Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Tasmota NOUS A1T mit Stromzähler

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Tasmota NOUS A1T mit Stromzähler

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
19 Posts 8 Posters 3.0k Views 7 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • W Offline
    W Offline
    Wolfshunter
    wrote on last edited by
    #1

    Hallo,

    ich hoffe mal das ihr mir da helfen könnt. Ich habe mir vor fast einem Jahr mal die im Betreff genannten Tasmota Steckdosen geholt und die waren dann auch schon Kalibriert gewesen. Allerdings finde ich nicht mehr die Homepage wo ich sie mir geholt habe. Nur noch die Gängigen, da weiß ich aber nicht ob die auch Kalibriert sind.

    Kann mir da jemand vielleicht helfen und weiß wo ich die Tasmota NOUS A1T mit Stromzähler (kalibriert) herbekommen kann?

    Danke für eure Hilfe im vorraus. Werde auch selber noch schauen und poste es dann hier wenn ichwas finde.

    Besten Danke

    W T 2 Replies Last reply
    0
    • W Wolfshunter

      Hallo,

      ich hoffe mal das ihr mir da helfen könnt. Ich habe mir vor fast einem Jahr mal die im Betreff genannten Tasmota Steckdosen geholt und die waren dann auch schon Kalibriert gewesen. Allerdings finde ich nicht mehr die Homepage wo ich sie mir geholt habe. Nur noch die Gängigen, da weiß ich aber nicht ob die auch Kalibriert sind.

      Kann mir da jemand vielleicht helfen und weiß wo ich die Tasmota NOUS A1T mit Stromzähler (kalibriert) herbekommen kann?

      Danke für eure Hilfe im vorraus. Werde auch selber noch schauen und poste es dann hier wenn ichwas finde.

      Besten Danke

      W Offline
      W Offline
      Wolfshunter
      wrote on last edited by
      #2

      @wolfshunter

      Ich habe das nun doch gefunden.

      Hier mal der Shop wo man die bekommen kann https://mediarath.de/

      T 1 Reply Last reply
      0
      • W Wolfshunter

        @wolfshunter

        Ich habe das nun doch gefunden.

        Hier mal der Shop wo man die bekommen kann https://mediarath.de/

        T Offline
        T Offline
        TheNeon
        wrote on last edited by
        #3

        @wolfshunter —- was bedeutet eigentlich, dass die kalibriert sind?

        W CodierknechtC 2 Replies Last reply
        0
        • T TheNeon

          @wolfshunter —- was bedeutet eigentlich, dass die kalibriert sind?

          W Online
          W Online
          Wildbill
          wrote on last edited by Wildbill
          #4

          @theneon Es werden einfach Spannung und Stromfluss so im Webinterface eingegeben, dass sie den aktuellen Werten entsprechen. Ist nicht unwichtig, um die korrekte Spannung und Leistung des an der Steckdose angeschlossenen Verbrauchers anzuzeigen.
          Kann man im Übrigen jederzeit problemlos selbst machen. Es wird nur eine ohmsche Last (Glühbirne) benötigt, von der man eben den Verbrauch (die Watt stehen ja im Normalfall drauf) kennt und ein Spannungsmesser/Multimeter. Das ist alles genau HIER beschrieben.
          Ohne Kalibrierung zeigen die Steckdosen teils wilde Werte von 250-270V an, damit stimmen dann natürlich die Angaben zur abgegebenen Leistung auch überhaupt nicht.

          Gruss, Jürgen

          EDIT: Mit Glühbirne ist wirklich eine Glühbirne gemeint, also nix mit LED oder Energiesparlampen. Es muss eine ohmsche Last sein, also schön mit Glühwendel. So 40W aufwärts sind verwendbar.

          1 Reply Last reply
          2
          • T TheNeon

            @wolfshunter —- was bedeutet eigentlich, dass die kalibriert sind?

            CodierknechtC Online
            CodierknechtC Online
            Codierknecht
            Developer Most Active
            wrote on last edited by
            #5

            @theneon
            Pro Dose 2 € fürs Kalibrieren?

            Das hat man in 2 Minuten selbst erledigt.

            Mit dem Multimeter die Spannung messen
            Konsole

            VoltageSet [spannung]
            

            100 W Glühbirne ran und die Leistung eintragen

            PowerSet [leistung]
            

            "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

            Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

            W 1 Reply Last reply
            0
            • CodierknechtC Codierknecht

              @theneon
              Pro Dose 2 € fürs Kalibrieren?

              Das hat man in 2 Minuten selbst erledigt.

              Mit dem Multimeter die Spannung messen
              Konsole

              VoltageSet [spannung]
              

              100 W Glühbirne ran und die Leistung eintragen

              PowerSet [leistung]
              
              W Offline
              W Offline
              Wolfshunter
              wrote on last edited by
              #6

              @codierknecht

              Ok 2€ sind nur für das Kalibrieren schon nicht so günstig. Doch ich habe kein Multimeter
              und auch keine Glühbirne mehr mit 100W. Wenn ich mir die Kaufe dann wird das nicht mit
              2€ pro Dose reichen oder :-)

              D 1 Reply Last reply
              0
              • W Wolfshunter

                @codierknecht

                Ok 2€ sind nur für das Kalibrieren schon nicht so günstig. Doch ich habe kein Multimeter
                und auch keine Glühbirne mehr mit 100W. Wenn ich mir die Kaufe dann wird das nicht mit
                2€ pro Dose reichen oder :-)

                D Online
                D Online
                Dieter_P
                wrote on last edited by
                #7

                @wolfshunter
                Wo kommen denn die 2€ her? Kann das nicht finden.

                Ausgeben würde ich sieh aber nie, da man so nur die einmalige Kalibrierung dafür erhält. Mit etwas Kreativität und zB kostenfreier Ausleihe beim Energieversorger eines Messgerätes sollte sich etwas günstigeres erzielen lassen und lernt noch was dazu.

                Ein eigenes Messgerät ob nun Stromkosten oder Multimeter gehört für mich aber zu Standardaustattung eines Haushalts jedenfalls wenn man hier aktiv ist und für 10€ sollte man ggf etwas richtung TrueRMS heute schon kaufen können.

                W 1 Reply Last reply
                0
                • D Dieter_P

                  @wolfshunter
                  Wo kommen denn die 2€ her? Kann das nicht finden.

                  Ausgeben würde ich sieh aber nie, da man so nur die einmalige Kalibrierung dafür erhält. Mit etwas Kreativität und zB kostenfreier Ausleihe beim Energieversorger eines Messgerätes sollte sich etwas günstigeres erzielen lassen und lernt noch was dazu.

                  Ein eigenes Messgerät ob nun Stromkosten oder Multimeter gehört für mich aber zu Standardaustattung eines Haushalts jedenfalls wenn man hier aktiv ist und für 10€ sollte man ggf etwas richtung TrueRMS heute schon kaufen können.

                  W Offline
                  W Offline
                  Wolfshunter
                  wrote on last edited by
                  #8

                  @dieter_p

                  Ja das werde ich vielleicht auch mal überlegen. Doch aktuell war es für mich erstmal
                  so das ich gerne wieder kallibrierte NOUS A1T haben wollte. Denn mit denen die
                  ich schon habe bin ich mega zufrieden.

                  Für die Zukunft hole ich mir vielleicht auch mal ein Multimeter :-)

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • W Wolfshunter

                    Hallo,

                    ich hoffe mal das ihr mir da helfen könnt. Ich habe mir vor fast einem Jahr mal die im Betreff genannten Tasmota Steckdosen geholt und die waren dann auch schon Kalibriert gewesen. Allerdings finde ich nicht mehr die Homepage wo ich sie mir geholt habe. Nur noch die Gängigen, da weiß ich aber nicht ob die auch Kalibriert sind.

                    Kann mir da jemand vielleicht helfen und weiß wo ich die Tasmota NOUS A1T mit Stromzähler (kalibriert) herbekommen kann?

                    Danke für eure Hilfe im vorraus. Werde auch selber noch schauen und poste es dann hier wenn ichwas finde.

                    Besten Danke

                    T Offline
                    T Offline
                    tox
                    wrote on last edited by tox
                    #9

                    @wolfshunter

                    Hi,

                    Ich denke genau wie @Dieter_P solltest grundsätzlich über ein kleines Leistungsmessgerät nachdenken.
                    Vor ca 1,5 Jahren hat sich hiese in der ct einige angeschaut und damals das günstigste Gerät war so gut, dass sie vorsichtshalber ein zweites gekauft haben was dann jedoch ebenfalls hervorragend abgeschlossen hatte.
                    hier mal zum Preisvergleich genau dieses Geräts

                    Mit solch einem Messgerät bekommt man recht genau (+-2-3%) Power, Strom und Spannung. Die Kalibrierung ist damit wie oben mehrfach erwähnt sehr einfach und auch recht genau.

                    Was jedoch noch nicht erwähnt ist, ist dass eine Kalibrierung mit der Ohmsche last (Glühbirne) je nach Last nicht unbedingt genau ist. Wird damit dann dann ein motor (induktiver Verbraucher) oder ein z.B. ein Schaltnetzteil gemessen kann die vermeintliche Kalibrierung recht weit daneben liegen. Das liegt daran, dass in der nous a1t keine sehr genaue Messschaltung umgesetzt ist (aus Kostengründen). Also am besten je nach Verbraucher immer vorher kalibrieren und zwar in dem Betriebsmodi bei dem dann am genausten mit der Dose gemessen werden soll.

                    Schwierig sind Geräte wie Spülmaschine oder Waschmaschine da dort sehr unterschiedlich Verbraucher integriert sind.
                    Mann sollte sich also nicht zu viel erhoffen - je nach Umstand +-5 bis +-10% Genauigkeit oder sogar noch schlechter.

                    Ergo Kalibrieren je Verbraucher ist also eher verpflichtend wenn es nicht nur ein grober Schätzwert sein soll - ein Energiemessgerät ist sehr wichtig - die "vermarktete" Kalibrierung (übrigens für nahezu vermutlich fast alle dieser smarte Dosen) kann man sich getrost sparen - das ist reine Augenwischerei!

                    D 1 Reply Last reply
                    1
                    • T tox

                      @wolfshunter

                      Hi,

                      Ich denke genau wie @Dieter_P solltest grundsätzlich über ein kleines Leistungsmessgerät nachdenken.
                      Vor ca 1,5 Jahren hat sich hiese in der ct einige angeschaut und damals das günstigste Gerät war so gut, dass sie vorsichtshalber ein zweites gekauft haben was dann jedoch ebenfalls hervorragend abgeschlossen hatte.
                      hier mal zum Preisvergleich genau dieses Geräts

                      Mit solch einem Messgerät bekommt man recht genau (+-2-3%) Power, Strom und Spannung. Die Kalibrierung ist damit wie oben mehrfach erwähnt sehr einfach und auch recht genau.

                      Was jedoch noch nicht erwähnt ist, ist dass eine Kalibrierung mit der Ohmsche last (Glühbirne) je nach Last nicht unbedingt genau ist. Wird damit dann dann ein motor (induktiver Verbraucher) oder ein z.B. ein Schaltnetzteil gemessen kann die vermeintliche Kalibrierung recht weit daneben liegen. Das liegt daran, dass in der nous a1t keine sehr genaue Messschaltung umgesetzt ist (aus Kostengründen). Also am besten je nach Verbraucher immer vorher kalibrieren und zwar in dem Betriebsmodi bei dem dann am genausten mit der Dose gemessen werden soll.

                      Schwierig sind Geräte wie Spülmaschine oder Waschmaschine da dort sehr unterschiedlich Verbraucher integriert sind.
                      Mann sollte sich also nicht zu viel erhoffen - je nach Umstand +-5 bis +-10% Genauigkeit oder sogar noch schlechter.

                      Ergo Kalibrieren je Verbraucher ist also eher verpflichtend wenn es nicht nur ein grober Schätzwert sein soll - ein Energiemessgerät ist sehr wichtig - die "vermarktete" Kalibrierung (übrigens für nahezu vermutlich fast alle dieser smarte Dosen) kann man sich getrost sparen - das ist reine Augenwischerei!

                      D Online
                      D Online
                      Dieter_P
                      wrote on last edited by
                      #10

                      @tox

                      keine Frage diese Steckdosen sind bessere Schätzeisen und sicher keine genauen TrueRMS Geräte. Je nach Sinn der Messung, was ja durchaus öfters der Geldbeutel sein dürfte, wäre zu erwähnen, dass lediglich die Wirkleistung also der rein ohmische Anteil vom Privathaushaltszähler für die Abrechnung relevant ist. Eine Kalibrierung auf die Wirkleistung von daher nicht ganz unsinnig.

                      Bei der verlinkten Preispanne kann ich nur das ELV Gerät empfehlen, was selbst bei 0,1W brauchbare Ergebnisse liefert nur leider nicht mehr bei ELV zu erwerben ist. Mit Glück kann man öfters welche zB bei Kleinanzeigen schießen. Mein gebe ich definitiv nicht ab ;)

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        wrote on last edited by
                        #11

                        Ich habe schon 14 Stk. dieser Steckdosen verbaut und fast alle kalibriert.

                        Fast? Ja ich Depp habe in größter Eile beim Montieren eines Einbaukühlschranks ein unkalibrierte STD genommen und komme jetzt nicht mehr ran ohne alles wieder auszubauen. Die gelieferten Werte sind natürlich Schrott.

                        Muss jede STD für sich kalibriert werden oder kann ich einfach die Werte einer bereits kalibrierten Dose nehmen?

                        WinniW 1 Reply Last reply
                        0
                        • metaxaM metaxa

                          Ich habe schon 14 Stk. dieser Steckdosen verbaut und fast alle kalibriert.

                          Fast? Ja ich Depp habe in größter Eile beim Montieren eines Einbaukühlschranks ein unkalibrierte STD genommen und komme jetzt nicht mehr ran ohne alles wieder auszubauen. Die gelieferten Werte sind natürlich Schrott.

                          Muss jede STD für sich kalibriert werden oder kann ich einfach die Werte einer bereits kalibrierten Dose nehmen?

                          WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          wrote on last edited by
                          #12

                          @metaxa du kannst ja mal probieren mit Backup Configuration von einer kalibrierten Dose und Restore Configuration bei der nicht kalibrierten. Ich denke könnte funktionieren.

                          Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

                          metaxaM 1 Reply Last reply
                          1
                          • WinniW Winni

                            @metaxa du kannst ja mal probieren mit Backup Configuration von einer kalibrierten Dose und Restore Configuration bei der nicht kalibrierten. Ich denke könnte funktionieren.

                            metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            wrote on last edited by
                            #13

                            @winni Was wäre der Untershschied von einem Backup ggü. eine zB unkalibrierte Dose zu nehmen, diese zu kalibireren und die Werte da und dort einzutragen?

                            VoltageSet
                            CurrentSet
                            PowerSet

                            WinniW 1 Reply Last reply
                            0
                            • metaxaM metaxa

                              @winni Was wäre der Untershschied von einem Backup ggü. eine zB unkalibrierte Dose zu nehmen, diese zu kalibireren und die Werte da und dort einzutragen?

                              VoltageSet
                              CurrentSet
                              PowerSet

                              WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              wrote on last edited by
                              #14

                              @metaxa ich denke das könnte auch funktionieren. Du weißt ja wahrscheinlich was dein Kühlschrank in etwa verbraucht. Dann siehst du ob die Werte plausibel sind.

                              Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

                              metaxaM 1 Reply Last reply
                              0
                              • WinniW Winni

                                @metaxa ich denke das könnte auch funktionieren. Du weißt ja wahrscheinlich was dein Kühlschrank in etwa verbraucht. Dann siehst du ob die Werte plausibel sind.

                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                wrote on last edited by metaxa
                                #15

                                @winni Ich muss gestehen, ich habe es eh schon getestet und die gelieferten Werte sind leider unplausiebel.

                                Ein neuer Kühlschrank von Siemens, Energieklasse E, sollte - in meine Welt - weniger als 10 KW in 24 Std. benötigen.

                                Herstellerangabe: "Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369)
                                92 kWh/Jahr"

                                WinniW 1 Reply Last reply
                                0
                                • metaxaM metaxa

                                  @winni Ich muss gestehen, ich habe es eh schon getestet und die gelieferten Werte sind leider unplausiebel.

                                  Ein neuer Kühlschrank von Siemens, Energieklasse E, sollte - in meine Welt - weniger als 10 KW in 24 Std. benötigen.

                                  Herstellerangabe: "Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369)
                                  92 kWh/Jahr"

                                  WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  wrote on last edited by Winni
                                  #16

                                  @metaxa probier dann doch mal meinen ersten Vorschlag. Dauert nicht lange, Versuch macht kluch 😉

                                  Edit: es müssen aber 2 gleiche Dosen sein.

                                  Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

                                  metaxaM 2 Replies Last reply
                                  0
                                  • WinniW Winni

                                    @metaxa probier dann doch mal meinen ersten Vorschlag. Dauert nicht lange, Versuch macht kluch 😉

                                    Edit: es müssen aber 2 gleiche Dosen sein.

                                    metaxaM Offline
                                    metaxaM Offline
                                    metaxa
                                    wrote on last edited by
                                    #17

                                    @winni :+1:

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • WinniW Winni

                                      @metaxa probier dann doch mal meinen ersten Vorschlag. Dauert nicht lange, Versuch macht kluch 😉

                                      Edit: es müssen aber 2 gleiche Dosen sein.

                                      metaxaM Offline
                                      metaxaM Offline
                                      metaxa
                                      wrote on last edited by
                                      #18

                                      @winni Du solltest recht behalten!

                                      Eine idente STD neu minimal eingerichtet, kalibriert und danach das Backup weggesichert.
                                      Dann auf der verbauten STD das Backup eingespielt und gestaunt. Die Werte scheinen deutlich plausibler zu sein. Muss noch länger beobachten, aber ich habe ein gutes Gefühl.

                                      Danke für deinen Tipp!
                                      :+1:

                                      WinniW 1 Reply Last reply
                                      1
                                      • metaxaM metaxa

                                        @winni Du solltest recht behalten!

                                        Eine idente STD neu minimal eingerichtet, kalibriert und danach das Backup weggesichert.
                                        Dann auf der verbauten STD das Backup eingespielt und gestaunt. Die Werte scheinen deutlich plausibler zu sein. Muss noch länger beobachten, aber ich habe ein gutes Gefühl.

                                        Danke für deinen Tipp!
                                        :+1:

                                        WinniW Offline
                                        WinniW Offline
                                        Winni
                                        wrote on last edited by
                                        #19

                                        @metaxa Das freut mich :)

                                        Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

                                        1 Reply Last reply
                                        1
                                        Reply
                                        • Reply as topic
                                        Log in to reply
                                        • Oldest to Newest
                                        • Newest to Oldest
                                        • Most Votes


                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate

                                        508

                                        Online

                                        32.4k

                                        Users

                                        81.6k

                                        Topics

                                        1.3m

                                        Posts
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen