  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    3
    1
    81

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    8
    1
    134

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    861

[gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
30 Posts 4 Posters 3.8k Views 3 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • HomoranH Homoran

    @fuzzy1955 sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

    Aber ich teste jedenfalls einen B-FI-Schutzschalter

    wie hoch ist denn der Strom der da fliesst?
    N -> PE?

    fuzzy1955F Offline
    fuzzy1955F Offline
    fuzzy1955
    wrote on last edited by
    #14

    @homoran sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

    wie hoch ist denn der Strom der da fliesst?
    N -> PE

    Keiner. N und PE sind verbunden. Ich habe eine Nullung.

    Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
    Jetzt läuft alles in meinem umfangreichen Smart-Home-System gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
    Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!

    mcm1957M 1 Reply Last reply
    0
    • mcm1957M mcm1957

      @fuzzy1955 said in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

      @fuzzy1955

      Kann es sein, dass der vorhandene FI-Schutzschalter der Type A auf einen FI der Type B ausgetauscht werden muss? Hat jemand andere Lösungsansätze?

      [Edit -gelöst] Ich habe den FI-Schutzschalter entfernt. Nun läuft es. Ein Test mit einem FI-Schutzschalter er Type

      Am besten entfernst du auch gleich alle Sicherungen dann können die nicht fliegen. Und dann die Isolierungen der Kabel - damit besteht die Chance dass du nicht noch mehr solche GROB FAHRLÄSSIGEN Bastelaktionen macht.

      Sorry - aber so einen Pfusch hab ich schon lange nicht mehr gesehn. Ich hoffe nur inständig dass du alleine lebst und nur dich selbst potenziell umbringst.

      WARNUNG an alle Mitleser:
      Die hier beschrieben 'LÖSUNG' ist GROB FAHRLÄSSIG Und LEBENSGEFÄHRLICH.

      EDIT:
      Auf Grund der nachfolgenden Information und des geänderten Beitargs (Zustz ist bei dieser Anlage sehr wohl ein Fachmann eingebunden. Da dieser vor Ort ist wird er naturgemäß die Situation besser beurteilen können als wir hier im Netz.

      fuzzy1955F Offline
      fuzzy1955F Offline
      fuzzy1955
      wrote on last edited by
      #15

      @mcm1957 sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

      Da dieser vor Ort ist wird er naturgemäß die Situation besser beurteilen können als wir hier im Netz.

      Danke für die Korrektur! Ich wusste nicht, dass ich mit der vorliegenden Information eine solche Debatte auslösen würde. Sonst hätte ich die fachlichen Qualifikationen der Beteiligen als Einleitung geschrieben.

      Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
      Jetzt läuft alles in meinem umfangreichen Smart-Home-System gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
      Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!

      mcm1957M 1 Reply Last reply
      0
      • fuzzy1955F fuzzy1955

        @homoran sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

        wie hoch ist denn der Strom der da fliesst?
        N -> PE

        Keiner. N und PE sind verbunden. Ich habe eine Nullung.

        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        wrote on last edited by mcm1957
        #16

        @fuzzy1955

        Danke für die Klarstellung. Wenn du dir deine ersten Infos nachmals reflektierst wirst du hoffentlich erkennen, dass das Ganze sehr nach Bastellösung ausgesehen hat.

        Zu Sache:
        Du schreibts dass du die Nullung an 2 Stellen hast. Wenn nun der Nulleiter im Bereich Hausanschluss (nahe NH Sicherungen) mit der Erde verbunden ist, dann ist damit auch der eingangsseitige Nullleiter des "GEN" FIs (oben) mit der Erde verbunden. Wenn andrerseits er Nulleiter des blauen "LOAD" Netzes mit der Erdung im Garagenbereich verbunden ist, dann müsste der Wechselrichter zwischen GEN und LOAD potenzialfrei getrennt sein - auch am Nulleiter. Und das bezweifle ich mal (als Hypothese).

        Ich vermute, dass du einen Bypass des Nullleiters am GEN FI wie folgt hast:

        GEN FI oben (netzseitig) - Nullung Hausanschluss - Erdpotenzial / Grundwaser - Nullung Garage - Eingang LOAD - interne Verbindung im Wechselrichter Nulleiter - Eingang GEN - GEN FI unten (Gen Netz)

        Und damit kann bei guter Erdung schon mal Strom am FI vrobei fließen was richtiger Weise zur Auslösung führt. Ich würde mal messen ob bei geöffnetem GEN FI (bei offenen Klemmen) die beiden Nulleiter gegeneinander isoliert sind. (Natürlich alle Phasen ebenfalls trennen aber das brauch ich dir wahrscheinlich nicht zu sagen). Alternativ / zusätzlich kannst du schaun ob die Nulleiter im Wechselrichter getrennt sind - ich vermute mal stark, dass die Nulleiter alle Verbunden sind.

        Ev. kannst du die Nullung im Garagenbereich auch trennen und den Potenzialausgleich mittels ausreichend dimensionierter Leitung an den Nullungspunkt der Netzanspeisung herstellen.

        EDIT:
        Falls dir meine Schilderung des Bypasswegs unklar ist, gib Bescheid - dann versuch ichs grafisch zu zeigen.

        Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
        Support Repositoryverwaltung.

        Wer 'nen Kaffee spendieren will: https://paypal.me

        LESEN - gute Forenbeitrage

        fuzzy1955F 2 Replies Last reply
        1
        • fuzzy1955F fuzzy1955

          @mcm1957 sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

          Da dieser vor Ort ist wird er naturgemäß die Situation besser beurteilen können als wir hier im Netz.

          Danke für die Korrektur! Ich wusste nicht, dass ich mit der vorliegenden Information eine solche Debatte auslösen würde. Sonst hätte ich die fachlichen Qualifikationen der Beteiligen als Einleitung geschrieben.

          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          wrote on last edited by
          #17

          @fuzzy1955
          Du kannst dir gar nicht vorstellen welche utopischen Basteleien manche Leute versuchen. Und bei Elektroinstallationen in dem obigen Umfang geht es potenziell um Menschenleben. Baer nach jetzigem Wissenstand ist dir das ja klr.

          Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
          Support Repositoryverwaltung.

          Wer 'nen Kaffee spendieren will: https://paypal.me

          LESEN - gute Forenbeitrage

          fuzzy1955F 1 Reply Last reply
          0
          • mcm1957M mcm1957

            @fuzzy1955

            Danke für die Klarstellung. Wenn du dir deine ersten Infos nachmals reflektierst wirst du hoffentlich erkennen, dass das Ganze sehr nach Bastellösung ausgesehen hat.

            Zu Sache:
            Du schreibts dass du die Nullung an 2 Stellen hast. Wenn nun der Nulleiter im Bereich Hausanschluss (nahe NH Sicherungen) mit der Erde verbunden ist, dann ist damit auch der eingangsseitige Nullleiter des "GEN" FIs (oben) mit der Erde verbunden. Wenn andrerseits er Nulleiter des blauen "LOAD" Netzes mit der Erdung im Garagenbereich verbunden ist, dann müsste der Wechselrichter zwischen GEN und LOAD potenzialfrei getrennt sein - auch am Nulleiter. Und das bezweifle ich mal (als Hypothese).

            Ich vermute, dass du einen Bypass des Nullleiters am GEN FI wie folgt hast:

            GEN FI oben (netzseitig) - Nullung Hausanschluss - Erdpotenzial / Grundwaser - Nullung Garage - Eingang LOAD - interne Verbindung im Wechselrichter Nulleiter - Eingang GEN - GEN FI unten (Gen Netz)

            Und damit kann bei guter Erdung schon mal Strom am FI vrobei fließen was richtiger Weise zur Auslösung führt. Ich würde mal messen ob bei geöffnetem GEN FI (bei offenen Klemmen) die beiden Nulleiter gegeneinander isoliert sind. (Natürlich alle Phasen ebenfalls trennen aber das brauch ich dir wahrscheinlich nicht zu sagen). Alternativ / zusätzlich kannst du schaun ob die Nulleiter im Wechselrichter getrennt sind - ich vermute mal stark, dass die Nulleiter alle Verbunden sind.

            Ev. kannst du die Nullung im Garagenbereich auch trennen und den Potenzialausgleich mittels ausreichend dimensionierter Leitung an den Nullungspunkt der Netzanspeisung herstellen.

            EDIT:
            Falls dir meine Schilderung des Bypasswegs unklar ist, gib Bescheid - dann versuch ichs grafisch zu zeigen.

            fuzzy1955F Offline
            fuzzy1955F Offline
            fuzzy1955
            wrote on last edited by
            #18

            @mcm1957 sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

            Danke für deine Infos!

            ich vermute mal stark, dass die Nulleiter alle Verbunden sind.

            Ja, das ist so.

            Ev. kannst du die Nullung im Garagenbereich auch trennen

            Das probiere ich. Deine Vermutung ( ... kann bei guter Erdung schon mal Strom am FI vorbei fließen ..) dürfte richtig sein.

            .. und den Potenzialausgleich mittels ausreichend dimensionierter Leitung an den Nullungspunkt der Netzanspeisung herstellen.

            Ich habe bereits eine 16 mm² Erdungsverbindung vom Unterverteiler zum Nullungspunkt der Netzanspeisung.

            Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
            Jetzt läuft alles in meinem umfangreichen Smart-Home-System gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
            Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!

            1 Reply Last reply
            0
            • mcm1957M mcm1957

              @fuzzy1955
              Du kannst dir gar nicht vorstellen welche utopischen Basteleien manche Leute versuchen. Und bei Elektroinstallationen in dem obigen Umfang geht es potenziell um Menschenleben. Baer nach jetzigem Wissenstand ist dir das ja klr.

              fuzzy1955F Offline
              fuzzy1955F Offline
              fuzzy1955
              wrote on last edited by
              #19

              @mcm1957 sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

              Du kannst dir gar nicht vorstellen welche utopischen Basteleien manche Leute versuchen.

              Danke, das ist mir jetzt sehr klar geworden. Ich rate auch jedem, solche Installationen unbedingt von versierten Fachleuten machen zu lassen, wenn man keine fundierten Kenntnisse dazu hat. Ja, dabei geht es im Fehlerfall um Menschenleben.

              Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
              Jetzt läuft alles in meinem umfangreichen Smart-Home-System gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
              Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!

              1 Reply Last reply
              1
              • mcm1957M mcm1957

                @fuzzy1955

                Danke für die Klarstellung. Wenn du dir deine ersten Infos nachmals reflektierst wirst du hoffentlich erkennen, dass das Ganze sehr nach Bastellösung ausgesehen hat.

                Zu Sache:
                Du schreibts dass du die Nullung an 2 Stellen hast. Wenn nun der Nulleiter im Bereich Hausanschluss (nahe NH Sicherungen) mit der Erde verbunden ist, dann ist damit auch der eingangsseitige Nullleiter des "GEN" FIs (oben) mit der Erde verbunden. Wenn andrerseits er Nulleiter des blauen "LOAD" Netzes mit der Erdung im Garagenbereich verbunden ist, dann müsste der Wechselrichter zwischen GEN und LOAD potenzialfrei getrennt sein - auch am Nulleiter. Und das bezweifle ich mal (als Hypothese).

                Ich vermute, dass du einen Bypass des Nullleiters am GEN FI wie folgt hast:

                GEN FI oben (netzseitig) - Nullung Hausanschluss - Erdpotenzial / Grundwaser - Nullung Garage - Eingang LOAD - interne Verbindung im Wechselrichter Nulleiter - Eingang GEN - GEN FI unten (Gen Netz)

                Und damit kann bei guter Erdung schon mal Strom am FI vrobei fließen was richtiger Weise zur Auslösung führt. Ich würde mal messen ob bei geöffnetem GEN FI (bei offenen Klemmen) die beiden Nulleiter gegeneinander isoliert sind. (Natürlich alle Phasen ebenfalls trennen aber das brauch ich dir wahrscheinlich nicht zu sagen). Alternativ / zusätzlich kannst du schaun ob die Nulleiter im Wechselrichter getrennt sind - ich vermute mal stark, dass die Nulleiter alle Verbunden sind.

