  4. PV Anlage Nulleinspeisung mit Victron Multiplus 2

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

PV Anlage Nulleinspeisung mit Victron Multiplus 2

Scheduled Pinned Locked Moved Off Topic
31 Posts 7 Posters 9.2k Views 5 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • HomoranH Homoran

    @saeft_2003 sagte in PV Anlage Nulleinspeisung mit Victron Multiplus 2:

    Mit welchem Querschnitt muss denn der AC Ausgang vom Multiplus verdrahtet werden?

    Bei Ersatzstrom müssen sowohl Ein- als auch Ausgang mit 10mm² verdrahtet werden, bei längeren Strecken ggf. noch dicker. Hier wird ja die gesamte Last des Hauses durch die Multiplusse umgeleitet.

    Da du allerdings "nur" die 3000er planst, gehe ich davon aus, dass du möglicherweise Netzparallel arbeiten willst (also kein Ersatzstrom).
    Die leisten a) etwas weniger und du benötigst b) nicht die gesamte Transferleistung im "Bereitschaftsmodus".

    Dann könntest du mit 6mm² auskommen. Sollte dir aber dein Elektriker sagen.

    2.5mm² sind über längere Strecken nur für 16A zugelassen.

    hier hab ich mal die höchsten Ströme/Leistung geloggt
    Screenshot_20240226-204737_Firefox.jpg

    S Offline
    S Offline
    saeft_2003
    Most Active
    wrote on last edited by
    #5

    @homoran

    Wenn dann Netzparallel. Dennoch habe ich gerade nach einem Blick in die Bedienungsanleitung festgestellt, dass die 2,5 qm nicht annähernd ausreichen. So kann ich es auf jeden Fall nicht umsetzen…

    1 Reply Last reply
    0
    • HomoranH Do not disturb
      HomoranH Do not disturb
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      wrote on last edited by Homoran
      #6

      @saeft_2003 sagte in PV Anlage Nulleinspeisung mit Victron Multiplus 2:

      dass die 2,5 qm nicht annähernd ausreichen.

      Ja!

      und auch für die Batterie zum Lynx dürftest du 100mm²(+) benötigen.
      Wenn alle 3 MP mit 3kW symmetrisch arbeiten fließen fast 200 A Strom.

      Dann sollte deine Batterie mindestens 400Ah haben.

      Welches BMS planst du?

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      S 1 Reply Last reply
      0
      • HomoranH Homoran

        @saeft_2003 sagte in PV Anlage Nulleinspeisung mit Victron Multiplus 2:

        dass die 2,5 qm nicht annähernd ausreichen.

        Ja!

        und auch für die Batterie zum Lynx dürftest du 100mm²(+) benötigen.
        Wenn alle 3 MP mit 3kW symmetrisch arbeiten fließen fast 200 A Strom.

        Dann sollte deine Batterie mindestens 400Ah haben.

        Welches BMS planst du?

        S Offline
        S Offline
        saeft_2003
        Most Active
        wrote on last edited by
        #7

        @homoran

        Als BMS hatte ich ein Daly mit 250A im Sinn, aber es geht ja eh nicht so wie ich es gedacht habe. Deswegen muss ich jetzt erstmal nachdenken…

        Aber warum 400ah? Lifepo4 mit 280ah, können doch mit 1c entladen werden, oder hab ich was falsch verstanden?

        HomoranH 1 Reply Last reply
        0
        • S saeft_2003

          @homoran

          Als BMS hatte ich ein Daly mit 250A im Sinn, aber es geht ja eh nicht so wie ich es gedacht habe. Deswegen muss ich jetzt erstmal nachdenken…

          Aber warum 400ah? Lifepo4 mit 280ah, können doch mit 1c entladen werden, oder hab ich was falsch verstanden?

          HomoranH Do not disturb
          HomoranH Do not disturb
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          wrote on last edited by
          #8

          @saeft_2003 sagte in PV Anlage Nulleinspeisung mit Victron Multiplus 2:

          Aber warum 400ah? Lifepo4 mit 280ah, können doch mit 1c entladen werden, oder hab ich was falsch verstanden?

          ich weiß nicht was hinter

          @saeft_2003 sagte in PV Anlage Nulleinspeisung mit Victron Multiplus 2:

          DIY Akku sein aus 16 eve lifepo4 Zellen.

          steckt.
          Selbst wenn die 1C könnten, würde die Lebensdauer im Vergleich zu 0.5C deutlich sinken.

          @saeft_2003 sagte in PV Anlage Nulleinspeisung mit Victron Multiplus 2:

          Als BMS hatte ich ein Daly mit 250A im Sinn,

          Mein Händler hatte mir vom Daly abgeraten, weil dort das aktive Balancing nicht wirklich einen Zellausgleich durchführt, sondern den Überschuss einer Zelle wieder an alle Zellen, incl. der abgebenden, zurückführt.

          Ich muss noch etwas korrigieren:
          wenn deine eine Batterie alle 3 Multiplus mit je 3kW mit insgesamt 200A versorgt, brauchst du deutlich dickere Kabel, als gestern angenommen. Da wirst du mit 100mm² bis zum Lynx nicht auskommen.
          Die drei MP müssten mit etwa 50mm² angeschlossen werden, wobei hier alle Kabel exakt gleich lang sein müssen.

          Und wenn du schon beim Nachdenken bist, denk nochmal über das Gesamtkonzept nach.
          3kW pro Phase sind für ein Haus nicht wirklich viel.
          Hast du mal im Vorfeld deine Phasenleistungen im Haus beobachtet?

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          S 2 Replies Last reply
          0
          • HomoranH Homoran

            @saeft_2003 sagte in PV Anlage Nulleinspeisung mit Victron Multiplus 2:

            Aber warum 400ah? Lifepo4 mit 280ah, können doch mit 1c entladen werden, oder hab ich was falsch verstanden?

            ich weiß nicht was hinter

            @saeft_2003 sagte in PV Anlage Nulleinspeisung mit Victron Multiplus 2:

            DIY Akku sein aus 16 eve lifepo4 Zellen.

            steckt.
            Selbst wenn die 1C könnten, würde die Lebensdauer im Vergleich zu 0.5C deutlich sinken.

            @saeft_2003 sagte in PV Anlage Nulleinspeisung mit Victron Multiplus 2:

            Als BMS hatte ich ein Daly mit 250A im Sinn,

            Mein Händler hatte mir vom Daly abgeraten, weil dort das aktive Balancing nicht wirklich einen Zellausgleich durchführt, sondern den Überschuss einer Zelle wieder an alle Zellen, incl. der abgebenden, zurückführt.

            Ich muss noch etwas korrigieren:
            wenn deine eine Batterie alle 3 Multiplus mit je 3kW mit insgesamt 200A versorgt, brauchst du deutlich dickere Kabel, als gestern angenommen. Da wirst du mit 100mm² bis zum Lynx nicht auskommen.
            Die drei MP müssten mit etwa 50mm² angeschlossen werden, wobei hier alle Kabel exakt gleich lang sein müssen.

            Und wenn du schon beim Nachdenken bist, denk nochmal über das Gesamtkonzept nach.
            3kW pro Phase sind für ein Haus nicht wirklich viel.
            Hast du mal im Vorfeld deine Phasenleistungen im Haus beobachtet?

            S Offline
            S Offline
            saeft_2003
            Most Active
            wrote on last edited by
            #9

            @homoran

            Alles klar danke für dein Ratschlag. Ich setz mich nochmal ans Reißbrett…

            1 Reply Last reply
            0
            • BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              Most Active
              wrote on last edited by
              #10

              Ich habe meine Anlage nach einem anderen System aufgebaut, trotzdem teile ich mal etwas von den Dingen die ich gemacht habe.

              Zur Solaranlage (ohen Akku)

              Meine Solarmodule sitzen auch an der Garage (darüber und darauf) mit 2x 3000W und 1x 2100W.
              In die Garage habe ich von der Hauptverteilung ein 5x10mm² gezogen und dort eine Unterverteilung aufgebaut. In der Hauptverteilung mit 25A abgesichert, in der Unterverteilung mit 16A.
              Zusätzlich habe ich ein 1x 16mm² Erdungskabel gezogen um die Unterverteilung zu Erden und ggf. die Solarmodule.

              Für die Anmeldung musste zudem ein Überspannungsschutz in der Hauptverteilung nachgerüstet werden.

              Je nach Versorger sind die Regeln ggf. leicht anders, hier war auch wichtig das die maximale Schieflast 4.500W nicht überschreiten darf. Das wäre ja bei dir gegeben, selbst wenn 2 Wechselrichter ausfallen wird das maximal die 3.000W ergeben.

              Zu den Akkus und deren Einspeisung:
              Die Ladung mit 1c oder 0,5c - es ist komplizierter. Zumindest meine Akkus nehmen die volle Last nur bis zu einem gewissen Grad, mein Akku will 1c bis 90%, 0,5c bis 95% und 0,25c bis 100%. Das BMS regelt das aber auch selbst herunter. bzw. die Victrons sollten das dann ja regeln.

              Zum Batterie-selber-bauen: Meine Bestellliste hatte fertig und war kurz davor. Aber der Abstand zwischen fertigen Akkus und dem Eigenbau ist gerade finanziell immer kleiner geworden, bei mir waren es dann Anfang 2023 keine 200 Euro mehr - und da fehlte noch das Gehäuse für die Akkus mit dem richtigen Anpressdruck. Gerade für die Victron gibt es ja jede Menge fertige Akkus die mit dieser zusammen arbeiten. Zudem bieten manche der Akkus die Möglichkeit nachzustecken / zu erweitern. Ein Grund warum dann doch Pylontech genommen habe. Je nach finanziellen Spielraum kann ich einzelne Akku-Packs nachkaufen und anschließen (letzte Woche Donnerstag gerade gemacht).
              Wenn es passt kann man aber natürlich gerne auch alles auf einmal kaufen.

              ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

              S 1 Reply Last reply
              0
              • HomoranH Homoran

                @saeft_2003 sagte in PV Anlage Nulleinspeisung mit Victron Multiplus 2:

                Aber warum 400ah? Lifepo4 mit 280ah, können doch mit 1c entladen werden, oder hab ich was falsch verstanden?

                ich weiß nicht was hinter

                @saeft_2003 sagte in PV Anlage Nulleinspeisung mit Victron Multiplus 2:

                DIY Akku sein aus 16 eve lifepo4 Zellen.

                steckt.
                Selbst wenn die 1C könnten, würde die Lebensdauer im Vergleich zu 0.5C deutlich sinken.

                @saeft_2003 sagte in PV Anlage Nulleinspeisung mit Victron Multiplus 2:

                Als BMS hatte ich ein Daly mit 250A im Sinn,

                Mein Händler hatte mir vom Daly abgeraten, weil dort das aktive Balancing nicht wirklich einen Zellausgleich durchführt, sondern den Überschuss einer Zelle wieder an alle Zellen, incl. der abgebenden, zurückführt.

                Ich muss noch etwas korrigieren:
                wenn deine eine Batterie alle 3 Multiplus mit je 3kW mit insgesamt 200A versorgt, brauchst du deutlich dickere Kabel, als gestern angenommen. Da wirst du mit 100mm² bis zum Lynx nicht auskommen.
                Die drei MP müssten mit etwa 50mm² angeschlossen werden, wobei hier alle Kabel exakt gleich lang sein müssen.

                Und wenn du schon beim Nachdenken bist, denk nochmal über das Gesamtkonzept nach.
                3kW pro Phase sind für ein Haus nicht wirklich viel.
                Hast du mal im Vorfeld deine Phasenleistungen im Haus beobachtet?

                S Offline
                S Offline
                saeft_2003
                Most Active
                wrote on last edited by
                #11

                @homoran

                Die einzigste Möglichkeit wäre das direkt im Hauswirtschaftsraum zu installieren. Hier ist aber nur sehr begrenzt Platz. Den haben wir leider viel zu klein gebaut.

                Hier habe ich aber schon 6mm2 Solarkabel bis zum Dach liegen. Wenn ich auf dem Dach dann 4-8 PV Module Trina Vertex S+ mit 430W installiere, gibt es dann eine wesentlich kleinere netzparallele victron Anlage (z.B. nur mit 1000w pro Phase) die anmeldbar ist?

                1 Reply Last reply
                0
                • BananaJoeB BananaJoe

                  Ich habe meine Anlage nach einem anderen System aufgebaut, trotzdem teile ich mal etwas von den Dingen die ich gemacht habe.

                  Zur Solaranlage (ohen Akku)

                  Meine Solarmodule sitzen auch an der Garage (darüber und darauf) mit 2x 3000W und 1x 2100W.
                  In die Garage habe ich von der Hauptverteilung ein 5x10mm² gezogen und dort eine Unterverteilung aufgebaut. In der Hauptverteilung mit 25A abgesichert, in der Unterverteilung mit 16A.
                  Zusätzlich habe ich ein 1x 16mm² Erdungskabel gezogen um die Unterverteilung zu Erden und ggf. die Solarmodule.

                  Für die Anmeldung musste zudem ein Überspannungsschutz in der Hauptverteilung nachgerüstet werden.

                  Je nach Versorger sind die Regeln ggf. leicht anders, hier war auch wichtig das die maximale Schieflast 4.500W nicht überschreiten darf. Das wäre ja bei dir gegeben, selbst wenn 2 Wechselrichter ausfallen wird das maximal die 3.000W ergeben.

                  Zu den Akkus und deren Einspeisung:
                  Die Ladung mit 1c oder 0,5c - es ist komplizierter. Zumindest meine Akkus nehmen die volle Last nur bis zu einem gewissen Grad, mein Akku will 1c bis 90%, 0,5c bis 95% und 0,25c bis 100%. Das BMS regelt das aber auch selbst herunter. bzw. die Victrons sollten das dann ja regeln.

                  Zum Batterie-selber-bauen: Meine Bestellliste hatte fertig und war kurz davor. Aber der Abstand zwischen fertigen Akkus und dem Eigenbau ist gerade finanziell immer kleiner geworden, bei mir waren es dann Anfang 2023 keine 200 Euro mehr - und da fehlte noch das Gehäuse für die Akkus mit dem richtigen Anpressdruck. Gerade für die Victron gibt es ja jede Menge fertige Akkus die mit dieser zusammen arbeiten. Zudem bieten manche der Akkus die Möglichkeit nachzustecken / zu erweitern. Ein Grund warum dann doch Pylontech genommen habe. Je nach finanziellen Spielraum kann ich einzelne Akku-Packs nachkaufen und anschließen (letzte Woche Donnerstag gerade gemacht).
                  Wenn es passt kann man aber natürlich gerne auch alles auf einmal kaufen.

                  S Offline
                  S Offline
                  saeft_2003
                  Most Active
                  wrote on last edited by saeft_2003
                  #12

                  @bananajoe

                  Danke für deine Meinung.

                  Schau mal hier gibt es lifepo4 Eve mit 304ah. Wenn man 16 Stück kauft bezahlt man 72€ pro Zelle. Klar kommt noch BMS und Balancer dazu, aber da kann doch kein fertiger Akku annähernd mithalten. Grob gesagt ca. 1500€ für über 10kwh.

                  https://www.nkon.nl/de/eve-lf304-prismatic-304ah-lifepo4-3-2v-a-grade.html

                  Pylontech 4,8kwh kosten hier 1100€ und es kommt noch ein „Schrank“ dazu.

                  https://www.nkon.nl/de/pylontech-us-5000-48-v.html

                  Oder hast du eine bessere Quelle?

                  BananaJoeB 1 Reply Last reply
                  0
                  • S saeft_2003

                    @bananajoe

                    Danke für deine Meinung.

                    Schau mal hier gibt es lifepo4 Eve mit 304ah. Wenn man 16 Stück kauft bezahlt man 72€ pro Zelle. Klar kommt noch BMS und Balancer dazu, aber da kann doch kein fertiger Akku annähernd mithalten. Grob gesagt ca. 1500€ für über 10kwh.

                    https://www.nkon.nl/de/eve-lf304-prismatic-304ah-lifepo4-3-2v-a-grade.html

                    Pylontech 4,8kwh kosten hier 1100€ und es kommt noch ein „Schrank“ dazu.

                    https://www.nkon.nl/de/pylontech-us-5000-48-v.html

                    Oder hast du eine bessere Quelle?

                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    Most Active
                    wrote on last edited by
                    #13

                    @saeft_2003 ne, scheint sich wieder zu lohnen. Ich bin halt faul geworden ...

                    ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                    1 Reply Last reply
                    1
                    • S Offline
                      S Offline
                      saeft_2003
                      Most Active
                      wrote on last edited by saeft_2003
                      #14

                      Wisst ihr ob z.b. auch einen SUN 1000 offiziell beim VNB anmelden kann?

                      6B9AFFFC-D622-42CB-B19D-3D40A11865A1.png

                      Samson71S BananaJoeB 2 Replies Last reply
                      0
                      • S saeft_2003

                        Wisst ihr ob z.b. auch einen SUN 1000 offiziell beim VNB anmelden kann?

                        6B9AFFFC-D622-42CB-B19D-3D40A11865A1.png

                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        Global Moderator
                        wrote on last edited by
                        #15

                        @saeft_2003
                        Vermutlich genauso wenig wie die anderen Chinaböller wie Soyo und co.

                        Markus

                        Bitte beachten:
                        Hinweise für gute Forenbeiträge
                        Maßnahmen zum Schutz des Forums

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • S saeft_2003

                          Wisst ihr ob z.b. auch einen SUN 1000 offiziell beim VNB anmelden kann?

                          6B9AFFFC-D622-42CB-B19D-3D40A11865A1.png

                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          Most Active
                          wrote on last edited by BananaJoe
                          #16

                          @saeft_2003 für die Anmeldung brauchst du die Datenblätter von allen, also Solarmodule, Wechselrichter etc.
                          Und für die Wechselrichter auch die Konformitätserklärung der Hersteller.

                          Ganz genau genommen gibt es ja von deinem Netzbetreiber bestimmt ein Anmeldeformular(-haufen) in dem steht was er alles sehen will.
                          Einerseits ist es kompliziert weil nur ein "Fachbetrieb/Fachmann" die Anmeldung machen darf. Wozu sich mein Elektriker einfach bei meinen Stadtwerken hat eintragen lassen (es waren für Ihn die 51. Stadtwerke/Energieversorger in unserer Region), hat sich die Formulare heruntergeladen und alles ausgefüllt. Andererseits ist es recht einfach wenn man es ein paar mal gemacht hat (für meinen Elektriker)

                          Wichtig waren die Leistungsdaten, eine kleine Schemazeichnung aus der der Aufbau zu erkennen ist (Solarmodule, Linien zu Wechselrichtern, Linien zu Netz) und halt die Datenblätter / Konformitätserklärungen.

                          Wenn es für die Inverter so etwas gibt, ja dann kannst du die auch anmelden. Wobei - wenn ich das richtig überflogen habe - der SUN1000 entweder aus dem Solarmodul oder aus dem Batteriestrom einspeist, das ist dann kein Hybrid mehr, oder?

                          Du kannst es ja auch zweiteilen mit der Anmeldung: Ein paar Solarmodule mit passenden Wechelrichter(n) sind eigentlich leicht angemeldet. Die tauschen dann noch ggf. den Zähler, du darfst die Anlage offiziell einschalten an diesem Tag und gut ist.
                          Die Batterie könntest dann nachmelden. Wenn es schon fertig ist kannst du es natürlich auch im gleichen Zuge mitmachen. Mach die Zeichnung nicht zu detailliert, nur gerade so viel Informationen in die Anmeldung wie diese haben wollen. Ich habe meine Zeichnung nicht selbst gemacht, aber es war nicht viel mehr als die grob beschriebene Skizze.
                          Die Anmeldung bzw. das was Ihr da rein schreibt muss hervorgehen lassen das a.) die Schieflast nicht überschritten wird und b.) die verwendeten Komponenten Konform sind c.) auf keinen Fall eine Einspeisung in das Netz aus dem Akku erfolgt.

                          Alle Anmerkungen meinerseits ohne Gewähr und nur aus meinem Fall heraus gültig zum Zeitpunkt der Anmeldung in Achim bei Bremen.

                          ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                          S HomoranH 2 Replies Last reply
                          0
                          • BananaJoeB BananaJoe

                            @saeft_2003 für die Anmeldung brauchst du die Datenblätter von allen, also Solarmodule, Wechselrichter etc.
                            Und für die Wechselrichter auch die Konformitätserklärung der Hersteller.

                            Ganz genau genommen gibt es ja von deinem Netzbetreiber bestimmt ein Anmeldeformular(-haufen) in dem steht was er alles sehen will.
                            Einerseits ist es kompliziert weil nur ein "Fachbetrieb/Fachmann" die Anmeldung machen darf. Wozu sich mein Elektriker einfach bei meinen Stadtwerken hat eintragen lassen (es waren für Ihn die 51. Stadtwerke/Energieversorger in unserer Region), hat sich die Formulare heruntergeladen und alles ausgefüllt. Andererseits ist es recht einfach wenn man es ein paar mal gemacht hat (für meinen Elektriker)

                            Wichtig waren die Leistungsdaten, eine kleine Schemazeichnung aus der der Aufbau zu erkennen ist (Solarmodule, Linien zu Wechselrichtern, Linien zu Netz) und halt die Datenblätter / Konformitätserklärungen.

                            Wenn es für die Inverter so etwas gibt, ja dann kannst du die auch anmelden. Wobei - wenn ich das richtig überflogen habe - der SUN1000 entweder aus dem Solarmodul oder aus dem Batteriestrom einspeist, das ist dann kein Hybrid mehr, oder?

                            Du kannst es ja auch zweiteilen mit der Anmeldung: Ein paar Solarmodule mit passenden Wechelrichter(n) sind eigentlich leicht angemeldet. Die tauschen dann noch ggf. den Zähler, du darfst die Anlage offiziell einschalten an diesem Tag und gut ist.
                            Die Batterie könntest dann nachmelden. Wenn es schon fertig ist kannst du es natürlich auch im gleichen Zuge mitmachen. Mach die Zeichnung nicht zu detailliert, nur gerade so viel Informationen in die Anmeldung wie diese haben wollen. Ich habe meine Zeichnung nicht selbst gemacht, aber es war nicht viel mehr als die grob beschriebene Skizze.
                            Die Anmeldung bzw. das was Ihr da rein schreibt muss hervorgehen lassen das a.) die Schieflast nicht überschritten wird und b.) die verwendeten Komponenten Konform sind c.) auf keinen Fall eine Einspeisung in das Netz aus dem Akku erfolgt.

                            Alle Anmerkungen meinerseits ohne Gewähr und nur aus meinem Fall heraus gültig zum Zeitpunkt der Anmeldung in Achim bei Bremen.

                            S Offline
                            S Offline
                            saeft_2003
                            Most Active
                            wrote on last edited by
                            #17

                            @bananajoe

                            Danke für die ausführliche Erklärung :+1:

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • BananaJoeB BananaJoe

                              @saeft_2003 für die Anmeldung brauchst du die Datenblätter von allen, also Solarmodule, Wechselrichter etc.
                              Und für die Wechselrichter auch die Konformitätserklärung der Hersteller.

                              Ganz genau genommen gibt es ja von deinem Netzbetreiber bestimmt ein Anmeldeformular(-haufen) in dem steht was er alles sehen will.
                              Einerseits ist es kompliziert weil nur ein "Fachbetrieb/Fachmann" die Anmeldung machen darf. Wozu sich mein Elektriker einfach bei meinen Stadtwerken hat eintragen lassen (es waren für Ihn die 51. Stadtwerke/Energieversorger in unserer Region), hat sich die Formulare heruntergeladen und alles ausgefüllt. Andererseits ist es recht einfach wenn man es ein paar mal gemacht hat (für meinen Elektriker)

                              Wichtig waren die Leistungsdaten, eine kleine Schemazeichnung aus der der Aufbau zu erkennen ist (Solarmodule, Linien zu Wechselrichtern, Linien zu Netz) und halt die Datenblätter / Konformitätserklärungen.

                              Wenn es für die Inverter so etwas gibt, ja dann kannst du die auch anmelden. Wobei - wenn ich das richtig überflogen habe - der SUN1000 entweder aus dem Solarmodul oder aus dem Batteriestrom einspeist, das ist dann kein Hybrid mehr, oder?

                              Du kannst es ja auch zweiteilen mit der Anmeldung: Ein paar Solarmodule mit passenden Wechelrichter(n) sind eigentlich leicht angemeldet. Die tauschen dann noch ggf. den Zähler, du darfst die Anlage offiziell einschalten an diesem Tag und gut ist.
                              Die Batterie könntest dann nachmelden. Wenn es schon fertig ist kannst du es natürlich auch im gleichen Zuge mitmachen. Mach die Zeichnung nicht zu detailliert, nur gerade so viel Informationen in die Anmeldung wie diese haben wollen. Ich habe meine Zeichnung nicht selbst gemacht, aber es war nicht viel mehr als die grob beschriebene Skizze.
                              Die Anmeldung bzw. das was Ihr da rein schreibt muss hervorgehen lassen das a.) die Schieflast nicht überschritten wird und b.) die verwendeten Komponenten Konform sind c.) auf keinen Fall eine Einspeisung in das Netz aus dem Akku erfolgt.

                              Alle Anmerkungen meinerseits ohne Gewähr und nur aus meinem Fall heraus gültig zum Zeitpunkt der Anmeldung in Achim bei Bremen.

                              HomoranH Do not disturb
                              HomoranH Do not disturb
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              wrote on last edited by Homoran
                              #18

                              @bananajoe sagte in PV Anlage Nulleinspeisung mit Victron Multiplus 2:

                              weil nur ein "Fachbetrieb/Fachmann" die Anmeldung machen darf.

                              nicht ganz korrekt!
                              Die Anmeldung muss der Betreiber machen, gewisse Formulare muss ein zugelassener Elektriker ausfüllen.
                              Da bestätigt dieser u.a. dass die Anlage korrekt installiert wurde (und er das gemacht hätte).

                              @bananajoe sagte in PV Anlage Nulleinspeisung mit Victron Multiplus 2:

                              Wichtig waren die Leistungsdaten, eine kleine Schemazeichnung aus der der Aufbau zu erkennen ist (Solarmodule, Linien zu Wechselrichtern, Linien zu Netz) und halt die Datenblätter / Konformitätserklärungen.

                              richtig!
                              dazu hatte ich die Zeichnungen aus dem Link

                              @homoran sagte in PV Anlage Nulleinspeisung mit Victron Multiplus 2:

                              siehe
                              https://meintechblog.de/2022/09/24/operation-hausspeicher-netzanmeldung-scheitert-erstmal-und-klappt-mit-nachdruck-doch-noch/

                              nachgebastelt.

                              ich hatte ja seit 2012 eine bestehende PV Anlage und daher nur das ESS nachgemeldet.

                              Meinem Netzbetreiber war es wichtig, dass die Anlage zuerst beim Marktstammdatenregister angemeldet war, und in beiden Anmeldungen die selben Dinge drin standen

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • derAugeD Offline
                                derAugeD Offline
                                derAuge
                                wrote on last edited by
                                #19

                                Guten Morgen zusammen,
                                Bin gerade dabei meine Anlage aufzubauen. Daher kann ich meine Erfragungen hier teilen.

                                Meine Idee war ach (genau wie im Bild am Anfang) eine "Nulleinspeisung".
                                Habe dazu einen Multiplus-II 48/5000/70-50 und 14kWh Speicher von Pylontech (296Ah).
                                Natürlich auch das ganze "Kleinzeug" dazu. Wenn gewünscht kann ich es auflisten.
                                Anlageläuft gerade im Testbetrieb um die Konfiguration vorzunehmen.
                                Montag wird alles an die Wand geschraubt.
                                Dienstag kommen die Solar-Module (16x415Wp) aufs Dach.
                                Aktuell sieht es so aus
                                4c36bf8f-38e5-4698-9b06-553d5ee50f5f-image.png

                                Die weiteren Wechselrichter waren vorhanden. deswegen habe ich sie mit integriert.

                                Schönen Sonntag noch

                                Gruß
                                Jürgen

                                HomoranH 1 Reply Last reply
                                0
                                • derAugeD derAuge

                                  Guten Morgen zusammen,
                                  Bin gerade dabei meine Anlage aufzubauen. Daher kann ich meine Erfragungen hier teilen.

                                  Meine Idee war ach (genau wie im Bild am Anfang) eine "Nulleinspeisung".
                                  Habe dazu einen Multiplus-II 48/5000/70-50 und 14kWh Speicher von Pylontech (296Ah).
                                  Natürlich auch das ganze "Kleinzeug" dazu. Wenn gewünscht kann ich es auflisten.
                                  Anlageläuft gerade im Testbetrieb um die Konfiguration vorzunehmen.
                                  Montag wird alles an die Wand geschraubt.
                                  Dienstag kommen die Solar-Module (16x415Wp) aufs Dach.
                                  Aktuell sieht es so aus
                                  4c36bf8f-38e5-4698-9b06-553d5ee50f5f-image.png

                                  Die weiteren Wechselrichter waren vorhanden. deswegen habe ich sie mit integriert.

                                  Schönen Sonntag noch

                                  Gruß
                                  Jürgen

                                  HomoranH Do not disturb
                                  HomoranH Do not disturb
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  wrote on last edited by Homoran
                                  #20

                                  @derauge Hallo Jürgen,
                                  schön von dir zu hören

                                  weche (alten) WR hast du denn noch eingebunden?

                                  bei mir sieht es so sus
                                  Screenshot_20240303-094154_Firefox.jpg

                                  20230319_102438.jpg
                                  (jetzt + 1x Smartsolar 100/20)

                                  meinen Kostal piko bekomme ich nicht da rein. Überlege schon auf einen Fronius umzusteigen

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  derAugeD 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @derauge Hallo Jürgen,
                                    schön von dir zu hören

                                    weche (alten) WR hast du denn noch eingebunden?

                                    bei mir sieht es so sus
                                    Screenshot_20240303-094154_Firefox.jpg

                                    20230319_102438.jpg
                                    (jetzt + 1x Smartsolar 100/20)

                                    meinen Kostal piko bekomme ich nicht da rein. Überlege schon auf einen Fronius umzusteigen

                                    derAugeD Offline
                                    derAugeD Offline
                                    derAuge
                                    wrote on last edited by
                                    #21

                                    @homoran
                                    Es sind 2x Hoymiles
                                    HM600
                                    HM1500
                                    Die frage ich mit einer OpenDTU ab.
                                    Dann kommen sie mit "henne49" dbus-opendtu , was auf den CerboGX läuft mit ins System

                                    HomoranH 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • derAugeD derAuge

                                      @homoran
                                      Es sind 2x Hoymiles
                                      HM600
                                      HM1500
                                      Die frage ich mit einer OpenDTU ab.
                                      Dann kommen sie mit "henne49" dbus-opendtu , was auf den CerboGX läuft mit ins System

                                      HomoranH Do not disturb
                                      HomoranH Do not disturb
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      wrote on last edited by
                                      #22

                                      @derauge sagte in PV Anlage Nulleinspeisung mit Victron Multiplus 2:

                                      Dann kommen sie mit "henne49" dbus-opendtu

                                      aah, du hast Zusatzsoftware auf den Cerbo geschoben.
                                      Trau ich mich nicht, da mein ganzes Haus über die Multiplusse läuft. (nur im Moment netzparallel)

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      derAugeD 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @derauge sagte in PV Anlage Nulleinspeisung mit Victron Multiplus 2:

                                        Dann kommen sie mit "henne49" dbus-opendtu

                                        aah, du hast Zusatzsoftware auf den Cerbo geschoben.
                                        Trau ich mich nicht, da mein ganzes Haus über die Multiplusse läuft. (nur im Moment netzparallel)

                                        derAugeD Offline
                                        derAugeD Offline
                                        derAuge
                                        wrote on last edited by
                                        #23

                                        noch mal ein "Hallo" in die Runde,

                                        nachdem nun meine Anlage schon einige Zeit läuft kommen weitere Fragen auf.
                                        Habe den Adapter "Pylontech v0.0.10" installiert. Dadurch bekomme ich viele Informationen über meine Batterie.
                                        Ich stelle fest, dass die einzelnen Zelles teilweise sehr unterschiedlich sind.
                                        Hier ein Beispiel von gestern:
                                        8a8fa88e-356d-4f11-bdec-a1dccb8e0567-image.png
                                        Was muss getan werden um alle Zellen auszugleichen?
                                        Die Anlage wird ja vom BMS der Pylontech gesteuert
                                        ac6ae6f5-4b7f-49d9-a9a2-934edfc322f1-image.png
                                        Der einzige Parameter der die "Ladespannung" beeinflussen kann ist
                                        1d309560-312d-43c6-87f2-876a6668b836-image.png

                                        Den habe ich deswegen "so niedrig" eingestellt damit ich keine Alarme "High Voltage" von der Anlage bekomme.

                                        Was meint ihr?
                                        Wie lange müsste die "Ladespannung (52,5V~53,5V) anliegen damit sich alle Zellen abgleichen?

                                        Gruß
                                        Jürgen

                                        HomoranH 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • derAugeD derAuge

                                          noch mal ein "Hallo" in die Runde,

                                          nachdem nun meine Anlage schon einige Zeit läuft kommen weitere Fragen auf.
                                          Habe den Adapter "Pylontech v0.0.10" installiert. Dadurch bekomme ich viele Informationen über meine Batterie.
                                          Ich stelle fest, dass die einzelnen Zelles teilweise sehr unterschiedlich sind.
                                          Hier ein Beispiel von gestern:
                                          8a8fa88e-356d-4f11-bdec-a1dccb8e0567-image.png
                                          Was muss getan werden um alle Zellen auszugleichen?
                                          Die Anlage wird ja vom BMS der Pylontech gesteuert
                                          ac6ae6f5-4b7f-49d9-a9a2-934edfc322f1-image.png
                                          Der einzige Parameter der die "Ladespannung" beeinflussen kann ist
                                          1d309560-312d-43c6-87f2-876a6668b836-image.png

                                          Den habe ich deswegen "so niedrig" eingestellt damit ich keine Alarme "High Voltage" von der Anlage bekomme.

                                          Was meint ihr?
                                          Wie lange müsste die "Ladespannung (52,5V~53,5V) anliegen damit sich alle Zellen abgleichen?

                                          Gruß
                                          Jürgen

                                          HomoranH Do not disturb
                                          HomoranH Do not disturb
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          wrote on last edited by
                                          #24

                                          @derauge Hallo Jürgen,

                                          @derauge sagte in PV Anlage Nulleinspeisung mit Victron Multiplus 2:

                                          Den habe ich deswegen "so niedrig" eingestellt damit ich keine Alarme "High Voltage" von der Anlage bekomme.

                                          ich kenne die Daten von Pylontech nicht, halte aber die Ladeschlussspannung von 52.5 - 53.5 für eher zu hoch.

                                          Ich verwende Pytes Akkus, die eine Zelle mehr besitzen und daher eine höhere Spannung
                                          Deren Angabe für die Ladeschlussspannung liegt bei 57.4V.

                                          Trotzdem sollte ich bei neuen Akkus erst einmal mit 55.6 beginnen, später auf 56V.
                                          Jetzt nach einem Jahr hat mir mein Händler das Limit auf 56.5V gestellt.

                                          Ich hab leider nicht alle Zellspannungen zur Verfügung, sondern nur höchste und niedrigste Zelle.
                                          Die Differenz liegt bei mir im moment bei etwa 10mV
                                          Screenshot_20240424-132810_Firefox.jpg

                                          ich muss mal sehen wie hoch sie beim Abschalten ist.

                                          Die Drosselung beginnt wenn die ersten Zellen die Ladeschlussspannung überschritten haben. Dann wird nur noch balanciert.

                                          Du kannst ja auf Spannung halten o.ä. einstellen. Dann lädt der Cerbo die Batterien bis max (über Netzstrom!) und hält es da.

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          BananaJoeB W 2 Replies Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          622

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe