Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. ModBus TCP bei Fröling P5

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.5k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    846

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

ModBus TCP bei Fröling P5

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
2 Beiträge 2 Kommentatoren 757 Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • P Offline
    P Offline
    Pep
    schrieb am zuletzt editiert von Pep
    #1

    Hallo liebe Leute,

    ich habe einen neuen Fröling P5 Pelletkessel installiert bekommen. Dort kann man ModBus TCP freischalten und sich auf einen USB Stick die Register laden lassen.

    Ich habe also eine CSV (MODBUS_LIST_de_REGISTER_input.csv) , die wie folgt aussieht:

    Address;Name;Unit;Scaling;RegisterSize
    0;Modbus Protokollversion;;1;1
    50;Anzahl aktueller Alarme;;1;1
    .....
    500;Kernmodul - KM24 - Temperatur Wert des Sensors;°C;10.0;1
    1000;Kessel - Kesselzustand; ;1.0;1
    1001;Kessel - Abgastemperatur - Temperatur Wert des Sensors;°C;10.0;1
    1002;Kessel - Kesseltemperaturfühler - Temperatur Wert des Sensors;°C;10.0;1
    1003;Kessel - Rücklaufanhebung - Rücklauftemperatur - Temperatur Wert des Sensors;°C;10.0;1
    1004;Kessel - Kesselpumpe - Effektiver Sollwert des Aktors;%;1.0;1
    1005;Kessel - Lambdasonde - Restsauerstoff;%;10.0;1
    1500;Brennstoff Fördereinrichtung - Zyklonsystem - Zyklon - Füllstand in Prozent;%;1.0;1
    1501;Brennstoff Fördereinrichtung - Brennstoffverbrauch;t;100.0;1
    1900;Brennstofflager 0 - Brennstofflager Restbestand;t;100.0;1
    2000;Heizkreise 0 - Außentemperatur;°C;10.0;1
    

    Im Modbus Adapter fehlen mir leider jetzt noch ein paar Info wie z.B Typ und welches Register überhaupt.
    Aus meiner Sicht passen auch die Adressen nicht zum Register. Kann mir jemand einen Tipp geben?

    4fd601f9-a66d-4248-9233-05396e0726b2-image.png
    So bekomme ich leider keine Werte.

    wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • P Pep

      Hallo liebe Leute,

      ich habe einen neuen Fröling P5 Pelletkessel installiert bekommen. Dort kann man ModBus TCP freischalten und sich auf einen USB Stick die Register laden lassen.

      Ich habe also eine CSV (MODBUS_LIST_de_REGISTER_input.csv) , die wie folgt aussieht:

      Address;Name;Unit;Scaling;RegisterSize
      0;Modbus Protokollversion;;1;1
      50;Anzahl aktueller Alarme;;1;1
      .....
      500;Kernmodul - KM24 - Temperatur Wert des Sensors;°C;10.0;1
      1000;Kessel - Kesselzustand; ;1.0;1
      1001;Kessel - Abgastemperatur - Temperatur Wert des Sensors;°C;10.0;1
      1002;Kessel - Kesseltemperaturfühler - Temperatur Wert des Sensors;°C;10.0;1
      1003;Kessel - Rücklaufanhebung - Rücklauftemperatur - Temperatur Wert des Sensors;°C;10.0;1
      1004;Kessel - Kesselpumpe - Effektiver Sollwert des Aktors;%;1.0;1
      1005;Kessel - Lambdasonde - Restsauerstoff;%;10.0;1
      1500;Brennstoff Fördereinrichtung - Zyklonsystem - Zyklon - Füllstand in Prozent;%;1.0;1
      1501;Brennstoff Fördereinrichtung - Brennstoffverbrauch;t;100.0;1
      1900;Brennstofflager 0 - Brennstofflager Restbestand;t;100.0;1
      2000;Heizkreise 0 - Außentemperatur;°C;10.0;1
      

      Im Modbus Adapter fehlen mir leider jetzt noch ein paar Info wie z.B Typ und welches Register überhaupt.
      Aus meiner Sicht passen auch die Adressen nicht zum Register. Kann mir jemand einen Tipp geben?

      4fd601f9-a66d-4248-9233-05396e0726b2-image.png
      So bekomme ich leider keine Werte.

      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
      #2

      @pep können ja viele Sachen sein da dein CSV nicht viele Infos enthält.

      Aber was sagt denn das logfile im Debug Modus?

      Welche Steuerung verbaut?

      Hilft das: https://forum.iobroker.net/topic/2563/fröling-lambdatronic-s3200

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      Antworten
      • In einem neuen Thema antworten
      Anmelden zum Antworten
      • Älteste zuerst
      • Neuste zuerst
      • Meiste Stimmen


      Support us

      ioBroker
      Community Adapters
      Donate
      FAQ Cloud / IOT
      HowTo: Node.js-Update
      HowTo: Backup/Restore
      Downloads
      BLOG

      449

      Online

      32.6k

      Benutzer

      82.1k

      Themen

      1.3m

      Beiträge
      Community
      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
      ioBroker Community 2014-2025
      logo
      • Anmelden

      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
      • Erster Beitrag
        Letzter Beitrag
      0
      • Home
      • Aktuell
      • Tags
      • Ungelesen 0
      • Kategorien
      • Unreplied
      • Beliebt
      • GitHub
      • Docu
      • Hilfe