Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Neuer Adapter für myuplink.com

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Neuer Adapter für myuplink.com

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
83 Posts 14 Posters 11.5k Views 13 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • mickemupM mickemup

    @seb

    Ich versuchte heute ein Paar Daten via SetData zu ändern und bekam folgenden Error:
    20ff6ee4-e686-4d40-a8e0-41b782dd3089-image.png

    An der WP kamen die Anpassungen aber an.
    Einfach ERROR missachten oder was wäre der Plan :-)

    Ergänzung: Wenn ich den Datenpunkt direkt beschreibe, kommt keine ERROR Message.

    Gibts es Vor/Nachteile von den zwei Varianten. Oder sind bei Identisch (via SetData vs Direkter Eintrag)

    B Offline
    B Offline
    bommel_030
    wrote on last edited by
    #59

    @michael-inglin
    Aktuell würde ich sagen Error ignorieren, der Fehler ist kosmetischer Natur. Hab ich bei mir seit einiger Zeit auch. Hab mal ein Issue erstellt.

    https://github.com/sebilm/ioBroker.myuplink/issues/60

    mickemupM 1 Reply Last reply
    0
    • B bommel_030

      @michael-inglin
      Aktuell würde ich sagen Error ignorieren, der Fehler ist kosmetischer Natur. Hab ich bei mir seit einiger Zeit auch. Hab mal ein Issue erstellt.

      https://github.com/sebilm/ioBroker.myuplink/issues/60

      mickemupM Offline
      mickemupM Offline
      mickemup
      wrote on last edited by
      #60

      @bommel_030
      Danke die Meldung auf github.

      Weisst du auch ob hier ein Delta besteht?

      Gibts es Vor/Nachteile von den zwei Varianten? Oder sind bei Identisch? (via SetData vs Direkter Eintrag beim Datenpunkt)

      B S 2 Replies Last reply
      0
      • mickemupM mickemup

        @bommel_030
        Danke die Meldung auf github.

        Weisst du auch ob hier ein Delta besteht?

        Gibts es Vor/Nachteile von den zwei Varianten? Oder sind bei Identisch? (via SetData vs Direkter Eintrag beim Datenpunkt)

        B Offline
        B Offline
        bommel_030
        wrote on last edited by
        #61

        @michael-inglin
        Wirklich wissen tue ich es nicht. Das Ergebnis ist das Gleiche, ggfs. Ist der Response etwas anders. Da Nibe aber weiterhin noch munter an der API strickt wird es hier und da vielleicht noch ne Änderung geben.
        Wenn es den Datenpunkt gibt würde ich ihn der Bequemlichkeit halber immer direkt nutzen und nicht über den Set Datenpunkt gehen.

        Steffe.S.S 1 Reply Last reply
        0
        • B bommel_030

          @michael-inglin
          Wirklich wissen tue ich es nicht. Das Ergebnis ist das Gleiche, ggfs. Ist der Response etwas anders. Da Nibe aber weiterhin noch munter an der API strickt wird es hier und da vielleicht noch ne Änderung geben.
          Wenn es den Datenpunkt gibt würde ich ihn der Bequemlichkeit halber immer direkt nutzen und nicht über den Set Datenpunkt gehen.

          Steffe.S.S Online
          Steffe.S.S Online
          Steffe.S.
          wrote on last edited by
          #62

          @bommel_030 sagte in Neuer Adapter für myuplink.com:

          @michael-inglin
          Wirklich wissen tue ich es nicht. Das Ergebnis ist das Gleiche, ggfs. Ist der Response etwas anders. Da Nibe aber weiterhin noch munter an der API strickt wird es hier und da vielleicht noch ne Änderung geben.
          Wenn es den Datenpunkt gibt würde ich ihn der Bequemlichkeit halber immer direkt nutzen und nicht über den Set Datenpunkt gehen.

          Ich steuere meine F750 auch direkt und das funktioniert super. Heizstableistung, Wassermodus und erhöhte Lüftung.

          1 Reply Last reply
          0
          • mickemupM mickemup

            @bommel_030
            Danke die Meldung auf github.

            Weisst du auch ob hier ein Delta besteht?

