Ohne timeout wird der aktualisiere-Befehl zu schnell ausgeführt und PowerShellyOhneTaster folgt nicht dem PowerShellyMitTaster.
"Ist größer als letztes", setzt voraus, das beide Taster bei betätigen/loslassen von false ->true->false wechseln, beo true->false->true verwende "ist kleiner als letztes", sind es beide Schalter verwende "wurde geändert". Hast du einmal Taster und einmal Schalter kopierst du das blockly und trigger nur mit jeweils einem "Input".
-
@cdn sagte: Klappt so leider nicht
Der zweite Trigger ist kein Taster? Welcher Datenpunkt ist es?
Wirkt der Schalter1x Shelly Plus 1 mit Schalter und Lampe
über die Stellung direkt auf den Aktor oder nur über Blockly?
Falls direkte Wirkung, dann versuche es mal so:

@paul53 Was genau meinst du? Taster habe ich hier generell nicht. Es sind normale Aus-Wechselschalter.
Ich gebe dem Kind mal einen Namen:
Schalter 1: Keller Vorraum. Shelly mit Schalter und Leuchtmittel daran angeschlossen (ist eine klassische Wechselschaltung, was hier allerdings egal seien sollte).
Schalter: Lichte Trepppenhaus. Ist der Shelly der direkt an der Lampe vom Treppenhaus hängt OHNE Schalter
Input Status: Ist der i4, welcher im Flur hinter einem Lichtschalter hängt.Ziel: Licht Treppenhaus + Licht Vorraum Keller sollen zusammen geschaltet werden.
-
@paul53 Was genau meinst du? Taster habe ich hier generell nicht. Es sind normale Aus-Wechselschalter.
Ich gebe dem Kind mal einen Namen:
Schalter 1: Keller Vorraum. Shelly mit Schalter und Leuchtmittel daran angeschlossen (ist eine klassische Wechselschaltung, was hier allerdings egal seien sollte).
Schalter: Lichte Trepppenhaus. Ist der Shelly der direkt an der Lampe vom Treppenhaus hängt OHNE Schalter
Input Status: Ist der i4, welcher im Flur hinter einem Lichtschalter hängt.Ziel: Licht Treppenhaus + Licht Vorraum Keller sollen zusammen geschaltet werden.
-
@paul53 Was genau meinst du? Taster habe ich hier generell nicht. Es sind normale Aus-Wechselschalter.
Ich gebe dem Kind mal einen Namen:
Schalter 1: Keller Vorraum. Shelly mit Schalter und Leuchtmittel daran angeschlossen (ist eine klassische Wechselschaltung, was hier allerdings egal seien sollte).
Schalter: Lichte Trepppenhaus. Ist der Shelly der direkt an der Lampe vom Treppenhaus hängt OHNE Schalter
Input Status: Ist der i4, welcher im Flur hinter einem Lichtschalter hängt.Ziel: Licht Treppenhaus + Licht Vorraum Keller sollen zusammen geschaltet werden.
@cdn sagte in Blockly Skript stoppen falls:
ist eine klassische Wechselschaltung, was hier allerdings egal seien sollte
nur dann, wenn der shelly die Änderungen beider beteiligten Schalter mitbekommt
-
@cdn sagte: Ich gebe dem Kind mal einen Namen:
Zeige besser die involvierten Datenpunkte der 3 Geräte. Ich habe keine Shellys.
Shelly 1 Plus Vorraum { "type": "state", "common": { "type": "boolean", "read": true, "write": true, "name": { "en": "Switch", "de": "Schalter", "ru": "Переключить", "pt": "Interruptor", "nl": "Vertaling:", "fr": "Interrupteur", "it": "Interruttore", "es": "Interruptor", "pl": "Switch", "zh-cn": "目 录" }, "role": "switch", "def": false }, "native": {}, "from": "system.adapter.shelly.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1708195222476, "_id": "shelly.0.shellyplus1#08b61fd8c1dc#1.Relay0.Switch", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } Shelly 1 Plus Treppenhaus { "type": "state", "common": { "type": "boolean", "read": true, "write": true, "name": { "en": "Switch", "de": "Schalter", "ru": "Переключить", "pt": "Interruptor", "nl": "Vertaling:", "fr": "Interrupteur", "it": "Interruttore", "es": "Interruptor", "pl": "Switch", "zh-cn": "目 录" }, "role": "switch", "def": false }, "native": {}, "from": "system.adapter.shelly.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1705391322881, "_id": "shelly.0.shellyplus1#441793d5e63c#1.Relay0.Switch", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "file": 1632, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } i4 Schalter { "type": "state", "common": { "name": "Input Status", "type": "boolean", "role": "state", "read": true, "write": false }, "native": {}, "from": "system.adapter.shelly.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1707834868265, "_id": "shelly.0.shellyplusi4#90380c37f958#1.Input0.Status", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "file": 1632, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } -
@cdn sagte in Blockly Skript stoppen falls:
ist eine klassische Wechselschaltung, was hier allerdings egal seien sollte
nur dann, wenn der shelly die Änderungen beider beteiligten Schalter mitbekommt
-
Shelly 1 Plus Vorraum { "type": "state", "common": { "type": "boolean", "read": true, "write": true, "name": { "en": "Switch", "de": "Schalter", "ru": "Переключить", "pt": "Interruptor", "nl": "Vertaling:", "fr": "Interrupteur", "it": "Interruttore", "es": "Interruptor", "pl": "Switch", "zh-cn": "目 录" }, "role": "switch", "def": false }, "native": {}, "from": "system.adapter.shelly.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1708195222476, "_id": "shelly.0.shellyplus1#08b61fd8c1dc#1.Relay0.Switch", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } Shelly 1 Plus Treppenhaus { "type": "state", "common": { "type": "boolean", "read": true, "write": true, "name": { "en": "Switch", "de": "Schalter", "ru": "Переключить", "pt": "Interruptor", "nl": "Vertaling:", "fr": "Interrupteur", "it": "Interruttore", "es": "Interruptor", "pl": "Switch", "zh-cn": "目 录" }, "role": "switch", "def": false }, "native": {}, "from": "system.adapter.shelly.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1705391322881, "_id": "shelly.0.shellyplus1#441793d5e63c#1.Relay0.Switch", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "file": 1632, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } i4 Schalter { "type": "state", "common": { "name": "Input Status", "type": "boolean", "role": "state", "read": true, "write": false }, "native": {}, "from": "system.adapter.shelly.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1707834868265, "_id": "shelly.0.shellyplusi4#90380c37f958#1.Input0.Status", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "file": 1632, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } -
@cdn
Der "Input Status" wechselt zwischen true und false? Dann versuche es mal so:
"Switch1" = Keller Vorraum
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.