    3.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Gibt es einen Adapter für ecoflow PowerOcean ?

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
48 Posts 10 Posters 6.9k Views 7 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • A Allodo

    @catshape
    Super :)

    C Offline
    C Offline
    CatShape
    wrote on last edited by CatShape
    #41

    @allodo
    Ich hätte da noch eine Frage.

    @milo58 sagte in Gibt es einen Adapter für ecoflow PowerOcean ?:

    @ulofemi Hallo Ulofemi, da ich meine PowerOcean auch mit dem Adapter von @CatShape betreibe würde mich mal interessieren, ob ein bei mir auftretendes Problem auch bei Dir (oder natürlich auch anderen Usern) besteht: Wie verhält sich der Adapter, wenn die Handy-App von Ecoflow längere Zeit inaktiv ist? Bei mir werden nach ca 10 bis 15 Minuten die Leistungsdaten in der Cloud nicht mehr aktualisiert und in der Quota ändert sich offenbar nur der Timestamp. Daten wie mpptPwr sind dann immer unverändert und falsch. Sobald ich die Handy-App wieder starte, bekommt der Adapter auch aktualisierte Daten.

    Hast Du bei Dir auch schon mal dieses Problem beobachtet?
    Hier der ursprüngliche Beitrag zu diesem Thema: Adapter ecoflow_catshape - Problem bei inaktiver App

    Raspberry Pi 5 8GB; Raspberry Pi OS; ioBroker; ecoflow_catshape, shelly-http-cs, tuya-cs

    A 1 Reply Last reply
    0
    • C CatShape

      @allodo
      Ich hätte da noch eine Frage.

      @milo58 sagte in Gibt es einen Adapter für ecoflow PowerOcean ?:

      @ulofemi Hallo Ulofemi, da ich meine PowerOcean auch mit dem Adapter von @CatShape betreibe würde mich mal interessieren, ob ein bei mir auftretendes Problem auch bei Dir (oder natürlich auch anderen Usern) besteht: Wie verhält sich der Adapter, wenn die Handy-App von Ecoflow längere Zeit inaktiv ist? Bei mir werden nach ca 10 bis 15 Minuten die Leistungsdaten in der Cloud nicht mehr aktualisiert und in der Quota ändert sich offenbar nur der Timestamp. Daten wie mpptPwr sind dann immer unverändert und falsch. Sobald ich die Handy-App wieder starte, bekommt der Adapter auch aktualisierte Daten.

      Hast Du bei Dir auch schon mal dieses Problem beobachtet?
      Hier der ursprüngliche Beitrag zu diesem Thema: Adapter ecoflow_catshape - Problem bei inaktiver App

      A Offline
      A Offline
      Allodo
      wrote on last edited by
      #42

      @catshape
      Ja, das Problem besteht leider :(

      A 1 Reply Last reply
      0
      • M milo58

        @ulofemi Hallo Ulofemi, da ich meine PowerOcean auch mit dem Adapter von @CatShape betreibe würde mich mal interessieren, ob ein bei mir auftretendes Problem auch bei Dir (oder natürlich auch anderen Usern) besteht: Wie verhält sich der Adapter, wenn die Handy-App von Ecoflow längere Zeit inaktiv ist? Bei mir werden nach ca 10 bis 15 Minuten die Leistungsdaten in der Cloud nicht mehr aktualisiert und in der Quota ändert sich offenbar nur der Timestamp. Daten wie mpptPwr sind dann immer unverändert und falsch. Sobald ich die Handy-App wieder starte, bekommt der Adapter auch aktualisierte Daten.

        U Offline
        U Offline
        ulofemi
        wrote on last edited by
        #43

        @milo58
        Tschuldige für die späte Rückmeldung.
        Ja leider ist es so. Die Daten in der Cloud werden nur aktualisiert, wenn z.B. die App geöffnet wird. Ich selber habe ein EcoFlow PowerInsight, das läuft Tag und Nacht und darüber bekomme ich dann immer aktuelle Daten über die API. Schön ist das allerdings nicht und ich wollte hier auch schon fragen, ob es noch eine alternative Lösung gibt.

        @CatShape
        Ja du hast dich verständlich ausgedrückt. Danke - habe die Anpassungen denke ich korrekt durchgeführt :-)
        Ich wollte mich ja auch noch bzgl. der cummulated Values melden. Das scheint doch ganz gut zu funktionieren, sofern es keine Aussetzer während des Tages gab.
        Hierzu noch eine Frage: Teilweise muss ich meinen EcoFlow Adapter neustarten, da er sich irgendwie aufgehängt hat. Wann das genau apsiert konnte ich noch nicht feststellen, aber ungefähr alle 2-3 Tage. Die Daten von dem Tag kann ich dann eigentlich in die Tonne werfen. Ist das Problem bekannt? Sonst müsste ich das bei mir nochmal genauer analysieren.

        C 1 Reply Last reply
        0
        • A Allodo

          @catshape
          Ja, das Problem besteht leider :(

          A Offline
          A Offline
          Allodo
          wrote on last edited by
          #44

          Leider ist die Berechnung nicht sehr präzise, da mitunter ja fehlerhafte Werte von der Cloud übertragen werden :(

          Deshalb wäre es echt super, wenn die Historydaten ebenfalls zur Verfügung gestellt werden könnten.

          Komischerweise scheinen die einzelnen Stringdaten aber immer zu stimmen. Zumindest ist mir auf meinem Monitor mit "Energiefluss erweitert " aufgefallen, dass die beiden Werte addiert scheinbar den korrekten Solarertrag ermitteln. Der eigentliche Solarertrag aber erst nach öffnen der App wieder korrekt übertragen wird.

          Werde mir mal einen Datenpunkt anlegen, wo ich die beiden Werte addiere.

          C 1 Reply Last reply
          0
          • U ulofemi

            @milo58
            Tschuldige für die späte Rückmeldung.
            Ja leider ist es so. Die Daten in der Cloud werden nur aktualisiert, wenn z.B. die App geöffnet wird. Ich selber habe ein EcoFlow PowerInsight, das läuft Tag und Nacht und darüber bekomme ich dann immer aktuelle Daten über die API. Schön ist das allerdings nicht und ich wollte hier auch schon fragen, ob es noch eine alternative Lösung gibt.

            @CatShape
            Ja du hast dich verständlich ausgedrückt. Danke - habe die Anpassungen denke ich korrekt durchgeführt :-)
            Ich wollte mich ja auch noch bzgl. der cummulated Values melden. Das scheint doch ganz gut zu funktionieren, sofern es keine Aussetzer während des Tages gab.
            Hierzu noch eine Frage: Teilweise muss ich meinen EcoFlow Adapter neustarten, da er sich irgendwie aufgehängt hat. Wann das genau apsiert konnte ich noch nicht feststellen, aber ungefähr alle 2-3 Tage. Die Daten von dem Tag kann ich dann eigentlich in die Tonne werfen. Ist das Problem bekannt? Sonst müsste ich das bei mir nochmal genauer analysieren.

            C Offline
            C Offline
            CatShape
            wrote on last edited by CatShape
            #45

            @ulofemi sagte in Gibt es einen Adapter für ecoflow PowerOcean ?:

            @CatShape
            Hierzu noch eine Frage: Teilweise muss ich meinen EcoFlow Adapter neustarten, da er sich irgendwie aufgehängt hat. Wann das genau apsiert konnte ich noch nicht feststellen, aber ungefähr alle 2-3 Tage. Die Daten von dem Tag kann ich dann eigentlich in die Tonne werfen. Ist das Problem bekannt? Sonst müsste ich das bei mir nochmal genauer analysieren.

            Nein, das Problem ist mir nicht bekannt.
            Bei mir hat sich der Adapter noch nie aufgehängt und er lief auch schon mehrere Wochen am Stück ohne Neustart.
            Gibt es irgendwelche Fehler oder Warnungen im Log?

            Raspberry Pi 5 8GB; Raspberry Pi OS; ioBroker; ecoflow_catshape, shelly-http-cs, tuya-cs

            1 Reply Last reply
            0
            • A Allodo

              Leider ist die Berechnung nicht sehr präzise, da mitunter ja fehlerhafte Werte von der Cloud übertragen werden :(

              Deshalb wäre es echt super, wenn die Historydaten ebenfalls zur Verfügung gestellt werden könnten.

              Komischerweise scheinen die einzelnen Stringdaten aber immer zu stimmen. Zumindest ist mir auf meinem Monitor mit "Energiefluss erweitert " aufgefallen, dass die beiden Werte addiert scheinbar den korrekten Solarertrag ermitteln. Der eigentliche Solarertrag aber erst nach öffnen der App wieder korrekt übertragen wird.

              Werde mir mal einen Datenpunkt anlegen, wo ich die beiden Werte addiere.

              C Offline
              C Offline
              CatShape
              wrote on last edited by CatShape
              #46

              @allodo sagte in Gibt es einen Adapter für ecoflow PowerOcean ?:

              Komischerweise scheinen die einzelnen Stringdaten aber immer zu stimmen. Zumindest ist mir auf meinem Monitor mit "Energiefluss erweitert " aufgefallen, dass die beiden Werte addiert scheinbar den korrekten Solarertrag ermitteln. Der eigentliche Solarertrag aber erst nach öffnen der App wieder korrekt übertragen wird.

              Interessant - könnte es demnach sein, dass die Cloud einen Teil der Daten gar nicht vom PowerOcean-Gerät selbst, sondern von der App übertragen bekommt?
              Sprich das Gerät selbst nur gewisse "Rohdaten" (zum Beispiel mpptHeartBeat.mpptPv) an die Cloud liefert, und die App daraus weitere Daten (zum Beispiel mpptPwr) berechnet und diese dann separat an die Cloud überträgt?
              Und heisst das dann, dass die "Rohdaten" immer korrekt aktualisiert werden, auch wenn die App nicht aktiv ist?

              Falls dem so ist, wäre das ja eine gute Nachricht, weil man dann ja alles was man braucht aus diesen "Rohdaten" rausholen könnte.

              Ich hätte in dem Zusammenhang noch eine Bitte:
              Könntest Du mal den Wert vom Datenpunkt quota auslesen und hier reinschreiben (die Seriennummer natürlich unkenntlich machen).
              Dann wüsste ich endlich welche Daten in welcher Struktur für PowerOceans überhaupt geliefert werden. Die API-Dokumentation von EcoFlow für die PowerOcean ist da leider ziemlich schlecht.
              Ich könnte dann eine Vorlage zum Anlegen der Datenpunkte machen. Analog zu https://github.com/CatShape/ioBroker.ecoflow_catshape/blob/main/doc/PowerStream.json

              Raspberry Pi 5 8GB; Raspberry Pi OS; ioBroker; ecoflow_catshape, shelly-http-cs, tuya-cs

              A U 2 Replies Last reply
              0
              • C CatShape

                @allodo sagte in Gibt es einen Adapter für ecoflow PowerOcean ?:

                Komischerweise scheinen die einzelnen Stringdaten aber immer zu stimmen. Zumindest ist mir auf meinem Monitor mit "Energiefluss erweitert " aufgefallen, dass die beiden Werte addiert scheinbar den korrekten Solarertrag ermitteln. Der eigentliche Solarertrag aber erst nach öffnen der App wieder korrekt übertragen wird.

                Interessant - könnte es demnach sein, dass die Cloud einen Teil der Daten gar nicht vom PowerOcean-Gerät selbst, sondern von der App übertragen bekommt?
                Sprich das Gerät selbst nur gewisse "Rohdaten" (zum Beispiel mpptHeartBeat.mpptPv) an die Cloud liefert, und die App daraus weitere Daten (zum Beispiel mpptPwr) berechnet und diese dann separat an die Cloud überträgt?
                Und heisst das dann, dass die "Rohdaten" immer korrekt aktualisiert werden, auch wenn die App nicht aktiv ist?

                Falls dem so ist, wäre das ja eine gute Nachricht, weil man dann ja alles was man braucht aus diesen "Rohdaten" rausholen könnte.

                Ich hätte in dem Zusammenhang noch eine Bitte:
                Könntest Du mal den Wert vom Datenpunkt quota auslesen und hier reinschreiben (die Seriennummer natürlich unkenntlich machen).
                Dann wüsste ich endlich welche Daten in welcher Struktur für PowerOceans überhaupt geliefert werden. Die API-Dokumentation von EcoFlow für die PowerOcean ist da leider ziemlich schlecht.
                Ich könnte dann eine Vorlage zum Anlegen der Datenpunkte machen. Analog zu https://github.com/CatShape/ioBroker.ecoflow_catshape/blob/main/doc/PowerStream.json

                A Offline
                A Offline
                Allodo
                wrote on last edited by
                #47

                @catshape

                {"sn":"HJ3xxxxxxxxxxxxx",
                "deviceName":"PowerOcean",
                "online":1,
                "productName":"PowerOcean",
                "ems_change_report.pcsOverVolDeratingDaleyTime":0,
                "ems_change_report.emsBackupEvent":0,
                "ems_edev_sys.dispatchType":1,
                "ems_change_report.devMaxPower":0,
                "ems_change_report.evBindList.evSn":["AC3xxxxxxxxxxxxxx"],
                "ems_change_report.pcsHighVolOnGrid":253,
                "ems_change_report.pcsPowerDeratingFlag":9,
                "ems_change_report.sysCalStat":0,
                "ems_change_report.pcs10minOverVol":253,
                "ems_ev.orderEndTimestamp":1749014250,
                "ems_change_report.parallelTypeCur":0,
                "ems_change_report.pcsUfpProtectValue":0,
                "ems_change_report.pcsLowVolOnGrid":195.5,
                "emsBpAliveNum":2,
                "ems_change_report.pcsActivePowerSoftstartSwitch":1,
                "ems_change_report.pcsFreqExternalSignal":0,
                "ems_param_change_report.updateTime":"2025-06-04 13:08:39",
                "ems_change_report.emsCtrlLedBright":10,
                "pcsAPhase.amp":0.5876168,
                "ems_change_report.bpReverseFlag":0,
                "ems_change_report.pcsUfpProtectCnt":0,
                "ems_ev.updateTime":"2025-06-04 13:17:31",
                "ems_edev_sys.startState":8,
                "ems_change_report.pcsReconnectGridDetectSwitch":1,
                "ems_change_report.pcsPfValue":1,
                "error_code.pcsErrCode.errCode":[],
                "ems_change_report.pcsSafetyCountryCodeSelection":4,
                "ems_edev_sys.socDev":100,
                "ems_change_report.pcsOverVolDeratingStartingPower":1,
                "ems_change_report.pcs10minOverVolSwitch":1,
                "ems_change_report.pcsUnderFreqIncrementEndDelay":0,
                "ems_change_report.emsFeedRatio":100,
                "ems_change_report.pcsAcWarningCode":0,
                "ems_change_report.iot4gSta":2,
                "pcsBPhase.vol":231.5745,
                "ems_change_report.sysStateBit":0,
                "ems_change_report.emsWorkState":0,
                "ems_change_report.pcsOngridReconnectFlag":0,
                "ems_change_report.pcsOverFreqRecover":50.1,
                "pvInvPwr":0,
                "ems_ev_charge_timer.updateTime":"2025-04-26 17:34:34",
                "ems_change_report.pcsFaultRecoverHighFreqOnGrid":50.1,
                "ems_change_report.sysHeatStat":0,
                "ems_change_report.batRelayCloseFailFlag":0,
                "sysLoadPwr":400,
                "ems_change_report.pcsLowFreq2":47.5,
                "ems_ev.workMode":2,
                "ems_change_report.pcsLowFreq1":47.5,
                "ems_change_report.emsSysSelfCheckStat":0,
                "ems_change_report.pcsFaultRecoverLowFreqOnGrid":47.53,
                "ems_change_report.pcsQuLockinPower":0,
                "ems_change_report.afciFaultFlagCh1":0,
                "ems_change_report.afciFaultFlagCh2":0,
                "bp_addr.HJ3xxxxxxxxxxxxxx":"{\n  \"bpPwr\": 1091.6641,\n  \"bpSoc\": 51,\n  \"bpSoh\": 100,\n  \"bpTemp\": [22.0, 24.0, 22.0, 23.0, 23.0, 21.0, 21.0, 22.0, 22.0],\n  \"bpCellMaxVol\": 3348.0,\n  \"bpCellMinVol\": 3344.0,\n  \"bpRunSta\": \"RUNSTA_RUN\",\n  \"bpVol\": 53.692,\n  \"bpAmp\": 20.331968,\n  \"bpBusVol\": 805.32654,\n  \"bpErrCode\": 0,\n  \"bpCellVol\": [3345.0, 3345.0, 3344.0, 3345.0, 3347.0, 3347.0, 3345.0, 3347.0, 3346.0, 3348.0, 3346.0, 3345.0, 3348.0, 3346.0, 3347.0, 3345.0],\n  \"bpDsrc\": 1,\n  \"bpSn\": \"SEozQVpESDVaRzNCMDE2Mw==\",\n  \"bpCycles\": 178,\n  \"bpBalanceState\": 0,\n  \"bpHvMosTemp\": 32.0,\n  \"bpLvMosTemp\": 30.0,\n  \"bpPtcTemp\": 22.0,\n  \"bpHtsTemp\": 28.0,\n  \"bpBusNegTemp\": 28.0,\n  \"bpBusPosTemp\": 29.0,\n  \"bpEnvTemp\": 28.0,\n  \"bpAccuChgCap\": 16895912,\n  \"bpAccuDsgCap\": 16880767,\n  \"bpDesignCap\": 100000,\n  \"bpFullCap\": 100000,\n  \"bpMaxCellTemp\": 24.0,\n  \"bpMinCellTemp\": 21.0,\n  \"bpMaxMosTemp\": 32.0,\n  \"bpMinMosTemp\": 30.0,\n  \"bpBmsFault\": 0,\n  \"bpEcloundSoc\": 65535,\n  \"bpHeartbeatVer\": 33,\n  \"bpTimestamp\": 1749014047,\n  \"bpRealSoc\": 52.0,\n  \"bpRealSoh\": 99.56748,\n  \"bpGlobalProtect\": 0,\n  \"bpDownLimitSoc\": 5,\n  \"bpUpLimitSoc\": 100,\n  \"bpActiveCalReqStat\": 0,\n  \"bpActiveCalRunStat\": 0,\n  \"moduleProductInfo\": 21251,\n  \"moduleProgramSta\": 1,\n  \"moduleAplSwVer\": 67177043,\n  \"moduleLoaderSwVer\": 67174401,\n  \"bmsRunSta\": \"PB_BMS_STATE_NORMAL\",\n  \"bmsChgDsgSta\": \"PB_CHG_STATE\",\n  \"dabModSta\": \"PB_MOD_STA_NORMAL\",\n  \"bpChgSop\": 50,\n  \"bpDsgSop\": 80,\n  \"bpRemainWatth\": 2611.2,\n  \"bpTargetSoc\": 51.455944,\n  \"bpDiffSoc\": 1.5236664,\n  \"bpMaxSoc\": 52.43557,\n  \"bpMinSoc\": 50.914646,\n  \"bpLimitSoc\": 0.5,\n  \"bpCalendarSoh\": 98.97656,\n  \"bpCycleSoh\": 98.97656,\n  \"bpAcRechargeFlag\": false,\n  \"bpPtcHeatFlag\": false,\n  \"bpPtcExitEvent\": \"PB_PTC_OT_STATE\",\n  \"bpAccuChgEnergy\": 913030,\n  \"bpAccuDsgEnergy\": 881282,\n  \"bpPtcTemp2\": 23.0,\n  \"bpSysState\": \"NORMAL_STATE\",\n  \"bpAuxCellVol01\": 3346.0\n}",
                "pcsCPhase.amp":0.5789599,
                "ems_change_report.pcsFaultRecoverLowVolOnGrid":195.5,
                "ems_change_report.emsFeedPwr":10000,
                "pcsAPhase.apparentPwr":130.2111,
                "ems_change_report.pcsOverVolTime3":0,
                "ems_change_report.pcsQuLockoutPower":0,
                "ems_change_report.pcsOverFreqDeratingEnd":50.2,
                "ems_change_report.pcsPcsAntiBackFlowProtectSwitch":0,
                "ems_change_report.pcsOvpProtectValue":0,
                "ems_change_report.emsFeedMode":3,
                "ems_change_report.afciSellfTestResult":0,
                "ems_change_report.pcsOverVolTime2":60,
                "ems_change_report.pcsOverVolTime1":60,
                "ems_change_report.bpSoc":50,
                "ems_change_report.pcsAutoTestPercent":0,
                "ems_change_report.sysBatDsgDownLimit":0,
                "ems_edev_sys.sysFlag":35,
                "ems_change_report.afciFaultMaxValueCh1":0,
                "ems_change_report.pcsLowFreqOnGrid":47.53,
                "ems_change_report.afciFaultMaxValueCh2":0,
                "ems_change_report.parallelType":0,
                "ems_ev.evPlugAndPlay":1,
                "ems_change_report.userRole":0,
                "ems_change_report.bpTotalChgEnergy":1826051,
                "ems_change_report.pcsOverFreqDeratingSwitch":0,
                "ems_change_report.pcsOfpProtectCnt":0,
                "ems_change_report.mppt2WarningCode":0,
                "ems_change_report.ethWanStat":0,
                "ems_change_report.pcsOverVolDeratingSwitch":0,
                "ems_change_report.pcsUvp2ProtectCnt":0,
                "ems_change_report.afciIsExist":0,
                "ems_change_report.pcsFaultRecoverOnGridWaitTime":60000,
                "ems_change_report.emsStopAll":0,
                "ems_change_report.mppt1WarningCode":0,
                "ems_change_report.iot4gErr":7,
                "ems_ev.useGridFirst":1,
                "ems_change_report.duration":0,
                "ems_change_report.pcsFreqRecoverTime":1000,
                "ems_change_report.pcsUnderFreqIncrementEnd":49.8,
                "ems_change_report.pcsLowVolTime2":300,
                "bp_addr.HJ3xxxxxxxxxxxxx":"{\n  \"bpPwr\": -0.62918574,\n  \"bpSoc\": 52,\n  \"bpSoh\": 100,\n  \"bpTemp\": [23.0, 25.0, 23.0, 24.0, 25.0, 22.0, 23.0, 23.0, 24.0],\n  \"bpCellMaxVol\": 3315.0,\n  \"bpCellMinVol\": 3312.0,\n  \"bpRunSta\": \"RUNSTA_RUN\",\n  \"bpVol\": 52.966,\n  \"bpAmp\": -0.011879049,\n  \"bpBusVol\": 804.7164,\n  \"bpErrCode\": 0,\n  \"bpCellVol\": [3312.0, 3312.0, 3312.0, 3312.0, 3312.0, 3313.0, 3312.0, 3314.0, 3312.0, 3312.0, 3312.0, 3312.0, 3312.0, 3315.0, 3312.0, 3312.0],\n  \"bpDsrc\": 2,\n  \"bpSn\": \"SEozQVpESDVaRzNCMDAyMA==\",\n  \"bpCycles\": 186,\n  \"bpBalanceState\": 0,\n  \"bpHvMosTemp\": 37.0,\n  \"bpLvMosTemp\": 34.0,\n  \"bpPtcTemp\": 24.0,\n  \"bpHtsTemp\": 31.0,\n  \"bpBusNegTemp\": 31.0,\n  \"bpBusPosTemp\": 32.0,\n  \"bpEnvTemp\": 31.0,\n  \"bpAccuChgCap\": 17346140,\n  \"bpAccuDsgCap\": 17375309,\n  \"bpDesignCap\": 100000,\n  \"bpFullCap\": 100000,\n  \"bpMaxCellTemp\": 25.0,\n  \"bpMinCellTemp\": 22.0,\n  \"bpMaxMosTemp\": 37.0,\n  \"bpMinMosTemp\": 34.0,\n  \"bpBmsFault\": 0,\n  \"bpEcloundSoc\": 65535,\n  \"bpHeartbeatVer\": 33,\n  \"bpTimestamp\": 1749014052,\n  \"bpRealSoc\": 52.0,\n  \"bpRealSoh\": 100.3914,\n  \"bpGlobalProtect\": 0,\n  \"bpDownLimitSoc\": 5,\n  \"bpUpLimitSoc\": 100,\n  \"bpActiveCalReqStat\": 0,\n  \"bpActiveCalRunStat\": 0,\n  \"moduleProductInfo\": 21251,\n  \"moduleProgramSta\": 1,\n  \"moduleAplSwVer\": 67177043,\n  \"moduleLoaderSwVer\": 67174401,\n  \"bmsRunSta\": \"PB_BMS_STATE_NORMAL\",\n  \"bmsChgDsgSta\": \"PB_STANDBY_STATE\",\n  \"dabModSta\": \"PB_MOD_STA_NORMAL\",\n  \"bpChgSop\": 50,\n  \"bpDsgSop\": 80,\n  \"bpRemainWatth\": 2662.4001,\n  \"bpTargetSoc\": 51.98056,\n  \"bpDiffSoc\": 1.8217125,\n  \"bpMaxSoc\": 53.117714,\n  \"bpMinSoc\": 51.27372,\n  \"bpLimitSoc\": 0.5,\n  \"bpCalendarSoh\": 98.92969,\n  \"bpCycleSoh\": 98.92969,\n  \"bpAcRechargeFlag\": false,\n  \"bpPtcHeatFlag\": false,\n  \"bpPtcExitEvent\": \"PB_PTC_OT_STATE\",\n  \"bpAccuChgEnergy\": 934152,\n  \"bpAccuDsgEnergy\": 904229,\n  \"bpPtcTemp2\": 24.0,\n  \"bpSysState\": \"NORMAL_STATE\",\n  \"bpAuxCellVol01\": 3313.0\n}",
                "ems_change_report.pcsLowVolTime1":3000,
                "ems_edev_sys.solarFlag":985,
                "chargingStatus":"EV_CHG_STS_SUSPENDED_EVSE",
                "error_code.emsErrCode.moduleSn":"SEozMVpESDRaRjdMMDAyMg==",
                "ems_change_report.pcsLowVolTime3":240,
                "ems_change_report.pcsOfpProtectValue":0,
                "ems_change_report.pcsAntiBackFlowImportCurrentLimit":0,
                "ems_change_report.pcsUnderFreqIncrementRecoverSlopeSwitch":1,
                "ems_change_report.pcsUvp1ProtectValue":0,
                "ems_change_report.pcsUnderFreqIncrementRecoverSlope":0.09,
                "ems_change_report.pcsOverFreqDeratingFrozeSwitch":0,
                "ems_change_report.afciEnableCmdState":0,
                "ems_change_report.pcsFaultRecoverHighVolOnGrid":253,
                "bp_addr.updateTime":"2025-06-04 13:14:19",
                "error_code.updateTime":"2025-06-04 13:08:42",
                "ems_param_change_report.devSoc":100,
                "ems_param_change_report.breakerEnableState":true,
                "ems_change_report.pcsOverFreqDeratingStart":50.2,
                "error_code_mark_report.errorCode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
                "ems_change_report.pcsOverFreqDeratingRecoverSlope":0.09,
                "ems_ev.stopChargingSoc":0,
                "ems_change_report.pcsReactPwrPercent":0,
                "ems_change_report.sysBatBackupRatio":0,
                "ems_change_report.emsCtrlLedType":1,
                "ems_change_report.pcsQuMinimumCosphi":0.4,
                "ems_change_report.virtualHardEdition":1,
                "ems_ev.evChargingEnergy":4556,
                "ems_logy_dev.updateTime":"2025-06-04 07:50:41",
                "ems_change_report.pcsOverVolRideThroughProtectTime2":1000,
                "ems_change_report.pcsOverVolRideThroughProtectTime1":5500,
                "ems_change_report.emsKeepSoc":0,
                "ems_change_report.pcsQuQ4":-0.6,
                "ems_change_report.pcsQuQ2":0,
                "pcsBPhase.actPwr":-60.512993,
                "ems_change_report.pcsQuQ3":0,
                "ems_change_report.sysRateCtrlTime":60,
                "ems_ev.chargingStatus":"EV_CHG_STS_SUSPENDED_EVSE",
                "ems_change_report.pcsQuQ1":0.6,
                "ems_ev.orderState":2,
                "ems_change_report.bpLineOffFlag":0,
                "ems_edev_sys.updateTime":"2025-06-04 13:16:04",
                "ems_change_report.pcsActivePowerSoftstartTime":666,
                "ems_edev_sys.devLastMinInfo":31,
                "ems_change_report.emsWordMode":"WORKMODE_SELFUSE",
                "ems_change_report.mppt1FaultCode":0,
                "ems_change_report.bpTotalDsgEnergy":1768115,
                "ems_change_report.pcsCospPf4":0,
                "ems_change_report.pcsUvp1ProtectCnt":0,
                "ems_change_report.sysMeterCfg":0,
                "ems_change_report.pcsCospPf1":-1,
                "ems_edev_sys.stratType":1,
                "ems_change_report.pcsCospPf3":-0.9,
                "ems_change_report.pcsCospPf2":-1,
                "ems_change_report.pcsOverFreqDeratingPowerBased":2,
                "pcsCPhase.apparentPwr":129.32365,
                "ems_change_report.afciFaultCntCh2":0,
                "ems_change_report.pcsActivePowerNormalRampUpRate":60,
                "ems_change_report.afciFaultCntCh1":0,
                "ems_change_report.pcsRunFsmState":58861650,
                "ems_change_report.pcsOvpProtectCnt":0,
                "ems_ev.chargeVehicleId":"137",
                "ems_change_report.pcsIslandDetectSwitch":1,
                "ems_change_report.afciSelfTestCmdState":0,
                "ems_change_report.emsSgReadyEn":false,
                "ems_change_report.pcsOverFreqDeratingEndDelay":0,
                "ems_param_change_report.bpBurst":false,
                "ems_change_report.pcsFunctionEnable":0,
                "ems_change_report.pcsQuTimeConst":10,
                "ems_change_report.sysTypeCfg":0,
                "ems_change_report.pcsFreqLocalCommand":1,
                "ems_change_report.pcsOverFreqDeratingRecoverSlopeSwitch":1,
                "ems_change_report.iot4gPdp":-1,
                "ems_change_report.pcsOverVolRecover":253,
                "ems_change_report.pcsOverFreqDeratingStartDelay":0,
                "pcsAPhase.vol":231.32935,
                "ems_ev.evOnoffSet":0,
                "evPwr":0,
                "ems_change_report.pcsActivePowerSoftStartRate":0.1,
                "ems_change_report.emsSgRunStat":0,
                "pcsBPhase.amp":0.5566908,
                "ems_change_report.pcsPowerDeratingSet":200,
                "ems_ev.evSn":"AC3xxxxxxxxxxxxxx",
                "ems_edev_sys.devFirstInfo":32,
                "ems_change_report.pcsOverVol1":287.5,
                "ems_change_report.pcsAntiBackFlowExportCurrentLimit":0,
                "pcsBPhase.apparentPwr":123.53667,
                "ems_change_report.pcsOverVol2":287.5,
                "ems_change_report.pcsOverVol3":0,
                "ems_change_report.pcsReactPwrCompensation":0.0049,
                "ems_change_report.pcsCospP3":1,
                "ems_change_report.pcsCospP2":0.5,
                "ems_change_report.pcsLowFreqRecover":47.53,
                "ems_change_report.pcsCospP4":0,
                "ems_change_report.pcsLowVolRideThroughProtectTime3":1000,
                "ems_change_report.pcsLowVolRideThroughProtectTime2":3000,
                "ems_change_report.pcsLowFreqTime1":60,
                "ems_change_report.pcsLowVolRideThroughProtectTime1":5200,
                "ems_change_report.pcsLowFreqTime2":100,
                "ems_change_report.pcsCospP1":0.1,
                "ems_change_report.pcsSendEnd":0,
                "pcsCPhase.reactPwr":113.762436,
                "ems_change_report.pcsAutoTestFlag":0,
                "ems_change_report.pcsActivePowerDeratingPercent":1,
                "ems_ev_charge_timer.timeTaskCfg":[],
                "ems_change_report.pcsUnderFreqIncrementStartDelay":0,
                "ems_ev.evPwr":0,
                "ems_param_change_report.smartCtrl":false,
                "ems_change_report.batSoftRelayStatus":0,
                "ems_change_report.afciEn":0,
                "ems_change_report.pcsOverVolDeratingEnd":257.6,
                "ems_change_report.pcsOverFreqDeratingCutoffPower":0,
                "ems_change_report.afciFaultValueCh1":0,
                "pcsCPhase.vol":230.42331,
                "ems_change_report.parallelAllowState":false,
                "ems_change_report.pcsRelaySelfCheckSta":10,
                "ems_change_report.afciFaultValueCh2":0,
                "ems_edev_sys.feedPwrCap":10000,
                "sysGridPwr":-10,
                "ems_change_report.pcs10minOverVolTime":100,
                "ems_ev.onlineBits":2,
                "ems_change_report.pcsAntiBackFlowSwitch":1,
                "ems_param_change_report.sysTimeTab":19662120,
                "ems_ev.orderStartTimestamp":1748951640,
                "ems_edev_sys.devInfoVar.devSubInfoVar":[{"allocatedPower":0,
                "realPowerLock":0,
                "refPower":0,
                "devInfo":{"devAddr":209,
                "devSn":"AC3xxxxxxxxxxxxxx",
                "subAddr":1}}],
                "ems_eco_logy_dev.HPReport.errorCode":"",
                "mpptPwr":1590,
                "ems_change_report.pcsOverVolDeratingTimeConst":10,
                "ems_change_report.pcsUnderFreqIncrementSlope":0.4,
                "error_code.pcsErrCode.moduleSn":"SEozMTIwMDBCRjZMMDgyNg==",
                "ems_change_report.sys14aEnable":false,
                "ems_change_report.wifiStaStat":0,
                "ems_change_report.pcsReactPwrModeSelect":0,
                "ems_priority.updateTime":"2025-06-04 07:50:40",
                "ems_change_report.pcsUnderFreqIncrementFrozeSwitch":0,
                "ems_change_report.pcsHighFreqOnGrid":50.1,
                "ems_eco_logy_dev.HPReport.online":0,
                "ems_change_report.pcsQuickSelfcheckEn":0,
                "ems_change_report.afciFaultClearState":0,
                "ems_change_report.afciEnSet":0,
                "ems_change_report.pcsFastCheck":0,
                "ems_change_report.bpRestartFlag":1,
                "ems_change_report.pcsOverFreqDeratingSlope":0.4,
                "ems_change_report.batRealyStatus":2,
                "bpPwr":1180,
                "ems_ev.errorCode":"AAAAAAAAAAA=",
                "ems_change_report.afciProtectValueCh1":0,
                "ems_change_report.pcsOverFreq1":51.5,
                "ems_change_report.pcsHighVolRideThroughRecover":253,
                "ems_change_report.afciProtectValueCh2":0,
                "ems_change_report.pcsOverFreq2":51.5,
                "ems_change_report.pcsHvrtLvrtSwitch":1,
                "errorCode":"AAAAAAAAAAA=",
                "ems_change_report.wireless4gIccid":"",
                "ems_priority.devPrioReport":[{"devPrio":1,
                "data":"Aw==",
                "enable":true,
                "devInfo":{"devAddr":209,
                "devSn":"AC3xxxxxxxxxxxxxx",
                "subAddr":1}}],
                "ems_change_report.sys14aType":1,
                "emsErrCode.errCode":[],
                "ems_change_report.sysMulPeakTime":1200,
                "ems_change_report.bpChgDsgSta":1,
                "ems_change_report.updateTime":"2025-06-04 13:15:53",
                "ems_change_report.mppt2FaultCode":0,
                "pcsBPhase.reactPwr":107.700905,
                "ems_ev.evUserManual":0,
                "bp_addr.":"{\n  \"bpTemp\": [],\n  \"bpCellVol\": []\n}",
                "ems_change_report.pcsUvp2ProtectValue":0,
                "ems_change_report.pcsAvgOvpProtectValue":0,
                "ems_ev.orderTime":62610,
                "ems_ev.evDetectPhase":1,
                "ems_edev_sys.devInfoFix.devSubInfoFix":[{"devAttrCur":197424,
                "bindType":1,
                "devInfo":{"devAddr":209,
                "devSn":"AC3xxxxxxxxxxxxxx",
                "subAddr":1},
                "devFlag":131175,
                "errorCode":0,
                "onlineBits":2,
                "modbusAddr":77,
                "warnCode":0,
                "memDevIdx":0,
                "targetMax":11000,
                "faultCode":0,
                "sceneType":3,
                "currentPrio":1,
                "devStateInfo":5}],
                "ems_edev_sys.freeNum":35,
                "error_code_mark_report.updateTime":"2025-06-04 07:50:39",
                "ems_change_report.iot4gOn":1,
                "ems_ev.switchBits":0,
                "ems_logy_dev.devItem":[],
                "ems_ev_charge_timer.evSn":"AC3xxxxxxxxxxxxxx",
                "ems_change_report.pcsUnderFreqIncrementSwitch":0,
                "ems_eco_logy_dev.updateTime":"2025-06-04 13:08:39",
                "ems_change_report.endTimestamp":0,
                "ems_change_report.pcsUnderFreqIncrementStart":49.8,
                "error_code.emsErrCode.errCode":[],
                "ems_param_change_report.energyEfficientEnable":true,
                "ems_change_report.pcsOnGridWaitTime":60000,
                "ems_change_report.sysBatChgUpLimit":100,
                "ems_ev.defaultVehicleId":"137",
                "ems_change_report.pcsLowVolRecover":195.5,
                "ems_change_report.pcsQuV3":236.9,
                "ems_change_report.pcsAvgOvpProtectCnt":0,
                "ems_change_report.pcsQuV4":246.1,
                "ems_change_report.pcsVolRecoverTime":1000,
                "ems_param_change_report.lowerPowerStat":false,
                "ems_change_report.pcsQuV1":213.90001,
                "ems_ev.evPhaseSet":1,
                "ems_change_report.pcsQuV2":223.1,
                "ems_change_report.pcsOverVolDeratingStart":253,
                "bpSoc":50,
                "mpptHeartBeat":[{"mpptPv":[{"vol":486.18207,
                "amp":0.69050086,
                "pwr":335.70914},{"vol":428.0433,
                "amp":2.9284537,
                "pwr":1253.505}]}],
                "ems_param_change_report.breakerCapacityMax":400,
                "ems_change_report.sysGridSta":0,
                "ems_change_report.pcsOverVolRideThroughStart1":265.65,
                "pcsAPhase.reactPwr":115.4446,
                "ems_change_report.pcsOverVolRideThroughStart2":287.5,
                "error_code.bpErrCode":[{"errCode":[],
                "moduleSn":"SEozQVpESDVaRzNCMDE2Mw=="},{"errCode":[],
                "moduleSn":"SEozQVpESDVaRzNCMDAyMA=="}],
                "ems_edev_sys.usedNum":1,
                "ems_change_report.pcsOverVolDeratingEndPower":0,
                "ems_change_report.rateCtrlSwtich":true,
                "ems_ev.evCurrSet":0,
                "ems_change_report.bpOnlineSum":2,
                "ems_change_report.pcsActivePowerDeratingSwitch":0,
                "ems_change_report.pcsLowVolRideThroughStart3":57.5,
                "ems_change_report.pcsRunSta":"RUNSTA_RUN",
                "ems_change_report.pcsLowVolRideThroughStart1":184,
                "pcsCPhase.actPwr":-61.50378,
                "ems_change_report.pcsLowVolRideThroughStart2":103.5,
                "ems_change_report.pcsDcErrCode":0,
                "ems_change_report.relay14a":0,
                "ems_change_report.pcsLowVolRideThroughRecover":195.5,
                "ems_edev_sys.socCur":51.729965,
                "pcsAPhase.actPwr":-60.22852,
                "ems_eco_logy_dev.HPReport.devSn":"",
                "ems_edev_sys.pclPwrBase":-3846.0308,
                "ems_change_report.pcsOverFreqTime2":100,
                "ems_change_report.sysMulPeakSwitch":false,
                "ems_ev.evExeMode":2,
                "ems_change_report.chgDsgPwr":0,
                "ems_change_report.parallelTypeSet":0,
                "ems_edev_sys.devLastInfo":31,
                "ems_change_report.pcsAutoTestState":0,
                "ems_change_report.pcsOverFreqTime1":60,
                "ems_change_report.chgDsgMode":0,
                "ems_change_report.afciSwitchFreqCh2":0,
                "ems_change_report.afciSwitchFreqCh1":0,
                "ems_change_report.sysWorkSta":0,
                "ems_ev.expectChargingEnergy":0,
                "ems_param_change_report.sysZone":4,
                "ems_change_report.pcsAcErrCode":0,
                "ems_change_report.pcsRelayStateShow":676432975,
                "ems_change_report.sysOnOffMachineStat":0,
                "ems_change_report.pcsLowVol2":103.5,
                "ems_change_report.pcsLowVol3":57.5,
                "ems_change_report.pcsLowVol1":184,
                "ems_change_report.pcsActivePowerGradient":0.0033}
                
                1 Reply Last reply
                1
                • C CatShape

                  @allodo sagte in Gibt es einen Adapter für ecoflow PowerOcean ?:

                  Komischerweise scheinen die einzelnen Stringdaten aber immer zu stimmen. Zumindest ist mir auf meinem Monitor mit "Energiefluss erweitert " aufgefallen, dass die beiden Werte addiert scheinbar den korrekten Solarertrag ermitteln. Der eigentliche Solarertrag aber erst nach öffnen der App wieder korrekt übertragen wird.

                  Interessant - könnte es demnach sein, dass die Cloud einen Teil der Daten gar nicht vom PowerOcean-Gerät selbst, sondern von der App übertragen bekommt?
                  Sprich das Gerät selbst nur gewisse "Rohdaten" (zum Beispiel mpptHeartBeat.mpptPv) an die Cloud liefert, und die App daraus weitere Daten (zum Beispiel mpptPwr) berechnet und diese dann separat an die Cloud überträgt?
                  Und heisst das dann, dass die "Rohdaten" immer korrekt aktualisiert werden, auch wenn die App nicht aktiv ist?

                  Falls dem so ist, wäre das ja eine gute Nachricht, weil man dann ja alles was man braucht aus diesen "Rohdaten" rausholen könnte.

                  Ich hätte in dem Zusammenhang noch eine Bitte:
                  Könntest Du mal den Wert vom Datenpunkt quota auslesen und hier reinschreiben (die Seriennummer natürlich unkenntlich machen).
                  Dann wüsste ich endlich welche Daten in welcher Struktur für PowerOceans überhaupt geliefert werden. Die API-Dokumentation von EcoFlow für die PowerOcean ist da leider ziemlich schlecht.
                  Ich könnte dann eine Vorlage zum Anlegen der Datenpunkte machen. Analog zu https://github.com/CatShape/ioBroker.ecoflow_catshape/blob/main/doc/PowerStream.json

                  U Offline
                  U Offline
                  ulofemi
                  wrote on last edited by
                  #48

                  @catshape

                  Da fällt mir ein, dass ich meine Config ja auch gerne einmal teilen wollte.

                  Meine Ausfälle des Adapters habe ich leider weiterhin.
                  An Tagen, an denen der Adapter von morgens bis abends läuft und mein PowerInsight keine Probleme macht passts. So die Daten von gestern:

                  • App Verbrauch 18,31, API 18,4
                  • App Erzeugung 51,51, API 51,4

                  Also hier meine 9 Datenpunkte, die ich aus quota auslese, bzw. ableite:

                  • bpPwr = Batterie Leistung
                  • pbPwrEnergyToday = Batterie Energie
                  • bpSoc = Ladestand in % der Batterie
                  • mpptPwr = PV Leistung
                  • mpptPwrEnergyToday = PV Energie
                  • sysGridPwr = Netz Leistung
                  • sysGridPwrEnergyToday = Netz Energie
                  • sysLoadPwr = Haus Leistung
                  • sysLoadPwrEnergyToday = Haus Energie
                  {
                    "common": {
                      "name": "bpPwr",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "unit": "W",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "def": 0,
                      "color": "#00ff40",
                      "custom": {
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "storageType": "",
                          "aliasId": "",
                          "debounceTime": 0,
                          "blockTime": 0,
                          "changesOnly": true,
                          "changesRelogInterval": 0,
                          "changesMinDelta": 0,
                          "ignoreBelowNumber": "",
                          "disableSkippedValueLogging": false,
                          "enableDebugLogs": false,
                          "debounce": 1000
                        }
                      }
                    },
                    "type": "state",
                    "native": {
                      "cumulateDailyByTimeId": "heartbeat.bpPwrEnergyToday",
                      "ecoflowApi": {
                        "quotaValueKey": "bpPwr",
                        "valueFactor": 1
                      }
                    },
                    "_id": "ecoflow_catshape.0.HJxxxxxxxxxxxxxx.heartbeat.bpPwr",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "ownerGroup": "system.group.administrator"
                    },
                    "from": "system.adapter.admin.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1744893658503
                  },
                  {
                    "common": {
                      "name": "bpPwrEnergyToday",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "custom": {
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "storageType": "",
                          "aliasId": "",
                          "debounceTime": 0,
                          "blockTime": 0,
                          "changesOnly": true,
                          "changesRelogInterval": 0,
                          "changesMinDelta": 0,
                          "ignoreBelowNumber": "",
                          "disableSkippedValueLogging": false,
                          "enableDebugLogs": false,
                          "debounce": 1000
                        }
                      }
                    },
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "_id": "ecoflow_catshape.0.HJxxxxxxxxxxxxxx.heartbeat.bpPwrEnergyToday",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "ownerGroup": "system.group.administrator"
                    },
                    "from": "system.adapter.admin.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1744893669271
                  },
                  {
                    "common": {
                      "name": "bpSoc",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "def": 0,
                      "color": "#00ff40",
                      "custom": {
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "storageType": "",
                          "aliasId": "",
                          "debounceTime": 0,
                          "blockTime": 0,
                          "changesOnly": true,
                          "changesRelogInterval": 0,
                          "changesMinDelta": 0,
                          "ignoreBelowNumber": "",
                          "disableSkippedValueLogging": false,
                          "enableDebugLogs": false,
                          "debounce": 1000
                        }
                      }
                    },
                    "type": "state",
                    "native": {
                      "ecoflowApi": {
                        "quotaValueKey": "bpSoc",
                        "valueFactor": 1
                      }
                    },
                    "_id": "ecoflow_catshape.0.HJxxxxxxxxxxxxxx.heartbeat.bpSoc",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "ownerGroup": "system.group.administrator"
                    },
                    "from": "system.adapter.admin.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1744893675261
                  },
                  {
                    "common": {
                      "name": "mpptEnergyToday",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "unit": "Wh",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "def": 0,
                      "color": "#ffff00",
                      "custom": {
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "storageType": "",
                          "aliasId": "",
                          "debounceTime": 0,
                          "blockTime": 0,
                          "changesOnly": true,
                          "changesRelogInterval": 0,
                          "changesMinDelta": 0,
                          "ignoreBelowNumber": "",
                          "disableSkippedValueLogging": false,
                          "enableDebugLogs": false,
                          "debounce": 1000
                        }
                      }
                    },
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "_id": "ecoflow_catshape.0.HJxxxxxxxxxxxxxx.heartbeat.mpptEnergyToday",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "ownerGroup": "system.group.administrator"
                    },
                    "from": "system.adapter.admin.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1744893679857
                  },
                  {
                    "common": {
                      "name": "mpptPwr",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "unit": "W",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "def": 0,
                      "color": "#ffff00",
                      "custom": {
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "storageType": "",
                          "aliasId": "",
                          "debounceTime": 0,
                          "blockTime": 0,
                          "changesOnly": true,
                          "changesRelogInterval": 0,
                          "changesMinDelta": 0,
                          "ignoreBelowNumber": "",
                          "disableSkippedValueLogging": false,
                          "enableDebugLogs": false,
                          "debounce": 1000
                        }
                      }
                    },
                    "type": "state",
                    "native": {
                      "cumulateDailyByTimeId": "heartbeat.mpptEnergyToday",
                      "ecoflowApi": {
                        "quotaValueKey": "mpptPwr",
                        "valueFactor": 1
                      }
                    },
                    "_id": "ecoflow_catshape.0.HJxxxxxxxxxxxxxx.heartbeat.mpptPwr",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "ownerGroup": "system.group.administrator"
                    },
                    "from": "system.adapter.admin.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1744893684204
                  },
                  {
                    "common": {
                      "name": "sysGridPwr",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "unit": "W",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "def": 0,
                      "custom": {
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "storageType": "",
                          "aliasId": "",
                          "debounceTime": 0,
                          "blockTime": 0,
                          "changesOnly": true,
                          "changesRelogInterval": 0,
                          "changesMinDelta": 0,
                          "ignoreBelowNumber": "",
                          "disableSkippedValueLogging": false,
                          "enableDebugLogs": false,
                          "debounce": 1000
                        }
                      }
                    },
                    "type": "state",
                    "native": {
                      "cumulateDailyByTimeId": "heartbeat.sysGridPwrEnergyToday",
                      "ecoflowApi": {
                        "quotaValueKey": "sysGridPwr",
                        "valueFactor": 1
                      }
                    },
                    "_id": "ecoflow_catshape.0.HJxxxxxxxxxxxxxx.heartbeat.sysGridPwr",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "ownerGroup": "system.group.administrator"
                    },
                    "from": "system.adapter.admin.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1744893688049
                  },
                  {
                    "common": {
                      "name": "sysGridPwrEnergyToday",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "custom": {
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "storageType": "",
                          "aliasId": "",
                          "debounceTime": 0,
                          "blockTime": 0,
                          "changesOnly": true,
                          "changesRelogInterval": 0,
                          "changesMinDelta": 0,
                          "ignoreBelowNumber": "",
                          "disableSkippedValueLogging": false,
                          "enableDebugLogs": false,
                          "debounce": 1000
                        }
                      }
                    },
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "_id": "ecoflow_catshape.0.HJxxxxxxxxxxxxxx.heartbeat.sysGridPwrEnergyToday",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "ownerGroup": "system.group.administrator"
                    },
                    "from": "system.adapter.admin.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1744893691700
                  },
                  {
                    "common": {
                      "name": "sysLoadPwr",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "unit": "W",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "def": 0,
                      "custom": {
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "storageType": "",
                          "aliasId": "",
                          "debounceTime": 0,
                          "blockTime": 0,
                          "changesOnly": true,
                          "changesRelogInterval": 0,
                          "changesMinDelta": 0,
                          "ignoreBelowNumber": "",
                          "disableSkippedValueLogging": false,
                          "enableDebugLogs": false,
                          "debounce": 1000
                        }
                      }
                    },
                    "type": "state",
                    "native": {
                      "cumulateDailyByTimeId": "heartbeat.sysLoadPwrEnergyToday",
                      "ecoflowApi": {
                        "quotaValueKey": "sysLoadPwr",
                        "valueFactor": 1
                      }
                    },
                    "_id": "ecoflow_catshape.0.HJxxxxxxxxxxxxxx.heartbeat.sysLoadPwr",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "ownerGroup": "system.group.administrator"
                    },
                    "from": "system.adapter.admin.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1744893695549
                  },
                  {
                    "common": {
                      "name": "sysLoadPwrEnergyToday",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "custom": {
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "storageType": "",
                          "aliasId": "",
                          "debounceTime": 0,
                          "blockTime": 0,
                          "changesOnly": true,
                          "changesRelogInterval": 0,
                          "changesMinDelta": 0,
                          "ignoreBelowNumber": "",
                          "disableSkippedValueLogging": false,
                          "enableDebugLogs": false,
                          "debounce": 1000
                        }
                      }
                    },
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "_id": "ecoflow_catshape.0.HJxxxxxxxxxxxxxx.heartbeat.sysLoadPwrEnergyToday",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "ownerGroup": "system.group.administrator"
                    },
                    "from": "system.adapter.admin.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1744893699718
                  }
                  
                  1 Reply Last reply
                  0
                  Reply
                  • Reply as topic
                  Log in to reply
                  • Oldest to Newest
                  • Newest to Oldest
                  • Most Votes


                  Support us

                  ioBroker
                  Community Adapters
                  Donate
                  FAQ Cloud / IOT
                  HowTo: Node.js-Update
                  HowTo: Backup/Restore
                  Downloads
                  BLOG

                  513

                  Online

                  32.7k

                  Users

                  82.3k

                  Topics

                  1.3m

                  Posts
                  Community
                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen