    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    891

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

Warn binrpc <- undefined method updateDevice ["hm-rpc.0","MEQxxxxxxx:5",1]

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Error/Bug
5 Beiträge 3 Kommentatoren 767 Aufrufe
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • C Offline
    C Offline
    coffee-junk
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo,

    ich bekomme nach einem Neustart von hmrega/hmrpc neuerdings Warnmeldungen im Log, was hat das zu bedeuten?

    warn binrpc <- undefined method updateDevice ["hm-rpc.0","MEQxxxxxxx:5",1]

    Ich habe heute die Firmware der Homematic auf V2.29.22 gebracht, könnte diese Warnmeldung daher kommen? Oder ist mir das bis jetzt nur nicht aufgefallen??

    Bei den Geräten handelt es sich um Heizkörper-Regler vom Typ <u>HM-CC-RT-DN</u>

    Ansonsten konnte ich keine Probleme beobachten im Zusammenspiel der neuen HC-Firmware und IO-Broker.

    Jürgen

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • apollon77A Offline
      apollon77A Offline
      apollon77
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      Wird in der ccu irgendwas angezeigt?

      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • C Offline
        C Offline
        coffee-junk
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @apollon77:

        Wird in der ccu irgendwas angezeigt? `

        Nein, in der CCU treten keine Fehler auf, habe auch das SysLog angeschaut, auf der ccu alles im grünen Bereich.

        Nur bei allen Heizungsreglern kommt diese Warnmeldung, einmalig beim Neustart der Adapter, im laufenden Betrieb keine Warnungen.

        Jürgen

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          Bei mir kommen keine Warnungen wenn ich den hmrpc Adapter neustarte.

          So sehen bei mir die Adapter Einstellungen aus.

          <size size="85">(ich hatte aber große Probleme mit den HMIP Geräten nach Update auf 2.29.22 oder es lag am Geräte Firmware-Update)</size>
          1146_unbenannt.jpg

          Host: NUC8i3 mit Proxmox:

          • ioBroker CT Debian 13, npm 10.9.4, nodejs 22.21.0
          • Slave: Pi4
          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • C Offline
            C Offline
            coffee-junk
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @lobomau:

            Bei mir kommen keine Warnungen wenn ich den hmrpc Adapter neustarte.

            So sehen bei mir die Adapter Einstellungen aus.

            <size size="85">(ich hatte aber große Probleme mit den HMIP Geräten nach Update auf 2.29.22 oder es lag am Geräte Firmware-Update)</size> `

            Hallo,

            IP-Geräte habe ich keine, aber schon einiges über die Probleme beim Update der Homematic im Zusammenhang gelesen.

            Vielleicht lag bei mir das mit den Fehlermeldungen aber auch an schlechten Timing meinerseits, habe nämlich hmrega und hmrpc Instanzent quasi zeitgleich neu gestartet, ich werde das beobachten! Bis jetzt schnurrt alles ;)

            Jürgen

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            Antworten
            • In einem neuen Thema antworten
            Anmelden zum Antworten
            • Älteste zuerst
            • Neuste zuerst
            • Meiste Stimmen


            Support us

            ioBroker
            Community Adapters
            Donate

            694

            Online

            32.6k

            Benutzer

            82.1k

            Themen

            1.3m

            Beiträge
            Community
            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
            ioBroker Community 2014-2025
            logo
            • Anmelden

            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
            • Erster Beitrag
              Letzter Beitrag
            0
            • Home
            • Aktuell
            • Tags
            • Ungelesen 0
            • Kategorien
            • Unreplied
            • Beliebt
            • GitHub
            • Docu
            • Hilfe