    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

[Frage] javascript-code zum Auslesen von Ertragswerten

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
javascripttemplate
21 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T ticaki

    @norbert999 sagte in [Frage] javascript-code zum Auslesen von Ertragswerten:

    const loggingTemplate = {} loggingTemplate['fronius-solarweb.0.96605a5f-da06-4373-b8d5-b985faa71359.day.EnergyFeedIn.values.' + new Date().getDate()]: 'exportedWh'; loggingTemplate['fronius-solarweb.0.96605a5f-da06-4373-b8d5-b985faa71359.day.EnergyPurchased.values.' + new Date().getDate()]: 'importedWh'; loggingTemplate['fronius-solarweb.0.96605a5f-da06-4373-b8d5-b985faa71359.day.EnergyProductionTotal.values.' + new Date().getDate()]: 'generatedWh';

    Hab einen Fehler drin - @Codierknecht hats richtig :)

    loggingTemplate['fronius-solarweb.0.96605a5f-da06-4373-b8d5-b985faa71359.day.EnergyFeedIn.values.' + new Date().getDate()] = 'exportedWh';
    

    direkt im Forum code zu schreiben sollte ich sein lassen :)

    N Offline
    N Offline
    norbert999
    schrieb am zuletzt editiert von
    #8

    @ticaki
    Es funktioniert! Du hast mir so super geholfen, tausend Dank!
    Ich habe jetzt dadurch eine Methode, wie ich jetzt per javascript Datenpunkte aus iob auslesen kann und in die influxdb2 schreiben kann.
    Das script dazu habe ich von Matthias Kleine übernommen, aber das konnte eben nicht aggregierte Daten aus iob auslesen (wenn sich der Name des Datenpunkts z.B. jeden Tag geändert hat.)
    Ich möchte Dir nochmals danken! Ich würde auch gern "Codierknecht" danken, weiss aber nicht wie ich das über das Forum anstellen kann.

    N CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • N norbert999

      @ticaki
      Es funktioniert! Du hast mir so super geholfen, tausend Dank!
      Ich habe jetzt dadurch eine Methode, wie ich jetzt per javascript Datenpunkte aus iob auslesen kann und in die influxdb2 schreiben kann.
      Das script dazu habe ich von Matthias Kleine übernommen, aber das konnte eben nicht aggregierte Daten aus iob auslesen (wenn sich der Name des Datenpunkts z.B. jeden Tag geändert hat.)
      Ich möchte Dir nochmals danken! Ich würde auch gern "Codierknecht" danken, weiss aber nicht wie ich das über das Forum anstellen kann.

      N Offline
      N Offline
      norbert999
      schrieb am zuletzt editiert von
      #9

      @norbert999 said in [Frage] javascript-code zum Auslesen von Ertragswerten:

      @ticaki
      Es funktioniert! Du hast mir so super geholfen, tausend Dank!
      Ich habe jetzt dadurch eine Methode, wie ich jetzt per javascript Datenpunkte aus iob auslesen kann und in die influxdb2 schreiben kann.
      Das script dazu habe ich von Matthias Kleine übernommen, aber das konnte eben nicht aggregierte Daten aus iob auslesen (wenn sich der Name des Datenpunkts z.B. jeden Tag geändert hat.)
      Ich möchte Dir nochmals danken! Ich würde auch gern "Codierknecht" danken, weiss aber nicht wie ich das über das Forum anstellen kann.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • N norbert999

        @ticaki
        Es funktioniert! Du hast mir so super geholfen, tausend Dank!
        Ich habe jetzt dadurch eine Methode, wie ich jetzt per javascript Datenpunkte aus iob auslesen kann und in die influxdb2 schreiben kann.
        Das script dazu habe ich von Matthias Kleine übernommen, aber das konnte eben nicht aggregierte Daten aus iob auslesen (wenn sich der Name des Datenpunkts z.B. jeden Tag geändert hat.)
        Ich möchte Dir nochmals danken! Ich würde auch gern "Codierknecht" danken, weiss aber nicht wie ich das über das Forum anstellen kann.

        CodierknechtC Online
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        Developer Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #10

        @norbert999 sagte in [Frage] javascript-code zum Auslesen von Ertragswerten:

        weiss aber nicht wie ich das über das Forum anstellen kann

        Wenn ein Beitrag hilfreich war, kannst Du diesen Beitrag unten rechts dahingehend markieren.

        "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

        Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

        N 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • CodierknechtC Codierknecht

          @norbert999 sagte in [Frage] javascript-code zum Auslesen von Ertragswerten:

          weiss aber nicht wie ich das über das Forum anstellen kann

          Wenn ein Beitrag hilfreich war, kannst Du diesen Beitrag unten rechts dahingehend markieren.

          N Offline
          N Offline
          norbert999
          schrieb am zuletzt editiert von
          #11

          @codierknecht

          Du hattest mir so toll geholfen mit dem script von Matthias Kleine um Ertragsdaten aus dem iob in die influxdb2 zu schreiben. Das Problem bei mir war, dass das im iob bereits aggregierte Daten für, den betreffenden Tag des Monats sind, d.h. der Name des Datenpunkts "ändert sich jeden Tag".

          Das funktioniert soweit.

          Allerdings jetzt ein neues "Problemchen": Wenn um 24h nachts sich der Tag des Monats ändert, dann schreibt das script trotzdem die letzten Werte des alten Tags weiter in die influxdb und nimmt nicht den Wert der aktualisierten Datenpunkte für den aktuellen Tag.

          Das hier ist das script so, wie es jetzt ist:

          // Kopiert Daten für eine Zeitreihendarstellung in die influxdb2
          // script von von Matthias Kleine
          // https://haus-automatisierung.com/software/2023/05/11/influxdb2-pv-dashboard.html
          // v.0.3
          //
          const influxDbInstance = 'influxdb.0';
          const token = '***mein token***';
          const measurement = 'energy-stats';
          
          // Modifikation des scripts von Matthias Kleine um aus den aggregierten fronius-Daten für den Tag den 
          // entsprechenden Tag des Monats auslesen zu können. 
          // Diese Umsetzung kommt von "ticaki" und "codierknecht" aus dem 
          // iob-forum deutsch. Posts dazu siehe 
          // https://forum.iobroker.net/topic/80183/frage-javascript-code-zum-auslesen-von-ertragswerten/8?_=1741455458605
          
          const loggingTemplate = {}
           //       loggingTemplate['0_userdata.0.Photovoltaik.BattLoadState'] = 'batteryWh';   
                  loggingTemplate['fronius-solarweb.0.96605a5f-da06-4373-b8d5-b985faa71359.day.EnergyFeedIn.values.' + new Date().getDate()] = 'exportedWh';   
                  loggingTemplate['fronius-solarweb.0.96605a5f-da06-4373-b8d5-b985faa71359.day.EnergyPurchased.values.' + new Date().getDate()] = 'importedWh';
                  loggingTemplate['fronius-solarweb.0.96605a5f-da06-4373-b8d5-b985faa71359.day.EnergyProductionTotal.values.' + new Date().getDate()] = 'generatedWh';
          // Wallbox fehlt   
          
          const loggingObj = {};
          
          async function start() {
              const influxDbInstanceConfig = await getObjectAsync(`system.adapter.${influxDbInstance}`);
          
              const protocol = influxDbInstanceConfig.native.protocol;
              const host = influxDbInstanceConfig.native.host;
              const port = influxDbInstanceConfig.native.port;
              const org = influxDbInstanceConfig.native.organization;
              const bucket = influxDbInstanceConfig.native.dbname;
          
              console.log(`Starting "${measurement}" logging to ${protocol}://${host}:${port} into bucket "${bucket}" by org ${org}`);
          
           // Init loggingObj with current values
              for (let [objId, key] of Object.entries(loggingTemplate)) {
                  const state = await getStateAsync(objId);
          
                  if (state && !isNaN(state.val)) {
                      loggingObj[key] = state.val;
                  } else {
                      loggingObj[key] = 0;
                  }
              }
          
              on({ id: Object.keys(loggingTemplate), change: 'ne' }, async (obj) => {
                  // Update value in loggingObj
                  const key = loggingTemplate[obj.id];
                  loggingObj[key] = obj.state.val;
          
                  // Save Data
                  const data = `${measurement} ${Object.keys(loggingObj)
                      .filter(key => !isNaN(loggingObj[key]))
                      .map((key) => `${key}=${loggingObj[key]}`)
                      .join(',')}`;
          
                  if (data) {
                      // console.log(`Saving "${data}" to InfluxDB @ ${protocol}://${host}:${port}/`);
          
                      httpPostAsync(`${protocol}://${host}:${port}/api/v2/write?bucket=${bucket}&org=${org}`, data, {
                          headers: {
                              'Content-Type': 'text/plain',
                              'Authorization': `Token ${token}`
                          }
                      }).catch(err => console.error(err));
                  }
              });
          }
          start();
          

          Könntest Du mir bitte noch einmal helfen und Dir den code anschauen? Bin leider kein js Faschmann. Die Hoffnung von mir ist, dass man das "leicht" modifizieren kann.

          Wäre toll, wenn Du eine Idee hättest.

          CodierknechtC haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • N norbert999

            @codierknecht

            Du hattest mir so toll geholfen mit dem script von Matthias Kleine um Ertragsdaten aus dem iob in die influxdb2 zu schreiben. Das Problem bei mir war, dass das im iob bereits aggregierte Daten für, den betreffenden Tag des Monats sind, d.h. der Name des Datenpunkts "ändert sich jeden Tag".

            Das funktioniert soweit.

            Allerdings jetzt ein neues "Problemchen": Wenn um 24h nachts sich der Tag des Monats ändert, dann schreibt das script trotzdem die letzten Werte des alten Tags weiter in die influxdb und nimmt nicht den Wert der aktualisierten Datenpunkte für den aktuellen Tag.

            Das hier ist das script so, wie es jetzt ist:

            // Kopiert Daten für eine Zeitreihendarstellung in die influxdb2
            // script von von Matthias Kleine
            // https://haus-automatisierung.com/software/2023/05/11/influxdb2-pv-dashboard.html
            // v.0.3
            //
            const influxDbInstance = 'influxdb.0';
            const token = '***mein token***';
            const measurement = 'energy-stats';
            
            // Modifikation des scripts von Matthias Kleine um aus den aggregierten fronius-Daten für den Tag den 
            // entsprechenden Tag des Monats auslesen zu können. 
            // Diese Umsetzung kommt von "ticaki" und "codierknecht" aus dem 
            // iob-forum deutsch. Posts dazu siehe 
            // https://forum.iobroker.net/topic/80183/frage-javascript-code-zum-auslesen-von-ertragswerten/8?_=1741455458605
            
            const loggingTemplate = {}
             //       loggingTemplate['0_userdata.0.Photovoltaik.BattLoadState'] = 'batteryWh';   
                    loggingTemplate['fronius-solarweb.0.96605a5f-da06-4373-b8d5-b985faa71359.day.EnergyFeedIn.values.' + new Date().getDate()] = 'exportedWh';   
                    loggingTemplate['fronius-solarweb.0.96605a5f-da06-4373-b8d5-b985faa71359.day.EnergyPurchased.values.' + new Date().getDate()] = 'importedWh';
                    loggingTemplate['fronius-solarweb.0.96605a5f-da06-4373-b8d5-b985faa71359.day.EnergyProductionTotal.values.' + new Date().getDate()] = 'generatedWh';
            // Wallbox fehlt   
            
            const loggingObj = {};
            
            async function start() {
                const influxDbInstanceConfig = await getObjectAsync(`system.adapter.${influxDbInstance}`);
            
                const protocol = influxDbInstanceConfig.native.protocol;
                const host = influxDbInstanceConfig.native.host;
                const port = influxDbInstanceConfig.native.port;
                const org = influxDbInstanceConfig.native.organization;
                const bucket = influxDbInstanceConfig.native.dbname;
            
                console.log(`Starting "${measurement}" logging to ${protocol}://${host}:${port} into bucket "${bucket}" by org ${org}`);
            
             // Init loggingObj with current values
                for (let [objId, key] of Object.entries(loggingTemplate)) {
                    const state = await getStateAsync(objId);
            
                    if (state && !isNaN(state.val)) {
                        loggingObj[key] = state.val;
                    } else {
                        loggingObj[key] = 0;
                    }
                }
            
                on({ id: Object.keys(loggingTemplate), change: 'ne' }, async (obj) => {
                    // Update value in loggingObj
                    const key = loggingTemplate[obj.id];
                    loggingObj[key] = obj.state.val;
            
                    // Save Data
                    const data = `${measurement} ${Object.keys(loggingObj)
                        .filter(key => !isNaN(loggingObj[key]))
                        .map((key) => `${key}=${loggingObj[key]}`)
                        .join(',')}`;
            
                    if (data) {
                        // console.log(`Saving "${data}" to InfluxDB @ ${protocol}://${host}:${port}/`);
            
                        httpPostAsync(`${protocol}://${host}:${port}/api/v2/write?bucket=${bucket}&org=${org}`, data, {
                            headers: {
                                'Content-Type': 'text/plain',
                                'Authorization': `Token ${token}`
                            }
                        }).catch(err => console.error(err));
                    }
                });
            }
            start();
            

            Könntest Du mir bitte noch einmal helfen und Dir den code anschauen? Bin leider kein js Faschmann. Die Hoffnung von mir ist, dass man das "leicht" modifizieren kann.

            Wäre toll, wenn Du eine Idee hättest.

            CodierknechtC Online
            CodierknechtC Online
            Codierknecht
            Developer Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von Codierknecht
            #12

            @norbert999 sagte in [Frage] javascript-code zum Auslesen von Ertragswerten:

            Wenn um 24h nachts sich der Tag des Monats ändert, dann schreibt das script trotzdem die letzten Werte des alten Tags weiter in die influxdb und nimmt nicht den Wert der aktualisierten Datenpunkte für den aktuellen Tag.

            Was auch eigentlich logisch ist.
            Du besetzt das Objekt ja nur 1x beim Start des Script. Wenn Du also heute das Script startest, wird mit den Datenpunkten ...values.10 gearbeitet.
            Heute Nacht wird aus der 10 eine 11. Davon kriegt Dein Objekt aber nix mit.

            Das alleine wäre jetzt kein so großes Problem.
            Aber Dein Trigger ist ja auch darauf registriert. Das macht das Ganze dann deutlich komplizierter.

            Im einfachsten Fall richtest Du (in einem anderen Script) ein Schedule für 0 0 * * * ein und startest damit Dein Script neu. Nicht schön, aber selten :grin:

            Vielleicht hat @haus-automatisierung ja noch eine bessere Idee.

            "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

            Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • N Offline
              N Offline
              norbert999
              schrieb am zuletzt editiert von
              #13

              @codierknecht

              Danke für Deine Erläuterung.

              Wie mache ich das denn mit "einem anderen script" über den von Dir angesprochenen schedule?

              CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • N norbert999

                @codierknecht

                Danke für Deine Erläuterung.

                Wie mache ich das denn mit "einem anderen script" über den von Dir angesprochenen schedule?

                CodierknechtC Online
                CodierknechtC Online
                Codierknecht
                Developer Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #14

                @norbert999 sagte in [Frage] javascript-code zum Auslesen von Ertragswerten:

                Wie mache ich das denn mit "einem anderen script" über den von Dir angesprochenen schedule?

                Entweder Blockly

                fbc90635-0d5d-4875-94cf-c9c0f8d83388-image.png
                Oder JS

                schedule("0 0 * * *", function() {
                  startScript('dein_zu_startendes_script');
                });
                

                Ein bereits laufendes Script wird damit neu gestartet.

                "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                N 1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • CodierknechtC Codierknecht

                  @norbert999 sagte in [Frage] javascript-code zum Auslesen von Ertragswerten:

                  Wie mache ich das denn mit "einem anderen script" über den von Dir angesprochenen schedule?

                  Entweder Blockly

                  fbc90635-0d5d-4875-94cf-c9c0f8d83388-image.png
                  Oder JS

                  schedule("0 0 * * *", function() {
                    startScript('dein_zu_startendes_script');
                  });
                  

                  Ein bereits laufendes Script wird damit neu gestartet.

                  N Offline
                  N Offline
                  norbert999
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #15

                  @codierknecht Danke Dir. Werde ich von heute auf morgen ausprobieren. Melde mich wieder!

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • N norbert999

                    @codierknecht

                    Du hattest mir so toll geholfen mit dem script von Matthias Kleine um Ertragsdaten aus dem iob in die influxdb2 zu schreiben. Das Problem bei mir war, dass das im iob bereits aggregierte Daten für, den betreffenden Tag des Monats sind, d.h. der Name des Datenpunkts "ändert sich jeden Tag".

                    Das funktioniert soweit.

                    Allerdings jetzt ein neues "Problemchen": Wenn um 24h nachts sich der Tag des Monats ändert, dann schreibt das script trotzdem die letzten Werte des alten Tags weiter in die influxdb und nimmt nicht den Wert der aktualisierten Datenpunkte für den aktuellen Tag.

                    Das hier ist das script so, wie es jetzt ist:

                    // Kopiert Daten für eine Zeitreihendarstellung in die influxdb2
                    // script von von Matthias Kleine
                    // https://haus-automatisierung.com/software/2023/05/11/influxdb2-pv-dashboard.html
                    // v.0.3
                    //
                    const influxDbInstance = 'influxdb.0';
                    const token = '***mein token***';
                    const measurement = 'energy-stats';
                    
                    // Modifikation des scripts von Matthias Kleine um aus den aggregierten fronius-Daten für den Tag den 
                    // entsprechenden Tag des Monats auslesen zu können. 
                    // Diese Umsetzung kommt von "ticaki" und "codierknecht" aus dem 
                    // iob-forum deutsch. Posts dazu siehe 
                    // https://forum.iobroker.net/topic/80183/frage-javascript-code-zum-auslesen-von-ertragswerten/8?_=1741455458605
                    
                    const loggingTemplate = {}
                     //       loggingTemplate['0_userdata.0.Photovoltaik.BattLoadState'] = 'batteryWh';   
                            loggingTemplate['fronius-solarweb.0.96605a5f-da06-4373-b8d5-b985faa71359.day.EnergyFeedIn.values.' + new Date().getDate()] = 'exportedWh';   
                            loggingTemplate['fronius-solarweb.0.96605a5f-da06-4373-b8d5-b985faa71359.day.EnergyPurchased.values.' + new Date().getDate()] = 'importedWh';
                            loggingTemplate['fronius-solarweb.0.96605a5f-da06-4373-b8d5-b985faa71359.day.EnergyProductionTotal.values.' + new Date().getDate()] = 'generatedWh';
                    // Wallbox fehlt   
                    
                    const loggingObj = {};
                    
                    async function start() {
                        const influxDbInstanceConfig = await getObjectAsync(`system.adapter.${influxDbInstance}`);
                    
                        const protocol = influxDbInstanceConfig.native.protocol;
                        const host = influxDbInstanceConfig.native.host;
                        const port = influxDbInstanceConfig.native.port;
                        const org = influxDbInstanceConfig.native.organization;
                        const bucket = influxDbInstanceConfig.native.dbname;
                    
                        console.log(`Starting "${measurement}" logging to ${protocol}://${host}:${port} into bucket "${bucket}" by org ${org}`);
                    
                     // Init loggingObj with current values
                        for (let [objId, key] of Object.entries(loggingTemplate)) {
                            const state = await getStateAsync(objId);
                    
                            if (state && !isNaN(state.val)) {
                                loggingObj[key] = state.val;
                            } else {
                                loggingObj[key] = 0;
                            }
                        }
                    
                        on({ id: Object.keys(loggingTemplate), change: 'ne' }, async (obj) => {
                            // Update value in loggingObj
                            const key = loggingTemplate[obj.id];
                            loggingObj[key] = obj.state.val;
                    
                            // Save Data
                            const data = `${measurement} ${Object.keys(loggingObj)
                                .filter(key => !isNaN(loggingObj[key]))
                                .map((key) => `${key}=${loggingObj[key]}`)
                                .join(',')}`;
                    
                            if (data) {
                                // console.log(`Saving "${data}" to InfluxDB @ ${protocol}://${host}:${port}/`);
                    
                                httpPostAsync(`${protocol}://${host}:${port}/api/v2/write?bucket=${bucket}&org=${org}`, data, {
                                    headers: {
                                        'Content-Type': 'text/plain',
                                        'Authorization': `Token ${token}`
                                    }
                                }).catch(err => console.error(err));
                            }
                        });
                    }
                    start();
                    

                    Könntest Du mir bitte noch einmal helfen und Dir den code anschauen? Bin leider kein js Faschmann. Die Hoffnung von mir ist, dass man das "leicht" modifizieren kann.

                    Wäre toll, wenn Du eine Idee hättest.

                    haus-automatisierungH Online
                    haus-automatisierungH Online
                    haus-automatisierung
                    Developer Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #16

                    @norbert999 sagte in [Frage] javascript-code zum Auslesen von Ertragswerten:

                    d.h. der Name des Datenpunkts "ändert sich jeden Tag".

                    Dafür ist das Script ja gar nicht ausgelegt und müsste komplett umgeschrieben werden. Also beim Tageswechsel den Trigger löschen und neu anlegen.

                    🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                    🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                    📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                    AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                      @norbert999 sagte in [Frage] javascript-code zum Auslesen von Ertragswerten:

                      d.h. der Name des Datenpunkts "ändert sich jeden Tag".

                      Dafür ist das Script ja gar nicht ausgelegt und müsste komplett umgeschrieben werden. Also beim Tageswechsel den Trigger löschen und neu anlegen.

                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von Asgothian
                      #17

                      Mal eine dumme Frage:
                      Gibt es alle datenpunkte schon, oder werden die am entsprechenden Tag neu erstellt ? Wenn es die schon gibt würde ich nur 2 Dinge umschreiben:

                      • selektor für die triggerung
                      • Erkennung des Ziels nicht mit der vollen ID sondern aus einem Teil davon. Da dieser im Festen Teil der ID steht kann das im jeweiligen selektor trigger fest vergeben werden.

                      Dann kann man sich die ganze trigger umschreiberei sparen, und das Skript kann einfach durchlaufen - die datenpunkte die nicht zu “heute” gehören sollten sich ja auch nicht mehr ändern

                      A.
                      P.s. ein Beispiel kann ich liefern, aber erst in einer Stunde - bin noch mobil :)

                      ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                      "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • AsgothianA Asgothian

                        Mal eine dumme Frage:
                        Gibt es alle datenpunkte schon, oder werden die am entsprechenden Tag neu erstellt ? Wenn es die schon gibt würde ich nur 2 Dinge umschreiben:

                        • selektor für die triggerung
                        • Erkennung des Ziels nicht mit der vollen ID sondern aus einem Teil davon. Da dieser im Festen Teil der ID steht kann das im jeweiligen selektor trigger fest vergeben werden.

                        Dann kann man sich die ganze trigger umschreiberei sparen, und das Skript kann einfach durchlaufen - die datenpunkte die nicht zu “heute” gehören sollten sich ja auch nicht mehr ändern

                        A.
                        P.s. ein Beispiel kann ich liefern, aber erst in einer Stunde - bin noch mobil :)

                        N Offline
                        N Offline
                        norbert999
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #18

                        @asgothian
                        Super! Danke für Deine Antwort.

                        Die Datenpunkte für die Tagesproduktion der Energie gibt es schon alle. Nur werden die Datenpunkte um 0:00h "neu befüllt" (z.B. mit dem Wert 0 für die aktuelle Tagesproduktion der Fotovoltaik am neuen, aktuellen Tag. Das macht der fronius-solarwebadapter automatisch), da ja ein neuer Tag beginnt und die aggregierten Energiewerte des Vortages nicht mehr relevant sind.

                        Wäre super, wenn Du mir helfen würdest!

                        AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • N norbert999

                          @asgothian
                          Super! Danke für Deine Antwort.

                          Die Datenpunkte für die Tagesproduktion der Energie gibt es schon alle. Nur werden die Datenpunkte um 0:00h "neu befüllt" (z.B. mit dem Wert 0 für die aktuelle Tagesproduktion der Fotovoltaik am neuen, aktuellen Tag. Das macht der fronius-solarwebadapter automatisch), da ja ein neuer Tag beginnt und die aggregierten Energiewerte des Vortages nicht mehr relevant sind.

                          Wäre super, wenn Du mir helfen würdest!

                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #19

                          @norbert999

                          So sollte es gehen.
                          Schlüssel ist das es 3 Trigger auf Selektoren gibt, die jeweils alle gleichartigen Datenpunkte erfassen, so das dann das Abspeichern entsprechend laufen kann.
                          Die Abfrage das der Wert nicht 0 sein soll ist wichtig, damit ein 0-Setzen des Wertes nicht in die Datenbank geschrieben wird, wenn am Anfang des Tages alle DP auf 0 gesetzt werden.

                          testen konnte ich es nur teilweise - ich hab weder einen Fronius noch eine Influxdb zum rein schreiben.

                          Es sollte trotzdem gehen, da ich am Ende nur den einen Trigger durch 3 Trigger auf die 3 Selektoren ersetzt hab, deswegen muss ich den 'key' manuell übergeben, und das eigentliche Schreiben ist ausgelagert in eine externe funtktion.

                          A.

                          
                          // Kopiert Daten für eine Zeitreihendarstellung in die influxdb2
                          // script von von Matthias Kleine
                          // https://haus-automatisierung.com/software/2023/05/11/influxdb2-pv-dashboard.html
                          // v.0.3
                          //
                          const influxDbInstance = 'influxdb.0';
                          const token = '***mein token***';
                          const measurement = 'energy-stats';
                           
                          // Modifikation des scripts von Matthias Kleine um aus den aggregierten fronius-Daten für den Tag den 
                          // entsprechenden Tag des Monats auslesen zu können. 
                          // Diese Umsetzung kommt von "ticaki" und "codierknecht" aus dem 
                          // iob-forum deutsch. Posts dazu siehe 
                          // https://forum.iobroker.net/topic/80183/frage-javascript-code-zum-auslesen-von-ertragswerten/8?_=1741455458605
                           
                          const loggingObj = {};
                          
                          async function Store(key, value) {
                              loggingObj[key] = obj.state.val;
                           
                              // Save Data
                              const data = `${measurement} ${Object.keys(loggingObj)
                                  .filter(key => !isNaN(loggingObj[key]))
                                  .map((key) => `${key}=${loggingObj[key]}`)
                                  .join(',')}`;
                          
                              if (data) {
                                  // console.log(`Saving "${data}" to InfluxDB @ ${protocol}://${host}:${port}/`);
                          
                                  httpPostAsync(`${protocol}://${host}:${port}/api/v2/write?bucket=${bucket}&org=${org}`, data, {
                                      headers: {
                                          'Content-Type': 'text/plain',
                                          'Authorization': `Token ${token}`
                                      }
                                  }).catch(err => console.error(err));
                              }
                          }
                          
                          
                          async function start() {
                              const influxDbInstanceConfig = await getObjectAsync(`system.adapter.${influxDbInstance}`);
                           
                              const protocol = influxDbInstanceConfig.native.protocol;
                              const host = influxDbInstanceConfig.native.host;
                              const port = influxDbInstanceConfig.native.port;
                              const org = influxDbInstanceConfig.native.organization;
                              const bucket = influxDbInstanceConfig.native.dbname;
                           
                              console.log(`Starting "${measurement}" logging to ${protocol}://${host}:${port} into bucket "${bucket}" by org ${org}`);
                           
                           // Init loggingObj with current values
                              for (let [objId, key] of Object.entries(loggingTemplate)) {
                                  const state = await getStateAsync(objId);
                           
                                  if (state && !isNaN(state.val)) {
                                      loggingObj[key] = state.val;
                                  } else {
                                      loggingObj[key] = 0;
                                  }
                              }
                           
                              on({ id: $('channel[state.id=fronius-solarweb.0.96605a5f-da06-4373-b8d5-b985faa71359.day.EnergyFeedIn.values.*'), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                  if (obj.state.val != 0) Store('exportedWh', obj.state.val)
                              });
                              on({ id: $('channel[state.id=fronius-solarweb.0.96605a5f-da06-4373-b8d5-b985faa71359.day.EnergyPurchased.values.*'), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                  if (obj.state.val != 0) Store('importedWh', obj.state.val)
                              });
                              on({ id: $('channel[state.id=fronius-solarweb.0.96605a5f-da06-4373-b8d5-b985faa71359.day.EnergyProductionTotal.values.*'), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                  if (obj.state.val != 0) Store('generatedWh', obj.state.val)
                              });
                          }
                          start();
                          
                          
                          

                          ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                          "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                          N 2 Antworten Letzte Antwort
                          1
                          • AsgothianA Asgothian

                            @norbert999

                            So sollte es gehen.
                            Schlüssel ist das es 3 Trigger auf Selektoren gibt, die jeweils alle gleichartigen Datenpunkte erfassen, so das dann das Abspeichern entsprechend laufen kann.
                            Die Abfrage das der Wert nicht 0 sein soll ist wichtig, damit ein 0-Setzen des Wertes nicht in die Datenbank geschrieben wird, wenn am Anfang des Tages alle DP auf 0 gesetzt werden.

                            testen konnte ich es nur teilweise - ich hab weder einen Fronius noch eine Influxdb zum rein schreiben.

                            Es sollte trotzdem gehen, da ich am Ende nur den einen Trigger durch 3 Trigger auf die 3 Selektoren ersetzt hab, deswegen muss ich den 'key' manuell übergeben, und das eigentliche Schreiben ist ausgelagert in eine externe funtktion.

                            A.

                            
                            // Kopiert Daten für eine Zeitreihendarstellung in die influxdb2
                            // script von von Matthias Kleine
                            // https://haus-automatisierung.com/software/2023/05/11/influxdb2-pv-dashboard.html
                            // v.0.3
                            //
                            const influxDbInstance = 'influxdb.0';
                            const token = '***mein token***';
                            const measurement = 'energy-stats';
                             
                            // Modifikation des scripts von Matthias Kleine um aus den aggregierten fronius-Daten für den Tag den 
                            // entsprechenden Tag des Monats auslesen zu können. 
                            // Diese Umsetzung kommt von "ticaki" und "codierknecht" aus dem 
                            // iob-forum deutsch. Posts dazu siehe 
                            // https://forum.iobroker.net/topic/80183/frage-javascript-code-zum-auslesen-von-ertragswerten/8?_=1741455458605
                             
                            const loggingObj = {};
                            
                            async function Store(key, value) {
                                loggingObj[key] = obj.state.val;
                             
                                // Save Data
                                const data = `${measurement} ${Object.keys(loggingObj)
                                    .filter(key => !isNaN(loggingObj[key]))
                                    .map((key) => `${key}=${loggingObj[key]}`)
                                    .join(',')}`;
                            
                                if (data) {
                                    // console.log(`Saving "${data}" to InfluxDB @ ${protocol}://${host}:${port}/`);
                            
                                    httpPostAsync(`${protocol}://${host}:${port}/api/v2/write?bucket=${bucket}&org=${org}`, data, {
                                        headers: {
                                            'Content-Type': 'text/plain',
                                            'Authorization': `Token ${token}`
                                        }
                                    }).catch(err => console.error(err));
                                }
                            }
                            
                            
                            async function start() {
                                const influxDbInstanceConfig = await getObjectAsync(`system.adapter.${influxDbInstance}`);
                             
                                const protocol = influxDbInstanceConfig.native.protocol;
                                const host = influxDbInstanceConfig.native.host;
                                const port = influxDbInstanceConfig.native.port;
                                const org = influxDbInstanceConfig.native.organization;
                                const bucket = influxDbInstanceConfig.native.dbname;
                             
                                console.log(`Starting "${measurement}" logging to ${protocol}://${host}:${port} into bucket "${bucket}" by org ${org}`);
                             
                             // Init loggingObj with current values
                                for (let [objId, key] of Object.entries(loggingTemplate)) {
                                    const state = await getStateAsync(objId);
                             
                                    if (state && !isNaN(state.val)) {
                                        loggingObj[key] = state.val;
                                    } else {
                                        loggingObj[key] = 0;
                                    }
                                }
                             
                                on({ id: $('channel[state.id=fronius-solarweb.0.96605a5f-da06-4373-b8d5-b985faa71359.day.EnergyFeedIn.values.*'), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                    if (obj.state.val != 0) Store('exportedWh', obj.state.val)
                                });
                                on({ id: $('channel[state.id=fronius-solarweb.0.96605a5f-da06-4373-b8d5-b985faa71359.day.EnergyPurchased.values.*'), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                    if (obj.state.val != 0) Store('importedWh', obj.state.val)
                                });
                                on({ id: $('channel[state.id=fronius-solarweb.0.96605a5f-da06-4373-b8d5-b985faa71359.day.EnergyProductionTotal.values.*'), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                    if (obj.state.val != 0) Store('generatedWh', obj.state.val)
                                });
                            }
                            start();
                            
                            
                            
                            N Offline
                            N Offline
                            norbert999
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #20

                            @asgothian
                            Du bist super. Danke für Dein script. Kann ich heute Nacht nicht mehr umsetzen, mache ich morgen im Laufe des Tages. Danach werde ich es erst mal über Nacht laufen lassen um zu schauen, was passiert.
                            Ich werde mich wieder melden wenn ich darf.
                            Nochmals tausend Dank bis hierher.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • AsgothianA Asgothian

                              @norbert999

                              So sollte es gehen.
                              Schlüssel ist das es 3 Trigger auf Selektoren gibt, die jeweils alle gleichartigen Datenpunkte erfassen, so das dann das Abspeichern entsprechend laufen kann.
                              Die Abfrage das der Wert nicht 0 sein soll ist wichtig, damit ein 0-Setzen des Wertes nicht in die Datenbank geschrieben wird, wenn am Anfang des Tages alle DP auf 0 gesetzt werden.

                              testen konnte ich es nur teilweise - ich hab weder einen Fronius noch eine Influxdb zum rein schreiben.

                              Es sollte trotzdem gehen, da ich am Ende nur den einen Trigger durch 3 Trigger auf die 3 Selektoren ersetzt hab, deswegen muss ich den 'key' manuell übergeben, und das eigentliche Schreiben ist ausgelagert in eine externe funtktion.

                              A.

                              
                              // Kopiert Daten für eine Zeitreihendarstellung in die influxdb2
                              // script von von Matthias Kleine
                              // https://haus-automatisierung.com/software/2023/05/11/influxdb2-pv-dashboard.html
                              // v.0.3
                              //
                              const influxDbInstance = 'influxdb.0';
                              const token = '***mein token***';
                              const measurement = 'energy-stats';
                               
                              // Modifikation des scripts von Matthias Kleine um aus den aggregierten fronius-Daten für den Tag den 
                              // entsprechenden Tag des Monats auslesen zu können. 
                              // Diese Umsetzung kommt von "ticaki" und "codierknecht" aus dem 
                              // iob-forum deutsch. Posts dazu siehe 
                              // https://forum.iobroker.net/topic/80183/frage-javascript-code-zum-auslesen-von-ertragswerten/8?_=1741455458605
                               
                              const loggingObj = {};
                              
                              async function Store(key, value) {
                                  loggingObj[key] = obj.state.val;
                               
                                  // Save Data
                                  const data = `${measurement} ${Object.keys(loggingObj)
                                      .filter(key => !isNaN(loggingObj[key]))
                                      .map((key) => `${key}=${loggingObj[key]}`)
                                      .join(',')}`;
                              
                                  if (data) {
                                      // console.log(`Saving "${data}" to InfluxDB @ ${protocol}://${host}:${port}/`);
                              
                                      httpPostAsync(`${protocol}://${host}:${port}/api/v2/write?bucket=${bucket}&org=${org}`, data, {
                                          headers: {
                                              'Content-Type': 'text/plain',
                                              'Authorization': `Token ${token}`
                                          }
                                      }).catch(err => console.error(err));
                                  }
                              }
                              
                              
                              async function start() {
                                  const influxDbInstanceConfig = await getObjectAsync(`system.adapter.${influxDbInstance}`);
                               
                                  const protocol = influxDbInstanceConfig.native.protocol;
                                  const host = influxDbInstanceConfig.native.host;
                                  const port = influxDbInstanceConfig.native.port;
                                  const org = influxDbInstanceConfig.native.organization;
                                  const bucket = influxDbInstanceConfig.native.dbname;
                               
                                  console.log(`Starting "${measurement}" logging to ${protocol}://${host}:${port} into bucket "${bucket}" by org ${org}`);
                               
                               // Init loggingObj with current values
                                  for (let [objId, key] of Object.entries(loggingTemplate)) {
                                      const state = await getStateAsync(objId);
                               
                                      if (state && !isNaN(state.val)) {
                                          loggingObj[key] = state.val;
                                      } else {
                                          loggingObj[key] = 0;
                                      }
                                  }
                               
                                  on({ id: $('channel[state.id=fronius-solarweb.0.96605a5f-da06-4373-b8d5-b985faa71359.day.EnergyFeedIn.values.*'), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                      if (obj.state.val != 0) Store('exportedWh', obj.state.val)
                                  });
                                  on({ id: $('channel[state.id=fronius-solarweb.0.96605a5f-da06-4373-b8d5-b985faa71359.day.EnergyPurchased.values.*'), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                      if (obj.state.val != 0) Store('importedWh', obj.state.val)
                                  });
                                  on({ id: $('channel[state.id=fronius-solarweb.0.96605a5f-da06-4373-b8d5-b985faa71359.day.EnergyProductionTotal.values.*'), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                      if (obj.state.val != 0) Store('generatedWh', obj.state.val)
                                  });
                              }
                              start();
                              
                              
                              
                              N Offline
                              N Offline
                              norbert999
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #21

                              @asgothian
                              Habe es doch gerade ausprobiert. Gibt aber eine Fehlermeldung:

                              javascript.0	19:32:52.547	info	Stopping script script.js.smarthome_trost.neu_history_influxdb
                              javascript.0	19:32:52.592	info	Start JavaScript script.js.smarthome_trost.neu_history_influxdb (Javascript/js)
                              javascript.0	19:32:52.595	info	script.js.smarthome_trost.neu_history_influxdb: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              javascript.0	19:32:52.597	info	script.js.smarthome_trost.neu_history_influxdb: Starting "energy-stats" logging to http://localhost:8086 into bucket "iobrokerdata" by org Trost
                              javascript.0	19:32:52.598	error	script.js.smarthome_trost.neu_history_influxdb: ReferenceError: loggingTemplate is not defined
                              javascript.0	19:32:52.598	error	at start (script.js.smarthome_trost.neu_history_influxdb:53:45)
                              

                              Kann man das reparieren?

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              Antworten
                              • In einem neuen Thema antworten
                              Anmelden zum Antworten
                              • Älteste zuerst
                              • Neuste zuerst
                              • Meiste Stimmen


                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              602

                              Online

                              32.4k

                              Benutzer

                              81.5k

                              Themen

                              1.3m

                              Beiträge
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                              ioBroker Community 2014-2025
                              logo
                              • Anmelden

                              • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                              • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                              • Erster Beitrag
                                Letzter Beitrag
                              0
                              • Home
                              • Aktuell
                              • Tags
                              • Ungelesen 0
                              • Kategorien
                              • Unreplied
                              • Beliebt
                              • GitHub
                              • Docu
                              • Hilfe