Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.5k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    993

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.3k

3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
22 Beiträge 7 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • MartinPM MartinP

    @homoran Hier ist es z. B. gefährlich ...

    d1523ac5-9059-4650-8249-19eb6545d7ba-grafik.png

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #12

    @martinp sagte in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:

    Hier ist es z. B. gefährlich ...

    Ja! d'accord! Gar keine Frage.
    aber die Abdeckungen sind dahinter, und das sind die Gabelbrücken zur Verbindung der Reihen.

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @ronnyempire nimm ein Schütz, das über einen 230v Aktor geschaltet wird

      L Online
      L Online
      lesiflo
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      #13

      @homoran sagte in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:

      @ronnyempire nimm ein Schütz, das über einen 230v Aktor geschaltet wird

      So hab ich das auch gemacht zusammen mit einem Shelly. Von Hager z.B. Ich habe aber zwei davon und nutze das für eine Umschatung von 1 auf 3 Phasen oder umgekehrt.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @mcm57 sagte in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:

        Dazu muss bereits jetzt ein Schaltgerät vorhanden sein wobei des auch im Wechselrichter integriert sein kann. Am einfachsten wäre es den Wechselrichter davor, also in Richtung EVU Netz, anzuschließen.

        Das ist bei mir hier erfolgt:
        20231120_095910.jpg
        Die mittlere "Reihe" ist bei Stromausfall spannungslos (bis auf die Zähler, die sn der rechten Reihe hängen)

        und

        @martinp sagte in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:

        Zur Strommessung

        ist da ein SDM72 eingebaut worden

        D Offline
        D Offline
        Dieter_P
        schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
        #14

        @homoran said in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:

        Das ist bei mir hier erfolgt:
        20231120_095910.jpg

        Nur weil ich da schon öfters sehr gefährliche Dinge gesehen hab. Rechts der 40A FI über den ich alle LS-Automaten vermute, hat hoffentlich darüber auch nur 40A Neozed-Sicherungen als Vorsicherung?

        Sonst, schöner Kasten bei der Füllung :+1: Muß man erstmal über die Zeit so ordentlich halten.

        P.S.: und die Gabelbrücken waren über Jahrzente Standard. Solange die festsitzen Null-Problem damit. da gibt es anderes.

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D Dieter_P

          @homoran said in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:

          Das ist bei mir hier erfolgt:
          20231120_095910.jpg

          Nur weil ich da schon öfters sehr gefährliche Dinge gesehen hab. Rechts der 40A FI über den ich alle LS-Automaten vermute, hat hoffentlich darüber auch nur 40A Neozed-Sicherungen als Vorsicherung?

          Sonst, schöner Kasten bei der Füllung :+1: Muß man erstmal über die Zeit so ordentlich halten.

          P.S.: und die Gabelbrücken waren über Jahrzente Standard. Solange die festsitzen Null-Problem damit. da gibt es anderes.

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #15

          @dieter_p sagte in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:

          Muß man erstmal über die Zeit so ordentlich halten.

          ist erst ganz frisch für Wärmepumpe und Batterie.

          @dieter_p sagte in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:

          Rechts der 40A FI über den ich alle LS-Automaten vermute, hat hoffentlich darüber auch nur 40A Neozed-Sicherungen als Vorsicherung?

          hmmm, weiss ich ehrlich gesagt nicht, ob der überhaupt zusätzlich abgesichert ist.
          Die darüber laufende abgesicherte Last sollte die 40A aber nie erreichen. Das war im alten Schrank noch so und der Elktriker hat dasexplizit angesprochen. Dafür wurden weitere FI in den Unterverteilungen eingebaut.

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          D 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @mcm57 sagte in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:

            Da fehlen die Abdeckungen

            nee, die sind drauf.
            Das sind die guten alten Gabelschuh-Brücken, zusätzlich zum Kamm.

            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            schrieb am zuletzt editiert von
            #16

            @homoran
            Nö
            Da müssen so wie im Bereich links unten komplette Abdeckungen drüber.
            So entspricht der Schrank mit Sicherheit nicht einem laienzugänglichen Verteilerkasten.
            Auch die SChrauben der Sicherungsautomaten müssen m.W. nach abgedeckt sein. Und die Zugänge zu den Steigleitungsklemmen sind oben/unten auch nicht abgedeckt wo kein Kabel drinnen steckt. Da kommst auch mit dem Finger ran wenn du draufdrückst.

            Normalerweise werden auf die vertikalen Leisten Kunststoffhalter aufgeklipst und auf die dann Abdeckungen wie du sie links untern beim Zähler hast aufgesteckt. Schau mal von wem der Verteilerschrank ist (Hersteller). Da gibts (hoffentlich noch) passende Abdeckungen damit der so aussieht wie in deinem zweiten Foto.

            mcm1957

            P.S: Wir brauchen dich noch länger - also sicher deinen Sicherungskasten.

            Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
            Support Repositoryverwaltung.

            Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

            LESEN - gute Forenbeitrage

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @dieter_p sagte in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:

              Muß man erstmal über die Zeit so ordentlich halten.

              ist erst ganz frisch für Wärmepumpe und Batterie.

              @dieter_p sagte in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:

              Rechts der 40A FI über den ich alle LS-Automaten vermute, hat hoffentlich darüber auch nur 40A Neozed-Sicherungen als Vorsicherung?

              hmmm, weiss ich ehrlich gesagt nicht, ob der überhaupt zusätzlich abgesichert ist.
              Die darüber laufende abgesicherte Last sollte die 40A aber nie erreichen. Das war im alten Schrank noch so und der Elktriker hat dasexplizit angesprochen. Dafür wurden weitere FI in den Unterverteilungen eingebaut.

              D Offline
              D Offline
              Dieter_P
              schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
              #17

              @homoran said in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:

              Die darüber laufende abgesicherte Last sollte die 40A aber nie erreichen. Das war im alten Schrank noch so und der Elktriker hat dasexplizit angesprochen. Dafür wurden weitere FI in den Unterverteilungen eingebaut.

              Das solltest Du sicher stellen. Erlaubt sind 2 Methoden:

              A) Du schließt im Nachgang nur soviele Automaten an dass die 40A nie erreicht werden. D.H. 40A/16A= 2 Automaten :cold_sweat:

              B) Du wählst eine passende Vorsicherung.

              Sieht aber danach aus als ob es davor über die Neozed/Schraubsicherungen geht. Sind da 40A Sicherungen drin ist alles gut. Nur wegen der Verkabelung und es passen auch 63A rein, da macht der FI nicht mit....im Worst-Case-Fall

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • mcm1957M mcm1957

                @homoran
                Nö
                Da müssen so wie im Bereich links unten komplette Abdeckungen drüber.
                So entspricht der Schrank mit Sicherheit nicht einem laienzugänglichen Verteilerkasten.
                Auch die SChrauben der Sicherungsautomaten müssen m.W. nach abgedeckt sein. Und die Zugänge zu den Steigleitungsklemmen sind oben/unten auch nicht abgedeckt wo kein Kabel drinnen steckt. Da kommst auch mit dem Finger ran wenn du draufdrückst.

                Normalerweise werden auf die vertikalen Leisten Kunststoffhalter aufgeklipst und auf die dann Abdeckungen wie du sie links untern beim Zähler hast aufgesteckt. Schau mal von wem der Verteilerschrank ist (Hersteller). Da gibts (hoffentlich noch) passende Abdeckungen damit der so aussieht wie in deinem zweiten Foto.

                mcm1957

                P.S: Wir brauchen dich noch länger - also sicher deinen Sicherungskasten.

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #18

                @mcm57 sagte in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:

                Da gibts (hoffentlich noch) passende Abdeckungen damit der so aussieht wie in deinem zweiten Foto.

                so sieht der doch aus!
                Das andere Foto ist aus der "Bauzeit"

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • HomoranH Homoran

                  @mcm57 sagte in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:

                  Da gibts (hoffentlich noch) passende Abdeckungen damit der so aussieht wie in deinem zweiten Foto.

                  so sieht der doch aus!
                  Das andere Foto ist aus der "Bauzeit"

                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  schrieb am zuletzt editiert von mcm1957
                  #19

                  @homoran

                  Sorry das hab ich nicht verstanden. Ich dachte der ist so offen und er andere ein anderer Verteiler.
                  Alles gut.

                  HINTER den Abdeckungensmodulen kann auch blankes sein. Wenn due 300A Stromschienenverteiler hättest wären die wohl auch blank. :-)

                  Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                  Support Repositoryverwaltung.

                  Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                  LESEN - gute Forenbeitrage

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @martinp sagte in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:

                    Hier ist es z. B. gefährlich ...

                    Ja! d'accord! Gar keine Frage.
                    aber die Abdeckungen sind dahinter, und das sind die Gabelbrücken zur Verbindung der Reihen.

                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #20

                    @homoran

                    @martinp said in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:

                    @homoran Hier ist es z. B. gefährlich ...

                    d1523ac5-9059-4650-8249-19eb6545d7ba-grafik.png

                    Bei Gelegenheit schau dir mal den Querschnitt der Verbindern an. Die schwarzen Kabel sind ja offensichtlich die vertikalen Verbindungen zwischen den Sicherungsreihen und dem FI oberhalb. Die wirken am Foto wie 2,5mm2. Das wäre ein wenig dünn. Bei der Sicherungsanzahl und wahrscheinlich 25A FI Vorzählersicherungen wären da 4mm2 minimal (normal 6mm2) angebracht. Aber ev. täuscht das Bild auch.

                    Und damit vertschüss ich mich schon mal. Bin froh dass du nicht einen offenen Verteiler in deinem Haus betreibst.

                    mcm1957

                    Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                    Support Repositoryverwaltung.

                    Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                    LESEN - gute Forenbeitrage

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • mcm1957M mcm1957

                      @homoran

                      @martinp said in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:

                      @homoran Hier ist es z. B. gefährlich ...

                      d1523ac5-9059-4650-8249-19eb6545d7ba-grafik.png

                      Bei Gelegenheit schau dir mal den Querschnitt der Verbindern an. Die schwarzen Kabel sind ja offensichtlich die vertikalen Verbindungen zwischen den Sicherungsreihen und dem FI oberhalb. Die wirken am Foto wie 2,5mm2. Das wäre ein wenig dünn. Bei der Sicherungsanzahl und wahrscheinlich 25A FI Vorzählersicherungen wären da 4mm2 minimal (normal 6mm2) angebracht. Aber ev. täuscht das Bild auch.

                      Und damit vertschüss ich mich schon mal. Bin froh dass du nicht einen offenen Verteiler in deinem Haus betreibst.

                      mcm1957

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #21

                      @mcm57 sagte in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:

                      Aber ev. täuscht das Bild auch.

                      sind 6mm²

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      D 1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • HomoranH Homoran

                        @mcm57 sagte in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:

                        Aber ev. täuscht das Bild auch.

                        sind 6mm²

                        D Offline
                        D Offline
                        Dieter_P
                        schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                        #22

                        @homoran said in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:

                        @mcm57 sagte in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:

                        Aber ev. täuscht das Bild auch.

                        sind 6mm²

                        Dann sollten da auch 40A Sicherungen drin sein. Für 63A hätten die wenigstens 10mm² sein sollen.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        453

                        Online

                        32.6k

                        Benutzer

                        82.3k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe