Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter e3oncan - Viessmann E3 Serie einbinden

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    850

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

Test Adapter e3oncan - Viessmann E3 Serie einbinden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
91 Beiträge 11 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 11 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Steffen Esch.

    Erstmal ein großes Danke für die schnelle Antwort
    Bei Wert 55 habe ich zum Test 60 geschrieben. Hier der Log an den hatte ich noch nicht gedacht, sorry.
    Log.png

    jrbwhJ Offline
    jrbwhJ Offline
    jrbwh
    schrieb am zuletzt editiert von
    #69

    @Steffen-Esch. Die Did 1659 sollte schreibbar sein und im State e3oncan.0.HMUMASTER_0x680.info.udsDidsWritable gelistet sein:

    "1659": "EndResultDomesticHotWaterTemperatureSetpoint",

    Falls nicht, bitte dort ergänzen. Mit ack=false speichern und nochmal probieren.

    Wenn Du den Sollwert der Warmwasserbereitung ändert möchtest, solltest Du besser die Did 0396_DomesticHotWaterTemperatureSetpoint verwenden.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Offline
      S Offline
      Steffen Esch.
      schrieb am zuletzt editiert von
      #70

      Der steht dort nicht drinnen. Gibt es eine Anleitung wie man die Variablen dort rein bekommt? Nachfolgend was in den Objektdaten steht. {
      "1659": "EndResultDomesticHotWaterTemperatureSetpoint", habe ich dort eingefügt

      {
      "1659": "EndResultDomesticHotWaterTemperatureSetpoint",
      "type": "state",
      "common": {
      "name": "HMUMASTER_0x680 list of datapoints writable via WriteByDid",
      "role": "state",
      "type": "json",
      "read": true,
      "write": true,
      "def": "{}"
      },
      "native": {},
      "_id": "e3oncan.0.HMUMASTER_0x680.info.udsDidsWritable",
      "acl": {
      "object": 1638,
      "owner": "system.user.admin",
      "ownerGroup": "system.group.administrator",
      "state": 1638
      },
      "from": "system.adapter.admin.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1768772026333
      }

      jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Steffen Esch.

        Der steht dort nicht drinnen. Gibt es eine Anleitung wie man die Variablen dort rein bekommt? Nachfolgend was in den Objektdaten steht. {
        "1659": "EndResultDomesticHotWaterTemperatureSetpoint", habe ich dort eingefügt

        {
        "1659": "EndResultDomesticHotWaterTemperatureSetpoint",
        "type": "state",
        "common": {
        "name": "HMUMASTER_0x680 list of datapoints writable via WriteByDid",
        "role": "state",
        "type": "json",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": "{}"
        },
        "native": {},
        "_id": "e3oncan.0.HMUMASTER_0x680.info.udsDidsWritable",
        "acl": {
        "object": 1638,
        "owner": "system.user.admin",
        "ownerGroup": "system.group.administrator",
        "state": 1638
        },
        "from": "system.adapter.admin.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1768772026333
        }

        jrbwhJ Offline
        jrbwhJ Offline
        jrbwh
        schrieb am zuletzt editiert von jrbwh
        #71

        @Steffen-Esch. Bitte nicht die Objektdaten ändern, sondern den Inhalt des States um die Zeile ergänzen:

        cc8485ee-98c5-4d51-8abd-663d66696ef4-image.png

        Hast Du 396 ausprobiert?

        Hast Du eigentlich einen Datenpunkt-Scan durchgeführt?

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Offline
          S Offline
          Steffen Esch.
          schrieb am zuletzt editiert von
          #72

          Hallo, ja 396 habe ich ausprobiert, genau das gleiche. Datenpunkt wird mit Wert überschrieben und ändert sich nach 1 bis 2 Sekunden zurück auf Ursprungswert. Der Scan wurde durchgeführt, danach waren die vielen Daten ja sichtbar. Ich glaube ich verstehe nicht, wo der Punkt zugefügt werden muss. Nachfolgend nochmal ein Screenshot von meinem e3oncan Adapter unter Objekte 0/HMUMASTER-0x680/json

          Screenshot json.png

          jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Steffen Esch.

            Hallo, ja 396 habe ich ausprobiert, genau das gleiche. Datenpunkt wird mit Wert überschrieben und ändert sich nach 1 bis 2 Sekunden zurück auf Ursprungswert. Der Scan wurde durchgeführt, danach waren die vielen Daten ja sichtbar. Ich glaube ich verstehe nicht, wo der Punkt zugefügt werden muss. Nachfolgend nochmal ein Screenshot von meinem e3oncan Adapter unter Objekte 0/HMUMASTER-0x680/json

            Screenshot json.png

            jrbwhJ Offline
            jrbwhJ Offline
            jrbwh
            schrieb am zuletzt editiert von jrbwh
            #73

            @Steffen-Esch. Der State e3oncan.0.HMUMASTER_0x680.info.udsDidsWritable sollte so aussehen:

            7a8c94bd-af67-411c-8c31-6b3867250585-image.png

            Die Punkte 396 und 1659 sollten bereits enthalten sein. Falls nicht, ist das erstaunlich, denn ich könnte mir das nicht erklären. Du kannst die Punkte aber dann im State ergänzen, entsprechend dem Muster im Screenshot (in die Spalte "Value" klicken, nicht auf das Bleistiftsymbol). Speichern ohne Häkchen bei Acknowledged.

            Was steht denn im Log, wenn Du versuchst 396 zu ändern?

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Offline
              S Offline
              Steffen Esch.
              schrieb am zuletzt editiert von
              #74

              Screenshot 2.png

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Offline
                S Offline
                Steffen Esch.
                schrieb am zuletzt editiert von
                #75

                Danke der Hinweis ohne Bleistift war der richtige.
                In der Liste stand nichts drinnen. Ich habe den 1659 und den 396 dort eingetragen. Funktionierte nicht. Dann habe ich den Adapter neu gestartet und die Liste war wieder leer. Jetzt habe ich nochmal den 1659 eingetragen. Funktioniert leider immer noch nicht.

                jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Steffen Esch.

                  Danke der Hinweis ohne Bleistift war der richtige.
                  In der Liste stand nichts drinnen. Ich habe den 1659 und den 396 dort eingetragen. Funktionierte nicht. Dann habe ich den Adapter neu gestartet und die Liste war wieder leer. Jetzt habe ich nochmal den 1659 eingetragen. Funktioniert leider immer noch nicht.

                  jrbwhJ Offline
                  jrbwhJ Offline
                  jrbwh
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #76

                  @Steffen-Esch. Beim letzten Eintrag muss das Komma weg. Sonst ist es kein gültiges JSON-Objekt und kann nicht gespeichert werden.

                  Warum die Liste bei Dir leer ist, ist mir ein Rätsel. Wie sieht der State bei den anderen Devices aus? Sind die auch leer?

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Offline
                    S Offline
                    Steffen Esch.
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #77

                    nur noch bei udsDidsSpecific steht nicht drinnen

                    jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Steffen Esch.

                      nur noch bei udsDidsSpecific steht nicht drinnen

                      jrbwhJ Offline
                      jrbwhJ Offline
                      jrbwh
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #78

                      @Steffen-Esch. Und in den udsDidsWritable States der anderen Devices steht was drin? Das ist echt schräg.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Offline
                        S Offline
                        Steffen Esch.
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #79

                        Ebenfalls leer. Ich habe das Komma entfernt, der Wert teilweise sofort oder in 1-2 Sek zurück geändert.

                        jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S Steffen Esch.

                          Ebenfalls leer. Ich habe das Komma entfernt, der Wert teilweise sofort oder in 1-2 Sek zurück geändert.

                          jrbwhJ Offline
                          jrbwhJ Offline
                          jrbwh
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #80

                          @Steffen-Esch. Was steht im Log? Starte den Adapter nochmal neu.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S Offline
                            S Offline
                            Steffen Esch.
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #81

                            Ich habe den Adapter neu gestartet und diesmal stehen die 2 Werte noch drinnen. Die Temperatur steht jetzt auf 57 (normal 55) es muss also zwischendurch funktioniert haben bzw. der Wert wurde verändert, bei Adapter Neustart. Jetzt geht es wieder nicht mehr.
                            2026-01-19 183711.074 - error e3onc.txt

                            jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S Steffen Esch.

                              Ich habe den Adapter neu gestartet und diesmal stehen die 2 Werte noch drinnen. Die Temperatur steht jetzt auf 57 (normal 55) es muss also zwischendurch funktioniert haben bzw. der Wert wurde verändert, bei Adapter Neustart. Jetzt geht es wieder nicht mehr.
                              2026-01-19 183711.074 - error e3onc.txt

                              jrbwhJ Offline
                              jrbwhJ Offline
                              jrbwh
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #82

                              @Steffen-Esch. Sind die beiden Datenpunkte 396 und 1659 in udsDidsWritable noch drin?

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S Offline
                                S Offline
                                Steffen Esch.
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #83

                                ja

                                Screenshot 3.png

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S Offline
                                  S Offline
                                  Steffen Esch.
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #84

                                  Ich habe gerade 3 x kurz hintereinander 60 eingegeben. Bei dem dritten mal hat er den Wert übernommen. Kann das mit der Aktualisierungszeit zusammenhängen?

                                  jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Steffen Esch.

                                    Ich habe gerade 3 x kurz hintereinander 60 eingegeben. Bei dem dritten mal hat er den Wert übernommen. Kann das mit der Aktualisierungszeit zusammenhängen?

                                    jrbwhJ Offline
                                    jrbwhJ Offline
                                    jrbwh
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #85

                                    @Steffen-Esch. Beim Schreiben wird mit dem geänderten Wert ein Schreibbefehl an das Viessmann-Device gesendet. Nach 2,5 Sekunden wird der Datenpunkt erneut gelesen.

                                    Was steht im Log bei den 3 Versuchen?

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S Offline
                                      S Offline
                                      Steffen Esch.
                                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                      #86
                                      2026-01-19 19:31:44.124	error	Write access using SID 0x77 failed. Hint: This service is available on internal and master bus only!
                                      
                                      e3oncan.0
                                      2026-01-19 19:31:44.123	error	UDS timeout on 0x682.1659
                                      
                                      e3oncan.0
                                      2026-01-19 19:31:36.585	info	Going to try again using SID 0x77 to write data point on HMUMASTER_0x680
                                      
                                      e3oncan.0
                                      2026-01-19 19:31:36.584	error	UDS worker error on HMUMASTER_0x680: Negative response writing did 1659. Code=0x22
                                      
                                      e3oncan.0
                                      2026-01-19 19:31:35.436	error	Write access using SID 0x77 failed. Hint: This service is available on internal and master bus only!
                                      
                                      e3oncan.0
                                      2026-01-19 19:31:35.435	error	UDS timeout on 0x682.1659
                                      
                                      e3oncan.0
                                      2026-01-19 19:31:27.834	info	Going to try again using SID 0x77 to write data point on HMUMASTER_0x680
                                      
                                      e3oncan.0
                                      2026-01-19 19:31:27.832	error	UDS worker error on HMUMASTER_0x680: Negative response writing did 1659. Code=0x22
                                      

                                      MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

                                      jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S Steffen Esch.
                                        2026-01-19 19:31:44.124	error	Write access using SID 0x77 failed. Hint: This service is available on internal and master bus only!
                                        
                                        e3oncan.0
                                        2026-01-19 19:31:44.123	error	UDS timeout on 0x682.1659
                                        
                                        e3oncan.0
                                        2026-01-19 19:31:36.585	info	Going to try again using SID 0x77 to write data point on HMUMASTER_0x680
                                        
                                        e3oncan.0
                                        2026-01-19 19:31:36.584	error	UDS worker error on HMUMASTER_0x680: Negative response writing did 1659. Code=0x22
                                        
                                        e3oncan.0
                                        2026-01-19 19:31:35.436	error	Write access using SID 0x77 failed. Hint: This service is available on internal and master bus only!
                                        
                                        e3oncan.0
                                        2026-01-19 19:31:35.435	error	UDS timeout on 0x682.1659
                                        
                                        e3oncan.0
                                        2026-01-19 19:31:27.834	info	Going to try again using SID 0x77 to write data point on HMUMASTER_0x680
                                        
                                        e3oncan.0
                                        2026-01-19 19:31:27.832	error	UDS worker error on HMUMASTER_0x680: Negative response writing did 1659. Code=0x22
                                        

                                        MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

                                        jrbwhJ Offline
                                        jrbwhJ Offline
                                        jrbwh
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #87

                                        @Steffen-Esch. Ok, das Schreiben von 1659 lehnt das Device ab. Du musst also 396 verwenden.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S Offline
                                          S Offline
                                          Steffen Esch.
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #88

                                          Ja, so funktioniert es jetzt mit der Wassertemperatur. Jetzt bin ich happy. Vielen lieben Dank für die Unterstützung und das großartige Projekt dieses Adapters, endlich unabhängig. Der alte API Adapter hat mich die letzten Monate sehr oft im stich gelassen

                                          jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          728

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.1k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe