Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Autarkiegrad (aktuell und gesamt) berechnen

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    5
    1
    109

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    8
    1
    152

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    865

Autarkiegrad (aktuell und gesamt) berechnen

Scheduled Pinned Locked Moved Skripten / Logik
33 Posts 6 Posters 4.6k Views 6 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M ManfredHi

    @homoran sagte in Autarkiegrad (aktuell und gesamt) berechnen:

    da hast du es doch selbst gesagt
    das ist der Autarkiegrad

    ja die % sind der Autarkiegrad. Nur der Wert in wH den ich als Eigenverbrauch bezeichnet habe, wie nennt sich der dann. Gesamtverbrauch ist es ja nicht, weil das ist der Wert vom ganzen Hausverbrauch.

    HomoranH Do not disturb
    HomoranH Do not disturb
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    wrote on last edited by
    #23

    @manfredhi sagte in Autarkiegrad (aktuell und gesamt) berechnen:

    der Wert in wH

    keine Ahnung.
    Produktionsanteil (des Verbrauchs)??

    für den absoluten Wert gibt es IMHO keine gängige Formulierung

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    M 1 Reply Last reply
    0
    • HomoranH Homoran

      @manfredhi sagte in Autarkiegrad (aktuell und gesamt) berechnen:

      der Wert in wH

      keine Ahnung.
      Produktionsanteil (des Verbrauchs)??

      für den absoluten Wert gibt es IMHO keine gängige Formulierung

      M Offline
      M Offline
      ManfredHi
      wrote on last edited by
      #24

      @homoran sagte in Autarkiegrad (aktuell und gesamt) berechnen:

      keine Ahnung.
      Produktionsanteil (des Verbrauchs)??
      für den absoluten Wert gibt es IMHO keine gängige Formulierung

      Bei mir in der VIS schauts so aus. Hab das scheinbar beim Gesamtverbrauch eh immer schon als "aus PV-Anlage" bezeichnet und bei der PV-Erzeugung als "Eigenverbrauch".

      8305171c-ae93-4d9e-930c-db4f0ca2fae6-image.png

      HomoranH 1 Reply Last reply
      1
      • M ManfredHi

        @homoran sagte in Autarkiegrad (aktuell und gesamt) berechnen:

        keine Ahnung.
        Produktionsanteil (des Verbrauchs)??
        für den absoluten Wert gibt es IMHO keine gängige Formulierung

        Bei mir in der VIS schauts so aus. Hab das scheinbar beim Gesamtverbrauch eh immer schon als "aus PV-Anlage" bezeichnet und bei der PV-Erzeugung als "Eigenverbrauch".

        8305171c-ae93-4d9e-930c-db4f0ca2fae6-image.png

        HomoranH Do not disturb
        HomoranH Do not disturb
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        wrote on last edited by Homoran
        #25

        @manfredhi sagte in Autarkiegrad (aktuell und gesamt) berechnen:

        @homoran sagte in Autarkiegrad (aktuell und gesamt) berechnen:

        keine Ahnung.
        Produktionsanteil (des Verbrauchs)??
        für den absoluten Wert gibt es IMHO keine gängige Formulierung

        Bei mir in der VIS schauts so aus. Hab das scheinbar beim Gesamtverbrauch eh immer schon als "aus PV-Anlage" bezeichnet und bei der PV-Erzeugung als "Eigenverbrauch".

        8305171c-ae93-4d9e-930c-db4f0ca2fae6-image.png

        Ja, das ist doch genau so wie bei mir.
        97% Autarkie(grad) und 77% Eigenverbrauch

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        M 1 Reply Last reply
        0
        • HomoranH Homoran

          @manfredhi sagte in Autarkiegrad (aktuell und gesamt) berechnen:

          @homoran sagte in Autarkiegrad (aktuell und gesamt) berechnen:

          keine Ahnung.
          Produktionsanteil (des Verbrauchs)??
          für den absoluten Wert gibt es IMHO keine gängige Formulierung

          Bei mir in der VIS schauts so aus. Hab das scheinbar beim Gesamtverbrauch eh immer schon als "aus PV-Anlage" bezeichnet und bei der PV-Erzeugung als "Eigenverbrauch".

          8305171c-ae93-4d9e-930c-db4f0ca2fae6-image.png

          Ja, das ist doch genau so wie bei mir.
          97% Autarkie(grad) und 77% Eigenverbrauch

          M Offline
          M Offline
          ManfredHi
          wrote on last edited by ManfredHi
          #26

          @homoran
          Hallo. Weisst du ob der Strom der beim Laden der Batterie vom WR direkt in die Batterie geht auch mit dem Wirkungsgrad des WR umgerechnet werden muss? Bei meinem SolarEdge wechselrichter wird der DC-Wert der PV mit 98% auf AC-Strom umgerechnet. Ist das beim Laden auch so? Wie gesagt es geht dabei nur ums laden. Beim entladen weiß ich, dass der Faktor weitaus geringer ist.

          HomoranH 1 Reply Last reply
          0
          • M ManfredHi

            @homoran
            Hallo. Weisst du ob der Strom der beim Laden der Batterie vom WR direkt in die Batterie geht auch mit dem Wirkungsgrad des WR umgerechnet werden muss? Bei meinem SolarEdge wechselrichter wird der DC-Wert der PV mit 98% auf AC-Strom umgerechnet. Ist das beim Laden auch so? Wie gesagt es geht dabei nur ums laden. Beim entladen weiß ich, dass der Faktor weitaus geringer ist.

            HomoranH Do not disturb
            HomoranH Do not disturb
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            wrote on last edited by
            #27

            @manfredhi sagte in Autarkiegrad (aktuell und gesamt) berechnen:

            Weisst du ob der Strom der beim Laden der Batterie vom WR direkt in die Batterie geht auch mit dem Wirkungsgrad des WR umgerechnet werden muss

            Nein!
            Das wird aber nicht DC -> AC -> DC umgewandelt werden.
            Aber auch bei DC -> DC gibt es Verluste.
            Der Ertrag am Panel ist nicht die Ladeleistung.

            @manfredhi sagte in Autarkiegrad (aktuell und gesamt) berechnen:

            Beim entladen weiß ich, dass der Faktor weitaus geringer ist.

            das kann ich nicht nachvollziehen.

            Außer wenn die im Netz direkt verfügbare Energie den Verlust zwischen Modulleistung + Umwandlungsverlust quasi getrennt erfasst und aufsummiert.

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            M 1 Reply Last reply
            0
            • HomoranH Homoran

              @manfredhi sagte in Autarkiegrad (aktuell und gesamt) berechnen:

              Weisst du ob der Strom der beim Laden der Batterie vom WR direkt in die Batterie geht auch mit dem Wirkungsgrad des WR umgerechnet werden muss

              Nein!
              Das wird aber nicht DC -> AC -> DC umgewandelt werden.
              Aber auch bei DC -> DC gibt es Verluste.
              Der Ertrag am Panel ist nicht die Ladeleistung.

              @manfredhi sagte in Autarkiegrad (aktuell und gesamt) berechnen:

              Beim entladen weiß ich, dass der Faktor weitaus geringer ist.

              das kann ich nicht nachvollziehen.

              Außer wenn die im Netz direkt verfügbare Energie den Verlust zwischen Modulleistung + Umwandlungsverlust quasi getrennt erfasst und aufsummiert.

              M Offline
              M Offline
              ManfredHi
              wrote on last edited by ManfredHi
              #28

              @homoran sagte in Autarkiegrad (aktuell und gesamt) berechnen:

              das kann ich nicht nachvollziehen.
              Außer wenn die im Netz direkt verfügbare Energie den Verlust zwischen Modulleistung + Umwandlungsverlust quasi getrennt erfasst und aufsummiert.

              Der SE10K-RWS zeigt den DC und den AC Wert an.
              Wenn jetzt z.b. Abends wo die PV nichts mehr erzeugt nur aus der Batterie bezogen wird (ohne zusätzlichen Bezug) dann ist der DC-Wert des WR bzw. dessen AC-Wert weitaus geringer als der Entladewert der bei der Batterie angezeigt wird.
              Der Faktor schwankt so zwischen 80 und 93 %. Je nachdem wie hoch die entnommene Leistung gerade ist. Je geringer umso schlechter der Wert.

              Wenn die Batterie voll ist oder abgeschalten ist, dann ist der Unterschied zwischen dem angezeigten DC und AC Wert exakt 98,5% und immer gleich.

              HomoranH 1 Reply Last reply
              0
              • M ManfredHi

                @homoran sagte in Autarkiegrad (aktuell und gesamt) berechnen:

                das kann ich nicht nachvollziehen.
                Außer wenn die im Netz direkt verfügbare Energie den Verlust zwischen Modulleistung + Umwandlungsverlust quasi getrennt erfasst und aufsummiert.

                Der SE10K-RWS zeigt den DC und den AC Wert an.
                Wenn jetzt z.b. Abends wo die PV nichts mehr erzeugt nur aus der Batterie bezogen wird (ohne zusätzlichen Bezug) dann ist der DC-Wert des WR bzw. dessen AC-Wert weitaus geringer als der Entladewert der bei der Batterie angezeigt wird.
                Der Faktor schwankt so zwischen 80 und 93 %. Je nachdem wie hoch die entnommene Leistung gerade ist. Je geringer umso schlechter der Wert.

                Wenn die Batterie voll ist oder abgeschalten ist, dann ist der Unterschied zwischen dem angezeigten DC und AC Wert exakt 98,5% und immer gleich.

                HomoranH Do not disturb
                HomoranH Do not disturb
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                wrote on last edited by
                #29

                @manfredhi sagte in Autarkiegrad (aktuell und gesamt) berechnen:

                Der SE10K-RWS zeigt den DC und den AC Wert an.

                Was verbirgt sich da hinter?

                @manfredhi sagte in Autarkiegrad (aktuell und gesamt) berechnen:

                dann ist der DC-Wert des WR bzw. dessen AC-Wert weitaus geringer als der Entladewert der bei der Batterie angezeigt wird.

                was denn jetzt?

                DC und AC?
                AC bei der Batterie?

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                M 1 Reply Last reply
                0
                • HomoranH Homoran

                  @manfredhi sagte in Autarkiegrad (aktuell und gesamt) berechnen:

                  Der SE10K-RWS zeigt den DC und den AC Wert an.

                  Was verbirgt sich da hinter?

                  @manfredhi sagte in Autarkiegrad (aktuell und gesamt) berechnen:

                  dann ist der DC-Wert des WR bzw. dessen AC-Wert weitaus geringer als der Entladewert der bei der Batterie angezeigt wird.

                  was denn jetzt?

                  DC und AC?
                  AC bei der Batterie?

                  M Offline
                  M Offline
                  ManfredHi
                  wrote on last edited by ManfredHi
                  #30

                  @homoran
                  Im Modbus habe ich beim WR zwei Werte:
                  "I_DC_Power" und "I_AC_Power".
                  Der AC-Wert sind genau die 98,5% die auch im Datenblatt stehen.

                  Bei der Batterie habe ich nur einen Wert, nämlich "Battery 1 Instantaneous Power". Vermutlich ist dieser Wert ein DC-Wert.

                  Wenn jetzt keine Panel was erzeugt und kein zusätzlicher Bezug ist zeigt der Wechselrichter z.B. folgende Werte an:

                  0983e9b3-9626-4900-9edd-7e4d9acb6250-image.png

                  Das heisst doch aus den 696 Watt die aus der Batterie entnommen werden, kommen im Wechselstrom letztendlich 632 Watt als AC-Strom an.
                  Wenn ich den DC-Strom der auch angezeigt wird mit dem Leistungsfaktor des WR (98,5%) umrechne komme ich genau auf den AC-Strom.

                  D.h. doch auch, wenn ich den angezeigten Strom der Batterie auf AC umrechnen will, dann rechne ich 100/Batterie-Wert*AC-Wert und bekomme den Leistungsfaktor der Batterie, der sich natürlich ständig ändert. Oder ?

                  HomoranH 1 Reply Last reply
                  0
                  • M ManfredHi

                    @homoran
                    Im Modbus habe ich beim WR zwei Werte:
                    "I_DC_Power" und "I_AC_Power".
                    Der AC-Wert sind genau die 98,5% die auch im Datenblatt stehen.

                    Bei der Batterie habe ich nur einen Wert, nämlich "Battery 1 Instantaneous Power". Vermutlich ist dieser Wert ein DC-Wert.

                    Wenn jetzt keine Panel was erzeugt und kein zusätzlicher Bezug ist zeigt der Wechselrichter z.B. folgende Werte an:

                    0983e9b3-9626-4900-9edd-7e4d9acb6250-image.png

                    Das heisst doch aus den 696 Watt die aus der Batterie entnommen werden, kommen im Wechselstrom letztendlich 632 Watt als AC-Strom an.
                    Wenn ich den DC-Strom der auch angezeigt wird mit dem Leistungsfaktor des WR (98,5%) umrechne komme ich genau auf den AC-Strom.

                    D.h. doch auch, wenn ich den angezeigten Strom der Batterie auf AC umrechnen will, dann rechne ich 100/Batterie-Wert*AC-Wert und bekomme den Leistungsfaktor der Batterie, der sich natürlich ständig ändert. Oder ?

                    HomoranH Do not disturb
                    HomoranH Do not disturb
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    wrote on last edited by
                    #31

                    @manfredhi Ich kenne Solaredge und dessen Datenpunkte nicht.

                    daher ist jede Bewertung der Daten eine reine Raterei

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    M 1 Reply Last reply
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @manfredhi Ich kenne Solaredge und dessen Datenpunkte nicht.

                      daher ist jede Bewertung der Daten eine reine Raterei

                      M Offline
                      M Offline
                      ManfredHi
                      wrote on last edited by ManfredHi
                      #32

                      @homoran sagte in Autarkiegrad (aktuell und gesamt) berechnen:

                      Ich kenne Solaredge und dessen Datenpunkte nicht.
                      daher ist jede Bewertung der Daten eine reine Raterei

                      ok. das komische an der ganzen Sache ist, dass die SolarEdge-App und das SolarEdge-WebPortal auch unterschiedliche Werte anzeigen. Mit meinen Berechnungen liege ich genau dazwischen.

                      jedenfalls habe ich schon probiert die Batterie am Abend wegzuschalten und der Hausverbrauch bleibt gleich (nur kommt er halt dann vom Bezugsstrom statt von der Batterie).
                      der Bezugsstrom sowie der Einspeisestrom stimmen bei mir auf alle Fälle 100%ig weil sie direkt vom SmartMeter des Netzbetreibers kommen. Insofern dürften meine Berechnungen halbwegs stimmig sein.

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • SchmakusS Offline
                        SchmakusS Offline
                        Schmakus
                        Developer
                        wrote on last edited by
                        #33

                        Hi,
                        also ich hab jetzt mal ein Script erstellt, mit dem ich denke, alle abgedeckt zu haben.
                        Bin mir jedoch noch nicht sicher, ob alle Berechnungen stimmen. Vielleicht kann ja jemand mal drüberschauen.

                        // Bezug Hauszähler
                        const oidLeistungHaus = 'alias.0.Energie.Zaehler.Leistung_Zähler_Gesamt';
                        const oidBezugkWh = 'alias.0.Energie.Zaehler.Stromzaehler_Zaehlerstand_kWh';
                        const oidBezugWh = 'alias.0.Energie.Zaehler.Stromzähler_Zählerstand_in_Wh';
                        const oidZaehlerAbPVkWh = '0_userdata.0.PV.Haus_Zählerstand_ab_PV';
                        const oidTagesbezugkWh = '0_userdata.0.PV.Tagesbezug_in_kWh';
                        const oidNeededPower = '0_userdata.0.PV.Benötigte_Leistung_Haus_Aktuell';
                        const oidWerksreset = '0_userdata.0.PV.Werksreset';
                        const oidWerksresetFreischalten = '0_userdata.0.PV.Werksreset_Freischalten';
                        const oidWerksresetDatum = '0_userdata.0.PV.Werksreset_Datum';
                        const oidTagesverbrauchkWh = '0_userdata.0.PV.Tagesverbrauch_in_kWh';
                        const BezugkWh = getState(oidBezugkWh).val;
                        const BezugWh = getState(oidBezugWh).val; 
                        let LeistungHaus = 0;
                        let LeistungPV =  0;
                        let NeededPower = 0;
                        let ZaehlerNeuAbPVkWh = 0;
                        let TagesbezugkWh = 0;
                        let TagesverbrauchkWh = 0;
                        let GesamtverbrauchkWh = 0;
                        
                        // Einspeisung Hauszähler
                        const oidWhEinspeisung = '0_userdata.0.PV.Einspeisung_ins_Netz';
                        const oidkWhEinspeisung = '0_userdata.0.PV.Einspeisung_ins_Netz_in_kWh';
                        const oidkWhEinspeisungHeute = '0_userdata.0.PV.Einspeisung_ins_Netz_Heute_kWh';
                        let EinspeisungWh = 0;
                        let EinspeisungkWh = 0;
                        let EinspeisungHeutekWh = 0;
                        
                        // PV
                        const oidPVPower = 'opendtu.0.total.power';
                        const oidPVYieldTotal = 'opendtu.0.total.yieldtotal';
                        const oidGesamtertragkWh = '0_userdata.0.PV.PV_Zaehlerstand_Gesamt';
                        const oidZaehlerstandOpenDTU = '0_userdata.0.PV.PV_Zaehlerstand_openDTU';
                        const oidEigenverbrauchkWh = '0_userdata.0.PV.Eigenverbrauch_in_kWh';
                        const oidEigenverbrauchHeutekWh = '0_userdata.0.PV.Eigenverbrauch_Heute_in_kWh';
                        const oidTagesertragkWh = '0_userdata.0.PV.PV_Zaehlerstand_Heute';
                        let GesamtertragkWh = 0;
                        let TagesertragkWh = 0;
                        let EigenverbrauchkWh = 0;
                        let EigenverbrauchHeutekWh = 0;
                        let ZaehlerstandOpenDTU = 0;
                        
                        //******* Zählerstand Haus ab PV */
                        ZaehlerNeuAbPVkWh = getState(oidZaehlerAbPVkWh).val;
                        
                        on({ id: oidBezugWh, change: 'ne' }, async (obj) => {
                          const value = obj.state.val;
                          const oldValue = obj.oldState.val;
                          const differenz = (value - oldValue) / 1000;
                          ZaehlerNeuAbPVkWh += differenz;
                          await setStateAsync(oidZaehlerAbPVkWh, Math.round(ZaehlerNeuAbPVkWh * 1000) / 1000, true);
                        });
                        
                        //******* Zählerstand direkt von OpenDTU */
                        on({ id: oidPVYieldTotal, change: 'ne'}, async(obj) => {
                            ZaehlerstandOpenDTU = (await getStateAsync(oidZaehlerstandOpenDTU)).val;
                            if (obj.state.val > ZaehlerstandOpenDTU) {
                                await setStateAsync(oidZaehlerstandOpenDTU, obj.state.val, true);
                            }
                        })
                        
                        //******* Zähler PV Einspeisung und Bezug*/
                        EinspeisungWh = getState(oidWhEinspeisung).val;
                        EinspeisungkWh = getState(oidkWhEinspeisung).val;
                        EinspeisungHeutekWh = getState(oidkWhEinspeisungHeute).val;
                        TagesbezugkWh = getState(oidTagesbezugkWh).val;
                        
                        on({ id: oidLeistungHaus, change: 'ne'}, async (obj) => {
                        
                            const state = obj.state;
                            const oldState = obj.oldState;
                        
                            LeistungHaus = state.val;
                        
                            if (oldState.val < 0) {
                                EinspeisungWh += (oldState.val * (state.lc - oldState.lc)) / -3600000;
                                EinspeisungHeutekWh += ((oldState.val * (state.lc - oldState.lc)) / -3600000) / 1000;
                                EinspeisungkWh = EinspeisungWh / 1000;
                        
                                await Promise.all([
                                    setStateAsync(oidWhEinspeisung, Math.round(EinspeisungWh), true),
                                    setStateAsync(oidkWhEinspeisung, Math.round(EinspeisungkWh * 1000) / 1000, true),
                                    setStateAsync(oidkWhEinspeisungHeute, Math.round(EinspeisungHeutekWh * 1000) / 1000, true)
                                ]);
                            } else if (obj.oldState.val > 0) {
                                TagesbezugkWh += (obj.oldState.val * (obj.state.lc - obj.oldState.lc)) / 3600000000;
                                await setStateAsync(oidTagesbezugkWh, TagesbezugkWh, true);
                            };
                        
                            await NeededPowerCurrent();
                          
                        });
                        
                        //******** PV Zählerstand Total und Heute und Berechnung des Eigenverbrauchs */
                        GesamtertragkWh = getState(oidGesamtertragkWh).val;
                        TagesertragkWh = getState(oidTagesertragkWh).val;
                        EigenverbrauchHeutekWh = getState(oidEigenverbrauchHeutekWh).val;
                        
                        on({ id: oidPVPower, change: 'ne'}, async (obj) => {
                            const oldValue = LeistungPV = obj.oldState.val;
                            const value = (oldValue * (obj.state.lc - obj.oldState.lc)) / 3600000000;
                        
                            GesamtertragkWh += value;
                            TagesertragkWh += value
                        
                            EigenverbrauchkWh = Math.round((GesamtertragkWh - EinspeisungkWh) * 1000) / 1000;
                            EigenverbrauchHeutekWh = Math.round((TagesertragkWh - EinspeisungHeutekWh) * 1000) / 1000;
                        
                            await Promise.all([
                                setStateAsync(oidGesamtertragkWh, GesamtertragkWh, true),
                                setStateAsync(oidEigenverbrauchkWh, EigenverbrauchkWh, true),
                                setStateAsync(oidEigenverbrauchHeutekWh, EigenverbrauchHeutekWh, true),
                                setStateAsync(oidTagesertragkWh, TagesertragkWh, true)
                            ]);
                        
                            await NeededPowerCurrent();
                        });
                        
                        //******* Tagesertrag / Tagesbezug resetten */
                        const zeitplan = schedule('59 23 * * *', async() => {
                          TagesertragkWh = TagesbezugkWh = EinspeisungHeutekWh = 0
                        
                          await Promise.all([
                              setStateAsync(oidTagesertragkWh, 0, true),
                              setStateAsync(oidTagesbezugkWh, 0, true),
                              setStateAsync(oidkWhEinspeisungHeute, 0, true)
                          ]);
                        });
                        
                        // Autarkie
                        schedule("*/5 * * * * *", async () => {
                            const autarkieHeute = Math.round((((TagesverbrauchkWh - TagesbezugkWh) / TagesverbrauchkWh) * 100) * 1) / 1;
                            const autarkie = Math.round((((GesamtverbrauchkWh - ZaehlerNeuAbPVkWh) / GesamtverbrauchkWh) * 100) * 1) / 1;
                            let autarkieAktuell = Math.round(Math.min(Math.max((100 * (1 - (LeistungHaus / NeededPower))), 0), 100) * 1) / 1;
                        
                            await Promise.all([
                                setStateAsync('0_userdata.0.PV.Autarkie_Gesamt', autarkie, true),
                                setStateAsync('0_userdata.0.PV.Autarkie_Tag', autarkieHeute, true),
                                setStateAsync('0_userdata.0.PV.Autarkie_Aktuell', autarkieAktuell, true)
                            ]);
                        });
                        
                        // Aktuelle Leistung Haus und Verbräuche berechnen
                        async function NeededPowerCurrent() {
                            // Benötigte Leistung Haus aktuell in W
                            NeededPower = LeistungHaus + LeistungPV;
                            await setStateAsync(oidNeededPower, (Math.min(Math.max(NeededPower, 0), 10000)), true);
                        
                            // Benötigter Tagesverbrauch und Gesamtverbrauchin kWh
                            TagesverbrauchkWh = TagesbezugkWh + TagesertragkWh - EinspeisungHeutekWh;
                            GesamtverbrauchkWh = ZaehlerNeuAbPVkWh + GesamtertragkWh - EinspeisungkWh;
                            await setStateAsync(oidTagesverbrauchkWh, TagesverbrauchkWh, true);
                            return true;
                        }
                        
                        //Werksreset
                        on({id: oidWerksreset}, async (obj) => {
                            const freigeschaltet = (await getStateAsync(oidWerksresetFreischalten)).val;
                            if (freigeschaltet) {
                                TagesbezugkWh = TagesertragkWh = EinspeisungWh = EinspeisungkWh = EinspeisungHeutekWh = EigenverbrauchHeutekWh = GesamtertragkWh = ZaehlerNeuAbPVkWh = TagesverbrauchkWh = 0;
                                const date = formatDate(new Date(), 'DD.MM.YYYY');
                                await Promise.all([
                                    setStateAsync(oidTagesbezugkWh, 0, true),
                                    setStateAsync(oidWhEinspeisung, 0, true),
                                    setStateAsync(oidEigenverbrauchHeutekWh, 0, true),
                                    setStateAsync(oidkWhEinspeisungHeute, 0, true),
                                    setStateAsync(oidkWhEinspeisung, 0, true),
                                    setStateAsync(oidTagesertragkWh, 0, true),
                                    setStateAsync(oidGesamtertragkWh, 0, true),
                                    setStateAsync(oidZaehlerAbPVkWh, 0, true),
                                    setStateAsync(oidTagesverbrauchkWh, 0, true),
                                    setStateAsync(oidWerksresetFreischalten, false, true),
                                    setStateAsync(oidWerksresetDatum, date, true)
                                ]);
                            }
                        });
                        
                        

                        Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter

                        1 Reply Last reply
                        0

                        Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                        Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                        With your input, this post could be even better 💗

                        Register Login
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        513

                        Online

                        32.8k

                        Users

                        82.7k

                        Topics

                        1.3m

                        Posts
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Login

                        • Don't have an account? Register

                        • Login or register to search.
                        • First post
                          Last post
                        0
                        • Home
                        • Recent
                        • Tags
                        • Unread 0
                        • Categories
                        • Unreplied
                        • Popular
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe