Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. [Frage] Manumode und Solltemperatur bei Heizkörperthermostat auf einmal setzen

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

[Frage] Manumode und Solltemperatur bei Heizkörperthermostat auf einmal setzen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
3 Beiträge 2 Kommentatoren 377 Aufrufe
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hi,

    ich habe nochmals eine Frage zum setzen des Manu-Mode und dem zeitgleichen einstellen der Solltemp.

    Wenn ich ein Einzelgerät einstelle mach ich das so:````
    setState("hm-rpc.0.MEQxxxxxx.4.MANU_MODE", 4.5);

    
    Verwende ich diesen Code um ein Thermostat zu setzen das in einer Gruppe ist, wird zwar der Manu-Mode gesetzt aber nicht die Temperatur. Kann das einer von euch nachstellen oder ist das ein Fehler bei meinem System?
    
    Gruß
    
    Steffen

    Ich beantworte keine Fragen zu Themen via PN

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Developer Most Active Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @peoples:

      Hi,

      ich habe nochmals eine Frage zum setzen des Manu-Mode und dem zeitgleichen einstellen der Solltemp.

      Wenn ich ein Einzelgerät einstelle mach ich das so:````
      setState("hm-rpc.0.MEQxxxxxx.4.MANU_MODE", 4.5);

      
      Verwende ich diesen Code um ein Thermostat zu setzen das in einer Gruppe ist, wird zwar der Manu-Mode gesetzt aber nicht die Temperatur. Kann das einer von euch nachstellen oder ist das ein Fehler bei meinem System?
      
      Gruß
      
      Steffen `  
      

      Bei eine Thermostat ist die Manu Mode aber unter .2 und nicht .4 wie bei den Ventilen hast du das beachtet?

      Stehen die Thermostate immer auf Manu? Dan kannst du auch die Temperatur auf dem setpoint object einstellen

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        Hi,

        nein die Heizkörperthermostate sowie das Wandthermostat befinden sich im Regelfall im Automatik - Modus.

        Das mit dem Kanal habe ich beachtet im ganzen schaut das so aus:

            if(getState("javascript.0.Automation.Heizautomatik"/*Heizen ein oder aus*/).val){
                setStateDelayed("hm-rpc.0.MEQXXXXXXX.4.MANU_MODE", 4.5,  3000);/*Thermostat.Kueche-1Fach.Fenster.MEQXXXXXXX:4.MANU_MODE*/
                setStateDelayed("hm-rpc.0.MEQXXXXXXX.4.MANU_MODE", 4.5,  5000);/*Thermostat.Kueche.Doppelfenster.MEQXXXXXXX:4.MANU_MODE*/
                setStateDelayed("hm-rpc.0.MEQXXXXXXX.4.MANU_MODE", 4.5,  7000);/*Thermostat.Wohnz.Doppelfenster.MEQXXXXXXX:4.MANU_MODE*/
                setStateDelayed("hm-rpc.0.NEQXXXXXXX.4.MANU_MODE", 4.5,  9000);/*Thermostat.Wohnz.3Fach.Fenster.NEQXXXXXXX:4.MANU_MODE*/
                setStateDelayed("hm-rpc.0.NEQXXXXXXX.2.MANU_MODE", 4.5,  110000);/*Wand.Thermostat.Wohnen.NEQXXXXXXX:2.MANU_MODE*/
            }
        

        EDIT

        Habe gerade gesehen dass die Temp sehr wohl gesetzt wird jedoch nach kurzer Zeit (Wahrscheinlich durch die Gruppe) wieder zurück gesetzt wird.

        Die Virtuellen Geräte kann ich nicht direkt ansprechen oder?

        Ich beantworte keine Fragen zu Themen via PN

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        Antworten
        • In einem neuen Thema antworten
        Anmelden zum Antworten
        • Älteste zuerst
        • Neuste zuerst
        • Meiste Stimmen


        Support us

        ioBroker
        Community Adapters
        Donate

        318

        Online

        32.6k

        Benutzer

        82.3k

        Themen

        1.3m

        Beiträge
        Community
        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
        ioBroker Community 2014-2025
        logo
        • Anmelden

        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
        • Erster Beitrag
          Letzter Beitrag
        0
        • Home
        • Aktuell
        • Tags
        • Ungelesen 0
        • Kategorien
        • Unreplied
        • Beliebt
        • GitHub
        • Docu
        • Hilfe