[gelöst] DECT 200 Abfrageinterval?
-
Angesichts der heute (endlich mal wieder) starkt wechselnden Sonneneinstrahlung ist mir folgendes aufgefallen:
Das Abfrageinterval im Adapter steht auf 10s, die Werte werden auch in die history geschrieben, sie ändern sich aber nur alle ca. 2min. Es sieht so aus, als wenn in der DECT200 die Werte für Verbrauch/Ertrag nur alle 2min aktualisiert werden. Änderungen innerhalb dieser Zeitspanne ändert sich trotz unterschiedlicher Einstrahlung nichts.
Diese 2min sind auch in der WebUI der DECT200 unter Energieanzeige im Diagramm sichtbar.
Mein Bauchgefühl sagt mir, dass das schon mal anders war.
Also: ist diese Zeitspanne in der DECT "fest verdrahtet", lässt sich also nicht ändern oder habe ich etwas übersehen?Danke und schöne Feiertage zunächst.
VG PeterEdit 01.02.24:
Ich habe den AVM-Support kontaktiert. Er bestätigt, dass das Abfrageintervall bei den DECT 200 auf 2min gesetzt ist. Das lässt sich auch nicht ändern.
Abfrageintervalle von kleiner 2min aus dem DECT-Adapter heraus scheinen mir daher wenig Sinn zu ergeben.
Sie liefern am Ende doch nur immer den gleichen Wert.
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.