NEWS
SYMO-GEN24-8.0-PLUS
-
Hallo,
ich habe ein Fronius SYMO-GEN24-8.0-PLUS Hybridwechselrichter mit BYD Speicher.
Zusätzlich habe ich die Anlage um 8,5 KW mit einem SMA-Wechselrichter erweitert.
Für den Fronius und dem SMA sind jeweils ein Fronius Smartmeter verbaut.
Es funktioniert alles bestens, nun habe ich ein Waveshare RS485 to ETH (B)
an den Modbus angeschlossen und da fangen meine Probleme an.
Ich habe folgendes ausprobiert:-
Waveshare RS485 to ETH (B) ohne Fronius-Wechselrichter am Modbus also
nur die zwei Smartmeter, eins im Zählerschrank und eins am SMA-Wechselrichter.
Ich kann über die ID der einzelnen Smartmeter Register abfragen, kein Fehler
Verbindung steht und ist einwandfrei. -
Wenn ich nun den Fronius Wechselrichter auch auf den Modbus anschließe fängt
das Waveshare RS485 to ETH (B) wild an zu blinken rot und blaue LED.
TCP-Server ist vorhanden aber es werden keine Smartmeter mehr gefunden.
Modbus scheint tot zu sein.
Was mache ich falsch? Brauch mal Hilfe.
-
-
Hallo,
ich habe ein Fronius SYMO-GEN24-8.0-PLUS Hybridwechselrichter mit BYD Speicher.
Zusätzlich habe ich die Anlage um 8,5 KW mit einem SMA-Wechselrichter erweitert.
Für den Fronius und dem SMA sind jeweils ein Fronius Smartmeter verbaut.
Es funktioniert alles bestens, nun habe ich ein Waveshare RS485 to ETH (B)
an den Modbus angeschlossen und da fangen meine Probleme an.
Ich habe folgendes ausprobiert:-
Waveshare RS485 to ETH (B) ohne Fronius-Wechselrichter am Modbus also
nur die zwei Smartmeter, eins im Zählerschrank und eins am SMA-Wechselrichter.
Ich kann über die ID der einzelnen Smartmeter Register abfragen, kein Fehler
Verbindung steht und ist einwandfrei. -
Wenn ich nun den Fronius Wechselrichter auch auf den Modbus anschließe fängt
das Waveshare RS485 to ETH (B) wild an zu blinken rot und blaue LED.
TCP-Server ist vorhanden aber es werden keine Smartmeter mehr gefunden.
Modbus scheint tot zu sein.
Was mache ich falsch? Brauch mal Hilfe.
@mediastudio
Wer ist an deiner bisherigen Lösung der Master? Vermutlich der Gen24, der die beiden Smartmeter abfragt.
Das Gateway ist nun ein zweiter Mater, der auch die SM abfragen will.
Der Modbus RTU ist aber nicht Multimaster fähig.
Du kannst aber evtl. die benötigten Daten per Modbus TCP aus dem Gen24 lesen, wobei ich nicht weiß wie das 2. SM in Gen24 verrechnet wird. -
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗
Registrieren Anmelden