funktioniert leider nicht.

                      let intGenLaden1 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden1').val;      //01 - 05h
                      let intGenLaden2 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden2').val;      //05 - 09h
                      let intGenLaden3 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden3').val;      //09 - 13h
                      let intGenLaden4 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden4').val;      //13 - 17h
                      let intGenLaden5 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden5').val;      //17 - 21h
                      let intGenLaden6 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden6').val;      //21 - 01h
                      let intBattSet = 10; //%
                  
                      setState('modbus.0.holdingRegisters.1.166_GEN_Laden1', intBattSet, true);
                      setState('modbus.0.holdingRegisters.1.167_GEN_Laden2', intBattSet, true);
                      setState('modbus.0.holdingRegisters.1.168_GEN_Laden3', intBattSet, true);
                      setState('modbus.0.holdingRegisters.1.169_GEN_Laden4', intBattSet, true);
                      setState('modbus.0.holdingRegisters.1.170_GEN_Laden5', intBattSet, true);
                      setState('modbus.0.holdingRegisters.1.171_GEN_Laden6', intBattSet, true);
                  

                  Die Register lassen sich im IOB setzen, aber am Deye passiert gar nichts.

                  javascript.0	07:25:13.638	info	script.js.common.Deye_GEN_schalten: GEN_Leistung = 5.033 kW
                  javascript.0	07:25:13.638	info	script.js.common.Deye_GEN_schalten: GenLaden 01-05h = 10 %, 05-09h = 10 %, 09-13h = 10 %
                  javascript.0	07:25:13.638	info	script.js.common.Deye_GEN_schalten: GenLaden 13-17h = 10 %, 17-21h = 10 %, 21-01h = 10 %
                  

                  Der GEN-Anschluss lässt sich also auf diese Art nicht schalten 😕

                  Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                  Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                  PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 3 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                  W 1 Reply Last reply
                  0
                  • fuzzy1955F fuzzy1955

                    @warp735 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                    Der lädt jetzt bis zum eingestellten Akku Wert. DAS musst du immer ändern und den Haken GEN Load. Am besten immer bei allen Uhrzeiten.

                    Habe ich soeben getestet. Funktioniert leider nicht.

                        let intGenLaden1 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden1').val;      //01 - 05h
                        let intGenLaden2 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden2').val;      //05 - 09h
                        let intGenLaden3 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden3').val;      //09 - 13h
                        let intGenLaden4 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden4').val;      //13 - 17h
                        let intGenLaden5 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden5').val;      //17 - 21h
                        let intGenLaden6 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden6').val;      //21 - 01h
                        let intBattSet = 10; //%
                    
                        setState('modbus.0.holdingRegisters.1.166_GEN_Laden1', intBattSet, true);
                        setState('modbus.0.holdingRegisters.1.167_GEN_Laden2', intBattSet, true);
                        setState('modbus.0.holdingRegisters.1.168_GEN_Laden3', intBattSet, true);
                        setState('modbus.0.holdingRegisters.1.169_GEN_Laden4', intBattSet, true);
                        setState('modbus.0.holdingRegisters.1.170_GEN_Laden5', intBattSet, true);
                        setState('modbus.0.holdingRegisters.1.171_GEN_Laden6', intBattSet, true);
                    

                    Die Register lassen sich im IOB setzen, aber am Deye passiert gar nichts.

                    javascript.0	07:25:13.638	info	script.js.common.Deye_GEN_schalten: GEN_Leistung = 5.033 kW
                    javascript.0	07:25:13.638	info	script.js.common.Deye_GEN_schalten: GenLaden 01-05h = 10 %, 05-09h = 10 %, 09-13h = 10 %
                    javascript.0	07:25:13.638	info	script.js.common.Deye_GEN_schalten: GenLaden 13-17h = 10 %, 17-21h = 10 %, 21-01h = 10 %
                    

                    Der GEN-Anschluss lässt sich also auf diese Art nicht schalten 😕

                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    wrote on last edited by
                    #29

                    @fuzzy1955
                    Mach doch nicht zwei Sachen gleichzeitig... Erstmal alles direkt am WR testen, ob funktioniert wie gewünscht. DANN weiß man auch genau, was man womit beschreiben muss.

                    So nervt das nur, wenn du mit Bildern vom WR daherkommst und plötzlich wieder mit nem Script

                    fuzzy1955F 2 Replies Last reply
                    0
                    • W warp735

                      @fuzzy1955
                      Mach doch nicht zwei Sachen gleichzeitig... Erstmal alles direkt am WR testen, ob funktioniert wie gewünscht. DANN weiß man auch genau, was man womit beschreiben muss.

                      So nervt das nur, wenn du mit Bildern vom WR daherkommst und plötzlich wieder mit nem Script

                      fuzzy1955F Offline
                      fuzzy1955F Offline
                      fuzzy1955
                      wrote on last edited by fuzzy1955
                      #30

                      @warp735

                      Pardon, ich hatte heute ganztags Termine.

                      Erstmal alles direkt am WR testen, ob funktioniert wie gewünscht. DANN weiß man auch genau, was man womit beschreiben muss.

                      Direkt am Deye hat es ja immer funktioniert. Entschuldige, wenn ich das zwischendurch nicht klar erwähnt habe.

                      Mir geht es - wie zu Beginn des Threads geschrieben habe - um das Automatische Schalten des GEN-Eingangs aus dem IOBroker mittels Script. Ich habe gerade entdeckt, dass die Register ab 60 R/W sind, also müsste das Beschreiben funktionieren. Ich probier das mal mit Modbus-Tools.

                      Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                      Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                      PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 3 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • W warp735

                        @fuzzy1955
                        Mach doch nicht zwei Sachen gleichzeitig... Erstmal alles direkt am WR testen, ob funktioniert wie gewünscht. DANN weiß man auch genau, was man womit beschreiben muss.

                        So nervt das nur, wenn du mit Bildern vom WR daherkommst und plötzlich wieder mit nem Script

                        fuzzy1955F Offline
                        fuzzy1955F Offline
                        fuzzy1955
                        wrote on last edited by
                        #31

                        @warp735

                        Ich habe den Fehler gefunden. Er lag bei mir im JavaScript. Zufällig habe ich bei den Objekten entdeckt, dass man beim Steuern eines Geräts die Checkbox "Bestätigt" NICHT ANKREUZEN darf - das entspricht im JavaScript beim SetState: FALSE

                        20250320_2.jpg

                        richtig:
                        setState('modbus.0.holdingRegisters.1.140_GEN_Netzsignal_ein', 0, false); //0 = aus, 3 = ein
                        
                        falsch:
                        setState('modbus.0.holdingRegisters.1.140_GEN_Netzsignal_ein', 0, true); //0 = aus, 3 = ein
                        

                        20250320_1.jpg

                        Wieder etwas gelöst 😊

                        Danke für dein Durchhaltevermögen!!

                        Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                        Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                        PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 3 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                        W 1 Reply Last reply
                        0
                        • fuzzy1955F fuzzy1955

                          @warp735

                          Ich habe den Fehler gefunden. Er lag bei mir im JavaScript. Zufällig habe ich bei den Objekten entdeckt, dass man beim Steuern eines Geräts die Checkbox "Bestätigt" NICHT ANKREUZEN darf - das entspricht im JavaScript beim SetState: FALSE

                          20250320_2.jpg

                          richtig:
                          setState('modbus.0.holdingRegisters.1.140_GEN_Netzsignal_ein', 0, false); //0 = aus, 3 = ein
                          
                          falsch:
                          setState('modbus.0.holdingRegisters.1.140_GEN_Netzsignal_ein', 0, true); //0 = aus, 3 = ein
                          

                          20250320_1.jpg

                          Wieder etwas gelöst 😊

                          Danke für dein Durchhaltevermögen!!

                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          wrote on last edited by
                          #32

                          @fuzzy1955
                          Super 👍
                          Das ist immer so. Bestätigen (oder auch nicht) tut´s ja dann der Deye. Der Wert ist kurz rot und wird beim nächsten Zyklus bestätigt.

                          1 Reply Last reply
                          0

                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                          With your input, this post could be even better 💗

                          Register Login
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes


                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          365

                          Online

                          32.7k

                          Users

                          82.6k

                          Topics

                          1.3m

                          Posts
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                          ioBroker Community 2014-2025
                          logo
                          • Login

                          • Don't have an account? Register

                          • Login or register to search.
                          • First post
                            Last post
                          0
                          • Home
                          • Recent
                          • Tags
                          • Unread 0
                          • Categories
                          • Unreplied
                          • Popular
                          • GitHub
                          • Docu
                          • Hilfe