Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    185

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.4k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

[gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
39 Beiträge 3 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @hanss sagte: Woher nehme ich die max. Ventilstellung

    Sind die ERR kein Heizkörperthermostate, die ihre Ventilstellung an ioBroker melden?

    hanssH Offline
    hanssH Offline
    hanss
    schrieb am zuletzt editiert von
    #30

    @paul53
    Es ist das EvoHome System von Honeywell. Es arbeitet autark mit einer eigenen Zentrale.
    Für dieses System gibt es einen Alexa Skill.
    Mit dem ioBroker Alexa Adapter erhalte ich dann die Raum Soll- und Ist Temperaturen über
    die Smart-Home Devices.

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • hanssH hanss

      @paul53
      Es ist das EvoHome System von Honeywell. Es arbeitet autark mit einer eigenen Zentrale.
      Für dieses System gibt es einen Alexa Skill.
      Mit dem ioBroker Alexa Adapter erhalte ich dann die Raum Soll- und Ist Temperaturen über
      die Smart-Home Devices.

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von
      #31

      @hanss sagte in: Es ist das EvoHome System von Honeywell.

      Das kenne ich nicht. Worauf wirken die Stellsignale der Regler?

      @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

      erhalte ich dann die Raum Soll- und Ist Temperaturen

      Mehr nicht?

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @hanss sagte in: Es ist das EvoHome System von Honeywell.

        Das kenne ich nicht. Worauf wirken die Stellsignale der Regler?

        @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

        erhalte ich dann die Raum Soll- und Ist Temperaturen

        Mehr nicht?

        hanssH Offline
        hanssH Offline
        hanss
        schrieb am zuletzt editiert von
        #32

        @paul53
        Ich kann für jeden Raum die Solltemperatur einstellen.
        Nein, nur Raum Soll- und Ist Temperatur.
        Die Heizkörperregler sind aber auch nicht das Problem, die
        verändere ich mit dem ioBroker nur wenn ein Fenster offen ist oder wenn
        das Smartphone des Mieters nicht mehr angemeldet ist.

        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • hanssH hanss

          @paul53
          Ich kann für jeden Raum die Solltemperatur einstellen.
          Nein, nur Raum Soll- und Ist Temperatur.
          Die Heizkörperregler sind aber auch nicht das Problem, die
          verändere ich mit dem ioBroker nur wenn ein Fenster offen ist oder wenn
          das Smartphone des Mieters nicht mehr angemeldet ist.

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #33

          @hanss sagte: nur Raum Soll- und Ist Temperatur.

          Dann versuche mal folgenden Ansatz:
          Für jeden Raum den Wert

          sollTherme = 2 * sollRaum - istRaum;
          

          bilden und das Maximum dieses Wertes aus allen Räumen an die Therme weitergeben.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @hanss sagte: nur Raum Soll- und Ist Temperatur.

            Dann versuche mal folgenden Ansatz:
            Für jeden Raum den Wert

            sollTherme = 2 * sollRaum - istRaum;
            

            bilden und das Maximum dieses Wertes aus allen Räumen an die Therme weitergeben.

            hanssH Offline
            hanssH Offline
            hanss
            schrieb am zuletzt editiert von
            #34

            @paul53
            Wieso ist da der Faktor 2?

            Das hatte ich schon mal.
            Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass wenn ich immer nur den "kältesten" Raum an die Therme
            weitergebe, dann ist die VL Temperatur im Mittel zu hoch und die HKT fahren zu.
            Ich bin dann dazu übergegangen und habe den Mittelwert aller Raum Temp Differenzen verwendet oder
            den "kältesten" Raum, wenn der unter 0,6K lag.
            Das sieht bisher am Besten aus.

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • hanssH hanss

              @paul53
              Wieso ist da der Faktor 2?

              Das hatte ich schon mal.
              Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass wenn ich immer nur den "kältesten" Raum an die Therme
              weitergebe, dann ist die VL Temperatur im Mittel zu hoch und die HKT fahren zu.
              Ich bin dann dazu übergegangen und habe den Mittelwert aller Raum Temp Differenzen verwendet oder
              den "kältesten" Raum, wenn der unter 0,6K lag.
              Das sieht bisher am Besten aus.

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #35

              @hanss sagte: Wieso ist da der Faktor 2?

              Das entspricht

              sollTherme = sollRaum + (sollRaum - istRaum);
              

              was es wohl verständlicher macht? Es bedeutet eine Sollwertüberhöhung um die Regelabweichung, um eine schnelle Aufheizung morgens und eine sichere Abschaltung abends zu erreichen. Die Sollwertüberhöhung (VL-Temperaturüberhöhung) wirkt nur während des Aufheizens, da sich mit der Zeit der Istwert dem Sollwert angleicht.
              Das Maximum über alle Räume berücksichtigt den ersten Raum morgens und den letzten Raum abends.

              @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

              Ist-Raumtemperatur kann nur über die Heizung-Fernbedienung verstellt werden und ist bei 21°C fest eingestellt

              Stell die "Isttemperatur" besser auf 18°C ein, damit die Therme nachts anspringt, wenn die Raumtemperaturen zu niedrig werden.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @hanss sagte: Wieso ist da der Faktor 2?

                Das entspricht

                sollTherme = sollRaum + (sollRaum - istRaum);
                

                was es wohl verständlicher macht? Es bedeutet eine Sollwertüberhöhung um die Regelabweichung, um eine schnelle Aufheizung morgens und eine sichere Abschaltung abends zu erreichen. Die Sollwertüberhöhung (VL-Temperaturüberhöhung) wirkt nur während des Aufheizens, da sich mit der Zeit der Istwert dem Sollwert angleicht.
                Das Maximum über alle Räume berücksichtigt den ersten Raum morgens und den letzten Raum abends.

                @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                Ist-Raumtemperatur kann nur über die Heizung-Fernbedienung verstellt werden und ist bei 21°C fest eingestellt

                Stell die "Isttemperatur" besser auf 18°C ein, damit die Therme nachts anspringt, wenn die Raumtemperaturen zu niedrig werden.

                hanssH Offline
                hanssH Offline
                hanss
                schrieb am zuletzt editiert von
                #36

                @paul53
                Ja die Klammern machen es verständlich.
                Unglaublich, daß ich das nicht gesehen habe. Ich bin wohl mathematisch etwas aus der Übung.
                Ist aber doch komplizierter, weil jeder Raum ein anderes Soll hat.
                Fall1: Raum1 (21-21) Raum2 (19-18) (Soll-Ist) Welche Stellgröße an die Therme?
                Fall2: Raum1 (21-20) Raum2 (19-20) Welche Stellgröße an die Therme?

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • hanssH hanss

                  @paul53
                  Ja die Klammern machen es verständlich.
                  Unglaublich, daß ich das nicht gesehen habe. Ich bin wohl mathematisch etwas aus der Übung.
                  Ist aber doch komplizierter, weil jeder Raum ein anderes Soll hat.
                  Fall1: Raum1 (21-21) Raum2 (19-18) (Soll-Ist) Welche Stellgröße an die Therme?
                  Fall2: Raum1 (21-20) Raum2 (19-20) Welche Stellgröße an die Therme?

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #37

                  @hanss sagte: Fall1: Raum1 (21-21) Raum2 (19-18) (Soll-Ist) Welche Stellgröße an die Therme?

                  21°C (ist größer als 20°C)

                  @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                  Fall2: Raum1 (21-20) Raum2 (19-20) Welche Stellgröße an die Therme?

                  22°C (ist größer als 18°C)

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @hanss sagte: Fall1: Raum1 (21-21) Raum2 (19-18) (Soll-Ist) Welche Stellgröße an die Therme?

                    21°C (ist größer als 20°C)

                    @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                    Fall2: Raum1 (21-20) Raum2 (19-20) Welche Stellgröße an die Therme?

                    22°C (ist größer als 18°C)

                    hanssH Offline
                    hanssH Offline
                    hanss
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #38

                    @paul53
                    Ja, könnte funktionieren. Werde es mal versuchen.
                    Dein Logo kommt mir irgendwie bekannt vor. Hast Du etwas mit Bad Füssing zu tun?

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • hanssH hanss

                      @paul53
                      Ja, könnte funktionieren. Werde es mal versuchen.
                      Dein Logo kommt mir irgendwie bekannt vor. Hast Du etwas mit Bad Füssing zu tun?

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #39

                      @hanss sagte: Hast Du etwas mit Bad Füssing zu tun?

                      Nein, kenne ich nicht mal.

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      437

                      Online

                      32.7k

                      Benutzer

                      82.4k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe