Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [gelöst] Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter)

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    417

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

[gelöst] Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter)

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
27 Posts 3 Posters 2.0k Views 1 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M Manuel001

    @homoran sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

    Ich hoffe der Multiplus (oder doch der Cerbo?) schreibt die Änderungen nicht jedesmal in den Flashspeicher.
    Der hält nur ungefähr 100.000 Schreibvorgänge

    Kann fast nicht sein, weil das ein beschriebener Betriebsmodus ist und ich jetzt bei ca. 2,5 Millionen Schreibvorgängen bin.
    Cerbo GX

    HomoranH Do not disturb
    HomoranH Do not disturb
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    wrote on last edited by
    #16

    @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

    weil das ein beschriebener Betriebsmodus ist

    schreiben im Sekundentakt?
    Wo finde ich das?

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    M 1 Reply Last reply
    0
    • HomoranH Homoran

      @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

      weil das ein beschriebener Betriebsmodus ist

      schreiben im Sekundentakt?
      Wo finde ich das?

      M Offline
      M Offline
      Manuel001
      wrote on last edited by
      #17

      @homoran
      In Mode 3 you have to create your own control loop, and update the set-point frequently.
      These registers must be written once every 60 seconds, or the Multi will go into Passthru.

      Man muss es mindestens 1x pro Minute schreiben. Sonst ist die Doku relativ dünn.
      Aber wenn man sich div. Foreneinträge ansieht, wo es darum geht, dass man die Regelung verbessern kann, wenn man Zähler verwendet, welche 250ms Intervall statt 1s haben, dann sollte klar sein, dass das im niedrigen Sekundenbereich liegen muss.
      Hier ist das auch Thema: https://communityarchive.victronenergy.com/questions/246834/how-often-can-you-read-and-write-with-ess-mode-3.html
      Ich werde mal ein paar Versuche machen.

      HomoranH 1 Reply Last reply
      1
      • M Manuel001

        @homoran
        In Mode 3 you have to create your own control loop, and update the set-point frequently.
        These registers must be written once every 60 seconds, or the Multi will go into Passthru.

        Man muss es mindestens 1x pro Minute schreiben. Sonst ist die Doku relativ dünn.
        Aber wenn man sich div. Foreneinträge ansieht, wo es darum geht, dass man die Regelung verbessern kann, wenn man Zähler verwendet, welche 250ms Intervall statt 1s haben, dann sollte klar sein, dass das im niedrigen Sekundenbereich liegen muss.
        Hier ist das auch Thema: https://communityarchive.victronenergy.com/questions/246834/how-often-can-you-read-and-write-with-ess-mode-3.html
        Ich werde mal ein paar Versuche machen.

        HomoranH Do not disturb
        HomoranH Do not disturb
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        wrote on last edited by
        #18

        @manuel001 Danke!
        wie träge ist denn deine Leitung ;-)
        Screenshot_20241106-162043_Firefox.jpg

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        M 1 Reply Last reply
        0
        • HomoranH Homoran

          @manuel001 Danke!
          wie träge ist denn deine Leitung ;-)
          Screenshot_20241106-162043_Firefox.jpg

          M Offline
          M Offline
          Manuel001
          wrote on last edited by
          #19

          @homoran 059b1405-7f51-4247-8e06-aed3a50de26f-image.png

          HomoranH 1 Reply Last reply
          0
          • M Manuel001

            @homoran 059b1405-7f51-4247-8e06-aed3a50de26f-image.png

            HomoranH Do not disturb
            HomoranH Do not disturb
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            wrote on last edited by
            #20

            @manuel001 also richtig flott!
            dann gibt es zwei Möglichkeiten.

            du müsstest dein Skript mit dem Datepunkt synchronisieren.
            Wenn der neue Wert kommt müsstest du umgehend reagieren, damit der neue Wert gesetzt ist, bevor (der alte) nochmal gepollt wird.

            Das andere, das ich ganzvaus den Augen verloren hatte ist deine history.
            ggf. kannst du dort an den Einstellungen spielen.
            Hab gerade nicht alle Optionen im Kopf.
            Da es auch negative Werte zu geben scheint, kann es also nicht gehen Werte <1 zu ignorieren.

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            M 1 Reply Last reply
            0
            • HomoranH Homoran

              @manuel001 also richtig flott!
              dann gibt es zwei Möglichkeiten.

              du müsstest dein Skript mit dem Datepunkt synchronisieren.
              Wenn der neue Wert kommt müsstest du umgehend reagieren, damit der neue Wert gesetzt ist, bevor (der alte) nochmal gepollt wird.

              Das andere, das ich ganzvaus den Augen verloren hatte ist deine history.
              ggf. kannst du dort an den Einstellungen spielen.
              Hab gerade nicht alle Optionen im Kopf.
              Da es auch negative Werte zu geben scheint, kann es also nicht gehen Werte <1 zu ignorieren.

              M Offline
              M Offline
              Manuel001
              wrote on last edited by
              #21

              @homoran
              Das mit der History ist kein Problem. Die habe ich nur aktiviert, damit ich das Verhalten hier zeigen kann :-)

              Vielleicht ein paar mehr Infos:
              Trigger ist aktuell jeder neue Wert vom Smart Meter. (jede Sekunde)
              Ich lese das oben genannte Modbus Register aus, berechne auf Basis von Smart Meter Wert, ob ich zum ESS power setpoint Wert etwas adieren oder subtrahieren muss und schreibe den neuen Wert dann wieder zurück.
              Und da sieht man jetzt auch das eigentliche Problem das ich habe, wenn ich einen alten Wert zurück lese. Dann korrigiere ich nämlich falsch.
              Prinzipiell funktioniert es eh ganz gut, aber es ist halt nicht ganz sauber.
              Einerseits möchte ich natürlich so zeitnah wie möglich auf die Änderung vom Smart Meter reagieren, auf der anderen Seite wäre es sinnvoll, wenn ich mich auf den Datenpunkt synchronisiere.
              Ich überlege gerade folgendes: Ev. sollte ich den ESS power setpoint Wert nicht auslesen, sondern als userdata objekt parallel betreiben. Und von diesem einlesen und auf das Modbus Register nur schreiben. Und ev. hin und wieder mal synchronisieren.

              HomoranH 1 Reply Last reply
              0
              • M Manuel001

                @homoran
                Das mit der History ist kein Problem. Die habe ich nur aktiviert, damit ich das Verhalten hier zeigen kann :-)

                Vielleicht ein paar mehr Infos:
                Trigger ist aktuell jeder neue Wert vom Smart Meter. (jede Sekunde)
                Ich lese das oben genannte Modbus Register aus, berechne auf Basis von Smart Meter Wert, ob ich zum ESS power setpoint Wert etwas adieren oder subtrahieren muss und schreibe den neuen Wert dann wieder zurück.
                Und da sieht man jetzt auch das eigentliche Problem das ich habe, wenn ich einen alten Wert zurück lese. Dann korrigiere ich nämlich falsch.
                Prinzipiell funktioniert es eh ganz gut, aber es ist halt nicht ganz sauber.
                Einerseits möchte ich natürlich so zeitnah wie möglich auf die Änderung vom Smart Meter reagieren, auf der anderen Seite wäre es sinnvoll, wenn ich mich auf den Datenpunkt synchronisiere.
                Ich überlege gerade folgendes: Ev. sollte ich den ESS power setpoint Wert nicht auslesen, sondern als userdata objekt parallel betreiben. Und von diesem einlesen und auf das Modbus Register nur schreiben. Und ev. hin und wieder mal synchronisieren.

                HomoranH Do not disturb
                HomoranH Do not disturb
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                wrote on last edited by
                #22

                @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                Trigger ist aktuell jeder neue Wert vom Smart Meter. (jede Sekunde)

                und genau das ist das Problem.
                Da driften die Zeiten dann auseinander.

                Bei einem Abfrageintervall von einer Sekunde kommt jedesmall noch die Pollzeit bis zum nächsten Poll hinzu.
                Das Intervall ist die "Netto-Ruhezeit"

                Zeitweise passt es, zeitweise nicht.

                @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                wenn ich einen alten Wert zurück lese.

                mal ins unreine:
                was ist wenn du den zuletzt gesetzten Wert zur Berechnung nimmst, der möglicherweise noch nicht zurückgeliefert wurde?

                Andererseits hat diese Änderung ggf. noch gar keine Auswirkung gehabt, wenn der Cerbo den Wert noch nicht bestätigt hatte.

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                M 1 Reply Last reply
                0
                • HomoranH Homoran

                  @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                  Trigger ist aktuell jeder neue Wert vom Smart Meter. (jede Sekunde)

                  und genau das ist das Problem.
                  Da driften die Zeiten dann auseinander.

                  Bei einem Abfrageintervall von einer Sekunde kommt jedesmall noch die Pollzeit bis zum nächsten Poll hinzu.
                  Das Intervall ist die "Netto-Ruhezeit"

                  Zeitweise passt es, zeitweise nicht.

                  @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                  wenn ich einen alten Wert zurück lese.

                  mal ins unreine:
                  was ist wenn du den zuletzt gesetzten Wert zur Berechnung nimmst, der möglicherweise noch nicht zurückgeliefert wurde?

                  Andererseits hat diese Änderung ggf. noch gar keine Auswirkung gehabt, wenn der Cerbo den Wert noch nicht bestätigt hatte.

                  M Offline
                  M Offline
                  Manuel001
                  wrote on last edited by
                  #23

                  @homoran sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                  was ist wenn du den zuletzt gesetzten Wert zur Berechnung nimmst, der möglicherweise noch nicht zurückgeliefert wurde?

                  Ja das habe ich eh damit jemeint, dass ich mir den Datenpunkt quasi dupliziere.
                  Also wenn ich den Wert sende, schreibe ich ihn auch in einen 2. Datenpunkt, den ich dann nach 1 Sekunde wieder auslese.
                  Das werde ich dann am Wochenende testen, wie sich das auswirkt. (bei den aktuellen Strompreisen möchte ich nicht riskieren, dass ich etwas verschlimmbessere)

                  Danke erstmal!

                  HomoranH M 2 Replies Last reply
                  0
                  • M Manuel001

                    @homoran sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                    was ist wenn du den zuletzt gesetzten Wert zur Berechnung nimmst, der möglicherweise noch nicht zurückgeliefert wurde?

                    Ja das habe ich eh damit jemeint, dass ich mir den Datenpunkt quasi dupliziere.
                    Also wenn ich den Wert sende, schreibe ich ihn auch in einen 2. Datenpunkt, den ich dann nach 1 Sekunde wieder auslese.
                    Das werde ich dann am Wochenende testen, wie sich das auswirkt. (bei den aktuellen Strompreisen möchte ich nicht riskieren, dass ich etwas verschlimmbessere)

                    Danke erstmal!

                    HomoranH Do not disturb
                    HomoranH Do not disturb
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    wrote on last edited by Homoran
                    #24

                    @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                    dass ich mir den Datenpunkt quasi dupliziere.

                    dafür eine Variable nehmen und in das Register schreiben und dann damit weiterrechnen.

                    [OT]
                    @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                    bei den aktuellen Strompreisen

                    :scream: ist das in A so schlimm?
                    Ich zahle 25ct. das ist doch nicht viel.
                    da lass ich den Cerbo rechnen, dafür wird er bezahlt :grin:
                    [/OT]

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    M 1 Reply Last reply
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                      dass ich mir den Datenpunkt quasi dupliziere.

                      dafür eine Variable nehmen und in das Register schreiben und dann damit weiterrechnen.

                      [OT]
                      @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                      bei den aktuellen Strompreisen

                      :scream: ist das in A so schlimm?
                      Ich zahle 25ct. das ist doch nicht viel.
                      da lass ich den Cerbo rechnen, dafür wird er bezahlt :grin:
                      [/OT]

                      M Offline
                      M Offline
                      Manuel001
                      wrote on last edited by Manuel001
                      #25

                      @homoran sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                      ist das in A so schlimm?

                      Gleich wie in Deutschland:
                      8c9b3990-23a8-4460-8c73-3b83c4457a04-image.png
                      Aktuell 80ct.

                      HomoranH 1 Reply Last reply
                      0
                      • M Manuel001

                        @homoran sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                        ist das in A so schlimm?

                        Gleich wie in Deutschland:
                        8c9b3990-23a8-4460-8c73-3b83c4457a04-image.png
                        Aktuell 80ct.

                        HomoranH Do not disturb
                        HomoranH Do not disturb
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        wrote on last edited by
                        #26

                        @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                        Aktuell 80ct.

                        Screenshot_20241106-180727_Firefox.jpg

                        das ist ein Grund warum ich keine dynamischen Tarife mag.
                        Batterie bis auf Notreserve leer, und keine Sonne in Sicht

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • M Manuel001

                          @homoran sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                          was ist wenn du den zuletzt gesetzten Wert zur Berechnung nimmst, der möglicherweise noch nicht zurückgeliefert wurde?

                          Ja das habe ich eh damit jemeint, dass ich mir den Datenpunkt quasi dupliziere.
                          Also wenn ich den Wert sende, schreibe ich ihn auch in einen 2. Datenpunkt, den ich dann nach 1 Sekunde wieder auslese.
                          Das werde ich dann am Wochenende testen, wie sich das auswirkt. (bei den aktuellen Strompreisen möchte ich nicht riskieren, dass ich etwas verschlimmbessere)

                          Danke erstmal!

                          M Offline
                          M Offline
                          Manuel001
                          wrote on last edited by
                          #27

                          @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                          Ja das habe ich eh damit gemeint, dass ich mir den Datenpunkt quasi dupliziere.

                          Ich habe das jetzt umgebaut und es funktioniert auch.
                          Allerdings ändere ich jede Sekunde nur mehr 1/3 der Abweichung weil der Multiplus sowieso nicht so schnell ausregeln kann (Thema 400W/s).
                          Außerdem habe ich festgestellt, dass die in der Doku angegebenen max. 60 Sekunden Aktualisierungsintervall gar nicht stimmen. Nach 15 Sekunden schaltet der Multiplus II schon in den Passthrough Mode.

                          1 Reply Last reply
                          0
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes


                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate
                          FAQ Cloud / IOT
                          HowTo: Node.js-Update
                          HowTo: Backup/Restore
                          Downloads
                          BLOG

                          666

                          Online

                          32.7k

                          Users

                          82.5k

                          Topics

                          1.3m

                          Posts
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                          ioBroker Community 2014-2025
                          logo
                          • Login

                          • Don't have an account? Register

                          • Login or register to search.
                          • First post
                            Last post
                          0
                          • Home
                          • Recent
                          • Tags
                          • Unread 0
                          • Categories
                          • Unreplied
                          • Popular
                          • GitHub
                          • Docu
                          • Hilfe