NEWS
Alias Adapter, Zahlenwerte in True/False konvertieren?
-
Hallo zusammen,
leider habe ich keinen passenden Eintrag gefunden, vielleicht aber auch übersehen. Somit wäre ich für jeden Tipp dankbar:
Ich habe einen Bewegungsmelder der mir Zahlenwerte bei Bewegung meldet (ESP8266 + HKL-LD2410 + Tasmota). Diesen Melder würde ich gerne per Alias einbinden, kann man bei Anlage des Alias die Zahlenwerte direkt in True/False konvertieren?
Ich freue mich auf eure Rückmeldung, stehe für Rückfragen gerne zur Verfügung.
Vielen Dank!
-
@flkontakt sagte in Alias Adapter, Zahlenwerte in True/False konvertieren?:
kann man bei Anlage des Alias die Zahlenwerte direkt in True/False konvertieren?
Wie meinst Du? Du möchtest direkt beim anlegen des Alias per Code die Konvertierungsfunktionen mitgeben? Oder nur generell wissen, wie so eine Formel aussehen müsste?
-
@haus-automatisierung sagte in Alias Adapter, Zahlenwerte in True/False konvertieren?:
@flkontakt sagte in Alias Adapter, Zahlenwerte in True/False konvertieren?:
kann man bei Anlage des Alias die Zahlenwerte direkt in True/False konvertieren?
Wie meinst Du? Du möchtest direkt beim anlegen des Alias per Code die Konvertierungsfunktionen mitgeben? Oder nur generell wissen, wie so eine Formel aussehen müsste?
Möchte mich an dieser Stelle für dein Video zu den WLED-Matrix-Lösungen bedanken, LED-Panel sind letzte Woche angekommen, jetzt bastele ich mir eine PV-Überschuss-Ampel
Vielen Dank für deine Rückmeldung! Mir würde eine Formel reichen, bitte mit der Info wo ich diese einsetzen muss. Bei den Geräten oder im Alias-Manager?
-
@flkontakt sagte in Alias Adapter, Zahlenwerte in True/False konvertieren?:
Bei den Geräten oder im Alias-Manager
Egal. Die schreiben am Ende alle genau das gleiche Objekt. Alias ist ja ein Standard-Feature vom ioBroker. Ich nutze nur den Geräte-Adapter oder das Objekt-Tab.
Wenn Du z.B. in die Lese-Funktion schreibst
val >= 500
, dann wäre der Aliastrue
, wenn der Wert größer oder gleich 500 ist. -
@haus-automatisierung wunderbar, funktioniert. Vielen Dank und ein hoffentlich entspannendes Wochenende!
-
@haus-automatisierung ich klink mich hier mal ein - weil meine Frage sehr ähnlich ist.
Ich nutze den tado-Adapter, dort wird der POWER als "ON" oder "OFF" gespeichert. beim lesen funktioniert das ganze ja schon out of the box - beim Schreiben aber nicht, dort bekomme ich immer eine Fehlermeldung:tado.0 2024-03-17 16:00:28.319 error Invalid value 'TRUE' for state 'power'. Supported values are ON and OFF
Wie würde die Formel für's schreiben denn aussehen?
-
gelöscht
-
Der Alias gibt true/false aus und kann wie folgt übersetzt werden:
Lesen:
val === 'ON' ? true : false
Schreiben
val ? 'ON': 'OFF'
-
@mickym Merci! Immer wieder erstaunlich, wie kurz JS-Syntax sein kann