NEWS
Modbus Adapter - Fehlermeldung "Poll error count"
-
Hallo,
ich nutze seit vielen Jahren iobroker mit zwei Instanzen des Modbus-Adapters. Ich nutze die Version 6.1.0
Nun habe ich seit der Umstellung auf JS 5.x das Problem, dass ich ständig Fehlermeldungen von einer der beiden Instanzen bekomme. Habe schon dem Entwsickler geschrieben aber richtig weiter komme ich nicht.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
modbus.1 2024-02-01 08:56:08.569 warn Poll error count: 4 code: "App Timeout" modbus.1 2024-02-01 08:55:53.315 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout" modbus.1 2024-02-01 08:55:38.063 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout" modbus.1 2024-02-01 08:55:22.810 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout" modbus.1 2024-02-01 08:55:01.878 info Connected to slave 192.168.10.182 modbus.1 2024-02-01 08:54:01.884 warn On error: {"code":"ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END"} modbus.1 2024-02-01 08:54:01.884 error Client in error state. modbus.1 2024-02-01 08:54:01.884 error Socket Error
Danke
Thorsten
-
@th-g sagte in Modbus Adapter - Fehlermeldung "Poll error count":
"App Timeout"
steht doch da
welche Gerät fragst du ab ?
-
Da an der SMA Konfiguration seit Jahren nichts geändert wurde und auch keine Updates erfolgt sind, wundern mich diese Fehlermeldungen sehr.
Modbus.1 fragt einen Sunny Island 6.0H-11 ab.
modbus.1 2024-02-01 11:56:05.652 info Connected to slave 192.168.10.182 modbus.1 2024-02-01 11:55:05.656 warn On error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"} modbus.1 2024-02-01 11:55:05.656 error Client in error state. modbus.1 2024-02-01 11:55:05.656 error Socket Error modbus.1 2024-02-01 11:55:05.650 info Disconnected from slave 192.168.10.182 modbus.1 2024-02-01 11:55:05.600 warn Poll error count: 7 code: "App Timeout" modbus.1 2024-02-01 11:54:55.400 info Connected to slave 192.168.10.182 modbus.1 2024-02-01 11:53:52.845 info Disconnected from slave 192.168.10.182 modbus.1 2024-02-01 11:53:52.795 warn Poll error count: 6 code: "App Timeout" modbus.1 2024-02-01 11:53:37.544 warn Poll error count: 5 code: "App Timeout" modbus.1 2024-02-01 11:53:22.293 warn Poll error count: 4 code: "App Timeout" modbus.1 2024-02-01 11:53:07.041 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout" modbus.1 2024-02-01 11:52:51.791 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout" modbus.1 2024-02-01 11:52:36.540 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout" modbus.1 2024-02-01 11:52:26.339 info Connected to slave 192.168.10.182 modbus.1 2024-02-01 11:52:25.155 info starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19 modbus.1 2024-02-01 11:52:23.036 info Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason modbus.1 2024-02-01 11:52:23.036 error Reconnect did not help, restart adapter modbus.1 2024-02-01 11:52:23.035 warn Poll error count: 13 code: "App Timeout" modbus.1 2024-02-01 11:52:12.835 info Connected to slave 192.168.10.182 modbus.1 2024-02-01 11:51:11.789 info Disconnected from slave 192.168.10.182
-
@th-g sagte in Modbus Adapter - Fehlermeldung "Poll error count":
Da an der SMA Konfiguration seit Jahren nichts geändert wurde
und dass er mal rebooted werden könnte?
Das ist modbus TCP wie mir scheint?
ist da was am Netz geändert worden? -
@th-g sagte in Modbus Adapter - Fehlermeldung "Poll error count":
Da an der SMA Konfiguration seit Jahren nichts geändert wurde
irgendwas hat sich geändert.. da dieser nicht mehr Antwortet.starte den mal neu..ist ja auch nur ein computer
-
-
@th-g sehe gerade, dass ich ebenfalls seit gestern über 100 Warnmeldungen habe und mein SmartMeter nicht mehr erreicht wird.
Habe den Adapter gestern auf die neue Version ge"updatet" . Was macht der anders als die Vorversion?
Betrifft auch modbus1 auch über TCP wie bei dir, habe auch nichts an den Parametern geändert, lief seit einem Jahr optimal.....Sehe gerade keinen Ansatz, was ich überprüfen könnte ...
Vielleicht liest der Entwickler hier mit und gibt uns einen Tipp.Nachtrag:
Die Wallbox fragt weiterhin das Smartmeter einwandfrei ab, also ist auf der Seite alles in Ordnung und es liegt am modbus-Adapter.@arteck was hat sich zur Vorgängerversion geändert? Neue Parameter oder werden die alten im iobroker überschrieben?
In der Instanz ist modbus1
<verbunden mit Host>
<Lebenszeichen>
NICHT <Verbunden mit Gerät oder Dienst> -
ich habe keine Probleme mit der 6.1.0.. läuft
was sich geändert hat kannst du auf GIT schauen -
@iojoe22 sagte in Modbus Adapter - Fehlermeldung "Poll error count":
Nachtrag:
Die Wallbox fragt weiterhin das Smartmeter einwandfrei ab, also ist auf der Seite alles in Ordnung und es liegt am modbus-Adapter.Bei mir ist auch so. In der SMA Welt läuft alles ohne Probleme oder ich merke es nicht und nur Modbusadpater zickt rum.
Ich habe das Gefühl, dass der Adapter den SMA Modbus (eventuell bei älteren Geräten) durch irgendeine Änderung nun überfordert.
-
@th-g habe jetzt, nach einem Tipp auf Github, auf die Vorversion umgestellt.
Läuft wieder einwandfrei
Liegt wahrscheinlich ein Änderung in der neue Version, die nicht 100% kompatibel ist. -
Danke und probiere ich auch aus.
Es gab seit 5 Tagen nach einem Neustart des WR keine Fehler mehr und nun laufen diese wieder auf. Der Adapter scheint irgendetwas im WR zum "Überlauf" zu bringen.