      mickym Most Active @BF0911 last edited by

      @bf0911 sagte in Hilfe bei debuggen einer übernommenen Funktion:

      @mickym

      Danke, mit der "Regel" davor klappt es.

      Hast du bewusst auf das runden verzichtet?

      JSONNata wird sicherlich noch dauern. 🙂

      Nein das kannst Du schon davor machen, wenn Du willst. Ich zeige Dir trotzdem, wie du so ein Objekt super einfach mit JSONATA machst. Du wirst stauen. 😉

      mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        BF0911 @BF0911 last edited by

        Ja, die beiden Dosierpumpen brauche nur überprüft werden, wenn die Filterpumpe und der Durchflussschalter aktiv.

        mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mickym
          mickym Most Active @mickym last edited by mickym

          @mickym sagte in Hilfe bei debuggen einer übernommenen Funktion:

          @bf0911 sagte in Hilfe bei debuggen einer übernommenen Funktion:

          @mickym

          Danke, mit der "Regel" davor klappt es.

          Hast du bewusst auf das runden verzichtet?

          JSONNata wird sicherlich noch dauern. 🙂

          Nein das kannst Du schon davor machen, wenn Du willst. Ich zeige Dir trotzdem, wie du so ein Objekt super einfach mit JSONATA machst. Du wirst stauen. 😉

          Also über JSONATA kannst Du Objekte gleich direkt definieren und auch gleich berechnen, in einem Zug:

          edfe8d92-0e94-4083-b49a-18f8ffc62cb8-image.png

          Wenn Du auf die 3 Punkte klickst, kannst Du es im JSONATA Editor auch noch übersichtlich eingeben.
          a2fad2b6-3d6d-4826-9f5b-9262505b11e7-image.png

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • mickym
            mickym Most Active @BF0911 last edited by mickym

            @bf0911 sagte in Hilfe bei debuggen einer übernommenen Funktion:

            Ja, die beiden Dosierpumpen brauche nur überprüft werden, wenn die Filterpumpe und der Durchflussschalter aktiv.

            Also wenn das so ist, dann kannst Du doch das obere Scheduler Signal direkt verwenden.

            Du deaktivierst die Blockfunktion und erhälts alle 30 Sekunden einen Trigger und musst nicht extra überprüfen, ob die Filternode läuft.

            b6662c6f-384a-4e12-9c2d-2fd71bb3c500-image.png

            Vielleicht langen aber auch die 60 sekunden, wie gesagt ich würde für den Filter trotzdem vielleicht einen Filter einbauen, damit der Filter nicht alle 30 oder 60s ein Ein- oder Ausschaltsignal bekommt.

            Wenn Du also permanent Dir ein Signal ausgeben lässt, dann filterst du hinten und greifst vorne das true Signal für die Filternode ab.

            Sprich gleichzeitig mit dem Einschaltsignal für die Filternode (das ja nun zyklisch alle 30s oder alle 60s) von der scheduler Node ausgegeben wird überprüfst Du nun ob die anderen beiden Pumpen eingeschaltet werden, wenn die Filternode ausgeschaltet wird passiert nicht.

            Vielleicht sollten die dann aber auch ausgeschaltet werden. Dann musst Du nicht die Bedingungen abfragen, sondern machst das Gleiche als ob du die Automatik ausschaltest. Ich bin mir nicht sicher, warum man das unterschiedlich behandelt und es nicht sinnvoller ist grundsätzlich beim Ausschaltsignal für die Filternode, die beiden anderen Pumpen zuerst auszuschalten und dann mit 1 Minute Verzögerung die Filternode.

            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              BF0911 @mickym last edited by

              @mickym

              Hole ich mir das dann mit der Link-In-Node in den Zweig?

              Dann ist dass das TRigger-Signal, wie bekomme ich dann die beiden MQTT-Arrays dazu? Einfach mit hier drauf?
              Screenshot 2024-05-15 131406.png

              mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • mickym
                mickym Most Active @BF0911 last edited by mickym

                @bf0911 Na über die mqtt-In Nodes spreicherst Du die entweder im Kontext oder wenn es eh im iobroker ist - holst Du Dir die Werte zur Laufzeit rein.

                Wie gesagt ich bin mit Deiner Filterpumpenlogik s. unten noch nicht so klar.

                Warum gibt es also unterschiedliche Vorgehensweisen, ob die Filterpumpe bei Deaktivieren der Automatik oder durch den Zeitplan ausgeschaltet werden soll??? - Das erschließt sich mir als Laie erst mal nicht.

                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  BF0911 @mickym last edited by BF0911

                  @mickym

                  Das ist ein sehr gute Anmerkung.

                  Ich hatte jetzt so gedacht, dass die Deaktivierung der Pool-Automatik direkt bzw. nach 1 Minute ausschalten soll, z. B. man stellt eine Undichtigkeit etc fest.

                  Und der Zeitplan ist der Regel-Betrieb, wobei halt da nur darauf geachten werden soll, dass die Dosierpumpen zu dem Zeitpunkt nicht laufen, damit die Chemie nicht in den Rohren bleibt.

                  Vielleicht denke ich auch zu kompliziert.

                  Wir können daher (erstmal) eine Vorgehensweise nutzen.

                  mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • mickym
                    mickym Most Active @BF0911 last edited by mickym

                    @bf0911 Na ja dann schadet es aber auch nicht, wenn Du grundsätzlich die Filterpumpe immer erst 1 Minute nach dem Abschalten der Dosierpumpen abschaltest.

                    Und nochmal - Du wirst später sehen, dass es viel einfacher ist, wenn man die Logik zu Beginn so einfach wie möglich hält. Mit den Konfigurationsänderungen der ui schedulers können wir das nun wie folgt vereinfachen:

                    de5e7699-6a14-4a28-9848-3f16937f454f-image.png

                    So nun wird grundsätzlich die Filterpumpe 1 Minuten nachdem die Dosierpumpen ausgeschaltet wurden, egal ob die Automatik deaktiviert wurde oder der Zeitplan das vorgibt.

                    Wenn die Filterpumpe eingeschaltet wird, werden die beiden Dosierpumpen mitein geschaltet. Und nun kannst Du noch die Bedingungen einfügen, ob die wirklich eingeschaltet werden oder ggf. wieder ausgeschaltet werden. Ist das für Dich nachvollziehbar?

                    Und hier der Import des Flows:

                    [
                       {
                           "id": "678c75e771b741cf",
                           "type": "ui_time_scheduler",
                           "z": "d25606275138920f",
                           "group": "3979c1d87146b072",
                           "name": "",
                           "startDay": 0,
                           "refresh": "30",
                           "devices": [
                               "Filter-Pumpe"
                           ],
                           "singleOff": false,
                           "onlySendChange": false,
                           "customPayload": false,
                           "eventMode": false,
                           "eventOptions": [],
                           "sendTopic": false,
                           "lat": "",
                           "lon": "",
                           "customContextStore": "",
                           "outputs": 2,
                           "order": 1,
                           "width": 0,
                           "height": 0,
                           "x": 130,
                           "y": 1980,
                           "wires": [
                               [],
                               [
                                   "b6a4b77cf6b5b8e4",
                                   "0e3bc46c5e8141e1"
                               ]
                           ]
                       },
                       {
                           "id": "bf1b3cdd0ebcbe1f",
                           "type": "switch",
                           "z": "d25606275138920f",
                           "name": "Zeitsteuerung Filer Pumpe",
                           "property": "payload",
                           "propertyType": "msg",
                           "rules": [
                               {
                                   "t": "false"
                               },
                               {
                                   "t": "true"
                               }
                           ],
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 2,
                           "x": 520,
                           "y": 1960,
                           "wires": [
                               [
                                   "d23752ae48c9ab60"
                               ],
                               [
                                   "a164b52ff23368dc"
                               ]
                           ]
                       },
                       {
                           "id": "942d8d68a1f6ae76",
                           "type": "ioBroker out",
                           "z": "d25606275138920f",
                           "name": "",
                           "topic": "0_userdata.0.Poolsteuerung.Filter-Pumpe",
                           "ack": "false",
                           "autoCreate": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 2500,
                           "y": 2100,
                           "wires": []
                       },
                       {
                           "id": "0d05aa309133c91e",
                           "type": "ioBroker out",
                           "z": "d25606275138920f",
                           "name": "Chlor-Pumpe",
                           "topic": "0_userdata.0.Poolsteuerung.Chlor-Pumpe",
                           "ack": "false",
                           "autoCreate": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 730,
                           "y": 2180,
                           "wires": []
                       },
                       {
                           "id": "28042ec9caf08262",
                           "type": "comment",
                           "z": "d25606275138920f",
                           "name": "Alles einschalten (payload = true)",
                           "info": "",
                           "x": 410,
                           "y": 2140,
                           "wires": []
                       },
                       {
                           "id": "85364f9eddf5ea81",
                           "type": "ioBroker out",
                           "z": "d25606275138920f",
                           "name": "",
                           "topic": "",
                           "ack": "false",
                           "autoCreate": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 740,
                           "y": 2260,
                           "wires": []
                       },
                       {
                           "id": "b6a4b77cf6b5b8e4",
                           "type": "rbe",
                           "z": "d25606275138920f",
                           "name": "",
                           "func": "rbe",
                           "gap": "",
                           "start": "",
                           "inout": "out",
                           "septopics": true,
                           "property": "payload",
                           "topi": "topic",
                           "x": 310,
                           "y": 1960,
                           "wires": [
                               [
                                   "bf1b3cdd0ebcbe1f"
                               ]
                           ]
                       },
                       {
                           "id": "0e3bc46c5e8141e1",
                           "type": "switch",
                           "z": "d25606275138920f",
                           "name": "Filter Pumpe aktiv ?",
                           "property": "payload",
                           "propertyType": "msg",
                           "rules": [
                               {
                                   "t": "true"
                               }
                           ],
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 1,
                           "x": 360,
                           "y": 2220,
                           "wires": [
                               [
                                   "1371455361c75baf"
                               ]
                           ]
                       },
                       {
                           "id": "071d602ff2e67c64",
                           "type": "change",
                           "z": "d25606275138920f",
                           "name": "",
                           "rules": [
                               {
                                   "t": "set",
                                   "p": "reset",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "true",
                                   "tot": "bool"
                               }
                           ],
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 880,
                           "y": 2060,
                           "wires": [
                               [
                                   "a65f176266fbe4fe"
                               ]
                           ]
                       },
                       {
                           "id": "a164b52ff23368dc",
                           "type": "junction",
                           "z": "d25606275138920f",
                           "x": 760,
                           "y": 2100,
                           "wires": [
                               [
                                   "942d8d68a1f6ae76",
                                   "071d602ff2e67c64"
                               ]
                           ]
                       },
                       {
                           "id": "1371455361c75baf",
                           "type": "junction",
                           "z": "d25606275138920f",
                           "x": 560,
                           "y": 2220,
                           "wires": [
                               [
                                   "0d05aa309133c91e",
                                   "85364f9eddf5ea81"
                               ]
                           ]
                       },
                       {
                           "id": "5d6d32f935b1a324",
                           "type": "group",
                           "z": "d25606275138920f",
                           "name": "FilterPumpe deaktivieren",
                           "style": {
                               "label": true,
                               "color": "#000000",
                               "fill": "#d1d1d1"
                           },
                           "nodes": [
                               "a65f176266fbe4fe",
                               "bd4f3236afac2f1a",
                               "331b8de57a5b25e7",
                               "d23752ae48c9ab60",
                               "4cbb9a78083de787",
                               "f07ca3bb04261a9c",
                               "048925639d4e6ab1",
                               "bc64b67cb834f447",
                               "9222106b4d62ed45",
                               "1f22a47a5731a326",
                               "256bdbb166d4fefb"
                           ],
                           "x": 714,
                           "y": 1779,
                           "w": 2212,
                           "h": 242
                       },
                       {
                           "id": "a65f176266fbe4fe",
                           "type": "delay",
                           "z": "d25606275138920f",
                           "g": "5d6d32f935b1a324",
                           "name": "",
                           "pauseType": "delay",
                           "timeout": "1",
                           "timeoutUnits": "minutes",
                           "rate": "1",
                           "nbRateUnits": "1",
                           "rateUnits": "second",
                           "randomFirst": "1",
                           "randomLast": "5",
                           "randomUnits": "seconds",
                           "drop": false,
                           "allowrate": false,
                           "outputs": 1,
                           "x": 1080,
                           "y": 1960,
                           "wires": [
                               [
                                   "4cbb9a78083de787"
                               ]
                           ]
                       },
                       {
                           "id": "bd4f3236afac2f1a",
                           "type": "ioBroker out",
                           "z": "d25606275138920f",
                           "g": "5d6d32f935b1a324",
                           "name": "",
                           "topic": "0_userdata.0.Poolsteuerung.Chlor-Pumpe",
                           "ack": "false",
                           "autoCreate": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 1060,
                           "y": 1820,
                           "wires": []
                       },
                       {
                           "id": "331b8de57a5b25e7",
                           "type": "ioBroker out",
                           "z": "d25606275138920f",
                           "g": "5d6d32f935b1a324",
                           "name": "",
                           "topic": "0_userdata.0.Poolsteuerung.PH-Pumpe",
                           "ack": "false",
                           "autoCreate": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 1060,
                           "y": 1880,
                           "wires": []
                       },
                       {
                           "id": "d23752ae48c9ab60",
                           "type": "junction",
                           "z": "d25606275138920f",
                           "g": "5d6d32f935b1a324",
                           "x": 740,
                           "y": 1880,
                           "wires": [
                               [
                                   "a65f176266fbe4fe",
                                   "bd4f3236afac2f1a",
                                   "331b8de57a5b25e7"
                               ]
                           ]
                       },
                       {
                           "id": "4cbb9a78083de787",
                           "type": "ioBroker get",
                           "z": "d25606275138920f",
                           "g": "5d6d32f935b1a324",
                           "name": "",
                           "topic": "0_userdata.0.Poolsteuerung.PH-Pumpe",
                           "attrname": "phPumpe",
                           "payloadType": "value",
                           "errOnInvalidState": "nothing",
                           "x": 1340,
                           "y": 1960,
                           "wires": [
                               [
                                   "f07ca3bb04261a9c"
                               ]
                           ]
                       },
                       {
                           "id": "f07ca3bb04261a9c",
                           "type": "ioBroker get",
                           "z": "d25606275138920f",
                           "g": "5d6d32f935b1a324",
                           "name": "",
                           "topic": "0_userdata.0.Poolsteuerung.Chlor-Pumpe",
                           "attrname": "chlorPumpe",
                           "payloadType": "value",
                           "errOnInvalidState": "nothing",
                           "x": 1680,
                           "y": 1960,
                           "wires": [
                               [
                                   "048925639d4e6ab1"
                               ]
                           ]
                       },
                       {
                           "id": "048925639d4e6ab1",
                           "type": "switch",
                           "z": "d25606275138920f",
                           "g": "5d6d32f935b1a324",
                           "name": "phPumpe inaktiv?",
                           "property": "phPumpe",
                           "propertyType": "msg",
                           "rules": [
                               {
                                   "t": "true"
                               },
                               {
                                   "t": "false"
                               }
                           ],
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 2,
                           "x": 1950,
                           "y": 1960,
                           "wires": [
                               [
                                   "1f22a47a5731a326"
                               ],
                               [
                                   "bc64b67cb834f447"
                               ]
                           ]
                       },
                       {
                           "id": "bc64b67cb834f447",
                           "type": "switch",
                           "z": "d25606275138920f",
                           "g": "5d6d32f935b1a324",
                           "name": "chlorPumpe inaktiv?",
                           "property": "chlorPumpe",
                           "propertyType": "msg",
                           "rules": [
                               {
                                   "t": "true"
                               },
                               {
                                   "t": "false"
                               }
                           ],
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 2,
                           "x": 2200,
                           "y": 1980,
                           "wires": [
                               [
                                   "9222106b4d62ed45"
                               ],
                               [
                                   "942d8d68a1f6ae76"
                               ]
                           ]
                       },
                       {
                           "id": "9222106b4d62ed45",
                           "type": "change",
                           "z": "d25606275138920f",
                           "g": "5d6d32f935b1a324",
                           "name": "Fehlermeldung",
                           "rules": [
                               {
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "Filterpumpe wurde nicht abgeschaltet, da Dosierpumpen nicht abgeschaltet wurden",
                                   "tot": "str"
                               }
                           ],
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 2420,
                           "y": 1860,
                           "wires": [
                               [
                                   "256bdbb166d4fefb"
                               ]
                           ]
                       },
                       {
                           "id": "1f22a47a5731a326",
                           "type": "junction",
                           "z": "d25606275138920f",
                           "g": "5d6d32f935b1a324",
                           "x": 2120,
                           "y": 1860,
                           "wires": [
                               [
                                   "9222106b4d62ed45"
                               ]
                           ]
                       },
                       {
                           "id": "256bdbb166d4fefb",
                           "type": "debug",
                           "z": "d25606275138920f",
                           "g": "5d6d32f935b1a324",
                           "name": "Fehler beim Abschalten der Dosierpumpen",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "complete": "payload",
                           "targetType": "msg",
                           "statusVal": "",
                           "statusType": "auto",
                           "x": 2710,
                           "y": 1860,
                           "wires": []
                       },
                       {
                           "id": "3979c1d87146b072",
                           "type": "ui_group",
                           "name": "Scheduler",
                           "tab": "5fb772105c6cc8b7",
                           "order": 2,
                           "disp": true,
                           "width": "6",
                           "collapse": false,
                           "className": ""
                       },
                       {
                           "id": "5fb772105c6cc8b7",
                           "type": "ui_tab",
                           "name": "Home",
                           "icon": "dashboard",
                           "disabled": false,
                           "hidden": false
                       }
                    ]
                    

                    EDIT: So hier nochmal der überarbeitete Flow. Oben filtern wir die periodischen Signale mit der filter Node für die Filter-Pumpe zum ein- und ausschalten weg, so dass nur noch die Ein- und Ausschaltsignale durchkommen.

                    Unten hingegen werden die periodischen "true"" Signale für die Dosierpumpen verwendet.

                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      BF0911 @mickym last edited by BF0911

                      @mickym

                      Ich sag mal so halb. Das Trigger-Signal für die Logik der Dosierpumpen ist jetzt das "True"-Signal der Zeitsteuerung.

                      So wie es in dem Beispiel-Flow ist, würden die Dosierpumpen aber direkt laufen, richtig?

                      Das würde bedeuten, dass die Logik für die Dosier-Pumpen ganz unten im Flow vor der jeweilige Iobroker-out-Node ist, richtig?

                      Was noch fehlt, ist ob die Filter-Pumpe wirklich läuft. Das muss ich mir ebenfalls noch in den unteren Zweig holen.

                      mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mickym
                        mickym Most Active @BF0911 last edited by

                        @bf0911 sagte in Hilfe bei debuggen einer übernommenen Funktion:

                        So wie es in dem Beispiel-Flow ist, würden die Dosierpumpen aber direkt laufen, richtig?

                        Ja - aber das hab ich ja gesagt, du sollst jetzt die Bedingungen in diesen Ast einfügen, ja und vor die iobroker-Out Nodes eingefügt werden. 👍 👍 👍

                        B mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          BF0911 @mickym last edited by

                          @mickym

                          Macht es sind, der Übersichtlichkeit, das Signal des Schedulers per Link-in und Link-out in die jeweilige Logik-Gruppe zu holen oder sollte man das komplett in eine Gruppe packen?

                          mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • mickym
                            mickym Most Active @BF0911 last edited by

                            @bf0911 sagte in Hilfe bei debuggen einer übernommenen Funktion:

                            Was noch fehlt, ist ob die Filter-Pumpe wirklich läuft. Das muss ich mir ebenfalls noch in den unteren Zweig holen.

                            Wie gesagt, Du kannst jetzt unten soviel abprüfen, wie Du willst. Da der Scheduler das Signal ja periodisch ausgibt, werden die Zustände des Gesamtsystem nun alle 30 oder 60 Sekunden ausgegeben.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • mickym
                              mickym Most Active @BF0911 last edited by mickym

                              @bf0911 Im Moment würde ich nicht mit Links arbeiten - und ja die Logik für die einzelnen Dosierpumpen kannst Du dann Gruppieren, um das besser zu sehen. Mit Link Nodes würde ich erst dann arbeiten, wenn Dir der Platz nicht ausreicht. Die Gruppierung machst Du dann aber einfach später drum rum.

                              Ich würde dann wenn das zu komplex werden sollte - dann kann man mit Link Call Nodes arbeiten, um quasi Unterprogramme in einem Flow zu erzeugen. Aber im Moment würde ich alles zusammenhalten, das ist jetzt noch viel übersichtlicher.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • mickym
                                mickym Most Active @BF0911 last edited by mickym

                                @bf0911 sagte in Hilfe bei debuggen einer übernommenen Funktion:

                                Was noch fehlt, ist ob die Filter-Pumpe wirklich läuft. Das muss ich mir ebenfalls noch in den unteren Zweig holen.

                                In dem Fall würde ich sogar gar nicht auf die payload des Schedulers abprüfen, sondern mir für beide Pumpen den Status der Filter-Pumpe reinholen!!

                                Also so:
                                a9abdb5f-d19a-4747-9b46-6148268106cb-image.png

                                Damit überschreibst Du die payload aus der ui-scheduler Node und verwendest gleich den Status der Filterpumpe als Filter.
                                b985240e-72e6-424d-8121-c913be1f30bd-image.png

                                2d1adfe3-f22d-4aa3-b57c-65043b5ebb80-image.png

                                Du brauchst dann also kein extra Attribut für die get Node.

                                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  BF0911 @mickym last edited by

                                  @mickym

                                  ok, soweit verstanden und (hoffentlich) richtig umgesetzt.

                                  Screenshot 2024-05-15 142103.png

                                  Ich hab noch zusätzlich zur Filter-Pumpe den Durchflussschalter abgefragt. Der hat das Attribute msg.paddelschalter bekommen.

                                  Jetzt muss ich von "Durchfluss vorhanden" auf die jeweilige Logik. Das wäre dann auf "PH-Wert", wie bekomme ich nun die Payloads aus den beiden MQTT-Arrays in den Zweig. Gehen die auch einfach auf "PH-Wert"?

                                  mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @mickym last edited by

                                    @mickym sagte in Hilfe bei debuggen einer übernommenen Funktion:

                                    @bf0911 sagte in Hilfe bei debuggen einer übernommenen Funktion:

                                    So wie es in dem Beispiel-Flow ist, würden die Dosierpumpen aber direkt laufen, richtig?

                                    Ja - aber das hab ich ja gesagt, du sollst jetzt die Bedingungen in diesen Ast einfügen, ja und vor die iobroker-Out Nodes eingefügt werden. 👍 👍 👍

                                    Du musst also jetzt diese ganzen Parameter ermitteln und dann einsetzen:

                                    dass wenn die Chlor-Pumpe nicht aktiv ist, Durchfluss vorhanden ist, die PH-Pumpe-Tageslaufzeit kleiner als die maximale Ph-Pumpe-Zeit ist, der PH-Wert größer als der PH-Grenzwert, die PH-Automatik

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @BF0911 last edited by mickym

                                      @bf0911 sagte in Hilfe bei debuggen einer übernommenen Funktion:

                                      Ich hab noch zusätzlich zur Filter-Pumpe den Durchflussschalter abgefragt. Der hat das Attribute msg.paddelschalter bekommen.

                                      Musst Du nicht machen - das macht es doch nur kompliziert.

                                      Schau am Anfang wird die payload auf den Status der Filter-Pumpe gesetzt und der Flow geht nur weiter, wenn diese true ist. Nun kannst Dir doch den Status des Paddleschalters in die payload holen (überschreibst damit den Status der Filter-Pumpe - den brauchst Du aber nicht, da Du ja ab diesem Zeitpunkt davon ausgehen kannst, dass die Filterpumpe läuft), den Status der Filter-Pumpe brauchst Du doch nicht mehr und prüfst in der anschließenden switch Node wieder nur die payload. Zusätzliche Attribute brauchst Du nur, wenn Du beide Zustände noch verknüpfen willst.

                                      Jetzt muss ich von "Durchfluss vorhanden" auf die jeweilige Logik. Das wäre dann auf "PH-Wert", wie bekomme ich nun die Payloads aus den beiden MQTT-Arrays in den Zweig. Gehen die auch einfach auf "PH-Wert"?

                                      Nun da müsstest Du mir zeigen, was aus den beiden mqtt nodes rauskommt und was Du damit machen willst.

                                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • B
                                        BF0911 @mickym last edited by

                                        @mickym

                                        Gerne.

                                        aus Pool/Ph-Parameter kommt

                                        {"Pausenzeit_min":15,"Laufzeit_sec":60,"MaxTagesLaufzeit_min":5,"PH_Grenzwert":7.2,"PH_Pumpe_Automatik":"OFF"}
                                        

                                        und aus PH-Pumpe-Tageslaufzeit kommt

                                        {"minutes":3,"hours":"0.04"}
                                        

                                        Da sind Werte für einzelne Logik-Schritte drin, wie prüfe ob Max.Tageslauf kleiner als Tageslaufzeit ist oder ob PH-Wert größer als Grenzwert ist.

                                        Ich hoffe du, verstehst was ich meine.

                                        Quasi Variablen 😉

                                        mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @BF0911 last edited by mickym

                                          @bf0911 Nun ja - dann machst du es so, wie es wahrscheinlich urspünglich war und speichere die Ausgaben dieser beiden mqtt nodes in Kontextvariablen. Ich denke das geht noch in Flow Variablen und brauchst Du nicht in globale Variablen. Ausser Du willst Deine Steuerung auf mehrere Flows verteilen, wofür ich im Moment aber noch keinen Anlaß sehe.

                                          Am Besten Du nimmst es direkt wo du es berechnest.

                                          Hier hast Du doch die Laufzeit berechnet:
                                          https://forum.iobroker.net/post/1159698

                                          dann fügst Du halt in diese Change Node gleich die Speicherung in die flow Variable ein und gut ist. Dann bleibt das übersichtlich und Du brauchst die mqtt-IN Node für die Laufzeit gar nicht

                                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • B
                                            BF0911 @mickym last edited by

                                            @mickym

                                            Also, so wie im alten Skript!?!Screenshot 2024-05-15 143850.png

                                            Das mit dem berechnen habe ich auch verstanden.

                                            Die Ph-Parameter kommen einfach vom Dashboard. Dann ich lass ich die bei der Logik oder lieber beim "Dashboard" schreiben?

                                            mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            858
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            2
                                            157
                                            9202
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo