NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    646

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    5.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

[gelöst] Homematic HmIP-ASIR + ioBroker/Nodered kein Ton/L.

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Node-Red
3 Beiträge 2 Kommentatoren 285 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • H Offline
    H Offline
    HomeSweetHome
    schrieb am zuletzt editiert von HomeSweetHome
    #1

    Hallo,

    habe auf ioBroker NodeRed laufen. Weiter läuft in meinem Netz die Homematic CCU2. Auf dieser befinden sich keinerlei Programme. Bündele darüber nur die Sensoren/Aktoren. Diese sind über HM-REGA/HM-RCP als Standard und als IP Version sichtbar. Die Programme/Verknüpfung erfolgt nur noch über NodeRed. Dort habe ich auch die Möglichkeit viele andere Geräte z.B. über MQTT zu verknüpfen.

    Habe eine Homematic Alarmsirene HmIP-ASIR angeschaft und möchte diese nun mit NodeRed ansteuern. Über ioBroker Objekte sind die Werte auch sichtbar

    ef911d3a-d5b1-4d9c-b8d0-a3ec72399edd-grafik.png
    Habe in NodeRed einen Versuchsflow erstellt
    210f67c1-09b5-4343-9945-34f5fd07ff90-grafik.png

    Den Type habe ich von Comand auf Value gesetzt

    b5c4f9a0-1b90-4b77-9c52-b8d4d1f98999-grafik.png

    Für den Test habe ich den Funktions Node direkt die festen Werte gesetzt

    5c07e634-9edf-4b59-a7fd-f85ab4e6c421-grafik.png

    Habe verschiedene Theads dazu gelesen. Es wird berichtet, dass alle 4 Werte gleichzeitig - manchmal auch verzögert - gesetzt werden müssen.

    Bei mir funktioniert beides nicht. Die Werte werden jeoch wie schon berichtet in ioBroker/Objekte nach dem Senden korrekt angezeigt - aber kein Ton und kein Licht.

    Was mache ich falsch?

    Gruß HomeSweetHome

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • H HomeSweetHome

      Hallo,

      habe auf ioBroker NodeRed laufen. Weiter läuft in meinem Netz die Homematic CCU2. Auf dieser befinden sich keinerlei Programme. Bündele darüber nur die Sensoren/Aktoren. Diese sind über HM-REGA/HM-RCP als Standard und als IP Version sichtbar. Die Programme/Verknüpfung erfolgt nur noch über NodeRed. Dort habe ich auch die Möglichkeit viele andere Geräte z.B. über MQTT zu verknüpfen.

      Habe eine Homematic Alarmsirene HmIP-ASIR angeschaft und möchte diese nun mit NodeRed ansteuern. Über ioBroker Objekte sind die Werte auch sichtbar

      ef911d3a-d5b1-4d9c-b8d0-a3ec72399edd-grafik.png
      Habe in NodeRed einen Versuchsflow erstellt
      210f67c1-09b5-4343-9945-34f5fd07ff90-grafik.png

      Den Type habe ich von Comand auf Value gesetzt

      b5c4f9a0-1b90-4b77-9c52-b8d4d1f98999-grafik.png

      Für den Test habe ich den Funktions Node direkt die festen Werte gesetzt

      5c07e634-9edf-4b59-a7fd-f85ab4e6c421-grafik.png

      Habe verschiedene Theads dazu gelesen. Es wird berichtet, dass alle 4 Werte gleichzeitig - manchmal auch verzögert - gesetzt werden müssen.

      Bei mir funktioniert beides nicht. Die Werte werden jeoch wie schon berichtet in ioBroker/Objekte nach dem Senden korrekt angezeigt - aber kein Ton und kein Licht.

      Was mache ich falsch?

      Gruß HomeSweetHome

      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
      #2

      @homesweethome sagte in Homematic HmIP-ASIR + ioBroker/Nodered kein Ton, kein Licht:

      Es wird berichtet, dass alle 4 Werte gleichzeitig - manchmal auch verzögert - gesetzt werden müssen.

      das stimmt.

      mit node-red bin ich nicht so fit, aber

      @homesweethome sagte in Homematic HmIP-ASIR + ioBroker/Nodered kein Ton, kein Licht:

      Den Type habe ich von Comand auf Value gesetzt

      das klingt schon mal falsch.
      Die Befehle müssen mit ack=false gesendet werden.

      ich schieb das mal in das node-red Unterforum

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      H 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @homesweethome sagte in Homematic HmIP-ASIR + ioBroker/Nodered kein Ton, kein Licht:

        Es wird berichtet, dass alle 4 Werte gleichzeitig - manchmal auch verzögert - gesetzt werden müssen.

        das stimmt.

        mit node-red bin ich nicht so fit, aber

        @homesweethome sagte in Homematic HmIP-ASIR + ioBroker/Nodered kein Ton, kein Licht:

        Den Type habe ich von Comand auf Value gesetzt

        das klingt schon mal falsch.
        Die Befehle müssen mit ack=false gesendet werden.

        ich schieb das mal in das node-red Unterforum

        H Offline
        H Offline
        HomeSweetHome
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        Hallo,

        habe von Value zurück auf Comand gesetzt - Nun geht es - warum es anfänglich nicht ging - mit Comand - ist mir schleierhaft.

        Danke und Gruß HomeSweetHome

        1 Antwort Letzte Antwort
        0

        Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

        Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

        Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

        Registrieren Anmelden
        Antworten
        • In einem neuen Thema antworten
        Anmelden zum Antworten
        • Älteste zuerst
        • Neuste zuerst
        • Meiste Stimmen


        Support us

        ioBroker
        Community Adapters
        Donate

        163

        Online

        32.7k

        Benutzer

        82.6k

        Themen

        1.3m

        Beiträge
        Community
        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
        ioBroker Community 2014-2025
        logo
        • Anmelden

        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
        • Erster Beitrag
          Letzter Beitrag
        0
        • Home
        • Aktuell
        • Tags
        • Ungelesen 0
        • Kategorien
        • Unreplied
        • Beliebt
        • GitHub
        • Docu
        • Hilfe