Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Modbus EasyCharge Einstellungen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.5k

Modbus EasyCharge Einstellungen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
modbus-adapter
79 Beiträge 3 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

    Mit dem egal meinte ich, dass bei even immer das selbe kommt (egal welches Register) und bei none kommt auch das selbe (egal welches Register). Aber even und none produzieren unterschiedliche Fehler

    ja das passt!
    even war laut Registertanelle fettgedruckt = Werkseinstellumg!?
    Also bleiben wir erst mal dabei.

    dieses dämliche

    @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

    2025-02-09 21:31:34.171 warn Error: undefined

    hatten wir in einem anderen Fall schon mal.
    Ich kann mich nur nicht erinnern warum, und ob das gelöst wurde

    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    schrieb am zuletzt editiert von
    #42

    @homoran nö, nix Even.

    Laut seiner Beschreibung—> keine parität

    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • wendy2702W wendy2702

      @homoran nö, nix Even.

      Laut seiner Beschreibung—> keine parität

      M Offline
      M Offline
      Mark
      schrieb am zuletzt editiert von
      #43

      @wendy2702 said in Modbus EasyCharge Einstellungen:

      @homoran nö, nix Even.

      Laut seiner Beschreibung—> keine parität

      Einstellung: none, Holding 40035 mit Abfrage:

      modbus.0
      	2025-02-09 21:55:26.201	debug	Cleaning up request fifo.
      modbus.0
      	2025-02-09 21:55:26.199	debug	Clearing timeout of the current request.
      modbus.0
      	2025-02-09 21:55:26.193	info	Disconnected from slave
      modbus.0
      	2025-02-09 21:55:25.193	warn	[DevID_2] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      modbus.0
      	2025-02-09 21:55:25.187	error	Request timed out.
      modbus.0
      	2025-02-09 21:55:25.184	warn	Error: undefined
      modbus.0
      	2025-02-09 21:55:20.219	error	Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
      modbus.0
      	2025-02-09 21:55:20.217	error	Error response for FCx3: Illegal Data Address
      modbus.0
      	2025-02-09 21:55:20.169	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 40035 - 1 registers
      modbus.0
      	2025-02-09 21:55:20.166	debug	Initialization of scale factors done!
      modbus.0
      	2025-02-09 21:55:20.161	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
      modbus.0
      	2025-02-09 21:55:20.159	info	Connected to slave
      modbus.0
      	2025-02-09 21:55:20.141	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
      modbus.0
      	2025-02-09 21:55:19.578	debug	Add holdingRegisters.40035_Temp: {"_id":"holdingRegisters.40035_Temp","type":"state","common":{"name":"Temp","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40035,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      modbus.0
      	2025-02-09 21:55:19.576	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40035","name":"Temp","description":"Temp","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40035,"deviceId":2,"id":"holdingRegisters.40035_Temp"}]
      modbus.0
      	2025-02-09 21:55:19.575	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
      modbus.0
      	2025-02-09 21:55:19.572	debug	Initialize Objects for coils: []
      modbus.0
      	2025-02-09 21:55:19.570	debug	Initialize Objects for disInputs: []
      modbus.0
      	2025-02-09 21:55:19.249	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
      modbus.0
      	2025-02-09 21:55:18.308	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      modbus.0
      	2025-02-09 21:55:18.241	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      modbus.0
      	2025-02-09 21:55:18.213	debug	States create User PubSub Client
      modbus.0
      	2025-02-09 21:55:18.211	debug	States create System PubSub Client
      modbus.0
      	2025-02-09 21:55:18.195	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      modbus.0
      	2025-02-09 21:55:18.158	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      modbus.0
      	2025-02-09 21:55:18.139	debug	Objects client initialize lua scripts
      modbus.0
      	2025-02-09 21:55:18.095	debug	Objects create User PubSub Client
      modbus.0
      	2025-02-09 21:55:18.092	debug	Objects create System PubSub Client
      modbus.0
      	2025-02-09 21:55:18.086	debug	Objects client ready ... initialize now
      modbus.0
      	2025-02-09 21:55:18.019	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      host.michi
      	2025-02-09 21:55:14.149	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1477
      host.michi
      	2025-02-09 21:55:13.101	info	"system.adapter.modbus.0" enabled
      admin.0
      	2025-02-09 21:55:05.799	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.158 modbus
      admin.0
      	2025-02-09 21:54:13.438	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.158
      
      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • wendy2702W wendy2702

        @homoran nö, nix Even.

        Laut seiner Beschreibung—> keine parität

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
        #44

        @wendy2702 sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

        @homoran nö, nix Even.

        Laut seiner Beschreibung—> keine parität

        aber in der Registerbeschreibung ist die Zeile mit even fettgedruckt = Werkseinstellung

        und einen Fall mit undefined hatte ich gerade über die Suche gefunden.
        Da war der Stick defekt :-(

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @wendy2702 sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

          @homoran nö, nix Even.

          Laut seiner Beschreibung—> keine parität

          aber in der Registerbeschreibung ist die Zeile mit even fettgedruckt = Werkseinstellung

          und einen Fall mit undefined hatte ich gerade über die Suche gefunden.
          Da war der Stick defekt :-(

          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          schrieb am zuletzt editiert von
          #45

          @homoran tolle Dokumentation wenn mal none und mal even angegeben ist.

          Vielleicht ist der Stick auch gegrillt nachdem er falsch angeschlossen war.

          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #46

            Man könnte noch

            • Leitungen A/B tauschen
            • Die Anzahl auf einmal gelesene Register begrenzen
              • einige Geräte brauchen das
                Screenshot_20250209-220444_Firefox.jpg

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • wendy2702W wendy2702

              @homoran tolle Dokumentation wenn mal none und mal even angegeben ist.

              Vielleicht ist der Stick auch gegrillt nachdem er falsch angeschlossen war.

              M Offline
              M Offline
              Mark
              schrieb am zuletzt editiert von
              #47

              @wendy2702 said in Modbus EasyCharge Einstellungen:

              @homoran tolle Dokumentation wenn mal none und mal even angegeben ist.

              Vielleicht ist der Stick auch gegrillt nachdem er falsch angeschlossen war.

              Würde ich ausschließen. Hab gerade einen 2. (selbe Marke) getestet. Gleiches Ergebnis.

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • M Mark

                @wendy2702 said in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                @homoran tolle Dokumentation wenn mal none und mal even angegeben ist.

                Vielleicht ist der Stick auch gegrillt nachdem er falsch angeschlossen war.

                Würde ich ausschließen. Hab gerade einen 2. (selbe Marke) getestet. Gleiches Ergebnis.

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #48

                @mark ne Kontrollleuchte hat der nicht?

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @mark ne Kontrollleuchte hat der nicht?

                  M Offline
                  M Offline
                  Mark
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #49

                  @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                  @mark ne Kontrollleuchte hat der nicht?

                  nein.

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M Mark

                    @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                    @mark ne Kontrollleuchte hat der nicht?

                    nein.

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #50

                    @mark Dann bleibt nur Kontakt zum Hersteller der Karte aufnehmrn und dediziert nach den Parametern fragen, und/oder due genannten Möglichkeiten in allen Variationen durchprobierrn.

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M Mark

                      @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                      @mark abgesehen davon, dass du ein twisted pair nehmrn solltest, kann ich hier nicht die Anschlüsse erkennen.
                      A/B ->??

                      Da hast du völlig recht, das hier ist aber nur mein VersuchsPi, den ich im Zimmer habe und sobald das funktioniert wird alles an den richtigen in der Garage angeschlossen, aber da ist es mir momentan viel zu kalt.
                      Shit, ich bin tatsächlich bei den Anschlüssen verrutscht.
                      So, hab es jetzt hoffentlich richtig angeschlossen:

                      20250209_211940.jpg

                      So, bei Einstellung 8,1,none kommt folgender Log:

                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:23:58.423	debug	Cleaning up request fifo.
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:23:58.422	debug	Clearing timeout of the current request.
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:23:58.419	info	Disconnected from slave
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:23:57.421	warn	[DevID_2] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:23:57.414	error	Request timed out.
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:23:57.412	warn	Error: undefined
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:23:52.451	error	Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:23:52.450	error	Error response for FCx3: Illegal Data Address
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:23:52.388	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 40035 - 1 registers
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:23:52.386	debug	Initialization of scale factors done!
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:23:52.381	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:23:52.379	info	Connected to slave
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:23:52.362	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:23:51.790	debug	Add holdingRegisters.40035_Temperatur: {"_id":"holdingRegisters.40035_Temperatur","type":"state","common":{"name":"Temperatur","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40035,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:23:51.788	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40035","name":"Temperatur","description":"Temperatur","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40035,"deviceId":2,"id":"holdingRegisters.40035_Temperatur"}]
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:23:51.787	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:23:51.784	debug	Initialize Objects for coils: []
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:23:51.782	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:23:51.460	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
                      
                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #51

                      @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                      ist aber nur mein VersuchsPi, den ich im Zimmer habe und sobald das funktioniert wird alles an den richtigen in der Garage angeschlossen, aber da ist es mir momentan viel zu kalt.

                      heisst das, dass der Platine der Kontakt zur Wallbox fehlt und daher möglicherweise gar keine Daten zum abfragen hat?

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @mark Dann bleibt nur Kontakt zum Hersteller der Karte aufnehmrn und dediziert nach den Parametern fragen, und/oder due genannten Möglichkeiten in allen Variationen durchprobierrn.

                        M Offline
                        M Offline
                        Mark
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #52

                        @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                        @mark Dann bleibt nur Kontakt zum Hersteller der Karte aufnehmrn und dediziert nach den Parametern fragen, und/oder due genannten Möglichkeiten in allen Variationen durchprobierrn.

                        Mach ich, schreib gleich mal eine Mail

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                          ist aber nur mein VersuchsPi, den ich im Zimmer habe und sobald das funktioniert wird alles an den richtigen in der Garage angeschlossen, aber da ist es mir momentan viel zu kalt.

                          heisst das, dass der Platine der Kontakt zur Wallbox fehlt und daher möglicherweise gar keine Daten zum abfragen hat?

                          M Offline
                          M Offline
                          Mark
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #53

                          @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                          @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                          ist aber nur mein VersuchsPi, den ich im Zimmer habe und sobald das funktioniert wird alles an den richtigen in der Garage angeschlossen, aber da ist es mir momentan viel zu kalt.

                          heisst das, dass der Platine der Kontakt zur Wallbox fehlt und daher möglicherweise gar keine Daten zum abfragen hat?

                          Es gibt keine Wallbox. Die Platine wurde mit einem vorkonfektionierten Typ2 Ladestecker verdrahtet und dieser wird dann direkt am Fahrzeug angeschlossen (die Platine ersetzt Quasi die Wallbox).
                          Die Platine selbst hat eine Status-LED, welche aktuell die Bereitschaft zum Laden signalisiert. Somit sollte ein Abfragen der Werte möglich sein. (Z.b. 40027: 0=getrennt, 1=eingesteckt, 2=undefiniert). Aber egal welches Register ich nehme, es kommen immer die selben Fehler.

                          Ich werde wie geschrieben den Hersteller kontaktieren und morgen mal am Fahrzeug einstecken. Dann melde ich mich wieder.
                          Bis hierher erstmal vielen Dank für Eure Hilfe!

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M Mark

                            @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                            @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                            ist aber nur mein VersuchsPi, den ich im Zimmer habe und sobald das funktioniert wird alles an den richtigen in der Garage angeschlossen, aber da ist es mir momentan viel zu kalt.

                            heisst das, dass der Platine der Kontakt zur Wallbox fehlt und daher möglicherweise gar keine Daten zum abfragen hat?

                            Es gibt keine Wallbox. Die Platine wurde mit einem vorkonfektionierten Typ2 Ladestecker verdrahtet und dieser wird dann direkt am Fahrzeug angeschlossen (die Platine ersetzt Quasi die Wallbox).
                            Die Platine selbst hat eine Status-LED, welche aktuell die Bereitschaft zum Laden signalisiert. Somit sollte ein Abfragen der Werte möglich sein. (Z.b. 40027: 0=getrennt, 1=eingesteckt, 2=undefiniert). Aber egal welches Register ich nehme, es kommen immer die selben Fehler.

                            Ich werde wie geschrieben den Hersteller kontaktieren und morgen mal am Fahrzeug einstecken. Dann melde ich mich wieder.
                            Bis hierher erstmal vielen Dank für Eure Hilfe!

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #54

                            @mark hab gerade noch etwas gefunden
                            Screenshot_20250209-223500_Firefox.jpg

                            Was immer das genau bedeutet.
                            ggf. musst du tatsächlich die Anzahl zeitgleich ausgelesene Register auf 1 oder einen sehr niedrigen Wert stellen.

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @mark hab gerade noch etwas gefunden
                              Screenshot_20250209-223500_Firefox.jpg

                              Was immer das genau bedeutet.
                              ggf. musst du tatsächlich die Anzahl zeitgleich ausgelesene Register auf 1 oder einen sehr niedrigen Wert stellen.

                              M Offline
                              M Offline
                              Mark
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #55

                              @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                              @mark hab gerade noch etwas gefunden
                              Screenshot_20250209-223500_Firefox.jpg

                              Was immer das genau bedeutet.
                              ggf. musst du tatsächlich die Anzahl zeitgleich ausgelesene Register auf 1 oder einen sehr niedrigen Wert stellen.

                              Wie meinst du das? Wo kann ich das einstellen?

                              Ich konnte jetzt die dtd2xx.DLL am Windows Pc registrieren und hab dort die Modbussoftware vom Hersteller starten können. Diese findet allerdings den RS485-Adapter nicht, obwohl er von Windows erkannt wird und über ein anderes Programm angesprochen werden kann. Vielleicht liegt es doch am Chipsatz des Konverters. Ich hab jetzt mal einen bestellt, wird am Mittwoch geliefert, dann stell ich hier das Ergebnis wieder rein

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M Mark

                                @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                                @mark hab gerade noch etwas gefunden
                                Screenshot_20250209-223500_Firefox.jpg

                                Was immer das genau bedeutet.
                                ggf. musst du tatsächlich die Anzahl zeitgleich ausgelesene Register auf 1 oder einen sehr niedrigen Wert stellen.

                                Wie meinst du das? Wo kann ich das einstellen?

                                Ich konnte jetzt die dtd2xx.DLL am Windows Pc registrieren und hab dort die Modbussoftware vom Hersteller starten können. Diese findet allerdings den RS485-Adapter nicht, obwohl er von Windows erkannt wird und über ein anderes Programm angesprochen werden kann. Vielleicht liegt es doch am Chipsatz des Konverters. Ich hab jetzt mal einen bestellt, wird am Mittwoch geliefert, dann stell ich hier das Ergebnis wieder rein

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                #56

                                @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                                Wo kann ich das einstellen?

                                hier:

                                @homoran sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                                Man könnte noch

                                • Leitungen A/B tauschen
                                • Die Anzahl auf einmal gelesene Register begrenzen
                                  • einige Geräte brauchen das
                                    Screenshot_20250209-220444_Firefox.jpg

                                @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                                Vielleicht liegt es doch am Chipsatz des Konverters.

                                möglich!
                                RS485 ist nicht unbedingt Modbus.
                                Auch von Waveshare gibt es einen Konverter, bei dem in der Beschreibung steht, dass er Modbus nicht unterstützt.
                                Screenshot_20250210-093825_Firefox.jpg
                                Ob das an dem Chip liegt kann ich dir nicht sagen.

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                                  Wo kann ich das einstellen?

                                  hier:

                                  @homoran sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                                  Man könnte noch

                                  • Leitungen A/B tauschen
                                  • Die Anzahl auf einmal gelesene Register begrenzen
                                    • einige Geräte brauchen das
                                      Screenshot_20250209-220444_Firefox.jpg

                                  @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                                  Vielleicht liegt es doch am Chipsatz des Konverters.

                                  möglich!
                                  RS485 ist nicht unbedingt Modbus.
                                  Auch von Waveshare gibt es einen Konverter, bei dem in der Beschreibung steht, dass er Modbus nicht unterstützt.
                                  Screenshot_20250210-093825_Firefox.jpg
                                  Ob das an dem Chip liegt kann ich dir nicht sagen.

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  Mark
                                  schrieb am zuletzt editiert von Mark
                                  #57

                                  @homoran Mail vom Hersteller:

                                  Screenshot_20250210_134025_Email.jpg

                                  Die HEX Adresse entspricht ja der Adress ohne die führende 4.
                                  Aber was bedeutet read write multi?

                                  wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Mark

                                    @homoran Mail vom Hersteller:

                                    Screenshot_20250210_134025_Email.jpg

                                    Die HEX Adresse entspricht ja der Adress ohne die führende 4.
                                    Aber was bedeutet read write multi?

                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                                    #58

                                    @mark HEX kann nicht das nur ohne die führende 4 sein.

                                    Hexadezimal ist ein anders Zahlensystem als Dezimal.

                                    Wenn das HEX angaben sind müssen die erst nach Dezimal gewandelt werden

                                    Ich habe mit dem hier immer positive Erfahrungen gemacht

                                    https://amzn.eu/d/cRYs8Bj

                                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      Stop!
                                      ihr hängt mich ab :grin:

                                      zuerst kam illegal address
                                      Screenshot_20250209-214210_Firefox.jpg

                                      in Verbindung mit function code 3.

                                      Das ist read holding register
                                      Screenshot_20250209-214137_Firefox.jpg

                                      also "eigentlich" alles richtig

                                      mit even statt none war das weg

                                      richtig?

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #59

                                      @homoran sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                                      Das ist read holding register
                                      Screenshot_20250209-214137_Firefox.jpg

                                      @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                                      was bedeutet read write multi?

                                      siehe die function codes

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • wendy2702W wendy2702

                                        @mark HEX kann nicht das nur ohne die führende 4 sein.

                                        Hexadezimal ist ein anders Zahlensystem als Dezimal.

                                        Wenn das HEX angaben sind müssen die erst nach Dezimal gewandelt werden

                                        Ich habe mit dem hier immer positive Erfahrungen gemacht

                                        https://amzn.eu/d/cRYs8Bj

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                        #60

                                        @wendy2702 sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                                        Wenn das HEX angaben sind müssen die erst nach Dezimal gewandelt werden

                                        aber die Register in der Liste sind nie und nimmer in Hex!

                                        EDIT:
                                        Doch sind sie, aber zusätzlich!
                                        Screenshot_20250210-153705_Firefox.jpg

                                        Bei dem markierten Register sieht man es deutlich.
                                        War jetzt aber zu faul es nachzurechnen

                                        EDIT2:
                                        Man könnte dann spaßeshalber mal den Hexwert alleine nehmen und mit Alias arbeiten.

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @wendy2702 sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                                          Wenn das HEX angaben sind müssen die erst nach Dezimal gewandelt werden

                                          aber die Register in der Liste sind nie und nimmer in Hex!

                                          EDIT:
                                          Doch sind sie, aber zusätzlich!
                                          Screenshot_20250210-153705_Firefox.jpg

                                          Bei dem markierten Register sieht man es deutlich.
                                          War jetzt aber zu faul es nachzurechnen

                                          EDIT2:
                                          Man könnte dann spaßeshalber mal den Hexwert alleine nehmen und mit Alias arbeiten.

                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #61

                                          @homoran ne, in der Liste nicht aber vielleicht die Werte hinter dem Link aus dem Screenshot

                                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          762

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe