  4. SMA Sunny Tripower/BYD aus dem Netz laden

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    642

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    5.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

SMA Sunny Tripower/BYD aus dem Netz laden

Scheduled Pinned Locked Moved Skripten / Logik
20 Posts 8 Posters 7.9k Views 9 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • D Online
    D Online
    darkiop
    Most Active
    wrote on last edited by
    #10

    @arteck
    Einfach mal machen… funktioniert natürlich genau so wie du geschrieben hast ;) Sorry, der Kopf ist gerade oft wo anders …

    Behandelt ihr den Speicher über Winter besonders, z.B. eine höhere Mindestladung? Oder überlässt ihr das alles dem BM des BYD? Unserer entlädt sich aktuell auf 5% wo er natürlich bei dem aktuellen Wetter auch mal mehre Tage steht oder gar noch etwas abfällt.

    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

    arteckA 1 Reply Last reply
    0
    • D darkiop

      @arteck
      Einfach mal machen… funktioniert natürlich genau so wie du geschrieben hast ;) Sorry, der Kopf ist gerade oft wo anders …

      Behandelt ihr den Speicher über Winter besonders, z.B. eine höhere Mindestladung? Oder überlässt ihr das alles dem BM des BYD? Unserer entlädt sich aktuell auf 5% wo er natürlich bei dem aktuellen Wetter auch mal mehre Tage steht oder gar noch etwas abfällt.

      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      Developer Most Active
      wrote on last edited by arteck
      #11

      @darkiop ich hab meinen permanent auf 8% stehen sommer wie winter..und wird ca. alle 14 Tage voll geladen aus dem Netz, wenn die Sonne nicht da ist und der Preis günstig

      lass den nur nicht 6 Monate so stehen ... bei mir waren nach letzten Winter 2 Zellen in eimer.. mussten getauscht wrden..also regelmässig aus dem Netz voll laden dann sollte gut sein

      zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

      D 1 Reply Last reply
      0
      • arteckA arteck

        @darkiop ich hab meinen permanent auf 8% stehen sommer wie winter..und wird ca. alle 14 Tage voll geladen aus dem Netz, wenn die Sonne nicht da ist und der Preis günstig

        lass den nur nicht 6 Monate so stehen ... bei mir waren nach letzten Winter 2 Zellen in eimer.. mussten getauscht wrden..also regelmässig aus dem Netz voll laden dann sollte gut sein

        D Online
        D Online
        darkiop
        Most Active
        wrote on last edited by
        #12

        Guten Morgen !!

        @arteck sagte in SMA Sunny Tripower/BYD aus dem Netz laden:

        ich hab meinen permanent auf 8% stehen sommer wie winter

        D.h. du hast die untere Grenze auf 8% über das Sunny Portal/ den STP gesetzt? Wenn ja muss ich mal schauen wo sich das findet - finde das immer maximal unübersichtlich

        @arteck sagte in SMA Sunny Tripower/BYD aus dem Netz laden:

        bei mir waren nach letzten Winter 2 Zellen in eimer.

        Wie hast du das festgestellt? Fehlermeldung im WR oder via BYD-Logger (https://www.photovoltaikforum.com/thread/229480-byd-hvs-hvm-ladungs-balancing-sammelthread/?pageNo=1 / https://magentacloud.de/s/PfSxScNNtnHnDzw)? Letzteren habe bisher vermieden - ging mir als nicht Elektroniker bisher zu weit und eigentlich möchte den Speicher einfach nur Verwenden und nicht analysieren müssen ...

        @arteck sagte in SMA Sunny Tripower/BYD aus dem Netz laden:

        und wird ca. alle 14 Tage voll geladen aus dem Netz, wenn die Sonne nicht da ist und der Preis günstig

        Wir haben einen fixen Stromtarif, auf die Sonne muss ich nur beim PV Produktion achten. Hast du dir da etwas geschrieben das du vielleicht teilen könntest? Durchs Baby im Haus ist gerade nur limitiert Zeit für solche Dinge :D

        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

        1 Reply Last reply
        0
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          Developer Most Active
          wrote on last edited by arteck
          #13

          @darkiop sagte in SMA Sunny Tripower/BYD aus dem Netz laden:

          Wie hast du das festgestellt?

          als dann der akku voll war kam ich nicht mehr über die nacht durch.. aus 12.8 kw sind mal eben nur 8 kw übrig geblieben..

          ich nutze tibber
          https://github.com/arteck/SMA_forecast_charging

          zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

          D 1 Reply Last reply
          0
          • arteckA arteck

            @darkiop sagte in SMA Sunny Tripower/BYD aus dem Netz laden:

            Wie hast du das festgestellt?

            als dann der akku voll war kam ich nicht mehr über die nacht durch.. aus 12.8 kw sind mal eben nur 8 kw übrig geblieben..

            ich nutze tibber
            https://github.com/arteck/SMA_forecast_charging

            D Online
            D Online
            darkiop
            Most Active
            wrote on last edited by darkiop
            #14

            @arteck Danke dir. Tibber haben wir noch nicht in Angriff genommen.
            Bin jetzt nach einem Jahr Speicherbetrieb mal auf die Abrechnung (Pfalzwerke) gespannt. Bisher haben wir ~500kWh in 2024 bezogen - was schon ein ein deutlicher Unterschied zu den ~2500/3000kWh aus den Jahren zuvor ist.

            Danke für den Link zu deiner Steuerung - muss mal schauen was ich davon ggf. auch ohne Tibber verwenden kann.

            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

            1 Reply Last reply
            0
            • D Online
              D Online
              darkiop
              Most Active
              wrote on last edited by
              #15

              @arteck Eine Frage kommt mir gerade noch in den Sinn.
              Kennst du einen Weg, den Speicher durch die PV zu laden - aber die nur die Entladung zu deaktivieren?

              Wenn ich den 40151 auf 802 (manuelle Steuerung) stelle und den 40149 auf -5000 lädt der Speicher mit 5kWh - allerdings bei wenig/keinem PV Ertrag dann mit Netzbezug.

              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

              D 1 Reply Last reply
              0
              • D darkiop

                @arteck Eine Frage kommt mir gerade noch in den Sinn.
                Kennst du einen Weg, den Speicher durch die PV zu laden - aber die nur die Entladung zu deaktivieren?

                Wenn ich den 40151 auf 802 (manuelle Steuerung) stelle und den 40149 auf -5000 lädt der Speicher mit 5kWh - allerdings bei wenig/keinem PV Ertrag dann mit Netzbezug.

                D Offline
                D Offline
                dnsh2o
                wrote on last edited by dnsh2o
                #16

                @darkiop Hallo liebe Bastelkollegen und Energiefreunde.
                Ich hänge schon seit einiger Zeit an meiner SMA Hybrid um meine BYD laden zu können.
                Habe die Register wie von euch vorgeschlagen beschrieben, leider ohne Erfolg.

                Kann mir jemand einen Auszug seiner Einstellung im Modbus-Adapter bezüglich Holding-Register, Datentyp etc... geben?

                ich stehe aktuell voll auf dem Schlauch.

                Tibber ist seit einiger Zeit mein Energielieferant und möchte hier das volle Potenzial der verwendeten Komponenten ausschöpfen.

                Meine aktuelle Einstellungen

                ec4e6302-d77b-41b6-8a1d-84150c393d14-image.png

                fa3add2a-6c30-43eb-a743-b278b85853a9-image.png

                1 Reply Last reply
                0
                • arteckA arteck

                  @rupertmeyer zum entladen kannst du 803 in 40151 schreiben .. er Wert ist dann egal

                  wenn du die Batterie laden willst musst du 802 in den 40151 schreiben und den Ladewert (wobei hier nur 5000 gehen auch wenn die BYD mehr kann) in 40149

                  M Offline
                  M Offline
                  melodoi
                  wrote on last edited by
                  #17

                  @arteck
                  Hi, das klingt sehr gut und ich werde das testen. Frage: Was muss ich bei 40151 und 40149 einstellen um wieder in den normalen Modus wie zuvor zu kommen (also nicht aus dem Netzt laden. Die beiden Register sind laut Tabelle WriteOnly. Ich kann sie also nicht auslesen. Oder gibt es weitere Register, bei denen ich lesen kann, was aktuell für 40149 und 40151 eingestellt ist?
                  Gruß Sylvio

                  M 1 Reply Last reply
                  0
                  • M melodoi

                    @arteck
                    Hi, das klingt sehr gut und ich werde das testen. Frage: Was muss ich bei 40151 und 40149 einstellen um wieder in den normalen Modus wie zuvor zu kommen (also nicht aus dem Netzt laden. Die beiden Register sind laut Tabelle WriteOnly. Ich kann sie also nicht auslesen. Oder gibt es weitere Register, bei denen ich lesen kann, was aktuell für 40149 und 40151 eingestellt ist?
                    Gruß Sylvio

                    M Offline
                    M Offline
                    melodoi
                    wrote on last edited by
                    #18

                    @melodoi
                    Hi,
                    ich habe das bei mir eingebaut und kann auch sicher sein, dass die Werte geschrieben wurden (40151:802 und 40149:-5000). Es passiert aber genau NICHTS. Muss noch irgendwas im sunnyportal verändert werden? Wo lebt ihr, bei denen es geht. Hat hier die deutsche Firmware ggf. doch ein Anpassung die das Laden der Batterie aus dem Netz verhindert?
                    LG

                    M 1 Reply Last reply
                    0
                    • M melodoi

                      @melodoi
                      Hi,
                      ich habe das bei mir eingebaut und kann auch sicher sein, dass die Werte geschrieben wurden (40151:802 und 40149:-5000). Es passiert aber genau NICHTS. Muss noch irgendwas im sunnyportal verändert werden? Wo lebt ihr, bei denen es geht. Hat hier die deutsche Firmware ggf. doch ein Anpassung die das Laden der Batterie aus dem Netz verhindert?
                      LG

                      M Offline
                      M Offline
                      melodoi
                      wrote on last edited by
                      #19

                      @melodoi
                      Nun habe ich noch den Hinweis bekommen, dass der Sunny Island anders als der STP-x-SE reagieren soll. Wie sind eure Erfahrungen. Ich habe den Sunny Island. Hat hier jemand den mittels ModBus zum Laden aus dem Netz überreden können?

                      A 1 Reply Last reply
                      0
                      • M melodoi

                        @melodoi
                        Nun habe ich noch den Hinweis bekommen, dass der Sunny Island anders als der STP-x-SE reagieren soll. Wie sind eure Erfahrungen. Ich habe den Sunny Island. Hat hier jemand den mittels ModBus zum Laden aus dem Netz überreden können?

                        A Online
                        A Online
                        ag
                        wrote on last edited by
                        #20

                        @melodoi
                        Hallo.
                        Der Sunny Island schaltet nach ca. 3 Miinuten wieder auf automatische Regelung.
                        40151:803.
                        Die Vorgaben 40151:802 und 40149:-5000 müssen also zyklisch wiederholt werden.
                        Der Sunny Island kann meines Wissens max -3300 Watt laden da das Gerät nur 1 phasig ans Netz angebunden ist.

                        Gruß
                        ag

                        Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                        /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                        js-controller 7.0.6 admin 7.4.10

                        1 Reply Last reply
                        0

                        Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                        Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                        With your input, this post could be even better 💗

                        Register Login
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        270

                        Online

                        32.7k

                        Users

                        82.6k

                        Topics

                        1.3m

                        Posts
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Login

                        • Don't have an account? Register

                        • Login or register to search.
                        • First post
                          Last post
                        0
                        • Home
                        • Recent
                        • Tags
                        • Unread 0
                        • Categories
                        • Unreplied
                        • Popular
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe