NEWS
SMA Sunny Tripower/BYD aus dem Netz laden
-
@arteck
Servus Zusammen,
ich habe ebenfalls STP10 Hybrid und BYD Akku.
Ich kann die beiden Register ansteuern. bei Positiven Werten entlade ich die Batterie, bei negativen Werten wird nur der derzeitige Hausverbrauch aus den Netz verwendet und die Batterie nicht mehr weiter entladen. Aber eine Ladung der Batterie findet nicht statt.
habt Ihr vll. eine Idee woran des liegen kann?schon mal danke für Ideen
Rupert
-
@rupertmeyer zum entladen kannst du 803 in 40151 schreiben .. er Wert ist dann egal
wenn du die Batterie laden willst musst du 802 in den 40151 schreiben und den Ladewert (wobei hier nur 5000 gehen auch wenn die BYD mehr kann) in 40149
-
Guten Abend,
wollte mich auch schon etwas näher mit dem Thema befassen - aber der Nachwuchs lässt gerade wenig zu
@arteck sagte in SMA Sunny Tripower/BYD aus dem Netz laden:
@rupertmeyer zum entladen kannst du 803 in 40151 schreiben .. er Wert ist dann egal
wenn du die Batterie laden willst musst du 802 in den 40151 schreiben und den Ladewert (wobei hier nur 5000 gehen auch wenn die BYD mehr kann) in 40149
So wird dann mit 5000W aus dem Netz geladen? Gab es da nicht Probleme mit einem der letzten Firmware Updates? Sorry, ich habe gerade den Überblick verloren durch andere Prios zuhause
Folgende Versionen laufen hier:
HM2.0 - 2.15.6.R
STP10.0SE - 3.04.16.R
Batteriemanagement 3.22.0.REdit: Probleme gab es mit der HM2.0 Firmware 2.14.13.R oder?
-
@arteck
Einfach mal machen… funktioniert natürlich genau so wie du geschrieben hast Sorry, der Kopf ist gerade oft wo anders …Behandelt ihr den Speicher über Winter besonders, z.B. eine höhere Mindestladung? Oder überlässt ihr das alles dem BM des BYD? Unserer entlädt sich aktuell auf 5% wo er natürlich bei dem aktuellen Wetter auch mal mehre Tage steht oder gar noch etwas abfällt.
-
@darkiop ich hab meinen permanent auf 8% stehen sommer wie winter..und wird ca. alle 14 Tage voll geladen aus dem Netz, wenn die Sonne nicht da ist und der Preis günstig
lass den nur nicht 6 Monate so stehen ... bei mir waren nach letzten Winter 2 Zellen in eimer.. mussten getauscht wrden..also regelmässig aus dem Netz voll laden dann sollte gut sein
-
Guten Morgen !!
@arteck sagte in SMA Sunny Tripower/BYD aus dem Netz laden:
ich hab meinen permanent auf 8% stehen sommer wie winter
D.h. du hast die untere Grenze auf 8% über das Sunny Portal/ den STP gesetzt? Wenn ja muss ich mal schauen wo sich das findet - finde das immer maximal unübersichtlich
@arteck sagte in SMA Sunny Tripower/BYD aus dem Netz laden:
bei mir waren nach letzten Winter 2 Zellen in eimer.
Wie hast du das festgestellt? Fehlermeldung im WR oder via BYD-Logger (https://www.photovoltaikforum.com/thread/229480-byd-hvs-hvm-ladungs-balancing-sammelthread/?pageNo=1 / https://magentacloud.de/s/PfSxScNNtnHnDzw)? Letzteren habe bisher vermieden - ging mir als nicht Elektroniker bisher zu weit und eigentlich möchte den Speicher einfach nur Verwenden und nicht analysieren müssen ...
@arteck sagte in SMA Sunny Tripower/BYD aus dem Netz laden:
und wird ca. alle 14 Tage voll geladen aus dem Netz, wenn die Sonne nicht da ist und der Preis günstig
Wir haben einen fixen Stromtarif, auf die Sonne muss ich nur beim PV Produktion achten. Hast du dir da etwas geschrieben das du vielleicht teilen könntest? Durchs Baby im Haus ist gerade nur limitiert Zeit für solche Dinge
-
@darkiop sagte in SMA Sunny Tripower/BYD aus dem Netz laden:
Wie hast du das festgestellt?
als dann der akku voll war kam ich nicht mehr über die nacht durch.. aus 12.8 kw sind mal eben nur 8 kw übrig geblieben..
ich nutze tibber
https://github.com/arteck/SMA_forecast_charging -
@arteck Danke dir. Tibber haben wir noch nicht in Angriff genommen.
Bin jetzt nach einem Jahr Speicherbetrieb mal auf die Abrechnung (Pfalzwerke) gespannt. Bisher haben wir ~500kWh in 2024 bezogen - was schon ein ein deutlicher Unterschied zu den ~2500/3000kWh aus den Jahren zuvor ist.Danke für den Link zu deiner Steuerung - muss mal schauen was ich davon ggf. auch ohne Tibber verwenden kann.
-
@arteck Eine Frage kommt mir gerade noch in den Sinn.
Kennst du einen Weg, den Speicher durch die PV zu laden - aber die nur die Entladung zu deaktivieren?Wenn ich den 40151 auf 802 (manuelle Steuerung) stelle und den 40149 auf -5000 lädt der Speicher mit 5kWh - allerdings bei wenig/keinem PV Ertrag dann mit Netzbezug.
-
@darkiop Hallo liebe Bastelkollegen und Energiefreunde.
Ich hänge schon seit einiger Zeit an meiner SMA Hybrid um meine BYD laden zu können.
Habe die Register wie von euch vorgeschlagen beschrieben, leider ohne Erfolg.Kann mir jemand einen Auszug seiner Einstellung im Modbus-Adapter bezüglich Holding-Register, Datentyp etc... geben?
ich stehe aktuell voll auf dem Schlauch.
Tibber ist seit einiger Zeit mein Energielieferant und möchte hier das volle Potenzial der verwendeten Komponenten ausschöpfen.
Meine aktuelle Einstellungen