            Gibts es Vor/Nachteile von den zwei Varianten? Oder sind bei Identisch? (via SetData vs Direkter Eintrag beim Datenpunkt)

            S Offline
            S Offline
            seb
            Developer
            wrote on last edited by
            #63

            @michael-inglin Das setData hab ich eingebaut, da es scheinbar Datenpunkte gibt, die myuplink nicht mit sendet, aber die man ändern kann. Datenpunkte, die im Objektbaum sind, sollte man dort ändern - schon weil es einfacher ist. Aber im Prinzip sollte es egal sein.

            1 Reply Last reply
            2
            • A Offline
              A Offline
              Art 0
              wrote on last edited by
              #64

              @seb Ich nutze die Stromsensoren BE1-3. seit gestern werden nur diese Werte nicht mehr aktualisiert, obwohl die aktuellen Werte in der APP zu sehen sind. Hat jemand eine Hinweis für mich!
              Danke

              S 1 Reply Last reply
              0
              • Steffe.S.S Online
                Steffe.S.S Online
                Steffe.S.
                wrote on last edited by Steffe.S.
                #65

                Hallo, mein Adapter ist grün, jedoch werden seit 4 Stunden keine Daten mehr aktualisiert.
                Hat bzw. hatte noch jemand das Verhalten oder eine Lösung?

                Gruss Steffen

                Edit: Heizungsneustart hat geholfen, die Daten werden wieder aktualisiert.

                1 Reply Last reply
                0
                • A Art 0

                  @seb Ich nutze die Stromsensoren BE1-3. seit gestern werden nur diese Werte nicht mehr aktualisiert, obwohl die aktuellen Werte in der APP zu sehen sind. Hat jemand eine Hinweis für mich!
                  Danke

                  S Offline
                  S Offline
                  seb
                  Developer
                  wrote on last edited by
                  #66

                  @art-0 Wenn du im Objektbaum mit der Maus über die Werte gehst, siehst du, 2 Zeiten: "Zeitstempel" und "Zuletzt geändert". Der Zeitstempel ist der Wert, wann das letzte Mal ein Wert von myuplink gekommen ist. Wenn der aktuell ist, dann hat myuplink eben genau diesen Wert gesendet. Wenn der Zeitstempel bei einigen Werten älter ist, als bei anderen, dann kam der Wert wohl nicht mehr über myuplink rein. Außer beim myuplink-Support nachfragen kann man da wohl nicht.

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • M Offline
                    M Offline
                    Matzeit
                    wrote on last edited by Matzeit
                    #67

                    Heute hatte ich Gateway timeout Fehler mit Adapterversion v0.8.3. Der Grund war wohl ein Update der Anlagensoftware:

                    Version: 9707R4
                    Release date: 2024-12-13
                    ADDED
                    • New Nord Pool zones added: AT, GER, FR and PL
                    • It is now possible to activate “run fan during defrost” from menu 4.9.7 in the control module. Only
                    active down to -10°C
                    • Silent Mode: Updated speeds for S2125-8/12
                    CHANGES
                    • Improved connection to myUplink
                    • Improved functionality against myUplink
                    • Fixed issue with menu 4.1 not visible on myUplink even when SPA is available
                    • Fixed issue with room setpoint and parallel offset not visible on tile at myUplink
                    • Added so TSS20 is available in accessory menu
                    • Fixed issue where F2120/S2125 lost their software during the update of the control module
                    • Fixed issue with alarm 418 low flow detection
                    • 4-pipe cooling: Fixed issue where outdoor units could become stuck and not restart

                    Auch nach dem Update der Software sowie Neustart des Adapters in ioBroker, habe ich folgenden Fehler im Log und der Adapter verbindet sich nicht mehr in myUplink:

                    myuplink.0
                    	2024-12-24 11:31:37.824	error	Error: Gateway Time-out: "<html>\r\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\r\n<hr><center>Microsoft-Azure-Application-Gateway/v2</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                    

                    edit: seit 11:47 geht es wieder!!
                    edit 2: geht wieder nicht mehr!!

                    Steffe.S.S S 2 Replies Last reply
                    0
                    • M Matzeit

                      Heute hatte ich Gateway timeout Fehler mit Adapterversion v0.8.3. Der Grund war wohl ein Update der Anlagensoftware:

                      Version: 9707R4
                      Release date: 2024-12-13
                      ADDED
                      • New Nord Pool zones added: AT, GER, FR and PL
                      • It is now possible to activate “run fan during defrost” from menu 4.9.7 in the control module. Only
                      active down to -10°C
                      • Silent Mode: Updated speeds for S2125-8/12
                      CHANGES
                      • Improved connection to myUplink
                      • Improved functionality against myUplink
                      • Fixed issue with menu 4.1 not visible on myUplink even when SPA is available
                      • Fixed issue with room setpoint and parallel offset not visible on tile at myUplink
                      • Added so TSS20 is available in accessory menu
                      • Fixed issue where F2120/S2125 lost their software during the update of the control module
                      • Fixed issue with alarm 418 low flow detection
                      • 4-pipe cooling: Fixed issue where outdoor units could become stuck and not restart

                      Auch nach dem Update der Software sowie Neustart des Adapters in ioBroker, habe ich folgenden Fehler im Log und der Adapter verbindet sich nicht mehr in myUplink:

                      myuplink.0
                      	2024-12-24 11:31:37.824	error	Error: Gateway Time-out: "<html>\r\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\r\n<hr><center>Microsoft-Azure-Application-Gateway/v2</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                      

                      edit: seit 11:47 geht es wieder!!
                      edit 2: geht wieder nicht mehr!!

                      Steffe.S.S Online
                      Steffe.S.S Online
                      Steffe.S.
                      wrote on last edited by Steffe.S.
                      #68

                      @matzeit sagte in Neuer Adapter für myuplink.com:

                      Heute hatte ich Gateway timeout Fehler mit Adapterversion v0.8.3. Der Grund war wohl ein Update der Anlagensoftware:

                      Version: 9707R4
                      Release date: 2024-12-13
                      ADDED
                      • New Nord Pool zones added: AT, GER, FR and PL
                      • It is now possible to activate “run fan during defrost” from menu 4.9.7 in the control module. Only
                      active down to -10°C
                      • Silent Mode: Updated speeds for S2125-8/12
                      CHANGES
                      • Improved connection to myUplink
                      • Improved functionality against myUplink
                      • Fixed issue with menu 4.1 not visible on myUplink even when SPA is available
                      • Fixed issue with room setpoint and parallel offset not visible on tile at myUplink
                      • Added so TSS20 is available in accessory menu
                      • Fixed issue where F2120/S2125 lost their software during the update of the control module
                      • Fixed issue with alarm 418 low flow detection
                      • 4-pipe cooling: Fixed issue where outdoor units could become stuck and not restart

                      Auch nach dem Update der Software sowie Neustart des Adapters in ioBroker, habe ich folgenden Fehler im Log und der Adapter verbindet sich nicht mehr in myUplink:

                      myuplink.0
                      	2024-12-24 11:31:37.824	error	Error: Gateway Time-out: "<html>\r\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\r\n<hr><center>Microsoft-Azure-Application-Gateway/v2</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                      

                      Bei auch, keine Verbindung mehr.

                      Um die App nutzen zu können muss man jetzt ein Verifizierungscode eingeben. Vielleicht liegt es daran

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • M Matzeit

                        Heute hatte ich Gateway timeout Fehler mit Adapterversion v0.8.3. Der Grund war wohl ein Update der Anlagensoftware:

                        Version: 9707R4
                        Release date: 2024-12-13
                        ADDED
                        • New Nord Pool zones added: AT, GER, FR and PL
                        • It is now possible to activate “run fan during defrost” from menu 4.9.7 in the control module. Only
                        active down to -10°C
                        • Silent Mode: Updated speeds for S2125-8/12
                        CHANGES
                        • Improved connection to myUplink
                        • Improved functionality against myUplink
                        • Fixed issue with menu 4.1 not visible on myUplink even when SPA is available
                        • Fixed issue with room setpoint and parallel offset not visible on tile at myUplink
                        • Added so TSS20 is available in accessory menu
                        • Fixed issue where F2120/S2125 lost their software during the update of the control module
                        • Fixed issue with alarm 418 low flow detection
                        • 4-pipe cooling: Fixed issue where outdoor units could become stuck and not restart

                        Auch nach dem Update der Software sowie Neustart des Adapters in ioBroker, habe ich folgenden Fehler im Log und der Adapter verbindet sich nicht mehr in myUplink:

                        myuplink.0
                        	2024-12-24 11:31:37.824	error	Error: Gateway Time-out: "<html>\r\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\r\n<hr><center>Microsoft-Azure-Application-Gateway/v2</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                        

                        edit: seit 11:47 geht es wieder!!
                        edit 2: geht wieder nicht mehr!!

                        S Offline
                        S Offline
                        seb
                        Developer
                        wrote on last edited by
                        #69

                        @matzeit Bei mir kommt der Fehler auch. Ne 504 und ein Gateway timeout deuten eigentlich auf einen Fehler bei denen hin. Ich schau mal. Ich frag mich echt, ob die Weihnachten lange Weile haben, da was umzustellen.

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • M Offline
                          M Offline
                          Matzeit
                          wrote on last edited by
                          #70

                          bei mir geht es wieder seit 11:47 Uhr ohne etwas zu ändern. Ich war zumindest auf myuplink Homepage unterwegs, aber denke es hat einfach Zeit gebraucht wegen der Abfrage der Daten.
                          Im Objektebaum zeigt er mir noch an:

                          currentFwVersion 9696R6
                          

                          Stand 11.50 Uhr (Update war ca. 11:30 Uhr)
                          obwohl die Version bei 9707R4 steht. Ich vermute, dass dies suksessive aktualisiert wird?

                          S 1 Reply Last reply
                          0
                          • M Matzeit

                            bei mir geht es wieder seit 11:47 Uhr ohne etwas zu ändern. Ich war zumindest auf myuplink Homepage unterwegs, aber denke es hat einfach Zeit gebraucht wegen der Abfrage der Daten.
                            Im Objektebaum zeigt er mir noch an:

                            currentFwVersion 9696R6
                            

                            Stand 11.50 Uhr (Update war ca. 11:30 Uhr)
                            obwohl die Version bei 9707R4 steht. Ich vermute, dass dies suksessive aktualisiert wird?

                            S Offline
                            S Offline
                            seb
                            Developer
                            wrote on last edited by
                            #71

                            @matzeit Bei mir geht es immer noch nicht. Auf dev.myuplink.com bin ich noch eingeloggt, aber unter Applications wird mir nichts angezeigt - obwohl da ja welche sein sollten. Und auf www.myuplink.com kann ich mich nicht einloggen. Ich glaube, die haben da irgend ein Problem - oder Microsoft - scheint ja über Azure zu gehen.

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • Steffe.S.S Online
                              Steffe.S.S Online
                              Steffe.S.
                              wrote on last edited by Steffe.S.
                              #72

                              Ich habe mich nur über die App angemeldet und da den Bestätigungscode eingegeben.

                              Bei mir läuft der Adapter auch wieder also vielleicht reicht auch die Bestätigung in der App.

                              Schöne Weihnachten euch allen an dieser Stelle

                              Edit 12:30 Uhr : wie offline, wahrscheinlich baut NIBE da irgendwas um
                              myuplink App spinnt auch und zeigt nicht alle Daten an

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • M Offline
                                M Offline
                                Matzeit
                                wrote on last edited by Matzeit
                                #73

                                stimmt, geht aktuell doch nicht mehr. Bei mir ist unter dev.myuplink.com in apps auch nichts mehr vorhanden.

                                edit:
                                verrückt, jetzt ist der Adapter wieder online und die Versionsnummer wurde auch aktualisiert.

                                T 1 Reply Last reply
                                0
                                • M Matzeit

                                  stimmt, geht aktuell doch nicht mehr. Bei mir ist unter dev.myuplink.com in apps auch nichts mehr vorhanden.

                                  edit:
                                  verrückt, jetzt ist der Adapter wieder online und die Versionsnummer wurde auch aktualisiert.

                                  T Offline
                                  T Offline
                                  TRB
                                  wrote on last edited by
                                  #74

                                  Hallo zusammen,

                                  vielen Dank für diesen Adapter! Da auch Alpha Innotec auf myuplink setzt funktioniert er auch wunderbar mit meiner AI LWCV Anlage und der Luxtronic 2.1.

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • M Offline
                                    M Offline
                                    Marios1969
                                    wrote on last edited by Marios1969
                                    #75

                                    Hallo zusammen,
                                    ich bekomme einfach keine Werte eingelesen. Der Adapter ist grün und connection = true.
                                    Die CTA-WP ist bei myuplink.com zu sehen.

                                    Im Debug-Modus bekomme ich die folgenden Einträge:
                                    myuplink.0 2026-01-05 12:45:38.942 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    myuplink.0 2026-01-05 12:45:38.919 info terminating
                                    myuplink.0 2026-01-05 12:45:38.393 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    myuplink.0 2026-01-05 12:45:30.219 info Loglevel changed from "warn" to "debug"
                                    myuplink.0 2026-01-05 12:17:51.111 warn State "myuplink.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions

                                    Update: nun gibt es folgenden Fehler und "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist ROT:
                                    Error: Cannot refresh the token because no refresh token is available.

                                    Ich habe den Adapter schon neu installiert und einen neuen Key auf dev.myuplink.com erstellt.

                                    Hat jemand eine Idee was hier schief läuft und was ich machen kann?
                                    Vielen Dank schon mal.
                                    Mario

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • S Offline
                                      S Offline
                                      seb
                                      Developer
                                      wrote on last edited by
                                      #76

                                      Hallo Mario,

                                      verwendest du unter Erweitert den Authorization Code Grant Flow? Weil nur für den ist ein RefreshToken nötig und das schickt myuplink leider immer noch nicht mit. Also der Authorization Code Grant Flow funktioniert nicht. Im Log steht nichts weiter? Vielleicht mal das LogLevel von Debug auf Alles stellen.

                                      Grüße
                                      seb

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • M Offline
                                        M Offline
                                        Marios1969
                                        wrote on last edited by
                                        #77

                                        Hallo Seb,
                                        vielen Dank für deine Antwort.
                                        Den den Authorization Code Grant Flow habe ich ausgeschaltet und den Debug-Level auf Alles gestellt.
                                        Hier die entsprechenden Logs:
                                        myuplink.0 2026-01-14 18:47:12.254 info terminating
                                        myuplink.0 2026-01-14 18:47:11.765 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        myuplink.0 2026-01-14 18:47:11.764 info terminating
                                        myuplink.0 2026-01-14 18:47:11.764 info Cleaned everything up...
                                        myuplink.0 2026-01-14 18:47:11.762 silly States user redis pmessage myuplink.0.*/myuplink.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1768412831761,"q":0,"from":"system.adapter.myuplink.0","user":"system.user.admin","lc":1768412831761}
                                        myuplink.0 2026-01-14 18:47:11.753 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        myuplink.0 2026-01-14 18:47:11.752 silly States system redis pmessage system.adapter.myuplink.0.sigKill/system.adapter.myuplink.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1768412831750,"q":0,"from":"system.host.Iobroker-1","lc":1768412831750}
                                        myuplink.0 2026-01-14 18:46:02.182 silly States system redis pmessage system.adapter.myuplink.0.logLevel/system.adapter.myuplink.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1768412762181,"q":0,"from":"system.adapter.myuplink.0","lc":1768412762176}
                                        myuplink.0 2026-01-14 18:46:02.178 info Loglevel changed from "warn" to "silly"

                                        Der adapter ist grün.
                                        Unter Objekte steht: Connected true
                                        Es ist aber ein Fehler eingetragen:
                                        Error: Cannot refresh the token because no refresh token is available.

                                        Myuplink_Obj.JPG

                                        Vielleicht findest du ja etwas.
                                        Viele Grüße
                                        Mario

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • S Offline
                                          S Offline
                                          seb
                                          Developer
                                          wrote on last edited by
                                          #78

                                          Hallo Mario,

                                          Also irgendwie sieht das ganz wild aus. Hattest du den Authorization Code Grant Flow vorher an? Wenn ja, kam das mit dem Refresh Token halt davon. Das Log sieht jetzt gar nicht so aus, als ob da der Adapter gestartet wurde. Also da steht ja jetzt nur, dass der Adapter beendet wurde und dass das Log-Level geändert wurde. Aber danach muss doch ein Adapter-Start kommen - auch im Log. Ab da wirds dann ja erst interessant.

                                          Viele Grüße
                                          seb

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          341

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe