  4. Modbus Probleme

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    347

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    313

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    932

Modbus Probleme

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
4 Beiträge 3 Kommentatoren 366 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Offline
    M Offline
    mpl1338
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo,

    ich habe nun seit einigen Tagen einige Modbus Geräte am laufen und einen Fehler den ich nicht finden kann.

    e0d02669-cd81-4405-81ea-e38f8902a685-image.png

    5651b9f7-423d-468d-bfc5-663d208ea4a1-image.png

    d46ef74d-783e-4bf6-92a4-630e003355f6-image.png

    Im moment sind es 2 Stromzähler und 4 Sensoren

    modbus.2
    2024-04-03 21:30:59.828	info	Disconnected from slave 192.168.178.168
    
    modbus.2
    2024-04-03 21:30:59.827	debug	Closing client on purpose.
    
    modbus.2
    2024-04-03 21:30:58.879	debug	[DevID_20/inputRegs] Poll address 0 - 18 registers
    
    modbus.2
    2024-04-03 21:30:58.879	debug	[DevID_20] Poll start ---------------------
    
    modbus.2
    2024-04-03 21:30:58.829	debug	Cleaning up request fifo.
    
    modbus.2
    2024-04-03 21:30:58.829	debug	Clearing timeout of the current request.
    
    modbus.2
    2024-04-03 21:30:58.829	debug	Socket closed with error
    
    modbus.2
    2024-04-03 21:30:58.828	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":12000}
    
    modbus.2
    2024-04-03 21:30:58.828	error	Client in error state.
    
    modbus.2
    2024-04-03 21:30:58.828	error	Request timed out.
    
    modbus.2
    2024-04-03 21:30:58.827	warn	Error: undefined
    
    modbus.2
    2024-04-03 21:30:46.826	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 290 - 2 registers
    
    modbus.2
    2024-04-03 21:30:46.826	debug	[DevID_10] Poll start ---------------------
    
    
    modbus.2
    2024-04-03 21:32:38.364	info	Disconnected from slave 192.168.178.168
    
    modbus.2
    2024-04-03 21:32:38.363	debug	Closing client on purpose.
    
    modbus.2
    2024-04-03 21:32:37.362	debug	Cleaning up request fifo.
    
    modbus.2
    2024-04-03 21:32:37.362	debug	Clearing timeout of the current request.
    
    modbus.2
    2024-04-03 21:32:37.362	debug	Socket closed with error
    
    modbus.2
    2024-04-03 21:32:37.362	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":12000}
    
    modbus.2
    2024-04-03 21:32:37.361	error	Client in error state.
    
    modbus.2
    2024-04-03 21:32:37.361	error	Request timed out.
    
    modbus.2
    2024-04-03 21:32:37.361	warn	Error: undefined
    
    modbus.2
    2024-04-03 21:32:25.359	debug	[DevID_40/inputRegs] Poll address 1 - 2 registers
    
    modbus.2
    2024-04-03 21:32:25.359	debug	[DevID_40] Poll start ---------------------
    

    Mal steigt er bei einem Zähler aus, mal bei einem Sensor.

    Als Gateway nutze ich dieses hier:

    https://de.aliexpress.com/item/1005006035644415.html?spm=a2g0o.productlist.main.11.1160ZXsRZXsRcf&algo_pvid=ae14b8f0-525e-47a0-ada2-e3ffa9182576&algo_exp_id=ae14b8f0-525e-47a0-ada2-e3ffa9182576-5&pdp_npi=4%40dis!EUR!21.53!21.53!!!22.65!22.65!%40210386d117121728178691045ebc5f!12000035422512783!sea!DE!134662450!&curPageLogUid=LJMIVraIbJdf&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A

    Abschlusswiderstände sind gesetzt, schirm der Leitungen verbunden, Bias wurde auch mal getestet, keine Änderung.

    Geräte einzeln laufen ohne Probleme.

    Bin am Ende :/ kann mir jemand weiterhelfen?

    Ist das Gateway eventuell schrott?

    S W 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • M mpl1338

      Hallo,

      ich habe nun seit einigen Tagen einige Modbus Geräte am laufen und einen Fehler den ich nicht finden kann.

      e0d02669-cd81-4405-81ea-e38f8902a685-image.png

      5651b9f7-423d-468d-bfc5-663d208ea4a1-image.png

      d46ef74d-783e-4bf6-92a4-630e003355f6-image.png

      Im moment sind es 2 Stromzähler und 4 Sensoren

      modbus.2
      2024-04-03 21:30:59.828	info	Disconnected from slave 192.168.178.168
      
      modbus.2
      2024-04-03 21:30:59.827	debug	Closing client on purpose.
      
      modbus.2
      2024-04-03 21:30:58.879	debug	[DevID_20/inputRegs] Poll address 0 - 18 registers
      
      modbus.2
      2024-04-03 21:30:58.879	debug	[DevID_20] Poll start ---------------------
      
      modbus.2
      2024-04-03 21:30:58.829	debug	Cleaning up request fifo.
      
      modbus.2
      2024-04-03 21:30:58.829	debug	Clearing timeout of the current request.
      
      modbus.2
      2024-04-03 21:30:58.829	debug	Socket closed with error
      
      modbus.2
      2024-04-03 21:30:58.828	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":12000}
      
      modbus.2
      2024-04-03 21:30:58.828	error	Client in error state.
      
      modbus.2
      2024-04-03 21:30:58.828	error	Request timed out.
      
      modbus.2
      2024-04-03 21:30:58.827	warn	Error: undefined
      
      modbus.2
      2024-04-03 21:30:46.826	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 290 - 2 registers
      
      modbus.2
      2024-04-03 21:30:46.826	debug	[DevID_10] Poll start ---------------------
      
      
      modbus.2
      2024-04-03 21:32:38.364	info	Disconnected from slave 192.168.178.168
      
      modbus.2
      2024-04-03 21:32:38.363	debug	Closing client on purpose.
      
      modbus.2
      2024-04-03 21:32:37.362	debug	Cleaning up request fifo.
      
      modbus.2
      2024-04-03 21:32:37.362	debug	Clearing timeout of the current request.
      
      modbus.2
      2024-04-03 21:32:37.362	debug	Socket closed with error
      
      modbus.2
      2024-04-03 21:32:37.362	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":12000}
      
      modbus.2
      2024-04-03 21:32:37.361	error	Client in error state.
      
      modbus.2
      2024-04-03 21:32:37.361	error	Request timed out.
      
      modbus.2
      2024-04-03 21:32:37.361	warn	Error: undefined
      
      modbus.2
      2024-04-03 21:32:25.359	debug	[DevID_40/inputRegs] Poll address 1 - 2 registers
      
      modbus.2
      2024-04-03 21:32:25.359	debug	[DevID_40] Poll start ---------------------
      

      Mal steigt er bei einem Zähler aus, mal bei einem Sensor.

      Als Gateway nutze ich dieses hier:

      https://de.aliexpress.com/item/1005006035644415.html?spm=a2g0o.productlist.main.11.1160ZXsRZXsRcf&algo_pvid=ae14b8f0-525e-47a0-ada2-e3ffa9182576&algo_exp_id=ae14b8f0-525e-47a0-ada2-e3ffa9182576-5&pdp_npi=4%40dis!EUR!21.53!21.53!!!22.65!22.65!%40210386d117121728178691045ebc5f!12000035422512783!sea!DE!134662450!&curPageLogUid=LJMIVraIbJdf&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A

      Abschlusswiderstände sind gesetzt, schirm der Leitungen verbunden, Bias wurde auch mal getestet, keine Änderung.

      Geräte einzeln laufen ohne Probleme.

      Bin am Ende :/ kann mir jemand weiterhelfen?

      Ist das Gateway eventuell schrott?

      S Offline
      S Offline
      SuFra
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @mpl1338 Schonmal den Timeout fürs Pollen hochgestellt?
      Ich habe bei mir glaube ich 60000 drin stehen.
      Ab und zu hakt die Abfrage, habe aber ein anderes Setup.

      HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
      LXC's: PiHole, Grafana, MariaDB, TasmoAdmin, NTP Server, PeaNUT, ESPHome, paperless-ai, ollama
      VM's: PBS, ioBroker, frigate, paperless, trueNAS (Plex)

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M mpl1338

        Hallo,

        ich habe nun seit einigen Tagen einige Modbus Geräte am laufen und einen Fehler den ich nicht finden kann.

        e0d02669-cd81-4405-81ea-e38f8902a685-image.png

        5651b9f7-423d-468d-bfc5-663d208ea4a1-image.png

        d46ef74d-783e-4bf6-92a4-630e003355f6-image.png

        Im moment sind es 2 Stromzähler und 4 Sensoren

        modbus.2
        2024-04-03 21:30:59.828	info	Disconnected from slave 192.168.178.168
        
        modbus.2
        2024-04-03 21:30:59.827	debug	Closing client on purpose.
        
        modbus.2
        2024-04-03 21:30:58.879	debug	[DevID_20/inputRegs] Poll address 0 - 18 registers
        
        modbus.2
        2024-04-03 21:30:58.879	debug	[DevID_20] Poll start ---------------------
        
        modbus.2
        2024-04-03 21:30:58.829	debug	Cleaning up request fifo.
        
        modbus.2
        2024-04-03 21:30:58.829	debug	Clearing timeout of the current request.
        
        modbus.2
        2024-04-03 21:30:58.829	debug	Socket closed with error
        
        modbus.2
        2024-04-03 21:30:58.828	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":12000}
        
        modbus.2
        2024-04-03 21:30:58.828	error	Client in error state.
        
        modbus.2
        2024-04-03 21:30:58.828	error	Request timed out.
        
        modbus.2
        2024-04-03 21:30:58.827	warn	Error: undefined
        
        modbus.2
        2024-04-03 21:30:46.826	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 290 - 2 registers
        
        modbus.2
        2024-04-03 21:30:46.826	debug	[DevID_10] Poll start ---------------------
        
        
        modbus.2
        2024-04-03 21:32:38.364	info	Disconnected from slave 192.168.178.168
        
        modbus.2
        2024-04-03 21:32:38.363	debug	Closing client on purpose.
        
        modbus.2
        2024-04-03 21:32:37.362	debug	Cleaning up request fifo.
        
        modbus.2
        2024-04-03 21:32:37.362	debug	Clearing timeout of the current request.
        
        modbus.2
        2024-04-03 21:32:37.362	debug	Socket closed with error
        
        modbus.2
        2024-04-03 21:32:37.362	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":12000}
        
        modbus.2
        2024-04-03 21:32:37.361	error	Client in error state.
        
        modbus.2
        2024-04-03 21:32:37.361	error	Request timed out.
        
        modbus.2
        2024-04-03 21:32:37.361	warn	Error: undefined
        
        modbus.2
        2024-04-03 21:32:25.359	debug	[DevID_40/inputRegs] Poll address 1 - 2 registers
        
        modbus.2
        2024-04-03 21:32:25.359	debug	[DevID_40] Poll start ---------------------
        

        Mal steigt er bei einem Zähler aus, mal bei einem Sensor.

        Als Gateway nutze ich dieses hier:

        https://de.aliexpress.com/item/1005006035644415.html?spm=a2g0o.productlist.main.11.1160ZXsRZXsRcf&algo_pvid=ae14b8f0-525e-47a0-ada2-e3ffa9182576&algo_exp_id=ae14b8f0-525e-47a0-ada2-e3ffa9182576-5&pdp_npi=4%40dis!EUR!21.53!21.53!!!22.65!22.65!%40210386d117121728178691045ebc5f!12000035422512783!sea!DE!134662450!&curPageLogUid=LJMIVraIbJdf&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A

        Abschlusswiderstände sind gesetzt, schirm der Leitungen verbunden, Bias wurde auch mal getestet, keine Änderung.

        Geräte einzeln laufen ohne Probleme.

        Bin am Ende :/ kann mir jemand weiterhelfen?

        Ist das Gateway eventuell schrott?

        W Offline
        W Offline
        warp735
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @mpl1338
        Ich hab die "old Version" von dem Ding und läuft einwandfrei

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S SuFra

          @mpl1338 Schonmal den Timeout fürs Pollen hochgestellt?
          Ich habe bei mir glaube ich 60000 drin stehen.
          Ab und zu hakt die Abfrage, habe aber ein anderes Setup.

          M Offline
          M Offline
          mpl1338
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @sufra

          habe verschiedene Pollzeiten versucht, keine änderung.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0

          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

          Registrieren Anmelden
          Antworten
          • In einem neuen Thema antworten
          Anmelden zum Antworten
          • Älteste zuerst
          • Neuste zuerst
          • Meiste Stimmen


          Support us

          ioBroker
          Community Adapters
          Donate
          FAQ Cloud / IOT
          HowTo: Node.js-Update
          HowTo: Backup/Restore
          Downloads
          BLOG

          395

          Online

          32.8k

          Benutzer

          82.8k

          Themen

          1.3m

          Beiträge
          Community
          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
          ioBroker Community 2014-2025
          logo
          • Anmelden

          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
          • Erster Beitrag
            Letzter Beitrag
          0
          • Home
          • Aktuell
          • Tags
          • Ungelesen 0
          • Kategorien
          • Unreplied
          • Beliebt
          • GitHub
          • Docu
          • Hilfe