Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
43 Beiträge 8 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 7 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @phil_discount sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:

    gibt es Gerät die das Signal simulieren

    nix Signal simulieren. Sondern Taster drücken.
    Aber dafür muss man mehr wissen

    P Offline
    P Offline
    phil_discount
    schrieb am zuletzt editiert von
    #5

    ich verstehe nicht so ganz, was du mir sagen willst.
    Taster ist vorhanden, Steuerung funktioniert via Funk.
    Ich will aber eine Steuerung über ioBroker.

    Bei Shelly habe ich einen Rollladen Steuerung gefunden,
    aber ich weiß nicht ob die allgemein bei allen Motoren funktionieren.

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • P phil_discount

      ich verstehe nicht so ganz, was du mir sagen willst.
      Taster ist vorhanden, Steuerung funktioniert via Funk.
      Ich will aber eine Steuerung über ioBroker.

      Bei Shelly habe ich einen Rollladen Steuerung gefunden,
      aber ich weiß nicht ob die allgemein bei allen Motoren funktionieren.

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
      #6

      @phil_discount sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:

      Steuerung funktioniert via Funk.

      und wofür ist der Taster?
      nur zur Zierde?

      warum rückst du nicht mit mehr Informationen über das System raus?
      Dann könnte man dir vielleicht sagen was wie verdrahtet werden könnte?

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @phil_discount sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:

        Steuerung funktioniert via Funk.

        und wofür ist der Taster?
        nur zur Zierde?

        warum rückst du nicht mit mehr Informationen über das System raus?
        Dann könnte man dir vielleicht sagen was wie verdrahtet werden könnte?

        P Offline
        P Offline
        phil_discount
        schrieb am zuletzt editiert von
        #7

        Sorry, über den Taster und das lokale Bedienpanel kann ich das Tor öffnen und schließen.
        Mehr Funktionen habe ich nicht.

        HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • P phil_discount

          Sorry, über den Taster und das lokale Bedienpanel kann ich das Tor öffnen und schließen.
          Mehr Funktionen habe ich nicht.

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #8

          @phil_discount sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:

          über den Taster ... kann ich das Tor öffnen und schließen.

          dann ist das imho eine Steuerung.

          Damit könnte man anfangen, wenn man die Verdrahtung kennte.

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • P phil_discount

            Sorry, über den Taster und das lokale Bedienpanel kann ich das Tor öffnen und schließen.
            Mehr Funktionen habe ich nicht.

            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Global Moderator
            schrieb am zuletzt editiert von Samson71
            #9

            @phil_discount sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:

            Sorry, über den Taster und das lokale Bedienpanel kann ich das Tor öffnen und schließen.
            Mehr Funktionen habe ich nicht.

            Das ist doch nun wirklich nicht so schwer? Was @Homoran meint ist einen "smarten" Taster parallel zum vorhandenen Taster aufklemmen und den dann drücken bzw. schalten/tasten zu lassen. Geht z.B. mit einem Shelly o.ä.

            Das ist doch mit Sicherheit so eine klassische 3-Tast-Funktion, die bei jedem Impuls zwischen Auf-Stop-Zu wechselt.

            Markus

            Bitte beachten:
            Hinweise für gute Forenbeiträge
            Maßnahmen zum Schutz des Forums

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Samson71S Samson71

              @phil_discount sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:

              Sorry, über den Taster und das lokale Bedienpanel kann ich das Tor öffnen und schließen.
              Mehr Funktionen habe ich nicht.

              Das ist doch nun wirklich nicht so schwer? Was @Homoran meint ist einen "smarten" Taster parallel zum vorhandenen Taster aufklemmen und den dann drücken bzw. schalten/tasten zu lassen. Geht z.B. mit einem Shelly o.ä.

              Das ist doch mit Sicherheit so eine klassische 3-Tast-Funktion, die bei jedem Impuls zwischen Auf-Stop-Zu wechselt.

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #10

              @samson71 sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:

              einen "smarten" Taster parallel zum vorhandenen Taster aufklemmen

              wenn es denn nur ein potentialfreier Kontakt sein sollte.

              Aber die notwendigen Infos kommen ja nicht.

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @samson71 sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:

                einen "smarten" Taster parallel zum vorhandenen Taster aufklemmen

                wenn es denn nur ein potentialfreier Kontakt sein sollte.

                Aber die notwendigen Infos kommen ja nicht.

                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                schrieb am zuletzt editiert von MartinP
                #11

                @homoran Ein potentialfreier Kontakt wird es schon sein. Mir ist noch kein Tor untergekommen, wo der Tastereingang keinen bei Betätigung schließenden Taster als Eingang brauchte. Bei Schlüsselschaltern könnte es Varianten geben, die Dauerkontakte brauchen, z. B. Kontakt offen=Tor zu, Kontakt geschlossen=Tor auf.

                Mehr Info wäre hilfreich, wenn man ggfs. auf das Relais verzichten wollte ... Ein Schalttransistor ist preiswerter und stromsparender, als ein Relais

                Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                Linux pve 6.8.12-16-pve
                6 GByte RAM für den Container
                Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • MartinPM MartinP

                  @homoran Ein potentialfreier Kontakt wird es schon sein. Mir ist noch kein Tor untergekommen, wo der Tastereingang keinen bei Betätigung schließenden Taster als Eingang brauchte. Bei Schlüsselschaltern könnte es Varianten geben, die Dauerkontakte brauchen, z. B. Kontakt offen=Tor zu, Kontakt geschlossen=Tor auf.

                  Mehr Info wäre hilfreich, wenn man ggfs. auf das Relais verzichten wollte ... Ein Schalttransistor ist preiswerter und stromsparender, als ein Relais

                  P Offline
                  P Offline
                  phil_discount
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #12

                  Steuerung ist ein 4-adriges Kabel.
                  Sollte somit ein Shelly 2.5 funktionieren?
                  Der lässt s

                  2023-10-30 10.35.12.jpg

                  DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • P phil_discount

                    Steuerung ist ein 4-adriges Kabel.
                    Sollte somit ein Shelly 2.5 funktionieren?
                    Der lässt s

                    2023-10-30 10.35.12.jpg

                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #13

                    @phil_discount

                    Alter Lachs ;)

                    Screenshot 2023-10-30 104221.png

                    Lehrling seit 1975 !!!
                    Beitrag geholfen ? dann gerne ein upvote rechts unten im Beitrag klicken ;)
                    https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • MartinPM MartinP

                      @homoran Ein potentialfreier Kontakt wird es schon sein. Mir ist noch kein Tor untergekommen, wo der Tastereingang keinen bei Betätigung schließenden Taster als Eingang brauchte. Bei Schlüsselschaltern könnte es Varianten geben, die Dauerkontakte brauchen, z. B. Kontakt offen=Tor zu, Kontakt geschlossen=Tor auf.

                      Mehr Info wäre hilfreich, wenn man ggfs. auf das Relais verzichten wollte ... Ein Schalttransistor ist preiswerter und stromsparender, als ein Relais

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #14

                      @martinp sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:

                      Bei Schlüsselschaltern könnte es Varianten geben, die Dauerkontakte brauchen, z. B. Kontakt offen=Tor zu, Kontakt geschlossen=Tor auf.

                      bei meinem Sommer Sektionaltor kann ich die Tastenbelegung umstellen von "auf-stop-ab-stop / Licht" auf zwei Richtungstasten.
                      Das steuere ich über einen Homematic 2-Kanal Schaltaktor für Kleinspannung.

                      Es gibt "unendliche" Möglichkeiten und entsprechende Lösungen.
                      Man muss nur wissen, was man bei Rollus genau hat

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • P phil_discount

                        Steuerung ist ein 4-adriges Kabel.
                        Sollte somit ein Shelly 2.5 funktionieren?
                        Der lässt s

                        2023-10-30 10.35.12.jpg

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                        #15

                        @phil_discount sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:

                        Steuerung ist ein 4-adriges Kabel.

                        Das hilft nichts!
                        Es braucht einen Schaltplan und die Beschreibung

                        das von @DJMarc75 vergrößert dargestellte sieht schon mal nach 230V aus.
                        Nicht wie ein potentialfreier Kontakt

                        Ist das überhaupt der Tastschalter?

                        oben rechts ist noch eine Klemmenleiste. die sieht vielversprechend aus.

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @phil_discount sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:

                          Steuerung ist ein 4-adriges Kabel.

                          Das hilft nichts!
                          Es braucht einen Schaltplan und die Beschreibung

                          das von @DJMarc75 vergrößert dargestellte sieht schon mal nach 230V aus.
                          Nicht wie ein potentialfreier Kontakt

                          Ist das überhaupt der Tastschalter?

                          oben rechts ist noch eine Klemmenleiste. die sieht vielversprechend aus.

                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Global Moderator
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #16

                          @homoran sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:

                          das von @DJMarc75 vergrößert dargestellte sieht schon mal nach 230V aus.

                          Da ging es wohl auch mehr darum, dass die Aderendhülsen fehlen. Das hat also nicht der berühmte "Fachmann" angeschlossen.

                          oben rechts ist noch eine Klemmenleiste. die sieht vielversprechend aus.

                          Zumindest das was mit "command" beschriftet ist.

                          Ich sehe aber den beschrieben Taster nicht bei den Anschlüssen, der schon im Einsatz sein soll. Nur die lokalen Bedientasten und die 230V Steuerrelais für auf/ab.

                          Markus

                          Bitte beachten:
                          Hinweise für gute Forenbeiträge
                          Maßnahmen zum Schutz des Forums

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Samson71S Samson71

                            @homoran sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:

                            das von @DJMarc75 vergrößert dargestellte sieht schon mal nach 230V aus.

                            Da ging es wohl auch mehr darum, dass die Aderendhülsen fehlen. Das hat also nicht der berühmte "Fachmann" angeschlossen.

                            oben rechts ist noch eine Klemmenleiste. die sieht vielversprechend aus.

                            Zumindest das was mit "command" beschriftet ist.

                            Ich sehe aber den beschrieben Taster nicht bei den Anschlüssen, der schon im Einsatz sein soll. Nur die lokalen Bedientasten und die 230V Steuerrelais für auf/ab.

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #17

                            @samson71 sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:

                            Zumindest das was mit "command" beschriftet ist.

                            richtig!
                            und da wird wahrscheinlich ein Tastschalter angeklemmt werden können.

                            Aber ohne belastbare Informationen geraten wir immer tiefer in den Kaffeesatz.

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @samson71 sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:

                              Zumindest das was mit "command" beschriftet ist.

                              richtig!
                              und da wird wahrscheinlich ein Tastschalter angeklemmt werden können.

                              Aber ohne belastbare Informationen geraten wir immer tiefer in den Kaffeesatz.

                              P Offline
                              P Offline
                              phil_discount
                              schrieb am zuletzt editiert von phil_discount
                              #18

                              Habe leider keine Infos, das Tor war einfach schon da :-)

                              Kann ich den Motor nicht direkt mit den 4 Ports unten steuern.
                              Die 4x Kabel gehen direkt zum Motor.

                              • grün = PE
                              • blau = NL
                              • braun = Phase öffnen (oder andersrum)
                              • schwarz = Phase schließen
                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • P phil_discount

                                Habe leider keine Infos, das Tor war einfach schon da :-)

                                Kann ich den Motor nicht direkt mit den 4 Ports unten steuern.
                                Die 4x Kabel gehen direkt zum Motor.

                                • grün = PE
                                • blau = NL
                                • braun = Phase öffnen (oder andersrum)
                                • schwarz = Phase schließen
                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #19

                                @phil_discount sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:

                                braun = Phase öffnen (oder andersrum)
                                schwarz = Phase schließen

                                das passt ja zum Rolltor als solchem.
                                Dann wäre es analog zu einem Rollladen anschließbar, mit einem entsprechenden Aktor.
                                Dann hättest du sogar noch mehr Informationen über den Status.

                                @phil_discount sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:

                                Habe leider keine Infos,

                                sind aber zwingend notwendig um nichts durch falsche Anschlüsse zu zerstören (Mensch und Material)

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @phil_discount sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:

                                  braun = Phase öffnen (oder andersrum)
                                  schwarz = Phase schließen

                                  das passt ja zum Rolltor als solchem.
                                  Dann wäre es analog zu einem Rollladen anschließbar, mit einem entsprechenden Aktor.
                                  Dann hättest du sogar noch mehr Informationen über den Status.

                                  @phil_discount sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:

                                  Habe leider keine Infos,

                                  sind aber zwingend notwendig um nichts durch falsche Anschlüsse zu zerstören (Mensch und Material)

                                  P Offline
                                  P Offline
                                  phil_discount
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #20

                                  Falls dem der Fall ist, könnte ich den Shelly 2.5 einfach parallel anklemmen?

                                  HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • P phil_discount

                                    Falls dem der Fall ist, könnte ich den Shelly 2.5 einfach parallel anklemmen?

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #21

                                    @phil_discount sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:

                                    Falls dem der Fall ist, könnte ich den Shelly 2.5 einfach parallel anklemmen?

                                    klares NEIN!

                                    ohne Schaltplan kann ich dir aus der Ferne nicht mehr helfen.
                                    Da gibt es zu viele Unwägbarkeiten und Gefahren

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • P phil_discount

                                      Falls dem der Fall ist, könnte ich den Shelly 2.5 einfach parallel anklemmen?

                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      Global Moderator
                                      schrieb am zuletzt editiert von Samson71
                                      #22

                                      @phil_discount sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:

                                      Falls dem der Fall ist, könnte ich den Shelly 2.5 einfach parallel anklemmen?

                                      @homoran sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:

                                      klares NEIN!

                                      Schließe ich mich an. Nicht nur wegen des fehlenden Schaltplans. Wenn das Tor am Taster oder der Bedieneinheit "lokal" bedient wird und Dein Shelly (warum auch immer) in die Gegenrichtung möchte, dann gibt der Motor vermutlich nur noch Rauchzeichen von sich (hoffentlich nicht mehr). Hier fehlt nämlich dann die Verriegelung der Gegenrichtung, bzw. wird diese dann mit dem Konstrukt ausgehebelt.

                                      Markus

                                      Bitte beachten:
                                      Hinweise für gute Forenbeiträge
                                      Maßnahmen zum Schutz des Forums

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Samson71S Samson71

                                        @phil_discount sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:

                                        Falls dem der Fall ist, könnte ich den Shelly 2.5 einfach parallel anklemmen?

                                        @homoran sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:

                                        klares NEIN!

                                        Schließe ich mich an. Nicht nur wegen des fehlenden Schaltplans. Wenn das Tor am Taster oder der Bedieneinheit "lokal" bedient wird und Dein Shelly (warum auch immer) in die Gegenrichtung möchte, dann gibt der Motor vermutlich nur noch Rauchzeichen von sich (hoffentlich nicht mehr). Hier fehlt nämlich dann die Verriegelung der Gegenrichtung, bzw. wird diese dann mit dem Konstrukt ausgehebelt.

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #23

                                        @samson71 sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:

                                        Nicht nur wegen des fehlenden Schaltplans.

                                        das war nicht die Begründung.

                                        Deine Begründung zzgl. der fehlenden Info des Zustandes bei zwei unabhängigen Steuerstellen, hab ich schlicht vergessen 😞

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @samson71 sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:

                                          Nicht nur wegen des fehlenden Schaltplans.

                                          das war nicht die Begründung.

                                          Deine Begründung zzgl. der fehlenden Info des Zustandes bei zwei unabhängigen Steuerstellen, hab ich schlicht vergessen 😞

                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          schrieb am zuletzt editiert von MartinP
                                          #24

                                          This? (3 Minuten Suche)

                                          https://www.rolladenplanet.de/media/pdf/rollus_premium_rolltorsteuerung.pdf

                                          Die Senkrecht stehende 9-polige Klemmleiste rechts auf der Leiterplatte scheint für "Zubehör" zuständig zu sein, und aktuell völlig unbelegt, bis auf eine Drahtbrücke statt der fehlenden "Photocell" (Lichtschranke). Da kann man wohl Taster/Schlüsselschalter zur Steuerung des Tore auflegen.

                                          Das Ding hat noch vier DIP-Schalter die alle auf OFF stehen, Deren Funktion bzgl. Varianten der Tasterbestückung kann man dem PDF entnehmen ...

                                          Relaiskontakte scheinen mir die einzig mögliche Wahl, weil die Taster-Eingänge in dem Dokument nicht weiter elektrisch spezifiziert sind ...

                                          Ob man nun die Luxus - Variante mit drei Relais (Auf / Stop / Ab) mit der vorhandenen DIP-Schalter Stellung nutzt, oder sparsamer DIP 1 auf ON setzt, und nur einen "Fahr" Impuls mit nur einem Relais auslöst, muss man selber wissen ...

                                          Ohne Rückmeldung weiß man ja nicht, ob man mit dem "Fahr" Impuls das Schließen oder Öffnen des Tors auslöst.

                                          Eine andere Lösung wäre, eine Fernbedienung zu "schlachten" und mit Relais Kontakten die Taster anzusteuern ...

                                          ACHTUNG! P.S: Schaut man sich das Foto hier im Thread bzgl des vierfach DIP-Schalters und die Dokumentation im PDF an, ist man etwas verwirrt, da die ON-Beschriftung auf dem DIP-Schalter und die Pfeile neben dem DIP-Schalter in den Skizzen im Dokument sich wiedersprechen ...

                                          Ziemlich rätselhaft ... ggfs. ist aber 4x (on laut PDF) nicht sinnvoll, und der DIP Schalter ist falsch herum eingelötet worden ...

                                          Auch die Nummerierung ist genau umgekehrt zu den Skizzen im PDF

                                          Die Lage entspricht auch nicht der Leiterplatte ...

                                          P.S.2: Angesichts der Beschriftung auf der Leiterplatte ("2" = "L/R") gegenüber der PDF-Beschreibung, die ebenfalls "2" = L/R sagt bin ich nun doch ziemlich verwirrt einigermaßen sicher: wahrscheinlich soll die Skizze nicht die Orientierung des DIP-Schalters bzgl. der Klemmleiste wiedergeben ...

                                          Narrensichere Dokumentation Schreiben ist ein Kunst ...

                                          P.S.3: Das Bild auf Seite 1 des PDF zeigt den DIP-Schalter in der korrekten Orientierung ...

                                          Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                                          Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                                          Linux pve 6.8.12-16-pve
                                          6 GByte RAM für den Container
                                          Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                                          Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                                          MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          579

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe