3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte
-
Moin, ich suche für meinen Sicherungskasten eine Art Wlan(Lan) Leitungsschutzschalter bzw. Trennschalter.
Wichtig ist, dass dieser 3 einzelne Phasen kann (nicht wie Shelly 4em pro) und auch mit großen Leitungsquerschnitten, also zwischen 2,5 und 6 zurecht kommt (nicht wie 3em).
Im besten fall kann das Teil auch noch den Stromverbrauch messen und passt auf eine Hutschiene, gibt es sowas?
Ich möchte damit meine Wallbox zwangs trennen, wenn der Wechselrichter auf Ersatzstrom geht.
-
@ronnyempire nimm ein Schütz, das über einen 230v Aktor geschaltet wird
-
Check ob deine Wallbox ev einen Steuereingang hat der ohne große Umbauten im Bereich der Elektroinstallation dieselbe Funktion erfüllt. Zumindest solange die Wallbox normal funktioniert.
Außerdem muss sobald der Wechselrichter auf Ersatzstrom geht und dein Haus versorgt wird sowieso die Anlage vom öffentlichen Netz getrennt werden. Dazu muss bereits jetzt ein Schaltgerät vorhanden sein wobei des auch im Wechselrichter integriert sein kann. Am einfachsten wäre es den Wechselrichter davor, also in Richtung EVU Netz, anzuschließen.
Bei 6mm2 Leitungen sollte so ein Umbau aber jedenfalls nur in Absprache / Zusammenarbeit mit einem Elektriker erfolgen.
-
@ronnyempire Ist die Wallbox schon vorhanden? Wenn nicht, würde ich da eher suchen, ob es eine Wallbox gibt, die solche Mess- und Eingriffsmöglichkeiten schon integriert hat ...
Zur Strommessung - je nach Basteltalent wäre ein Blick auf die PZEM-004T möglich...
https://forum.iobroker.net/topic/71700/infos-neue-variante-netz-powermeter-pzem-004t-v3-1
-
@ronnyempire
Warum hängt die Wallbox dann überhaupt im Backupkreis, frage ich mich?Bei mir hängt die normal am Grid (wird aber natürlich trotzdem von PV berücksichtigt) Wenn Grid ausfällt, ist die automatisch weg.
Hab das komplette Haus an Backup, ausser Wallboxen und die großen Cekon Dosen.
Auf dein Schütz Gebastel wäre ich im Leben nicht gekommen
-
@mcm57 sagte in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:
Dazu muss bereits jetzt ein Schaltgerät vorhanden sein wobei des auch im Wechselrichter integriert sein kann. Am einfachsten wäre es den Wechselrichter davor, also in Richtung EVU Netz, anzuschließen.
Das ist bei mir hier erfolgt:
Die mittlere "Reihe" ist bei Stromausfall spannungslos (bis auf die Zähler, die sn der rechten Reihe hängen)und
@martinp sagte in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:
Zur Strommessung
ist da ein SDM72 eingebaut worden
-
@homoran
Hoppla... rechts muss man aber aufpassen. Berührungssicher sieht anders aus... -
@warp735 sagte in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:
Berührungssicher sieht anders aus...
jepp, hab mich auch gewundert was der Eli da gezaubert hat.
Der hat wohl gedacht das sieht später so
aus. -
@homoran
Kontaktier den Elektriker doch nochmal. Da fehlen die Abdeckungen - wenn er auch den Schrank geliefert hat dann hat er die wohl vergessen zu montieren. Hoffe du bekommst die noch nach - aber je früher du dich drum kümmerst umso besser. So ist das ... no comment ...P.S. Aber immerhin besser als der Elektriker im Betrieb eines Freundes der vergessen hatte alle SCHUTZLEITER anzuklemmen. Waren sauber bis in den Schrank verlegt und dort gebündelt aber nicht angeklemmt. Ist erst beom nächsten Befund aufgefallen. GsD ist nix passiert. grmmlll
-
@mcm57 sagte in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:
Da fehlen die Abdeckungen
nee, die sind drauf.
Das sind die guten alten Gabelschuh-Brücken, zusätzlich zum Kamm. -
@homoran Hier ist es z. B. gefährlich ...
-
@martinp sagte in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:
Hier ist es z. B. gefährlich ...
Ja! d'accord! Gar keine Frage.
aber die Abdeckungen sind dahinter, und das sind die Gabelbrücken zur Verbindung der Reihen. -
@homoran sagte in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:
@ronnyempire nimm ein Schütz, das über einen 230v Aktor geschaltet wird
So hab ich das auch gemacht zusammen mit einem Shelly. Von Hager z.B. Ich habe aber zwei davon und nutze das für eine Umschatung von 1 auf 3 Phasen oder umgekehrt.
-
@homoran said in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:
Das ist bei mir hier erfolgt:
Nur weil ich da schon öfters sehr gefährliche Dinge gesehen hab. Rechts der 40A FI über den ich alle LS-Automaten vermute, hat hoffentlich darüber auch nur 40A Neozed-Sicherungen als Vorsicherung?
Sonst, schöner Kasten bei der Füllung Muß man erstmal über die Zeit so ordentlich halten.
P.S.: und die Gabelbrücken waren über Jahrzente Standard. Solange die festsitzen Null-Problem damit. da gibt es anderes.
-
@dieter_p sagte in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:
Muß man erstmal über die Zeit so ordentlich halten.
ist erst ganz frisch für Wärmepumpe und Batterie.
@dieter_p sagte in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:
Rechts der 40A FI über den ich alle LS-Automaten vermute, hat hoffentlich darüber auch nur 40A Neozed-Sicherungen als Vorsicherung?
hmmm, weiss ich ehrlich gesagt nicht, ob der überhaupt zusätzlich abgesichert ist.
Die darüber laufende abgesicherte Last sollte die 40A aber nie erreichen. Das war im alten Schrank noch so und der Elktriker hat dasexplizit angesprochen. Dafür wurden weitere FI in den Unterverteilungen eingebaut. -
@homoran
Nö
Da müssen so wie im Bereich links unten komplette Abdeckungen drüber.
So entspricht der Schrank mit Sicherheit nicht einem laienzugänglichen Verteilerkasten.
Auch die SChrauben der Sicherungsautomaten müssen m.W. nach abgedeckt sein. Und die Zugänge zu den Steigleitungsklemmen sind oben/unten auch nicht abgedeckt wo kein Kabel drinnen steckt. Da kommst auch mit dem Finger ran wenn du draufdrückst.Normalerweise werden auf die vertikalen Leisten Kunststoffhalter aufgeklipst und auf die dann Abdeckungen wie du sie links untern beim Zähler hast aufgesteckt. Schau mal von wem der Verteilerschrank ist (Hersteller). Da gibts (hoffentlich noch) passende Abdeckungen damit der so aussieht wie in deinem zweiten Foto.
mcm1957
P.S: Wir brauchen dich noch länger - also sicher deinen Sicherungskasten.
-
@homoran said in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:
Die darüber laufende abgesicherte Last sollte die 40A aber nie erreichen. Das war im alten Schrank noch so und der Elktriker hat dasexplizit angesprochen. Dafür wurden weitere FI in den Unterverteilungen eingebaut.
Das solltest Du sicher stellen. Erlaubt sind 2 Methoden:
A) Du schließt im Nachgang nur soviele Automaten an dass die 40A nie erreicht werden. D.H. 40A/16A= 2 Automaten
B) Du wählst eine passende Vorsicherung.
Sieht aber danach aus als ob es davor über die Neozed/Schraubsicherungen geht. Sind da 40A Sicherungen drin ist alles gut. Nur wegen der Verkabelung und es passen auch 63A rein, da macht der FI nicht mit....im Worst-Case-Fall
-
@mcm57 sagte in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:
Da gibts (hoffentlich noch) passende Abdeckungen damit der so aussieht wie in deinem zweiten Foto.
so sieht der doch aus!
Das andere Foto ist aus der "Bauzeit" -
Sorry das hab ich nicht verstanden. Ich dachte der ist so offen und er andere ein anderer Verteiler.
Alles gut.HINTER den Abdeckungensmodulen kann auch blankes sein. Wenn due 300A Stromschienenverteiler hättest wären die wohl auch blank.
-
@martinp said in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:
@homoran Hier ist es z. B. gefährlich ...
Bei Gelegenheit schau dir mal den Querschnitt der Verbindern an. Die schwarzen Kabel sind ja offensichtlich die vertikalen Verbindungen zwischen den Sicherungsreihen und dem FI oberhalb. Die wirken am Foto wie 2,5mm2. Das wäre ein wenig dünn. Bei der Sicherungsanzahl und wahrscheinlich 25A FI Vorzählersicherungen wären da 4mm2 minimal (normal 6mm2) angebracht. Aber ev. täuscht das Bild auch.
Und damit vertschüss ich mich schon mal. Bin froh dass du nicht einen offenen Verteiler in deinem Haus betreibst.