                Ev. kannst du die Nullung im Garagenbereich auch trennen und den Potenzialausgleich mittels ausreichend dimensionierter Leitung an den Nullungspunkt der Netzanspeisung herstellen.

                EDIT:
                Falls dir meine Schilderung des Bypasswegs unklar ist, gib Bescheid - dann versuch ichs grafisch zu zeigen.

                fuzzy1955F Offline
                fuzzy1955F Offline
                fuzzy1955
                wrote on last edited by
                #20

                @mcm1957 sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

                Ev. kannst du die Nullung im Garagenbereich auch trennen

                Habe ich soeben probiert. Der FI- fliegt nach wie vor. Ich habe jetzt einen FI Type B bestellt und hoffe, dass das Problem damit behoben ist. Trafo-lose Wechselrichter benötigen offenbar eine allstromsensitive Fehlerstromerkennung.

                Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                Jetzt läuft alles in meinem umfangreichen Smart-Home-System gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!

                mcm1957M 2 Replies Last reply
                0
                • fuzzy1955F fuzzy1955

                  @mcm1957 sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

                  Ev. kannst du die Nullung im Garagenbereich auch trennen

                  Habe ich soeben probiert. Der FI- fliegt nach wie vor. Ich habe jetzt einen FI Type B bestellt und hoffe, dass das Problem damit behoben ist. Trafo-lose Wechselrichter benötigen offenbar eine allstromsensitive Fehlerstromerkennung.

                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  wrote on last edited by
                  #21

                  @fuzzy1955
                  Hoffe es für dich - persönlich glaub ich es eher nicht. Das "Problem" mit pulsstromsensitiven FIs ist m.W. nach eher dass sie bei Gleichfehlerstrom in die Sättigung getrieben werden können und dann nicht auslösen. Aber mal abwarten. B ist sicher nicht schlechter als A :-)

                  Was du noch prüfen kannst ist die Lage der Überspannungsableiter. Diese haben ggF ja auch einen betroebsmäßigen Kriechstrom , nicht umsonst muss man sie ja bei Isolationsmessungen temporär entfernen. Wenn der Ü-Ableiter "hinter" dem FI sitzt (aus Sicht der Nullung) könnte das ev. auch eine Auslösung bewirken.

                  Ansonsten bleibt dir eigentlich nur die Isolationsmessung, sprich alle Verbraucher allpolig weg und schaun ob dann noch etwas am FI vorbei fließen kann.

                  Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                  Support Repositoryverwaltung.

                  Wer 'nen Kaffee spendieren will: https://paypal.me

                  LESEN - gute Forenbeitrage

                  1 Reply Last reply
                  1
                  • fuzzy1955F fuzzy1955

                    @mcm1957 sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

                    Ev. kannst du die Nullung im Garagenbereich auch trennen

                    Habe ich soeben probiert. Der FI- fliegt nach wie vor. Ich habe jetzt einen FI Type B bestellt und hoffe, dass das Problem damit behoben ist. Trafo-lose Wechselrichter benötigen offenbar eine allstromsensitive Fehlerstromerkennung.

                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    wrote on last edited by
                    #22

                    @fuzzy1955
                    Ich habe noch ein mehr interessensbasierte Frage. Wenn du Zeit hast kannst du die ev. beantworten?

                    Der Wechselrichter hat doch drei Anschlüsse:

                    • Netz

                    • LAST

                    • GEN

                    • NETZ ist ziemlich sicher ein bidirectionaler Anschluss der primär zum Einspeisen des Überschusses in das öffentliche Netzt dient aber auch Strom für Last bzw. Batterie beziehen kann.

                    • LAST ist wahrscheinlich die USV gestützte Last

                    • GEN ist auf allen Bildern ein Generatoranschluss.

                    Warum hast du an deinem Installationsplan NETZ nicht eingezeichnet? Und vor allem warum verwendest du GEN überhaupt wenn du keinen Generator hast?

                    P.S: Das Entfernen des Installationsplans ist keine so super Idee -damit ist das Topic nun nur mehr schwer bis nicht verständlich :-(

                    Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                    Support Repositoryverwaltung.

                    Wer 'nen Kaffee spendieren will: https://paypal.me

                    LESEN - gute Forenbeitrage

                    W fuzzy1955F 4 Replies Last reply
                    0
                    • mcm1957M mcm1957

                      @fuzzy1955
                      Ich habe noch ein mehr interessensbasierte Frage. Wenn du Zeit hast kannst du die ev. beantworten?

                      Der Wechselrichter hat doch drei Anschlüsse:

                      • Netz

                      • LAST

                      • GEN

                      • NETZ ist ziemlich sicher ein bidirectionaler Anschluss der primär zum Einspeisen des Überschusses in das öffentliche Netzt dient aber auch Strom für Last bzw. Batterie beziehen kann.

                      • LAST ist wahrscheinlich die USV gestützte Last

                      • GEN ist auf allen Bildern ein Generatoranschluss.

                      Warum hast du an deinem Installationsplan NETZ nicht eingezeichnet? Und vor allem warum verwendest du GEN überhaupt wenn du keinen Generator hast?

                      P.S: Das Entfernen des Installationsplans ist keine so super Idee -damit ist das Topic nun nur mehr schwer bis nicht verständlich :-(

                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      wrote on last edited by warp735
                      #23

                      @mcm1957
                      Weil er, obwohl scheinbar "alles abgenommen ist", nur auf GRID schaltet, wenn der Akku leer ist.

                      Bei ihm ist der Generator quasi das Netz

                      mcm1957M fuzzy1955F 2 Replies Last reply
                      0
                      • W warp735

                        @mcm1957
                        Weil er, obwohl scheinbar "alles abgenommen ist", nur auf GRID schaltet, wenn der Akku leer ist.

                        Bei ihm ist der Generator quasi das Netz

                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        wrote on last edited by
                        #24

                        @warp735 said in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

                        @mcm1957
                        Weil er, obwohl scheinbar "alles abgenommen ist", nur auf GRID schaltet, wenn der Akku leer ist.

                        Bei ihm ist der Generator quasi das Netz

                        Versteh ich nicht - sorry.

                        Wieso sollte der Wechselrichter den Ausgang LAST NUR bei leerer Batterie vom Netz versorgen? Kommt mir suspekt vor.

                        Und warum ist dann GRID gar nicht am Wechselrichter angeschlossen? Soll nicht eingespeist werden? Oder ist Grid UND GEN am Netz angeschlossen?

                        Na ja - ich muss es nicht wirklich verstehen. Und ohne Schaltplan ist das Thema eigentlich eh mehr oder weniger tot da wir da zu sehr in der Luft rumreden,

                        Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                        Support Repositoryverwaltung.

                        Wer 'nen Kaffee spendieren will: https://paypal.me

                        LESEN - gute Forenbeitrage

                        W 1 Reply Last reply
                        1
                        • mcm1957M mcm1957

                          @warp735 said in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

                          @mcm1957
                          Weil er, obwohl scheinbar "alles abgenommen ist", nur auf GRID schaltet, wenn der Akku leer ist.

                          Bei ihm ist der Generator quasi das Netz

                          Versteh ich nicht - sorry.

                          Wieso sollte der Wechselrichter den Ausgang LAST NUR bei leerer Batterie vom Netz versorgen? Kommt mir suspekt vor.

                          Und warum ist dann GRID gar nicht am Wechselrichter angeschlossen? Soll nicht eingespeist werden? Oder ist Grid UND GEN am Netz angeschlossen?

                          Na ja - ich muss es nicht wirklich verstehen. Und ohne Schaltplan ist das Thema eigentlich eh mehr oder weniger tot da wir da zu sehr in der Luft rumreden,

                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          wrote on last edited by warp735
                          #25

                          @mcm1957
                          Der Deye kann einen Akku im Offgrid Betrieb mit einem Generator nachladen (wenn Akku zuneige geht / konfigurierbar)

                          Wenn man statt eines Generators nun das Grid anschliesst, ist man Offgrid unterwegs und im Notfall wird kein Generator angeworfen, sondern das Netz zugeschalten.
                          Der Grid Anschluss wird als nicht angeschlossen.

                          PS: Ein Genartor EINGANG versorgt natürlich nix. Es ist ja kein AUSGANG (kann aber auch umgestellt werden)

                          fuzzy1955F 1 Reply Last reply
                          0
                          • mcm1957M mcm1957

                            @fuzzy1955
                            Ich habe noch ein mehr interessensbasierte Frage. Wenn du Zeit hast kannst du die ev. beantworten?

                            Der Wechselrichter hat doch drei Anschlüsse:

                            • Netz

                            • LAST

                            • GEN

                            • NETZ ist ziemlich sicher ein bidirectionaler Anschluss der primär zum Einspeisen des Überschusses in das öffentliche Netzt dient aber auch Strom für Last bzw. Batterie beziehen kann.

                            • LAST ist wahrscheinlich die USV gestützte Last

                            • GEN ist auf allen Bildern ein Generatoranschluss.

                            Warum hast du an deinem Installationsplan NETZ nicht eingezeichnet? Und vor allem warum verwendest du GEN überhaupt wenn du keinen Generator hast?

                            P.S: Das Entfernen des Installationsplans ist keine so super Idee -damit ist das Topic nun nur mehr schwer bis nicht verständlich :-(

                            fuzzy1955F Offline
                            fuzzy1955F Offline
                            fuzzy1955
                            wrote on last edited by fuzzy1955
                            #26

                            @mcm1957 sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

                            Ansonsten bleibt dir eigentlich nur die Isolationsmessung, sprich alle Verbraucher allpolig weg und schaun ob dann noch etwas am FI vorbei fließen kann.

                            Ja, das mache ich demnächst.

                            Warum hast du an deinem Installationsplan NETZ nicht eingezeichnet? Und vor allem warum verwendest du GEN überhaupt wenn du keinen Generator hast?

                            Ich verwende GRID nicht. Wie erwähnt ist das normalerweise eine Inselanlage, bei der zwar das externe Netz an GEN und ATS anliegt, aber kein Strom fließt. Nachdem unser Netz quasi im Eck steht (keine Reserven mehr zum Einspeisen), habe diese Version gewählt, die ich bei einem bekannten Elektrotechniker gesehen habe und die mich fasziniert hat. Bei ihm läuft sie schon seit 2 Jahren.

                            Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                            Jetzt läuft alles in meinem umfangreichen Smart-Home-System gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                            Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • mcm1957M mcm1957

                              @fuzzy1955
                              Ich habe noch ein mehr interessensbasierte Frage. Wenn du Zeit hast kannst du die ev. beantworten?

                              Der Wechselrichter hat doch drei Anschlüsse:

                              • Netz

                              • LAST

                              • GEN

                              • NETZ ist ziemlich sicher ein bidirectionaler Anschluss der primär zum Einspeisen des Überschusses in das öffentliche Netzt dient aber auch Strom für Last bzw. Batterie beziehen kann.

                              • LAST ist wahrscheinlich die USV gestützte Last

                              • GEN ist auf allen Bildern ein Generatoranschluss.

                              Warum hast du an deinem Installationsplan NETZ nicht eingezeichnet? Und vor allem warum verwendest du GEN überhaupt wenn du keinen Generator hast?

                              P.S: Das Entfernen des Installationsplans ist keine so super Idee -damit ist das Topic nun nur mehr schwer bis nicht verständlich :-(

                              fuzzy1955F Offline
                              fuzzy1955F Offline
                              fuzzy1955
                              wrote on last edited by
                              #27

                              @mcm1957 sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

                              P.S: Das Entfernen des Installationsplans ist keine so super Idee -damit ist das Topic nun nur mehr schwer bis nicht verständlich

                              Ich kann den Plan wieder reingeben, aber er hat doch sehr viel Verwirrung gestiftet. Was meinst du?

                              Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                              Jetzt läuft alles in meinem umfangreichen Smart-Home-System gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                              Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • W warp735

                                @mcm1957
                                Weil er, obwohl scheinbar "alles abgenommen ist", nur auf GRID schaltet, wenn der Akku leer ist.

                                Bei ihm ist der Generator quasi das Netz

                                fuzzy1955F Offline
                                fuzzy1955F Offline
                                fuzzy1955
                                wrote on last edited by
                                #28

                                @warp735 sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

                                Weil er, obwohl scheinbar "alles abgenommen ist", nur auf GRID schaltet, wenn der Akku leer ist.
                                Bei ihm ist der Generator quasi das Netz

                                Ich verwende GRID nicht. Wie erwähnt ist das normalerweise eine Inselanlage, bei der zwar das externe Netz an GEN und ATS anliegt, aber kein Strom fließt. Ja, wenn der Akku zur Neige geht oder wenn im Winter kein nennenswerter PV-Strom produziert wird, schaltet das System automatisch auf einen kostengünstigen Floater-Tarif via GEN-Eingang. Das ist der Plan.

                                Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                                Jetzt läuft alles in meinem umfangreichen Smart-Home-System gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                                Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • W warp735

                                  @mcm1957
                                  Der Deye kann einen Akku im Offgrid Betrieb mit einem Generator nachladen (wenn Akku zuneige geht / konfigurierbar)

                                  Wenn man statt eines Generators nun das Grid anschliesst, ist man Offgrid unterwegs und im Notfall wird kein Generator angeworfen, sondern das Netz zugeschalten.
                                  Der Grid Anschluss wird als nicht angeschlossen.

                                  PS: Ein Genartor EINGANG versorgt natürlich nix. Es ist ja kein AUSGANG (kann aber auch umgestellt werden)

                                  fuzzy1955F Offline
                                  fuzzy1955F Offline
                                  fuzzy1955
                                  wrote on last edited by
                                  #29

                                  @warp735 sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

                                  PS: Ein Genartor EINGANG versorgt natürlich nix. Es ist ja kein AUSGANG (kann aber auch umgestellt werden)

                                  Stimmt!

                                  Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                                  Jetzt läuft alles in meinem umfangreichen Smart-Home-System gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                                  Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • mcm1957M mcm1957

                                    @fuzzy1955
                                    Ich habe noch ein mehr interessensbasierte Frage. Wenn du Zeit hast kannst du die ev. beantworten?

                                    Der Wechselrichter hat doch drei Anschlüsse:

                                    • Netz

                                    • LAST

                                    • GEN

                                    • NETZ ist ziemlich sicher ein bidirectionaler Anschluss der primär zum Einspeisen des Überschusses in das öffentliche Netzt dient aber auch Strom für Last bzw. Batterie beziehen kann.

                                    • LAST ist wahrscheinlich die USV gestützte Last

                                    • GEN ist auf allen Bildern ein Generatoranschluss.

                                    Warum hast du an deinem Installationsplan NETZ nicht eingezeichnet? Und vor allem warum verwendest du GEN überhaupt wenn du keinen Generator hast?

                                    P.S: Das Entfernen des Installationsplans ist keine so super Idee -damit ist das Topic nun nur mehr schwer bis nicht verständlich :-(

                                    fuzzy1955F Offline
                                    fuzzy1955F Offline
                                    fuzzy1955
                                    wrote on last edited by
                                    #30

                                    @mcm1957 sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

                                    P.S: Das Entfernen des Installationsplans ist keine so super Idee

                                    Ich habe den Plan aktualisiert und wieder reingegeben.

                                    Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                                    Jetzt läuft alles in meinem umfangreichen Smart-Home-System gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                                    Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!

                                    1 Reply Last reply
                                    0

                                    Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                    Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                    With your input, this post could be even better 💗

                                    Register Login
                                    Reply
                                    • Reply as topic
                                    Log in to reply
                                    • Oldest to Newest
                                    • Newest to Oldest
                                    • Most Votes


                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    321

                                    Online

                                    32.8k

                                    Users

                                    82.7k

                                    Topics

                                    1.3m

                                    Posts
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                    ioBroker Community 2014-2025
                                    logo
                                    • Login

                                    • Don't have an account? Register

                                    • Login or register to search.
                                    • First post
                                      Last post
                                    0
                                    • Home
                                    • Recent
                                    • Tags
                                    • Unread 0
                                    • Categories
                                    • Unreplied
                                    • Popular
                                    • GitHub
                                    • Docu
                                    • Hilfe