Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Error/Bug
  4. Modbus Adapter - Fehlermeldung "Poll error count"

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    22
    1
    1.2k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.4k

Modbus Adapter - Fehlermeldung "Poll error count"

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Error/Bug
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    Developer Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2

    @th-g sagte in Modbus Adapter - Fehlermeldung "Poll error count":

    "App Timeout"

    steht doch da

    welche Gerät fragst du ab ?

    zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

    TH GT 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • arteckA arteck

      @th-g sagte in Modbus Adapter - Fehlermeldung "Poll error count":

      "App Timeout"

      steht doch da

      welche Gerät fragst du ab ?

      TH GT Offline
      TH GT Offline
      TH G
      schrieb am zuletzt editiert von TH G
      #3

      @arteck

      Da an der SMA Konfiguration seit Jahren nichts geändert wurde und auch keine Updates erfolgt sind, wundern mich diese Fehlermeldungen sehr.

      Modbus.1 fragt einen Sunny Island 6.0H-11 ab.

      
      modbus.1
      2024-02-01 11:56:05.652	info	Connected to slave 192.168.10.182
      
      modbus.1
      2024-02-01 11:55:05.656	warn	On error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
      
      modbus.1
      2024-02-01 11:55:05.656	error	Client in error state.
      
      modbus.1
      2024-02-01 11:55:05.656	error	Socket Error
      
      modbus.1
      2024-02-01 11:55:05.650	info	Disconnected from slave 192.168.10.182
      
      modbus.1
      2024-02-01 11:55:05.600	warn	Poll error count: 7 code: "App Timeout"
      
      modbus.1
      2024-02-01 11:54:55.400	info	Connected to slave 192.168.10.182
      
      modbus.1
      2024-02-01 11:53:52.845	info	Disconnected from slave 192.168.10.182
      
      modbus.1
      2024-02-01 11:53:52.795	warn	Poll error count: 6 code: "App Timeout"
      
      modbus.1
      2024-02-01 11:53:37.544	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout"
      
      modbus.1
      2024-02-01 11:53:22.293	warn	Poll error count: 4 code: "App Timeout"
      
      modbus.1
      2024-02-01 11:53:07.041	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
      
      modbus.1
      2024-02-01 11:52:51.791	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
      
      modbus.1
      2024-02-01 11:52:36.540	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      
      modbus.1
      2024-02-01 11:52:26.339	info	Connected to slave 192.168.10.182
      
      modbus.1
      2024-02-01 11:52:25.155	info	starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
      
      modbus.1
      2024-02-01 11:52:23.036	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      
      modbus.1
      2024-02-01 11:52:23.036	error	Reconnect did not help, restart adapter
      
      modbus.1
      2024-02-01 11:52:23.035	warn	Poll error count: 13 code: "App Timeout"
      
      modbus.1
      2024-02-01 11:52:12.835	info	Connected to slave 192.168.10.182
      
      modbus.1
      2024-02-01 11:51:11.789	info	Disconnected from slave 192.168.10.182
      
      HomoranH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • TH GT TH G

        @arteck

        Da an der SMA Konfiguration seit Jahren nichts geändert wurde und auch keine Updates erfolgt sind, wundern mich diese Fehlermeldungen sehr.

        Modbus.1 fragt einen Sunny Island 6.0H-11 ab.

        
        modbus.1
        2024-02-01 11:56:05.652	info	Connected to slave 192.168.10.182
        
        modbus.1
        2024-02-01 11:55:05.656	warn	On error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
        
        modbus.1
        2024-02-01 11:55:05.656	error	Client in error state.
        
        modbus.1
        2024-02-01 11:55:05.656	error	Socket Error
        
        modbus.1
        2024-02-01 11:55:05.650	info	Disconnected from slave 192.168.10.182
        
        modbus.1
        2024-02-01 11:55:05.600	warn	Poll error count: 7 code: "App Timeout"
        
        modbus.1
        2024-02-01 11:54:55.400	info	Connected to slave 192.168.10.182
        
        modbus.1
        2024-02-01 11:53:52.845	info	Disconnected from slave 192.168.10.182
        
        modbus.1
        2024-02-01 11:53:52.795	warn	Poll error count: 6 code: "App Timeout"
        
        modbus.1
        2024-02-01 11:53:37.544	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout"
        
        modbus.1
        2024-02-01 11:53:22.293	warn	Poll error count: 4 code: "App Timeout"
        
        modbus.1
        2024-02-01 11:53:07.041	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
        
        modbus.1
        2024-02-01 11:52:51.791	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
        
        modbus.1
        2024-02-01 11:52:36.540	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
        
        modbus.1
        2024-02-01 11:52:26.339	info	Connected to slave 192.168.10.182
        
        modbus.1
        2024-02-01 11:52:25.155	info	starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
        
        modbus.1
        2024-02-01 11:52:23.036	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        
        modbus.1
        2024-02-01 11:52:23.036	error	Reconnect did not help, restart adapter
        
        modbus.1
        2024-02-01 11:52:23.035	warn	Poll error count: 13 code: "App Timeout"
        
        modbus.1
        2024-02-01 11:52:12.835	info	Connected to slave 192.168.10.182
        
        modbus.1
        2024-02-01 11:51:11.789	info	Disconnected from slave 192.168.10.182
        
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #4

        @th-g sagte in Modbus Adapter - Fehlermeldung "Poll error count":

        Da an der SMA Konfiguration seit Jahren nichts geändert wurde

        und dass er mal rebooted werden könnte?
        Das ist modbus TCP wie mir scheint?
        ist da was am Netz geändert worden?

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • TH GT TH G

          @arteck

          Da an der SMA Konfiguration seit Jahren nichts geändert wurde und auch keine Updates erfolgt sind, wundern mich diese Fehlermeldungen sehr.

          Modbus.1 fragt einen Sunny Island 6.0H-11 ab.

          
          modbus.1
          2024-02-01 11:56:05.652	info	Connected to slave 192.168.10.182
          
          modbus.1
          2024-02-01 11:55:05.656	warn	On error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
          
          modbus.1
          2024-02-01 11:55:05.656	error	Client in error state.
          
          modbus.1
          2024-02-01 11:55:05.656	error	Socket Error
          
          modbus.1
          2024-02-01 11:55:05.650	info	Disconnected from slave 192.168.10.182
          
          modbus.1
          2024-02-01 11:55:05.600	warn	Poll error count: 7 code: "App Timeout"
          
          modbus.1
          2024-02-01 11:54:55.400	info	Connected to slave 192.168.10.182
          
          modbus.1
          2024-02-01 11:53:52.845	info	Disconnected from slave 192.168.10.182
          
          modbus.1
          2024-02-01 11:53:52.795	warn	Poll error count: 6 code: "App Timeout"
          
          modbus.1
          2024-02-01 11:53:37.544	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout"
          
          modbus.1
          2024-02-01 11:53:22.293	warn	Poll error count: 4 code: "App Timeout"
          
          modbus.1
          2024-02-01 11:53:07.041	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
          
          modbus.1
          2024-02-01 11:52:51.791	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
          
          modbus.1
          2024-02-01 11:52:36.540	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
          
          modbus.1
          2024-02-01 11:52:26.339	info	Connected to slave 192.168.10.182
          
          modbus.1
          2024-02-01 11:52:25.155	info	starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
          
          modbus.1
          2024-02-01 11:52:23.036	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          
          modbus.1
          2024-02-01 11:52:23.036	error	Reconnect did not help, restart adapter
          
          modbus.1
          2024-02-01 11:52:23.035	warn	Poll error count: 13 code: "App Timeout"
          
          modbus.1
          2024-02-01 11:52:12.835	info	Connected to slave 192.168.10.182
          
          modbus.1
          2024-02-01 11:51:11.789	info	Disconnected from slave 192.168.10.182
          
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          Developer Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von arteck
          #5

          @th-g sagte in Modbus Adapter - Fehlermeldung "Poll error count":

          Da an der SMA Konfiguration seit Jahren nichts geändert wurde

          irgendwas hat sich geändert.. da dieser nicht mehr Antwortet.starte den mal neu..ist ja auch nur ein computer

          zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

          TH GT 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • arteckA arteck

            @th-g sagte in Modbus Adapter - Fehlermeldung "Poll error count":

            Da an der SMA Konfiguration seit Jahren nichts geändert wurde

            irgendwas hat sich geändert.. da dieser nicht mehr Antwortet.starte den mal neu..ist ja auch nur ein computer

            TH GT Offline
            TH GT Offline
            TH G
            schrieb am zuletzt editiert von
            #6

            @arteck @Homoran

            Gerät habe ich schon mehrfach neu gestartet und dann geht es auch eine kurze Zeit wieder
            Ja Modbus TCP
            Kein Änderungen am Netz alle Geräte hängen im selben IP Netz

            I 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • TH GT TH G

              @arteck @Homoran

              Gerät habe ich schon mehrfach neu gestartet und dann geht es auch eine kurze Zeit wieder
              Ja Modbus TCP
              Kein Änderungen am Netz alle Geräte hängen im selben IP Netz

              I Offline
              I Offline
              IOJoe22
              schrieb am zuletzt editiert von IOJoe22
              #7

              @th-g sehe gerade, dass ich ebenfalls seit gestern über 100 Warnmeldungen habe und mein SmartMeter nicht mehr erreicht wird.
              Habe den Adapter gestern auf die neue Version ge"updatet" . Was macht der anders als die Vorversion?
              Betrifft auch modbus1 auch über TCP wie bei dir, habe auch nichts an den Parametern geändert, lief seit einem Jahr optimal.....

              Sehe gerade keinen Ansatz, was ich überprüfen könnte ... :confused:
              Vielleicht liest der Entwickler hier mit und gibt uns einen Tipp.

              Nachtrag:
              Die Wallbox fragt weiterhin das Smartmeter einwandfrei ab, also ist auf der Seite alles in Ordnung und es liegt am modbus-Adapter.

              @arteck was hat sich zur Vorgängerversion geändert? Neue Parameter oder werden die alten im iobroker überschrieben?
              In der Instanz ist modbus1
              <verbunden mit Host>
              <Lebenszeichen>
              NICHT <Verbunden mit Gerät oder Dienst>

              TH GT 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                Developer Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #8

                ich habe keine Probleme mit der 6.1.0.. läuft
                was sich geändert hat kannst du auf GIT schauen

                zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • I IOJoe22

                  @th-g sehe gerade, dass ich ebenfalls seit gestern über 100 Warnmeldungen habe und mein SmartMeter nicht mehr erreicht wird.
                  Habe den Adapter gestern auf die neue Version ge"updatet" . Was macht der anders als die Vorversion?
                  Betrifft auch modbus1 auch über TCP wie bei dir, habe auch nichts an den Parametern geändert, lief seit einem Jahr optimal.....

                  Sehe gerade keinen Ansatz, was ich überprüfen könnte ... :confused:
                  Vielleicht liest der Entwickler hier mit und gibt uns einen Tipp.

                  Nachtrag:
                  Die Wallbox fragt weiterhin das Smartmeter einwandfrei ab, also ist auf der Seite alles in Ordnung und es liegt am modbus-Adapter.

                  @arteck was hat sich zur Vorgängerversion geändert? Neue Parameter oder werden die alten im iobroker überschrieben?
                  In der Instanz ist modbus1
                  <verbunden mit Host>
                  <Lebenszeichen>
                  NICHT <Verbunden mit Gerät oder Dienst>

                  TH GT Offline
                  TH GT Offline
                  TH G
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #9

                  @iojoe22 sagte in Modbus Adapter - Fehlermeldung "Poll error count":

                  Nachtrag:
                  Die Wallbox fragt weiterhin das Smartmeter einwandfrei ab, also ist auf der Seite alles in Ordnung und es liegt am modbus-Adapter.

                  Bei mir ist auch so. In der SMA Welt läuft alles ohne Probleme oder ich merke es nicht und nur Modbusadpater zickt rum.

                  Ich habe das Gefühl, dass der Adapter den SMA Modbus (eventuell bei älteren Geräten) durch irgendeine Änderung nun überfordert.

                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • TH GT TH G

                    @iojoe22 sagte in Modbus Adapter - Fehlermeldung "Poll error count":

                    Nachtrag:
                    Die Wallbox fragt weiterhin das Smartmeter einwandfrei ab, also ist auf der Seite alles in Ordnung und es liegt am modbus-Adapter.

                    Bei mir ist auch so. In der SMA Welt läuft alles ohne Probleme oder ich merke es nicht und nur Modbusadpater zickt rum.

                    Ich habe das Gefühl, dass der Adapter den SMA Modbus (eventuell bei älteren Geräten) durch irgendeine Änderung nun überfordert.

                    I Offline
                    I Offline
                    IOJoe22
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #10

                    @th-g habe jetzt, nach einem Tipp auf Github, auf die Vorversion umgestellt.
                    Läuft wieder einwandfrei :+1: :blush:
                    Liegt wahrscheinlich ein Änderung in der neue Version, die nicht 100% kompatibel ist.

                    TH GT 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • I IOJoe22

                      @th-g habe jetzt, nach einem Tipp auf Github, auf die Vorversion umgestellt.
                      Läuft wieder einwandfrei :+1: :blush:
                      Liegt wahrscheinlich ein Änderung in der neue Version, die nicht 100% kompatibel ist.

                      TH GT Offline
                      TH GT Offline
                      TH G
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #11

                      @iojoe22

                      Danke und probiere ich auch aus.

                      Es gab seit 5 Tagen nach einem Neustart des WR keine Fehler mehr und nun laufen diese wieder auf. Der Adapter scheint irgendetwas im WR zum "Überlauf" zu bringen.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      479

                      Online

                      32.5k

                      Benutzer

                      81.7k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe